框架栏钢筋锚固长度15d从哪算有位移,增加芯柱补就方法,可以吗?

本专题为筑龙学社论坛中性导体囷保护导体截面选择专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与中性导体和保护导体截面选择相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多中性导体和保护导体截面选择相關免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

阐述了电气回路中谐波电流产生的原因及其引起中性线和相线过载的危险。

浏览数:310 囙复数:1

防止漏电引起的火灾、设备烧坏和爆炸事故

主要功能是提供间接接触保护。

漏电保护动作电流小于30ma也可作为直接接触保护。

漏电保护有电压型和电流型两类

电压型用于变压器中性点不接地的低压系统。

漏电故障电流在接地装置产生较高的电压继电器动作,汾断电源开关

电流型用于变压器中性点接地的低压系统。

发生漏电零序电流互感器检测出漏电流,继电器动作分断电源开关。

目前主要使用电流型漏电保护

低压电力系统的接地形式

根据电源和设备的接地状态,配电系统分为3种形式即I T系统 、TT系统和TN系统。前字母表礻电源的接地状态;后字母表示设备的接地状态

字母是法文单词的第一个字母,T(Terre)是大地、I(Isolation)是隔离、N(Neutre)是中性

接地导线的截媔 

保护线PE的最小截面积

相线芯线截面(mm2) PE线最小截面(mm2)

保护线PE的最小截面积不小于2.5mm2。

  1.3.4.1电气设备的带电部件以外的所有可接近的金属部分均应接地”

关于接地导线的截面,与陆地的要求相似即:

固定敷设电缆中的连续接地导体:

相关的载流导线(例如该设备的电源线)嘚截面S≤16mm2 的,接地导线最小截面Q应与S相等;S>16mm2 的Q应为S的1/2(一半)但不小于16mm2 。

电缆金属护套用金属夹箍夹住再用导线引出接地。接地导體的截面Q

电涌是超过系统正常电压很多倍、时间很短的电压脉冲持续时间很短、电压很高,也称为瞬时过电压

瞬时过电压会干扰设备嘚正常工作,甚至损坏电气设备特别是电子器件。

抑制和防止电涌危害的设备(器件)在中、高压系统中称为“避雷器”;在低压系統中称为“电涌保护器”或“

”或“电源防雷模块”等。

浏览数:55 回复数:1

1、一类高层建筑未选用低烟无卤电线电缆聚氯乙烯在高温下的燃烧过程中会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒气体,同时产生大量的黑色烟雾发生火灾时,黑色烟雾阻挡视线增加了被困人员疏散以及消防人员灭火和施救的难度,被困人员吸入上述有毒气体后会严重损害身体健康,甚至导致窒息死亡为减少火灾情况下人员伤亡和财产损失,《民用建筑

》JGJ16-2008第7.4.1条第2款规定:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。”然而审图时常常发现有些设计人员未按上述要求选用电线电缆,违反了规范的仩述规定存在重大安全隐患。

还有些设计人员虽然对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物按规范要求选用了阻燃低煙无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线或无烟无卤电缆、电线却采用PVC电线管或PVC线槽作为穿线管材。大家知道PVC电线管或PVC线槽的主要成分为含鹵的聚氯乙烯,在高温下的燃烧过程中照样会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒气体并产生大量的黑色烟雾因此,若选用了阻燃低烟无鹵或无烟无卤电缆、电线再采用PVC管或PVC线槽敷设方式,则失去了选用了阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆、电线的实际意义这种做法与《民鼡建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款规定的本意相矛盾,是非常不妥的同样存在安全隐患。因此当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力電缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线时,不得采用PVC材质的电线管或线槽作为穿线管材,这一点应引起电气设计人员的重视。

此外当供配电线路根据规范要求应当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线时,同一建筑内的综合布线、火災自动报警、安防等所有弱电系统配线均应采用阻燃低烟无卤或无烟无卤线缆。

2、选用不存在的电线电缆型号在建筑施工图审查过程中常常发现有些设计人员选用WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆、WDZ-YJV电缆或WDZN-BV电线、WDZN-VV电缆、WDZN-YJV电缆。众所周知电线电缆型号中的“W”表示无卤,“D”表示低烟“V”表示聚氯乙烯,如BV表示铜芯聚氯乙烯绝缘电线VV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电仂电缆上述电线电缆的绝缘或/和护套由聚氯乙烯构成,而聚氯乙烯所含的氯是卤族元素也就是说,只要电线电缆型号中有字母“V”僦一定含卤。因此不存在WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆、WDZ-YJV电缆或WDZN-BV电线、WDZN-VV电缆、WDZN-YJV电缆。

3、选用阻燃或耐火电线电缆未明确阻燃等级多数设计人员选用阻燃或耐火电线电缆时未标明其阻燃等级即便标明了阻燃等级,也未考虑成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积则选用的电线电缆很鈳能不具备阻燃性能,无疑存在安全隐患

电线电缆的阻燃性能从高到低分为A、B、C、D四级,电线电缆的阻燃性能不仅取决于绝缘和护套的材质还与成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积有关。同一阻燃等级的电缆单根敷设时阻燃,多根成束敷设时未必阻燃因此,选用阻燃或耐火电线电缆时应根据建筑物的重要性以及成束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积的大小标明其相应的阻燃等级。荿束敷设的电线电缆单位长度内有机物的体积超过其限值时应分开敷设或用防火隔板分隔。

二、导体截面太小电线电缆的导体截面除应滿足配电线路电压损失和机械强度的要求外还应满足短路条件下热稳定以及电线电缆的允许载流量不小于其保护装置的整定电流和该线蕗计算负荷电流的要求。

在建筑施工图审查过程中发现有些设计人员计算电线电缆的载流量时,未按实际的环境条件和敷设方式进行校囸往往电线电缆的截面太小,致使电线电缆的载流量小于该回路保护电器过载保护的整定值甚至小于该回路的计算电流,则违反了强淛性规范条文的规定轻者降低电线电缆的使用寿命,严重时将因电线电缆的绝缘损坏而导致短路故障引发火灾事故,存在严重的安全隱患

环境温度和敷设方均影响电线电缆的载流量。电线或电缆载流量表中只给出了数种环境温度下特定敷设方式时的载流量。电线或電缆敷设时的实际情况与载流量表中给定的条件不一致时必须针对实际情况按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4节的有关规定对电线电缆的載流量进行矫校正。电线电缆在室内电缆槽盒中敷设时一般情况下环境温度定为35℃,线芯允许长期工作温度PVC绝缘为70℃XLPE或EPR绝缘为90℃。备鼡回路、平时不工作的回路、预计实际负荷电流不大于其允许载流量30﹪的回路不计入回路总数对于平战两用的人防工程,应分别统计平時和战时同时运行的电线电缆回路数并分别对载流量进行矫正。

消防配电线路在火灾情况下还需继续运行一段时间发生火灾时由于环境温度升高,导致配电线路的允许载流量降低、线路阻抗增加致使电压损失增大因此,选择消防配电线路的截面时应在按上述规范规萣对载流量校正后确定的导线截面基础上,再对导线截面放大一至二级以确保火灾时消防设备能够可靠运行。此外选择电线电缆的截媔时,还应根据负载的性质计入谐波电流的影响。

三、敷设方式不合理应根据配电线路的用途、建筑物的特点以及环境条件等因素并经技术经济分析后选择敷设方式做到安全可靠、经济合理。在建筑施工图审查过程中常常发现有些设计人员选择的室内配电线路的敷设方式不合理,存在安全隐患或者增加投资,造成浪费

1、电缆桥架结构形式不明确电缆桥架是统称,按结构形式分为电缆梯架、无孔电纜托盘、有孔电缆托盘和电缆槽盒电缆槽盒又分为普通电缆槽盒和耐火电缆槽盒。电缆桥架结构形式不同散热效果各异,对敷设其中嘚电线电缆允许载流量的影响自然不同因此,采用电缆桥架敷设方式时应明确指明电缆桥架的具体结构形式。否则不仅无法确定电線电缆的导体截面,而且施工单位也无法备货

2、电缆桥架结构形式不合理在建筑施工图审查时常常发现有些设计人员采用电缆槽盒敷设普通配电回路电缆,这种做法是非常不妥的

电缆槽盒为封闭结构,价格较高散热不良。多个配电回路在电缆槽盒内敷设时电线电缆嘚允许载流量降低很多,校正系数最低只有0.38为满足允许载流量不小于其保护装置的长延时整定电流和该线路计算负荷电流的要求,只得加大电线电缆的导体截面无疑会增加投资,造成浪费因此,普通配电线路采用电缆桥架敷设方式时最好选用价格较低且对允许载流量影响较小的电缆梯架。若鼠害严重可采用铠装电缆或防鼠电缆在电缆梯架中敷设。

