关于我们在之前文章中有介绍。本文我们通过几个问答更深入的了解来了解一下关于给排水的管道标注阀门选型。41c般德阀门

问:在关于给排水的管道标注系统中最基本的阀门选择原则是什么41c般德阀门

 答:选型原则为:41c般德閥门

1.DN300及以下阀门应优先选用闸阀。41c般德阀门

2.DN600及以上阀门应优先选用蝶阀41c般德阀门

3.DN300到DN600阀门可根据情况选用闸阀或蝶阀。41c般德阀门

问:关于給排水的管道标注用蝶阀的设计及制造标准是什么41c般德阀门

答:关于给排水的管道标注用蝶阀的设计及制造标准为CJ/T261-2007。41c般德阀门

问:在关於给排水的管道标注系统中阀门的防腐涂装要求有哪些41c般德阀门

答:1、所有铸件表面应清洁光滑,密封面和运动部位不应有气泡、砂眼、裂纹、疤痕、毛刺或其他影响使用的缺陷其他部位的气泡、创伤等轻微缺陷,在需方认可后可进行电焊或填充环氧树脂修补41c般德阀門

2、壳体、阀芯铸造表面应经喷砂(抛丸)处理,除去氧化皮、铁锈、油污等杂物达到 GB/T 1中Sa2?表面处理等级的规定,并应在喷砂后6h内涂装。41c般德阀门

3、涂装应采用无毒环氧树脂粉末静电喷涂或浸粉工艺涂层固化后,表面应均匀、光滑、无针孔、漏喷和杂物混入等缺陷41c般德阀门

4、内表面涂层厚度不应小于0.25mm,外表面不应小于0.15mm直埋阀门的涂层厚度,内、外表面均不应小于0.3mm41c般德阀门

问:关于给排水的管道标紸系统中对于常见的阀杆材料的要求有哪些?41c般德阀门

答:阀杆(轴)应采用含铬量不小于13%的不锈钢材料经调质后,硬度宜达到HBS200-HBS280并应苻合GB/T 1220的规定。41c般德阀门