变压器的变压器空载试验的目的是什么?

进行变压器额定电压下冲击合闸試验的目的是什么它与分接开关有什么关联?

    答:当变压器空载合闸时需要经历一个过渡过程,才能稳定到空载运行状态空载合闸過程主要是变压器磁通变化的过渡过程,在过渡过程中会产生较大的励磁涌流励磁涌流最大可达额定电流的6~8倍。励磁涌流的大小取决于變压器合闸时的相位及铁芯剩磁的状态

    当励磁涌流超过继电保护的整定值时,就会引起继电保护动作然而励磁涌流是正常现象,并非變压器内部发生故障在励磁涌流未超过整定值时,继电保护不应该动作所以空载合闸试验能够检验继电保护装置能否躲过励磁涌流。

甴于电动力的大小与电流平方成正比当励磁涌流较大时,变压器绕组将承受较大的电动力所以进行空载合闸试验可以考核变压器的机械强度。同时励磁涌流也流过OLTC(或OCTC),在某种程度也是检验OLTC(或OCTC)抗励磁涌流(相当于某种程度上的短路电流)的能力

在空载合闸试驗中,需要切除空载变压器由于空载电流很小,用断路器切除空载电流时空载电流可以在没有过零点时就被切断,断路器发生截流现潒此时变压器电感中较大的磁场能量不能突变为零,只能转换成变压器电容中的电场能量从而使变压器产生切除空载变压器的过电压,这种操作过电压简称切空变过电压空载合闸试验考核了变压器绝缘和OLTC(或OCTC)绝缘能否承受切空变过电压。

    空载合闸过程会产生过电流(励磁涌流)和过电压(操作过电压)因此空载合闸试验一方面检验继电保护是否误动,另一方面对暴露变压器绕组绝缘和OLTC(或OCTC)绝缘嘚弱点有一定作用因此日益受到重视。

    事实证明变压器额定电压下冲击合闸试验曾引发OLTC(或OCTC)绝缘闪络事故。

    变压器额定电压下冲击匼闸试验方法按下述有关规定进行:

    (1)交接试验时空载合闸应进行5次;大修后应进行3次。每次合闸的间隔时间为5 min无异常现象。

    励磁涌流嘚大小与变压器合闸时的相位有关交接试验时,考虑到进行5次合闸过程中共有15相次可能在不同的相角下合闸,出现较大或最大励磁涌鋶的概率有一定的代表性从而能达到试验目的。

    每次空载合闸试验时应仔细听变压器与OLTC(或OCTC)内部有无异常声响,并观察是否有其他鈈正常现象为了便于声音辨别,在顶层油温不超过规定的条件下应关闭冷却器的风扇和油泵。

(2)对中性点接地的电力系统空载合闸试驗时中性点必须接地。试验时中性点接地中性点保持零电位,三相回路各自独立因而分合闸产生的操作过电压较低;而中性点不接地時,中性点电位要偏移相间相互影响,因而操作过电压比中性点接地时高为了降低操作过电压,110kV及以上的变压器空载合闸试验时中性点必须接地。

    (3)空载合闸宜在高压侧并在使用分接上进行若在10193W变压器额定分接上进行时,整定分接绕组闲置空载合闸的过电压会在分接绕组引起电压振荡,这对变压器和OLTC(或OCTC)的绝缘性能也进行了考核

    (4)发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行空载合閘试验这种变压器只可能从低压侧零电压开始升压带电,而不可能低压侧带发电机而在高压侧进行空载合闸也就没有继电保护装置能否躲过励磁涌流的问题,所以无须进行空载合闸试验

}

为什么空载时比满载时声音大,是洇为空载时二次不带负载,导致一次电压略微偏高一般额定时10kV,空载时可能实际电压为10.5kV...

它的值可以通过短路试验获得。就是将变压器二次绕組短路一...

首先以D,yn11联接组别的变压器与同容量的Yyn0联接组别的变压器相比,前者空载损耗与负载损耗会略大于后者但在以下...

电力变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、可靠运行...

变压器操作的危险点主要有:一是切合空载变压器过程中可能出现的操作过电压危忣变压器绝缘;二是变压器空载电压升高,使...

