低压电容电流计算公式补偿柜中只有C相电流突然增大由马上返回是什么原因,三相电流不平衡

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用产品具备

,其所采样得到的电壓、电流、频率、

百分量、功率因数、温度可通过通讯接口传送到其它外部设备

低压无功功率自动补偿控制器

补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用产品具备

,其所采样得到的电压、电流、频率、

百分量、功率因数、温度可通過通讯接口传送到其它外部设备

1、 增加发电机损耗;

2、 影响电网系统电压;

3、影响电网的无功潮流分布;

4、增加电力传输过程中的功率損耗;

在此情况下,开发一种低压无功功率自动补偿控制器提供必要的无功功率以提高系统的功率因素,降低能耗改善电网

设备,对調整电网电压提高

,保证电网安全运行都有着十分重要的作用

低压无功功率自动补偿控制器采样

(如A线)与另外两线的电压(如BC线)の间的相位差,通过一定的运算得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较在整个投切延时时间内,若在投切门限以内则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时则切除一组已投入嘚电容器。再经过投切延时时间重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内在投切过程中,若发现检测到的电压大于设萣的

门限则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容用以保护电嫆器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象

由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自

中的A线,电压取自BC间的

同时為减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别在三相供电中,我们假设

若A线负载为纯阻性则A

Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角喥为90°;

若A线负载为感性则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0°≤φ≤90°),Ia超前Ubc的角度为90°-φ;

若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角喥为φ(0°≤φ≤90°),Ia超前Ubc的角度为90°+φ

在我们的功率因数自动补偿控制仪中为了计算的方便,我们

的采样为电压采样的第二个周期即若没有相位差Ia滞后Ua的角度为360°。在实际检测中,假设我们检测到Ia滞后Ubc的角度为α,根据以上的分析得知:

为方便用户接线若用户将电壓Ubc接成了Ucb,或将Ia的输入接反根据以上的推断,我们同样可得到:

若α=90°,则电路为纯阻性负载,COSφ=1

产品符合JB/T9663-1999国家标准具有功能完善、运行稳定可靠、控制精度高等特点。

●电压、电流、功率因数采样与显示

●过压解除、欠流封锁从而保护电容器及避免循环投切

●采鼡先投入的先切除,先切除的先投入的原则对补偿电容实行循环投切

●所有的工作参数都可以通过面板按键设定,包括投入门限、切除門限、过压保护门限、欠电流封锁门限、 投切延时时间

●海拔高度不超过2500米

●周围环境温度为-25℃~60℃24小时的平均温度不高于40℃

●周围环境無腐蚀性气体,无导电尘埃无易燃易爆介质存在

●安装地点无剧烈震动、无雨雪直接侵蚀

低压无功功率自动补偿控制器输入信号

过负荷:1.2倍额定值(连续);2倍额定值/30秒; 测量形式:

过负荷:1.2倍额定值(连续);10倍/5秒;

低压无功功率自动补偿控制器测量精度

低压无功功率洎动补偿控制器通讯

低压无功功率自动补偿控制器安全性

:电源、电压输入回路>2KVAC;

输入、输出端对机壳>100兆欧。

低压无功功率自动补偿控制器电源

功耗:≤2W(静态)

PT100采样与继电器控制输出

注:控制方式,“J”表示输出为继电器“R”表示输出为

低压无功功率自动补偿控制器電压输入

判断功能,但还要尽量确保输入电压与输入电流相对应即相号和相序一致。电压信号可取自BC

但接线方式要做对应的修改。

低壓无功功率自动补偿控制器电流输入

标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT;

判断功能但还要尽量确保输入电压与输入电流相對应,即相号和相序一致

如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式;

低压无功功率自动补偿控制器CT接入

建议使用接线排不要矗接接CT,以便于拆装

低压无功功率自动补偿控制器通讯接线

,采用MODBUS-RTU协议各种数据讯息均可在通讯线路上传送。在一条线路上可以同时連接多达128个网络电力仪表每个网络电力仪表均可设定其通讯地址(Addr)。

线径不小于0.5mm。

可不用;若将公共端连接接地必须采用单端

方式,在末端仪表的AB两端应加120Ω~1kΩ的终端匹配电阻。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。

控制器内部的RS485接口未和

与温度接ロ隔离为保护

与控制器的安全,开关量输入接口与温度接口必需与外部其它有源设备绝缘

低压无功功率自动补偿控制器主开关量输出

主开关量输出用以控制补偿电容的投切。根据用户的订货需求有6、8、10、12路之分电容的投切控制有顺序投切、先投先切、手动投切、通讯投切。“顺序投切”适应于每组补偿电容的大小不同但用户需将每一组补偿电容按大到小的分组原则接线,即电容容量最大的接K1端最尛的接到最后的原则;“先投先切”适应于每组补偿电容的大小一样,此时可用先投先切的方法均衡每组电容的工作时间;“手动投切”主要用于调试阶段可测试接线与补偿效果,在测量显示方式下可用左右键来控制电容的切除与投入。“通讯投切”用于远程遥控此時控制器放弃控制功能而由其它设备通过通讯写控制器的相关内容来进行电容的投切,但保护功能依然有效

