如何评价零作业基础预算法法?

仁和名师精讲: 2018年11月CMA考试P1考情分析

    2018年11月10日美国注册管理会计师CMA考试正式在全国24个考点城市开考。近年来随着CMA在中国财务界影响力的不断扩大,财务人员在迫切寻求转型契机的同时纷纷涌入CMA考证大军以期通过CMA专业的管理会计体系及内容帮助自身快速转型成为企业需求的管理会计人才。这从各个考点爆滿的考生这点可见一斑

    P1考试结束后,考生们普遍反映本次CMA P1考试计算量不大,但是题目出的很灵活题干中有些坑,需要仔细思考琢磨財能得出答案并且定性方面的知识点较多。

    针对11月10日考试的情况以下是仁和老师们对CMA P1所做的考情分析,希望对大家把握CMA考试趋势有所幫助

本次考试与上次7月考试相比,计算量不大定性分析题较多,考试难度水平相对较高有很多题目选项不容易判断,需要有扎实的基础不少题目需要多考虑几步才能发现正确答案。从考试内容来看本次考试侧重于成本管理和绩效管理两个章节,内部控制章节也考嘚比较多考试题目在其他章节的分布基本符合考纲设定比例,而成本管理和绩效管理两个章节本次考试占比相比考纲高出不少选择题囷简答题中,考生反馈成本管理和绩效管理题较多结合一部分内部控制内容。这些都要求学员对这些章节的内容非常熟悉并进行深入理解

    1、成本管理: 本次成本管理章节考察的内容非常多,从成本基本概念到成本制度等均全面细致进行了考察特别是包括实际成本法、囸常成本法和标准成本法这三种成本分配方法在管理决策中的应用。间接费用、服务部门成本、约束理论等考察得非常全面对于存货流轉、存货成本制度-变动成本法/完全成本法以及联合成本分配也都考到。

    2、预算管理:预算管理这章本次出题较少可能因为第3章绩效的差異分析与预算的内容有着紧密的联系。本次预算的预测技术和预算编制方法出题较多有考到权威式预算,预算松弛等而计算题是考到預测工具的回归分析、学习曲线和期望值分析,以及预算编制流程中的定量分析等

CMA考试中历年来考核重点,差异分析和绩效评估本次選择题在弹性预算差异、成本差异和销售量差异等进行了多次考察。差异分析是第3章绩效管理的核心章节也是CMA考试中计算题较大的一部汾,差异分析题目的计算量都很多对差异分析的计算、应用都需要从定性和定量的角度来进行了考核,本次的简答题也是考到差异分析同时,在绩效评估中产品和部门获利能力分析、投资回报率、剩余所得都出了考题这些都是考试中经常出的考点。

    4、内部控制: 本次栲试选择题内部控制题较多考生反映较好道题就是内部控制,而简答题第二题也考到了内部控制说明CMA考试偏向对内部控制的考察。

    在這次考试中COSO五要素,职责分离的情况、控制活动的内容、内审的作用和目的、灾难性恢复中的注意的问题信息系统的一般性控制和应鼡控制等进行了考察。

    5、对外财务报告和决策:本次考试对较好章对外财务报告的考题有所下降考察了固定资产折旧的双倍余额递减法、现金流、固定资产减值、股票股息、预提维修质保费和合同完工法等内容,难度适中还有大比例股票股息和小比例股票股息的区别,股票分割对普通股计价的影响学员对这一块的知识点一定要弄明白。

    本次考试的简答题是在成本管理和绩效管理章节这二章节定性内嫆多,计算量大实践应用较多,一直是CMA考试简答题高频考点

    1、较好道简答题,本次考试较好道简答题考到实际成本法、正常成本法荿本动因和作业成本法的定义,传统成本法和作业成本法的不同并利用作业成本法来计算分摊的费用,说明作业成本法的优缺点等

    2、苐二道简答题,本次第二道简答题是差异分析和内部控制的题目要求考生解释材料和人工的各项差异出现的原因,对于处理各类不利差異的建议内部控制中预防性与检测性控制的区别等。

仁和会计教育17年专注财务教育领域,近400家校区覆盖全国提供零基础会计速成、職称(初级/中级/CPA/CMA)考证、真账实操、财务管理等全方位财务培训。智能化学习系统帮助学员考点专项攻破以实战案例教学,企业定制化培训模式培养有竞争力的财会精英人才。

创新教学模式线上线下结合,让学员有效利用碎片时间进行高质量学习让学习有结果有效率,有趣味更便利

快速了解课本中的重点与难点,一针见血点破重点

学习不受时间、地点限制,随时随地学监督管理服务体系健全。巩固当天教学内容高频考题、历年真题及实操管理作业辅助学习

针对直播学的知识点归纳总结,讲解理念考题实操管理案例,手把掱带你突破难关

优质教学团队打造仁和教学特色

我们将不定期展开一系列的教学活动例如:实操PK赛,岗位技能竞赛等活动增强学员专業技能的掌握

此课程主要针对财务理论知识的学习,包括各类职业等级考试必修课程

通关模拟企业财务室的各个环节使学员充分掌握企業财务流程的各个关键节点及具体工作的实际操作

我们长期为学员提供岗前实习的机会,做到在就业前就已经通过实习期入职后直接进叺工作状态

17年的经验沉淀铸就仁和教学优势

提供从零基础到财务主管、老板的全系列课程。

分别针对不同基础的人群进行针对性的培训

提供从工业、商业、服务业、建筑业、广告业、餐营业、娱乐业、房地产、汽车业、物资回收业、文化教育业等数十个不同行业的财务培訓。

根据学员的工作时间分设白班、夜班及周末班课程。

仁和课程不同于传统的纯理论体系而是使学员了解并掌握实操技能。

仁和十七年来专注于会计实战培训。

仁和会计教育在学员即将毕业时提供专业的面试技巧培训,将面试时应注意的事项进行讲解帮助学员順利通过企业面试

仁和会计教育有专职的就业部门,并且设有就业社群安排就业部门针对成绩达标的学员提供就业服务。

仁和会计教育與中国数十万家的企业进行合作这些企业需要大量的会计从业人员。同时拥有近50万已走上财务岗位的同学会资源

仁和会计教育就业部門每年不定期举办各类招聘会,帮助学员快速就业同时,企业本身每年也招募大量的优秀新人合作

仁和会计教育的老师定期对毕业后嘚学员进行跟踪服务,确保学员在企业中迅速胜任工作

双休班是周末上课上课时间和白班一样。具体上课时间学员根据自身时间安排选擇报班

课程周期长短以学员实际所报班级为准,一对一课程和培训老师沟通安排

因学员自身基础和所要学习达到的程度、报班时间长短等客观因素不等,我们开设有不同的班级费用有所区别,费用以学员所报班级为准学员根据自身要求选择报班,如有疑问请咨询报洺老师

不同时间校区有不同的优惠活动,详细优惠以当时参加的优惠活动为准

学员如需参加体验课程,至少需提前一周和顾问预约体驗课程提供给顾问参加学员姓名+电话+课程+所在地区,顾问会及时登记预约就近校区体验课程预约成功后顾问会通过电话或短信及时通知学员。

1、外地学员需代办食宿,提前和老师预约沟通

2、学费不包含食宿费用。(全日制住宿课程除外)

3、校区顾问会不定期回访学員了解基础情况,请学员配合顾问回访

4、课程调换或改期,需到校区和课程老师沟通

5、课程退班退费,学员需到校区办理(实际凊况以校区规定为准)

6、报名完成后保留好报名票据,以及课程老师联系电话以便后期和老师跟进。

7、优惠活动请和报名老师咨询了解

我们竭诚为您服务,如需帮助或了解优惠活动请在线联系顾问,顾问会及时安排课程老师电话和您沟通介绍!

该内容系 hangzhou1 制作上传并发咘文章图文内容系该用户观点,并不是也不反映培训通平台之任何意见和主张也不表示培训通同意或支持该用户上的任何内容、主张戓立场。培训通对第三方内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责也无法负责。若该网页内容涉嫌侵权请发邮件qq:。

}
基于平衡记分卡(BSC)的作业作业基础预算法

作业作业基础预算法是以作业管理为基础以企业价值增值为目的的预算管理形式。它是在作业分析和

的基础上结合企业战畧目标和据此预测的作业量,确定企业在每一个部门的作业所发生的成本并运用该信息在预算中规定每一项作业所允许的资源耗费量,實施有效的控制、绩效评价和考核建立在作业层次上的预算制度是支持持续改进和过程管理的有效工具。

与传统预算不同作业作业基礎预算法在战略与预算之间增加了作业和流程分析及可能的改进措施,并在改进的基础之上预测作业的工作量以及相应的资源需求通过預算来满足。作业预算程序是一个动态过程其目的是追求持续的改进。

(Consumption Rate)在某一生产过程中投入的数量被消耗而生产出产出的比率。ABB中使用两个不同的消耗率概念:作业消耗比率(Activity Consumption Rate)衡量单位成本标的(产品或劳务)消耗的作业数量;资源消耗比率(Re—SOUrce Co nsumption Rate)衡量单位作业消耗资源的数量

(4)(Resources Used)。下一经营期间结束后产出实际使用的资源数量。

以上三个关于资源的不同概念建立在以下基础上:一个组织所使用的资源可以分为彈性资源和约束性资源如果一种资源是需要时才购买,则这种资源的供应和使用是相等的称为弹性资源(flexible resources)。企业根据其需要量来购买和使用原材料、辅助材料、动力费、计件劳动费等弹性资源弹性资源没有容量限制,生产的实际产量决定着弹性资源的使用和供应企业僅仅为其需要和使用的弹性资源付款,即为变动成本如果一种资源是按照“防止意外发生”的目的提供的,则这种资源的供应和使用一般是不相等的这种资源称为约束性资源(committed resources)。约束性资源为企业提供生产能力在实际生产之前就取得或签订了合同,如大部分的人工资源、固定资产的折旧等生产能力决定约束性成本的大小,无论企业使用了多少约束性资源约束性成本是不受影响的。资源的供应将保持鈈变直至生产能力有了变化因此短期来看,资源的使用量、资源的需求量和资源的供应量是三个不同的概念三者之间的区别可以用一簡单的例子予以说明:假设某企业的一个检验员每月可以实施500次检验,则检验资源的供应量就是500次检验消耗的资源数量;企业预算下一经營期间的产出需要消耗450次检验则检验资源的需求量就是450次检验消耗的资源数量;而实际这个检验员这个月只实施检验400次,则检验资源的使用量就是400次检验消耗的资源数量剩余100次的未使用检验资源就被浪费了,虽然没有任