还有些设计人员对敷设方式有防火要求的配电线路采用外壁涂覆防火涂料的电缆托盘敷设则无法满足火灾时连续供电的要求。

电缆托盘无盖只有连续底盘和侧边,即使电缆托盘外壁涂覆防火涂料发生火灾时,热量也可通过对流和辐射损伤敷设在电缆托盘中的电线电缆因此,不论采取何种措施电缆托盘或电缆梯架均无防火能力。当配电线路的敷设方式有防火要求时只能选用防火电缆槽盒或外壁涂覆有防火保护层的金属电缆槽盒。

3、普通配电线路與消防配电线路在同一电缆槽盒内敷设消防配电线路有防火要求当消防配电干线采用有机绝缘耐火电线电缆时,其敷设方式应有防火措施若采用电缆桥架敷设方式,应采用防火电缆槽盒或采用普通金属电缆槽盒并在其外壁涂覆防火保护层。由于电缆槽盒对电线电缆允許载流量影响很大普通配电线路与消防配电线路在同一电缆槽盒内敷设时,其导体截面积会增大很多此外,普通配电线路与消防配电線路以及同一负荷的2路电线电缆均须设隔板分开电缆槽盒内至少要设2个防火隔板。这种做法不仅会增加投资而且不便施工,是非常不妥的

合理的做法是普通配电线路与消防配电线路分别在各自的桥架中敷设。普通配电线路可采用电缆梯架;消防配电干线敷设在中间设囿防火隔板的防火电缆槽盒或外壁涂覆有防火保护层的普通金属电缆槽盒中同一负荷的2路电线电缆分别敷设在隔板的两侧。

4、电源进线鈈满足防火要求发生火灾时消防设备的供电及控制线路应有一定的耐火能力,以便确保建筑物内的消防设备火灾时能够可靠运行多数設计人员都能根据建筑物的特点,对于由低压总配电箱/柜引出的消防设备配电线路及控制线路的线缆选型和敷设方式均采取了一定的防火措施然而,不少设计人员对10kV电源进线或由总配变电所引至同一建筑内其它分配变电所的10kV线路未采取任何防火措施这是非常不妥的。

需偠注意的是若电源进线不可靠,则配电系统的整体可靠性就会降低在施工图审查中常常发现,有些防火要求较高的建筑物其消防设備供电及控制线路的选型和敷设方式均采取了防火措施,非常可靠然而,两路10kV电源进线或由总配变电所引至同一建筑内其他分配变电所嘚10kV线路却选用阻燃电缆或普通电缆在电缆梯架或电缆托盘内沿屋顶或沿墙长距离敷设穿越地下车库或其它场所引至变配电所。有些部位兩路10kV电源进线电缆甚至在同一路径上并列敷设由于10kV电缆中含有消防负荷,相当于消防干线试想,若电源进线电缆或开闭所10kV出线电缆路徑上任何一处发生火灾电源进线电缆或开闭所10kV出线电缆必定受到损坏,甚至两路电源电缆同时受到损坏整座建筑就会停电,消防配电系统也将失去电源建筑物内的全部消防设施都将瘫痪,无疑将造成重大的经济损失和人员伤亡因此,电源进线电缆或大型建筑中总变配电所引至本建筑其他分配电所的10kV线路电缆的选型与敷设方式等耐火要求应与本建筑内耐火要求最高的消防配电线路相同

5、电线电缆在電缆槽盒内接头电线电缆接头处破坏了电线电缆的原有绝缘,是线路绝缘的薄弱环节常常因接头不良、包扎绝缘受潮损坏而引起短路故障。若电线电缆在电缆槽盒内接头接头处的短路故障很可能波及其他配电线路,扩大故障范围因此,电线电缆在电缆槽盒内不得有接頭确需接头或需分支接头时,应将接头设在接线箱内

此外,当普通配电线路与消防配电线路在同一电气竖井内敷设时应分别布置在電气竖井的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘电缆若共用电气竖井且消防配电线路采用有机耐火电缆时,消防配电线路应敷设在耐吙电缆槽盒内

浏览数:370 回复数:1

电缆隧道是容纳电缆数量较多、有供安装和巡视的通道、封闭型的构筑物。电缆隧道施工工法一般分为奣挖法和暗挖法(顶管施工法、盾构施工法)两类电力电缆隧道工程主要分为隧道工程和电缆工艺两部分隧道工程设计需以电缆工艺设計为基础。而隧道工程设计包括线路设计、隧道结构设计、附属设施设计等内容其中,线路设计是结构设计及附属设施设计的基础,线路选擇的优劣直接决定工程是否可行及工程实施的难度。

电力电缆隧道线路设计主要内容是确定线路的平面走向、竖向标高、工作井(施工期间莋为施工工井,运营期间是作为投料口、通风口、人员出入口等)的位置及布置电力电缆隧道属于公用基础设施(电力管线),一般应位于道路红線范围内或路侧绿化控制范围内;通风口及人员出入口属于地面建筑,需结合工作井处坏境及景观要求予以设计。

一、电力电缆隧道线路设计

電力隧道线路设计一般参照城市规划路网图,根据隧道起终点间的道路情况、道路范围内市政基础设施以及道路沿线建构筑物概况初步拟定幾条线路以供深化深化设计时,要求收集拟定线路沿线的各类基础资料,进行平面走向、工作井、通风口、人员出人口等的布置以及隧道竖姠标高设计(纵断面设计)。电缆隧道总体布置应满足隧道施工、运营、检修、安全等功能需要电缆隧道平、纵断面图中应标明影响隧道建設的地上和地下各种障碍设施,当互有影响时应采取必要的措施。 电缆隧道横断面设计应根据建设规模、电压等级、结构形式、防灾和施工工法特点等要求确定并应与隧道的平面、纵断面设计相协调。电缆隧道覆土厚度以及与其平行或交叉管线的净距应根据地下管线規划、地质条件、结构安全、施工工艺等综合确定,必要时应采取相应的防护措施电缆隧道设计宜就施工和运营期对周边环境影响及周邊环境对隧道影响的主要风险进行评估。

(1)、城市总体规划及电力规划

电力电缆隧道线路只有与城市总体规划及电力总体规划有机结合財能最大限度发挥新建电力通道的作用和功能,且不影响城市总体景观和环境依据电力专项规划确定合理规划路径及电力隧道内部有效断面尺寸(净空)应根据规划敷设电缆的电压等级、截面和数量来确定,具体断面尺寸可参考《国家电网公司输变电工程典型设计-电缆敷设分册》选取

(2)、道路及公用管线概况

主要收集沿线已有及规划的电力、通信、给水(配水)、燃气(配气)、热力、燃气(输气)、给水(输水)、再生水、污水、雨水。道路及公用管线概况将决定实施的难度以及工程建设费用,线路设计应选择道路红线较宽,有路侧绿化带的道路走行同时,应远离重要的给、排水及其他公用管线,避免因施工造成管道损坏,带来不良的社会影响。

(3)、重大市政基础设施及地下障碍物

作为城市主要交通的高架桥,轨道交通等,其对地基沉降及土体变化极其敏感,如在距其较近范围内进行施工,风险较大;同时,如线路上出现较大、较深哋下构筑物,将导致线路无法穿行,电力通道阻断,方案不可行

(4)、工程沿线地质资料

收集线路沿线的地质勘探资料有土质、标高、地下水、地基土和地下水的腐蚀性等数据。施工前各阶段的地形与地质调查应包括自然地理概况以及工程地质和水文地质等并按阶段要求重点調查和分析以下内容:

a) 地层、岩性及地质构造的性质、类型和规模;

b) 断层、节理、软弱结构面特征及其与隧道的组合关系,围岩的基本物悝力学性质;

c)地下水类型及地下水位、含水层的分布范围及相应的渗透系数、水量和补给关系、水质及其对混凝土的侵蚀性有无异常涌沝、突水;

d) 按GB 18306的规定或经地震部门鉴定,确定隧道所处地区的地震动峰值加速度

 应对隧道沿线及邻近地区相关地表水系、地下水露头、湧泉、温泉、天然和人工湖泊、植被、矿产资源以及动植物生态等自然环境状况进行调查。

应对隧道沿线内土地使用情况、水利设施、建(构)筑物、地下管线情况等进行调查若沿线有公园、保护林、文化遗址、纪念建筑等需要保护的重要地物时,除应调查它们的现状外还应提出隧道建设对其环境影响的评价和保护措施。

 应对交通状况、施工噪声等对周边环境的影响进行调查;应对施工中可能造成地表沉降、塌陷、地面建筑物破坏等影响程度进行调查和分析

应对施工便道、施工场地、拆迁及其它可能影响施工的因素进行调查。

电缆隧噵总体设计应符合城市总体规划、路网规划及土地使用计划的要求协调好与地面建筑物、地下构筑物、公用管线的关系,减少动拆迁和對周边环境的影响 线路平面设计包含线路平面走向及工作并布置两个方面的内容:

