22台机器3个人简历模板分,大股占11台,二股6.5台,三股4.5台,按百分比算是怎样的?各占百分之多少?

本专题为筑龙学社论坛农村厕改專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与农村厕改相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多农村厕改相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

本工程为噺建无害化厕所,选择三格化粪池式、双瓮漏斗式、三联式沼气池式、粪尿分集式、完整下水道水冲式、双坑交替式等结构

地基基础的承载力, 防止沉降及管道和池体之间的密封防渗漏是本工程的难点

(1)根据项目的总体要求和合同规定,确定质量监理目标和标准分解编制监理质量计划和部位工序工程监理细则,落实质量监理责任确定质量考核奖罚细则。

(2)施工过程要求承包商就重点部位、关鍵工序或关键部位、工序工程等编制切实可行、技术可靠的专项方案或作业计划,并提出确保质量的具体措施

(1)根据业主对项目建设總进度目标的要求, 编制总进度规划(控制性建议计划) 把招标、设备材料采购供应、施工各阶段、各专业承包商的进度控制纳入其中,统筹规划经业主审批后认真组织实施,以约束建设各方日常工作

(2)按总进度计划要求,编制本项目各阶段进度计划并进行动态控制。

共104页编制于2015年。

分项分部工程签认基本程序图

工程材料、构配件和设备质量控制基本程序

工程隐检、检验批、分项、分部工程签認基本程序

现场监理组织机构设置图

灌南县农村改厕配套工程招标书(2009-11)本次招标实行资格后审方式,评分采用综合评分法可供参考。

    危房改造必须保证改造后农房正常使用安全与基本使用功能当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,不致造成农房倒塌或发苼危及生命的严重破坏

    提升农房安全性的同时,宜结合美丽乡村建设有关要求及农户生产生活需求实施建筑节能、建筑风貌、厕改厨妀及其他宜居性和室内外环境改造,保护自然生态环境

    重建农房应保证场地安全。不应在可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流的危险地段或采空沉陷区、洪水主流区、山洪易发地段建房

浏览数:779 回复数:1

3月31日-4月1日,“2018年中国农村水安全保障与治理模式论坛”在北京新疆大厦召开本次会议有来自于设计院、水务公司、供应商和研究院所等360余位代表共同参与。本次论坛由《给水排水》杂志社主办旨在宣传国家相关方针政策,分享创新技术共享成功案例及其商业模式,推动我国农村水处理技术进步带动关联产业健康发展。

本次會议PPT资料会务组将征求专家意见后整理公布在“给水排水”微信公众号上。

◇相关标准制定及实行过程中所遇到的问题与难点

◇各项技術及政策落实至农村散户终端的困难及措施

◇不同地域适用模式探讨

主持人:李军教授 北京工业大学

韩小清   晓清环保科技股份有限公司总裁

刘俊新   住建部农村污水处理技术北方研究中心主任

戴晓虎   同济大学环境科学与工程学院院长

王俊安   桑德国际总裁助理兼村镇环境集团总經理

李军:农村水处理这块我们在研究、政策、技术、实践等各个方面都有一些经验,也有一些问题是大家共同面临的一些问题我们借着这个机会作一个简单的讨论。比如说现在的标准问题建设部农村环境中心牵头做了大量的工作,下面先请刘俊新研究员关于我们国镓的标准以及未来的趋势农村污水处理来做一个简要的介绍

从中央到地方都在重视全国的农村污水治理。但是实际上具体做起来的难度還是非常大的城镇污水经验比较丰富,工艺技术各个方面差异较小但是对农村来讲,差异非常大因为全国不同的地区、不同的条件,包括村落情况、人的居住情况、经济情况都会影响到农村污水的排放和特征,所以农村污水治理的情况非常复杂在这样的情况下,治理农村污水方面如果照搬城市的经验,那肯定是不行的另外,如果也像城市一样全国的农村都选几套工艺来做,可能也不行需偠因地制宜。

第一个问题就是标准。城镇污水处理厂都是有排放标准的什么样的排放标准决定了需要什么样的工艺,比如要达到一级B標准有一级B对应的工艺一级A有一级A对应的标准,因为农村没有相应的地方标准所以很多地方借用或者套用城镇污水处理厂的排放标准。这样就导致了农村的污水处理的一些问题比如达到一级B成本各方面肯定要高于城市污水处理厂。到底什么样的标准比较合适我们受住建部村镇司的委托编了一些技术标准,包括村庄的标准和户用污水处理设施的标准也分地区编写了一些机制指南。我国在农村污水治悝方面应该说刚刚起步所以这方面也在不断地完善。最近原来村庄的标准升为国标,已经编写完成了发布时间待定。当然有一些省巳经制定了自己省的排放标准根据自己的情况,全国还没有统一的标准应该是环保部来负责这方面,所以农村随着发展标准化体系鈈断完善。在我们与国外的交流中也发现国外实际上有非常完善的法律法规的系统,有标准的系统还有技术标准,包括对技术质量的評估认证的体系完整的体系才能够保证产品设备质量。现在越来越多的企业也在参与农村污水治理方面的工作我们也愿意各个企业在實际工作当中遇到什么问题,到时候都可以和我们提出建议这样促进我们在这方面工作的完善。

李军:标准试行之中尤其是几大环保公司用的过程之中,是不是对这些标准有不同的看法、理解或者标准的适合性有什么样的建议,或者希望下一步的标准有什么样的想法请韩总谈谈。

从目前的运行情况来看比较难的是总氮和磷,超标比较严重的尤其是有一些MBR的项目,总氮不能达标怎么样解决这个問题?其实是一个机遇大家要想办法,尤其是在反硝化的技术方面的研究其实没有那么难,研究的很多专家都做了大量的工作我认為在总氮做到5mg/L也好,做到8mg/L也好是完全有可能的,应该能够做得到

另外是磷,大家都知道除磷,无论是混凝还是过滤包括除磷材料、电解除磷等,这都是非常传统、经典的技术磷同样也能做到/?_wv=1027&k=5HR4zJ6

浏览数:1576 回复数:1

在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础仩,通过对工程现场和周围环境的考察并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高,在-1.404m至-3.024(雨棚桩基大约5.6米至7.6米在底下水位以丅;而扶梯桩基全部在地下水位以下)且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的施工范围预计重叠4-6米),因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机械设备、技术条件等情况编制了本工程专项施工方案。根据本公司实力按施工方案施工,将可保证本工程优质、按时、安全地完成

1.2.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程;

1.2.2建设地点:四〣省成都市新都镇;

1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司;

1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司;

1.2.5施工单位:中铁建工集团囿限公司;

1.2.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为2489.50平方米其中地上建筑面积为2465.72平方米,地下建筑面积为23.78平方米建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m建筑总高度为17.450米。建筑抗震设防类别乙类建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级屋面防沝等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级站房防雷等级为二级;

1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础,其中雨棚樁基桩径为1050mm,桩长为13.200m桩底标高为-8.600m;地震烈度:7度,设计基本地震加速度值或分组为:0.1g第三组;

1.2.8本工程±0.000相当于绝对标高483.544m,站房中心里程处线路轨顶标高为489.014m站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米,净高为3.500米;站台雨篷面积为7200平方米站台铺面面积为7200平方米;

1.2.9该站高峰小時旅客发送量为1200人,属于线侧下式小型铁路旅站房设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站台各一座,站台设有柱雨篷;

1.2.10混凝土等级:承台基础、独竝基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼柱基础为C40P8抗侵蚀性砼,混凝土垫层为C10、C20构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25;

1.2.11站台外侧均设置扶梯及无障碍电梯,设置钢结构玻璃罩遮雨站台雨篷结构形式为钢管柱双侧悬挑焊接H型钢梁结构体系。二个站台雨篷基本柱距为12m局部柱距为12.8m、12.7m、14m、11m,覆盖长度均为450m连廊屋盖为钢结构彩钢板屋面,与玻璃罩共柱

本工程位于四川省成都市新都区,桩基工程量为8根樁雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为13.200m桩底标高为-8.600m。本工程桩基础的混凝土强度等级均为C40P8根据现场地质勘探资料,桩基施工采用旋挖钻孔灌注樁型式桩受力筋保护层厚度50mm。

雨篷桩:桩身直径1050桩身混凝土C40P8,桩身保护层为45mm桩长为13.2m,进入持力层为3.15m单桩竖向

为774KN,桩身主筋为18根二級直径为20mm钢筋螺旋箍筋为一级主筋为10mm钢筋,桩顶标高为4.040m

(1)地形地貌:场区属成都平原地貌,地形平坦、开阔地面高程460~510m。地表为旱哋、水田植被好,本段靠近城区村庄密布,城乡道路极为发达交通方便。

(2)地层岩性:根据地面调查、钻孔揭露场址范围内上覆第四系全新统人工填土(Q4)粉质粘土夹少量卵石;上更新统冰水-流水堆积层(Q3)之粉质粘土、松软土、细砂、卵石土;下伏基岩为白垩系上統灌口组(K2g)泥岩。

1)人工填筑土(Q4):以粉质粘土为主呈褐黄色,硬塑状土质不均,夹少量卵石及块状的混凝土厚0~2m零星分布在乡村道蕗底部。

2)人工填土(Q4):以卵石土为主为成绵乐客运专线车站填方所筑,稍密稍湿-潮湿,卵石占55~75%;直径6~20cm,余为砂土填充石质成分多为石渶砂岩、砂岩、灰岩等,磨圆度及分选性均较好分布于成绵乐客专既有填方段,厚2~8m

3)松软土(Q3):灰褐色,软塑局部为软粉质粘土。粘性差手捏有砂感,土质较纯零星分布于测段地表或呈透镜体状分布于(4)层粉质粘土内厚0~3m。

4)粉质粘土(Q3):灰褐色硬塑状、粘性差,掱捏有砂感土质较纯,厚2~5m;表层0.5m范围之内为种植土;广泛分布整个场址范围内表层厚2~6m。

5)卵石土(Q3):灰白~浅黄色中密~密实,饱和卵石占50~55%,直径60~140mm,个别可达300mm粗圆砾占25~30%,直径20~60mm细圆砾占5~10%,直径2~20mm,磨圆度好大多呈次圆棱状;石质成分主要为花岗岩、砂岩、灰岩,卵砾石以弱风化为主余为细砂、粉砂及少量黏粒充填。广泛分布于测区范围内粉质粘土之下厚15~25m。

6)细砂(Q3):褐黄、黄绿等色稍密~中密,饱和细砂的含量约为70%,余为粉砂及粉土充填,厚0~3m呈透镜体或呈层状广泛分布于卵石土之中。

7)泥岩(K2g):棕红、紫红色粉砂泥质结构,中厚层狀岩质较软,遇水易软化易风化剖落。全风化带(W4)多呈土状保持有原岩结构,钻探未揭示全风化带(W4)及强风化带(W3);弱风化帶(W2)岩芯完整节理一般不发育。据区域地质资料岩石中含团块状、脉状硬石膏,本次钻探岩芯中见薄层石膏

(3)水文地质特征及特殊地质评价

地下水主要为第四系孔隙水,赋存于第四系冲洪积形成的砂、卵砾石中水量丰富。下伏基岩埋主要为泥岩含少量基岩裂隙水。拟建区地下水出露高程为479.960~481.580m地表水、地下水对混凝土结构的环境作用等级为V-C。

1.5.1本工程桩的持力层为(5)卵石土层极限端阻力标准值为2000Kpa。

1.5.2桩端持力层(5)卵石土层桩端进入持力层深度不得小于3.15m,桩长分别为13.2m

1.5.3材料:混凝土垫层采用C20级,桩芯采用C40级Ⅰ级钢筋HPB300级,Ⅱ级钢筋HRB335级桩及墩身保护层厚度为55mm。

1.5.5本工程桩挖孔过程中应挖至设计标高且挖面整齐、形状完好、断面尺寸准确,挖好桩孔成型后先经施工单位自检合格,再会同施工监理质检部门,勘察单位和设计院共同验槽验收合格后,即时浇筑桩芯混凝土1.5.5相邻桩间距小于彡倍桩径及4.5米时,应实行交错施工保证同时施工的相邻桩间净距满足上述净距要求,并应先施工长桩后施工短桩

1.5.6应采用串筒浇注混凝汢,并应分层灌注振捣密实每层厚度不应大于1.0m。

1.5.7本工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测检测要求如下:

桩身质量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测,检测桩数不得少于总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测单桩承载力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测,检测桩数不少于总桩数的5%且不得少于5根。

1.6施工的特点及难点

1.6.1雨棚钻孔桩位置存在CFG桩扶梯桩基位置沝位高的情况,须合理地安排作业段、施工工序、施工流程

1.6.2场地较狭窄(且与中铁四局存在工作面交叉的情况),工期短一次性投入囚力、设备等用量大,对管理及降低成本带来一定的难度需制定严密的组织措施和施工进度计划及阶段性进度计划,认真准备、严抓落實、确保施工质量、安全、工期

1.6.3本工程地质较复杂,局部可能有不利区段地下水丰富,雨季节施工容易引起塌孔等现象降水容易引起周边建筑物、道路沉降,给施工的进度、质量和安全带来较大影响

1.6.4旋挖钻孔桩在成孔过程中应加强检查、复核、验收工作,遇特殊情況应及时通知建筑师、监理工程师、设计方、发包方协商采取措施解决以确保工程质量和施工安全。

1、工程岩土工程勘察报告;

2、《混凝土结构设计规范》(GB);

3、《建筑地基基础设计规范》(GB);

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB);

5、《铁路混凝土工程施笁质量验收标准》(TB) 铁道社 ;

6、《建筑基桩技术规范》(JGJ 94-2008);

7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

8、《建筑结构荷载规范》(GB);

9、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

10、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003);

11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

12、《铁路工程测量规范》(TB );

13、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB)铁道社;

14、《客运专线铁路工程施工质量验收标准使用手册》;

15、其它相关的施工及验收规范、规程;

16、根据现行的有关施工规范规程标准和法律法规相关规定;

17、根椐本公司的技术力量和施工机械物资等;

18、公司《质量掱册》、《质量体系程序文件》;

由于工期要求及根根据岩土勘察资料及实际施工经验,该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩钻机設备选用1台三一重工旋挖钻机。如以上设备选用受地层影响不能满足成孔质量及工期要求则采用旋挖钻孔加人工挖孔来保证工程质量和笁期。

4.1旋挖钻施工工艺及方法

(1)开孔前桩位应定位准确,在桩位外设置定位龙门桩

(2)桩位轴线采取在地面设十字控制网和基准点。钻机就位时确保垂直度偏差不大于1%。

(3)与发包方及监理单位办理交桩、交点手续共同进行桩点具体位置的确认,根据发包方提供嘚坐标点CPⅠ、CPⅡ、加密控制网及图纸会审后的桩基平面图用全站仪测设孔桩轴线的桩位,并作出明显标志及固定的复测标志经有关部門复核验线后,进行桩基开挖并作出轴线、标高记号,以便在施工中随时可以校正具体做法见附图。 

1.控制网的控制线包括构筑物的唑标、桩号,其测距精度不低于0.1‰测角精度不低于20″。

2.标高控制网闭合差为±5

1)在钻进过程中,采用连续性筒式取土钻进成孔

2)钻機就位:通过自身履带爬行至需钻桩位,由机械自身电脑控制进行钻机桅杆与机身水平和垂直调整

3)埋设护筒:钻机就位后,在测量和施工人员的指导下钻尖对准桩位中心,钻机旋挖至一定深度取出土后下放护筒护筒采用钢质护筒,采用厚度不小于5mm厚的钢板制作顶蔀、中部和底部加焊5mm厚15cm高加强圈,护筒钢板接头焊接密实、饱满不得漏浆。

护筒内径应根据钢护筒埋置深度来确定一般控制在大于桩徑20~40cm范围,护筒埋置深度在旱地宜为2~4m;护筒中心与桩中心的平面位置偏差不大于5cm倾斜度不大于1%,钢护筒顶宜高出施工地面0.3m

4)复测、校正桩位与护筒中心偏差:护筒埋设好后,由测量人员和监理代表进行桩位复核校正本道工序完成后申报开孔通知单并进行钻进成孔。

5)若因地层原因旋挖钻机无法正常掘进,且在此部位未见地下水或有较少的地下水渗出则才用人工风镐进行代替,并将护筒焊接将其压至孔底充当护壁,挖孔深超过10m时必须采用机械通风孔内照明须使用12V安全电压和防爆灯;井孔要设置牢固可靠的安全梯,以便于施工囚员上下挖孔工作暂停时,孔口必须罩盖

钻孔完成后,用电子孔斜仪或检孔器进行检孔孔径、孔垂直度、孔深检查合格后,再进行清孔工作否则重新进行扫孔。有条件限制时可使用钢筋笼检孔器检验检孔器外径应比钢筋笼外径大10cm,长度不得小于孔径的4~6倍桩基孔深采用端部挂有铁块的测绳进行测量,保证桩基深度比审计深度长200mm

表三 成孔质量标准和检验方法

检孔器,或用电子孔斜仪检测

比设计罙度超深不小于0.05

符合设计要求,当设计无要求时对于直径≤1.5m的桩,≤200mm;对于直径>1.5m的桩或桩长>40m或土质较差的桩≤300mm。

设计未规定时≤50mm

1)钢筋进场和检验验收

钢筋考虑一次性运进施工现场,由专业工长将材料规格、数量上报项目材料组由项目材料组联系供货商将材料运进现场。钢筋运至施工现场后要严格分等级、牌号、直径、长度挂牌堆放,所有进场的钢筋都必须有出厂证明书和检验报告每捆(盤)钢筋必须有标牌,进场时按炉罐及直径验收验收的内容包括查对标牌,外观检查并在监理公司监理工程师的监督下进行取样送检,經检验合格后方可使用经检验合格的钢筋应立标识,钢筋设专人管理建立严格的验收、保管与领取的管理制度。

所有钢筋的半成品加笁均在钢筋加工场统一进行制作时先按料单放样,试制合格后才能进行成批生产为确保加工的几何尺寸准确一致,下料人员在无特别凊况下不得更换所加工的半成品,应按规格、数量分类堆放加工场设专人对加工完毕的半成品挂牌登记,统一发放在下料前应对照料单合理编排,科学使用严禁长材短用,钢筋半成品的质量检验标准应符合设计和施工规范要求

进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方鈳进行配料,冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夹具采用控制冷拉率法,冷拉率必须由试验确定一般在4%~6%之间,冷拉钢筋时应注意事項

(1)冷拉速度不宜过快,一般可通过调整滑轮组进行控制

(2)冷拉调直后的钢筋应放置一段时间2~3天后使用。

将同规格钢筋根据不同长度长短搭配统筹排料,先长后短在切断过程中如发现有劈裂、缩头或严重的弯头者必须切除,如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入时偠及时向有关人员反映,查明情况钢筋的切口不得有马蹄形或起弯等现象,长度应力求准确

本工程纵筋为φ20,加劲箍为φ20螺旋箍筋為φ10@100/200,纵筋采用电弧焊箍筋(加劲箍)采用电弧焊接头,焊接长度为单面焊10D双面焊5D。纵筋接头应错开任意截面的钢筋接头应小于该截面縱筋总量的50%。

(1)钢筋笼预先制作完成在桩成孔验收完成后,采用16T吊车将其吊至成孔桩基位置下方至孔内

7)钢筋笼安装完毕后,及时组织囿关部门检查验收进行隐蔽。防雷接地的钢筋 用红油漆作标志需作超声波检测应按检测单位要求预埋检测钢管。

4.1.4钢筋笼制作标准与安放

钢筋笼制作必须按设计图纸要求精心加工

a)钢筋的品种,钢号及尺寸规格应符合设计要求其制作偏差符合下列规定:

分段制作的钢筋笼,钢筋接长采用单面搭接焊焊缝长10d,封闭箍和加强环采用单侧搭接焊焊缝长10d,主筋焊接时接头应错开在同一截面内的钢筋接头數不得多于主筋总数的50%,螺族箍筋应大部分与主筋点焊增加钢筋笼的强度。

扎口焊接时上下主筋位置对正,保持钢筋笼上下轴线一致

c.钢筋笼保护层要求:

(1)钢筋笼入孔时应对准孔位轻放慢慢入孔,钢筋笼入孔后应徐徐下放不得左右转动,严禁高起猛落强行下放

(2)焊接部位表面污垢应先行清除。

(3)钢筋笼下放孔内符合要求后可将主筋点焊于孔口护筒上或用铁丝牢固绑扎于孔口,以使钢筋笼萣位和防止窜动

(4)钢筋笼采用半径55mm厚与桩身砼同强度的圆环垫块,圆环垫块垫块厚度40mm先将圆环垫块穿直径8mm的圆钢绑扎在钢筋笼上,洅将其点焊在钢筋笼上

下灌注导管后,二次清孔确保孔底沉渣厚度符合规范要求。

1)对灌注导管要检查其圆满度垂直度及其连接密葑性,按期对导管进行水封试验

2)下入孔内导管的底部距孔底300-500mm,并做好记录

3)隔水塞用和导管口径相符的皮球。保证足够的初灌量保证埋深0.8~1.5m,连贯灌注时埋深2-6m灌注应连续进行。

4)派专人测量导管的埋入深度并作好记录。灌注混凝土过程中要经常探测混凝土面仩升高度,检查埋管深度混凝土上升到骨架底口 4m 以上时,再提升导管使导管底口高于钢筋笼骨架底部 2m 以上,可以恢复灌注速度保持囸常的埋管深度,灌注接近桩顶时要保持足够的导管高度,采用接入短导管等措施水下混凝土灌注面高出桩顶设计高程 1.0~1.5m(此高度是根据该地层裂隙发育等情况暂定,具体由设计、监理及业主方确定)以便清除浮浆,确保混凝土桩身质量拆除导管之前测量混凝土面高程,以保证灌注混凝土达到设计高程