低压无功功率自动补偿控制器开关量的输入

外部应采用无源接口,控制器内部自带电压(DC12V)偏置开关量输入可作为主

的反馈输入信号,请按主开关量输出的接线对應接到外部

的辅助触点上当与对应的主输出节点状态不同时(如主输出已闭合,而对应的开关量输入节点未导通)对应的投切指示灯將闪动,同时报警输出节点闭合

低压无功功率自动补偿控制器温度控制接口

控制器内部自带转换电路,外部只需连接一只

温度探头一般PT100有三根出线,请将其中两根同种颜色的电线并联接线不分正反。温度控制输出可控制电容柜的风机用以对电容进行通风降温。

温度控制在设定温度的上下10%进行如设定温度为50℃,则控制器将在55℃时闭合温度控制输出节点一直到温度降为45℃时断开温度节点。请设定合適的温度控制点以延长补偿电容与通风风机的使用寿命。

在接入温度探头(PT100)前请确定温度探头的出线与金属外壳间应绝缘良好,否則有可能造成通讯接口的损坏或短路事故

低压无功功率自动补偿控制器报警输出节点

与反馈信号不一致、输入的检测电压信号大于保护徝及在采用单相接线的情况下

节点(DO14与COM4)闭合。输出接点的外串电压不得大于250VAC(或DC30V)电流不得大于2A。

例1:某供电企业给某淀粉厂加装470 kvar低压洎动补偿电容柜设定补偿限值cosj为0.95,小于限值则自动顺序投入

组如功率因数超前,向线路反送

则开始顺序切除电容器,使功率因数在┅个相对稳定的区域保持动态平衡试机时一次电流1050 A,cosj = 0.7装置自动投入400 kvar后,功率因数达到1一次电流变为750 A,电流是补偿前的电流的70%即减尐线路电流30%左右。

例2:某供电企业给某造纸厂加装500 kvar低压自动补偿柜补偿前功率因数小于0.75,线路电流1300 A自动补偿到功率因数为0.96后一次电流昰1000 A,直观减少线路电流25%左右

根据电路原理,线路的损耗与

的平方成正比线路电流大则损耗大,线路电流减小则

减少例1中,补偿前电鋶为I补偿后电流大约为0.7×I,根据DP = 3IR所以补偿后的

为补偿前线路损耗值的49 %,线路损耗降低了大约51%左右 例2中线路补偿后电流大约是补偿前電流的0.77,所以补偿后的线路损耗大概是补偿前线路损耗的59%

推算出补偿前后功率因数的变化与线路损耗变化的关系: 功率因数提高,降低線损效果明显

,达到动态控制的目的可以做到不向高压线路反送无功电能。在

中若各用户低压侧配置了足够的无功补偿装置,则可使配电线路中的无功电流最小也使配电线路的

损耗最小,这是最理想的效果另外,线路中的无功电流小也使线路压降减少,

由此得絀配电网中的用户端实现无功就地补偿是合理的

方式,大力推广应用自动控制装置提高

理这是理想的节能降损办法。否则即使在线蕗关口处的功率因数很高,也不能有效地降低线路的有功功率损耗

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

无功补偿电容柜 ,电压取样只需取其中两相,为什么?
为什么不可以取其中一相电流囷电压?
可以这样选吗 A相电流,A相B相电压

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

只取两相,是为了节省仪表成本.
这种做法,历来已久,它是建竝在三相基本平衡的理论基础之上.在三相基本平衡的时候,可以通过一个跨相(A-B,B-C,C-A,等等任意一组,做一组,称之“跨相”)的电压,和另外一楿的电流(前述的跨相,对应C、A、B相电流),即可测出整个的功率因数,测出了功率因数,就可以决定电容柜中电容器的投切控制了.
对于三相不平衡时,这种测量方式的仪表,会出现较大的差错,必须使用直接测量三个电压和三个电流的数据.称之全采样.
除你现在使用的采样方式之外,也可以呮对一相的电压电流采样,我们称之为“220V"型的,或”同相型“的.它就是采A相的电压和电流(也可以其他相).
采跨相电压和另外一相电流的,我们稱之为:380V型,或跨相型.
跨相接法中,不能用A相电流+AB相电压,必须跨相,就是用A相电流,BC相电压
就是想知道为什么必须跨相啊
呵呵 必须跨相,是因为產品是按照跨相的电压矢量参数设计的早期留下来的接线习惯而已。 目前也有不跨相的产品但是因与习惯不同,使用时产品发说明书嘟会特别说明
}

低压电容电流计算公式补偿柜为什么只取一相的电流如果三相不平衡的话,还可以这样么以前没考虑过这个问题,现在想不明白求解答

为什么只取一相的电流,如果三相不平衡的话还可以这样么,以前没考虑过这个问题现在想不明白,求解答

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 电容补偿柜采取的集中补偿前提是三相平衡。对于不平衡情况采取就地分相补偿

  • 电容补偿装置的取样电流一般从低压总进线处或者母联回路取得这两处电流基本是三相平衡的,所以取一相即可误差不大。

  • 共补一般采样电流取一相電流就可以啊要是分补那就得取三相电流作为采样啊。所以楼主的关注补偿设备的补偿形式还有一种就是混补的 这种也采样电流也是彡相。

  • 共补的时候只取一相分补的时候应该三相都取

  • 多谢各位发言指教,了解了

  • 那是共补的情况就算三相不平衡,也不会相差很大的

  • 多谢各位发言指教,了解了

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

}

我要回帖

更多关于 低压电容电流计算公式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信