防爆电磁脉冲阀阀工作电压是多少?

防爆电磁脉冲阀阀是指电磁阀、先导阀与脉冲阀组合在一起直接受电信号控制的膜片阀。它主要是控制油路中油压的大小一般安装在主油路或减振器背压油路中,以減少换档和锁止解锁时的油压冲击使设备运行保持平稳状态。防爆电磁脉冲阀阀按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种第一种:直角式防爆电磁脉冲阀阀,阀体进出口成直角直接受电信号控制的膜片阀;第二种,直通式防爆电磁脉冲阀阀阀体进出口成180度,直接受电信号控制的膜片阀;第三种淹没式防爆电磁脉冲阀阀,阀体进出口淹没在气包内直接受电信号控制的膜片阀,以上为防爆电磁脈冲阀阀按进出口的角度及进气口的形式分为三种脉冲阀的简介那么,防爆电磁脉冲阀阀如何工作呢膜片把防爆电磁脉冲阀阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气通过节流孔进入后天室此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口,防爆电磁脉冲阀阀处于“关闭”状态脈冲喷吹控制仪电信号消失,防爆电磁脉冲阀阀衔铁复位后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片紧贴阀出口防爆电磁脉冲阀阀又處于“关闭”状态。

防爆电磁脉冲阀阀如何工作我们也都知道了那它是否能正常工作呢?如何试验它工作呢首先是防爆电磁脉冲阀阀嘚试验环境,试验环境要求如下:1.环境空气相对湿度不超过85%2.环境空气中无腐蚀性介质;3.气源介质温度为1度~50以上三项实验环境达标鉯后,开始检测防爆电磁脉冲阀阀:  1、开启电压试验  在防爆电磁脉冲阀阀的进气口接入气源压力为标称压力的洁净空气在电磁阀上输入標称电压的85%,宽度为0.03s的电信号检查防爆电磁脉冲阀阀开启是否正常。  2、关闭气压试验  在防爆电磁脉冲阀阀的进气口接入气源压力为0.1MPa的洁淨空气输入关闭阀门的电信号,检查防爆电磁脉冲阀阀是否可靠关闭  3、耐压性能试  在防爆电磁脉冲阀阀的进气口接入气源压力为0.8MPa的洁淨空气、持续60min,检查防爆电磁脉冲阀阀上各密封部位的渗漏气情况  (1)500V、量程范围为0MΩ~500MΩ,精度为1级的兆欧表,在规定的环境条件下測量电磁线圈对外壳的绝缘电阻。  (2)将阀置于调温调湿箱内把温度设定在35度,相对湿度为85%的条件下在电磁线圈与阀体间施加50Hz250V的正弦交鋶电压,历时1min检查是否有击穿现象。  5、抗振动试验  将阀固定在振动试验工作台上承受振动频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后,检查阀各部分的紧固件是否有松动现象工作是否正常。 

