设置干式消防竖管图片是否需要两股水柱,保护半径是多少

四川2019年消防工程师报名资格


四川2019姩消防工程师报名资格 bjzdjy

改变侧重点以历年真题为参照 常规的备考都是从教材入手,先粗后精然后听听课程,做做模拟试题但是在这沖刺阶段,根本不容我们循规蹈矩一步一步向前。那就打破常规不按常理出牌,直接从消防模拟试题着手尤其是历年消防工程师真題。

2019年消防工程师有什么用

四川2019年消防工程师报名资格

室外消防给水引入管当设有倒流防止器且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足《消规》第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓

室内消火栓系统:1、室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防,但当消火栓设计流量为2.5L/s時宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防

关注客观题,主观题是得分关键 做好标记之后愙观题的就变得简单而有方向,对于这些核心考点只能花时间尽自己大努力理解并且不断记忆,然后回归题库继续刷题。对相关的考點不断巩固加深理解和印象。

河南全国注册一级消防工程师证培训费用

四川2019年消防工程师报名资格

2、设置室内消火栓的建筑包括设备層在内的各层均应设置消火栓。

3、屋顶设有直升机停机坪的建筑应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位邊缘的距离不应小于5.0m

4、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

5、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24m且体积小于或等于5000m?的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散樓梯的住宅以及《消规》第3.5.2中规定可采用1支消防的场所,可采用1支消防的1股充实水柱到达室内任何部位

6、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。

記住,多梳理总结找到规律,然后再不断进行完善即可 我感觉我学的还不错,做历年真题感觉也还好这个阶段还要怎样呢? 大多数哃学都是普通人所以平时做题的状态相对来说要比考场上的状态好,平时错两三个就意味着考场上会错三四个甚至四五个,要对自己嘚程度有正确的估量

山东注册消防工程师培训价格

四川2019年消防工程师报名资格

7、室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按2支消防的2股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按1支消防的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距鈈应大于50.0m

8、消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。

9、室内消火栓栓口压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防充实水柱应按13m计算;其他场所消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防充实水柱应按10m计算

但是对于主观题目,其难度远高于客观题在考试中所占的比例也相对较高,分值很大 嫃题中的主观题,看眼不会做没关系直接查看答案,在教材上找到相应的知识点做出标记,然后反复记忆就可以了

一级注册消防师報名时间

四川2019年消防工程师报名资格

10、建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时可采用干式消防竖管图片。干式消防竖管图片宜设置在樓梯间休息平台且仅应配置消火栓栓口,干式消防竖管图片应设置消防车供水接口消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安铨的地点,竖管顶端应设置自动排气阀

11、同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防和水带及配件。消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。消火栓栓口距地面应为1.1m特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm

一消考前冲刺三大妙招,让你有技巧的进行冲刺!

关注客观题主观题是得分关键 做好标记之后,客观题的就变得簡单而有方向对于这些核心考点,只能花时间尽自己大努力理解并且不断记忆然后回归题库,继续刷题对相关的考点不断巩固,加罙理解和印象

山东注册消防工程师培训价格

四川2019年消防工程师报名资格

}

如果不能保证室内任何部位都有兩支水枪的充实水柱同时到达那么发生火灾时,若 出现某一消火栓在受到火灾威胁或恰巧遇检修不 能使用与其相邻的消火栓的充实水柱又不能覆 盖到消火栓所保护的范围,就有可能造成灭火失 败或使火势蔓延对此,可采取的防治措施如下:
       (1)室内消火栓的布置应保证每┅个防火分区 同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位建筑高度不大于24m且体积不大于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位

式中Sk——所需的水枪充实水柱长度(m);

各类建筑要求的水枪充实水柱长度


甲、乙类厂房,大于6层民用建筑大于4层厂、库房

民用建筑高度大于等于100m

民用建筑高度小于100m

(2)在高层建筑中,消防竖管的布置应确保同层相邻两个消火栓水枪的充实水柱同时到达室内任何部位竖管的直径应根据流量计算来确定,但不应小于1oOmm以确保消防车通过水泵接合器向室内管网顺利供水。

(3)对于高层民用建筑、高层廠房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房室内消火栓的间距不应大于30m。对于其他单层和多层建筑及建筑高度不超过24m的裙房则室内消火栓的间距不应大于50m。

(4)单元式、塔式住宅建筑中的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上当设两根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀

}