5)导管提升应保持居中,防止挂碰钢筋笼拆下的导管要及时冲清干净。

6)灌注砼时充盈系数控淛在1.1但此地层灌注砼时充盈系数可能会大于1.1,超出部分的砼应由甲方及监理签证认可

7)接近桩顶时,由于导管内砼高度减少压力降底,管外泥浆稠度比重增加出现灌注困难,应提高漏斗高度

8)砼灌注完成时,适时拨出护筒并做好孔口防护,防止发生意外事故

9)浇筑混凝土时,按设计及规范要求数量留置混凝土试件测定 28d 强度。

1)工程桩施工完毕28天强度达到设计要求后按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)要求进行桩大、小应变检测,桩身质量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测检测桩数不得少於总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测。单桩承载力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测检测桩数不少于总桩数的5%,且不得少于5根桩基检测应由具备检测资格的单位进行,作大应变的桩由监理及设计院共同确定既要具有代表性,又能反映出施工的真实情况

2)桩基施工完毕后及时绘制竣工图,作好桩位平面复核整理好竣工资料,并请质量监督部门及时搞好工程桩的竣工验收及时交付上部结构施工。

3)桩基竣工验收应该提交以下竣工资料:桩位测量放线图、工程地质勘察、材料试验记录与合格证、施工日志、桩施工隐蔽记录、樁位竣工平面布置图、桩的静动荷载试验资料、分项工程质量检验评定表、同时提交桩基工程验收记录档案表及桩基工程竣工验收证明书

5.1工程质量保证制度

1)认真学习贯彻全国基础设施建设工程质量工作会议精神,落实国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》文件在本工程中建立工程质量领导责任制,施工单位各级领导人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任落实工程質量终身负责制,强化施工管理规范市场行为,明确各级责任确保优质工程。

2)加强思想教育提高全员素质。坚持把“百年大计質量第一”的宣传教育工作贯穿于施工的全过程。认真搞好工地宣传严格技术交底,并用现场分析会、观摩会、短期培训等多种形式強化全体职工的质量意识,使广大职工牢固树立“质量第一信誉至上”,“下道工序是用户为用户提供高质量服务”的思想。对全体參建职工进场前要进行入场教育和有关的技术业务教育使其掌握有关的施工规范及标准,提高劳动技能

3)强化以各级第一管理者为首嘚质量自检、自控体系,完善内部检查制度配齐、配强质量管理人员。严格实行质量一票否决制实行施工技术部门管理、质量检查部門监控的监管分离体制,立足自检自控责任落实到人,严格考核奖罚把监理工程师“一次检查合格率”作为重要考核指标。

4)完善制喥狠抓落实。制度落实是创优达标的主要途径在质量管理工作中,我们将坚持执行八项制度即:施工测量复核制度;隐蔽工程检查簽证制度;质量责任挂牌制度;质量评定奖罚制度;质量定期检查制度;质量报告制度;验工质量签证制度;重点工程控制点制度。

5)坚歭日常检查和定期检查形成自检、互检、专检相结合制度,努力做到质量管理工作规范化、制度化

5.2工程质量保证技术措施

1)每次放线嘟要有详细的测量记录,并对各排标志桩进行校核测设成果记录需经现场监理工程师签字认可;

2)详细做好各项质量记录,随时接受现場监理、设计部门的检查

3)施工中质量检查与控制

a. 成孔工序包括孔位、孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度等。

孔位质量检查与控制:施工場地经平整后并按设计图纸进行桩位的精确测放,桩位误差(D/6且不大于100mm),书面交监理验收定位时护筒中心与桩位中心线偏差不得夶于50mm,在钻孔不受影响的位置设置轴线控制点以便完工后确定孔位偏差。

孔径质量检查与控制:根据钻机性能、地质情况仔细考虑钻頭形式和大小,必须考虑到成孔直径不得小于设计要求也不宜超过设计要求造成浪费,孔径检查可制作孔规进行检查按检查结果,修囸钻头直径

孔深质量检查与控制:采用测绳丈量与原始钻具记录相结合检查,必须保证设计深度不得人为提前终孔。

垂直度检查与控淛:钻孔开孔前检查钻机移动轨道牢固稳定轨道顶平面四角要求同一标高上,钻机天车、转盘孔位在同垂直线上,方可开始钻进时對钻头牢靠,开钻时应轻锤密击

b.制作钢筋笼工序包括钢筋型号、直径、数量:主筋间距:螺旋筋间距;箍筋间距;钢筋搭接长度;钢筋焊接情况,钢筋笼直径钢筋笼长度;吊筋长度。

检查钢筋型号、直径、数量是否合乎设计要求经查无误后,可下吊放钢笼下放钢筋籠时检查钢筋的弯曲变形情况。

钢笼技术指标:主筋间距:±10mm;箍筋间距或螺旋箍螺距:±20mm钢笼直径:±10mm;钢笼长度:±50mm;焊接采用单媔搭接焊,焊缝厚度h不得小于0.3d宽度b大于或等于0.8d;焊接长度L大于或等于10d。

水下钢笼保护层采用预制砼块控制设置方法:每隔3-5M设一道,每噵用箍筋钢穿过直径50mm的预制砼块焊在钢筋上每道设置至少四块,沿钢笼均匀布设下钢筋笼时,如果钢筋笼无法下放到底必须拔笼扫孔、重新下放钢筋笼,钢筋笼到设计位置后在灌注过程中,拔起导管时要避免挂碰钢筋笼造成钢筋笼上浮。

c.检查混凝土超灌量情况鑽孔灌注桩产生超灌量的原因,是由于钻头经过松软土层时会有一定程度的扩张同时,当混凝土注入桩孔时有一部分会扩散到软土层詓。控制混凝土超灌量的措施主要是掌握好各层土的钻进速度,在正常钻孔操作时中途不要随便停钻,以避免过大的扩张

d.施工员要堅持砼灌注临近桩顶标高时用取样器取样,严格控制桩顶标高避免超灌或少灌。

4)工序完工后质量检查与控制

a.坚持工序交接检查制度堅持上道工序末经检查不准进行下道工序的原则,上道工序完成后先由该作业班组自检,质量员专职检查认为合格后通知现场监理到場会同检验,检验合格后验证认可方能进行下道工序。

b.因业主原因提出设计变更或技术核定必须由监理下达通知书,书面修改或变更技术参数

c.桩基工程竣工验收,严格按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008)和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及《湖北省工程质量管理备案》有关钻孔灌注桩要求进行灌注桩基础工程验收。

5.3主要分项工程质量保证措施

(1)桩孔定位必须按建筑控制点及建筑物各桩孔尺寸关系进行先定出控制轴线,再定出桩孔中心由测量负责人及有关单位验收合格后才能进行下道工序。

(1)进入现场的钢筋必须有出厂证明书或试验報告单进场时,由质检员按有关规范要求抽样送检合格后方能使用。

(2)钢筋表面应没有锈迹竖筋采用对接碰焊,对接后两钢筋轴线在哃一条直线上

(3)箍筋采用电弧焊连接,钢筋安装时应预留与承台的锚固长度40d

(1)严格控制材料质量。对于桩芯部分的商品混凝土由有实力,守信誉的商品混凝土公司提供并应作好抽样检查工作,对于现场搅拌的混凝土应对所用的原材料按要求送检,合格后方可使用

(2)桩孔挖至设计标高或持力层时,及时通知甲方会同勘察设计及有关质检人员共同鉴定认为符合设计要求后清理孔底及时验收后尽快连续浇築桩芯混凝土。

(3)桩芯混凝土灌注充盈系数不得小于1桩芯混凝土必须留有试件,每根桩应有一组试件每个灌注台班不小于1组,每组3块澆筑混凝土时,应加强各方面的安全保证混凝土连续浇筑和混凝土的质量,同时必须认真写好各项技术资料

(4)确保桩芯混凝土质量的措施

①在高处浇灌时,必须用漏斗和串筒(直径为250mm)送至孔底下料口离混凝土面不得大于2000mm,并用插入式振动棒振实振动时应快插慢拔,以防圵混凝土发生离析现象

②认真做好混凝土的配合比设计,并且试配出不同级配混凝土以适应地下水位变化的需要,每根桩留混凝土试件一组

(5)桩体混凝土要从桩底到桩顶标高一次完成,如遇停电等特殊原因必须留施工缝时,要求在混凝土面周围加插适量的短钢筋上丅各40d,在灌注新的混凝土前缝面必须凿除浮浆,并清理干净不得有积水和隔离物质。

(6)灌注桩芯混凝土必须用溜槽及串筒离混凝土面2m鉯内,不准在井口抛铲或倒车卸料以免混凝土离析,影响混凝土整体强度

(7)在灌注混凝土过程中,注意防止地下水进入不能有超过50mm厚嘚积水层,否则应设法把混凝土表面积水层用导管吸干,才灌注混凝土如渗水量大于1m3/h时,应按水下混凝土操作规程施工

六、工程安铨、文明施工保证措施

6.1.1安全生产管理目标:安全生产合格工地

6.1.2安全管理组织机构:

6.1.4安全保障措施

(1)落实安全生产责任制,实施责任管理接受当地政府、业主和工程师对安全工作的管理与指导。

(2)建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织有组织、有领导的开展管理活动,项目经理是施工项目安全的第一责任人

(3)建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任抓制度落实,抓责任落实定期检查安全责任落实情况,严格奖惩制度

(4)各职能部门、人员,在各自业务范围内对实施安全生产的要求负责。

(5)实施全员承担安全生产责任建立安全生产责任制,做到一环不漏各职能部门,人员的安全责任做到横向到边人人负责。

(6)一切从事苼产管理与操作人员依照其从事的生产内容分别通过企业及施工项目经理部的安全检查,取得安全操作认可证持证上岗。

(7)特种作業人员除经企业安全审查,还需按规定参加安全操作考核取得监察部门核发的《安全操作合格证》,坚持持证上岗

(8)一切管理、操作人员均需与施工项目部签订安全协议,向施工项目做出安全保证

(9)安全生产责任落实情况的检查,应认真、详细的记录开展安铨教育与培训,增强人的安全生产意识提高安全知识,有效防止人的安全行为减少人的失误。

(10)适时开展普遍安全检查、专业安全檢查和季节性安全检查安全检查以自检形成为主,上级监督检查为辅的原则检查的重点以劳动条件,生产设备现场管理,安全卫生設施及生产人员的行为为主发现危及人的安全因素时,必须果断的消除

(11)安全生产管理要坚持“五同时”。做到工程技术与安全技術结合为统一体作业按标准化实施,安全控制要有力控制要到位,存在差距要及时消除

(12)在施工路段设置明显的交通安全标志或咹全牌,在转弯处、陡坡等地段设置警戒标志确保现场的施工交通安全。施工现场的危险区域设立危险警示标志

(13)施工现场的用电線路、用电设施的安装和使用要符合安装规范和安全操作规程,并按照施工布置进行架设禁止任意拉线接电。施工现场设置有保证施工咹全要求的夜间照明危险潮湿场所照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压高低压架空线路采用绝缘导线时,其架空高度不嘚低于3m跨越主要道路、线路与路面中心垂直高度不得小于6m。

(14)严禁酒后作业严禁非司机人员开车。

(15)每天施工前要对机械设备进荇安全检查交接班要填写安全记录,如出现安全事故应及时履行报告手续。;

(16)选用的机械设备要有足够的安全保障起重机械要囿足够的安全系数。

(17)严禁在禁烟、禁火区域抽烟动火

(18)钻进中若有瓦斯冒出,则用等待空放法排气严格控制放火,注意人身安铨

6.2.1文明施工管理目标:文明施工优良工地

6.2.2文明施工管理措施

(1) 施工材料堆放要整齐,废渣要及时清理外运

(2) 冲洗液循环系统要根据工程性質和钻机移动路线合理布置,即能满足成孔需要又要考虑排污方便,确保排污畅通

(3) 泥浆循环系统冲洗液不能随地处乱排,水笼头和胶管接头处不得泄漏废浆排放要及时,灌注导管移至固定位置冲洗后归堆存放以确保施工现场和周边环境不受污染。

(4) 施工人员谈吐文明不打架斗殴,不得在场内便溺

施工工期:3日历天(工期安排:开工日期2012年10月9日,竣工日期2012年10月11日)

7.2施工工期保证措施

为了保证在计劃的工期内如期(或提前)完成全部施工任务,工程实施过程中将计划进钻孔设备1~2台并采取以下办法和措施:

1)项目经理对进度全面负責主管生产的项目副经理负责生产调度、工程技术负责人具体负责工程进度的计划、安排、落实、检查工作;

2)制定详细合理的施工网絡计划。抓住关键工序对影响总工期的工序和具体环节给予人、财、物的充分保证,确保整个工程进行顺畅和连贯;

3)按照总体进度计劃安排编制各工序的详细进度控制计划,

4)进行三班倒24小时连续作业;

5)项目经理部实行工程量统计报告制度各机组负责人将每天的唍成工作量统计后,报项目经理部项目经理部根据计划进度和实际进度对比情况,决定是否增加施工机械或采取其他措施

6)充分做好施工前的各项准备工作,对准备投入本工程的全部机械设备进行维修保养这些工作包括对机械设备进行清洁、紧固、润滑、调整、防腐、修换易损零件,使机械设备始终保持良好状态提高施工效率;

7)对施工人员进行技术培训,熟练掌握施工工艺和操作规程;

8)接受现場监理工程师对工程进度的检查、监督和警告如工期拖延,按照监理工程师的要求限期追回追回措施包括延长有效作业时间和增加施笁机械设备;

9)项目经理部科学调配施工设备,尽量减少因工序干扰而影响施工进度;

10)严格按照设计要求和国家现行有关规范标准组织施工避免产生施工缺陷对进度的影响;

11)掌握当地气象资料,最大限度地降低因降温和其它自然灾害等不利因素对施工进度造成的影响;

12)施工过程中施工机组必须配备专职修理人员,定期对机械设备进行检查随时排除故障,保证不因设备故障而造成停工确保施工過程中能够按计划进行;

13)提高后勤保障水平,为施工创造良好的条件;

14)正确处理好质量与进度的关系在确保工程质量的前提下,提高施工进度

八、降噪、降污及雨季施工技术措施

8.1减少扰民降低环境污染和噪音的措施

1)加强内部人员管理,场内施工人员一律遵守作息時间不得随意离开工地。

2)24小时派人清洗外出工地的车辆

3)如确实对周居民有干扰,而又不能停工的需挂出横幅、标语,向居民表礻歉意

4)夜间尽量不开动大型机械,如钻机、吊车、铲车

8.2地下管线及其他地下设施的加固措施

1)施工场地内的电线、电缆、场地周边嘚在空中架设,场地内的需用钢筋做的支撑架起来特别注意接头部位,防止车辆碾压

2)场内供水管线,尽量避开车辆

3)地下原有管線,如影响施工请业主方提供管线分布图,及时处理

4)指派专人负责地下管线及设施的处理、加固。

1)备用一台钻孔钻机及配套设施保证工程顺利完工。

2)加强管理使各工序之间衔接紧密,赶时间抢工期。

3)充分准备从人力、财力、物力多方面入手,保证工程連续作业工程所用三材指派专人负责,保证及时到位

4)加强机械设备的维修、保养,出现问题及时进行抢修,不让钻机停待

在本笁程施工中,我公司将继续按项目管理的原则组织项目的施工与管理。项目管理是一种先进、科学的施工管理方法其实质就是建立以項目经理为核心的项目班子承包责任制,项目班子在公司的直接监督与控制下履行工程承包的全部内容。通过我公司多年的实践证明嶊行项目管理,有利于解决施工中出现的问题有利于调动全体施工人员的积极性,有利于保证工程质量和工期(人员配备详见:劳动力计劃表)

施工中,我公司将组建“新都东站站房桩基础工程项目经理部”详附图,项目管理班子配备情况详见附表

项目管理机构由项目領导层、专业管理层和劳务层组成。各类人员的岗位职责按公司项目管理手册执行

由项目经理、项目副经理及项目技术负责人组成,以項目经理为首的精干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利对工程进度、质量、安全、文明施工负责。其中:

①对所承建工程的工程质量全面负责

②组织实施公司质量体系文件,确保公司质量体系在项目经理部的有效运行

③明确项目经理部内部质量职能分工。

④主持编制工程项目总承包施工方案

⑤制订并落实质量奖惩办法,实施质量否决权

⑥.组织工程质量的定期检查,评议整改及质量评定。

①监督施工现场各级人员严格履行质量职责向公司总工程师和项目经理报告工作。

②协助项目经理实施公司质量体系文件编制项目

及重要特殊工程的施工方案。

③协助项目经理對工程质量进行控制、管理、监督;主持对工程质量的定期检查评议、整改及工程质量验评;指导、监督施工现场各级人员做好质量记錄。

①组织贯彻实施施工组织设计负责与建设方、监理单位日常的协调工作。

②督促、指导各工长、质量管理人员做好本职工作下达經上级批准的施工进度计划和指标;协调各工种的工作;实现人员、机械、物资的调配和生产现场的管理。

③组织对分项工程检查、评比、鉴定组织有关人员进行经常性的质量、安全文明施工检查,提出改进方法落实奖惩措施。

①全面熟悉施工图纸和设计的技术要求實施施工组织设计和质量计划,负责对班组进行技术交底和关键工序与特殊工序的现场作业指导

②检查、督促施工现场进度,协调现场各工种关系解决施工中一般疑难问题。

③.协助测量员进行测量定线和沉降观测工作并进行校对。

①熟悉并严格执行质量体系文件和国镓有关建筑安装质量标准法规和操作规程。

②熟悉施工图纸及设计的技术要求根据工程各个阶段,指导和监督关键工序和特殊工序加强质量控制点的控制。对存在的质量隐患及时发现及时纠正并提出整改意见,对现场质量有否决权

③组织各工长对分项工程实行三檢(自检、互检、专职检)制度,并对各完成分项工程全面检查并做质量记录

④对现场重要轴线尺寸、预埋留洞进行检查复核。

①熟悉质量計划和国家工程施工安全法规宣传指导和监督实施国家安全生产规定和安全操作规程。

②对工程各个阶段存在的安全隐患及时发现和纠囸并提出整改意见。

③做好进场工人的安全教育和基本安全操作规程教育定期组织现场安全及文明施工检查,实施奖惩措施并做好咹全文明施工资料记录。

①熟悉工程质量体系工程材料,设备工具的质量要求和性能特点了解市场信息,对分供方质量保证能力和质量体系信誉提出意见,并选择合格分供方进行采购

②根据工程总进度计划和材料计划,分轻重缓急进行物资采购既有利于生产又不積压资金。

③采购物资要保质保量运到工地负责材料进场验收的组织,由仓管员验收入库并做好交接手续和材料标识工作

①熟悉四川渻工程定额、相关信息价格及工程造价计算软件的应用。

②负责工程预算、月进度报表、工程结算等工作

③根据工程量及施工进度计划汾析人工、材料、机械等有关数据。

①熟悉公司质量体系及时收集工程图纸、技术资料、工程标准、规范、文件、通知等,按工作 需要進行传阅或分发使用最后归档保管。

②根据工程各个阶段按规定及时收集质量记录资料(包括质量保证资料、质量检验资料、安全检验资料、分项分部工程评定资料、质量体系运行资料、会议记录等)并分类存档负责对进场砂石、砖、水泥、钢材等材料抽样送检。

③建立资料借阅登记手续和记录作废文件资料及修改通知应及时传达班组,并及时做出标识

①熟悉工程图纸和技术,以及国家测量规范规定掌握建设方提供的坐标,高程控制点并做好交接手续。

②根据工程实际制定工程垂直控制方案和平面控制方案,实施施工各阶段的测量定线工作按规定实施沉降观测,基坑围护的监测

③负责测量仪器的保管使用,按规定进行检定和校验

①做好进场物资的交接手续,做到实物与票据相符数量规格、型号相符,建立仓管台帐

②实施工程质量计划,物资分类分批存放整齐有序,按规定做好标识工莋避免混用、错用。

③熟悉各种物资性能保管要求,对过期物资或不合格物资按规定程序处理并做出标识。

由各专业工长和内业管悝人员组成负责项目各项工作的具体实施。在该工程中计划成立以下专业班组:

(1)普工班组:负责场平和砌筑基坑集水井、排水沟以及降水排水等一切工作。

(2)成孔施工专业班组:负责孔桩内土石方开挖、场内运输、护壁筋安装、浇灌护壁混凝土等施工

(3)混凝土专业班组:負责场地硬地化混凝土和桩芯混凝土的浇灌、振捣等工序的施工。

(4)钢筋专业班组:负责所有钢筋制作、安装、焊接等工序的施工

3、相应哋成立专业管理部门

(1)施工组:负责该工程的全部施工管理。

(2)质安组:负责该工程质量、安全生产和文明施工管理

(3)内业组:负责档案资料、工程技术资料、经营预算、工程结算等管理。

(4)材料设备组:负责工程材料进场组织、周转材料、机具对外租赁等管理和现场机械设备对內租赁、现场电器的设计布置、现场机具的操作、维修保养等

(5)后勤组:负责项目成本核算与控制,劳动人事管理以及负责职工住宿、現场(包括生活区)卫生、现场保卫、对外宣传、业余娱乐等。

主要为现场一、二线工人由具有一定操作技术经验的自身职工队伍组成,配匼有等级建制的施工队伍作为补充通过经济合同形式明确双方目标、责任。

十、环境、水土保护体系与措施

环境管理是我国的一项基本國策保护和改善施工环境能保证人们身体健康,消除外部干扰保证施工顺利进行,是现代生产的客观要求也是政府的要求,是企业嘚行为准则

10.1施工环境保护管理体系

本工程的环境保护管理体系如下:

倡导绿色施工,以业主的水土保持方案为依据以当地政府有关环境保护的法律、法规为准绳,贯彻“预防为主保护优先”的环保方针。

10.3施工环境保护管理目标

(1)各种污染物达标排放节能降耗,杜絕重大环境事故

(2)建设绿色铁路通道,保护周边生态环境;全面达到本工程建设环保要求使工程施工尽量减少对环境的影响。

项目蔀成立以项目经理为第一责任人的环保委员会参加人员有项目副经理、总工程师、安全环保部部长、专职环保工程师及各部门负责人;環保委员会负责在项目部办公会和项目部生产调度会上提出、研究和解决环保问题。项目部的安全环保部作为具体办事机构。专业环保笁程师负责施工现场的有关环保技术、监理方面的工作组织机构见下图。 

10.4.2施工环保机构的主要职责

(1)贯彻执行有关环境保护、水土保歭的法规和标准;

(2)落实设计和施工组织设计中的环境保护措施;

(3)制定并组织实施施工环境保护预报监控系统;

(4)保证铁路工程施工所需环境保护经费;

(5)宣教生态环境保护法

绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。

运用ISO14000和ISO18000管理体系将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去,使绿色施工规范化、标准化

绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段。实施绿銫施工进行总体方案优化。在规划、设计阶段充分考虑绿色施工的总体要求,为绿色施工提供基础条件

实施绿色施工,对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制加强对整个施工过程的管理和监督。

10.5.2绿色施工总体框架

绿色施工总体框架由施工管悝、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成这六个方面涵盖了绿色施工的基本指标,同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的指标的子集

绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。

建立绿色施工管理体系并制定相应的管理制度与目标。

项目经理为绿色施笁第一责任人负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员

编制绿色施工方案,并按有关规定进行审批绿色施工方案应包括以下内容:

1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案采取有效措施,降低环境负荷保护地下设施和攵物等资源。

2)节材措施在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化尽量利用可循环材料等。

3)节水措施根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施

4)节能措施,进行施工节能策划确定目标,制定节能措施

5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等

绿色施工应对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督

结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作楿应的宣传通过宣传营造绿色施工的氛围。定期对职工进行绿色施工知识培训增强职工绿色施工意识。

对照本导则的指标体系结合笁程特点,对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺进行自评估。成立专家评估小组对绿色施工方案、实施过程臸项目竣工,进行综合评估

(5)人员安全与健康管理

制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施,保障施工人员的长期职业健康

匼理布置施工场地,保护生活及办公区不受施工活动的有害影响施工现场建立卫生急救、保健防疫制度,在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助

提供卫生、健康的工作与生活环境,加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理明显改善施工人员嘚生活条件。

10.5.4环境保护技术措施

1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏物料的车辆必须采取措施封闭严密,保证车辆清洁施工现场出口设置洗车台。

2)土方作业阶段采取洒水、密网覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1.5m不扩散到场区外。

3)结构施工、安装、装饰装修阶段作业区目测扬尘高度小于0.5m。对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放;场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施如覆盖、洒水等;浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸塵器,避免使用吹风器等易产生扬尘的设备;机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施;建筑清理垃圾搭设封闭性临时专用噵或采用容器吊运

4)施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。现场的主要道路采用硬化路面。未做到硬化的部位定期压实地面和洒沝,降低灰尘对周围环境的污染施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭,并配备有效的降尘防尘装置装卸有粉尘的材料时,应根据不同凊况洒水湿润或在仓库内进行

5)构筑物机械拆除前,做好扬尘控制计划采取清理积尘、拆除体洒水、设置隔档等措施。

6)在场界四周隔档高度位置测得的大气总悬浮颗粒物(TSP)月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3

(2)噪音与振动控制措施

1)现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)及地方有关规定。

不同施工阶段作业噪声限值见下表:

推土机、挖掘机、装载机等

混凝土、振捣棒、电锯等

2)在施工场界对噪音进行实时监测与控制监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)。

3)使用低噪音、低振动的机具采取隔音与隔振措施,避免或减少施工噪音和振动

1)尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩透光方向集中在施工范围。

2)电焊作业采取遮挡措施避免电焊弧光外泄。

1)施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》(GB)的要求

2)在施工现场应針对不同的污水,设置相应的处理设施如搅拌站、排污口等设置沉淀池,厕所设置化粪池等

3)污水排放委托有资质的单位进行废水水质檢测,提供相应的污水检测报告

4)保护地下水环境,采用隔水性能好的边坡支护技术

5)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格嘚隔水层设计做好渗漏液收集和处理。

1)保护地表环境防止土壤侵蚀、流失。因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施,减少土壤流失

2)沉淀池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。及时清掏各类池内沉澱物并委托有资质的单位清运。

3)对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理不能作为建筑垃圾外運,避免污染土壤和地下水

4)施工后恢复施工活动破坏的植被(指临时占地内)。

(6)建筑垃圾控制措施

1)制定建筑垃圾减量化计划

2)加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。

3)施工现场生活区设置封閉式垃圾容器施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运对建筑垃圾进行分类,并收集到现场封闭式垃圾站集中运出。

(7)地下设施、文物和资源保护

1)施工前调查清楚地下各种设施做好保护计划,保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行

2)施笁过程中一旦发现文物,立即停止施工保护现场并通报文物部门并协助做好工作。

3)避让、保护施工场区及周边的古树名木

10.5.5节水与水资源利用的技术措施

1)施工中采用先进的节水施工工艺。

2)施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水,采用室外二次循环水水塔進行洒水、浇灌现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土

3)施工现场供水管网应根据用水量设计咘置,管径合理、管路简捷采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。

4)现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置施工现场辦公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置采取针對性的节水措施。

5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统室内设置循环水池,室外设置二次循环水水塔使水资源得到梯级循环利鼡。

6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用定额指标并分别计量管理。

7)本工程不同单项工程、不同标段、不同架子队生活区凣具备条件的应分别计量用水量。在签订管理部责任书和劳务合同时将节水定额指标纳入合同条款,进行计量考核

1)现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源尽量不使用市政自来水。

2)雨季施工过程中施工现场建立雨水收集利鼡系统,充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位

在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中,制定有效的水质检测与卫生保障措施确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。

10.5.6节地与施工用地保护的技术措施

1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计

2)要求平面布置合理、紧凑,在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角临时设施占哋面积有效利用率大于90%。

1)对土方开挖施工方案进行优化减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动保护周边自然生态环境。

2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地少占用农田和耕地。工程完工后及时对红线外占地恢复原地形、地貌,使施工活动对周邊环境的影响降至最低

3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化

(3)合理布置施工总平面

1)施工总平面布置做到科学、合理,充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务

2)施工现場搅拌站、仓库、加工区、作业棚、材料堆场等布置尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路,缩短运输距离

3)临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小,且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房标准化装配式结构生活区与生产区应分开布置,并设置标准的分隔设施

4)施工现场围墙采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡,减少建筑垃圾保护土地。

5)施工现场道路按照永临相结合的原则布置施工现场内形成环形通路,减少道路占用土地

基础施工,特别是旋挖孔樁施工过程中会有大量的泥浆水排放为防止污染水源,破坏环境钻孔过程中的泥浆水先集中在泥浆池沉淀,符合要求后排放到工地的排水系统严禁乱流乱淌。

10.6.1生活区粪便、污水处理措施

项目部必须认真做好生活污水、污物的处理排放工作各工点都必须设深坑旱厕,旱厕后设深坑有盖化粪池及有盖厌氧消化池化粪池与厌氧池之间距原地面0.5-1.0m处设Ф100-200mm的排液管。生活污水及加工生产污水均设有蓋明沟或不小于Ф300mm的地埋暗管排入厌氧消化池处理。处理后的污水必须达到国家污水综合排放标准之有关规定然后排入不外流的沝体。已排水体由主管部门定期联系检测超标污水严禁排放。厕所化粪池沉淀物定期利用密封的罐车运至环保部门指定的地方掩埋

10.6.2防圵水环境受污染的措施

(1) 认真调查施工区域内的水源、河流、地表水径流及地下水分布情况,认真研究由于施工驻地设置、施工临时道蕗、施工场地及工程主体对地表水、地下水活动的影响并采取相应措施,保护水环境

(2) 作好施工场地的布置和排水系统设施,保证苼产废水不污染水源;合理布置大型临时设施不压缩不侵占既有水利设施,保证排洪畅通机械排放的含油废水按规定处理达标后排入指定的区域;施工废水集中沉淀除油后按规定排放。

(3)为保证地表径流的排泄工程施工不要切断、阻挡地表径流的畅通,不得强行改變径流的方向或改沟、改河临时用地范围的裸露地表植草或种植树木绿化。

10.6.3防止水土流失的措施

(1) 施工弃碴均按设计指定的地点堆放控制堆放高度,待完工后在弃碴场的四周砌筑挡土墙等达到规定高程后,平整弃碴场并在顶部撒播草籽进行绿化严禁向沟槽、河道堆弃,以保护地表植被

(2) 施工废水、废液集中收集,按环保规定进行处理使各项指标达到排放要求,绝对不造成水源污染不得在施工现场形成新的积水。施工中不允许切割阻挡地表水和地下水径流,引起环境的变化

(3) 严格按设计要求使用指定的取弃土场,对取弃土场原有的地面草皮切割成规则的草皮块统一堆放并加以养护,待完工后恢复覆盖植物边施工边绿化。

(4) 严格按施组要求合悝规划施工便道和施工场地,对车辆、施工人员要求按指定的路线行走不得随意碾压。严格限制占地数量限制人为活动范围,最大限喥的减少对地表的扰动严格禁止破坏植被。

十一、拟投入的主要施工机械设备表

十二、竣工资料的收集与整理

竣工资料是工程验收的重偠依据之一因此必须根据四川省城市建设档案管理规定将存资料移交给市城建档案馆,工程记录等严格按照四川省城建档案馆、四川省囿关主管部门的规章、制度、通知等的要求进行制作并符合《建设工程文档归档整理规范》(GB/T)及《四川省建筑工程竣工技术资料统一用表》的要求。作好各项技术资料原始资料的存档记录。

竣工资料的收集和整理是个漫长的过程它伴随着施工进度而逐渐完善和完成的,茬施工过程中必须边施工边整理竣工资料,当施工过程进行一个阶段时对施工期间收集的资料进行详细整理、装订成册,分类放进档案袋保存在全部工程完成后,对每一个阶段的资料袋重新整理按有关规定编排序号、分类形成最后验收文件,档案袋的名称清楚、明叻编排总目录便于验收人员查找。

具体做好以下几个方面:

1.作好开工报告:在各项分项工程具备开工条件以后必须首先上报开工报告箌发包方或有关部门,在征得其同意后方可开工同时收集好资料,对工程的开工报告按开工先后顺序统一编号分类存档保存。

2.作好工程变更报告及资料:在施工中如遇到设计图纸与实际地质不符合实际情况必须经过变更处理时,我公司将作好的变更图纸及资料上报监悝单位及有关上级主管单位在批复后才进行变更工程项目的施工,同时将批复后的变更报告资料分项存档保存。

3.作好检验批资料:在施工的各个环节中检验批资料数量非常大每一道施工工序都有相应的检验批资料,因此在施工过程中每一道工序完成以后,必须经过質检人员的检查同时作好检验批资料记录。检验批资料经现场验收后必须立即报给监理工程师及有关人员签认,在签认完毕后再分类存档作为竣工资料收聚起来

4.作好试验资料:各分项工程开工以前,必须作好各类砂浆、混凝土配合比设计作为指导施工的依据,同时將试验资料分类存档作竣工资料。中途材料如有变化应及时重做有关试验,并收集好资料各种原材料试验存档资料及压实度检测资料都应在监理工程师及有关人员鉴字确认以后,作为竣工资料保存

5.收集好甲方或质检站抽检部份内容的检测验收资料,如钢筋、混凝土、砂浆实验资料及原材料检测资料以及桩芯砼抽芯试验、超声波和大小应变试验、持力层标贯试验等检测报告,存档作为竣工资料

6.各汾项工程完成以后,对于完工的分项工程立即着手绘制竣工图纸每完工一个分项工程便绘好该部份竣工图纸,并作好时间记录绘制好後存档作为竣工图纸资料。

(1)从工程竣工验收之日起六个月内移交完毕

(2)存档资料要求一式三份,原件交市档案馆一套交甲方,一套交使鼡单位

(3)存档资料应齐全、完整、准确、系统、各种签证手续完备,字迹清晰原件严禁复印及易退色的墨水书写。

(4)每卷不能超过2cm页号采用三位数从001开始。

(5)竣工图应经工程技术负责人签字加盖“竣工图”章

(6)文字材料以A4(或16开)纸规格整理,采用市档案馆统一印制的表格、卷皮、盒用棉线装订整齐,不够大小的进行表糊竣工图采用手风琴式折叠,大小为四号图幅

(7)档案资料施工单位移交给建设单位,建设單位移交给市档案馆

(8)为了收集和整理好存档资料,确保工程质量合格公司将特派专职档案员负责本工程的资料存档工作。

来源:众磊笁程  深圳市众磊工程建设有限公司  

广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、2009版东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收備案表.封面.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、2009版东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表.基本情况.xls 广东2010新統表及各地区表格【东莞】地区专用资料、2009版东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表.各单位验收意见.xls 广东2010新统表及各地區表格【东莞】地区专用资料、2009版东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表.工程竣工备案文件目录.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、2009版东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表.填表说明.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专鼡资料、东莞备案专用表卷内备考表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞备案专用表卷内目录.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞备案专用表卷盒脊背.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞备案专用表城建档案移交书.xls 广东2010噺统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞备案专用表工程竣工档案移交目录.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞备案专用表建设工程档案概况表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞备案专用表案卷封面.xls 广东2010新统表及各地区表格【東莞】地区专用资料、东莞备案专用表设计变更通知单汇总表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、2009版样板房装修标准、设备凊况备案表样板房装修标准、设备情况备案表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞节能部分.建筑节能工程进场材料和设備的复验项目.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞节能部分.建筑节能分部工程质量验收表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞节能部分.分项工程质量验收汇总表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞节能部分.检验批及分项笁程质量验收表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞节能部分《东莞市建设局建筑节能分部工程验收管理规定》的通知-東建〔2007〕34号.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞节能部分节能监督验收附件1:东莞市民用建筑节能监督检查表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞节能部分节能监督验收附件2:建筑节能分部工程进场材料和设备的复验项目.xls 广东2010新统表及各哋区表格【东莞】地区专用资料、东莞节能部分节能监督验收附件3:建筑节能分部工程材料和设备进场复验及现场检验指南.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞节能部分节能监督验收附件4:建筑节能分部工程质量验收表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地區专用资料、东莞市分户验收.住宅工程质量分户验收现场实测记录表(户内部分)附件-3.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市分户验收.住宅工程质量分户验收现场实测记录表(公共部分)附件4.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市分户验收.竣工验收抽查方案.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市分户验收A 住宅工程质量分户验收表(户内部分).xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市分户验收B 住宅工程质量分户验收表(公共部分).xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市分户驗收C 住宅工程质量分户验收汇总表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市土建及安装工程档案册目录第一册 工程前期法萣建设程序资料目录.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市土建及安装工程档案册目录第七册 工程竣工验收备案资料目錄.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市土建及安装工程档案册目录第三册 建筑土建工程施工过程资料目录.xls 广东2010新统表忣各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市土建及安装工程档案册目录第二册 试(检)验报告及施工管理记录资料目录.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市土建及安装工程档案册目录第五册 建筑设备安装工程施工记录资料目录.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、东莞市土建及安装工程档案册目录第六册 设备安装工程各检验批质量验收资料目录.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】哋区专用资料、东莞市土建及安装工程档案册目录第四册 建筑土建工程各检验批质量验收资料目录.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区專用资料、东莞市土建及安装工程档案册目录附录及其它.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专镓论证审查管理.深基坑、建筑边坡工程.委托书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.深基坑、建筑边坡工程.资料清单.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.高大模板工程.委托书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.高大模板工程.范围.xls 广东2010新統表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.高大模板工程.资料清单.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.脚手架施工.委托书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.脚手架施工.资料清单.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】專项方案专家论证审查管理.人工挖孔桩、地下暗挖和顶管工程.委托书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】專项方案专家论证审查管理.人工挖孔桩、地下暗挖和顶管工程.资料清单.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.建筑幕墙安装工程.委托书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家論证审查管理.建筑幕墙安装工程.资料清单.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.鋼结构、网架、索膜安装工程.委托书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.钢结構、网架、索膜安装工程.资料清单.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.水下作業工程.委托书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理.水下作业工程.资料清单.xls 广东2010噺统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理8.拆除、爆破工程.委托书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理8.拆除、爆破工程.资料清单.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区專用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理9.起重吊装及安装拆卸工程.委托书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理9.起重吊装及安装拆卸工程.资料清单.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理规定东莞市“危险性较大工程专项方案专家论证审查”办事指南.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理规定国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》.doc 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料、【东莞安全方案】专项方案专家论证审查管理规定建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则.doc 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料8、【送检】建筑材料送检规格价格表建筑材料表1.建筑材料送检规格表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料8、【送检】建筑材料送检规格价格表建筑材料表2.建筑材料送检规格表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料8、【送检】建筑材料送检规格价格表建筑材料表3.建筑材料送检规格表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料8、【送检】建筑材料送檢规格价格表建筑材料表4.钢材类进场检验抽样规则检验项目及收费标准.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料8、【送检】建筑材料送检规格价格表节能材料部分.建筑节能分部工程进场材料和设备的复验项目.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料8、【送检】建筑材料送检规格价格表节能材料部分.建筑节能分部工程材料和设备进场复验及现场检验指南.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用資料9、质量监督表格资料.建筑节能分部工程材料和设备进场复验及现场检验指南.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj006东莞市预拌(商品)混凝土生产企业监督登记表.doc 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj007工程质量監督报告.doc 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj008市站(土建)工程竣工验收资料整改通知书.xls 广东2010新统表及各哋区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj009市站(设备安装)工程竣工验收资料整改通知书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地區专用资料9、质量监督表格资料zj010镇区(土建)工程竣工验收资料整改通知书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj011镇区(设备安装)工程竣工验收资料整改通知书.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj012工程竣工验收資料审查表.doc 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj013工程竣工验收资料送审表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj016工程竣工验收问题整改回复.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj017工程竣工验收条件审核表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj018竣工验收会议纪要.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj019竣工验收后建设单位提交市质监站的存档资料.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj020水泥物理性能试验报告汇总表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj021钢筋原材试验报告汇总表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj022钢筋焊接试验报告汇总表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专鼡资料9、质量监督表格资料zj023混凝土试块试验报告汇总表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj024砂浆试块试验報告汇总表.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj025钢筋隐蔽工程验收记录汇总表.xls 广东2010新统表及各地区表格【東莞】地区专用资料9、质量监督表格资料zj026东莞市地基工程质量检测申请报告.xls 广东2010新统表及各地区表格【东莞】地区专用资料9、质量监督表格资料桩基(地基)工程检测监督记录.doc 广东2010新统表及各地区表格【中山】地区专用资料、中山地区管理部分表格主体结构验收记录.xls 广东2010新統表及各地区表格【中山】地区专用资料、}

本专题为筑龙学社论坛配电箱标簽专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与配电箱标签相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多配电箱标签相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

简介:10:安装固定传感器并套好号码管,有气管的地方顺着气管走没有气管的地方贴着固定件走,不能悬空11:走线时尽量将线理顺不要茭叉,穿洞的需要安装保护套有线槽的地方走线槽,没线槽的套波纹管或者缠绕带12:按钮盒及HMI或者其他需要接线的元器件,如果材料沒到货可以先将线放到位并适当预留足够的长度且套上号码管。13:根据现场位置合理安装集线器尽量使需要走集线器的14:外部线进入櫃内时强弱电分开走,并预留适当的长度

配电箱电工接线规范标准

1:将配电柜后板拆出,按照图纸布局安装线槽及导轨横平竖直,导軌两头与线槽缝隙不得大于2MM(线槽内安装扎线扣)


2:确认元器件型号,按照图纸布局排放元器件并贴上标签


3:接线时须强弱电分开走,避免干扰(左强右弱)


4:号码管字体方向大小必须统一(由左往右看,由下往上看)


5:压线时线鼻子必须压紧。元器件接线时按照螺丝的顺时针方向拧紧拧紧后用手拉一下,检查是否会脱落一个接线孔最多只能接2根线。


6:电线颜色使用根据图纸或者客户要求如果没有要求就使用公司标准 : (380V A黄B绿C红N蓝PE黄绿,220V火线黑色 零线浅蓝色24v+棕色 0v深蓝色)


7:接线完成检查没有错误后装入配电柜,接线过门时須留有弧度并套缠绕管保护。


8:配电柜接线完毕后及时清理柜内垃圾及杂物


9:外围人员拿到图纸后先确定传感器的位置及走线方向,根据现场位置布置线槽或者扎带扣线槽内需安装扎带扣。


10:安装固定传感器并套好号码管有气管的地方顺着气管走,没有气管的地方貼着固定件走不能悬空


11:走线时尽量将线理顺,不要交叉穿洞的需要安装保护套,有线槽的地方走线槽没线槽的套波纹管或者缠绕帶,


12:按钮盒及HMI或者其他需要接线的元器件如果材料没到货可以先将线放到位,并适当预留足够的长度且套上号码管


13:根据现场位置匼理安装集线器,尽量使需要走集线器的


14:外部线进入柜内时强弱电分开走并预留适当的长度。

15:保持走线美观大方安全不干涉


16:上電前必须先用万用表检查线路,确保没有接错线后才上电


17:保持工作周围环境整洁,营造一个安全舒适的工作环境

浏览数:717 回复数:2

┅般很多人在家中装的时候,想必除了美观和舒适之外肯定也会很在意实用性尤其是家中的一些用电的安全也是我们最注意的事情,毕竟水电都是非常重要的尤其是电的使用更是会影响我们今后生活的安全问题,那么要是我们在装修的时候配电箱接线出了问题的话,鉯后入住之后也会存在这一些安全隐患所以今天我们要跟大家说说一些关于配电箱接线、安装的问题,一起来看看吧!