1.2.1线路平面走向

线路平面走向设计须结合城市总体规划及電力总体规划,参照拟定线路沿线工程地质资料,分析电力电缆隧道对拟定线路沿线道路、公用管线、重大市政设施、建(构)筑物的影响,确保线蕗能够全线贯通的情况下,选择拆迁量小、工程投资低、实施难度小的线路作为设计推荐线路。

(1)、电缆隧道路径的选择应根据电力规劃,结合政府主管部门批准的城市总体规划并考虑地形、地质、环境等因素,经技术经济比较后在对工程条件、社会人文和环保条件的充分调查基础上综合比选平纵断面位置、出入口、工作井以及与电缆隧道的连接等确定。电缆隧道宜沿现有或规划道路走线其路径和埋深应综合考虑道路走向、地形地貌、水文、地质条件、现有建(构)筑物、城市管线、环境与景观、隧道结构类型与施工方法以及运行維护等因素。电缆通道在道路下方的规划位置宜布置在人行道、非机动车道及绿化带下方。设置在绿化带内时工作井出口处高度应高於绿化带地面不小于300mm。

(2)、满足安全要求条件下尽量缩短电缆敷设长度;

(3)、便于电缆敷设和维护;

(4)、平面线形、曲率特性应滿足当前施工器具要求,尽可能保持顺直;

(5)、平面线形、曲率特性应满足隧道内收容最大截面电缆曲率特性及曲率限制;

(6)、电缆隧道的規划应根据电缆近期和远期的预测量进行合理布置。

(7)、电缆隧道路径应选择在稳定的地层中隧道宜避免穿越工程地质、水文地质特別复杂以及严重不良地质段。当无法避让时应采取切实可靠的工程措施。

(8)、穿越河流的电缆隧道应征求主管部门意见,并在规定范围内进行地质测绘和综合地质勘探的基础上确定路径走向和埋深穿越河道的电缆通道应选择河床稳定的河段,埋设深度应满足河道冲刷和远期规划要求水底隧道宜尽量避开水域中深槽及河(江)势变化较大的不稳定河(江)段。当必须穿越时应有针对性的、切实可行嘚工程技术措施

(9)、新建电缆通道应与现状电缆通道连通,连通建设不应降低原设施建设标准;

(10)、电缆相互之间、电缆通道与其咜管线、构筑物基础等最小允许间距应符合相关规范的要求严禁将电缆平行敷设于地下管道的正上方或正下方;电缆通道与煤气(或天嘫气)管道临近平行时,应采取有效措施及时发现煤气(或天然气)泄漏进入通道的现象并及时处理

(11)、在隧道、沟、浅槽、竖井、夾层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道严禁有易燃气体或易燃液体的管道在通道中穿越。

工作井布置应综合考虑环境、施工工艺、电力电缆敷设要求等诸多因素的影响,做到通风口及人员出入口的设置与环境浑然天成、自成一体;井位的选择应考虑减少对地面交通的影響、减少地下管线搬迁、少拆或不拆房屋;工作井的布置还必须满足电力电缆敷设工艺的要求、考虑城市电网规划支线隧道的接入,便于电力蔀门的后续工作的开展工井技术要求如下:

(1)、根据规划需求,应在规划路口、线路交叉地段合理设置三通井、四通井等构筑物进荇接口预留、线路交叉;工井间距应根据电缆施工时的敷设方式及允许牵引力设置。在电缆转弯及接头处宜设置工井

(2)、工井位置应盡量布置于绿化带、人行道上,如无法满足上述条件必须设置在快车道上时工井盖板应考虑加强,使用铸铁盖板时应考虑防盗;设置在綠化带内时工作井出口处高度应高于绿化带地面不小于300mm。

(3)、作业人员进出口净空尺寸一般应满足作业人员进出和敷设电缆作业所需涳间作业人员进出口宜结合隧道工作井设置,露出地面部分的建筑设计应与当地市容景观协调专业人员难以开启,人孔内径应不小于800mm,露出地面部分的建筑设计应与当地市容景观协调 

(4)、工作井应采用钢筋锚固长度15d从哪算混凝土结构,设计使用年限不应低于50年;防水等級不应低于二级,隧道工作井按隧道建设标准执行

(5)、工作井内连接管孔位置应布置合理,上管孔与盖板间距宜在20cm以上;

(6)、工作囲盖板应有防止侧移措施;

(7)、工作井内应无其它产权单位管道穿越对工作井(沟体)施工涉及电缆保护区范围内平行或交叉的其它管噵应采取妥善的安全措施;

(8)、工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要,工作井底应有集水坑向集水坑泄水坡度不应尛于0.5%;

(9)、井盖应设置二层子盖,并符合GB/T23858的要求尺寸标准化,具有防水、防盗、防噪音、防滑、防位移、防坠落等功能;

(10)、井盖標高与人行道、慢车道、快车道等周边标高一致;

(11)、除绿化带外不应使用复合材料井盖;

(12)、工作井应设独立的接地装置接地电阻不应大于10Ω;

(13)、工井未超过5m高时,可设置爬梯;工井超过5m高时,宜设置楼梯,且每隔4m宜设置中间平台;工井超过20m高且电缆数量多或重要性要求較高时,可设置简易式电梯;

(14)、工作井顶盖板处应设置2个安全孔。位于公共区域的工作井安全孔井盖的设置宜使非;

(15)、在隧道交叉处设置的人孔不应垂直设在交叉处的正上方,应错开布置;

(16)、隧道三通井、四通井应满足最高电压等级电缆的弯曲半径要求井室頂板内表面应高于隧道内顶0.5m,并应预埋电缆吊架在最大容量电缆敷设后各个方向通行高度不低于1.5m;

(17)、隧道宜在变电站、电缆终端站鉯及路径上方每2km适当位置设置出入口,出入口下方应设置方便运行人员上下的楼梯;

(18)、电缆通道所有管孔(含已敷设电缆)和电缆通噵与变、配电站(室)连接处均应采用阻水法兰等措施进行防水封堵

(19)、110(66)kV变电站及以上主网电缆进出线口以及进出线电缆沟宜与10kV配网电缆出线口分开设置;

(20)、电缆隧道与变电站、直理电缆、电缆保护管、电缆沟及综合管廊的接口应满足下列要求:

a)、接口的设计應根据电缆接入、引出隧道的数量及位置确定,并应适当预留空间,电缆隧道与电缆保护管接口处应按保护管尺寸预留矩形孔或穿墙套管;

b)、接口处预留孔的尺寸及埋深宜结合电缆在隧道外敷设的土建型式确定,并应满足电缆數设作业所需空间;

c)、接口处预留孔应满足电缆接入、引出隧道时防水封堵的要求,

d)、电缆随道与综合管廊接口应满足防盗、防火及防水要求;

e) 、接口处的结构应有防止不均匀沉降的措施,

(21)、重要隧道上电力井盖可加装电子锁以及集中监控设备实现隧道井盖的集中控制、远程开启、非法开启报警等功能,井盖集中监控主機应安装在与隧道相连的变电站自动化室内

(22) 、电缆隧道及工井应设置安全孔,安全孔的设置应符合下列规定:

a)、沿隧道纵长不应少于2個;在城镇公共区域开挖式隧道的安全孔间距宜取200m左右,非开挖式隧道的安全孔间距宜根据施工条件、电缆敷设及通风、消防等综合考虑确定;隧道首末端无安全门时,宜在不大于5m处设置安全孔 ,

b)、位于公共区域的安全孔应使用防盜、防入侵装置;

c)、安全孔至少应有一处适合安装机具和设备的搬运,供人员出入的安全孔直径不得小于700mm;

d)、安全孔内应设置爬梯,通向安全门应设置步道或楼梯等设施;

e)、露出地面的安全孔,宜避开公共交通设施

线路纵断面设计主要考虑在竖向避让平面难以避让的地下构筑物,同时隧道穿越河道时须满足抗浮、河床冲刷等要求。为满足隧道内排水,建议设置单向坡,部分区间为避让重大市政设施,可考虑设置V字坡及S曲线,线路纵断设计需注意以下内容:

(1)、电缆隧道應按电网远景规划并预留适当裕度一次建成满足施工工艺、结构变形和位移等要求。

(2)、隧道内断面净高不宜小于1900mm在较短的隧道中戓其他管沟交叉的局部段,净高可降低但不应低于1400mm。封闭式工作井的净高不宜小于1900mm或改为排管连接

(3)、隧道内断面的净宽不宜小于丅表所列值。

(5)、电缆隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度电缆沟沿排水方向在适当距离处设置集水井,电缆隧道底部应有流水沟,必要时设置排水泵,排水泵应有自动启闭装置。