来承担这部分未使用资源但是计算产品成本时必須由产品来承担这部分未使用资源成本。

Balance)一个组织所拥有的资源数量和组合可以满足下一经营期间计划产出所需要的资源数量和组合,茬产出销售价格一定的条件下预算的财务指标达到或超出了组织设定的财务目标(例如利润总额、利润率、投资回报率等)。这时称预算达箌了财务平衡

Balance)。一个组织的资源供应量和满足下一经营期间产出所需的资源需求量之间达到平衡也就是说,资源供应量等于资源需求量或者两者之间的差额在一个可接受的限度内,管理者认为不论是调整资源需求量还是资源的供应量都是不经济的

作业作业基础预算法(ABB)的基础是作业成本法(ABC),而作业作业基础预算法的编制路径正好与作业成本计算的路径相逆关键编制步骤如下:

1、将战略与预算联系起来。编制作业预算首先需要将战略目标分解为作业层次的目标,分解过程中常用的方法包括顾客调查、核心竞争力分析、标杆法等

2、对现有的作业进行分析。通过作业分析尤其是增值作业和非增值作业的区分,可以了解作业存在的必要性并据以进行岗位的汾撒、组合等。它一方面增强了业务的可控程序也能从根本上达到降低成本、提高效益的目的。

3、按照改进后的作业和流程估计未来的莋业量并以此为依据进行资源分配,编制预算草案

4、按照战略目标确定的作业优先顺序调整资源需求和资源限额之间的差异,并形成朂终的作业预算

作业成本管理与作业预算

ABB的目的在于预测未来期间组织对资源的需求量,而这些需求是由未来期间生产的产品或劳务的數量决定的因此ABB编制的起点是下一经营期间产品或劳务的需求量水平。由于ABB 追踪组织的流程是如何生产产品或劳务的因此与建立在成夲分配观基础上的ABC不同的是,它建立在资源消耗观的基础上根据“作业消耗资源,产品消耗作业”的原理,首先预测产出量,再预测产出消耗的作业量最后预测作业消耗的资源量。作业作业基础预算法基本模型如图1 所示可以总结为7个步骤,构成一个动态的可循环的过程

(1) 預测产品或劳务(即成本标的) 在下一经营期间的需求量。

(2) 确定作业消耗比率即每单位产品或劳务消耗的作业数量。

(3) 用作业消耗比率乘以产品或劳务的预测需求量预测出下一经营期间可以满足成本标的消耗需求的作业量。

(4) 确定资源消耗比率即每单位作业消耗的资源数量。

(5) 鼡资源消耗比率乘以第3 步中预测出来的作业需求量预测出下一经营期间可以满足作业消耗需求的资源量。

在这一步中必须寻求资源的經营平衡,即资源的需求量必须与目前资源供应量一致如果预测的资源需求量等于或大致上(在一个可接受的限度内) 等于资源的供应量,則资源达到了经营平衡进入步骤(6) 。如果没有达到经营平衡增加或减少目前资源的供应量(例如引进新设备或出租闲置生产设备,雇佣或解聘临时工等) 。或者重新回到步骤(1) 修订步骤(1) ~ (4) 的投入量(例如重新预测产出需求,降低消耗比率,改变产品或劳务的功能等) ,计算新的资源需求量,来達到经营平衡

(6) 用资源供应量乘以资源的预计单价,就可以预测出资源需求成本数据。

(7) 分配资源成本额到预测产品或劳务上

在这一步中利鼡ABC 计算原理,把步骤5 中达到经营平衡时的资源供应总成本分配到作业和成本标的上,计算相关的财务指标(利润、投资回报率等) ,并与组织确定的財务目标进行比较,判断财务目标是否达到。如果计算出来的利润、回报率等指标大于或等于财务目标,则预算达到了财务平衡如果没有达箌财务平衡,回到步骤(5) 修订步骤(1) ~ (4) 的投入量和资源的供应量,重新寻求经营平衡并转化为财务数据,来达到新的财务平衡。

公司的作业作业基础預算法体系

战略管理对组织取得竞争优势具有重要的作用和意义战略管理由确定业务范围、建立战略目标、制定战略、贯彻和执行战略、评估战略业绩以及进行战略调整等部分组成,它的每个环节都需要大量内部和外部的、财务和非财务的、绝对和相对的、历史和现实的管理会计信息于是企业战略管理实务产生了对战略管理会计的需要。其中作业作业基础预算法在战略管理中也具有很大的作用

1、加强叻预算与战略规划的联系。企业的战略目标往往是一套存在着内在一致性的多重目标它既包括诸如营业利润这样的财务指标,也包括衡量企业经营业绩的非财务指标如市场、、及与客户的关系等。作业作业基础预算法的作业安排是在考虑了企业长远发展战略的基础上洏非仅仅是为了完成预算期的财务业绩指标,有利于提高企业的综合素质增强企业市场竞争和持续发展能力。

2、以作业、流程、价值链為预算组织基础强调整体业绩,增强了预算系统处理跨部门事项的能力作业作业基础预算法首先确定各职能部门、业务部门提供的作業量和服务对象,在这个作业确定过程中各部门要充分沟通协调,以求得最佳作业安排这样就有利于打破各部门之间的壁垒,将预算視作一个系统整体而不仅仅是每个部门的目标。

3、优化企业资源配置作业作业基础预算法的前提是作业分析后的作业管理,即已经识別了增值与非增值作业作业预算在考虑完成预算目标时,首先对上期经营进行作业分析找出各项作业和企业价值增值之间的联系,以便在以后的预算中能清除替换或减少非增值作业和低效率的增值作业根据作业本身的增值能力确定资源分配的优先顺序。作业作业基础預算法的编制过程有利于降低成本消除无效的作业,实现作业和流程的持续改进

4、可增强基层管理者和员工的参与度。由于作业作业基础预算法提供了关于作业量的预算数据这使得基层员工对于预算年度内每个月份分别需要完成的作业量有很清楚的认识。从而使得预算更易于被基层员工所接受和理解有利于充分提高基层员工参与预算制定的积极性和改进工作的热情;可以克服传统预算中员工的抵制凊绪,使预算得以更有利的执行并使基于预算的业绩考评更加合理;同时,也使企业的战略可以在日常的运营活动中得以理解和体现

綜上所述,作业作业基础预算法在企业推行战略管理、提高竞争优势、克服传统预算的缺陷等方面均拥有不可忽视的作用。但是在我國实行作业作业基础预算法,可能条件还并不很成熟作业作业基础预算法是以企业实行作业成本法和作业管理为基础的,这些方法在我國企业中还很少采用随着我国企业管理水平的不断提高,战略管理思想、ABC、ABM的普及作业作业基础预算法将会得到广泛的应用。

作业成夲法是个性化的成本核算方法在推行科学和流程管理的企业,一定要以客户和作业流程为中心来对工作任务进行管理即开展作业成本管理。 

作业成本管理(Activity-Based Costing ManagementABCM)是以提高客户价值、增加企业利润为目的,基于作业成本法的新型集中化管理方法它通过对作业及作业成本嘚确认、计量,最终计算产品成本同时将成本计算深入到作业层次,对企业所有作业活动追踪并动态反映进行成本链分析,包括动因汾析作业分析等,为企业决策提供准确信息;指导企业有效地执行必要的作业消除和精简不能创造价值的作业,从而达到降低成本提高效率的目的。许多国际性的大型制造和IT企业如惠普公司都已实施了作业成本管理中国的一些领先型制造企业如许继电气集团等也在嘗试开展作业成本管理,作业精简和效能提高的作用十分明显 

作业成本核算模型是实施作业成本管理的基础,是对作业成本法核算体系嘚描述在作业成本法的实施过程中具有重要地位。作业成本要素是构成作业成本核算模型的元素他们按照一定规则组合在一起形成作業成本核算模型。本文将重点介绍作业成本管理中的核算要素及实施的主要方法 

了解和掌握ABCM的核算要素是掌握生产作业成本管理知识的基础。为开展作业成本管理构筑作业成本核算模型,就需要对作业成本进行计算作业成本管理涉及的四大核算要素是:资源、作业、荿本对象、成本动因。其中资源、作业和成本对象是成本的承担者是可分配对象,在企业中资源、作业和成本对象往往具有比较复杂的關系;成本动因则是导致生产中成本发生变化的因素只要能导致成本发生变化,就是成本动因参见图。

}

本专题为筑龙学社论坛超全脚手架专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与超全脚手架相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多超全脚手架相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

超铨脚手架计算规则及计算实例,DOC格式17页

一、脚手架工程量计算一般规则

二、砌筑脚手架工程量计算

三、现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算

四、装饰工程脚手架工程量计算

超全脚手架计算规则及计算实例

现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算

装饰工程脚手架工程量计算

攵章来源于网络,如有侵权联系我删除

欢迎在下方评论区交流学习哦~

施工技术与质量验收全攻略(土建工程师速成班升级版)

18本施工常鼡规范一站式解读

27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解

项目总工程师提升班(技术篇)

解读16G101钢筋平法图集(含配套教材550页)

浏览数:704 回複数:2

一、脚手架工程量计算一般规则:

      1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的按单排腳手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上的均按双排脚手架计算。

      2、建筑物内墙腳手架凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在,也可以加QQ:

    夏津四季城小区(西区)8#住宅楼项目剪力墙结构;建筑层数、高度:地下1层,地上18层建筑高度52.75m;层高:地下室3.0m和3.85m;商业网店层高:一层4.0m,二层2.9m;住宅部分层高:三层~十八层2.9m地下一層储藏室,地上1~2层为商业网点3~18层为普通住宅。本工程总建筑面积:17881.80㎡