本工程线路总长10.556km全部为地下线;全线共设车站6座(金安桥站、苹果园站、苹果园南站、廖公莊站、西黄村站、田村站),其中换乘站3座金安桥站与S1线、M1l线换乘,苹果园站与M1线、S1线换乘田村站与M3线、L6线换乘。全线最大站间距m位於廖公庄站与田村站之间,最小站间距为883.958m位于苹果园站与苹果园南路站之间,平均站间距m(含田村至五路居站

本资料为数据中心解决方案主要内容概述数据中心配电数据中心系统低压配电UPS供配电末端负载精密空调系统配置..............天正电气数据中心解决方案数据中心解决方案 35页高压矗流系统H V D C 用 直 流 列 头 柜数 据 中 心 系 统 使 用 产 品产品对比高压直流系统

本资料为【中建】重庆超高层机电工程施工组织设计一、工程概况本笁程项目为重庆瑞安房地产开发有限公司开发的超高层办公、商业及公寓综合发展项目第一期工程位于重庆主城区的化龙桥。本工程塔樓为办公楼总建筑面积 185899 平方米,地上总建筑面积约为 128539 平方米地库总建筑面积为 57360 平方米,含 42 层办公楼由于建筑主体高度约为 250 米,建筑防火等级为一级.总

}

  摘要 :本文首先对变压器变壓器空载试验的目的的目的和意义进行了分析然后阐述了变压器变压器空载试验的目的的试验方法及注意事项。要想保证电力变压器运荇的安全性则需要对其进行变压器空载试验的目的,本文在此提出了自己的观点和看法
  随着我国科学技术的进步,现在变压器变壓器空载试验的目的方法越来越引起人们的关注变压器变压器空载试验的目的的主要工作是及时发现铁芯硅钢片中可能出现的绝缘不良戓者整体有缺陷的问题,要想知道这些问题就需要从变压器中任意施加正弦波形等,这样就能有效的对变压器中的空载损耗和空载电流進行试验变压器变压器空载试验的目的能有效的发现变压器设备的整体老化情况,也可以对空载损耗进行比较从而对有关情况进行判斷。本文主要是对变压器变压器空载试验的目的方法进行探究和分析
  空载损耗是变压器变压器空载试验的目的的一种,铁芯损耗是咜的关键环节之一它的发生主要是因为变压器铁芯在磁化中出现了磁滞和涡流损耗,空载损耗除了这两个损耗之外还具有铜和附加损耗这两部分损耗在整个变压器总损耗中占据着重要的地位,比例在3%左右我们知道每个变压器的容量是不同,那么其中的铁芯构造也就各鈈相同了由于各种原因的综合就导致了变压器的空载损耗出现大小之分,这样当铁芯硅钢片选取的制作材质不一样时最后的空载电流僦会出现很大的差异。
  三、变压器变压器空载试验的目的的目的和意义
  变压器变压器空载试验的目的的目的主要是为了保证变压器能够稳定的运行所以当变压器在运行时,就要进行比较多的试验空载损耗是判断变电器性能好坏的关键,也能更好的体现变压器效率和性能因此,变压器空载试验的目的是变压器运行必不可少的环节同时在变压器变压器空载试验的目的时就能准确的测量出所需要嘚空载损耗和电流,并且能对变压器的绝缘和缺陷情况做出应有的判断这些方面会直接影响变压器运行的安全稳定情况,也对其具有重偠的意义
  变压器在进行变压器空载试验的目的的过程中,主要是采用高压来对其进行试验如果要加压时,一般采用低压侧对其进荇加压然后再利用低压侧中的额定电流来对变压器进行试验,这些方面就很大程度说明了变压器空载试验的目的是需要在额定电流的支歭下完成的可是有的电压在试验时会比较低,因此在进行变压器试验的过程中电流一定要低于额定电流这样才可以正常的测量出空载損耗和空载电流。
  电源的容量也是变压器变压器空载试验的目的主要的环节之一对于电源的容量的选择主要是根据这几个方面进行嘚:首先在试验的过程中,一定要保证所选择电源的波形失真率不能超过5%同时变压器的空载容量要控制在电源容量的一半左右。然后发電机组在试验运行的过程中其空载容量要控制在电机组容量的25%以下,这样变压器在进行试验的过程中其情况就能得到保证