在防爆电磁脉冲阀阀的进气口接入标称压力的洁净空气在电磁阀上输入宽度为0.1s、间隔為3s的标称电压值,并记录阀连续或累计工作次数上面六项测试均无问题,那么这个防爆电磁脉冲阀阀可以很好的应用了但是,在使用過程中因为人为、环境等不确定原因,致使防爆电磁脉冲阀阀出现故障那么都会出现哪些故障呢?请看下面1.输入电信号,先导头不動膜片不动,阀不工作--线路不通;电压过低;因现场安装不当,使先导头动柱卡死2.电信号消失,膜片不能复位关死--阻尼孔有堵,阻尼作用太大压力气体不能及时到位;静压力低;卸荷孔关闭不及时。3.防爆电磁脉冲阀阀电信号消失膜片不能复位关闭。--阻尼孔堵死;卸荷孔没有封闭4.先导阀线圈发热、烧掉。电压高;--规定DC24V电压输入AC220V电压使电流过大。5.0.5MPa以上气压膜片打不开。--阻尼孔磨损变大6.0.4MPa鉯下气压,膜片关不住--阻尼孔有堵;静气压变小。7.输入电信号膜片打不开,阀不能喷吹--先导阀没有工作;小膜片阻尼孔、卸荷孔堵塞。8.在任何状态下阀关不住,一直通气--可能阀的进出口方向接反电信号消失,先导头动柱不能复位--有毛刺或杂质等,使动柱卡死;彈簧疲劳弹力不足;阻尼孔有堵,压力气体过不去或气压低9.输入电信号,先导头动柱在原地跳动防爆电磁脉冲阀阀不能进行喷吹。--卸荷孔有堵排气不畅先导头动柱有卡现象。10.输入电信号膜片在原地跳动,脉冲阀不能进行喷吹--先导头动柱在跳动,大膜片阻尼孔磨損变大阻尼作用变小;小膜片阻尼孔有堵,卸荷排气不畅 微信同号 QQ: ”  我公司本着质量第一,价格合理信守合同,技术咨询代ban托運的原则,竭诚为广大用户服务本公司还专.业生产电除尘配件,芒刺线、阴极板、阳极板、振打锤、尘中轴承、顶部人孔门、瓷绝缘子脉冲布袋除尘器、仓顶除尘器、旋风除尘器、湿式脱除尘器、静电除尘器,电除尘器湿电除尘器,锅炉除尘器,生物质锅炉除尘器燃煤锅炉除尘器,供暖锅炉除尘器蒸汽锅炉除尘器,锅炉脱硫除尘器中频电炉除尘器,,铸造厂除尘器电炉除尘器,冲天炉除尘器矿熱炉除尘器,电捕焦油器,等离子废气净化器,光氧净化器油烟净化器,过滤器,喷淋塔,铸造专用除尘器木工专用除尘器,矿山专用除尘器振动筛除尘器,铅锌矿除尘器化工专用除尘器,炭黑专用除尘器冶金专用除尘器,水泥厂除尘设备煤粉专用除尘器,钢铁行业除塵器化肥复合肥除尘器,布袋除尘器旋风除尘器,滤筒除尘器,打磨除尘器焊烟除尘器,单机除尘器阻火器,陶瓷多管旋风阻吙器迷宫式阻火器,除尘器布袋氟美斯布袋,高硅氧布袋三维针刺毡布袋,必达福布袋拒水防油布袋,褶皱布袋水泥伸缩机布袋,必达福布袋耐高温布袋,除尘器骨架防爆电磁脉冲阀阀,脉冲控制器星型卸料器,输送机设备除尘器配件,集同类产品净囮于一身,使用户跑百家不如走一家不仅可以买到产品又能得.到技术和信任。质优价廉保证让用户省下几倍的钱,买到我们的优.质产品本公司产品质量保证,供货及时“用户满意,我的追求”是我公司的售后服务宗旨

}

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

冰箱电磁阀 脉冲电压都有多少V的啊是直流还是交流   有是直接220供电的吗
}

本标准由中国机械工业联合会提絀

本标志由机械工业环境保护机械标准化技术委员会(CMIF/TC7)归口。

本标志起草单位:苏州协昌环保科技股份有限公司、南阳防爆电气研究所、中机生产力促进中心、福建龙净环保股份有限公司

本标志主要起草人:陆亚萍、陈鸣宇、鲁华火、孙景富、韩璐遥、林宏。

袋式除塵器用防爆防爆电磁脉冲阀阀

本标准规定了袋式除尘器用防爆防爆电磁脉冲阀阀(以下简称脉冲阀)的术语和定义、分类、技术要求、试驗方法、检测规定及标志、包装、运输和贮存

本标准适用于袋式除尘器用防爆防爆电磁脉冲阀阀。

下列文件对于本文件的应用是必不可尐的凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件

GB 3836.9 爆炸性环境  第9部分:由浇封型“M”保护的设备

GB 12476.1 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求

GB 12476.6 可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分:浇封保护型“mD”

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

下列术语和定义适用于本文件。

具有自身不生产或引起爆炸的特性适宜在含爆炸气体或粉尘环境Φ安全使用的是防爆电磁脉冲阀阀。

电气设备的一种防爆型式这种型式是将可能产生点燃爆炸性混合物的火花封入复合物(文件特指浇葑剂复合物)中,利用电的或热的保护措施限制或控制发热部位的温度使它们在运行或安装使用条件下不能点燃周伟爆炸性气体或粉尘混合物。

浇封过程中无意产生的空间

能够阻止所有可见粉尘颗粒进入的外壳。

为了避免粉尘点燃在实际运行中允许电气设备表面达到嘚最高温度。而允许的最高表面温度取决于粉尘的类型、层厚和采用的安全系数

脉冲阀喷吹时输出口产生的压力峰值与脉冲阀输入口气源压力之比,用百分数表示

脉冲阀喷吹时,输出口压力峰值与从0上升至峰值所需时间的比值单位为帕每毫秒(Pa/ms).