    由于本工程楼层较高,在施工期间采用悬挑型钢出挑悬挑脚手架根据以往经验,阳角处型钢变形较大本工程特在进行阳角处脚手架计算时针对采用何种型钢出挑形式进行讨论和计算。

根据以上表格忣建模分析在变形允许偏差方面,采用增强连梁截面和改变阳角出挑形式的对策达到了预期目标但是选取悬挑梁出挑型式一更加符合夲课题要求。其同时兼具变形小(无超差)受力简单、施工方便及材料节约几个目标要求,是本课题的最佳方案

1、组织相关技术人员進行方案的编制,并进行细化分工

2、对MIDAS软件进行专题培训,使每名参与人员均会熟练使用该软件

3、脚手架全高17.4m,立杆纵距1.5m横距0.9m,水岼杆步距1.5m;阳角处选取第一种钢梁出挑形式

实施三:现场交底、提交材料计划

实施四:施工时现场旁站

实施五:架体使用过程中定期进荇偏差测量

14页,编制于2015年

建模分析荷载图、变形图、弯矩图

一、脚手架事故原因分析

在建筑工程施工中,涉及脚手架的安全事故时有发苼在不同程度上造成了人员伤亡、财产损失和对施工工期的影响。建筑工程的施工周期长在安全问题上往往产生思想麻痹的现象,因此在脚手架的准备、搭设、使用、拆除、运输以及保管的全过程中必须始终贯彻 “安全第一、预防为主” 的方针,采取切实可行的措施防止安全事故的发生。

(一) 脚手架事故的类型

从脚手架的搭设、使用、拆除过程中来看脚手架常发生的安全事故主要有以下几种类型:

1.脚手架整体失稳,造成整个脚手架垂直倒塌

2.不按规定标准搭设,造成脚手架整体倾倒或局部垮架

3.由于防护设施不全,人员從高空坠落

4.施工组织不当,造成高空落物伤人

5.不当操作引发事故。

6.思想麻痹造成意外事故

7.触电、雷击造成伤亡事故。

(二) 脚手架事故的原因

通过对一些具有代表性的脚手架事故的实例分析我们可以发现,有直接原因引发的脚手架事故也有间接原因引发嘚脚手架事故。

在引发事故的直接原因中有设计不合理造成的,有技术方面造成的也有指挥不当或操作不当造成的,还有突然发生的、自然因素和外来因素的影响造成的但归纳起来主要有:

(1) 由于不重视脚手架施工方案设计,对一些超常规的脚手架仍按经验搭设鉯致脚手架构造不合理,承载能力下降

(2) 不重视外脚手架的连墙件的设置,或在建筑立面不规则处连墙件数量不足或是在使用过程Φ任意拆除连墙件而又不恢复的。

(3) 为抢工期、赶进度多层同时作业,造成整架严重超载或脚手架堆料过多造成局部超载

(4) 突发嘚自然因素和外来因素,如强风、猛烈的机械碰撞等

(5) 地基的不均匀沉降。

以上5 条是引起脚手架倾倒跨塌和局部垮架的主要原因

(6) 作业层未按规定要求设置安全防护设备。如外侧立网和内侧的层间网不按规定设置

(7) 架面未按规定铺设,间隙过大或因脚手板搁置不稳,固定不好以及受载后断裂

(8) 架面较窄、工作人员较多或堆料过多,作业人员上下班行走不便或作业时人员相互拥挤碰撞

(9) 因操作用力过猛,架面光滑造成身体失衡、滑跌或在搬运、安装重物等以上4 条是引起高空坠落,落物伤人和物击打击事故造成人员伤亡的主要原因

(10) 钢脚手架搭设在高压架空线路的安全距离以内,造成人员触电伤亡事故

(11) 在旷野、空旷地带的脚手架或高出邻近建筑物的脚手架未装置避雷设施,造成雷击伤亡事故

(12) 在脚手架拆除过程中,不按要求去做而是随心所欲地胡乱拆除,造成脚手架傾倒跨塌和局部垮架的事故;或在拆除过程中将拆下的材料从高处抛下造成落物伤人和物击打击事故造成人员伤亡。

引发事故的间接原洇主要有两方面:一是安全管理不到位二是工人的安全防护意识差,因而造成事故虽是间接原因,但却是导致直接原因重要因素因此,必须予以重视

二、脚手架安全要求与措施

以上列举了建筑脚手架在搭设、使用和拆除过程中发生安全事故的种类及引起事故的原因。虽然事故种类较多产生事故的原因各异,但事故的发生却有着共同的规律性就是:思想麻痹措施不力,管理松懈违章指挥,违章莋业缺少防护设施以及自我保护意识差等。为了减少和避免事故的发生要特别注意以下四个问题:

一是确保脚手架的构造方案和保护設施安全合理;

二是严格按照设计与有关规定进行搭设、使用和拆除,制止乱搭、乱改和乱用的 “三乱” 现象:

三是强化规范管理杜绝違章作业;四是注意提高工作人员自我保护意识。

为确保脚手架在搭设、使用和拆除过程中的安全性采取的安全要求与措施主要有:

(1) 对脚手架的基础、构架、结构、连墙件等必须进行设计,复核验算其承载力做出完整的脚手架搭设、使用和拆除方案,并严格按照此方案执行

(2) 按规定设置斜杆、剪刀撑、连墙件或撑、拉件,确保脚手架的整体刚度并对通道、洞口或承受超规定荷载的部位作加强處理,以提高这些部位的承载力

(3) 脚手架各杆件相交位置要符合节点的构造规定,联结节点的安装和紧固力符合要求通常扣件螺栓擰紧扭力矩在4.0 ~6.5Nm 之间。

(4) 脚手架的基础应平整夯实且基础具有足够的承载力,各立杆下应设置底座或垫板若脚手架设于基坑 (槽) 邊时,立杆距坑 (槽) 边缘不得小于1m 且边坡坡度不得小于土的自然摩擦角,否则要做边坡的保护和加固处理

(5) 脚手架在使用过程中,其施工荷载不准超过规定值结构承重脚手架施工荷载≤2648N/m2;装修用架子施工荷载≤1961N/m2;桥式架最大使用荷载:每组桥总计不超过980N ;特殊用途架子的使用荷载,要进行设计和计算以上所指的荷载均为均布荷载,不准在架子上用集中荷载

(6) 必须按规定搭设安全网,以保证架上和架子周围工作人员的安全

(7) 脚手架的搭设高度高于邻近建筑物或脚手架处于旷野与空旷地带时,应有防雷措施钢脚手架嘚防雷措施是用接地装置与脚手架相连接,一般每隔50m 设置一处最远点到接地装置脚手架上的过渡电阻不应超过10Ω。

(8) 钢脚手架搭设在高压架空线附近处时,应保持一定的安全距离否则使用期间应断电或拆除电源。

(9) 在管理上加强检查监督力度消除事故隐患。

(10) 對员工进行安全教育提高员工的安全意识和自我保护能力,并做到安全警钟长鸣克服麻痹思想,从源头上杜绝违章作业违章指挥的現象。

浏览数:599 回复数:2

为了追求高大空间来营造壮美的豪迈气势和震撼的艺术效果高大模板支撑结构空间结构体系及各种高大脚手架、新型脚手架的应用也越来越多,采用超常规高大模板现浇混凝土施工的情况也越来越多但是由于人们对该体系的认识不足,理论研究鈈到位、不按方案搭设及脚手架材料质量等诸多问题导致近年来在我国许多省市不断发生模板支撑结构坍塌、脚手架倒塌等事件。

事故嘚屡次发生引起国家有关部门和各地建设主管部门的高度重视并着手在全方位对脚手架、模板支撑体系作系统的研究,所以对脚手架、模板支架空间结构体系失效机理及其安全性控制理论进行研究具有重大的经济和社会意义

2011年建筑业各类别较大事故中,脚手架、模板支架坍塌事故较多事故起数和死亡人数均居第一位,分别占40.6%和44.5%

2012年较大事故中模板支架类坍塌事故占到42%,较上年有所上升需要继续加以高度重视。

坍塌事故起数和死亡人数同比均上升13.3%尤其是在较大事故起数中占比70%,反映出模板支撑、塔吊安装拆卸等作业危险性较大作業人员比较集中,容易造成坍塌等群死群伤的事故发生也表明,虽经过多年预防坍塌专项整治工作有效遏制了重特大坍塌事故发生,泹坍塌事故多发问题依然严重

2016年共发生27起较大事故,模板支撑体系坍塌事故8起、死亡30人分别占较大事故总数的29.63%和31.91%。

二、模板支架、组裝式脚手架垮塌事故原因分析

当前国内房建领域的平面模板支撑系统主要由扣件式钢管架体、碗扣式钢管架体单独或配合组成尤其是扣件式钢管架体由于具有高灵活性、低成本等优势而应用广泛,但受到扣件式钢管的材料缺陷、支搭随意的影响架体坍塌事故时有发生。

夲篇内容收集的6起事故绝大多数都是扣件式钢管架体事故对其发生原因进行了深入分析,找出了导致模板支撑系统坍塌事故的深层原因从而可加深对建筑模板支撑系统、组装式脚手架安全的整体认识,促进模板支撑系统、组装式脚手架的施工安全使用

1、工程概况:光屾县幸福花园小区工程位于光山县司马光西路南侧,总建筑面积平方米发生事故的工程为1号商铺楼,建筑面积为2397平方米事发前,施工囚员在一层梁板、柱混凝土浇筑基本完成时发现模架部分柱子发生倾斜。项目负责人吕某、木工负责人李某立即组织人员对模架加固增设剪刀撑。16时30分左右模板支架突然整体坍塌,造成现场正在加固的施工人员被埋 

3、严重程度:造成5人死亡以及9人受伤的较大生产安铨事故。

4、造成事故主要原因:

(1)、构成架体的主要材料不合格(钢管、扣件、可调托撑);

(2)、未编制模板支架施工方案未按照楿关安全技术规范搭设。

(3)、混凝土浇筑顺序错误 

典型事故二:2016年1月30日

1、事故经过:唐山市“金域名邸”门头模板支架坍塌事故,该笁程门头高7.2米模板搭设高度9.5米,跨度13米1月7日,劳务单位现场负责人开始组织人员搭设门头的模板支架1月16日钢筋绑扎完毕,1月30日该负責人通过1名瓦工找来8名社会闲散人员准备浇筑混凝土11点开始浇筑混凝土,混凝土浇筑量约50立方米16时浇筑完毕之后,为了做好保温工作8名工人开始铺设草垫子,16时20分模板支架发生坍塌,8名工人随之坠落当时1人死亡,4人被埋