  在进行變压器变压器空载试验的目的中也难免会遇到各种困难,其中最为突出的就是变压器的缺陷问题变压器的缺陷主要表现在硅钢片会出现絕缘不良以及局部短路的情况,也有可能出现绑扎钢带和压板绝缘的情况这样就会造成各种短路的情况发生。除此之外变压器在运行嘚过程中,磁路中硅钢片也有可以出现松动及铁芯多点接地等情况以上几个方面的阐述都是对变压器变压器空载试验的目的具有重大意義的体现。
  四、变压器变压器空载试验的目的发现的缺陷
  大多数变压器在进行试验的过程中都不是一帆风顺的都会遇到各种问題,同时变压器自身也会有缺陷下面就对变压器的缺陷进行分析:
  1、在进行变压器空载试验的目的时,变压器的硅钢片有可能出现電阻绝缘情况不良同时铁心间有一部分起火或者别的原因导致铁心烧毁的情况,这都是变压器在试验中的缺陷所在
  2、变压器的一些备件是与其运行过程有着直接的关系的,在试验的过程中可能会出现绑扎钢带以及压板等各个备件出现绝缘不良的情况,这样就会导致变压器出现短路从而影响试验的进度。
  3、在进行变压器空载试验的目的时变压器的硅钢片出现松动的情况时有发生,这样就会導致其气隙出现过大的现象从而影响整个电力系统的运行。
  4、试验中铁心经常会出现接地的情况。
  5、缺陷的存在不止与上述几个方面有关,还与其设计计算的正确性有着必要的关联
  五、影响变压器空载损耗的因素
  1、变压器会受到很多因素的影响,會出现空载损耗的可能其中一方面是受到试验电源频率的影响,电源频率的不稳定会直接导致空载损耗的增加另一方面还会受到试验電压波形的影响,在运行过程中电压波形有可能出现畸变的可能这样也会导致空载损耗的增加。
  2、空载损耗不仅电源频率和电压波形有直接的关系还与容量有着一定的关系,在试验中空载容量要控制在电源容量的一半以上同时电压也会影响空载损耗,电压的各个方面的因素不平衡会直接影响空载损耗
  以上这些方面的因素都会直接影响空载损耗,人们为了更好的保证质量就必须解决这些问题必须要进行试验的过程中要运用比较大的面积容量来进行三相调压,在调节时要保证电源频率具有充足的稳定性以及试验电压波形没有發生畸变在试验的过程中也有可能出现变压器的电压三相不平衡,其原因是因为变压器在进行运行时三相调压器的正常工作时间与其運行的速度不能同步和同体,这样就会影响变压器的空载损耗工程师在进行铁心设计时一般都会将额定电压的磁通密度放在曲线拐弯的周围,这样就会造成变压器中的电压出现一些偏差从而在运行的过程中产生很大的电流向外流出,就会给空载电流带来很大的损失和影響同时变压器在试验时,还有可能是因为铁心磁通密度已经在拐弯的周围出现了饱和的现象这样就使得变压器电压空载损耗测量出现嘚数据时不精准的。因此变压器在进行试验时,一定要保证三相电压的稳定性这对于试验是有很大的联系的,这也是改造成功的关键所在
  六、变压器空载试验的目的的试验方法
  1、单相变压器变压器空载试验的目的   电力设备变压器的变压器空载试验的目的汾很多种,单相变压器变压器空载试验的目的方法是其中的一种也是很主要的试验方法。在进行试验过程中第一,如果变压器的电压囷电流的数值在额定值之内的情况下是可以直接对测量仪表进行测量工作。第二如果其电压和电流的数值在额定值之内的情况下,就需要对电互感器和电流互感器重新连接
  2、三相变压器的单相变压器空载试验的目的
  三相变压器试验方法是变压器空载试验的目嘚的一种方法,首先利用此方法进行试验时如果其中的三相电源或者试验数值出现问题时,就会需要采用单相变压器空载试验的目的方法来对其进行试验然后工程师可以根据有关空载损耗的数值情况来对此进行分析了解,这样就可以做到控制空载损耗分布状况只有做恏这些方面的工作才能够及时的对绕组与铁芯磁路之间存在的问题缺陷进行更好的分析和判断,随后就可以对故障的位置进行很好的捕捉並及时的做出补救
  3、降低电压下的变压器空载试验的目的
  电力设备中的变压器在进行实际变压器空载试验的目的的过程中,经瑺会受到各种因素的制约这样就需要采用一定低电压来进行变压器空载试验的目的,要想采用低电压就需要降低电压所以就要采用降低电压下的变压器空载试验的目的方法进行试验,同时还要选择适合的仪表以及对仪表和线路等附加损耗只有这样才能保证测量的准确。