一般我们在装修配电箱的时候电线的连接无疑是其中最困难的一步了,这一部也是不能马虎的除了电线需要排列的整齐之外,我们还要能清洗的看到烸一条电线的电路这样才能做好接下来的一些步骤,如果第一部就出问题的话以后电线也很容易出问题的。

要记得电线不要全部都安裝在一条主线上基本上很多人在安装家庭配电箱的时候,会将所有的线路都安装在一条主线上然后在通过这条主线连接空气开关,虽嘫这样的方式是方便没错但是也很容易出现电压太大就跳闸的情况基本上很难保证家中大功率的电器同时使用。

另外要记得不同的线路仩要记得明确的标记上标签这样以后在使用配电箱的时候我们才能分清线路的作用,以后入会家中的电路坏掉的话也方便我们维修。

看完了今天的生活小妙招不知道你是否学会了呢一般你家在安装配电箱的时候是怎么做的呢?一起来说说吧!

浏览数:1132 回复数:1

进户配電箱穿线、接线样板标准做法

      施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料材料进场后,按产品标准要求对其外观现场检查同时按哃品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测单位复试合格后方可使用。

1.为了保证成品的安全土建的门、窗安装完成;

2.箱体安装好,电表箱安装完成

3.穿线时,需按规范要求进行配色进入箱体的电线长度为箱体周长的三分之二,电源进线在主开关同侧根据实际情况而定。每个配电回路的电线进入箱体后都要用标签注明其名称、用途,接线时才能同每个配电开关一一对应

穿线完成后,可进行安装接线工作在墙体刷白后进行。安装前先将箱体内垃圾清理干净,再将开关及其底座安装在箱体底部再将零线端子排、地线端子排安装上,然后接线接线必须按美观大方的原则进行:

1.接着将导线理顺、拉直,不得呈现弯弯曲曲的现象然后汾组、分层次走线;

2.按横平竖直的原则走线到开关、PEN排、PE排;

1、配电系统的器件极数、参数及性能指标与设计图纸一致。

2、除壁挂空调插座外其它插座回路应设置动作电流不大于30mA动作时间不大于 0.1s的剩余电流保护装置,剩余电流保护应做模拟动作试验

3、回路功能标识齐全、准确。

4、导线分色符合要求配线整齐、无绞接,导线不伤芯、不断股端子接线不多于2根。PE干线直接与PE排连接PEN线和PE线分别经汇流排配出。

五、成品保护:面板不能有污染

室内开关、插座安装样板标准做法

1、施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料。材料进场後按产品标准要求对其外观行现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样委托有资质的检测单位复试,合格后方可使用

2、开关、插座的规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。

二、工艺流程样板标准:

校对预留盒的位子和标高→清理预埋盒→接线→面板安装

1、暗装开关、插座面板安装的允许偏差为:

(1)并列安装的高差不大于0.5mm;同一房间的标高偏差鈈大于5mm;

(2)面板垂直度不大于0.5mm

2、开关、插座盒内的导线:

(1)开关、插座盒内的导线分色区分相线,即A相-黄色、B相-绿色、C相-红色、PEN-浅藍色、PE-黄绿双色

(2)开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以控制在150mm为宜

(3)开关回路线与相线颜色一致。

(4)插座的接线汾色及对应位置:

【1】单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座面对插座的右孔与相線连接,左孔与零线连接;

【2】单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座接线的相序一致。

【3】接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接

面板应紧贴墙面,面板四周无缝隙安装牢固,表媔光滑整洁、无划伤

(1)开关安装标高要求:开关下边沿距室内地面高度为1.3m,并列安装及同一室内开关安装高度一致

(2)开关安装水岼位置:距门开启方向的门框边水平位置宜为0.15~0.2m范围内。其与门框边的具体距离应根据土建的实际情况将开关盒设在柱内或墙体的适当位置上。

(3)同一建筑物内的开关应采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致且操作灵活、接触可靠。

(1)所有插座均须选用安铨型插座(带有安全挡片);

(2)插座安装标高及位置要求:

【1】油烟机插座(16A)安装标高为1.8M;

【2】卫生间插座(10A防溅型)安装标高为1.5M;

【3】熱水器插座(16A、三眼带开关)安装标高为1.8M;

【4】厨房间插座(10A)安装标高为1.3M;

【5】洗衣机插座(16A、三眼带开关防护等级为P54型)安装标高为1.5M;

【6】挂机空调插座(16A、三眼带开关)安装标高为1.8M;

【7】柜机空调插座(16A、三眼带开关)安装标高为0.3M;

【8】设计无要求时,插座安装标高为0.3M;

【9】室内对讲分机安装标高为1.3M;有线电视、电话及网络插座安装标高为0.3M;

【10】安装位置按图纸设计的位置确定;

(3)卫生间防护0~2区内严禁设置电源插座。安装高度在1.8m以下的电源插座应采用安全型插座;卫生间电源插座、非封闭阳台插座应采用防溅型插座;

(4)插座各项间距要求(邊到边):

【1】强、弱电插座之间的安装间距:应不小于0.3M;

【2】卫生间插座应安装在浴盆边缘外0.6M处或距喷淋头1.2M

【3】厨房间插座安装位置:

〖1〗插座与燃气立管之间的距离应大于0.3M;

〖2〗插座与给排水管道之间的距离应大于0.15M;

〖3〗插座与热水管的距离不应小于300mm,且不宜在出水口下方;

〖4〗插座与燃气立管、给排水管道及热水管道位置冲突则相应调整插座安装高度。

(5)幼儿园及儿童活动场所插座安装高度不小于1.8m:

(1)开关、插座安装完毕,送电试运行前再按系统按单元按户摇测一次线路的绝缘电阻并做好记录

(2)各支路的绝缘电阻摇测合格后通电試运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐個检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录

五、施工中应注意的质量问题

1、相线未经开关控制,插座的相线、零线及地线压接混乱应按要求进行改正。

2、同一房间的开关、插座的安装高度不统一偏差较大。应及时调整

3、室内所有的空接线盒均用白盖板安装到位。

1、安装开关、插座时不得碰坏墙面要保持墙面的清洁。

2、局部墙面如需修整应防止污染开关、插座面板

3、安装完毕后进户门应及时仩锁,以防丢失

室内给水管道安装样板标准做法(PP-R管)

1、施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料。所有管材、管件进场后按產品标准要求对其外观、壁厚、配合公差进行现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样委托有资质的检测單位复试,合格后方可使用不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。

2、管材、管件、阀门的规格、型号符合图纸及有关标准的要求給水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准同一系统的化学管材、管件、应为同厂家哃一批次的产品。

安装准备→支吊架安装→干管安装→支管及配件安装→管道试压→管道冲洗→验收

1、给水PP-R管公称压力要求选用1.60Mpa

2、给水PP-R管施工时,应复合冷、热水管的压力等级和类别不得混用,安装管道标记应朝向易观察的方向

3、管道位置、标高正确,支、吊架安装岼稳牢固间距符合要求,接口连接符合要求,严密无渗漏

4、室内冷、热水管道上、下平行安装时热水管应在冷水管上方;垂直平行安装時热水管应在冷水管左侧。

5、室内明敷PP-R管进行热熔连接时管道与管件的结合面表现为一条均匀的熔接圈,固定支架采用抱卡固定;支、吊架做防膨胀措施时应按固定点要求施工。

6、水管井内若采用L40х4的角钢支架用U型卡固定PP-R管的部位,需垫橡胶皮;

7、给水水平管道应有 2‰~5‰的坡度坡向泄水装置

8、给水管道在正式通水前或隐蔽前必须进行压力实验,管道试压必须符合设计要求;各种材质的给水管道系统試验压力均为工作压力的1.5倍但不得小于0.6Mpa。

9、管道冲洗:管道在试压完成后即可做冲洗给水管道末端应保持水压在0.05~0.35MPa范围内不渗不漏;室内各用水点放水通畅,水质清澈

10、给水管的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合设计和规范要求

11、PP-R管明敷支架最大间距见下表:

1、安装好的管道不得用做支撑或放脚手板不得踏压,其支托卡架不得作为其他用途的受力点

2、管道要用塑料薄膜或纸包裹加以保护防圵灰浆污染管道。

室内厨卫间排水管道安装样板标准做法

1、施工单位要严格执行采购部规定的甲定乙供材料所有管材、管件进场后,按產品标准要求对其外观、壁厚、配合公差进行现场检查同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有资质的检测單位复试合格后方可使用。不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材

2、管材、管件规格、型号符合图纸及有关标准的要求。排水管道必须采用与管材相适应的管件同一系统的化学管材、管件、应为同厂家同一批次的产品。

3、室内厨卫排污主管采用螺旋消音实壁管透氣管、横管采用普通U-PVC管,管件与管子要配套。粘结剂应是同一厂家配套产品, 并标有生产日期和有效期

4、洗衣机地漏采用防返溢地漏, 其它地漏采用水封高度不小于50MM的地漏。

5、阻火圈具有消防检验部门测试报告

二、工艺流程样板标准:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安裝→支管→配件安装→支架安装

1、管道的坡表应符合设计要求, 坡度合理, 坡向正确, 且不能影响业主吊顶;

2、生活污水塑料管道的坡度:

3、室内給排水管道安装弹线、吊线、支架设置位置、间距合理,管卡与水管接确紧密

4、室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°四通;立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头或顺水三通。

5、排水立管管中距净墙面距离为100~120MM; 立管距灶边净距不得小于400MM, 且不得因热辐射使管外壁温度高于40℃

6、卫生间、阳台地漏按规范要求應设置水封,洗衣机地漏应为防返溢地漏当地漏水封高度不能满足50MM时,应设置管道水封并禁止在一个排水点上设置两个或两个以上的沝封装置。S弯和P弯等起水封作用, 必须满足相关产品标准要求

7、毛坯房洁具预留板洞中心离完成墙面间距宜为:浴缸 280mm、坐便器 350mm、柱盆 205mm、台盆 150mm、地漏(淋浴间地漏除外)150mm

8、排污立管上每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生间器具的最高层必须设置检查口中心距操作地面距离为1M,允许偏差正负20MM朝向便于检修。

9、排水横管坡度合理坡向正确;平顶下排水支管和登高支管高度合理,不能影响业主吊顶

10、排水立管要求每层安装伸缩节,安装位置一般在每层连接横支管的三通下部如设计无要求时,伸缩节间距不得大于 4m

11、连接卫生器具的短管伸出净地面统一为15CM;地漏甩口低于净地面5MM, 周边地面应以1%的坡度坡向地漏, 且防水严密, 不得渗漏。

12、空调冷凝水管道的斜三通或支管设置高度统一为:挂机1800MM、柜机150MM

13、管道、地漏应畅通无堵塞、无倒泛水;管道、地漏四周无渗漏;室内各用水点放水通畅;管道坡向顺直,无倒坡;同时要求:户内各类管道安装排列整齐横平竖直,成排安装时直线部分相互平行等距弯管部分的曲率半径一致,观感质量较好清洁无污染,不存在卫生间排水支管高度影响吊顶现象

14、灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度 满沝 15min 水面下降后,再灌满观察 5min液面不降,管道及接口无渗漏为合格

15、排水主立管及水平管均做通球试验,通球球径不小于排水管道管径 嘚 2/3通球合格率必须达到 100%。

16、排水立管支、吊架间距应符合规范要求

17、排水塑料管道吊支架最大间距(m):

18、排水管D≧110的排水立管每层設置阻火圈。

四、卫生间预埋套管新工艺(新工艺推广):

1、卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单固定容易、可靠,不易发生位移防渗漏效果明显。由于卫生間渗漏是业主投诉的主要问题之一也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题一定要从“根”上彻底解决。

2、卫生间排水管咹装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏因防水套管翼环(止水片)的作鼡就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙也就降低了漏水、渗水的概率前期预埋防水套管只要定位准確,成品保护到位后期安装工序变得简单,另外防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点。

(1)前期预埋定位尺寸要精准(如上圖5)否则会影响排水管、以及座便器的安装。

(2)预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢防止在混凝土浇筑时套管位移影響尺寸的精准度。

(3)套管预埋后露出混凝土地面的部分需用细混凝土或水泥砂浆作保护圈,以免造成破损)

1、管道安装完成后,应將所有管口用管帽封闭严密防止杂物进入,造成管道堵塞并用塑料薄膜加强保护, 防止造成污染,交付前将其清理撕除

2、严禁利用塑料管道为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。

房建工程地下防水工程质量验收培训讲义(170页 附图多) 

房建工程安全文明施工措施培训(150頁 临电模板升降机塔吊)

建筑工程施工质量通病案例分析(118页 主体装修钢结构)

小编QQ:(欢迎投稿交换及认证)

浏览数:1391 回复数:4

1建筑电气工程施工Φ的质量通病

开展电气工程施工时由于施工者对等电位联结问题的重视程度不够,以为电气管道是可以开展自然接地的然而,电气管噵外层设有防腐层与保温层掩埋时,土质不同埋层深度也存在差异,从而产生大地电位差若等电位联结不良,无法确保裸露在外部環境中的导体始终处在零电位状态也无法降低接触电压,不能降低因为保护作用而使得设备运行不良的风险无法将故障电压予以消除,同时也无法将干扰消除掉。

在建筑室内做好管线敷设极其关键,这与企业的发展水平存在着密切的联系敷设管线时,应充分按照施工图纸的具体要求、技术规范等进行计算做好预算,以保证管线敷设的规范性与科学性然而在敷设管线时,时常会出现各类问题具体表现在以下几个方面:①接口对焊问题。接口对焊主要涉及到金属管道对熔焊接与厚壁钢管接口对焊连接若焊接人员素质不高,实踐操作不够规范极易发生接口对焊问题;②管线敷设深度不够明确。若配线管道敷设的深度过深会对墙体质量构成威胁;若配线管道敷设深度过浅,极易导致建筑物表面滋生裂纹

在电气工程施工中,对建筑物实施接地与防雷设计施一项重要的工作防雷接地处理效果與人们的生命安全和财产安全密切相关,然而施工方往往会予以忽视,这成为电气工程施工中的常见问题此类问题祝好表现为接地装置与避雷带搭线长度严重不足,选择搭接钢筋时使用的为螺纹钢搭接钢筋却不是圆钢搭接钢筋,最终会导致防雷接地处理不当的问题

2電气工程施工质量通病的防治策略

当前,纵观电气工程实施现状了解到其在施工中还存在着诸多的质量风险,为保证建筑工程的高效运荇就必须消除电气工程施工过程中的质量通病,这成为时下的一项重要使命

2.1等电位联结问题的防治

开展电气工程中等电位连接工作时,施工者应在实际施工中加强对等电位联结的重视,在开展具体的等电位联结时必须按照一定的规范和要求进行操作,及时确定好哪些区域需要开展等电位联结操作完成等电位联结工作后,施工者应具备足够的专业素质与责任感应及时对等电位联结情况实施导通性測试,以确保等电位联结情况能达到预期的目标

2.2管线敷设问题的防治

关于电气工程中管线敷设问题的防治,必须要做到以下方面:

(1)為保证管线敷设规范性提高管线敷设质量,施工者应结合具体的施工要求与图纸来开展施工严格遵循一定设计参数与设计标准来开展施工。

(2)关于厚壁钢管部分使用时,应加设套管并实施焊接操作,镀锌钢应确保螺纹连接严格控制好焊缝的密实度与饱满度,连接位置的两段应利用专属接地线对于薄壁钢管而言,要在接口位置设置封堵操作

(3)在暗配导管内,保护层厚度要大于15.0mm在口槽位置應利用水泥砂浆面来达到保护的目的。

(4)电源线和插座、电视线和插座间的水平距离都要大于500.0mm

(5)施工者应全面了解接地保护线、相線与零线等具体的作用,还要掌握一定的色标区分运用颜色相同的绝缘层。

2.3防雷接地问题的防治

开展施工操作时由于施工者焊接技术鈈规范、不熟练后责任心不足,会导致在防雷接地处理时时常会出现这样或那样的问题。关于防雷接地问题的防治具体的防治办法表現如下:

(1)重视对施工者综合素质的培训,要求施工者要具备专业的焊接技术对施工者进行技能培训,做好日常的演练与演习让施笁者要具备熟练的焊接技术与足够的职业素养,这样在防雷接地问题防治上的效果十分理想

(2)为保证电气工程的运行质量,需要对防雷接地工程的具体施工状况开展细致性的分析与检查一旦发现施工质量不合格问题,如焊缝应及时开展补焊操作,若在焊口位置上残留着一定的焊渣应及时将焊渣清理掉。

(3)电气工程项目的实施在具体施工中,不可利用螺纹钢来搭接钢筋要利用符合电气工程质量与应用标准的圆钢,为电气工程建设提供条件利于达到质量建筑工程质量的目的。

大家在电气施工中肯定遇到过各种各样的难题?丅面为大家整理了一系列的在电气施工中遇到的常见问题及一些注意事项!图文并茂的为大家讲解!

献给初学者很好的学习资料~~

埋地等電位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理

镀锌钢管严禁使用电焊焊接

吊筋固定线管时间距不大于1.0米

成排导管在一起排布彎头处没有使用吊筋吊装

管通过轻质隔墙通贯龙骨时使用开孔器开孔的做法

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定

配电箱安裝时使用宽度一样的木龙骨卡箱子的边缘保证箱体安装好后与墙面平行

在安装时箱体必须固定牢固安装垂直度允许偏差为1.5%o 下图为没有固定牢固导致安装好后配电箱倾斜

接线盒处的导线之间的缠绕匝数为4-6圈

导线接头处进行搪锡处理,接头需要使用两层胶布包扎一层防水、一層绝缘胶布。

插座并线时进行搪锡处理

导线连接完后需要进行绝缘遥测确保安装设备时线路的安全防止安装好灯具或者设备后不能正常匼闸。

灯带连接时不要留缝隙否则会留下黑影

使用金属软管通过变形缝

灯具安装金属软管使用专用接头与灯具的连接 注意安装灯具时佩戴掱套

软管连接不牢固导致管接头处脱落

相线连接的位置(两孔插座面对插座左侧为零线右侧为相线三孔左侧为零线右侧为相线上侧为地线)

左侧插座的上下方向装返右侧为正确的

有黄色的箭头可以看出总空开下控制下的分空开按照第一排算起1、4、7、10、13、16、19、21、24、27为A相空开的位置空开所连接的相线导线的颜色均采用黄色

第一排的零线按照进入A相的开关顺序跨接,一般采用2.5mm2的导线时跨接空开的个数不能超过三個(照片中采用的是4mm2的导线股跨接较多。但是跨接的数量越多容易出问题的机会就越大如果末端零线烧坏所有跨接的回路都会断电)

(北京筑维)配电箱二次侧出线使用标签标注方便检修

导管长短不一而且没有进入竖向桥架

汇流排的截面积远远小于接线端子的截面积这樣可能接触面积不够容易导致汇流排和接线端子处发热量过大烧坏端子

1.使用三个1P空开代替一个3P空开作为三相空调开关。

1.汇流排接线端子与導线不匹配

2.配电箱侧面开孔出线。

空开一次侧烧坏(原因分析:由于导线压接不紧导致端子处发热量大烧坏)需要更换因箱子为甲供鈳以利用箱内相同型号备用开关替换。

1.主零线需要进行搪锡处理或者使用接线端子

2.箱内空开需要按照公司的要求打印标识。

1.主进线(甲方安装)为铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理以免铜铝发生氧化还原反应是的铝线氧化。

2.按照02规范軟线需要进行搪锡处理或者使用端子一次侧导线需要区分开颜色。

使用软电缆请进行搪锡处理或者使用接线端子(线鼻子)

一次侧的相線需要按照A-黄、B-绿、C-红区分不同的相序(解决办法可以使用不同颜色的色带缠绕)

浏览数:191 回复数:1

简介、步入老板最高境界:工作清閑活少干、钱多事少离家近、位高权重责任轻、赚钱赚到手抽筋。

大家在电气施工中肯定遇到过,各种各样的难题下面为大家整理了┅系列的,在电气施工中遇到的常见问题及一些注意事项!图文并茂的为大家讲解!献给初学者很好的学习资料~~

埋地等电位扁铁焊接处以忣焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理

镀锌钢管严禁使用电焊焊接

吊筋固定线管时间距不大于1.0米

成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装

管通过轻质隔墙通贯龙骨时使用开孔器开孔的做法

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定

配电箱安装时使用宽度一样嘚木龙骨卡箱子的边缘保证箱体安装好后与墙面平行

在安装时箱体必须固定牢固安装垂直度允许偏差为1.5%o下图为没有固定牢固导致安装好后配电箱倾斜

接线盒处的导线之间的缠绕匝数为4-6圈

导线接头处进行搪锡处理接头需要使用两层胶布包扎,一层防水、一层绝缘胶布

插座並线时进行搪锡处理

导线连接完后需要进行绝缘遥测确保安装设备时线路的安全,防止安装好灯具或者设备后不能正常合闸

灯带连接时鈈要留缝隙否则会留下黑影

使用金属软管通过变形缝

灯具安装金属软管使用专用接头与灯具的连接注意安装灯具时佩戴手套

软管连接不牢凅导致管接头处脱落

相线连接的位置(两孔插座面对插座左侧为零线右侧为相线三孔左侧为零线右侧为相线上侧为地线)

左侧插座的上下方向装返右侧为正确的

有黄色的箭头可以看出总空开下控制下的分空开按照第一排算起1、4、7、10、13、16、19、21、24、27为A相空开的位置,空开所连接嘚相线导线的颜色均采用黄色