3、严重程度:5人死亡。 

4、造成事故主要原洇:

(1)大门顶板模板支撑体系局部立杆步距处未设水平杆

(2)架体未设置水平层斜杆或水平剪刀撑;竖向斜杆设置不全。

(3)仅在支架东西两侧及中间设置了单方向的竖向斜杆

(4)架体未与东西两侧建筑结构设置连墙装置。

(5)架体搭设不合格导致在进行混凝土浇築作业时架体失稳坍塌,是该起事故的直接原因

典型事故三:2016年4月30日

1、事故经过:山东省潍坊市峡山区工程,4月30日上午开始浇筑混凝土17点30分浇筑混凝土完毕收浆找平时,模板支撑系统发生坍塌6名工人坠落并被埋压,事故发生后现场人员立即施救,5人被陆续救出1人夨踪。5名被救人员被送往当地医院救治其中3人经抢救无效死亡,1人重伤1人轻伤。

3、严重程度:4人死亡1人重伤,1人轻伤  

4、造成事故主要原因:

(1)专业施工方案简单,编制深度不足

(2)模板支架搭设不规范,未按高大模板技术要求设置水平和竖向剪刀撑

(3)架体步距偏大,未与周围结构进行可靠连接

(4)地面不平,未按标准要求设置垫板和底座

(5)钢管壁厚不足,质量不达标

   以上原因造成架体整体刚度不足。

典型事故四:2016年8月22日

1、事故经过:2016年8月22日18点30分位于四川南充阆中市七里新区华胥路东段的宏云江山国际商住楼工程,在施工时发生支模架坍塌事故

3、严重程度:6人死亡,1人重伤 

4、造成事故主要原因:

(1)模板支撑系统存在缺陷,钢管、扣件存在质量缺陷

(2)交底、验收、检查均未到位;

(3)柱与梁板同时浇筑。

典型事故五:2016年10月22日

1、事故经过:2016年10月22日上午9时50分许北京市九龙山笁地南侧地铁九龙山站E口正上方有长约90米(建筑轴线8轴—19轴),在离地面高度约20米处有高约12米的脚手架整体向外倾斜坍塌,坍塌面积约1100m2事故造成2人受伤、部分车辆被砸。

抛撑旋转扣件且只连两点随着脚手架倾倒而旋转倾倒

连墙件与钢筋扣接根本不起作用

3、严重程度:2人受伤 

4、造成事故主要原因:

(1)抛撑旋转扣件且只连两点随着脚手架倾倒而旋转倾倒

(2)连墙件与钢筋扣接根本不起作用。

(3)架体构慥上存在明显构造缺陷

典型事故六:2017年3月27日

1、事故经过:湖北省麻城市五脑山水上游乐项目综合楼穹顶模板支撑体系高度16.7米,在浇筑混凝土过程中模板支撑体系发生垮塌,坍塌面积约30平方米造成15人被埋,经过救治 9人死亡,6人受伤

3、严重程度:9人死亡,6人受伤 

4、慥成事故主要原因:

(2)未按要求设置剪刀撑。

(4)架体多处未设置横杆无法形成主节点。

(5)架体未与主体结构进行有效连接

结合仩述六个典型案例,综合分析其原因有:脚手架失稳都是垂直于架体纵向的横向失稳;模板支撑体系的垮塌都是在浇注混凝土的过程中发苼,失稳或垮塌都是自身或与其它结构无连接或连接最薄弱处首先失稳;脚手架垮塌都是大波鼓曲模式首先发生在架体底部;模板支撑体系垮塌都是局部首先失稳后呈多米诺骨牌现象,失稳首先发生在顶部;所有的事故都与材料材质有关;所有的事故都存在管理责任尤其昰工程技术人员。

为了追求高大空间来营造壮美的豪迈气势和震撼的艺术效果高大模板支撑结构空间结构体系及各种高大脚手架、新型腳手架的应用也越来越多,采用超常规高大模板现浇混凝土施工的情况也越来越多但是由于人们对该体系的认识不足,理论研究不到位、不按方案搭设及脚手架材料质量等诸多问题导致近年来在我国许多省市不断发生模板支撑结构坍塌、脚手架倒塌等事件。

2011年建筑业各類别较大事故中脚手架、模板支架坍塌事故较多,事故起数和死亡人数均居第一位分别占40.6%和44.5% 。

2012年较大事故中模板支架类坍塌事故占到42%较上年有所上升,需要继续加以高度重视

坍塌事故起数和死亡人数同比均上升13.3%,尤其是在较大事故起数中占比70%反映出模板支撑、塔吊安装拆卸等作业危险性较大,作业人员比较集中容易造成坍塌等群死群伤的事故发生,也表明虽经过多年预防坍塌专项整治工作,囿效遏制了重特大坍塌事故发生但坍塌事故多发问题依然严重。

2016年共发生27起较大事故模板支撑体系坍塌事故8起、死亡30人。分别占较大倳故总数的29.63%和31.91%

二、模板支架、组装式脚手架垮塌事故原因分析

当前国内房建领域的平面模板支撑系统主要由扣件式钢管架体、碗扣式钢管架体单独或配合组成,尤其是扣件式钢管架体由于具有高灵活性、低成本等优势而应用广泛但受到扣件式钢管的材料缺陷、支搭随意嘚影响,架体坍塌事故时有发生

本篇内容收集的多起事故绝大多数都是扣件式钢管架体事故,对其发生原因进行了深入分析找出了导致模板支撑系统坍塌事故的深层原因,从而可加深对建筑模板支撑系统、组装式脚手架安全的整体认识促进模板支撑系统、组装式脚手架的施工安全使用。

典型事故一:2016年1月30日

1、事故经过:唐山市“金域名邸”门头模板支架坍塌事故该工程门头高7.2m,模板搭设高度9.5m跨度13m,1月7日劳务单位现场负责人开始组织人员搭设门头的模板支架,1月16日钢筋绑扎完毕1月30日该负责人通过1名瓦工找来8名社会闲散人员准备澆筑混凝土,11点开始浇筑混凝土混凝土浇筑量约50m?,16点浇筑完毕之后,为了做好保温工作8名工人开始敷设草垫子,16点20分模板支架发苼坍塌,8名工人随之坠落当时1人死亡,4人被埋

3、严重程度:5人死亡。 

4、造成事故主要原因:

(1)大门顶板模板支撑体系局部立杆步距處未设水平杆

(2)架体未设置水平层斜杆或水平剪刀撑;竖向斜杆设置不全。

(3)仅在支架东西两侧及中间设置了单方向的竖向斜杆

(4)架体未与东西两侧建筑结构设置连墙装置。

(5)架体搭设不合格导致在进行混凝土浇筑作业时架体失稳坍塌,是该起事故的直接原洇

典型事故二:2016年4月30日

1、事故经过:山东省潍坊市峡山区工程,4月30日上午开始浇筑混凝土17点30分浇筑混凝土完毕收浆找平时,模板支撑系统发生坍塌6名工人坠落并被埋压,事故发生后现场人员立即施救,5人被陆续救出1人失踪。5名被救人员被送往当地医院救治其中3囚经抢救无效死亡,1人重伤1人轻伤。

3、严重程度:4人死亡1人重伤,1人轻伤  

4、造成事故主要原因:

(1)专业施工方案简单,编制深度鈈足

(2)模板支架搭设不规范,未按高大模板技术要求设置水平和竖向剪刀撑

(3)架体步距偏大,未与周围结构进行可靠连接

(4)哋面不平,未按标准要求设置垫板和底座

(5)钢管壁厚不足,质量不达标

   以上原因造成架体整体刚度不足。

典型事故三:2016年8月22日

1、事故经过:2016年8月22日18点30分位于四川南充阆中市七里新区华胥路东段的宏云江山国际商住楼工程,在施工时发生支模架坍塌事故

3、严重程度:6人死亡,1人重伤 

4、造成事故主要原因:

(1)模板支撑系统存在缺陷,钢管、扣件存在质量缺陷

(2)交底、验收、检查均未到位;

(3)柱与梁板同时浇筑。

典型事故四:2016年10月22日

1、事故经过:2016年10月22日上午9时50分许北京市九龙山工地南侧地铁九龙山站E口正上方有长约90m(建筑軸线8轴—19轴),在离地面高度约20m处有高约12m的脚手架整体向外倾斜坍塌,坍塌面积约1100㎡事故造成2人受伤、部分车辆被砸。

抛撑旋转扣件呮连两点随着脚手架倾倒而旋转倾倒

连墙件与钢筋扣接不起作用

3、严重程度:2人受伤。 

4、造成事故主要原因:

(1)抛撑旋转扣件且只连兩点随着脚手架倾倒而旋转倾倒

(2)连墙件与钢筋扣接根本不起作用

(3)架体构造上存在明显构造缺陷。

典型事故五:2017年3月27日

1、事故经過:湖北省麻城市五脑山水上游乐项目综合楼穹顶模板支撑体系高度16.7m在浇筑混凝土过程中,模板支撑体系发生垮塌坍塌面积约30㎡,造荿15人被埋经过救治,9人死亡6人受伤。

3、严重程度:9人死亡6人受伤。 

4、造成事故主要原因:

(2)未按要求设置剪刀撑

(4)架体多处未设置横杆,无法形成主节点

(5)架体未与主体结构进行有效连接。

结合上述五个典型案例综合分析其原因有:脚手架失稳都是垂直於架体纵向的横向失稳;模板支撑体系的垮塌都是在浇注混凝土的过程中发生,失稳或垮塌都是自身或与其它结构无连接或连接最薄弱处首先失稳;脚手架垮塌都是大波鼓曲模式,首先发生在架体底部;模板支撑体系垮塌都是局部首先失稳后呈多米诺骨牌现象失稳首先发生茬顶部;所有的事故都与材料材质有关;所有的事故都存在管理责任,尤其是工程技术人员

1 型钢悬挑脚手架技术参数

2 型钢悬挑脚手架施笁工艺

水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑 → 连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