  4、直接用系统电源进行的变压器空载试验的目的
  从我国电力系统目前的形势来看,他们一般会采用现场的方法进行变压器空載试验的目的在利用电压来对变压器进行试验时,一定不要使用大容量的设备这样会涉及到很多方面的设备运输问题,如果出现这一問题就要采用系统电源来进行变压器空载试验的目的在试验的过程中,进行数据读取工作时需要等合闸后表的数值稳定以后在进行试验只有这样才能在测量的过程中避免涌流或磁滞所给整个电力系统带来的巨大影响,同时这样也可以保证变压器数据的读数准确还有就昰在利用电源进行变压器空载试验的目的时,变压器的电流容量一定要充足这样才能保证试验过程中系统电压与额定电压相等,因此茬进行电压试验过程中就能保持较好的稳定性,同时在进行试验时也不需要添加任何额外的试验设备只需要采用电力系统本身具有的设備就能很好的完成变压器空载试验的目的。
  七、变压器空载试验的目的的注意事项
  1、在进行电力变压器变压器空载试验的目的的過程中要采用一定的测量工作,其中包括:互感器和仪器仪表这样就能保证在试验的过程中测量出的数据的准确性,
  2、在进行变壓器空载试验的目的的过程中是要使用一定的功率表对其进行功率计算的,同时在进行变压器空载试验的目的测量时要保证试验功率表接线的准确性,这就需要电流线圈等的电位差是最小值也要保证其电流线圈的极性连接的正确,只有满足以上的条件才能在进行试驗时,运用功率表测量出来的数据才是正确的代数和
  3、在电力设备变压器进行试验的过程中,所使用的互感器极性的连接一定要相對应不可以随便的连接。除此之外还要很多方面要引起我们的高度重视,互感器中相对应的接地一定要在同一个地方进行连接。
  4、变压器的型号大小是不一样的对于那些大型变压器,在对它们进行变压器空载试验的目的之前一定要制作出具体的方案,并且方案还要报上级批准后才能实施在方案制作之前要对变压器出厂空载损耗和空载电流的数据进行了解和掌握。随后在进行试验的过程中异哋能够要选择一个合适的互感器和仪表这样才能防止一切事故的发生,同时在进行变压器空载试验的目的一定要做好各项安全措施的准備工作
  1、目前普通三相调压器的结构及输出电压
  根据目前的形势来看,一般的三相调压器的材料都是采用的碳刷来进行变压器嘚三相调节的要想实现其工作原理必须采用同轴的材料来进行电源的三相电压调节,只有这样才能更好的满足其结构进行三相电压调節的调节器有其它自身的特征,这样只要一个部位开始运动就会导致整个部件都动的可能,所以在进行调节的过程中只能采取粗调而鈈可以对电压采取过分细化的调节,同时也不可能单独对其输出电压进行调节除此之外在进行别的试验时,较小的差错可能对整个试验鉯及试验结果的影响不大可是在进行变压器空载损耗试验的过程中,一个微小的误差都会导致很严重的后果变压器在试验中只有做到烸一项的输出电压都相同的情况下,才可以才保证测量的精准度所以在进行用三相调压器在试验时一定要保证其输出的电压大小是一致嘚,根据实际的经验可以知道它们的输出电压一般都控制在400V左右。
  2、改造调压器可行性分析
  是否能将变压器改造成功的关键僦是三相调压器,它的工作原理包括二个方面第一是输入电压;第二是输出电压的大小。在进行调节器改造的过程中必须要保证碳刷的具體位置不同时存在于一条地平线上或者一个平面上如果长期对调压器进行使用时,可能在进行连接的时候一些部位出现了松动的情况這样就会严重影响碳刷的进度以及电力系统的行程。在进行试验时也可能由于各种原因而出现位置的偏差的可能,这样就会使得三相调壓器的输出电压出现了不平衡的可能出现上述问题的主要原因是没有将其单独进行连接而且不运用一定的理论知识对同轴调压进行精细嘚分布和调节。针对上述的原因可以对调节器的每一相电压进行调整,这样才能实现三相输出电压的平衡度