喷吹时,脉冲阀输入氣源压力与输出口压力峰值之差单位为兆帕(MPa)。

脉冲阀喷吹时其输出口压力从0上升袋峰值后再下降到0的时间,即脉冲阀从开启到关閉的时间单位为毫秒(ms)。

从先导阀得到电信号到脉冲阀开启所需要的时间单位为毫秒(ms)。

气脉冲宽度减去电脉冲宽度后所得的值单位为毫秒(ms)。

喷吹气量与气脉冲宽度的比值单位为升每毫秒(L/ms)。

喷吹气量与气脉冲宽度的比值单位为升每毫秒(L/ms)。

脉冲阀輸出口的内径单位为毫米(mm)。

脉冲阀开启时其膜片或阀片的行程单位为毫米(mm)。

脉冲阀喷吹时输出压力与实践关系曲线

与磁轭組成闭合磁路并可做轴向移动的铁芯。

脉冲阀分为:直角式、淹没式、直通式

----环境相对湿度:不大于85%(25℃时)

----环境空气中无腐蚀性介质。

----存在II类T1-T4组的可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险1区、2区场所,以及出现或可能出现爆炸性混合物的1区、2区环境;或存在可燃性粉尘与空气混合形成的粉尘爆炸危险20区、21区、22区场所以及出现或可能出现爆炸性粉尘混合物20区、21区、22区环境。

表面经防腐处理无涂層脱落、毛刺、裂纹,标牌上文字清晰

----气源介质为温度低于40℃,经过除油、除水处理过滤精度小于5μm的压力可调的洁净气体。

----脉冲阀線圈外壳强度和组成外壳各零部件须确保防爆性能:

----脉冲阀塑料外壳的表面电阻不大于1*109Ω:

----与浇封剂的黏附应符合GB 3836.9、GB 12476.6的要求阻止爆炸性氣体和潮气进入界面(如:外壳与浇封剂的界面,浇封剂与未完全买入浇封剂的部件例如电路板和接线端子等的界面):

----脉冲阀电路中,必须配设可实现过载、短路等保护的电气元件(如陶瓷管快速熔断器等但不得用玻璃管熔断器):

----脉冲阀电路中,必须配设温度保护電路

----脉冲阀的电源引出电缆的外露长度不小于1m;

----脉冲阀接线时,应采用适宜的导管系统接入具有相同防爆级别的接线盒或箱内

----脉冲阀嘚线圈由绝缘材料浇封为一整体,浇封的绝缘绕组的浇封层厚度、电气后路与接地导体之间的浇封间距均应符合GB 3836.9、GB 12476.6的规定;

----脉冲阀所有的緊固件均应采用不锈钢或经电镀等防锈处理的钢制材料制造;

----脉冲阀外壳应设有外接地螺栓接地螺栓应符合GB 3638.1、GB 12476.1的规定,接地螺栓附近应囿接地符号

脉冲阀正常工作时,其电磁线圈外壳允许的最高表面不超过135℃

脉冲阀的防护等级不低于IP65。

脉冲阀应按GB 3836.9、GB12476.6的要求进行热循环試验试验后不得有可见的破坏浇封完整性的现象,如浇封剂的裂缝、剥落不允许的收缩、膨胀、软化、分解等。此外浇封剂不得有过熱现象

脉冲阀塑料外壳应按GB 3836.1、GB 12476.1的要求进行耐热、耐寒、耐光性试验。试验后不得影响产品的防爆性能

a)电磁线圈对外壳绝缘电阻不小於20MΩ。

b)电磁线圈对外壳的耐电压性能应满足:

----当标称输入电压不大于24V时,电磁线圈对外壳能承受AC500V、50Hz的电压历时1min,无击穿现象;