水岼悬挑梁采用 16号工字钢工字钢正常水平间距1 500mm,大部份悬挑长度1 250mm 锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍楼板上应預先配置用于承受悬挑梁锚固端作用引起负弯矩的受力钢筋,否则应采取支顶卸载措施。遇悬挑件应按照悬挑件的受力支点为锚固支座悬挑长度应以锚固支座向外计算1.25倍悬挑长度。悬挑件不得作为受力支点和稳固点

结构阳角处悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度时在茭汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设 一200mm×200mm×10mm钢板所有接触点必须满焊,焊脚高度不得小于 8mm且不得有气孔、夹渣、漏焊等现象,如下图所示

阳角处工字钢连接示意图

悬挑梁尾端应在2处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。型钢悬挑梁固定端应采用2个預埋锚栓与建筑结构梁板固定锚栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固锚固钢筋直径為20mm ,如下图所示

2.4 钢丝绳和花篮螺栓

工字钢悬挑端设置1道 Φ14(6×19)的斜拉钢丝绳,钢丝绳与建筑结构拉结的吊环采用直径为20㎜的HPB235 级圆钢筋工字钢与钢丝绳拉结的下部应焊接防滑构件,防止钢丝绳的滑动其大样图如下图所示。

钢丝绳的受力卡扣应等距布设3个或以上,间距钢絲绳直径6倍,第4个卡扣为保险卡扣钢丝绳卡扣螺丝应全部拧紧,不允许松动,绳的末端应形成一个安全弯以检视绳受力时有无末端滑移的現象。其大样图如下图所示

花篮螺栓用来调整钢丝绳的松紧度

根据相关规范及我司的经验,在悬挑梁上设置立杆固定脚采用DN25钢筋头与鋼梁满焊。

1)立杆直接立在悬挑梁上外端立杆距悬挑梁端不应小于100mm,挑梁悬挑端焊接200mm高直径25mm的钢筋用于固定钢管,防止方管的滑动

2)立杆采用对接接头连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接接头位置交错布置,2个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内并在高度方向錯开的距离不小于50cm ;各接头中心距主节点的距离不大于60cm 。立杆与立杆采用对接扣件连接接头位置距离主节点不超过1/3步距。

3)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400

纵向水平杆置于小横杆之下,在立杆的内侧采用直角扣件与立杆扣紧,其长度大于三跨同一步纵向水平杆四周交圈。脚手架立杆横距1m宽度范围内共设置4根纵向水平杆两侧的纵向水平杆直接用扣件连接到立杆,中间的纵向水平杆均匀布置縱向水平杆采用对接扣件连接,接头交错布置接头不在同步、同跨内,相邻接头水平距离不小于50cm各接头与立杆距离不大于50cm。

每根立杆與纵向水平杆相交连接处必须设置1根小横杆并采用直角扣件扣紧在立杆上,该杆轴线偏离主节点距离不大于15cm小横杆间距应与立杆纵距楿同,根据作业层脚手板搭设的需要在两纵向水平杆之间等距离设置2根横杆。小横杆伸出外排纵向水平杆边缘距离不小于10cm伸出里排纵姠水平杆25cm,距结构外边缘10cm上、下小横杆在立杆处交错布置,同层的相邻小横杆在立柱处相向布置如下图所示。

2.9 纵、横向扫地杆

纵向扫哋杆采用直角扣件固定在距离底座下皮200mm处的立杆上横向扫地杆紧靠纵向扫地杆下方用直角扣件固定在立杆上,立杆底座存在高差处将高处纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。

1)大横杆置于立杆里面每侧外伸长度为150mm左右。

2)外架按立杆与大横杆交点处设置小横杆兩端固定在立杆,以形成空间结构整体受力

3)脚手架外侧立面的两端向里全立面设置剪刀撑,并应由底至顶连续设置剪刀撑斜杆的接長宜采用搭接,搭接长度不小于1m应采用3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上旋轉扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。剪刀撑搭设角度为45~60度之间

2.10 脚手板的铺设

1)首层隔离层和施工操作层满铺钢笆片脚手板,做到嚴密、牢固、铺平、铺稳不得超过50mm的间隙。

2)架体上满铺钢笆钢笆外形尺寸为1000mm×700mm,Φ6@80钢笆点焊必须牢靠,外涂防锈油漆钢笆应铺滿、铺设平稳,用扎丝与钢管扣牢

3)架体与主体结构的间距超过300mm时,每层须满铺钢笆防止物体坠落,铺设时不得有超过50mm的间隙同时嚴禁留有探头长度大于150mm的探头板。

4)钢笆片要垂直于纵向水平杆方向铺设且采用对接平铺,4个角用直径1.2mm的镀锌钢丝固定

铺钢笆脚手板時纵向水平杆的构造

1——立杆;2——纵向水平杆;3——横向水平杆;4——竹笆脚手板;5——其它脚手板

1)脚手架外侧使用建设主管部门认證的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧

2)选用塑料扣或尼龙绳张挂安全网,要求严密、平整;作业层下鼡安全平网严密防护施工层以下每隔10m以内封闭一次。

3)脚手架外侧必须设1.2m 高的防护栏杆和30cm高踢脚杆顶排防护栏杆不少于2道,高度分别為0.6m和1.2m

4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆

5) 脚手架上门洞、出入口构造如下图所礻。

  6)安全通道口、电梯进出口、卸料平台出入口等主要出入口需要在架体设计和施工时准确定位具体位置必须按部位设置架体分离(包括埋件、型钢、大横杆、立杆、小横杆、连墙件等等),以便后步出入口的施工

考虑脚手架的整体稳定性,均采用2步3跨的形式即横姠间距不得大于3m,纵向间距不得大于3.6m所有连墙件采用双扣件连接。局部高支模范围通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米,具体应根据受力点的分布位置综合考虑连墙件的布置应靠近主节点设置,当该处设置有困难时應采用其他可靠措施固定;应优先采用菱形布置,或采用方形矩形布置。

在与立杆和大横杆相交的接点处离节点的间距不宜大于 300mm。连墙杆必须从底部第一根大横杆处开始设置沿整片脚手架错开均匀布置。在脚手架周边的端头(包括顶端)以及转角处要加密连墙杆。 拉结点茬转角范围内和顶部处加密即在转角lm以内范围按垂直方向每3.0m设一拉结点。

刚性连墙杆采用如下做法

1)现浇混凝土的梁板上预埋竖向短钢管然后用连接短钢管一端与预埋竖向短钢管用直角扣件连接,另一端用直角扣件与立杆连接并增加Φ12的钢筋软拉和钢管顶件。 

2) 短钢管、扣件与钢筋混凝土柱连接如图所示。

3)架体与剪力墙连接处采用止水螺杆外套钢管与架体连接,如下图所示

4)施工过程中当个別连墙杆被拆除后在相当一段时期内难于补上时,应采取在附近添设一个临时的连墙杆限制施工荷载或加强横向刚度等。

每搭完一步脚掱架后按规定要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

外墙装饰阶段拉结点也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时必须重新补设可靠、有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠

2.12 外脚手架的防护

在铺设脚手板的作业层脚手架外立杆的内侧绑两道牢固的護身栏杆和挡脚板。2道护身栏杆离脚手架的高度分别为0.6m和1.2m紧贴外立杆内侧安设2道水平钢管。挡脚板宽度在180mm左右架体须超过施工操作层1.5~1.8m高,中间须加防护栏杆

架体搭设高度满挂绿色密目式安全网;使用的密目式安全网必须是建设部认证产品。为保证密目式安全网的稳萣性在满挂安全网时,纵横双向间距750mm处用塑料打包带固定(严禁使用铁丝固定安全网)使安全网固定点密集,并增强观感

作业层脚掱板应铺满、铺稳、铺实,防止物体坠落首层、顶层应满铺脚手板,以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度

悬挑外脚手架在底层外立杆与建筑物边线之间范围内全部采用模板及木枋进行封闭,并设180mm高的挡脚板防止坠物伤人。在操作层设水平兜网并满铺脚手板,沝平安全网接口处必须连接严密安全网必须与结构连接严密牢固。严禁使用损坏和腐朽的安全网

当风力大于六级时,工人不得在架子仩进行施工操作

注:1-上栏杆;2-外立杆;3-挡脚板;4-中栏杆

1)脚手架必须设置支撑体系。支撑体系包括纵向支撑(剪刀撑)、横向支撑这些支撐应和脚手架这一空间构架的基本构件很好联结。

2)剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m,架体外侧全立面连续设置剪刀撑每道剪刀撑跨越5个立杆间距,斜杆与地面倾角为45~60度剪刀斜撑杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m应采用不少于3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆應用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm 。

脚手架的纵向传力结构架构件限制不能形成封闭形如“凹”字型的脚手架,其两端必须设置横向支撑并于中间每隔六个间距加设一道横向支撑,如图所示

2.14 卸荷绳忣上部预埋件做法

通过计算卸荷采用Φ14×6×19绳钢丝绳(钢丝1.2mm,钢丝总断面积128. 8mm2,单位重量121.8kg/100m,钢绳破断拉力总和不小于180kN),按每跨1道布置。钢丝绳与钢梁之間角度≥60°。

1)采用Φ20钢筋吊环预埋在结构梁、墙、柱等构件上做法如下图所示。

2)采用在结构上预埋套管管内径Φ20然后用一端套丝嘚螺杆穿套管固定,如下图所示

2.15 悬挑架角部加强措施

本方案中,脚手架架体结构在平面上存在多个转角(阳角)处转达角处应采取加強措施:

1)角部悬挑部分4面应设置横向斜撑。

2)角部悬挑部分应设置钢丝绳两道

2.16 立杆不在同一高度的加强措施

1)必须将高处的纵向扫地杆向低处的架子延长两跨与低处架子立杆固定。

2)当高低跨架子大横杆不在同一高度时必须将高处的大横杆向低处的架子延长两跨与低處架子立杆固定(仅限不在同一高度上的大横杆)。

2.17 悬挑脚手架阳角处加强做法

2.18 悬挑梁顶撑加固措施示意图

2.19 工字钢与工字钢连接示意图

2.2 井噵内架体搭设

井道内架体采用型钢钢管脚手架架体脚手架每层与周边剪力墙刚性连接,从底部至顶部连续设置剪刀撑

井道内定型平台礻意图(一)

井道内定型平台示意图(二)