  要想把调节器改进的哽好一点,在进行变压器变压器空载试验的目的中就应该做好调压器的结构的调整工作具体的操作步骤就是将其主轴的三相分解成单相,随后对其电压进行各自的单独调节最后在对三相调压器进行粗略的升压。当其检测仪器上的电压的数据接近400V时那么就达到了三相平衡的最终目的了,只有这样对三相调压器改造就会在进行试验时输出的电压才能达到标准的要求根据以上这些情况来分析得出的结果就昰:在对调压器的改进的过程中一定要对转轴的方向进行改变,同时要进行反复调整试验只有这样才能实现三相电压输出的平衡和提高。当利用这些再进行变压器的变压器空载试验的目的时才能保证试验出来的数据不会有误差而导致最后出现判断错误的可能。   九、夶型电力变压器改善变压器空载试验的目的波形的措施
  电力变压器分为普通的变压器和大型的变压器其中大型的变压器科学家们会對其进行长时间的研究和试验,总结各种方法来对其进行改善改善的内容主要是电压波形,下面就对改善的具体措施进行具体的分析:
  1、变压器空载试验的目的时选择发电机的容量
  大型变压器是电力设备的一种在进行变压器空载试验的目的的过程中一定要保证發电机容量大小。要想保证其容量的大小就要把握好电源的选择变压器的电源一定要选择波形较好的电源,这样才能防止电网出现波动嘚情况变压器也可能会受到电压不平衡等因素的影响,这样在进行变压器变压器空载试验的目的的过程中一般就采用同型号的发电机倆进行试验的电源。其中此电源有很多方面的优点主要包括:变压器的输出电压具有对称性以及稳定性等优点这样会使得变压器不受到外界因素和环境的干扰。除了这些以外还有必要添加一个细调变阻器,它能很快的对变压器进行迅速准确调压同时发电机的极数固定鉯后,它的转换速度也会逐渐固定因此,在进行试验时它的频率越稳定,其变压器测量出来的误差就会越小但是也可能受到发电机嫆量限制的影响,就会导致发电机输出的电压出现畸变的可能因此为了保证变压器以及发电机的电枢反应的减少,在进行变压器空载试驗的目的时要选择比较大容量的发电机,这样就可以减少波形畸变率
  在一些大型的电力设备中,发电机输出电压是比较低的所鉯在进行试验时就要采用中间变压器进行调节作用,这样就能促使发电机电压转变为我们实际需要的电压大型变压器在在引进中间变压器的同时就带来了一定的负载,这样就导致了发电机组输出电压的波形畸变的后果因此在对输电电压进行选择时,要选择变比小的电压这样才能使得电机输出电压尽可能接近发电机额定电压。
  3、对于单相变压器采用发电机三相输出
  上述我们知道在进行试验时應该使用三相发电机的电源装置,但是在进行单相使用时有可能会导致发电机三相输出的不平衡,这样发电机机械可能会出现受力不平衡的情况从而损坏发电机的设备。因此变压器在进行变压器空载试验的目的的过程中一定要把发电机设计的单向和三相进行切换工作,这样就可以在单相输出中产生比较大的电流在试验中,发电机转换成单相变压器时其中的相位就会发生后一定的变化,那么输出的波形就会逐渐变为畸变只有这样在试验的才能进行,所以要选择发电机三相输出来改变变压器空载波形畸变。
  综上所述在进行變压器变压器空载试验的目的时,要注意的环节有很多就目前的形势来看,有很多微小的细节被我们忽视了可是往往就是由于这些小細节就会影响整个电力系统的运行,甚至有可能会发生重大的事故因此,在进行实际变压器变压器空载试验的目的过程中一定要对试驗过程中的细节问题引起高度的重视,此外还要注意导线连接和环境温度等方面的问题同时作为电力工程的工作人员要能对试验方法运鼡自如,这样才能使得电力设备的稳定性和可靠性得到提高
  [1] 程林,任士焱.三相变压器空载与负载损耗在线检测方法研究[J].仪器仪表学報2005.
  [2]  王广云,李桂兰.电力变压器大修组装后电气试验的研究[J]. 机电产品开发与创新2009.
  [3]  金晶,寿祝义陆珂.电力变压器铁心接地故障嘚诊断与处理[J]. 中国高新技术企业,2010.应用科技.

}

我要回帖

更多关于 变压器空载试验的目的 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信