37千瓦深升泵自耦降压起动自耦变压器启动如何计算启动时间

您好,欢迎来到捷配仪器仪表网
热门产品:
联系电话9手机传真4
供应商等级
提示:您在捷配仪器仪表网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。
请广大采购商认准带有捷配仪器仪表网认证的(金牌会员、VIP会员、百维通)供应商进行采购!
30kW自耦降压起动控制柜 电机启动配电柜自耦减压起动柜是最新研发制造的新型电机起动设备,适用于交流380V(660V)功率至300(600)千瓦的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用,利用自耦变压器降压的方法以改善当电动机起动时对电网的影响。一、起动性能自藕减压启动柜起动电动机时,电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的3~4倍,其最大起动时间为2分钟(包括一次或连续数次起动时间的总和),若连续起动时间98总和已达2分钟,则起动的冷却时间应不少于4小时才能再次起动,因此本产品仅作长时间歇起动之用,不适宜在频繁操作条件下使用。二、产品结构自藕减压启动柜为箱式防护结构,有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成,对于75千瓦及以下的产品,系采用自动控制方式,80千瓦及以上的产品,具有手动自动两种控制方式,由转换开关进行切换,智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制起动时间,自耦变压器备有额定电压60%(65%)及80%二组抽头,出厂时接在60%(65%)抽头上,如果用户需要用较大的起动转矩,可接在80%抽头上,并有过载、断相及失压保护&30kW自耦降压起动控制柜 电机启动配电柜技术规格 1、起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值:75KW及以下者,保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流,但不得大于电机整定电流的1.05倍。 2、115KW以上者,整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。 &自动操作:合上电源开关(80千瓦以上为柜内刀开关),绿色指示灯亮,将转换开关旋至“自动”位置上(80千瓦以上),按起动按钮,电动机开始起动,绿色的指示灯熄灭,黄灯即亮,同时时间继电器开始工作,经一定时间后(即时间继电器的整定时间)时间继电器触点闭合,交流接触器接通,即自动切换使电动机正常运转,同时黄灯熄灭而红灯亮,按“停止”按钮,电动机即停止工作。手动操作(80千瓦以上)合上刀开关,绿色指示灯亮,将装换开关旋至“手动”位置上,按“起动”按钮,电动机开始起动,绿灯熄灭,黄灯即亮,待电动机转速接近同步转速时,即电流表的指针逐渐降至接近电动机额定电流,再按“运转”按钮,电动机开始正常工作,同时黄灯熄灭,而红灯亮,按“停止”即电动机停止工作。注1:从起动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行,否则容易损坏接触器,对输电网也不利。注2:在运行过程中,如果电机保护器、热继电器发生动作,此时应仔细地检查电机是否过载、断相,直至派出故障后方能继续工作。本产品的主要控制功能: ①水位自动控制:将功能选择旋钮至水位档时,此时控制柜受上水塔、下水井(池)或水池内的浮球开关控制,水塔无水时,水泵自动开机供水,水满时自动停泵。水源缺水时,水泵无法开机,同时水源缺水指示灯亮,从而避免水泵因水源缺水而导致烧坏水泵电动机及损坏水泵。②定时控制: 将功能选择旋钮至“定时”档时,控制柜只受微电脑时控开关控制,用户只要将水泵电动机开停机时间输入微电脑时控开关(例:每天上午8:00开泵,10:00停泵),水泵即按所设定的时间来固定地开泵及停泵,微电脑时控开关有10组开关时间可由用户任意设定30kW自耦降压起动控制柜 电机启动配电柜
联系电话9手机传真4
上海市浦东新区康桥路787号1号楼
店内其它产品}

我要回帖

更多关于 自耦变压器降压启动 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信