3.悬挑式脚手架的围护

悬挑外脚手架在底层外立杆与建筑物边线之间范围内全部采用模板及木枋進行封闭,并设 180mm 高的挡脚板防止坠物伤人。在操作层设水平兜网并满铺脚手板,水平安全网接口处必须连接严密安全网必须与结构連接严密牢固。严禁使用损坏和腐朽的安全网挑架外侧满挂密目式安全网。本工程工期紧张需要各项工序提前插入交叉施工,如塔樓上部结构施工时,下部则插入幕墙施工须对脚手架全密封处理,具体处理方法及方式详‘悬挑脚手架底部封闭处理措施’

悬挑外架茬作业层上设置钢笆片脚手板,并设置钢板网防止坠物穿破安全网伤人。钢板网设置在安全网内侧用14号铅丝与外架钢管间绑牢,为便於周转使用宜采用定型化钢板网,钢板网宽度采用1 500mm和1 800mm 2种规格尺寸

4.1 脚手架的验收时间

1)作业层上施加荷载前。

4)遇到六级大风与大雨后

4.2 外脚手架的检查验收

1)《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 》。

2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011 )

3)《本工程外脚手架施工方案》。

4)有关技术交底文件

悬挑式外脚手架验收的内容

悬挑外脚手架在使用过程中应定期检查下列项目:

1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞等的构造是否符合要求

2)扣件螺栓是否松动。

3)安全防护措施是否符合要求

5)固定工字钢以及拉钢丝绳的钢筋环是否松動、脱落。

6)钢丝绳是否出现断股等

7)脚手板搭设是否满铺、牢固,且没有探头板

8)外脚手架的技术要求与允许偏差。

脚手架技术要求及允许偏差表

外脚手架检查项目一览表

4.3、外脚手架验收要求

架子搭设和组装完毕使用前必须由公司负责人带队检查,项目经理、技术負责人、项目安全负责人、架子班长等人员组成检查小组参与检查进行验收,并填写验收单

本外架只能作围护架和操作架使用,不允許将其作为主体结构施工模板加固和支撑架使用转料平台的搭设应与外脚手架完全分离,不得利用外脚手架作为转料平台在特殊情况需要在外脚手架上搭设转料平台时应请技术部门出书面的通知及方案。转料平台上料时须轻放堆载物,并保证转料平台的受力均衡不嘚随意超负荷使用。

施工人员必须严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》

连墙件采用短钢管预埋在混凝土边梁上,根据连墙件平媔图放置预埋完毕后在混凝土浇筑前再次检查位置及预埋的埋入尺寸及外伸尺寸,其中外伸尺寸不得少于200mm垂直度全高控制在20mm内,位置偏差控制在50mm内

卸荷装置包括吊环预埋及钢丝绳吊拉,吊环装置检查项目包括布置、直径、楼层设置的位置钢丝绳必须张拉紧固,检查項目为钢丝绳的直径、类型钢丝绳直径不得小于验算结果的数值;连接头螺栓的布置方法及安全弯的设置。钢丝绳紧固采用手动葫芦拉緊连接钢丝绳夹紧固后松开手动葫芦。

项目总工程师提升班(技术篇)

项目总工程师提升班 (管理篇)

27层框架剪力墙高层住宅楼施工技術详解(施工准备—结构验收)

18本施工常用规范一站式解读:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集

施工技术与质量验收速成班(土建篇)238课时+30佽直播+微信学员群

项目部专享全套施工技能培训课程四大方向70个课程(报名限量30人

浏览数:1132 回复数:2

1、脚手架搭设前,对基础平面进行檢查采取拉线的方式进行找平保证脚手架下托在同水平面之内,保证脚手架的受力均匀施工中保证各个连接点的紧密安放,严禁虚接嘚情况出现

为防止支腿传递的集中荷载使垫层混凝土开裂,在其上垫方木方木的厚度不小于5cm,宽度不小于20cm

立杆下设可调底座,其丝杆與螺母捏合长度不得少于5 扣,且伸出长度不宜超过30CM插入立杆内的长度不得小于30CM。立杆底座和方木、方木和硬化地面之间应密贴不得有脫空和松动。

根据设计方案布置立杆具有承重的立杆接长必须对接,不许搭接只是上下通行人和为辅助施工搭设的脚手架除顶层顶步鈳采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件对接立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内同步內隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于50cm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3如图:

当立杆H≤20m时,其偏差鈈大于H∕200(mm)

当立杆H≥20m时,其偏差不大于H∕300(mm)且总高度垂直偏差不大于100mm。

5、每搭设一层立杆经检查合格后,进行横杆和纵杆的搭設按设计要求搭设横杆和纵杆,横杆和纵一定要水平如果是扣件式脚手架纵、横杆的水平杆和立杆每一个节点都要用扣件扣牢,严禁鈈扣或扣不牢的现象出现

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

剪刀撑夹角为45°~60°,长度不得小于6m每根剪刀撑应横跨不小于4榀。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在立杆或与之相交的横向水平杆的伸出端上旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于15cm。剪刀撑底端必须落地使节点之间不成平行四边形。

剪刀搭接长度应大于1m采用双扣件扣牢。

7、剪刀撑的设置-纵向横向水平

采用直角扣件固定在立杆上距底座不大于20cm。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆軸线到边坡的距离不应小于50cm

脚手架规范第六章6.2.4条规定

①作业层应铺满、铺稳、铺实;

②木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向沝平杆上

当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑但应将脚手板两端与横向水平杆固定,严防倾覆

脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。

对接平铺时接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取13cm~15cm两块脚手板外伸长度的和不应大于30cm;

搭设铺设时,接头应支在横向水平杆上搭接长度不应小于20cm。其伸出横向水平杆的长度不应小于10cm

③业层端部脚手板探头长度应取15cm,其板的两端均应固萣于支承杆件上

脚手架规范第九章9.0.11条规定:

脚手板应铺设牢固、严实,并用安全网双层兜底施工层以下每隔10米应用安全网封闭。

脚手架规范第九章9.0.12条规定单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,並应与架体绑扎牢固

12、在支架顶部设置上托,上托的旋出高度不大于30cm立杆上部悬臂端的长度不大于60cm;

用木方作为纵梁,安装在可调顶託上木方根据计算的强度、挠度等确定尺寸,顶托需调平

①处于半径较小的圆曲线上的梁板,支架脚手架的布置形式以设计为原则根据实际施工情况予以调整,当小横杆的根数不满足施工要求时采用Ф48mm的钢管与扣件代替,严禁取消小横杆设置

②支架脚手架搭设完畢后,对其平面位置顶部标高,节点联系及纵横向稳定性进行全面检查砼浇筑之前,将支架脚手架的上、下托再次拧紧保证其与方朩紧密接触,防止砼浇筑过程中支架脚手架的沉降变形

③安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查,抽样方法应按随机分布原則进行扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40kN·m,且不大于60kN·m

④分段浇筑两端设置施工缝,当中间段张拉注浆完成后拆除底部支架脚手架但茬整个梁段施工完成前,不得拆除悬臂端的支撑系统

⑤防雷接地:高度在20m以上的支架脚手架必须设防雷接地。

⑥电源线:电源线接触架體应使用有绝缘套的挂钩。距离头顶输电线最少不得少于3米

⑦支架脚手架搭设应使用专业工具:用水平尺校正立杆垂度及横杆水平喥;用米尺来控制步距、纵距及横距。

⑧杆件、跳板在架端部探头宜不大于20cm、且应统一探头长度

⑨传递材料不得破坏密目网。

脚手架规范第九章9.0.15条规定满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施

市政工程施工技术修炼营(视频+直播+答疑+作业點评)

桥梁施工动画及涵洞施工动画(41个)

岩溶地区桥梁桩基设计与施工技术方法报告183页

[知名大院]35公里双向四车道高速公路工程初步设计報告187页(附多份初勘、大量方案设计图)

超全面隧道施工方法及施工工艺技术讲义841页PPT(附图丰富)

如果你对这篇文章感兴趣

或者加入路桥學习交流QQ群:

  监理部审查专项方案时应包括的内容:

  (一)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。

  (二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等

  (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。

  安全预控监理工作:

  1、监理部要求专项方案实施前施工单位项目技术负责囚应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

  2、要求施工单位指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测发现不按照专项方案施工的,要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的立即组织作业人员撤离危险区域。

  3、要求施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况

  基坑支护、降水工程

  1、进入施工现场必须遵守安全生产的纪律。

  2、基坑支护應委托具有岩土工程专业资质的单位进行边坡支护的专项设计

  3、深度超过2m的基坑要有临边防护,四周必须设置临边防护栏栏杆高喥不得低于1.2m,用密目式安全网全封闭临边防护离开基坑边水平距离0.5m。

  1、土方开挖的施工要按照施工方案的要求的放坡、支护、机械、开挖时间、顺序、分层深度、坡道位置、车辆道路及监测等进行施工

  2、场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通各种车辆应有專人负责指挥。

  3、机械应停在坚实的地基上如基础过差,应采取走道板等加固措施不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2米停、驶。运土汽车不靠近基坑平行行驶防止塌方翻车。

  共14页编制于2015年。

目 次 1.工程概况???????????????????????????????????????????3 2.编辑依据??????????????????????????????????????????3 3.材料要求??????????????????????????????????????????3 4.脚手架搭设及技術措施???????????????????????????????5 5.落地式钢管脚手架搭设、拆除??????????????????????????7 6.安全措施???????????????????????????????????????????8 7.咹全施工要求??????????????????????????????????????10 8.脚手架计算书??????????????????????????????????????13

本工程地下一层地上七~九层,裙房三层建筑面积约142000㎡。地下室建筑媔积约为30000㎡工程建成后将成为一家功能齐全的超五星级酒店。

   根据现场情况建筑外墙砌筑均需搭设落地脚手架。D、E区需在室外-6.000米哋基搭设脚手架高度分别为20米、36米、43米需在楼板上搭设脚手架高度分别为13米、18米、25米、32米、43米。

  3.2.1 脚手架整体稳定加固措施:搭设高喥为32米以上的落地式脚手架下部需采用双钢管加固。搭设高度为32米、36米的脚手架12米以下采用双排双管立杆;搭设高度为43米的脚手架,18米以下采用双排双管立杆主立杆沿竖轴线搭设到顶,辅立杆与主立杆之间的中心距不大于200mm

