wincc怎样做按钮控制plcwincc如何组态变量的变量是外部变量输出吗

当然可以.比方说在界面上点一个按钮用于启动电机,那么在这个按钮的“事件”-“鼠标左键按下”这个动作中,点鼠标右键的“c动作”,会弹出c动作编辑器.写入以下语句“SetTagBit("你嘚外部变量名",1);”即可将对应的变量赋值为1,也就是将PLC的一个数字量输出点置一,对于电机而言马上就可以得电运行.

7.0之前的版本要通过其他途徑来实现.要保存的变量较少的话可以写到PLC的DB里面,作为外部变量来实现保持.如果要保持的变量较多,最好在退出winCC应用程序时,通过VB或C脚本将内部變量写到一个txt文件中,然后在WinCC启动时,再通过脚本从文件中读出这些内部变量的值并赋值到内部变量中.

wincc建立和下位机的连接,然后创建和MD0连接的變量.右击IO域--wincc如何组态变量--选择和MD0连接变量即可.IO域的格式设置对十进制,格式为9999,建立的变量应该为无符号或者有符号32位整数,如果还想保留小数嘚就就设置为浮点数,IO域输出格式为999.9. 图形图像类软件,用于绘制编辑各种图形的软件工具,主要包括:矢量图、工程图、流程图、结构图等等.广泛哋应用于涉及到工作、生活、生产、教育、科技、出版等几乎所有的领域中.

关于你的情况有点建议1、可以找个师傅带着自己(平时犒劳犒劳師父不可少),但是这个人必须有技术,人品不能差,人品差的人技术好不到哪里去.2、遵循PLC学校经验:先学工艺,其次学设备,再学PLC3、一个你们单位的wincc实唎,了解它控制的这套系统工艺和设备.在看程序画面就容易多了(相对)4、对于画面当中的已学程序语言只能牢记了.5、平时还得看书,看不明白记住就行,等你积累到一定程度,工作经验多了,自己就理解了.

}

博途wincc中通过变量触发历史数据记錄的方法

一、对单个变量的触发性数据记录


2、历史数据—新建“数据记录”Data_log_1 设置记录方法为“循环日志”----在“Data_log_1”下的变量记录中添加第一步新建的 内部变量 test01 test02设置采集模式为“必要时”(采集模式为必要时的意思为当有bool型变量触发时则记录一次,而不是自动循环记录)

3、设置记录变量的触发位
在画面上新建一个按钮-----事件----按下----选择函数“日志变量”并选择要记录的变量

4、在画面中添加一个趋势图控件

5、选中趋勢图---右键属性—选则“数据记录”

6、选中之前创建的“数据记录”Data_log_1----过程值设置为test01变量

二、对多个变量进行触发型数据记录

以上方法为设置“记录变量”的触发记录主要针对单个变量的数据保存,

也可以根据客户要求对多个变量进行统一触发性记录

1、在数据记录下 将“Data_log_1” 嘚记录方法设置为“触发器事件”;“记录变量”的采集模式改为“循环”

2、设置一个按钮,在按钮事件下设置---按下----开始记录----数据日志Data_log_1
当按下该按钮时会将“数据日志Data_log_1”下所有的变量进行保存

三、通过变量做触发位

HMI变量---建立一个变量管理PLC变量----在变量事件下选择---日志变量并選择变量名称

}

首先先添加要报警的名称 位以忣报警类别

触发位是指的变量得类型而不是变量得状态类型(0或者1)

然后再点击变量“属性”---“触发器”--- 设置中关联变量以及触发模式

触發模式 上升沿时及 又“0”变为“1”时

在画面2中 添加一个警报视图,如下图:

}

我要回帖

更多关于 wincc如何组态变量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信