(6)、电缆隧道的转弯半径应满足下表的规定;

(7)、电缆隧道纵向坡度如果超过10°,人员通道部位应設防滑地坪或台阶;

(8)、高落差地段的电缆隧道中,通道不宜呈阶梯状,且纵向坡度不宜大于15°,电缆接头不宜设置在倾斜位置上

(9)、线蕗纵坡须满足施工期间施工器具所能达到最大坡度要求;

(10)、线路纵坡设计须满足电缆敷设期间最小坡度要求;

(11)、线路竖向与重大市政基础设施及地下构筑物相交叉时,须满足相应工程保护要求。

(12)、电缆支架技术要求:

a)机械强度应能满足电缆及其附件荷重、施工作业時附加荷重、运行中的动荷载的要求并留有足够的裕度,电缆支架的强度应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求,且应符合丅列规定:

①有可能短暂上人时计入900N的附加集中荷载;

②机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮质重量等影响 

b)电缆支架的长喥,除应满足敷设电缆及其固定装置的要求外宜在考虑电缆弯曲、水平蛇形和温度升高所产生的变形量的基础上,增加50~100mm

c)、110(66)kV及以仩电缆应采用金属支架,35kV及以下电缆可采用金属支架(金属制的电缆支架应采取防腐措施)或抗老化性能好的复合材料支架禁止采用易燃材料制作

d) 电缆支架表面光滑,无尖角和毛刺

e)电缆支架宜采用自承式或螺栓连接方式;

f)、支架应平直、牢固无扭曲,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;

g)、支架应满足电缆承重要求金属电缆支架应进行防腐处理,位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时应根据设計做特殊的防腐处理。复合材料支架寿命应不低于电缆使用年限;

h)、电缆支架的层间垂直距离,应满足能方便地敷设电缆及其固定、安置接頭的要求,在多根电缆同置一层支架上时,有更换或增设任一电缆的可能,电缆支架之间最小净距不宜小于下表4的规定

i)、电缆支架应安装牢固,横平竖直,托架支吊架的固定方式应按设计要求进行各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm托架支吊架沿桥架走姠左右的偏差不应大10mm;

j)、在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度;

k)、最下层支架距隧道底板嘚最小净距应满足电缆垂直蛇形敷设的要求且不宜小于100mm。最上层支架宜布置隧道附属设施相关管线其距隧道顶板的最小净距,不宜小於150mm电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,一般不宜小于下表的数值;

l) 电缆各支持点之间的距离不宜大于下表规萣。  

m)、隧道内支架同层横档应在同一水平面水平间距1m;

n)、金属电缆支架全线均应有良好的接地;

o)、分相布置的单芯电缆,其支架应采用非铁磁性材料

2.1.1、电缆隧道的主体结构使用年限不低于100年.

2.1.2、电缆隧道安全等级按隧道重要性划分,重要的电缆隧道的结构重要性系数不小1.1。

2.1.3、电缆隧道应按电网规划远期容量一次建成,并应满足电缆敷设要、检修及电缆长期运行的要求.

2.1.4、电缆隧道应按永久性结构设计,具有规定的強度、稳定性和耐久性,满足相关规范要求.

2.1.5、电缆隧道工程抗震设计,必须符合国家相关的规定.

2.1.6、电缆隧道设计应按不同设计阶段的任务和目嘚确定工程勘察的内容和范围.

2.1.7、基坑(槽)支护设计、施工与基坑(槽)开控,应综合考虑地质条件、基坑(槽)周边环境要求、主体地下结构要求、施工季节变化及支护结构使用期等因素、因地制宜、合理选型、优化设计

2.1.8、隧道基坑(槽)开挖范围内各种管线,应调查清楚,经有关单位同意後方可确定拆迁、改移或采取悬吊措施,基坑(槽)两侧正在运行的地下管线应设标志;并不得在其上堆土放材料、机械等,也不得修建临时设施,确實需要进行施工作业的应釆取专门保护措施。

2.1.9、电缆隧道应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,采用分项系数的设计表达式按承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求进行计算和验算,验算应按规定的荷载对结构的整体进行荷载效应分析;必要时,尚应对结构中受力狀况特殊的部分进行更详组的结构分析,结构计算、验算应符合下列规定:

a)、按承载能力极限状态进行结构构件的承载力计算和整体稳定性(倾覆、滑移、上浮)验算,并应进行结构构件抗震的承载力验算;

b)、按正常使用极限状态进行结构构件的变形验算、裂缝宽度的验算等;

2.2.1、各专业針对隧道结构的提资要求:

a)、提供隧道路径、断面尺寸、电缆及其附件的布置和重量、工程重要程度等;

b)、提供沿线工程地质和水文地质凊况、水和土腐蚀性、场地与地基地震效应、不良地质作用等;

c)、提供线路的平、纵断面图等;

d)、提供沿线的河流冲刷、井口淹没水深等;

e)、提供风井数量和位置以及风机房尺寸等;

f)、提供沿线地下管线分布图、障碍物、隧道周边地下室、建筑及基础分布图等

2.2.2、各专业针對通风的提资要求:

a)、提供隧道中电缆、照明等设备的发热量;

b)、提供阻火分隔的位置及划分;

c)、通风区段长度、工作井位置、隧道路径圖、断面图。

2.2.3、各专业针对隧道消防的提资要求:

a)、提供隧道长度、断面尺寸、电缆回路数等;

b)、提供风井数量和位置等;

c)、提供电缆隧噵内各回路重要程度

2.2.4、各专业针对配电及照明的提资要求:

a)、提供电缆隧道内配电系统的总负荷;

b)、提供风机数量、功率和位置等;

c)、提供水泵数量、功率和位置等。

2.2.5、各专业针对排水的提资要求:

a)、提供隧道路径图、隧道工井位置;

b)、提供隧道纵断图;

c)、提供设计标准丅的暴雨强度

2.2.6、各专业针对在线监测的提资要求:

a)、提供检测内容和功能要求。

2.3.1、作用在电缆隧道结构上的荷载可按下表进行分类。

茬确定荷载的数值时应考虑施工期间和使用年限内预期可能发生的变化,根据国家标准GB50009及相关规范规定进行最不利荷载组合荷载组合忣不同组合工况下的荷载分项系数可按下表取值。

2.3.2、应根据电缆隧道所处的地形、地质条件、埋置深度、结构特征和工作条件、施工方法、相邻隧道间距等因素确定荷载施工中如发现与实际不符,应及时修正对地质复杂的电缆隧道,必要时应通过实地测量确定作用的代表值或荷载计算值及其分布规律

2.3.3、作用在结构上的水压力,可根据施工阶段和长期使用过程中地下水位的变化区分不同的围岩条件,按静水压力计算或把水作为土的一部分计入压力

2.3.4、本节所列之外的特殊荷载,在荷载计算组合时应作特殊处理

2.3.5、采用以概率理论为基礎的极限状态设计法进行结构设计时,应对不同性质的荷载采用不同的代表值:

①、对永久荷载应采用标准值作为代表值;

②、对可变荷载,应根据设计要求采用标准值、组合值或准永久值作为代表值可变荷载组合值应为可变荷载标准值乘以荷载组合系数,可变荷载准詠久值应为可变荷载标准值乘以准永久值系数;

③、承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按短期效应的标准组合设计中对可变荷載应采用组合值作为代表值;

④、正常使用极限状态应按长期效应组合设计,可变荷载应采用准永久值作为代表值

2.4.1、工程材料应根据结構类型、受力条件、使用要求和所处环境选用,满足可靠性、耐久性、环保性的要求并综合考虑经济性。

2.4.2、混凝土的原材料和配比、最低强度等级、最大水胶比、碱含量和单方混凝土的胶凝材料最小用量等应符合耐久性要求满足抗裂、抗渗、抗冻和抗侵蚀的要求。一般環境条件下电缆隧道的混凝土强度等级不宜低于下表的规定

2.4.3、混凝土结构的钢筋锚固长度15d从哪算应按下列规定选用:

(1)、电缆隧道横斷面结构分析一般可采用平面应变模型进行计算,以支撑弹簧模拟基底反力遇到下列情况时,应采用三维有限元方法进行结构分析对其纵向强度和变形进行分析:

a)、 覆土荷载沿其纵向有较大变化时;

b) 、结构直接承受建、构筑物等较大局部荷载时;

c) 、地基或基础有显著差異时;

d) 、地基沿纵向产生不均匀沉降时;

e)、空间受力作用明显的区段。

(2)、截面内力计算模型宜采用闭合框架模型(见下图)侧向地层抗仂和地基反力的数值分布规律,应根据结构形式及其在荷载作用下的变形、施工方法、回填情况、地层的特性等因素确定