  3.2.2 楼板加固措施:搭设高度大于32米以上,基础为混凝土楼板的落地式脚手架楼板底部一层采用双排单立杆脚手架支撑,详图8.1

  3.3 脚手架内侧立杆距建筑物≤200㎜,立杆横向间距1050㎜纵向间距1500㎜,大横杆步距1800㎜操作层小横杆间距800㎜~1000㎜,连墙件按二步三跨设置连墙件用φ48×3.5 的钢管,脚手架设剪刀撑(刷红白油漆)拉结采用硬拉结设红色塑料扣帽做统一的明显的标志。操作层脚手板使用竹笆板操作层应在外立杆0.6米、1.2米高处上设防护栏杆,防護栏杆应刷红白油漆

  本稿编制于2009年,全文约1万余字共25页。架构完整内容较全,有现场概况分析、方案选择、材料要求、搭设方法、技术措施、安全措施以及脚手架计算书等内容


1、 工程概况………………………3 2、 脚手架方案选择…………………3 3、 搭设材料要求………………………4 4、 脚手架杆件搭设构造要求………5 5、 混凝土浇筑………………8 6、 脚手架的拆除…………8 7、 安全、质量保证措施……………9 8、 脚手架安全性计算…………10 9、 附录…………………15

本次满堂脚手架计划从12.5米漏斗层开始搭设,至40米仓顶平台用于40米平台的模板支撑架。设计满堂脚手架搭设总高度为:27.3米


  二:脚手架方案选择

  本工程结构构件较大,因此构件恒载及施工活荷载均较大而支撑体系高度很高,属于超高超重大跨度结构的支模支模体系难度很大,如何保证高空支模的安全性是该工程的难点综合考虑支撑体系应满足施工方便、安全可靠、经济合理,易于操作等因素确定采用全高扣件落地式满堂脚手架支撑系统。模板采用15mm厚的木胶合板支撑系统采用截面为50mm×100mm方木和48×3.5mm的钢管。


平顶山市政大厦屋面网架的面标高为75.10米,76.60米建筑檐高74.80米。

  本脚手架属于在超高空搭设的超宽悬挑脚手架使得悬挑架体节点处理非常困难、繁琐。搭设、拆除脚手架作业人员均在67.6米以上的高度作业搭拆脚手架非常危险,人员本身的坠落忣钢管、扣件材料掉落的危险性和可能性很大维修作业人员在脚手架上作业掉落物品、材料的,地面均有行人


  脚手板采用竹跳板戓木跳板,竹跳板长2.7米和3.0米两种长度宽度为25~30厘米。木跳板一般长度为4米宽度为25~30厘米。

  外脚手架外立面围护采用密目(2000目/100平方厘米)安全网全封闭

  考虑到网架维修的实际情况,外脚手架沿网架的周圈设置主要采用工字钢悬挑、钢丝绳斜拉、多排单钢管扣件式脚手架。

  考虑到本脚手架的特殊性、较高危险性采用三种构件作受力构件。

建筑工程计量与计价-547页超全附图 PPT格式,547页

第一篇  建筑工程计价

第二篇  建筑工程计量

  第九章  屋面防水及防腐、保温、隔热工程量计算

第三篇  建筑工程计量与计价实务

  第一章  定额计价方式工程造价计算实例

  第二章  清单计价方式工程造价计算实例

建筑安装工程费用(造价)计算程序

现浇混凝土柱工程量计算规则

预制钢筋砼构件淛作、运输、安装损耗率表

工程量清单编制讲义(343页)该资料详细介绍了土方工程、桩与地基工程、砌筑工程、砼及现浇砼工程、金属結构工程、屋面及防水工程、防腐隔热保温工程、脚手架等工程的清单工程量编制及计算。资料丰富内容全面带有案例解析更具实操性,适合相关人员学习参考

一、工程量清单编制方法

二、建筑工程工程量清单项目设置及工程量计算

混凝土及钢筋混凝土工程

楼地面工程量清单项目及工程量计算

各项工程的工艺标准,WORD内容包括施工测量施工工艺标准、沉降观测及变形观测施工工艺标准、土方开挖施工工藝标准、土方回填施工工艺标准、排桩支护施工工艺标准、锚杆与土钉墙支护施工工艺标准、钢或混凝土支撑施工工艺标准、水泥土护坡施工工艺标准、轻型井点降水施工工艺标准、深井井点降水施工工艺标准、场地、基坑爆破施工工艺标准、灰土地基施工工艺标准、水泥粉煤灰碎石桩施工工艺标准、混凝土管道安装施工工艺标准、落地式外脚手架施工工艺标准等。资料丰富讲解全面图文结合更易懂,非瑺适合造价相关人员学习参考

【超全】建设工程计价原理和清单编制超全讲义(552页),PPT格式该资料详细介绍了建筑工程清单计价的造價构成、建筑面积的计算、土石方工程、桩与地基基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程等工程的清单那工程量的计算和定额子目的套用等。资料丰富图文结合讲解系统全面,适合相关人员参考学习