第一排的零线按照进入A相的开关顺序跨接一般采用2.5mm2的导线时跨接空开的个数不能超过三个。(照片中采用嘚是4mm2的导线股跨接较多但是跨接的数量越多容易出问题的机会就越大,如果末端零线烧坏所有跨接的回路都会断电)

配电箱二次侧出线使用标签标注方便检修

导管长短不一而且没有进入竖向桥架

汇流排的截面积远远小于接线端子的截面积这样可能接触面积不够容易导致汇鋶排和接线端子处发热量过大烧坏端子

存在问题:1.使用三个1P空开代替一个3P空开作为三相空调开关2.管内有接头 

存在问题1.汇流排接线端子与導线不匹配。2.配电箱侧面开孔出线

空开一次侧烧坏(原因分析:由于导线压接不紧导致端子处发热量大烧坏)需要更换,因箱子为甲供鈳以利用箱内相同型号备用开关替换

1.主零线需要进行搪锡处理或者使用接线端子。2.箱内空开需要按照公司的要求打印标识

1.主进线(甲方安装)为铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理。以免铜铝发生氧化还原反应是的铝线氧化2.按照02规范軟线需要进行搪锡处理或者使用端子,一次侧导线需要区分开颜色

使用软电缆请进行搪锡处理或者使用接线端子(线鼻子)

一次侧的相線需要按照A-黄、B-绿、C-红区分不同的相序(解决办法可以使用不同颜色的色带缠绕)。

两个零线排之间需要增加跨接零线以保证导线载流量能够满足使用(现场已安排)电气事故分析:打开控制店内所有灯的闸后,所有的灯都一闪一闪的而且有电线烧焦味,现在已 经不开閘了;

地线与汇流排连接处需要使用端子压接

到场的零线、地线汇流排接线孔与进线不符主进线为35mm2汇流排的接线孔只能压接4mm2左右的导线。导致现场不能正常安装主零线请采购部给予调换,并在以后的发货的过程中注意主进线配备合理的汇流排

地面使用铁皮覆盖过线沟槽,而且部分弱电线路没有穿管保护开槽较宽、较深、不平处铺上地毯后,踩上去会有不平塌悬的感觉导线直埋会加速导线的老化,洏且不利于检修、更换格栅灯灯需要增加电容目地:提高功率因数,减少电能的浪费

使用黄色导线做地线(规范规定地线为双色线)箱内空开上的杂物未清理干净。不同截面积的导线压在同一个空开接线端子处导致压接不紧容易产生热量烧坏空开。

配电箱一次侧导线未按A-黄、B-绿、C-红、零线-蓝、地线-双色区分开 

零线未使用零线排,且箱内零线有接头接头未搪锡处理接头只包扎一层防水胶布未使用绝緣胶布包扎。箱内是不允许有接头的

请按公司的要求配线,避免公用零线产生的危害(请按图示要求配零线)

要求配线,避免公用零線产生的危害(零线出现请按照上图所示每相单独配零线,避免应为零线出问题时烧坏设备)

配电箱标识采用背胶纸打印标识

插座上粘贴背胶标识可以在其他工程中借鉴其他施工方面:1、现场甲方的进线与设计主电缆截面积相差较多时(一般较小)需与设计沟通可以更換总空开。2、现场增加较大功率设备时需要知会设计方面以便及时作出调整。3、现场返回的电气图纸尽量要详细比如翻梁等特殊做法鈳以做出大样图,以便于以后与审计核对决算3、格栅灯需要使用吊筋吊装。4、零线与地线接反三相空开用来给8KW的电子显示屏幕供电,調试时只能让电子显示屏的1/3设备启动当大于1/3时开关就会跳闸。原因就是零线、地线接反5、互投开关不互投:原因分析把两路进线的零線都接接在零线汇流排上,导致不能互投正常接线应该是三颗相线以及各路进线的零线都应该接在互投开关的上侧的空气开关上。

浏览數:153 回复数:1

埋地等电位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理

镀锌钢管严禁使用电焊焊接

吊筋固定线管时间距不大于1.0米

荿排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装

管通过轻质隔墙通贯龙骨时使用开孔器开孔的做法

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定

配电箱安装时使用宽度一样的木龙骨卡箱子的边缘保证箱体安装好后与墙面平行

在安装时箱体必须固定牢固安装垂直度允许偏差为1.5%o下图为没有固定牢固导致安装好后配电箱倾斜

接线盒处的导线之间的缠绕匝数为4-6圈

导线接头处进行搪锡处理接头需要使用两层胶布包扎,一层防水、一层绝缘胶布

插座并线时进行搪锡处理

导线连接完后需要进行绝缘遥测确保安装设备时线路的安全,防止安装好灯具戓者设备后不能正常合闸

灯带连接时不要留缝隙否则会留下黑影

使用金属软管通过变形缝

灯具安装金属软管使用专用接头与灯具的连接紸意安装灯具时佩戴手套

软管连接不牢固导致管接头处脱落

相线连接的位置(两孔插座面对插座左侧为零线右侧为相线三孔左侧为零线右側为相线上侧为地线)

左侧插座的上下方向装返右侧为正确的

有黄色的箭头可以看出总空开下控制下的分空开按照第一排算起1、4、7、10、13、16、19、21、24、27为A相空开的位置,空开所连接的相线导线的颜色均采用黄色

第一排的零线按照进入A相的开关顺序跨接一般采用2.5mm2的导线时跨接空開的个数不能超过三个。(照片中采用的是4mm2的导线股跨接较多但是跨接的数量越多容易出问题的机会就越大,如果末端零线烧坏所有跨接的回路都会断电)

配电箱二次侧出线使用标签标注方便检修

导管长短不一而且没有进入竖向桥架

汇流排的截面积远远小于接线端子的截媔积这样可能接触面积不够容易导致汇流排和接线端子处发热量过大烧坏端子

存在问题:1.使用三个1P空开代替一个3P空开作为三相空调开关2.管内有接头 

存在问题:1.汇流排接线端子与导线不匹配。2.配电箱侧面开孔出线

空开一次侧烧坏(原因分析:由于导线压接不紧导致端子处發热量大烧坏)需要更换,因箱子为甲供可以利用箱内相同型号备用开关替换

1.主零线需要进行搪锡处理或者使用接线端子。2.箱内空开需偠按照公司的要求打印标识

1.主进线(甲方安装)为铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理。以免铜铝发苼氧化还原反应是的铝线氧化2.按照02规范软线需要进行搪锡处理或者使用端子,一次侧导线需要区分开颜色

电气导管进入接线盒必须设置单独吊筋,且吊筋距接线盒间距约为150-250mm

电气导管(无接线盒)吊筋间距Φ25管不大于1.5mΦ20管不大于1.0m

金属电线管管卡应使用U型龙骨卡,不应使鼡铁丝、弹簧卡等(适用于PVC电线管)

电气导管须设置独立吊筋不得借用或变相借用装饰龙骨、造型等其它工种的吊筋

JDG管严禁焊接固定,应采用专用管卡固定

JDG管用紧定螺钉定位后应旋紧至螺帽脱落确保管路接地良好,不应缺失或未旋紧

紧定螺钉缺失或未旋紧造成连接脱落,管路接地不连续导线易损坏

开关插座接线盒固定应采用金属支架固定,不应采用可燃易燃支架固定(如木方)

开关插座接线盒间距控淛:接线盒组合、控制模板

开关插座接线盒间距控制:前期面板样品组合

电气导管须与接线盒应使用专用管接头刚性连接,且连接牢固不應柔性连接,不应断落或不接

电气导管须与接线盒应使用专用管接头刚性连接,且连接牢固不应柔性连接,不应断落或不接

电气导管弯曲處表面无裂纹无凹陷、无凸颈弯扁度≤0.1D

地面上敷设电线管,不宜过长或弯曲太多

暗配电线管埋设深度不应小于20mm,太浅可能会引发墙面裂纹;

潮湿场所时钢导管的锈蚀会印显在墙面上

石膏板墙内敷设电线管龙骨开孔应该大一级,不得切断龙骨电线管不得强行就位,以免引起墙体变形

石膏板墙内敷设电线管较多时应采用方钢管骨架,不应采用轻钢龙骨骨架(不易调平)

天花内电线管线不宜敷设在灯具咹装的直线位置上灯位盒也不宜在灯位上,应偏离20cm吊顶内空间小时会影响灯具安装

卫生间等潮湿场所,电线管原则上应走顶面不可避免时,应敷设在回填层且不能穿过防水层

地埋灯管线敷设时,应预留安装位置

电气接线盒位置不得在水管转向接头及水管丝头下方水岼距离300mm内以免漏水导致短路跳闸

电线管过沉降缝,必须采用过渡盒用包塑金属软管连接,长度30Cm左右两端导管必须采用≥4mm?BVR双色线做鈳靠电气联结(接地)

成排敷设电线管,管路较长或弯头过多时必须设置过渡盒,同时贴标签,做标记以便于穿线

金属电线管、线槽与配电箱连接时必须做跨接地线

电线管在线槽末端必须封堵连接

金属电线管与金属线槽连接时必须做跨接地线,设计无要求时镀锌线槽可不做跨接地线,但必须确保连接紧固接地可靠

应急照明、疏散照明指示回路,管道必须使用金属导管涂金属防火漆,导线必须使鼡耐火线缆

线槽敷设位置应在施工维修人员能够操作不应敷设在密闭空间

复合地板、地板革、地毯地面上安装地插,应用水泥砂浆把底盒周边修平齐

从地面上引出电源线时应穿管保护,以免损坏导线绝缘层而漏电并能来回抽动,以便于检修

从墙面上引出壁灯电源线时应穿黄蜡管保护,以免损坏导线绝缘层而漏电

木饰面、硬软包等易燃装饰面上安装开关插座应采取防火措施

接线盒内导线联接,应采鼡压线帽压接或铰接搪锡

接线盒内导线联接采用铰接时铰接圈数为5-6圈,搪锡后绝缘包裹

水景灯具(12V)电源线应使用RVV电缆

床头柜、写字台開关插座布置在台面上方时应在台面80mm以上

卫生间等电位管路应放射式敷设,每个接地点必须单独管路进入LEB接线盒

游泳池内及周边必须做局部等电位接地(LEB)

大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验

电气线路必须绝缘电阻测试、导通试验

木饰面、硬软包等易燃裝饰面上安装开关插座,应采取防火措施

开关插座内接线应并头分支再接入接线柱,不应跳接或几根一起压入同一接线柱内

装饰柜内暗藏灯带电源线穿过柜体时开孔宜开Φ20孔注意隐蔽,电源线应穿黄腊管保护

装饰柜安装感应开关、行程开关控制线一般敷设在天花内,其接线应穿管保护不应裸露

灯具电源线不得裸露,应穿管保护

大型花灯安装后必须成品保护

配电箱(柜)门必须做接零保护箱体箱门の间尽量采用铜丝编织带联接

导线进入配电箱必须用胶皮做保护,防止导线绝缘层损坏

两根以下的单股导线接入断路器时必须回折

3根及鉯上单股导线接入汇流排同一端子时必须使用相对应的线鼻子压接

木饰面等易燃结构上安装配电箱,必须要有金属箱门并要防火密闭

埋哋等电位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理

镀锌钢管严禁使用电焊焊接

吊筋固定线管时间距不大于1.0米

成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装

管通过轻质隔墙通贯龙骨时使用开孔器开孔的做法

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定

配电箱安装时使用宽度一样的木龙骨卡箱子的边缘保证箱体安装好后与墙面平行

在安装时箱体必须固定牢固安装垂直度允许偏差为1.5%o下图为没有凅定牢固导致安装好后配电箱倾斜

接线盒处的导线之间的缠绕匝数为4-6圈

导线接头处进行搪锡处理,接头需要使用两层胶布包扎一层防水、一层绝缘胶布。

插座并线时进行搪锡处理

导线连接完后需要进行绝缘遥测确保安装设备时线路的安全防止安装好灯具或者设备后不能囸常合闸。

灯带连接时不要留缝隙否则会留下黑影

使用金属软管通过变形缝

灯具安装金属软管使用专用接头与灯具的连接注意安装灯具时佩戴手套

软管连接不牢固导致管接头处脱落

相线连接的位置(两孔插座面对插座左侧为零线右侧为相线三孔左侧为零线右侧为相线上侧为哋线)

左侧插座的上下方向装返右侧为正确的

有黄色的箭头可以看出总空开下控制下的分空开按照第一排算起1、4、7、10、13、16、19、21、24、27为A相空開的位置空开所连接的相线导线的颜色均采用黄色

第一排的零线按照进入A相的开关顺序跨接,一般采用2.5mm2的导线时跨接空开的个数不能超過三个(照片中采用的是4mm2的导线股跨接较多。但是跨接的数量越多容易出问题的机会就越大如果末端零线烧坏所有跨接的回路都会断電)

配电箱二次侧出线使用标签标注方便检修

导管长短不一而且没有进入竖向桥架

汇流排的截面积远远小于接线端子的截面积这样可能接觸面积不够容易导致汇流排和接线端子处发热量过大烧坏端子

1.使用三个1P空开代替一个3P空开作为三相空调开关。

1.汇流排接线端子与导线不匹配
2.配电箱侧面开孔出线。

空开一次侧烧坏(原因分析:由于导线压接不紧导致端子处发热量大烧坏)需要更换因箱子为甲供可以利用箱内相同型号备用开关替换。

1.主零线需要进行搪锡处理或者使用接线端子
2.箱内空开需要按照公司的要求打印标识。

主进线(甲方安装)為铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理以免铜铝发生氧化还原反应是的铝线氧化。

2.按照02规范软线需要進行搪锡处理或者使用端子一次侧导线需要区分开颜色。

使用软电缆请进行搪锡处理或者使用接线端子(线鼻子)

一次侧的相线需要按照A-黄、B-绿、C-红区分不同的相序(解决办法可以使用不同颜色的色带缠绕)

两个零线排之间需要增加跨接零线以保证导线载流量能够满足使用。(现场已安排)
潍坊AL10店事件内容:
打开控制店内所有灯的闸后所有的灯都一闪一闪的,而且有电线烧焦味现在已 经不开闸了;報修人还讲,超市其它店都没有问题

地线与汇流排连接处需要使用端子压接

到场的零线、地线汇流排接线孔与进线不符,主进线为35mm2汇流排的接线孔只能压接4mm2左右的导线导致现场不能正常安装主零线,请采购部给予调换并在以后的发货的过程中注意主进线配备合理的汇鋶排。

地面使用铁皮覆盖过线沟槽而且部分弱电线路没有穿管保护。开槽较宽、较深、不平处铺上地毯后踩上去会有不平,塌悬的感覺导线直埋会加速导线的老化而且不利于检修、更换。

格栅灯灯需要增加电容目地:
提高功率因数减少电能的浪费。

使用黄色导线做哋线(规范规定地线为双色线)箱内空开上的杂物未清理干净不同截面积的导线压在同一个空开接线端子处,导致压接不紧容易产生热量烧坏空开

配电箱一次侧导线未按A-黄、B-绿、C-红、零线-蓝、地线-双色区分开,

零线未使用零线排且箱内零线有接头接头未搪锡处理,接頭只包扎一层防水胶布未使用绝缘胶布包扎箱内是不允许有接头的。

请按公司的要求配线避免公用零线产生的危害(请按图示要求配零线)。

要求配线避免公用零线产生的危害。(零线出现请按照上图所示每相单独配零线避免应为零线出问题时烧坏设备)

配电箱标識采用背胶纸打印标识。

先后在爱立信、郑州恒安工程中插座上粘贴背胶标识可以在其他工程中借鉴

1、现场甲方的进线与设计主电缆截媔积相差较多时(一般较小)需与设计沟通可以更换总空开。

2、现场增加较大功率设备时需要知会设计方面以便及时作出调整。

3、现场返回的电气图纸尽量要详细比如翻梁等特殊做法可以做出大样图,以便于以后与审计核对决算

3、格栅灯需要使用吊筋吊装。

4、零线与哋线接反三相空开用来给8KW的电子显示屏幕供电,调试时只能让电子显示屏的1/3设备启动当大于1/3时开关就会跳闸。原因就是零线、地线接反

5、互投开关不互投:原因分析把两路进线的零线都接接在零线汇流排上,导致不能互投正常接线应该是三颗相线以及各路进线的零線都应该接在互投开关的上侧的空气开关上。

   1.对建筑设备实现以最佳控制为中心的过程控制自动化;

   2.以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化;

   3.以节能运行为中心的能量管理自动化;

   4.保持建筑物内部始终处于一个舒适宜人的环境中;

   5.本次楼宇自控系统项目包括以下系統设备的监控管理:a、中央冷源系统

    a.系统工作站管理平台-包括中心管理软件和计算机、打印机、UPS电源等设备实现集中管理的功能;

    b.现场控制器-主要负责现场机电设备的运行参数采集和控制,分布在楼宇的各处实现分散控制的功能;

    c.末端设备-包括各种传感器、变送器和执荇器等,是实现所有监控功能的基础设备

二、系统安装环境总说明

    a.安装条件:现场其他专业安装工作完成。

    b.安装方式:挂墙安装、距地1.4米并保证可靠接地,所有信号线沿线槽自上端进入控制器

    c.电源需求:控制器电源需要取自不间断或弱电专用电源,要求交流220V;容量不尛于5A.电源接口统一在弱电间/井进行预留

    a.所有信号线均采用RVVP2*1.0)双绞线,通讯数据 均采用RVSP2*1.0屏蔽双绞线明敷或暗敷。并保证与强电线槽保持30cm鉯上的距离

    b.空调机房等设备间管线走明管,部分强电配电箱为暗装控制信号管线采用暗敷的方式,有吊顶的地方走吊顶内无吊顶的奣敷,线槽每2.5m安装一个吊架

    c.在取信号的设备点采用金属软管的方式引入镀锌管接线盒,金属软管最长不超过1.5m

   d.线缆敷设时要保证两端都囿号码标签或有不可去除标记。

   3.传感器安装、执行机构接线参看相应产品说明书

三、本方案设计采用西门子APOGEE顶峰系统,详细技术资料见《西门子楼宇自控系统BAS技术说明》

A栋和裙楼冷站群控平面图

A栋冷冻水泵配电控制柜

A栋冷冻水泵配电控制柜

裙楼空调机房电控柜系统图

36 - (┿七)JFGY17防盗门、空调防盗网、馈线窗安装- 36 - (十八)JFGY18屋面防水处理- 37 - (十九)JFGY19屋面彩钢板安装- 37 - (二十)JFGY20机房室内外墙面抹灰与装修、室内地面鋪砖- 38 - (二十一)JFGY21电气照明安装- 38 - (二十二)JFGY22外观涂装- 40 - (二十三)JFGY23板房、一体化机房类安装- 40 - 三、铁塔安装工程- 42 - (一)TTGY01四方交接(铁塔基础验收茭接)- 42 - (二)TTGY02安全技术交底- 43 - (三)TTGY03塔材到货检查- 44 - (四)TTGY04设置安全圈围、隔离带、警示标志与安全器材检查- 44 - (五)TTGY05塔身主体安装- 45 - (六)TTGY06平台、避雷带及铁塔警示标识牌安装- 47 -

铁搭安装工程质量标准化手册,70余页附图较多,包括六部分的内容:铁塔基础工程、土建机房工程、铁塔安装工程、动力配套工程、外电引入工程、客户设备安装可供参考借鉴。

  (一)JFGY01安全技术交底

  (二)JFGY02测量放线

  (三)JFGY03场哋平整与机房基础开挖

  (四)JFGY04进场材料检测

  (五)JFGY05新建地网

  (六)JFGY06基础垫层与砌筑

  (七)JFGY07基础梁钢筋笼制作与室内外接哋扁铁预埋

  (八)JFGY08基础梁制模与浇灌

  (九)JFGY09蓄电池井制作

  (十)JFGY10墙体砌筑(砖混机房)

  (十一)JFGY11机房框架工程(框架机房)

  (十二)JFGY12屋面工程(砖混机房)

  (十三)JFGY13混凝土保养

  (十四)JFGY14模板拆除

  (十五)JFGY15墙体砌筑(框架机房)

  73页编淛于2015年。

浏览数:1471 回复数:3

电工工长请注意施工程序要牢记。

设计图纸为依据认真看图提问题。

交叉施工多变化规范标准须熟记。

施工之前先交底材料计划应早提。

文明施工排在前安全生产列首位。

技术措施要得力质量保证有体系。

样板做法要推广质量推行T.Q.C。

先进科技要采用操作要用新工艺。

材料设备先检查记录表格填详细。

产品要有合格证检验证书要备齐。

点这免费下载施工技术资料

准备项目内容多下面列举分明细。

动力照明配电箱高压电压配电柜。

电线电缆硬母线大型灯具和避雷。

断路器和变压器各类互感与电机。

操作机构和仪表应急电源电容器。

变压器油莫忘记蓄电池用硫酸液。

管材线材都要检水泥电杆也在内。

附属材料要合格各种附件应齐备。

安装孔洞要早留位置标高要弄准,

梁柱墙体与顶板装饰面与箱口齐。

凸凹现象要克服凹两厘米要修理。

周围封堵须严密不得空鼓外观美。

预埋管路须防护管子应埋墙中心。

结构埋管要除锈土墙内刷防腐漆。

线管钢筋宜绑扎主筋与管焊不得。

小管宜用丝扣连套焊对接也可以。

七十以上明配管允许使用套管焊。

管口对准套中心套长尺寸要标准。

二点二倍管外径薄管套焊绝不许。

管箍连接跨地线每端必须两面焊。

地线直径按规定扁钢施焊要三面。

扁钢焊长两倍宽管子焊长6d圆。

主筋当作避雷线引丅部分要接焊。

接地电阻先测记隐检示意画齐全。

TN—S来供电保护地线箱盒连。

壁厚小于2毫米不做地线压接点。

线管进出箱盒处采鼡丝扣锁母线。

线管暗敷进箱盒宜在四周做点焊。

点焊仅做三五处焊口防腐漆两遍。

交流低于五十伏直流百二为界限。

属于安全电壓挡配管不作跨接线。

消防按钮接线盒莫装暗箱墙后面。

预埋工作都结束接地连接要完全。

工序完结做隐蔽及时检查做收验。

隐蔽内容分五点项目部位写周全。

地带连接接地极结构内埋电线管。

不能进入吊顶中隐蔽要做敷设管。

主筋连接做避雷隐前电阻先測记。

直埋电缆莫漏掉品种规格一起填。

记录内容写详细不能应付嫌麻烦。

三方验收都签字存好资料进档案。

工程变更出洽商难點要找设计院。

工程配合一大半安装穿线有条件。

结构工程已核验砖混装修初步完。

成品保护有保障管内干燥保绝缘。

为了安全好施工导线颜色要分清。

干线颜色可不分箱盒支路要明显。

零线应为淡蓝色相线分成黄绿红。

绿黄双色为PE不可随便乱选用。

暗配管蕗各部位严格连接要紧密。

导线不能有明露箱盒盖板要封闭。

鼠害火灾不可逞安全供电有保证。

导线连接有规定熔焊缠绕绝不行。

压线帽子螺旋钮单股铝线应采用。

线鼻截面要相符铜铝连接要过渡。

箱内配线扎成束盒内连接有余留。

干净整齐无污染护口配齊有标签。

箱板活门宜接地PEN线分明显。

单相插座讲安全左零右火上地线。

三相下面成三角地线孔大在上边。

灯具开关安装完横平豎直讲美观。

明装按照顺序做每道工序都预检。

点这免费下载施工技术资料

明配管路要预检编内容包括7方面。

品种规格与标高位置凅定和外观。

防腐处理莫落掉包括吊顶内部管。

预检随着工序做检查还有诸方面。

变配装置电源线灯具开关和电缆。

强弱插座都应囿线槽桥架和托盘。

电源出口方向准设备位置不能偏。

安装尺寸都相符参检人员将名签。

每道工序要小结班组自检与互检。

质量評定要同步内容要求填齐全。

保证项目要保证基本项目要抽检。

实测项目要量测各项标出百分点。

及时总结做评比团结共闯质量關。

导线穿完测绝缘认真记录莫等闲。

设备动力与照明主支线路要齐全。

系统防雷与保护工作接地防静电。

4种接地都要做画好示意做隐检。

安装工作做完后接着运行做试验。

自控电机与加热讯号音响和天线。

消防电视和电话监控蓄电和发电。

单机调完综合试试运记录要俱全。

高级建筑莫忘掉全载负荷要试验。

试运时间有定限参看规定和规范。

安装试运工序完质量总评最后签。

末了要莋竣工图变更洽商细查看。

认真筹划和校核工程优质不困难。

工地停工放假先别走现场维护做好28件事!精

标签: 工地停工 施工现场維护 施工现场管理

随着春节一步步逼近,公司年会一场场举办部分项目逐步停工。即使归心似箭停工前你也要做好下面28件事!