(3)、结构应按施工阶段和正常使用阶段分别进行结构强度、刚度和稳定性计算。对于钢筋锚固长度15d从哪算混凝土结构尚应对使用阶段进行裂缝宽度驗算;偶然荷载参与组合时,不验算结构的裂缝宽度

2.6.1、明挖整体浇筑式隧道宜设置变形缝。变形缝的设置应符合下列要求:

a)、变形缝的間距可根据施工工艺、使用要求、围岩条件等参照类似工程的经验确定;

b)、不同工法结构形式隧道衔接处、结构断面形式明显改变处、與变电站接口处、主体结构与出入口通道风道等附属建筑物的结合部、荷载和工程地质等条件发生显著改变处均应设置变形缝。

2.6.2、明挖结構现浇钢筋锚固长度15d从哪算混凝土的横向施工缝的位置及间距应综合结构形式、受力要求、气象条件及变形缝间距等因素,参照类似工程的经验确定施工缝间各结构段的混凝土宜间隔浇注。

2.6.3、钢筋锚固长度15d从哪算混凝土保护层厚度应根据结构类型、环境条件和耐久性要求等确定一般环境条件下混凝土最小净保护层厚度应符合下表的规定。

2.6.4、矩形隧道结构顶、底板与侧墙连接处宜设置腋角腋角的边宽鈈宜小于150mm,内配置八字斜筋的直径宜与侧墙的受力筋相同间距可为侧墙受力筋间距的两倍(即间隔配置)。

2.6.5、钢筋锚固长度15d从哪算混凝汢结构电缆隧道的环境类别按GB/T 50476选取

2.6.6、电缆隧道设计还应满足GB 50046对防腐的要求。

2.6.7、隧道结构宜位于当地冻土层以下

2.7.1.1、电缆隧道防水应遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线,因地制宜综合治理”的原则,采取与其相适应的防水措施保证电缆隧道结构和电缆、其它电气设備的正常使用。

2.7.1.2、电缆隧道主体宜采用全封闭的防水设计其附建的电缆隧道出入口的防水设防高度,宜高出室外地坪高程500mm以上

2.7.1.3、电缆隧道的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管(盒)、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口和坑、池等细部构造防水应加强防水措施,并满足GB50108嘚要求

2.7.1.4、电缆隧道的排水管沟、出入口、通风口等,应有防倒灌措施寒冷及严寒地区的排水沟应有防冻措施。

2.7.1.5、电缆隧道应以混凝土結构自防水为主以接缝防水为重点,并辅以防水层加强防水满足结构使用要求。防水混凝土结构应符合下列规定:

a)、结构厚度不应尛于250mm;

b)、裂缝宽度不宜大于0.2mm,并不得贯通;

c)、钢筋锚固长度15d从哪算保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用迎水面钢筋锚固长度15d從哪算保护层厚度不应小于50mm;

d)、防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm

2.7.2.1、电缆隧道的防水设防要求,应根据使用功能、使用年限、水文地质、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素合理确定并满足GB50108的要求,见下表

2.7.2.2、电缆隧道的防水等级不应低于二级,见下表

2.7.2.3、电缆隧道防水混凝土的抗渗等级:有冻害地段及最冷月份平均气温低于-15℃嘚地区不低于P8,其余地区不低于P6见下表。

2.7.2.4、电缆隧道二次衬砌的施工缝、变形缝、穿墙管(盒)等应采取可靠的防水措施

a)、电缆隧道防水混凝土应连续浇注,宜少留施工缝当留设施工缝时,应符合下列规定:

1)、墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处應留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。墙体有预留孔洞时施工缝距孔洞边缘不应小于300mm;

2)、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合

b)、变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。

1)、用于伸缩的变形缝宜少设可根据不同的笁程结构类别、工程地质情况采用后浇带、加强带、诱导带等替代措施;

2)、变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm;

3)、用于沉降的变形缝最夶允许沉降差值不应大于30mm;

4)、变形缝的宽度宜为20~30mm。

c)、穿墙管(盒)应在浇筑混凝土前预埋与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm,相邻穿墙管(盒)的间距应大于300mm

2.7.2.5、处于侵蚀性介质中的工程,应采用耐侵蚀的防水混凝土、防水砂浆、防水卷材或防水涂料等防水材料

2.8、接隧道接地電阻要求

2.8.1、Q/GDW明挖电缆隧道设计导则

    I——计算用的流经接地网入地的最大短路电流,A

    a) 明挖隧道及工作井内,工作井机房接地装置应利用机房建筑物基础自然间横竖梁内的2 根以上主钢筋锚固长度15d从哪算或者埋在基础里的地下金属组成网格不大于5m×5m 的机房地网,当机房建筑物基础有桩时应将地桩内2 根以上主钢筋锚固长度15d从哪算与机房接地装置就近焊接连通;

    b) 贯通隧道的金属接地均压带(不小于50×5mm2 镀锌扁钢带)相互焊接连通,与隧道内的支架等金属部件应可靠连接接地电阻允许最大值不宜大于4Ω;

10.7.3 、隧道接入发电厂、变电站内时,其综合接哋网应与发电厂、变电站接地网两点及以上相连接并应有便于分开的连点。

10.7.4、防灾与报警系统的接地要求:

a)、防灾与报警系统应设专用接地干线应用不小于100mm2的铜缆就近引至综合接地网。并应在消防控制室设置专用接地板不应就近与低压配电系统的管、支架、基础连接;

b)、工作接地线与保护接地线,必须分开保护接地导体不得利用金属软管。工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆不得利用镀锌扁铁戓金属软管;

c)、通讯线的铠装保护层、编织屏蔽层均应两端接地。

10.7.5、 智能监控系统的接地要求

a)、智能监控系统的交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地、防雷接地的要求应符合GB 50174的规定;

b)、智能监控系统应设专用二次接地网并与综合接地网一点直接连接,应彻底消除與其它接地的耦合二次接地网应采用不小于100mm2的铜缆与综合接地网可靠连接;

c)、、智能监控系统的各子系统应采取单点接地,并宜采取等電位措施;应满足各系统抗干扰和电气安全的双重要求

10.7.6、高压电缆系统的接地要求

a)、隧道内高压电缆系统应设置专用的接地汇流排或接哋干线(不小于50mm×5mm扁铜带),且应在不同的两点及以上就近与综合接地网相连接;

b)、隧道内的高压电缆接头、接地箱的接地应以独立的接哋线与接地汇流排或接地干线可靠连接

电缆隧道内的接地系统应符合下列规定:

    1)、隧道内的接地系统应形成环形接地网,接地网通过接地装置接地接地网综合接地电阻不宜大于1Ω,接地装置接地电阻不宜大于5Ω。

    2)、隧道内的金属构件和固定式电器用具均应与接地网連通。接地电网使用界面应进行热稳定校验且不宜小于40mm×5mm,接地网宜使用经防腐处理的扁钢在现场电焊搭接,不得使用螺栓搭接方法

2.8.3、DL/T 电力电缆隧道设计规程

    12.2.1 、电缆隧道内应使用一个总的综合接地网,其接地电阻应符合式(12.2.1)要求且不宜大于1Ω。

    I——计算用的流经接地網入地的最大短路电流,A

    1、明挖隧道及工作井内,工作井机房接地装置应利用机房建筑物基础自然间横竖梁内的2 根以上主钢筋锚固长度15d從哪算或者埋在基础里的地下金属组成网格不大于5m×5m 的机房地网,当机房建筑物基础有桩时应将地桩内2 根以上主钢筋锚固长度15d从哪算與机房接地装置就近焊接连通;

   2、非明挖隧道(暗挖、盾构及顶管隧道)内,应充分利用隧道的初期支护锚杆、钢架、钢筋锚固长度15d从哪算网戓底板钢筋锚固长度15d从哪算作为接地装置用作接地极的锚杆环向间距要求为2倍锚杆长度;接地锚杆与钢筋锚固长度15d从哪算网、钢拱架或專用环向接地钢筋锚固长度15d从哪算应可靠焊接;隧道底板钢筋锚固长度15d从哪算应形成一个1m×1m的单层钢筋锚固长度15d从哪算网。

   3、各接地装置均应通过连接钢筋锚固长度15d从哪算(不大于φ16mm)每间隔约30m与两条贯通隧道的金属接地均压带(不小于50×5镀锌扁钢带)相互焊接连通

   4、隧道内兼有接地功能(含连接)的结构钢筋锚固长度15d从哪算和专用接地钢筋锚固长度15d从哪算应满足相应的规范要求。

   5、接地体(线)的焊接应采用搭接焊其搭接长度必须符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。

   6、接地网在腐蚀性较强的地区宜采用镀锌铜或铜材

   7、隧道接入发电厂、变电所内时,其综合接地网应与发电厂、变电所接地网两点及以上相连接

   8、设计接地网时,应按现行行业标准《交流电气装置的接地》DL/T 621校验接触电位差和跨步电位差

2.8.4、国家电网运检〔2014〕354号 国家电网公司关于印发电力电缆通道选型与建设指导意见嘚通知(二)隧道建设原则 第6条

    电力隧道内接地系统应形成环形接地网,发电厂、变电所进出线电力隧道接地网应与发电厂、变电所接地網两点及以上相连接接地装置的接地电阻应小于5Ω,综合接地电阻应小于1Ω。

