您好,您好我想问一下下,35/10kv 变电站的低压侧母线补偿怎么计算的??我做毕业设计学习

有一变电站35KV母线带一台35KV&

有一变35KV母線带一台35KV/10KV变压器10KV母线带多条出线运行,当某个线路速断保护动作并伴有主变主变压器复合电压闭锁过电流保护动作请分析故障原因及處理方法?
全部
  •  故障原因:速断保护动作的那条线路发生相间或多相接地短路(若跳闸前系统存在单相接地故障也不排除是不同出线线蕗的不同相接地短路)。
    但系统可能存在如下问题:1、主变复压过流保护动作时间整定不当
    2、故障线路的速断保护动作时间整定不当。
    3、故障线路开关拒跳
    处理方法:断开10KV所有出线线路,试送变压器变压器应该正常。然后应先检查保护动作线路的断路器确已断开若線路是架空线路,可申请试送电一次若正常可继续运行。若再跳闸检查此线路情况,查找故障点将变压器送电,恢复其他10KV出线供电
    全部
}

