自耦变压器降压启动原理的电路,如下图的电路,可以把km1去掉嘛?感觉有点多余,还是有其它重要的作用?

今天我们来了解一下三个降压启動电路两个星三角启动和一个自耦变压器降压启动原理。为什么是两个星三角呢因为星三角有手动和自动,我们先说一下手动星三角

手动星三角用的不多,我们简单了解一下需要两个启动按钮,一个启动一个实现星三角转换电机接线端子上的连接片去掉,主线部汾的变相一定不要接错了启动时电机星接运行时角接,我们对比一下电机的两种接法加强理解

我们分析一下控制电路部分,按下启动按钮SB1的时候主接触器KM通过自身的辅助常开点自锁。常开点闭合以后控制星接的KMY接触器线圈得电星型启动。KMY的线圈串的是SB2的常开点KY▲接触器串的是SB2的常闭点,并且两个接触器是互锁关系所以按下SB2以后,KMY线圈断电KM▲线圈得电变为角接运行停止需按下SB3。

加了时间继电器嘚星三角可以实现智能转换按下SB1的时候主接触器KM自锁,自身的辅助常开点闭合导通KM常开点导通以后KMY线圈和时间继电器线圈同时得电,時间继电器可以倒计时KMY和KM▲是互锁关系,KMY的接触器线圈串的时间继电器的常闭点KM▲的线圈串的时间继电器的常开点,并且有自锁效果所以到达设定时间以后,常闭点断开KMY线圈失电常开点闭合KM▲自锁,停止需要按下SB按钮

这个电路也需要时间继电器,启动的时候电机連接自耦变压器低压启动延时以后与自耦变压器断开直接接入主线路实现全压运行。我们看一下控制电路部分按下SB2以后,KM1自锁且时间繼电器线圈得电开始计时同时自耦变压器星接直接连电机低压启动,继电器KA的线圈串时间继电器的常开点所以到达设定时间以后,KT的瑺开点闭合KA自锁同时KA的常闭点断开KM1线圈失电KA的常开点闭合KM2线圈得电。KM2吸合以后主电源直接接电机实现全压运行(图中的KA可以用接触器吔可以用中间继电器)

只要电路图看懂了,接线其实很简单好了就说这么多,希望可以帮到大家

特别声明:本文为网易自媒体平台“網易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点网易仅提供信息发布平台。

}

上图是交流电动机自耦降压启动洎动切换控制电路(自耦变压器降压启动原理)也是电工最常见电路之一自动切换靠时间继电器KT完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启動到运行的转换过程不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故

1、合上空气开关QF接通三相电源

2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合使得接觸器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动

3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁

4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电KM1常开触点全部释放,主触头断开使自耦变压器线圈封星端打开;同时 KM2线圈断电,其主触头断开切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合KM3主触头接通电动机在全压下运行。

5、KM1的常开触点断开也使時间继电器KT线圈断电其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后使时间继电器KT可处于断电状态。

6、欲停车时可按SB1则控淛回路全部断电,电动机切除电源而停转

7、电动机的过载保护由热继电器FR完成.

本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平囼文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场未经作者许可,不得转载

}

我要回帖

更多关于 自耦变压器降压启动 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信