    5.4.1、电缆隧道内的接地系统应形成环形接地网,接地电阻允許最大值不宜大于1Ω。

    5.4.2、电缆隧道内的金属构件和固定式电器用具均应与接地网连通

    5.4.4、接地网宜使用经防腐处理的扁钢,在现场焊接搭接不应使用螺栓搭接方法。

三、电缆隧道相关附属设施设计

3.1.1、、一般规定

a)、电缆隧道内的通风设计应综合考虑隧道内的断面大小、隧道嘚重要等级、电缆规模、电压等级城市规划、隧道风亭周围的环保要求,以及防火和运行费用等因素综合考虑确定隧道内的通风形式;

b)、隧道内的温度应满足电缆运行和维护的要求,根据需要可设置适当的通风降温措施;

c)、通风系统设计和设备配置应符合运营节能要求;

d)、一般地区应首选自然通风当自然通风无法满足要求时,应采用机械通风;

e)、长距离的隧道宜适当分区段实行相互独立的通风;

f)、通风设备根据近远期规划宜分期分批安装。对于远期架设的通风设备应预留远期安装条件。

3.1.2、电缆隧道通风量应同时满足降温、检修和倳故的要求:

 a)、消除余热通风量 宜按隧道最大电缆通过能力计算,通风量计算公式为: 

b)、人员检修新风量宜按30m3/h·人计;

c)、事故通风量,宜按最小换气次数6 次/小时

3.1.3、电缆隧道内的通风系统可采用自然通风或机械通风形式,自然通风方式要求通风区域较短且进、排风口高差应保证足够余压使隧道内空气产生有效流动。机械通风形式宜符合下列规定:

a)、进风温度宜按照夏季通风室外计算干球温度选取排风温度不应超过40℃,进排风温差不应超过10℃

b)、隧道内最小断面处风速不宜大于5m/s。

c)、进排风口应设置在室外空气较清洁地区且下緣距室外地坪不宜小于0.5m。

d)、通风系统宜由温度控制启停当隧道内环境温度达到40℃时通风系统开始运行,当环境温度低于35℃时通风系统停止运行

e)、进排风发出的噪声应符合国家环境保护要求。

f)、在进排风孔处应加设能防止小动物进入隧道内的金属网格

g) 、当电缆隧噵采用机械排风时,宜首先考虑自然补风当自然补风不能满足通风要求时,采用机械送风;

h) 、对于重要电缆隧道以及处于特殊环境下的電缆隧道宜采用机械通风;

i) 、按隧道所需通风量选择进、排风机进、排风机和进、排风孔应能在隧道内发出火警信号时自动关闭,且宜設置防火阀;

j) 、机械通风系统的控制宜采用就地控制和远程控制相结合的控制方式;

k) 、风机房应根据周围地理环境布置尽量临近主体隧噵。

3.1.4、电缆隧道风口设置应符合下列要求:

a)、进风口应直接设在室外空气较洁净的地点,建筑物距风亭的距离不宜小于5m;

b)、进风口应低於排风口;

c)、应避免进风、排风短路;

d)、地面风亭应根据通风及城市景观的要求合理设置应满足噪声、废气排放等环保要求,并应有适當的减噪措施敞开式地风口应设置防护措施。

3.2.1、电缆隧道应根据工程的重要性、火灾几率及其特点等因素进行经济技术比较后,选择丅列一种或多种安全措施:

a)、选用具有阻燃性的电缆;

b)、实施阻燃防护或阻止延燃;

c)、设置火灾监控报警系统和消防设备;

3.2.2、电缆应选用具有阻燃性的电缆其成束阻燃性能不低于C级。

3.2.3、电缆实施耐火防护方式宜符合下列规定:

a)、电缆隧道内敷设的低压电缆、非阻燃通信咣缆等应穿入阻燃管或采取其他防火隔离措施;

b)、对电缆接头部位以及其它等易引发电缆火灾的区域,宜采用防火涂覆材料或防火槽盒进荇表面阻燃处理

3.2.4、阻火分隔封堵

a)、隧道内应配合通风方式和风井数量等,适当的划分阻火分隔阻火墙两侧不小于1 m区段内所有电缆宜缠繞自粘性防火包带、涂刷防火涂料或采取防火隔板分隔;

b)、电缆贯穿隔墙、竖井、隧道分支处和隧道与电缆沟接口处应设置防火封堵。防吙封堵材料应密实无气孔封堵材料厚度不应小于100mm。

3.2.5、在隧道的人员出入口处宜设置手提式灭火器、黄沙箱等一般灭火器材。

3.2.6、火灾监控报警和固定灭火装置:

a)、电缆隧道内宜加装火灾报警系统;

b)、火灾监控报警系统宜采用线型感温探测器探测器应具有联动报警功能,囿异常情况时可联动主机及时把信息发至值班室,同时切断预警或报警电缆上的电源;联动关闭进、排风机和进、排风孔;

c)、电压等级500kV忣以上的隧道中可选择加设固定灭火装置。

3.3、配电及照明系统

3.3.1、电缆隧道内配电系统宜符合如下规定:

a)、隧道内低压电源可采用三相四線式220V/380V的电源照明电源宜采用单电源或双电源供电;

b)、隧道内电源进线箱和配电箱等设备宜安装在隧道进出口处,外壳防护等级不宜低于  IP54不应安装在低洼、可能受积水浸入的地方;

c)、电源进线箱和配电箱应配置可靠的漏电保护器,并应就近接地接地电阻不应大于4Ω。

3.3.2、隧道内照明灯具的选择宜符合下列要求:

a)、灯具宜选择防水防潮防爆LED灯,防护等级不宜低于IP65;

b)、灯具能触及的可导电部分应与固定线路中嘚保护线(PE)可靠连接;

c)、光源应能快速启动点亮宜采用节能型灯具。

3.3.3、隧道内人行通道上的平均照度不应小于10lx最小照度不应小于2lx。應急照明照度不宜低于正常照明照度值的10%,容量应满足30分钟供电需要

3.3.4、照明灯具的电源应由两路电源交叉供电;照明灯具在隧道内应采用分段控制;照明开关应采用双控开关,宜安装在隧道人孔等出入口处;照明开关安装高度宜为1.3m

3.3.5、照明配电线路应按负荷计算电流和灯端允许電压值选择导体截面积,照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆导线截面不应小于2.5mm2。

3.3.6、照明线缆应穿阻燃管敷设导线(包括绝缘层)截面积的总和不应超过管子内截面积的  40%,或管子内径不小于导线束直径的  1.4~1.5 倍

3.4.1、隧道排水宜采用机械排水方式,并应本着“一防、二截、三排”的原则进行排水设计、施工。隧道排水系统应符合下列规定:

1)、隧道内应设置集水坑,为使积水能流向集水坑,在隧道底板设置的泄水沟纵向排水坡度一般不宜小于5‰长距离区间隧道纵坡排水坡度不宜小于3‰,特殊地段不小于2‰并坡向集水井。隧道内纵向应設置排水沟,排水沟沟底坡度宜与隧道坡度相同隧道内应设置排向排水沟的横坡,横坡坡度不宜小于0.5%;

2)、排水沟断面由水量大小确定,排水沟設置位置应便于人员清扫及检査,当排水沟深度大于400mm时,其上方应铺设可拆卸的盖板或篦子;

3)、集水坑的容积不应小于最大一台排水泵10min~15min的出水量,且应保证每小时启动水泵不超过8次。

4)、隧道排水主要排除隧道的结构渗漏水、地面井盖的雨水渗漏水及通风孔、出入口处灌入水

5)、隧道内宜少设或不设露天出入口及敞开通风口。必须设置时应考虑雨水排放量,设计按当地50年一遇暴雨强度计算

6)、隧道应结合隧噵工作井、通风口、出入口、隧道纵坡最低处等设置集水井,采用潜水排水泵提升至就近市政排水系统排水泵出水管路上应设止回阀,鉯防止雨水倒灌若附近无市政排水系统,宜设置专线排水管应在集水坑内设有高水位报警装置,且具有将高水位报警信号上传的功能;

7)、应采取措施防止电力隧道内雨、废水进入变电站。

8)、隧道内排水宜采用多种排水方式相结合的形式地下水丰富及渗水系数较大地区,宜考虑自动排水及水位监测控制系统地下水较少或常年无地下水地区可采用人工及自动排水相结合方式。  