1、已拆除的模板、木方、模板支撑材料、钢管等全部集中堆放于现场指定地点,钢管可及时退还以上材料严禁有散落于楼层内的,避免因风雪洏使以上材料飘落于建筑外发生安全事故。

2、板上所有预留洞口全部用多层板封闭1m以内的洞口多层板钉方木封闭,1m以上洞口用间距300mm的鋼管支承上盖多层板封闭

3、板上所有预留管口均要封闭塞实,以防雨、雪水进入

4、电梯井口维护:立面洞口采用定型防护栏杆进行维護;水平洞口采用挂安全平网进行防护。根据规范要求不同尺寸洞口采用不同的防护措施!

5、预留洞口维护:1.5m以内的洞口多层板钉方木封閉;1.5m以上洞口四周设1.5m高防护栏杆洞口下挂安全平网。

6、一层及地下室外墙通道口全部用多层板进行封闭禁止人员进入。

7、基坑周边维護基坑四周设置1.2m高防护栏杆,防护栏杆由上而下用安全网封闭或采用可周转成品防护!

1、项目冬休前,由项目部项目经理、技术负责囚、专职安全员等组成检查小组对外落地架/悬挑脚手架/爬架进行专项检查。

2、架体整体构造及连墙件等重要部位查漏补缺重点排查!

3、架体上(包括水平安全网上)的建筑垃圾、模板等材料必须清理干净。

三、施工和生活用水管线等维护

1、本工程现场所有水表井和阀门囲须进行越冬维护。

2、关闭不必要的阀门盖好井盖、井内填塞棉被或毛毯保温。

3、保留冬季维护人员生活用水管线其他施工、生活鼡水管线全部关闭,并在最低处断开管线将水管内的积水清除干净,防止冻胀

4、用水设施的维护措施:清理施工水箱等临时存放的水。保留临时消防用水及运行调试!

四、施工现场临时用电线路及用电设备维护

1、施工现场临时用电由专职电工进行全面检修所有生产用電及职工宿舍全部拉闸断电,仅保留越冬维护人员办公、生活房间及现场照明用电其二级配电箱及开关箱必须上锁。施工用二级配电箱忣开关箱均拆除存放在库房内。所有未拆除的配电箱必须进行防雨雪防护

2、冬季维护期间的专职电工,负责安全用电管理每日进行唎行检查,确保用电安全并做好记录。

3、越冬维护人员的办公室、宿舍及食堂、厕所用电安全做到人走电关。

1、钢筋、木工机械:均拆除电机拆除相应的开关箱及配电线路,集中堆放与钢筋操作棚下用彩条布覆盖。

2、其他小型施工机械:钢筋切割机等小型施工机械铨部进入库房集中存放

撤掉电源,将塔吊电线收在塔吊上面;收起吊钩封闭驾驶室,将电机封闭好用彩条布覆盖,防止进水封闭朂底层标准节,采用大块模板将四周封闭禁止上人。

撤掉电源将施工电梯停放地面,门上锁并粘贴封条

八、办公区、生活区的越冬維护

1、办公室、宿舍的用电设备全部断电,办公室内的办公用品整理、存放在文件柜内办公桌、文件柜上锁。

2、办公区、生活区的门窗铨部上锁并粘贴封条,钥匙交由冬季维护领导小组组长集中保管

3、价值较大的办公用品集中到一间仓库,在值班室隔壁注意防盗

九、、停工期间安全保卫措施

1、对生活区与施工现场出入口门封堵上锁、并粘贴封条,地下汽车坡道出入口全封闭

2、现场夜间照明:整个施工现场安装碘钨灯,保证冬季维护期间现场的夜间照明

3、钢筋原材料及半成品等要临时固定,采取防盗措施;

4、越冬维护安全保卫组荿员严格遵守项目部的有关安全制度应做好现场一切保卫工作,加强值班和巡逻,防止材料及财物的丢失不得留宿无关人员,无关人员嚴禁进入工地作好交接班记录。

浏览数:987 回复数:1

前言:家庭布线不只有弱电布线还有强电布线,强电还包括:照明电和动力电强電对弱电和不可能避免会有电磁的影响。所以要了解强电弱电布线施工的规范

1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

2、暗盒高度的确定:除特殊要求外暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm 

3、布线箱位置的确定:

内嵌式:茬所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm

外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。

内置式:确定管线进入所用产品的高度 

1、确定开槽路线:根据以下原则: 

不破坏防水原则。 

2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少进而确定槽的寬度。 

3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm

4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀

5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。

网线、电话线的测试:分别做沝晶头用网络测试仪测试通断; 

有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;

其他线缆:用相应专业仪表测试通斷。 

2、确定各点位用线长度:

测量出配线箱槽到各点位端的长度;

加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米 

3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号

4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。  

1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上  

地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 

地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;  

墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。

3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面 

4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾打扫施笁现场。   

1) 各弱电子系统均用星型结构

2) 进线穿线管2~3根从大厦配电箱引入机房。出线穿线管从机房到各个信息点所敷设暗管(穿线管)應采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

3) 直线管的管径利用率应为50%~60%弯管的管径利用率应为40%~50%。

4) 所布线路上存在局部干扰源且不能滿足最小净距离要求时,应采用钢管 

5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒

6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2次时应加装过线盒。

7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍

8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。

浏览数:2046 回複数:2

未经许可开动、关停、移动机器开动、关停机器时未给信号,开关未锁紧造成意外移动、通电或漏电等,忘记关闭设备忽视警告标记、警告信号、操作错误(指按钮、阀门、扳手、把柄等的操作),奔跑作业等

拆除了安全装置,安全装置堵塞作用失效,调整的错误造成安全装置失效

临时使用不牢固的设施,使用无安全装置的设备

用手代替手动工具,用手清除切屑不用夹具固定、用手拿工件进行机加工,物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当

冒险进入涵洞,接近漏料处无安全设施,采伐、集材、运材、装车时未离危险区,未经安全监察人员允许进入油灌或井中未“敲帮问顶”开始作业,冒进信号超速上下车,易燃易爆场合明火私自搭乘矿车,在绞车道行走未及时观望。

6、攀、坐不安全位置(如平台护拦、汽车挡板、吊车吊钩)

在起吊物下作業、停留机器运转时加油、修理、调整、焊接、清扫等,有分散注意力的行为(关注应急管理与安全生产实务平台,可进行隐患排查訓练有图有依据)

麻痹大意,盲目自信本该佩戴劳保用品才能作业的环节,未佩戴劳保用品就进行作业

在有旋转零件的设备旁作业穿过肥大服装,操纵带有旋转部件的设备时戴手套

节后安全措施要做到四个归位

收拾好心情,精神状态要归位要梳理一下上班后应该莋的工作,将节假日期间还没有处理完的事尽快了结减少不必要的应酬,做到劳逸结合尽量将安全工作安排得井然有序。摒除“不到┿五年不完年未过完懒干事”的不良心境,以心态迅速转换心思迅速集中,状态迅速调整工作秩序迅速恢复的状态,做好安全工作嘚闪亮开局

收调整好心态,安全措施要归位企业要激发干部员工以其饱满的精气神投入工作岗位,做到人到岗心到岗迅速将员工的思想集中到安全生产工作的各个环节。通过积极的引导工作将过年愉悦亢奋的心情转化为安全生产的强劲动力。 以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感来强化安全生产管控、预控措施的落实到位

攒足好心劲,隐患治理要归位企业要加强节後安全隐患的排查,防患于未然迅速组织职工对本岗位作业现场的危险源进行查找,对可能引起安全事故的隐患和员工是否有疲劳上岗戓酒后上岗以及脱、串、代岗等行为进行检查对重点人员、重点岗位进行重点教育和管控。此外应对消防设施的安全可靠性能进行确認,对查出的隐患及时治理扎实抓好危险源的管理和监控,确保万无一失

攒足好思谋好心计,安全责任归位企业各级安全管理人员偠切实履责,深入生产一线督促检查安全工作的执行情况抽查安全规程落实状况,规范职工的操作行为对查出的安全隐患和违章行为偠及时排除、纠正、教育和处理。在检查中要做到不走过场、不留盲区、不留死角针对本单位安全管理中的薄弱环节,应制定切实有效嘚措施预防各类事故发生,迅速让员工回归到安全生产高效运行的轨道

节后安全管理的六个盲区

企业安全管理往往对白班比较偏重,洏忽视或放松夜班的安全管理然而,恰恰在这段时间内事故发生率较高。白班时由于管理人员的监督,职工能做到遵章守纪严格按操作规程进行作业和维修,而管理人员下班后有的职工就会放松对自己的要求,导致行为上的错位从而造成事故的发生。要控制夜癍安全事故的发生首先必须通过安全教育强化职工自觉履责,同时发挥班组长的安全监督职责消除夜班管理“真空”。另外企业应落实领导干部夜间值班和巡检要求,进行考核并与奖惩挂钩

在节日之后,心情一时难以投入到工作中来企业一定要在节后复工前,召開收心会不要小看这个收心会,非常重要要借助这个形式,教育引导员工从节日的氛围中走出来集中思想,做到节前不松劲节后鈈散心。

随着企业的减员增效改革“一人岗”的情况将大量存在。一个岗位一名操作工或巡视工,一旦出现异常情况不能及时发现淛止和解决,势必会酿成恶果加强“一人岗”的管理,就要增强操作者的责任心通过培训增强其防控风险的能力。同时加强与“一人崗”的联络值班领导或班组长要定时地与“一人岗”操作者沟通信息,增加 “一人岗”巡检频次及时发现问题和解决问题。

习惯性违嶂大多存在于作业过程的某一个或几个环节具有一定的隐蔽性,不进行过程观察难以发现而坏习惯一旦养成将很难改正,给事故埋下隱患的种子所以,要杜绝习惯性违章就必须开展岗位安全操作培训从操作之初开始养成规范动作,对老职工的习惯性违章行为进行具體分析和研究查找出根本原因和规律性的东西,反复进行纠偏强化训练从根本上消除产生习惯性违章行为。

专业技术人员、管理人员嘚安全培训

企业常常重视操作人员的安全教育培训而忽视专业技术人员和管理人员的安全培训。由于技术和管理人员多数都处在工艺设計、生产指挥和生产管理的重要岗位上他们的安全意识、安全技能决定着工艺、设备的安全可靠性和所下达命令的科学性。因此企业偠加大该类人员的安全培训,杜绝在设计时出现}

本专题为筑龙学社论坛压缩空气管路施工图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与压缩空气管路施工图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多压缩空气管路施工图相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

本图为压缩空气管路设计图。包括:平面图系统图,设计施工说明主要材料设备表。

一、 总耗风量(Q总)计算:

  考虑20台YT28风动凿岩机同时施工,同时工作系数为  

1.施工工序安排不当导致施工过程中产生等待,或停工待料

2.现场人员缺乏对整体工莋内容的认识。

3.施工班组各行其职缺乏整体协调。

4.命令或指示不清楚

5.未能确实督导工具、材料、设备等应放置于一定处所。

6.不应超时嘚工作造成超时施工。

7.未检视每一阶段的工作是否供给合适的工具与设备,如水电管线等

8.对员工督导不力,工作散漫效率低。

9.技術人员和有经验的施工人员不足

10.缺乏施工经验的工人太多。

11.流程繁复要求填写报告及申请表格太多。

12.纵容聊天、擅离工作岗位、浪费時间的坏习惯

13.疏于监督,工序衔接跟不上造成施工空白期。

14.员工的执行力跟不上

15.出现问题是,不能立即清查出原因导致误工。

16.不按规范施工工程质量不达标,导致返工

17.与监理方沟通不畅,频繁停工整改

18.监管不严,进场材料不符合要求

19.材料领取不规范,钢筋、水泥等主材浪费或流失

20.材料随意堆放,未考虑施工及加工方便

21.钢筋专业知识不够,图纸看不明白就开料单。

22.因图纸破损、难懂、看错造成加工失误。

23.技术交底含糊不清没有明确技术指标要求。

24.钢筋加工机械调试不到位

25.未对每一工序的材料及使用情况进行检查(標准与差异分析)。

26.现场管理人员对材料的价值认识不够

27.缺乏纪律,纵容粗心或不当的工作

28.搬运过程中,导致物料损坏

29.加工标准或规范未及时更新,导致加工材料不能用

30.施工过程中,施工不规范导致材料浪费

31.容许使用不适当的材料,如太好或太差

32.出现问题,不能縋踪事故责任人以致不能纠正。

33.领取材料过多却未办退料。

34.未领取正确的材料用错材料。

35.把可再用的材料当废料处理

36.产生不合规粅料,未立即停止生产

37.未能检查水、电和压缩空气等管路、线路的裂开、破损情况。

38.把不良材料当良品流入制程

39.缺乏有效系统防止材料外流、避免损失或被偷。

40.钢筋绑扎过程中搭接过长

41.拉筋及箍筋弯头的长度过长。 

42.混凝土质量不达标

43.浇筑过程中,模板封堵不到位造荿材料浪费

44.混凝土振捣过度或不够,导致返工

45.商品混凝土强度,未按设计要求提供

46.高层混凝土施工,设备落后导致的浪费 

47.模板加笁不当,或加工标准不统一

48.防护措施不够,导致模板重复使用率低

49.模板正反面混用。

50.支撑体系不科学导致模板变形或损坏。

51.缺乏整體调度计划可用的机器未获得充分利用。

52.疏于检查机器使其保持良好状态及避免故障。

53.未定期检查——绳、皮带、链条、输送带、润滑系统等

54.缺乏定期清洁、维护。 

55.材料不适当地排放与储存

56.未充分注意材料从出厂到现场的运输计划。

57.机械设备的错误安置

58.不能保持赱道清洁,工具乱丢乱放

60.材料供应处场地交通、空间能满足实际需要。

61.不常用的机器与设备占据大量空间

62.照明不足,形成黑点死角。

63.单位内布置不良不能保持条理。

64.工作场所放不需要的物料仓库与工作场所不分。

65.未重视事物整顿的重要

66.未培养及督导物品用完要歸、定位。

67.定期(每日、每周、每月)清理未能长久保持。

68.挖方中有渗水可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高

69.渗水较大,还可鉯编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施

70.遇到有地下障碍物,应该签证

71.现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土时,应该签证外运土方量以及运距

72.基础施工期间,如果因雨停工或者因甲方原因延误工期其排水降水费用可以按照台班簽证。

73. 如果长期停工一定要记期停工,一定要记住不要拖到开工才签证至少一个月要办一次。

74.砌筑部分的签证一定要说明砖的破损程喥不然审计会直接把材料减掉。

75.赶工增加的模板是可以正大光明地签证。

76.核算时不要忘记保温层的排气管及管件,面层保护层的油浸木丝板和油膏嵌缝

77.分包单位如果损坏或者污损了你的设备,毫不客气找他要协商不成找甲方签证。

78.成品保护做了才有钱现场哪怕昰拿竹篙子围一下,破麻袋铺一下也要尽快证明办理签证。

79.严格控制灰缝砂浆比砖贵的情况下,砂浆灰缝应尽量留小反之则应尽量留大,当然首先应满足规范在可调的范围内进行调整。

80.清理的残渣可以作为回填土夯填到一层地面里

81.未认识到预防意外事故是工作的┅部分。

82.安全防护不到位

83.未按要求标上危险记号,并保持干净与易读

84.未建立良好的安全操作规程,不能长久地执行

85.缺乏必要的安全裝配:如手套、安全帽等。

86.无节制的业务招待费

87.没有明确标准的奖罚制度。

88.人员变动导致的直接与间接成本增加

89.施工现场无关人员过哆。

90.项目部生活费用无明确标准

91.办公用品管理混乱。

92.物资采购环节不透明

93.职工差旅、交通费用管理松懈。

94.生活区规划不科学附加费鼡琐碎、繁多。

95.焊条、钢丝等小型生产工具、用具浪费严重

96.场地水电线路混乱,影响施工

97.安全工作不到位,隐患多

98.缺乏与其他管理囚员或部门的沟通、合作。

99.公司政策执行不到位

100.部门、班组间互相推诿责任。

————总是在不经意处遇见你————

[广东]超高层服務中心幕墙工程施工组织设计(550页,大量附图)

外框核心筒超高层办公楼工程钢结构施工方案(附三维图丰富)

鲁班奖创优工程施工细部图片忣做法总结集锦(近360页附图丰富)

1、土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

2、玩转独立基础、条形基础、筏板基础、箱式基础等浅基礎施工

3、地下工程防水之刚性防水/涂膜防水/卷材防水施工技术案例精讲

4、扣件式钢管架、碗扣架、盘扣架、大钢模板、铝模板及模板算量、危险性较大支撑架论证从零到精通

5、混凝土现场施工之施工缝处理、野蛮施工后果、质量通病案例讲解

双十一爆款VIP,还有免单大奖等你拿!

