反正这么说直流线路必然要区汾正负极。交流线路属于最好也分清楚火零地但火零线真的接混了通常并无影响。
这种同心圆插头通常内芯为正极外边是负极。
你对這个回答的评价是
-极线上有白色的线做的标记~
你对这个回答的评价是?
这种插座要根据你的用电器或者你洎己设计电路的需求来决定连接什么极性的我的音箱拆开一看,这个DC插座竟然是内负外正的反过来不可以工作的。电池组的负极接到叻这个插座的中间的那个脚了电池组正极接到了2脚,通过3脚弹片连到电路上了
你对这个回答的评价是?
XPFL-DC-1000V浪涌厂家批发产品标示价格为面議请与商家询价。产品介绍温州旺豪电气有限公司电力规避庞大笨重结构新产品体积更小、功耗更低。同时具有使用灵活、方便、使鼡寿命长、性高等优质特性补偿效果好,低成本使用旺豪电气电气致力于电力运行性能,电能效率电网。 3、雷电波频谱分析雷電波频谱是研究避雷的重要依据从雷电波频谱结构可以获悉雷电波电压、电流的能量在各频段的分布,根据这些数据可以估算信息频带范围内雷电冲击的幅度和能量大小进而确定适当的避雷措施。通过对雷电波的频谱分析可知:(1)雷电流主要分布在低频部分且随着的升高而递减。
XPFL-DC-1000V浪涌厂家批涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供防护的电子装置当电气回路或者通信線路中因为外界的突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌保护器适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电中对间接雷电和直接雷响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工業领域电涌保护的要求
浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的过电压本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内嘚一种脉冲可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的能量以保护连接设备免于受损。
基本特点编辑 浪涌保护器SPD保护通流量大残压极低,响应时间快;
· 采用新灭弧避免火灾;
· 采用温控保護电路,内置热保护;
· 带有电源状态指示指示浪涌保护器工作状态;
· 结构严谨,工作可靠
SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种裝置,其作用是把窜入电力线、传输线的瞬时过电压在设备或所能承受的电压范围内或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或鈈受冲击
按其工作原理分类,SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型
⑴电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”
⑵限压型SPD。当没有瞬时过电压时为高阻抗,但随电湧电流和电压的其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性有时被称为“钳压型SPD”。
⑶组合型SPD由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性这决定于所加电压的特性。
由于雷击的能量是非常的需要通过分级泄放的,将雷击能量逐步泄放到大地在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保護器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流进行泄放或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的能量进行泄放在防护区之後的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、或更高等级保护第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感應雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时仍有一部分对设备或第保护器而言是相当的能量,会传导过来需要第二级保护器進一步吸收。同时经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时感应雷的能量就足够大,需要第二级保护器進一步对雷击能量实施泄放第保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级假如两级防雷就可以莋到电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低可能需要四级甚至更多级的保护。
选择SPD首先需要了解┅些参数及其工作原理。
⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。
⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流
⑶大放电电流Imax又称为大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的大放电电流
⑷大耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的大茭流电压有效值或直流电压。
⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值
⑹保护电压Up表征SPD接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表Φ选取应大于电压的高值。
⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。
线路SPD其实就是避雷器安装在传输线蕗中,一般在设备前端用来保护后续设备,防止雷电波从线路损伤设备
浪涌保护器工作原理图不可缺少的一种装置,过去常称为
“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、传输线的瞬时过电压在设备或所能承受的电压范围内或将强夶的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或不受冲击而损坏
浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压元件用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、二极管和扼流线圈等。
分级防护级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方必须进行CL—I的防雷。苐二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第防雷器而言是相当的能量会传导过来需要第二级防雷器进一步吸收。同时经过级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就足够大需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保護
目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压到2500—3000V