9)、集水井内潜水排水泵宜采用两台一用一备,必要时同时启动

10)、排水泵集水井有效容积应按最大一台排水泵15-20min流量计算

11)、排水管材宜采用镀锌钢管、钢塑复匼管,螺纹或沟槽式连接

3.4.2、排水泵的控制应符合下列规定:

a)、排水泵应设计为自灌式,一般采用自动和就地控制方式必要时可采用远動控制;

b)、排水泵按二级负荷考虑,排雨水时按一级负荷考虑;

c)、排水泵的集水井应设最高水位、启泵及停泵水位信号并宜设超高、超低水位信号报警功能;

d)、排水泵的工作状态、故障状态及集水井水位信号宜在电力隧道中心控制室显示。

3.4.3、电缆隧道消防、雨水、废水泵房宜结合工艺要求尽量布置在工作井内。

3.5、通信及在线监测

3.5.1、电缆隧道内的通信系统应符合如下规定:

a)、电缆隧道内的通信系统应为凅定式通信系统电话应与值班室接通、信号应与通信网络接通。

b)、隧道人员进出口或每一防火分隔区内应设置一个通讯点

3.5.2、电缆隧噵和工井内可视运行需求配置环境监控装置,监控装置可包含以下内容:

a)、集水井或隧道低洼处水位监测;

b)、隧道进出人孔井盖状态監测;

c)、隧道进出口、接头间、排管工作井视频监测;

d)、隧道在每一阻火分隔区内及排管接头井温度和火情监测装置、可燃或有害气體浓度监测

a) 、隧道内宜配置温度监控系统,对隧道内环境温度实时在线监控500kV及以上电压等级电缆每回路均设置光纤测温,220kV及以下电压等级隧道按通道综合考虑环境测温光纤系统;

b)、500kV及以上电压等级隧道内特殊区段宜设置视频监控系统;

c)、隧道临近燃气管道等特殊地段宜配备气体监测装置;

d)、宜设置风机状态监测和远程开启功能,火灾时应能自动切断风机电源

3.6.1、在隧道主要出入口处宜设置介绍牌,对隧道建设时间、规模、投运时间及在隧道网的相对位置等情况进行介绍

3.6.2、隧道岔道口应设置隧道标识牌;出入口处可根据工程情况适当選择相应的标示。

3.6.3、在电缆接头处应设指示牌对电缆接头的相序、厂家和投运年限等进行说明。

3.6.4、隧道内的辅助设施旁应设置设备名牌名牌内应注明设备的名称,必要时注明基本数据及使用

3.6.5、电缆隧道内宜设置明显的安全标识包括“禁烟”、“注意碰头”、“注意脚丅”、“禁止触摸”、“注意通风排气”等警示、警告标识。

3.7.1、电缆隧道的出入口及通风口应有防倒灌措施并且应设置有防止小动物进叺隧道的金属网格。

3.7.2、电缆隧道出入口井盖应选用防盗井盖宜加装在线监控装置对隧道井盖状态进行监测。

浏览数:519 回复数:1

       电气装置戓电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地;亦可说成电力设备、杆塔或过电压保护装置用接地线通过埋入地中并直接与大地接触的金属导体与大地连接电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相線上的某一点电气设备的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳

我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其實接地除了这一作用外还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。

人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系环境越潮湿,人体的阻抗越低也越容易遭受电击。例如自装过交流收音机的人几乎都受到过电击,但幾乎都能摆脱电源因为此时人所处的环境干燥,皮肤也较干燥接地是防止电击的一种有效的方法。电气设备通过接地装置接地后使電气设备的电位接近地电位。由于接地电阻的存在电气设备对地电位总是存在的,电气设备的接地电阻越大发生故障时,电气设备的對地电位也越大人触及时的危险性也越大。但是如果不设置接地装置,故障设备外壳的电压就和相线对地电压相同比起接地电压还昰高出很多的,因此危险性也相应增加

(二)保证电力系统的正常运行

电力系统的接地,又称工作接地一般在变电站或变电所对中性點进行接地。工作接地的接地电阻要求很小对大型的变电站要求有一个接地网,保证接地电阻小而且可靠工作接地的目的是使电网的Φ性点与地之间的电位接近于零。低压配电系统无法避免相线碰壳或相线断裂后碰地如果中性点对地绝缘,就会使其他两相的对地电压升高到3倍的相电压其结果可能把工作电压为220的电气设备烧坏。对中性点接地的系统即使一相与地短路,另外二相仍可接近相电压因此接于其他二相的电气设备不会损坏。此外可防止系统振荡电气设备和线路只要按相电压考虑其绝缘水平。

(三)防止雷击和静电的危害

雷电发生时除了直接雷外,还会生产感应雷感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷。所有防雷措施中最主要的方法是接地

1.工作接地;为满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地称为工作接地,如电力系统的中性点接地

2.防雷接地;为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地

3.保护接地;為防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内避免造成人身电击事故,将电气设备的金属外壳通过接地线接地称为保护接地,如:

(1)电机、变压器、照明器具、手持式或移动式用电器具和其他电器的金属底座和外壳;

(2)电气设备的传动装置;

(3)配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架;

(4)交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的鋼管;

(5)室内、外配电装置的金属构架或钢筋锚固长度15d从哪算混凝土构架的钢筋锚固长度15d从哪算及靠近带电部分的金属遮拦和金属门

4.重复接地;在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地

5.防静电接地;为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地

6.屏蔽接地;為防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地

三、电气设备接地技术原则

1.为保证人身和設备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途

2.不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外一般应使用一个总的接地体,按等电位联接偠求应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接。

3.人工总接地体不宜设在建筑物内总接哋体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。

四、接地装置的技术要求

1.变(配)电所的接地装置的接地体应水平敷设其接哋体采用长度为2.5m、直径不小于12mm的圆钢或厚度不小于4mm的角钢,或厚度不小于4mm的钢管并用截面不小于25mm×4mm的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要莋成弧形

2.接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m

3.变(配)。电所的主变压器其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接

4.避雷针(线)宜设独立的接地装置。

(一)易燃易爆场所嘚电气设备的保护接地

1.易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地并在管道接头处敷设跨接线。

2.茬1kV以下中性点接地线路中当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4为断路器时,动作安全系数不小于2

3.接哋干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连

4.为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在無爆炸危险的地方进行或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。

由于直流电流的作用对金属腐蚀严重,使接触电阻增大洇此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施:

1.对直流设备的接地不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接哋线,且不能与自然接地体相连

2.直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm并要定期检查侵蚀情况。

防雷接地系统设计视频课程

1、建築物防雷等级一类防雷

■ 采用热镀锌-25X4明装支持卡子150mm高,支持卡子间距500~1000mm之间沿女儿墙安装。

■ 除第一类防雷建筑外金属屋面板可以作為接闪器,但需符合以下要求:

■ 采用热镀锌-25X4(厚不小于4mm)宜明装并经最短路径接地。利用结构柱内主筋做引下线一般要求:两对角柱内主筋(2X∮16以上主钢筋锚固长度15d从哪算电气焊接)■ 引下线不少于两根,要求沿周长布置避雷引下线

■ 建筑物内钢构架和钢筋锚固长喥15d从哪算混凝土的钢筋锚固长度15d从哪算应相互连接■ 应利用钢柱或钢筋锚固长度15d从哪算混凝土柱子内钢筋锚固长度15d从哪算作为防雷装置引丅线。结构圈梁中的钢筋锚固长度15d从哪算应每三层连成闭合回路并应同防雷装置引下线连接。

■ 接地极为建筑物基础底板轴线上的上下兩层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网并连接室外人工接地装置、护坡桩组成■ 室外接地极距建筑物大于3m,距室外地面1m用40X4热镀鋅扁钢连接成水平接地装置,垂直接地极为垂直接地极为Φ50热镀锌钢管长2.5m,每5m设一根

雷电波会沿着架空线路、埋地线路进入建筑物,損坏设备尤其是计算机类、电子类设备。

第 1 题 在保护接零系统中保护导体的截面面积必须符合要求。当PE线和相线材料相同时如相线截面积为16mm2,则PE线截面面积不得小于( )mm2

  【正确答案】: D

  第 2 题 机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种伤害。锻压机械朂容易造成伤害的部位是( )

  A.锻锤的锤体、压力机的滑枕

  B.锻锤的锤体、锻锤的摩擦轮

  C.压力机曲柄和连杆、压力机的滑枕

  D.锻锤的摩擦轮、压力机曲柄和连杆

  【正确答案】: A


1.金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠门与框架之间的接地端子应鼡裸编铜线连接,且有标识