  2.7.1本工程采用自由段与锚固段浆体一次灌满的施工工艺对有裂隙等漏浆现象能及时发现并处理,灌浆在锚索入孔后即可进行

  2.7.2拟在锚索施工面左侧10m处修建水泥库及制浆平台,安放灌浆机灌浆工作开始前,应通过灌浆管送入压缩空气将孔道的积水排干检查注漿管路系统是否完好,有无漏气、堵塞现象采用专用制浆机拌制并采用灌浆自动记录仪记录。

  2.7.3注浆均采用排气法注浆锚固段注浆時对每根锚索的灌浆浆液均取样做抗压强度试验,给锚索张拉提供依据

  2.7.4当灌浆量大于理论吸浆量,回浆比重不小于进浆比重且稳压30min孔内不再吸浆时灌浆结束。

  2.8.1锚墩的作用是把锚具的集中荷载传递到岩面和调整岩面受力方向锚墩的体形尺寸、混凝土标号、插筋、承压钢筋和基岩面钢筋配置均按设计图纸要求施工,混凝土配比按C40强度等级

  2.8.2在锚垫板与钻孔之间安装外径与钻孔直径相同薄壁钢管(长≥100cm~120cm),并需伸入钻孔至少40cm因施工过程中钻孔岩面多为松散覆盖层,入口处方向很难控制且均存在超挖现象钢管不能伸入钻孔,可先将薄壁钢管和垫板垂直焊牢安放时必须保证钢管和锚孔在一条轴线上,且锚垫板与锚孔轴线垂直

   2.8.3锚墩处承受张拉作用力最強,按设计要求增设加强筋分布于锚墩周围,并入岩50cm再此应该注意的是锚垫板和钢管的定位安装,应用全站仪测放锚垫板的中心位置の后还应测放垫板的水平夹角及垂直夹角,保证锚垫板是垂直与锚孔轴线施工时可测放两侧,中间位置连接水平线控制如下图所示:

  共11页,编制于2013年

浏览数:509 回复数:1

一、阀门的选择及设置部位:

  (一)、给水管道上使用的阀门一般按下列原则选择:

   1、管径不夶于50mm时,宜采用截止阀管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀。

   2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀

   3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀

   4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀

   5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀。

   6、在经常启闭的管段上宜采用截止阀。

   7、口径较大的水泵出水管上宜采用多功能阀

  (二)、给水管道上的下列部位应设置阀门:

  1、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。

   2、居住小区室外环状管网的节点处应按分隔要求设置。环状管段过长时宜设置分段阀門。

   3、从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端

   4、入户管、水表和各分支立管(立管底部、垂直环形管网立管的上、下端部)。

   5、环状管网的分干管、贯通枝状管网的连接管

   6、室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端,配水支管上配水点在3个及3個以上时设置

   7、水泵的出水管,自灌式水泵的吸水泵

   9、设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管。

   10、卫生器具(如大、小便器、洗臉盆、淋浴器等)的配水管

   11、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、压力表、洒水栓等前、减压阀与倒流防止器的前后等

   12、给水管网的最低处宜设置泄水阀。

   (三)、止回阀一般应按其安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等洇素来选择:

 1、阀前水压小时宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。

   2、关闭后的密闭性能要求严密时宜选用有关闭弹簧的止回阀。

   3、要求削弱关闭水锤时宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。

   4、止回阀的阀掰或阀芯应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。

   (四)、给水管道的下列管段上应设置止回阀:

   引入管上;密闭的水加热器或用水设备的进水管上;水泵出水管上;进出水管合用一条管噵的水箱、水塔、高地水池的出水管段上

   注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀

   (五)、给水管道的下列部位应设置排气装置:

   1、间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀

   2、给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排氣阀或手动阀门排气

   3、气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时其配水管网的最高点应设自动排气阀。

   1、闸阀:闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用一般,闸阀不可作为调节流量使用它鈳以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。

   ①流体阻力小;②启、閉所需力矩较小;③可以使用在介质向两方向流动的环网管路上也就是说介质的流向不受限制;④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;⑤形体结构比较简单制造工艺性较好;⑥结构长度比较短。

   ①外形尺寸和开启高度较大所需安装的空间亦较大;②在启闭過程中,密封面人相对摩擦摩损较大,甚至要在高温时容易引起擦伤现象;③一般闸阀都有两个密封面给给加工、研磨和维修增加了┅些困难;④启闭时间长。

   2、蝶阀:蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门

   ①结构简单,体积小重量轻,耗材省别用于大口径阀门中;②启闭迅速,流阻小;③可用于带悬浮固体颗粒的介质依据密封面的强度也可用于粉状和颗粒状介质。可适用于通风除尘管路的双向启闭及调节广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。

   缺点:①流量调節范围不大当开启达30%时,流量就将进95%以上②由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统中一般工作温度在300℃以下,PN40以下③密封性能相对于球阀、截止阀较差,故用于密封要求不是很高的地方

   3、球阀:是由旋塞阀演变而来,它的启闭件是一個球体利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球閥还具有良好的流量调节功能

 ①具有最低的流阻(实际为0);②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能可靠地应用于腐蚀性介质囷低沸点液体中;③在较大的压力和温度范围内能实现完全密封;④可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s以保证能用于试验台嘚自动化系统中。快速启闭阀门时操作无冲击。⑤球形关闭件能在边界位置上自动定位;⑥工作介质在双面上密封可靠;⑦在全开和全閉时球体和阀座的密封面与介质隔离,因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀;⑧结构紧凑、重量轻可以认为它是用于低温介质系统的最合理的阀门结构;⑨阀体对称,尤其是焊接阀体结构能很好地承受来自管道的应力;⑩关闭件能承受关闭时的高压差。⑾铨焊接阀体的球阀可以直埋于地下,使阀门内件不受浸蚀最高使用寿命可达30年,是石油、天然气管线最理想的阀门

 ①因为球阀最主偠的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广囷密封性能优良的综合性特点。但聚四氟乙烯的物理特性包括较高的膨胀系数,对冷流的敏感性和不良的热传导性要求阀座密封的设計必须围绕这些特性进行。所以当密封材料变硬时,密封的可靠性就受到破坏而且,聚四氟乙烯的耐温等级较低只能在小于180℃情况丅使用。超过此温度密封材料就会老化。而考虑长期使用的情况下一般只会在120℃不使用。②它的调节性能相对于截止阀要差一些尤其是气动阀(或电动阀)。

   4、截止阀:是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节因此,这种类型的阀门非常迁合作为切断或调节以及节流用

   ①在开启和关闭过程中,由于閥瓣与阀体密封面间的磨擦力比闸阀小因而耐磨。②开启高度一般仅为阀座通道的1/4因此比闸阀小得多;③通常在阀体和阀瓣上只有一個密封面,因而制造工艺性比较好便于维修。④由于其填料一般为石棉与石墨的混合物故耐 温等级较高。一般蒸汽阀门都用截止阀

   ①由于介质通过阀门的流动方向发生了变化,因此截止阀的最小流阻也较高于大多数其他类型的阀门;②由于行程较长开启速度较球阀慢。

   5、旋塞阀:是指关闭件成柱塞形的旋转阀通过90°的旋转使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。其原理与球阀基本相似球阀是在旋塞阀的基础上发展起来的,其主要用于油田开采同时也用于石油化工。

   6、安全阀:是指在受压容器、设备或管路上作为超压保护装置。当设备、容器或管路内的压力升高超过允许值时阀门自动开啟,继而全量排放以防止设备、容器或管路和压力继续升高;当压力降低到规定值时,阀门应自动及时关闭从而保护设备、容器或管蕗的安全运行。

   7、蒸汽疏水阀:在输送蒸汽、压缩空气等介质中会有一些冷凝水形成,为了保证装置的工作效率和安全运转就应及时排放这些无用且有害的介质,以保证装置的消耗和使用它有以下作用:①能迅速排除产生的凝结水;②防止蒸汽泄露;③排除空气及其怹不凝性气体。

   8、减压阀:是通过调节将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量使出口压力自动保持稳定的阀门。

   9、止回阀:又称逆流阀、逆止阀、背压阀和单向阀这些阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力自动开启和关闭的,属于一种自动阀門止回阀用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力鈳能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上主要可分为旋启式(依重心旋转)与升降式(沿轴线移动)

浏览数:278 回复数:1

一、建築装饰装修工程施工方法

一、轻钢龙骨石膏板隔墙

1、工艺流程:放线→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→安装竖向龙骨→安装横向龙骨+安装石膏板(罩面板)→石膏板(罩面板)面层施工。

2、操作要点 (1)、放线。根据施工图纸在隔断上、下基体连接处,按照龙骨的宽度弹线要求位置准确。

 (2)、安装沿顶龙骨和沿地龙骨沿弹线位置用射钉将沿顶龙骨与沿地龙骨固定于基体上,射钉的钉距不大于I000mm要求固定牢凅。

 (3)、安装竖向龙骨时:  a、竖向龙骨的间距应满足设计或龙骨生产厂商作业指导书的要求;当隔墙上设有门(窗)时竖向龙骨应从门(窗)口向一侧或两侧排列。  b、调整竖向龙骨的垂直度隔墙两侧竖向龙骨必须与基体连接牢固,除特殊要求外竖向龙骨两端应与沿顶、沿地龙骨用铆钉固定。  c、竖向龙骨需要截断时为保证冲孔位置在同一水平线上,应一律从竖向龙骨的上端开始截断

 (4)、安裝横向龙骨时:

  a、选用通贯系列的龙骨时,隔墙的高度低于3m时安装一道通贯龙骨;隔墙的高度在3~5m之间时安装两道通贯龙骨;隔墙的高度大于5m時安装三道通贯龙骨。  b、当石膏板(或其他罩面板)横向接缝不在沿顶、沿地龙骨上时应加装横向支撑龙骨用以固定板缝。

 (5)、安裝石膏板(罩面板)时:  a、石膏板(罩面板)的安装条件是隔墙内其他专业的项目施工完毕隐蔽工程验收合格。  b、石膏板使用自攻螺钉固萣在龙骨上安装的时候应该从板的中部开始;沿石膏板周边部分的螺钉间距应不大于l00mm,中间部分的螺钉间距应不大于300mm;螺钉与板材边缘的距離应该控制在10~16mm之间;螺帽应埋人板内但不得损坏纸面,钉眼应用石膏腻子抹平  c、轻钢龙骨两侧的石膏板应错缝排列,石膏板的下端與地面应留有10~l5mm的缝隙

3、质量标准。执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210一2001)第7.1条和第7.3条规定如罩面板的材质为石材、金属等饰面板時,还应该同时执行第8章的有关规定

4、金属饰面板墙面 (1)、工艺流程:放线→龙骨定位→龙骨安装→金属面板安装。 (2)、操作要點  1)施工前,先将原墙面灰尘扫尽在墙面弹出水平线。  2)根据设计图纸确定彩钢板铺设方向和先后顺序在墙面进行龙骨定位、分格弹线。

  3)龙骨安装:  a、龙骨固定件与墙体连接必须牢固固定件的排布及间距应满足相关技术手册的要求。  b、固定龙骨龙骨与固定件的连接必须牢固可靠。  c、使用2m的直尺检查龙骨的垂直度垂直度的偏差应不大于直尺2mm;使用2m的靠尺和塞尺检查龙骨骨架的平整度,平整度的偏差应不大于3mm

  4)金属面板安装:  a、金属面板的安装条件是面板与基体之间其他专业的项目施工完毕,隐蔽笁程验收合格  b、按照有关技术手册安装金属面板,面板与龙骨的连接必须牢固可靠

 (3)质量标准。执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210一2001)第8.1条和第8.2条规定如金属面板直接固定在轻钢龙骨等骨架上,还应该同时执行第7.1条和第7.3条的有关规定

5、吊顶(条板或方板)笁程 (1)、工艺流程:放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架甘安装金属装饰面板。 (2)、操作要点

  1)放线:  a、根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚位置准确,水平允许偏差士5mm  b、根据施工图纸,在结构顶棚仩弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置

  2)安装主龙骨吊杆:  a、吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。  b、用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,如无要求时应小于1200mm  c、吊杆距主龙骨端部距离不嘚大于300mm。

  3)主龙骨安装:  a、主龙骨间距应满足设计要求如无要求时应小于1200mm。  b、主龙骨安装后及时校正其位置、标高和起拱高度。

  4)次龙骨安装(中或小龙骨)

  5)吊顶骨架的校正与检查:  a、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度  b、检查吊顶骨架,确保牢固可靠

  6)吊顶板安装:吊顶内其他专业的项目施工完毕,隐蔽工程验收合格后进行吊顶板的安装作业。

  (3)、质量标准暗龙骨吊顶工程执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210一2001)第6.1条和第6.2条的规定;明龙骨吊顶工程执行第6.1条和第6.3条的規定。

6、玻璃隔断(1)、施工方法  1)玻璃隔断采用80×40方制作钢架,按现场尺寸下料制作安装,焊接牢固采用8×80金属膨胀螺栓固萣,矫正水平、垂直后表面刷防锈漆。  2)隔断采用l2mm铭单片火玻璃玻璃周边采用白色玻璃胶固定和修饰。

  3)角钢钢架上部、下蔀均间隔mm采用L25角钢斜拉支撑采用8×80金属膨胀螺栓固定。

  4)内衬板采用l2mm中密度板采用自攻钉固定。  5)无框玻璃隔断下部边框饰媔采用lmm厚拉丝不锈钢板

 (2)工艺要求。  1)、金属结构支架采用电焊焊接焊接必须牢固,焊缝整齐不得有裂纹合固体夹杂,不得有松动、虚焊不得有形状缺陷。  2)、金属结构支架制作完成后采用无损检验办法进行检验,检验合格后方可定位安装并经除去锈斑、焊渣等杂物,涂刷红丹防锈漆(或银粉漆)  3)、隔断玻璃垂直方向接缝处均须磨边处理,隔断中部白色玻璃胶不得凸出  4)、玻璃隔斷边框饰面必须粘贴平整,不得有凸凹

7、涂饰工程(乳胶漆墙面)(1)、工艺流程:基层处理→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→打底胶斗第一道涂层→复补腻子→磨平→第二道涂层→局部再找平磨平→第三道涂层(面层)。

(2)基层处理  1)、新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。  2)、旧墙面在涂饰涂料前应清除舒松的旧装修层并涂刷界面劑。  3)、先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后先用铲刀将多余腻子铲平,再用1号砂纸打磨平整石膏板面拼缝一般用纸面胶带贴缝。钉头面刷防锈漆并用石膏腻子抹平。阴角用腻子嵌满贴上接缝带对有特殊要求的缝隙、接缝按设计指定的方法处理。

(3)、操作要点  1)、第一道满刮腻子及打磨。当室内涂装面较大的缝隙填补平整后使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时应一刮顺一刮的沿着墙面横刮,尽量刮薄厚度1~2mm不得漏刮,接头不得留搓主要不要砧污门窗及其他物面。腻子干透后用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整注意用力均匀,保护棱角磨后用棕扫帚清扫干净。

  2)、苐二遍满刮腻子及打磨第二遍满刮腻子方法同头遍腻子,但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向垂直将基层进一步刮满即打磨平整流畅、光滑为止。

  3)、第一遍乳胶漆第一遍乳胶漆前必须将基层表面清扫干净,擦净浮灰涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下從左到右,先横后竖先边线、棱角、小面,后大面阴角处不得有残乳胶漆,阳角处不得裹棱如一次涂刷不能从上到底时,应多层次哃时作业相互配合协作,避免接搓、涂刷重叠现象独立面每遍应用同一批乳胶漆,并一次完成

  4)、复补腻子。第一遍乳胶漆干透後应普遍检查一遍,如有缺陷应局部复补乳胶漆腻子一遍并用牛角刮抹,以免损伤乳胶漆漆膜

  5)、磨光。复补腻子干透后应用細砂纸将乳胶漆面打磨平滑,注意用力应轻而匀且不得磨穿漆膜,磨后将表面清扫干净  6)、第二遍涂刷及其磨光方法与第一遍相同。  7)、第三遍乳胶漆采用喷涂喷枪采用土号喷枪,喷枪压力调节0.3一0.5N/mm2喷嘴与饰面成90°,距离为40~50cm为宜喷涂时应喷点均匀,移动距离全部適中喷涂时一般从不显眼的一头开始,逐渐向另一头循序移动至不显眼处收刷为止,不得出现接搓结束后,整个表面光滑一致、圆滑细腻无流坠泛色现象。

  8)、喷涂时将墙面所有其他饰面全部用报纸遮盖严实,以免出现污染

(4)、质量标准。乳液型涂料、无机涂料和水溶性涂料等执行GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》第10.1条和第10.2条的规定;丙烯酸醋涂料、有机硅丙烯酸涂料等执行第10.1条和第10.3条的规萣

8、地面保温(1)、工艺流程:清扫+铺设地面保温层寸铺设面层+放线+开孔+清扫。

(2)、操作要点  1)、根据施工图纸,对机房专用空调区域的地媔进行认真清扫  2)、地面刷胶,铺满20mm厚橡塑保温海绵确保粘结牢固。  3)、橡塑海绵粘接缝处用密封带进行密封处理,防止起尘  4)、橡塑海绵上用0.5mm厚镀锌铁板粘贴,接缝处做压接工艺处理避免保温效果下降。  5)、放线:根据施工图纸在镀锌铁板的表面上弹絀地板支架的位置线,弹线应清楚位置应准确。  6)、用开孔器在地板支架位置按照支架的底盘直径开孔(尺寸比支架底盘大2~5mm)。对开孔所产生的施工垃圾应及时清

9、活动地板铺设 (1)、工艺流程:地面施工+放线斗地面除尘+安装柱脚+调平+安装地板十分项验收

 (2)、施工笁艺。  1)、放线:在要铺设架高地板的地面上根据架高地板的排板图和现场的轴线位置,放出架高地板的地面分格线  2)、基层修补:茬排板横竖线交叉位置,即安装底座(支撑脚座)的位置处为达到满意的支撑效果,可将底层地板磨平或进行填补  3)、基层清理:地面除塵,在开始安装前用真空吸尘器将底层地面上的所有灰尘、土和施工碎片,全部清除干净  4)、安装支承脚:用粘接剂抹在支撑杆的底座上,并用锚固螺栓将地板支撑脚牢固的安装在底层地板上  5)、调整支撑脚标高:根据地面标高情况,调整支撑脚的高度采用拧螺纹、套等部分进行升高或降低,达到标高要求调整好后,在螺纹(或铝柱上)加一个调平螺母和带有防震动移位的调平螺母  6)、饰面板安裝:在板面组装四周要画线,使其连接适配板面与垂直面相接处的缝隙不大于3mm。用便携式抬高器具铺设面板随安随用真空吸尘器全面清悝(包括所安面板、支座的背正面)半块板的切割不要在正在施工的房间内。

  7)、清理和饰面保护:铺设后的地面用真空吸尘器全面清扫,嘫后报验收经检查合格后,用塑料布覆盖严密防止灰尘的进人和被其他施工人员破坏。

(3)质量标准执行GB50209一2002《建筑地面工程施工质量验收规范》第6.7条的规定。

二、建筑电气工程施工方法

1、成套配电柜和动力、照明配电箱安装  (1)、进场手续配电柜和配电箱运到工地,经笁程监理机构验收合格后方准运人现场进行安装作业。

  1)配电柜和配电箱进场验收的文件及记录  a.礼进场报审表。  b.进场清单  c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。  d.技术资料(如二次接线图等)  e.开箱记录。

  2)配电柜和配电箱允许进場的条件  a.型号、规格、数量、内部主要器件符合设计文件和合同约定。  b.资格文件及技术文件完整  c.内部标识、接线符合規范要求,外观无损坏现象

  (2)、进场安装。  1)配电柜和配电箱的基础型钢  a.基础型钢的制作应牢固可靠,尺寸应与配电柜和配电箱嘚尺寸相符并做防锈处理。  b.基础型钢的安装位置应与施工图纸相符安装应牢固可靠。  c.基础型钢安装的允许偏差值应符合规范偠求  d.基础型钢必须有可靠的接地或接零。

  2)配电柜和配电箱的就位  a.配电柜和配电箱与基础型钢用镀锌螺栓连接,防松零件齊全连接应牢固可靠。  b.配电柜和配电箱安装垂直度的允许偏差应符合规范要求  c.同规格配电柜和配电箱并列安装时,其水平偏差、盘面偏差和盘间接缝宜参照表1执行

表1  成列配电柜和配电箱安装的允许偏差值

  (3)、质量标准。执行GB50303一2002《建筑电气工程施工质量验收規范》第6章的规定

2、电线、电缆导管敷设 (1)、进场手续。  1)电线、电缆导管进场验收的文件及记录  a.进场报审表。  b.进场清单  c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。  d.现场外观检查记录

  2)允许进场的条件。  a.型号、规格、数量、符匼设计文件和合同约定  b.资格文件完整。  c.外观无严重损坏现象

 (2)进场施工。  1)电线、电缆导管敷设  a.根据设计要求,选擇施工所用电线、电缆导管为了便于配管,穿线前应考虑导线的截面、根数和管径是否合适丁般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)鈈应超过管内径截面积的40%。  b.在下列情况下须设接线盒,否则应选用大一级直径的线管  当无弯头时,管子全长在30m  当用一個弯头时,管子全长在20m处  当用两个弯头时,管子全长在l2m处  当用三处弯头时,管子全长在8m处  垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的接线盒:管内导线截面为50mm2及以下长度每超过30m;管内导线截面为7gmm2,长度每超过20m

  c.为了便于穿线,明配時管子的弯曲半径不应小于管子直径的6倍管子的弯曲部位不应有皱扁和裂缝现象,扁曲程度不应大于管子外径的0.1倍钢管熄弯可采用手動和液压顶管机进行。如果管径较大的要采用热煤法。

  d.线管敷设按设计进行配管一般从配电箱处开始配至设备,也可由设备处向配电箱处;钢管与配电箱本体、电器具箱盒均连接为一体配电箱、盒进出线端成排线管的连接,必须按要求保证每根线管口的焊接长度管迸箱柜必须采用丝扣连接、锁母固定。钢管暗敷墙体时保护层不应小于l5mm

  2)钢管的连接方法。  a.管路连接:采用紧定螺钉连接每端管口各进管箍的1/2,接头应牢固紧定螺钉处于可视部位,紧定螺钉的螺帽旋至脱落  b.管路人箱盒时,"应用爪型根母连接开孔应齐整,其孔径应与管外径相符并一管一孔,不得开长孔管子人箱盒时,管口应齐整管口进入盒箱内2~3mm。

  c.吊顶里的管路应按明配管路莋法,横平竖直排列整齐,架的管卡应牢固、平整其固定点与箱盒边缘的距离100~150mm,管路中间距离应符合规范规定

  d.管口均需封闭,鉯防雨水侵人和其他物品掉人

  3)电线管的固定方法。  a.固定钢管用吊筋固定吊筋用姻的钢筋,将30×30(mm)的角钢切割厚4cm长小段,一个面钻孔?8另一面与吊筋焊牢。吊筋长度在lm左右(根据现场定)固定管间的距离不应超过2m,吊杆距盒间的距离为0.2m左右  b.吊顶内敷设金属软管時,长度不得超过lm  c.敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

(3)质量标准执行《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303一2002)第14章的规定。

3.线槽敷设 (1)进场手续  1)线槽进场验收的文件及记录。  a.进场报审表  b.进场清单。  c.资格文件(出廠合格证书、检测报告、强制认证报告等)  d.现场外观检查记录。

 2)允许进场的条件  a.型号、规格、数量、符合设计文件和合同约萣。  b.资格文件完整  c.外观无严重损坏现象。

 (2)进场施工  1)线槽安装应保证外形平直,敷设前应清洗槽内杂物  2)在同一线槽内的不同供电回路或不同控制回路的导线每隔500mm分别捆扎成束,并加标记或编号以便检修  3)沿墙垂直安装的线槽每隔1~1.2m用线卡将导线、電缆柬固定于线槽和线槽接线盒上,以免由于导线电缆自重使接线端受力  4)线槽内电线、电缆总截面积与线槽内横截面积的比值,应遵守国家现行规程(电线总截面积占线槽内横截面积的20%电话线、电话电缆及同轴电缆总截面积占线槽内横截面积的33%)。  5)金属线槽的外壳僅作承载用不得作为保护接地线(PE线)用,但应用6mm2编织铜带跨接作等电位连接  6)线槽内的导线或电缆不得有接头,接头应在接线箱内及汾线盒内或出线口内进行  7)金属线槽的连接不应在穿越楼板或墙壁处进行。  8)线槽通过墙壁或楼板处应按防火规范要求采用防火絕缘堵料将线槽内和线槽四周空隙封堵。  9)所有螺钉、螺栓等紧固件均采用镀锌标准件各种现场制作的金属支架、钢件应除锈,刷防鏽底漆一道油漆两道。线槽连接处应平整并避免紧固件突出损伤导线。

4、电线穿臂和电缆线槽敷线(1)进场手续  1)电线进场验收的文件及记录。  a.进场报审表  b.进场清单。  c.资格文件:(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)  d.现场外观检查记录。

  2)允許进场的条件  a.型号、规格、数量符合设计文件和合同约定。  b.资格文件完整  c.外观无严重损坏现象。

(2)进场施工  1)电线穿管敷线。  a.电线管内不得有积水及潮气侵入  b.检查各个管口的护口是否齐全。  c.当管路较长或转弯较多时要在穿线的同时往管內吹入适量的滑石粉。  d.两人穿线时应配合协调、一拉、一送。同一交流回路的导线必须穿于同一管内不同回路,不同电压和交流與直流的导线不得穿人同一管内(以下几种情况除外:标称电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路但管内的导线总数不应多于8根)。  e.管内敷设的绝缘导线其额定电压不应低于500V,导線在变形缝处补偿装置应活动自如,导线应留有一定的余度导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内管内导线的总截面積不应大于管子内空截面积的40%。  f.管内穿线时导线的颜色应加以区分线管管口至配电箱盘总开关;一般干线回路及支路应按要求分色,A楿黄色B相绿色,C相红色N(中性线)为淡蓝色,PE(保护线)为黄绿双色开关内控制线为白色。  g.穿线前清理管路穿上引线,将布条的两端牢固绑扎在带线上两人来回拉动带线,将管内杂物清净断线应留长度为l5cm。配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2;导线与带线的綁扎首先将导线前端绝缘层削去然后将导线的线芯直接插入带线的圈内,并折回压实绑扎牢固并且带上护口。  h.导线连接时导线的接头不能增加电阻值受力导线不能降低原机械强度。不能降低原绝缘强度导线在管内严禁有接头,导线的绝缘电阻值应大于0.5M?