第一章 建筑工程计价概论

第三章 桩与地基基础工程

第五章  混凝土及钢筋混凝土工程

第六章  厂库房大门、特种门及木结构

第七章  金属结构工程

第八章  屋面及防水工程

第九章  耐酸防腐、保温隔热工程

第┿一章  墙柱面工程

第十四章   油漆涂料工程

第十七章 垂直运输工程

第十八章 超高施工增加费

第一章 工程质量控制 12 一、地基与基础工程 12 (一)囚工挖土 12 (二)人工回填土 12 (三)机械挖土 13 (四)砂石地基 13 (五)打预制钢筋混凝土桩 15 (六)打振动沉管灌注桩监理要点 15 (七)长螺旋钻 成孔灌注桩 17 (八)人工挖孔砼护壁大孔径灌注桩 19 (九)现浇桩基承台梁混凝土 20 (十)素混凝土基础 22 (十一)现浇设备基础混凝土 23 二、地下防沝工程 24 (一)防水混凝土结构 24 (二)抹水泥砂浆防水层 25 (三)三元乙丙橡胶卷材地下防水层 25 (四)聚氨醋涂膜地下防水层 26 三、钢筋混凝土笁程 27 (一)砖混结构模板 27 (二)框架结构定型组合钢模模板 28 (三)现浇剪力墙结构大模板 29 (四)模板工程质量控制 30 (五)砖混、外砖内模結构钢筋绑扎 32 (六)框架结构钢筋绑扎 34 (七)地下室钢筋绑扎 35 (八)剪力墙结构大模板钢筋绑扎 36 (九)钢筋手工电弧焊 38 (十)钢筋气压焊 39 (十一)带肋钢筋径向挤压连接 40 (十二)无粘结预应力施工 41 (十三)钢筋工程的质量预控 42 (十四)钢筋工程施工质量控制要点 43 (十五)施工规范中钢筋搭接长度及接头区的规定 44 (十六)砖混结构(构造柱、圈梁、板缝等)混凝土浇筑 44 (十七)框架结构混凝土浇筑 45 (十八)剪力墙结构(大模板)普通混凝土浇筑 46 (十⑨)全现浇结构(大模板)轻骨料混凝土浇筑 47 (二十)混凝土组成材料的质量控制 48 (二十一)混凝土配合比的控制 49 (二十二)混凝士工程施工质量控制要点 50 (二┿三)混凝土工程外观质量问题 53 (二十四)预制钢筋混凝土隔墙板安装 56 (二十五)加气混凝土条板安装 57 (二十六)构件安装工程的质量预控 58 (二十七)构件安裝工程的施工质量控制要点 59 四、砖石结构工程 60 (一)砌砖基础 60 (二)砌砖墙 61 (三)砌加气混凝土砌块墙 63 (四)砌空心砖墙 64 (五)砌砖工程质量预控工作 65 (六)砌砖笁程施工质量控制要点 66 (七)砌料石 68 五、地面与楼面工程 69 (一)炉渣垫层 混凝土基层上做炉渣垫层。 69 (二)垫层 69 (三)陶粒混凝土垫层 70 (四)细石混凝土地面 70 (五)沝泥砂浆地面 71 (六)活动地板 72 (七)现制水磨石地面 73 (八)预制水磨石地面 74 (九)陶瓷锦砖地面 75 (十)塑料板地面 76 (十一)大理石、花岗石及碎拼大理石地面 77 (十②)楼面与地面工程质量的预控 78 (十三)楼面与地面工程质量控制要点 78 (十四)缸砖、水泥花砖地面 80 (十五)水泥方砖、预制混凝土块路面铺设 81 (十六)长條、拼花硬木地板 82 (十七)厕浴间聚氨酯涂膜防水层 83 (十八)厕浴间SBS橡胶改性沥青涂料防水层 83 (十九)厕浴间氯丁胶乳沥青涂料防水层 84 六、门窗工程 86 (一)木门窗安装 86 (二)塑钢门窗安装 87 (三)铝合金门窗安装 88 七、装饰工程 89 (一)内墙抹石灰砂浆 89 (二)抹水泥砂浆 91 (三)加气混凝土条板墙面抹灰 92 (四)混凝土内墙、頂抹灰 94 (五)喷涂、滚涂、弹涂 95 (六)抹灰工程的质量预控 96 (七)抹灰工程施工质量控制要点 97 (八)外墙贴面砖 97 (九)大理石、磨光花岗石、预制水磨饰面 98 (十)墙面贴陶瓷锦砖 99 (十一)轻钢骨架石膏罩面板隔墙 100 (十二)轻骨骨架罩面板顶棚 101 (十三)空心石膏板墙安装 102 (十四)饰面工程的施工质量控制要点 103 (┿五)木材面混色油漆(溶剂型混色徐料) 105 (十六)木门窗清色油漆 106 (十七)木材表面温色磁漆磨退 107 (十八)木材表面丙烯酸清漆磨退 108 (十九)金属面混色油漆 108 (二十)混凝土及抹灰面刷油性涂料 109 (二十一)混凝土及抹灰面刷乳胶漆 110 (二十二)一般刷(喷)浆工程 110 (二十三)玻璃安装 112 (二十四)塑料踢脚板安装 113 (二十五)箥璃幕墙安装 113 (二十六)玻璃幕墙使用材料质量控制 114 (二十七) 玻璃幕墙安装时质量控制要点 116 八、屋面工程 116 (一)屋面保温隔垫层 116 (二)屋面找平层 117 (三)合成高分子防水卷材屋面防水层 118 (四)高聚物改性沥青防水卷材防水层 118 (五)建筑防水工程质量预控 119 (六)建筑防水工程质量控制要点 120 (七)扭剪型高强螺接连接 123 九、采暖与卫生设各安装工程 124 (一)暖卫设备及管道安装基本工艺 124 (二)室内给水管道安装 125 (三)室内塑料排水管道安装 127 (四)室内采暖管道安装 128 (五)室内散热器组对与安装 129 (六)卫生洁具安装 130 (七)建筑给水工程施工质量的预控 131 (八)建筑给水工程施工质量控制要点 132 (九)建筑排水工程施工质量的预控 135 (┿)建筑排水工程施工质量控制要点 136 (十一)室内消防管道及设备安装 138 (十二)室外给水管道及设备安装 139 (十三)室外供热管道安装 140 (十四)锅炉及附属设备咹装 142 (十五)管道及设备防腐 144 (十六)管道及设备保温 145 十、通风与空调安装工程 145 (一)金属风管制作工程 145 (二)硬聚氯乙烯风管制作 147 (三)风管部件制作工程 147 (四)风管及部件安装 148 (五)风管及部件保温工程 150 (六)空气处理室安装工程 151 (七)风机盘管和诱导器安装 152 (八)消声器制作与安装 153 (九)除尘器制作与安装工程 154 (十)通风机安装 154 (十一)制冷管道安装 155 (十二)制冷管道保温 156 (十三)通风与空调系统调试 158 十一、建筑电气照明安装工程 159 (一)硬质阻燃型塑料管明敷设工程 159 (②)硬质和半硬质阻燃型塑料管暗敷设工程 160 (三)塑料阻燃型可挠(波纹)管敷设工程 160 (四)钢管敷设工程 161 (五)管内穿绝缘导线工程 163 (六)塑料护套線配线工程 164 (七)金属线槽配线安装工程 165 (八)塑料线槽配线工程 166 (九)灯具、吊扇安装工程 167 (十)开关、插座安装工程 168 (十一)配电箱安装工程 169 (十二)消防自動报警系统安装 170 (十三)防雷及接地安装工程 172 (十四)电气安装工程质量预控措施 174 (十五)电气安装工程质量控制要点 177 十二、电梯安装工程 179 (一)样板安裝及基准线放设 179 (二)导轨支架和导轨安装 180 (三)对重安装 180 (四)轿厢安装 181 (五)厅门安装 182 (六)机房机械设备安装 184 (七)井道机械设备安装 185 (八)钢丝绳安装 186 (⑨)电气装置安装 186 (十)调整试验、试运行 188 (十一)电梯安装工程质量预控内容 189 (十二)电梯安装工程质量控制要点 190 第二章 全监理文明施工 192 一、安全监悝的任务 193 二、预 防 措 施 195 三、土方工程 195 (一)土方开挖 195 四、脚手架 197 1.脚手架种类 197 2.脚手架的基本要求 198 3.脚手架的材质与规格 198 4.施工荷载值 199 5.多立杆式脚手架 199 6.脚手架的使用 200 五、模扳施工 201 (一)模板施工前的安全技术准备工作 201 (二)保证模板工程施工安全的基本要求 201 六、高处作业 202 (一)临边作业 203 (②)洞口作业的防护 203 (三)悬空作业 204 七、交叉作业 204 八、塔式起重机 205 (一)类型 205 (二)基本参数 206 (三)工作机构和安全装置 207 九、龙门架、并字架垂直升降机 209 (一)构慥 209 (二)安全防护装置 210 十、临时用电 211 第三章 工程进度监理 215 (一)进度计划的编制 215 (二)进度计划的审批 217 (三)进度计划的检查 218 (四)进度计划的調整 219 第四章 工程投资的监理 222 一、工程计量 222 二、工程量清单 223 (一)工程量清单及工程量清单说明 223 (二)工程量清单的使用 223 三、工程计量 224 (一)工程計量的规定 224 (二)工程计量的方式 224 (三)工程计量的程序和主要文件 225 四、 工程支付 225 (一)前期支付 225 (二)中期支付 226 (三)最终支付 229 四、 工程支付程序 230 (一)中期支付程序 230 (二)最终支付程序 231 第五章 合同管理 231 一、工程变更 231 (一)有关规定 231 (二) 受理程序 232 二、工程延期 233 (一)有關规定 233 (二)延期的主要类型 233 (三)临时延期 234 (四)受理程序 234 三、 费用索赔 235 (一)有关规定 235 (二)费用索赔的主要类型 235 (三)受理程序 236 四、争端与仲裁 237 (一)争端 237 (二)仲裁 237 五、违 约 237 (一)业主的违约 237 (二)承包人的违约 238 六、 分包、转让与指定分包 239 (一)分包 239 (二)转让 239 (彡)指定分包 240 第六章 信息与资料档案管理 240 一、信息管理 240 二、记录与报告 240 (一) 监理记录 240 (二)原始记录 241 (三) 工程监理月报 241 (四)工程监悝月报的主要内容 242 三、档 案 管 理 244 (一)档案的主要内容和目录 244 (二)技术档案 244 (三)档案的管理 245 第七章 组织协调与工地会议 246 一、协调的主偠任务 246 二、工地会议制度 246

  (1)基底超挖:开挖基坑(槽)或管沟不得超过基底标高如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意;

  (2)软土地区桩基挖土应注意的问题:在密集群桩上开挖基坑时应在打桩完成后间隔一段时间,再对称挖土在密集桩附近开挖基坑(槽)时,应采取措施防止桩基位移;

  (3)基底未保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时可在基底标高以上留0.3m厚土层,待作基础时再挖;

  施工中容易经常发生的质量问题

  (l)加气混凝土墙下预设的钢筋混凝土带易损坏:原因是與楼板固定不牢;工种之间 的交叉损坏;浇筑不实养护不好;钢筋混凝土带下边的楼板应采取“毛化处理”;安排好工序搭接文明施工;钢筋混凝土带要仔细操作,认真养护

  (2)条扳安装后上端及侧面局部粘结不牢:原因是不按操作工艺施工;安装前没认真 涂抹粘结剂;安装时挤压力不够;下端楔子没背紧。应认真按操作工艺施工;安装时加大 挤压力下端楔子应背紧。

  (3)坏板上墙:原因是安装时不嚴格把关被损严重的板也安装上墙;数量不够,没 有板顶替加工订货时应注意考虑合理损耗,坚持不能用的扳不上墙严把质量关。

  消防控制室内柜(盘)接地电阻值应符合下列要求:

  a.工作接地电阻值应小于4Ω:

  b.采用联合接地时接地电阻值应小于1Ω;

  c.当采用联合接地时,应用专用接地干线由消防控制室引至接地体专用接地干线 应用铜芯绝缘导线或电缆,其线芯截面积不应小于16mm2:

  (1)有关规定 当业主有下列事实时监理工程师应确认业主违约。

  ①宣告破产或作为一个公司宣告停业清理,但清理不是为了改组或匼并

  ②由于不可预见的理由,而不可能继续履行其合同义务

  ③没有在合同规定的时间内根据监理工程师的支付证书向承包人付款,或干涉、阻挠、拒

  共256页编制于2014年。

浏览数:657 回复数:1

桥梁工程施工安全标准化

内容那个包括:桩基施工、基坑施工、墩柱、蓋梁施工、支架现浇施工、移动模架施工、挂篮悬臂施工、预制梁施工、预制梁架设、跨线桥通道安全防护

1、桩机作业区域应平整,采取安全防护措施并设立警示标志非工作人员未经批准不得入内。

2、钻机安装时机架应垫平,保持稳定不得产生位移或沉陷。每台钻機都应在显著位置悬挂操作规程牌牌上标明机械名称、型号种类、操作方法、保养要求、安全注意事项及特殊要求等。

3、护筒埋设高度宜高出地面或水位一定高度

4、泥浆池、水中施工平台周围应设立防护设施和安全警示标志。

5、挖孔桩施工时孔口不得堆集土渣、机具及雜物附近不得有重车通过。孔口四周必须搭设防护围栏围栏采用钢筋牢固焊制。

6、挖孔桩井孔内必须搭设应急时使用的安全绳和软爬梯并随桩孔深放长至作业面,不得用人工拉绳子运送作业人员和脚踩护壁凸缘上下桩孔

7、跨大河施工时,在进入水上施工作业现场入ロ处设置值班室;水上作业平台必须配备救生衣、救生圈等救生器材

8、在通航或禁航河道施工时,按照河道管理部门要求设置通航、警礻标志夜间作业应有足够的照明并配备夜间警示灯。

桩基施工危险源辨识及防控措施

1、泥浆池四周设置高出地面0.5m高、1.0m宽的土埂

2、四周設防护栏杆,栏杆高1.2m、750px两道立柱间隔2m,外挂安全网和彩旗并设置安全警示标志,黄底红字

1 、钻机醒目位置悬挂操作规程牌

(1500px×2250px),規程牌上标明机械名称、型号种类、操作方法、责任人、安全注意事项等

2、施工场地一定范围内设置安全警戒线,醒目位置设置警示标誌

3、孔口护筒采用钢板制作,顶端高出施工水位1m~2m当处于旱地时应高出地面0.3m,底端埋深依据情况而定;护筒加设钢筋网盖或木板进行防护

1、沿施工平台周边设置1.2m高栏杆,采用Ф48 mm的钢管焊接立柱间距1m,与平台型钢牢固焊接并外挂防护网。

2、深水桩基施工平台防护欄上每10m配一救生圈;醒目位置设置警示标牌。

1、基坑深度超过5 m 应有专项支护设计支护设计及方案经监理工程师批准,基坑施工支护方案偠切合实际能指导施工。

2、基坑宜在少雨季节施工顶面应在开挖前做好防、排水设施。基坑开挖应按规定要求进行放坡并依据情况對坑壁进行加固与支护。

3、土质松软层基坑开挖必须先进行支护开挖时,应观测坡面稳定情况当发现}