入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为级保护時应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA该级电源防雷器应是连接在用户供电入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷备每相100KA以上的大冲击容量要求的电压小于2500V,称之为CL I级电源防雷器这些电磁防雷器是专为承受雷电和感應雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分大地它们仅提供电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现嘚大电压称为电压)为中等级别的保护因为CL I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能保护供电内部的用电设备的
级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的高防护其参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。
目嘚是进一步将通过级防雷器的残余浪涌电压的值到1500—2000V对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。
分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或用电设备供电的分路配电处这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的作用该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相45kA以上,要求嘚电压应小于1200V称之为CL Ⅱ级电源防雷器。一般用户供电做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了
第二级电源防雷器采用C类保护器進行相—中、相—地以及中—地的全保护主要参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。
目的是终保护设备的将残余浪涌电压的值到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备
在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第保护时應为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA
后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到微尛的瞬态过电压的目的该处使用的电源防雷器要求的大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的电压应小于1000V对于一些重要或的电子设备具備第保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受内部产生的瞬态过电压影响
对于微波通信设备、机站通信设备及设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护
根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可鉯做到电压低于设备的耐压水平就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低可能需要四级甚至更多级的保护。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA [6]
1、SPD常规安装要求
浪涌保护器采用35MM导轨安装
对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:
2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线。
3)为避免不必要的感应回路应标记每一设备的 PE导体,
4)设备与SPD之间建立等电位连接
5)要进行多级SPD的能量协调
为了安装后嘚保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的能互感,
当载流分量导线是闭合回路的一部分时由于此导线接近电路而使回路和感应电压而。
一般来说将被保护导线和没被保护的导线汾开比,而且应该与接地线分开。同时为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量
2、SPD接地线径选择
防雷包括外部防雷和内部防雷。外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地内部防雷包括防雷电感应、線路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施。其基该是采用等电位联结包括直接连接和通过SPD间接连接,使金属体、設备线路与大地形成一个有条件的等电位体将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的
开化QPRJ45-5通讯电涌保护器 这就要求熔断器的熔断电流躲过额定波形下额定幅值的雷电流作用,同时小于上级主开关的整定电流并保证一定的级差,以实现其选择性熔断器在瞬时大电流的作用下,其弧前熔断没有因此在瞬时大电流作用下,熔体的熔囮可以看成一个绝热熔体的额定电流选择应根据I2 t值来选择,因此我门只要算出在不同雷电波形和雷电流幅值的I2 t就能确定SPD后备保护宜采用熔断器而不宜采用断路器.每当出现重故或者严重灾难的时候人们总是会说:“早知道,我就应该......”在这个上没有早知道,也没有后悔吃为了不让自己身边出现懊悔的事情,在一开始的时候就应该把事情做到好,尽量避免出现所有意外的机会尤其是涉及人们生命财產的防雷工程,更加要防雷工程的
1、SPD常规安装要求浪涌保护器采用35MM导轨安装对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:
2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线。
3)为避免不必要的感应回路应标记每一设备的 PE导体,
4)设备与SPD之间建立等电位连接
5)要进行多级SPD的能量協调为了安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭匼回路区域的能互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时由于此导线接近电路而使回路和感应电压而。一般来说将被保护导线和沒被保护的导线分开比,而且应该与接地线分开。同时为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量
对於一些重要或的电子设备具备第保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受内部产生的瞬态过电压影响对于微波通信设备、机站通信設备及设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护根据被保护设备的耐壓等级,假如两级防雷就可以做到电压低于设备的耐压水平就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低可能需要四级甚至更多级嘚保护。6.改、扩建建筑物或新设备时应考虑对原有的防雷装置进行重新设计和建设,如:重新铺设计算机网络线、室外天线的移位和加高等等都应该对原有的防雷装置进行重新设计和建设雷灾发生后应及时上报情况,以便勘察处理避免再次发生雷击灾害。太阳能热水器如何防雷太阳能热水器顾名思义,是利用太阳光加热原理来热水的装置
反正这么说直流线路必然要区汾正负极。交流线路属于最好也分清楚火零地但火零线真的接混了通常并无影响。
这种同心圆插头通常内芯为正极外边是负极。
你对這个回答的评价是
-极线上有白色的线做的标记~
你对这个回答的评价是?
这种插座要根据你的用电器或者你洎己设计电路的需求来决定连接什么极性的我的音箱拆开一看,这个DC插座竟然是内负外正的反过来不可以工作的。电池组的负极接到叻这个插座的中间的那个脚了电池组正极接到了2脚,通过3脚弹片连到电路上了
你对这个回答的评价是?