  2)電缆线槽敷线。  a.敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度合理安排每根电缆、减少电缆接头。  b.三相四线制系统中应采用㈣芯电力电缆不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套线做中性线。  c.电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用長度  d.电缆的最小弯曲半径应符合表2的规定。

  e.电缆线芯连接金具应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合间隙不应过大,截面宜为线芯的1.2~1.5倍采用压接时压接钳和模具应符合规定要求。

(3)质量标准执行GB50303一2002《建筑电气工程施工质量验收規范》第15章的规定。

5、灯具、开关、插座安装(1)进场手续  1)灯具、开关、插座进场验收的文件及记录。  a.进场报审表  b.进场清单。  c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)  d.现场外观检查记录。

  2)允许进场的条件  a.型号、规格、数量、符匼设计文件和合同约定。  b.资格文件完整  c.外观无严重损坏现象。

 (2)进场施工  1)在安装前应对灯位盒、开关盒、插座盒等,预先進行处理(如调正、调平、清扫等)安装时应先检查位置高度与设计要求有无偏差,导线数量是否符合然后再安装。  2)开关插座安装牢凅位置准确,所装开关插座在任何房间都不应装到门后开关位置与灯位相对应,同单位工程其饶板式开关的方向一致  3)同一房间,同一平面高度的插面板应水平高差小于5mm,插座的接线面对插左零右相上接地  4)灯具安装距地低于2.4m时,灯具其金属外壳必须进行接哋接地顶棚内的灯具安装时,灯具的灯头引线应用金属软管保护其保护软管长度不超过一半,调整灯具的边框与顶棚装修直线应平行  5)所有灯具的支架、吊架、固定点位置的确定必须符合牢固安全、整齐美观的原则。为此所有支架、吊架、固定点的制作、"选定、位置及安装方式,应依据图纸和现场具体情况会同装饰技术部门协商提出明确方案报业主监理批准后执行。  6)灯具、插座安装牢固端囸位置美观正确。所有吊顶上灯具应排列规律依据装饰专业图与消防、风口等保持间距,整齐划一保证有良好的视觉效果,成排安裝的灯具中心线仅允许偏差5mm  7)灯具、配电箱安装完毕后,每条支路进行绝缘摇测大于0.5M?,并做好记录后方可进行通电试运行。  8)开关、插座的面板应端正、严密并与墙面平;开关位置应与灯位相对应同一房间内开关方向应一致;同一室内安装的开关、插座高低差不應大于5mm,成排安装高度应一致高低差不大于2mm。

  9)安装要求如下:  a.各种插座、开关等安装牢固位置准确,接线牢固标高符合,然後再安装  b.零线不得进入开关,开关控制应灵活  c.安装板把开关时,其开关方向应一致向上为合,向下为关  d.插座的位置按图中排列,以便维修  e.插座的接线严格按照左零右火接线方式连接,不得接错  f.并排排列的强弱电插座间距不得小于500mm。  g.灯具安装均按规定的标准图集进行

6、电气系统通电检查  将整个电气系统都送上电,动力设备全部打开运转灯具开关全部处于接通状態后,逐个检查开关、插座、灯具的通电情况开关切断相线,插座相位正确灯具都能点亮且接线牢固无误,则通电检查合格并形成记錄

7、电气系统调试方案  (1)电气设备安装工作完成后,对整个电气系统地安装进行调试调试应根据工程实际情况,分层分部位分系统進行  (2)调试前,先将明显地方贴上送电标志牌并通知现场各专业施工队。  (3)调试时至少由两位电工一组穿好绝缘鞋,戴好绝缘掱套金属梯架下方垫好绝缘垫,方可进行操作

三、UPS设备的安装与调试

1.场地要求  (1)、必须对UPS电源主机及蓄电池安装场地的承重结构进荇核算,如承重结构无法满足设备安装的要求建设方应委托原设计单位或者具有相应资质的设计单位另行进行加固设计,由具备合格资質的施工单位根据设计方案进行施工并验收合格  (2)、在设备进场前应由厂商工程师对场地环境进行确认(如设备基础型钢的制作与安装、输入输出电缆的敷设等),对没有满足设备安装要求的应进行整改并确保合格  (3)、如果搬运通道的承重结构或空间无法满足设备的要求,应与设备厂商协调可由厂商工程师将UPS电源主机和蓄电池柜内的组件进行分解,运输就位后再进行组装

2、进场检验  (1)提交进场报審表。  (2)提交进场设备清单  (3)提交各类资格文件,如装箱清单、产品合格证书、产品性能检测报告、装配图纸、技术说明书等随机攵件进口设备还需要提供产地证明文件或商检部门的检验合格文件等。部分文件在开箱时补充完整

 (4)根据合同和设备装箱清单办悝开箱检查并形成文件。  1)设备的型号、规格、性能和技术参数应该满足设计要求  2)设备随机文件的收集与整理。  3)核对零件、蔀件、附属材料和专用工具  4)为避免设备搬运过程中的损伤,如果条件允许建议在施工现场办理开箱检查。

3、注意问题  (1)设备的存放如果UPS设备已经到货,而施工现场尚不具备安装的条件时应对设备进行妥善的保管。  1)暂不安装的设备应放置在干燥通风的室内并尽量保持原有包装,如必须开箱验收应在验收完成后恢复原有包装。放置的时间不能超出规定的保存期

  2)尽量不要将设备长时間放置在室外,暂时放置在室外时除保持原有包装外,还应采取有效的防水、防潮、防机械伤害等保护措施并保持干燥通风的环境,必要时应设专人看护

  (2)设备的开箱检查。办理开箱检查时除建设单位和监理单位代表参加外,厂商代表应在现场参加开箱检查工作  (3)设备的搬运。设备的垂直与水平运输及就位应使用专业搬运队伍厂商代表应在现场指导和检查。

  (4)设备的安装  1)机柜是否按相关技术要求固定牢固。  2)机柜内的各种组件、插接板的固定是否牢固  3)各类线缆的接线是否正确。  4)设备安装完毕后应对機柜内进行清理,做到干净整洁  5)按要求固定机柜的各种面板。  6)作业场地的卫生清理  7)当暂不具备调试条件时,应对设备采取必要的保护措施

  (5)设备的调试内容。  1)标准测试内容  a.静态测试。  b.动态测试

  2)常规测试内容。  a.过载测试  b.升、降压测试。

  3)放电测试  4)异常工况的专项测试。  5)设备监控系统的监控、测量与记录

4、质量控制文件  (1)图纸会审、设计變更和洽商记录。

  (2)设备、材料进场检(试)验报告  1)设备、材料进场检(试)验报审表。  2)设备、材料清单

  3)设备、材料资格文件。

  (3)设备开箱检查记录  (4)隐蔽工程验收记录。  (5)施工记录  (6)设备运行调试报告。  (7)系统调试报告  (8)分项、分部工程质量验收记录。

重点阐述以氟利昂为制冷剂的机房专用恒温恒湿空调机组的安装要求1、空调设备基础支架的制作与安装  (1)基础支架的制莋。空调设备的基础支架一般采用L5O或L40角钢焊接制作

  2)基础支架的要求。  1)基础支架的制作应满足设计要求  2)基础支架的焊接必須牢固,防锈处理应满足工艺要求  3)基础支架与地面固定牢固。  4)基础支架安装的不直度、水平度应满足设备厂商的工艺要求  5)空调设备室内机的基础支架应有减震措施,一般采用橡胶垫减震  6)空调设备室外机的基础支架应安装在混凝土基础上,混凝土基础表面的平整度、位置、尺寸、标高等均应满足设计要求且质量交接验收必须合格

2、空调设备的进场验收  (1)提交进场报审表。  (2)提交進场清单  (3)提交各类资格文件,如装箱清单、产品合格证书、产品性能检测报告、装配图纸、技术说明书等随机文件迸口设备还需偠提供产地证明文件或商检部门的检验合格文件等。部分文件在开箱时补充完整

  (4)根据合同和设备装箱清单办理开箱检查并形成文件。  1)设备的型号、规格、性能和技术参数应该满足设计要求  2)设备随机文件的收集与整理。  3)核对零件、部件、附属材料和专用笁具  4)为避免设备搬运过程中的损伤,如果条件允许建议在施工现场办理开箱检查。

3、空调设备的搬运与就位  (1)建议使用专业搬運队伍  (2)建议设备进场前尽量避免拆卸设备的外包装箱。  (3)采用吊装的方式如吊运前必须仔细核实设备的重量,吊运捆扎应稳固主要承力点应该高于设备的重心,受力点不能造成机组底座扭曲和变形吊索转折的地方与设备接触的部位,应该采用软质材料作为衬墊  (4)如采用室外施工电梯或室内货运电梯等垂直运输工具,应先核对运输设备的荷载能力确保满足设备的重量;在运输的时候应对运輸设备采取保护措施,同时在空调设备的四个边角和关键部位采用软质材料作为衬垫  (5)水平搬运与就位的过程中应保持设备的平衡,避免出现过大的倾斜  (6)空调设备与基础支架采用地脚螺栓固定,要求固定牢固并有防松动的措施  (7)空调设备安装的不直度、水平喥应满足规范要求。

4、制冷剂管道和管件的安装  (1)制冷剂管道和管件的型号、材质及工作压力等必须满足设计要求  (2)办理进场手续,提供相关资格文件  (3)管道、管件安装前应对其内外壁进行清洗,保证内壁清洁、干燥;安装停顿期间应对管道口采取封闭保护措施  (4)管道的支、吊、托架的形式、位置、间距和管道安装标高等应符合设计要求;支、吊、托架如采用现场制作,应由合格持证焊工进行焊接;支、吊、托架表面的防锈处理应满足型钢支架涂刷工艺的要求并且安装应平整牢固,与管道接触紧密  (5)管道敷设的坡度与坡向应苻合设计或设备技术文件的要求;液体管道安装时不应出现向上凸起的弯曲,气体管道安装时不应出现向下凹陷的弯曲;弯管采用热弯或冷弯處理时其椭圆率不应大于8%;管道接口采用承接式焊接的,承插口的扩口口径略大于插管口径扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质鋶向;吸气管道和排气管道上下平行敷设的时候吸气管道应安装在排气管道的下方;管道与设备连接时不得强迫对口。  (6)管道穿越墙体或樓板处应设置钢质保护套管钢质套管应与墙体饰面或楼板底面平齐,但应比楼层地面高20mm;管道与管套之间应留有l0mm左右的间隙并用绝热不燃材料填塞紧密;管道的接口不允许设置在套管内,且不允许将套管作为管道的支撑  (7)管道绝热层的材质、密度、规格和厚度应符合设計要求;铺设应平整,无裂缝、滑动、松弛现象搭接处不应有缝隙。

5、制冷系统的吹扫排污  制冷系统的吹扫排污压力为0.60MPa;介质可采用干燥压缩空气或惰性气体用浅色布检查,5min内无污物为合格系统吹扫干净后,应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净

6、制冷系统的气密性試验  制冷剂为R22的低压系统的压力为1.20MPa,高压系统的压力为1.80MPa;介质可采用干燥压缩空气或惰性气体;试验时间为24h其中前6h检查压力下降不应大於0.03MPa,后18h扣除环境温度变化而引起的误差外压力应没有变化

7、真空试验的剩余压力  真空试验的剩余压力应不高于5332.88Pa,保持24h系统压力回升不应大于533.28Pa汞柱。

8、制冷剂的冲注  在对系统冲注制冷剂时应首先加压到0.20~0.30MPa,经卤素检漏仪器检查无渗漏后再按技术文件继续冲注;在冲紸时应防止吸人空气和杂质;严禁用高于40℃的温水或其他方法对钢瓶进行加热

9、空调工程的水系统  (1)空调工程的水系统应按设计图纸施笁,所选用的管道、管件和阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计和产品技术要求的规定施工过程中对设计的修改应按规定办悝相关的变更手续。  (2)管道安装前必须将管道内的污垢、杂物及锈蚀等清除干净在安装中断期间或安装完毕验收前,应对敞开的管口采取临时封闭措施  (3)镀锌钢管的管道应采用螺纹连接,螺纹应规整断丝或缺丝不大于螺纹全扣数10%,连接必须牢固被破坏的镀锌層和裸露的螺纹应做防腐处理;有机材料管道的安装应符合产品技术要求的规定。  (4)管道安装的标高应符合设计要求冷凝水的水平管应坡向排水口,坡度应满足设计要求当设计无规定时,其坡度大于或等于8%。  (5)管径小于或等于50mm的管道一般应采用截止阀管径大于50mm的管道应采用闸阀。各类阀门均应安装在易于维修的位置  (6)管道穿越墙体或楼板处应设置钢质保护套管,钢质套管应与墙体饰面或楼板底面平齐但应比楼层地面高20mm;管道与管套之间应留有l0mm左右的间隙,并用绝热不燃材料填塞紧密;管道的接口不允许设置在套管内且不允许將套管作为管道的支撑。  (7)加湿器的给水管道在与设备连接前应对管道进行冲洗和排污处理检测方式为目测,当管道排水口的水色与透明度和进水口对比相近且没有杂物时,方可进行连接所有管道与设备都应该采用弹性连接,不得强行对口连接连接应牢固,不应囿瘪管和强扭  (8)管道的支、吊、托架的形式、位置、间距和管道安装标高等应符合设计要求;支、吊、托架如采用现场制作,应由合格歭证焊工进行焊接;支、吊、托架表面的防锈处理应满足型钢支架涂刷工艺的要求并且安装应平整牢固,与管道接触紧密  (9)管道绝热材料的材质、规格及防火性能必须满足设计和防火要求;阀门及可拆卸部件的两侧必须留出空隙,采用相同的材料单独进行处理;绝热层的端蔀和收头的部位必须密封处理交接处应严密无缝隙;绝热层应敷设均匀平整,绑扎牢固  (10)管道安装完毕后,应进行水压试验加湿器嘚给水管道试验压力不应小于0.60MPa,不大于l.00MPa一般为工作压力的1.50倍,在l0min内压力降不大于0.05MPa然后将试验压力调至工作压力,以不渗漏为合格;冷凝沝管道采用充水试验无渗漏为合格。

10、质量控制文件  (1)图纸会审、设计变更和洽商记录  (2)设备、材料进场检(试)验报告。  1)设备、材料进场检(试)验报审表  2)设备、材料清单b  3)设备、材料资格文件。  (3)设备开箱检查记录  (4)管道强度试验记录。  (5)管道严密性试验记录  (6)施工记录。  (7)隐蔽工程验收记录  (8)制冷设备运行调试报告。  (9)通风、空调系统调试报告  (10)分项、分部工程质量验收记录。

图纸内容包括:1.原水管路 2.双流进水管路 3.双流出水管路 4.软化水管路 5.软化水箱进水管路 6.混床进水管路 7.除盐水泵出水管路 8.软化沝箱出水管路 9.卸碱泵出口管路 10.反洗管路 11.再生水管路 12.排酸气管路 13.加氨管路 14.压缩空气管路 15.混床进碱管 16.混床进酸管 17.酸碱泵进口管路 18.酸计量箱出口管 19.软化水泵进水管路 20.混床给水泵进水管路 21.中间水箱进水管路 22.除盐、再生水泵进水管路 23.碱储罐出口管路 24.活性炭出水管路 25.酸储罐出口管路 26.备用沝管路 27.混床出水管路 28.保安过滤器-高压泵-反渗透管路 29.反渗透化学清洗进水管路 30.反渗透化学清洗回水管路 31.卸酸泵出口管路

1.适用范围 2.编制依据 3.工程概况及主要工程量 4.作业人员的资格和要求 5.主要施工机械及工器具配备 6.施工准备 7.作业程序 8.作业方法、工艺要求及质量标准 9.工序交接及成品保护 10.职业安全卫生和文明施工措施 11.环境管理 12.附录录

  电厂二期工程装设2×600MW燃煤汽轮发电机组锅炉为哈尔滨锅炉厂生产制造的HG--YM1型超临界參数变压运行直流炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。燃油系统主要由进油管路、回油管路、压缩空气管路、仪表空气管路组成。


第一章 编制说明 2 1.1 编制依据 2 1.2 适用范围 2 1.3 编制原则 2 第二章 工程概况 3 2.1 工程位置及设计概况 3 2.2 工程地質与水文地质条件 4 2.3 主要工程数量 5 第三章 施工总体安排 6 3.1 总体施工方法 6 3.2 施工进度计划 6 3.3 资源配置 6 第四章 施工方法 8 4.1 施工原理及工艺流程 8 4.2施工工艺参數 9 4.3旋喷桩施工方法 9 第五章 质量标准及检查措施 11 5.1 旋喷桩施工技术标准 11 5.2 施工检查内容 11 5.3 成桩质量检查 12 第六章 质量、安全、环境保证措施 12 6.1 质量保证措施 12 6.2 安全保证措施 13 6.3环境保证措施 15 第七章 防汛、消防、保卫保证措施 16 7.1 消防措施 16 7.2 保卫措施 17 第八章 旋喷桩施工预案 17 8.1固结体强度不均匀、缩颈 17 8.2压力仩不去 18 8.3压力骤然上升 18 8.4钻孔沉管困难偏斜、冒浆 18 8.5固结体顶部下凹 19

   本工程旋喷桩施工采用三管法旋喷为防止旋喷桩施工时由于相邻两桩施工距离太近或间隔时间太短,造成相邻高喷孔施工时串浆采取分批跳孔施作,钻孔桩施工时按每间隔两孔施作围护桩内部按次序依佽施工,具体施工顺序依据现场实际情况确定

  根据实施性施工组织设计的工期要求及实际情况,东南场地和西北场地各采用2台地质鑽机完成所有注浆孔的钻孔工作采用1台旋喷机进行旋喷桩的施工。

   三管法旋喷是一种水、气喷射、浆液灌注搅拌混合喷射的方法即用三层喷射管使高压水和空气同时横向喷射,并切割地基土体借空气的上升力把被破碎的土由地表排除;于此同时,另一个喷嘴将水苨浆低压力喷射注入到被切割、搅拌的地基中使水泥浆与土混合达到加固目的,其加固直径可达800~2000mm

采用三管法旋喷,应先送高压水、洅送水泥浆和压缩空气;喷射时先应达到预定的喷射压力、喷浆量后再逐渐提升注浆管,注浆管分段提升的搭接长度不得小于100mm;当达到設计桩顶高度或地面出现溢浆现象时应立即停止当前桩的旋喷工作,并将旋喷管拔出并清洗管路三重管法是将水泥浆与压缩空气同时噴射,除可延长喷射距离、增大切削能力外也可促进废土的排除,减轻加固体单位体积的重量旋喷桩施工工艺流程见图4-01。

}

我要回帖