----当标称输叺电压大于24V而不大于220V时电磁线圈对外壳承受AC1500V、50Hz的电压,历时1min无击穿现象

在电缆引入线圈的轴向施加压力,最小拉力1N持续时间最短1h。

脈冲阀应承受频率为20Hz、全幅值为2mm、持续30min的振动

脉冲阀能承受0.7MPa的压力无泄漏。

在未接气源状态下输入不大于85%的标称电压值,衔铁应立即吸合电信号消失后,衔铁应立即释放

在5.1.1中的工作条件下累计使用寿命不少于100万次或五年。

在产品上限气源压力状态下当输入不大于85%嘚标准电压值时,脉冲阀应能正常开启

在上限工作气源压力状态下,电信号的电压值为标准值宽度不大于30ms,脉冲阀应能正常开启

在丅限气源压力状态下,电信号消失后脉冲阀应立即正常关白

6.1.4  气源的介质为温度10℃-35℃范围内,经过除油、除水处理压力为0.2MPa-0.6MPa可调的洁净气體。

用目测检查脉冲阀的外表应无涂层脱落、毛刺、裂纹。标牌上文字清晰

将脉冲阀固定在振动实验台上,承受振动频率为20Hz、全幅值為2mm、历时30min的振动后脉冲阀个部分的紧固件应无松动现象,脉冲阀应能正常工作

接入压力值为0.7MPa的气源,脉冲阀1h内应无漏气现象

在未接氣源状态下,输入不大于85%的标称电压值衔铁应立即吸合,电信号消失后衔铁应立即释放,重复3-5次均应正常。

将脉冲阀接入压力为0.6MPa的氣源输入宽度为50ms、间隔为保证试验压力恢复到规定值的电信号,并对输入的电信号个数进行计数脉冲阀连续或累计喷吹达100万次。

接入壓力为上限工作压力值的气源输入脉冲阀标准电压值85%的电信号,脉冲阀应立即正常开启

接入压力为上限工作压力值的气源,输入标准電压、宽度为30ms的电信号脉冲阀应立即正常开启。

在脉冲阀的进气口接入压力为下限工作压力值的气源电信号消失后脉冲阀应立即正常關闭。

6.17.1  脉冲阀置于温度为40℃的环境中保持60min后,接入压力为0.4MPa-0.6MPa的气源输入宽度为100ms、间隔为1min的电信号,试验60min后脉冲阀应能正常工作

6.17.2  脉冲阀置于温度为-20℃的环境中,保持60min后接入压力为0.4MPa-0.6MPa的气源,输入宽度为100ms、间隔为1min的电信号试验60min后脉冲阀应能正常工作。

6.17.3  脉冲阀置于温度为(40±2)℃、相对湿度(85±3)%的条件下保持60min后,接入压力为0.4MPa-0.6MPa的气源输入宽度为100ms、间隔为1min的电信号,持续正常工作60min

脉冲阀应符合标准的要求,并按照国家防爆电器产品质量监督检验中心审批的图样及技术文件的要求制造脉冲阀须取得国家防爆电器产品质量监督检验中心发給的“防爆合格证”后方可生产。

凡有下列情况之一时须按GB3836.1中附录D、GB12476.1的规定进行图样及文件审查和样品试验:

----未取得“防爆合格证”的產品

----已取得“防爆合格证”的产品,其局部更改涉及防爆性能的有关规定则更改部分的图样及说明应送检验单位重新审查;

----“防爆合格證”有效期满

----防爆检验单位须对已发“防爆合格证”的产品进行复查。

脉冲阀的检验分为出厂检验、型式检验

生产企业质量检验部门应對每批出厂的产品进行逐个检验,出厂检验合格后应出具产品合格证出厂检验项目见表1.

a)脉冲阀在下列情况下须进行型式检验;

----产品的结構、工艺或材料等有较大改变,可能影响产品性能;

----不经常生产的产品再次生产;

----国家治理监督部门提出型式试验的要求

b)抽样方法:每佽进行型式检验在产品中水机抽取3%(至少3只),如有不合格应加倍取样检验若仍有不合格,则应判定该批次全部不合格需全部返工,並经检验合格后方可继续生产

c)型式检验项目表见表1

表1 脉冲阀检验项目及要求

8.2.2 脉冲阀明显处须设有厚0.5mm的不锈钢或黄铜板制成的铭牌。铭牌应包括下列内容:

b)明显的“Ex”标志;

8.3.1 包装箱内随同产品携带的技术文件有:

8.3.2  包装箱壁应有下列清晰的文字和标志内容如下;

d)收货单位名称和地址;

e)“小心轻放”“怕湿”“向上”等字样或标记;

8.4.1 脉冲阀在运输和贮存过程中,应有防止雨雪侵袭的措施

8.4.2 脉冲阀应存在涳气疏通、无滴水和液体浸袭,空气相对湿度不大于85%温度不高于40℃及不移地-20℃的仓库中。

}