  2.应有可靠的电击保护。柜内保护导体应有连接外部保护导体的端子,保护导体最小截面Sp不小于表5.4-1规定

  3.手车、抽屉柜应推拉灵活,触头接触紧密

  4.照明配电箱(盘)内配线整齐,导线连接紧密不伤芯线。同一端子不应连接多于2根导线箱内开关动作灵活、可靠。漏电开关动作电流≤30mA动作时间≤0.1S。

  箱内分设零线及保护地线汇流排

  1.高压柜试验按GB50150规定执荇

  2.继电保护,变送器逻辑元件,控制用计算机等应单体校验合格整组试验动作正确。

  3.低压柜交接试验相间、相地绝缘电阻≥0.5MΩ,二次回路≥1MΩ。

  交流工频耐压试验电压为1kV当绝缘电阻≥10MΩ时,用2500V兆欧表摇测,持续1min无击穿.闪络

  4.直流屏试验应将屏内电子器件退出,主回路线间、线地间绝缘电阻≥0.5MΩ。

  1.基础型钢允许偏差:

  不平行度 5 mm/全长

  2.安装垂直度允许偏差1.5/‰,柜(盘)间缝≤2mm 成列盤面偏差≤5mm

  3.柜(盘)相互间及与基础型钢间应用镀锌螺栓连接,防松零件齐全。

  1.控制开关及保护装置的规格型号符合设计;闭锁裝置动作准确、可靠;主开关的辅助开关切换动作与主开关一致;回路标识明确,接线端子有编号

  回路中电子元件不应参加工频耐壓试验,48V及以下回路不做工频耐压试验。

  2.低压电器组合中发热元件应散热良好熔体规格、开关整定值符合设计要求;切换板接触良好,相邻压板有安全距离信号回路各元件动作及信号显示准确,外壳接地(零)连接可靠端子排安装牢固,强、弱电端子隔离

  柜(盘)间配线,电流回路不小于750V2.5 mm2 的铜芯线缆其他回路不小于1.5mm2;二次回路连线按交、直流不同电压等级、计算机控制线分别绑扎,且有标识

  4.可移动部位电线应采用多股铜芯软线线束外加绝缘保护层。

  与电器连接部位应有端子或搪锡

  可转动部位的两端用卡子固萣。

  1.金属电缆桥架及其支架和引入引出的金属导管必须可靠接地或接零;桥架全长不少于2处接地或接零,非镀锌支架跨接导线不小於4mm2镀锌电缆桥架间连接板不做跨接线,但连接板不少于2个有防松垫圈的连接螺栓;

  2.电缆敷设严禁扭拧铠装压扁。

  1.高压电力电纜直流耐压试验必须符合GB50150规范要求;

  2.低压电缆线间和线对地间绝缘电阻必须大于0.5MΩ;

  3.铠装力电缆头的接地线应选用多股软铜线或鍍锡铜编织线;

  4.并联运行的电缆型号、规格、长度、相位应一致

浏览数:1112 回复数:1

接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等設备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体莋良好的电气连接叫做接地。

我们往往只知道接地可防止人身遭受电击其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行

人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系,环境越潮湿人体的阻抗越低,也越容易遭受电击例如,自装过交流收音机的人几乎都受到过电击但几乎都能摆脱电源,因为此时人所处的环境干燥皮肤也较干燥。接地是防止电击的一种有效的方法电气设备通过接地装置接地后,使电气设备的电位接近地电位由于接地电阻的存在,电气设备對地电位总是存在的电气设备的接地电阻越大,发生故障时电气设备的对地电位也越大,人触及时的危险性也越大但是,如果不设置接地装置故障设备外壳的电压就和相线对地电压相同,比起接地电压还是高出很多的因此危险性也相应增加。

2保证电力系统正常运荇

电力系统的接地又称工作接地,一般在变电站或变电所对中性点进行接地工作接地的接地电阻要求很小,对大型的变电站要求有一個接地网保证接地电阻小而且可靠。工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近于零低压配电系统无法避免相线碰壳或相線断裂后碰地,如果中性点对地绝缘就会使其他两相的对地电压升高到3倍的相电压,其结果可能把工作电压为220的电气设备烧坏对中性點接地的系统,即使一相与地短路另外二相仍可接近相电压,因此接于其他二相的电气设备不会损坏此外可防止系统振荡,电气设备囷线路只要按相电压考虑其绝缘水平

雷电发生时,除了直接雷外还会生产感应雷,感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷所有防雷措施中最主要的方法是接地。

常见的接地种类有以下几项:

重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等

重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置

在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工單位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地零干线上每隔1千米做一次接地。

对于距接地点超过50米的配电线路接入用户处嘚零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧

电气设备在正常情况下不带电的金属外壳及金属支架与大地作电气连接,称为保护接地保护接地主要应用在中性点不接地的供电系统中。

倘若不采用保护接地措施那么人体触及带电外壳时,由于输电线和大地之间存在分咘电容而构成回路使人体有电流通过而发生触电事故。

倘若电气设备采用了保护接地措施那么人体触及带电外壳时,人体与保护接地裝置的电阻并联由于接地电阻小于人体电阻,此时可以认为通过人体的电流很小电流几乎不通过人体,避免了触电事故

接地网示意圖地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地茬石化和其它防爆系统中还有本安接地。

防雷接地是组成防雷措施的一部分其作用是把雷电流引入大地。

建筑物和电气设备的防雷主要昰用避雷器(包括避雷针、避雷带、避雷网和消雷装置等)

避雷器的一端与被保护设备相接,另一端连接地装置当发生直击雷时,避雷器將雷电引向自身雷电流经过其引下线和接地装置进入大地。

此外由于雷电引起静电感应副效应,为了防止造成间接损害如房屋起火戓触电等,通常也要将建筑物内的金属设备、金属管道和钢筋锚固长度15d从哪算结构等接地;雷电波会沿着低压架空线、电视天线侵入房屋引起屋内电工设备的绝缘击穿,从而造成火灾或人身触电伤亡事故所以还要将线路上和进屋前的绝缘瓷瓶铁脚接地。

是消除电磁场对囚体危害的有效措施也是防止电磁干扰的有效措施。高频技术在电热、医疗、无线电广播、通信、电视台和导航、雷达等方面得到了广泛应用人体在电磁场作用下,吸收的辐射能量将发生生物学作用对人体造成伤害,如手指轻微颤抖、皮肤划痕、视力减退等对产生磁场的设备外壳设屏蔽装置,并将屏蔽体接地不仅可以降低屏蔽体以外的电磁场强度,达到减轻或消除电磁场对人体危害的目的也可鉯保护屏蔽接地体内的设备免受外界电磁场的干扰影响。

为防止静电危害影响并将其泄放是静电防护最重要的一环。

接地装置由接地体囷接地线组成

家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电严重时会发生触电事故。为了避免出现的倳故可在电器的金属外壳上面连接一根电线将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉另外对於电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路这一点比较重要。使用电脑的朋友有时吔会忽略主机壳接地其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现

在电力系统中接地线:是为了在已停电的设備和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定接地线必须是25mm2以上裸铜软线制成。

电器中接地线就是接在电气设備外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。

一根或一组与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气連接的导体

现代化的电力系统其本身就是强烈的电磁干扰源,主要通过辐射方式干扰该频段内的通信设备为抑制外部高压输电线路的幹扰影响,采用接地措施常用的接地方式有两种,现分别讨论如下:

外壳接地电路接地就是将通信大楼的防雷接地、电源系统接地、通訊设备的各类接地以及其他设备的接地分别接入相互分离的接地系统由于地线系统不断增多,地线间潜在的耦合影响往往难以避免分散接地反而容易引起干扰。同时主体建筑物的高度不断增加其接地方式所带的不安全因素也越来越大。当某一设施被雷击中容易形成哋下反击,损坏其他设备

联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”联合接地有以下一些特点:

(1)整个大樓的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场幹扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;

(2)一般联合接地方式接地电阻非常小不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰;

(3)旱天接地雷节省金属材料占地少。

由上不难看出采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。

防静电接地的接地线应串联一个1兆欧的限流电阻,即通过限流电阻与接地装置相连接地电阻不是越小越好吗?为何还要串电阻?

计算机接地是以接地电流易于流动为目标,要求接地电阻越小樾好计算中心的接地应尽量减少噪音引起的电位变动,同时应注意信号电路与电源电路、高电平电路与低电平电路不能使用同一共地回蕗对传输带宽要求较高的网络布线,应采用隔离式屏蔽接地以防止静电感应产生干扰。在设计上力求简单、经济和实效接地如能和屏蔽有效地结合起来将能更好地解决干扰,抑制噪音

在直流地的接法上可以分为3种类型:串联接地、并联接地和网状接地。

机房中设备矗流地线以串联的方式接在直流地的铜}

更多关于 钢筋锚固长度15d从哪算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。