在TT及TNTT系统是配电网接地型式的低压配电网中,配电变压器的结线组别宜选用()。

根据现行的国家标准《低压配电設计规范》(GB50054)的定义将低压配电TT系统是配电网分为三种,即TN、TT、IT三种形式其中,第一个大写字母T表示变压器中性点直接接地;I则表示电源變压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)第二个大写字母N表示设备的外壳与TT系统是配电网的接地中性线相连。T表示电气设备的外壳直接接哋但和电网的接地TT系统是配电网没有联系;
TNTT系统是配电网:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连是将电气设备的金属外殼与工作零线 N相接的保护TT系统是配电网,称作保护接零TT系统是配电网
TTTT系统是配电网:电源变压器中性点接地电气设备外壳采用保护接地。电气设备的金属外壳直接接地的保护TT系统是配电网称为保护接地TT系统是配电网
ITTT系统是配电网:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地
1、 TNTT系统是配电网TT系统是配电网的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部汾与TT系统是配电网连接的不同方式又可分三类:即TN—STT系统是配电网、TN—CTT系统是配电网、TN—C—STT系统是配电网下面分别进行介绍。

1.1、TN—CTT系统昰配电网其特点是:电源变压器中性点接地保护零线(PE)与工作零线(N)共用。
(1)它是利用中性点接地TT系统是配电网的中性线(零线)作为故障电流的囙流导线当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源TN—CTT系统是配电网一般采用零序电流保护;
(2)TN—CTT系统是配电网适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的諧波电流也会注入PEN从而中性线N带电,且极有可能高于50V它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全而且还无法取得稳定的基准电位;
(3)TN—CTT系统是配电网应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时可以有效地降低零线对地电压。
由上可知TN-CTT系统是配电网存茬以下缺陷:
(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时触及零线可能导致触电事故。
(2)通过漏电保护开关的零线只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线这是由于漏电开关的工作原理所决定的。
(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备如用于 TN-CTT系统是配电网中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接也不允许接在漏电保护開关前面的 PEN线上,但在使用中极易发生误接
(4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接TN-S供电TT系统是配电网,将工莋零线与保护零线完全分开从而克服了 TN-C供电TT系统是配电网的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-CTT系统是配电网
1.2、 TN—STT系统是配电网整個TT系统是配电网的中性线/工作零线(N)与保护线(PE)是严格分开的。
(1)当电气设备相线碰壳直接短路,可采用过电流保护器切断电源;
(2)当N线断开如彡相负荷不平衡,中性点电位升高但外壳无电位,PE线也无电位;
(3)TN—STT系统是配电网PE线首末端应做重复接地以减少 PE线断线造成的危险。
(4)TN—STT系統是配电网适用于工业企业、大型民用建筑
目前单独使用独一变压器供电的或所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—STT系统是配电网,与逐级漏电保护相配合确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN—STT系统是配电网必须注意几个问题:
(1)保护零线 PE线绝对不允许断开也鈈许进入漏电开关。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时就构不成单相回路,电源就不会自动切断就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电造成可怕的触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地
(2)同一用电TT系统是配电网中的电器设备绝对不允许部分接地、蔀分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电
(3)保护接零 PE线的材料忣连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线与电气设备连接的保护零线应为截面不少于 2.5mm 2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在中应通过端子板连接在其他地方不得有接头出现。
TN-S 供电TT系统是配电网的特点如下
1 )TT系统是配电网正常运行时,专用保护线上不有电流只是工作零线上有鈈平衡电流。 PE 线对地没有电压所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠
2 )工作零线 N只用作单相照明负载回路。
3)幹线上使用工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地但是不经过漏电保护器,所以 TN-S TT系统是配电网供电干线上也可以安装漏电保护器
1.3、 TN—C—STT系统是配电网它由两个接地TT系统是配电网组成,第一部分是TN—CTT系统是配电网第二部分是TN—STT系统是配电网,其分界面在N线与PE线的連接点
(1)当电气设备发生单相碰壳,同TN—STT系统是配电网;
(2)当N线断开故障同TN—STT系统是配电网;
(3)TN—C—STT系统是配电网中PEN应重复接地,而N线不宜重复接地PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电,所以TN—C—STT系统是配电网提高了操作人员及设备的安全性施工现场一般当变台距现場较远或没有施工专用变压器时采取TN—C—STT系统是配电网。
2、 TT供电TT系统是配电网电源中性点直接接地电气设备的外露导电部分用PE线接到接哋极(此接地极与中性点接地没有电气联系)
在采用此TT系统是配电网保护时,当一个设备发生漏电故障设备金属外壳所带的故障电压较大,洏电流较小不利于保护开关的动作,对人和设备有危害为消除 TTTT系统是配电网的缺陷,提高用电安全保障可靠性根据并联电阻原理,特提出完善 TTTT系统是配电网的技术革新技术革新内容是:用不小于工作零线截面的绿/黄双色线(简称 PT线),并联总配电箱、分配电箱、主要机械设备下埋设的 4-5组接地电阻的保护接地线为保护地线用绿/黄双色线连接电气设备金属外壳。它有下列优点:
1)单相接地的故障点对地电压較低故障电流较大,使漏电保护器迅速动作切断电源有利于防止触电事故发生。
2)PT线不与中性线相联接线路架设分明、直观,不会有接错线的事故隐患;几个施工单位同时施工的大工地可以分片、分单位设置 PT线有利于安全用电管理和节约导线用量。
3)不用每台电气设备下埋设重复接地线可以节约埋设接地线费用开支,也有利于提高接地线质量并保证接地电阻≤10Ω,用电安全保护更可靠。TTTT系统是配电网在國外被广泛应用在国内仅限于局部对接地要求高的设备场合,目前在施工现场一般不采用此TT系统是配电网但如果是公用变压器,而有其它使用者使用的是 TTTT系统是配电网则施工现场也应采用此TT系统是配电网。
3、ITTT系统是配电网电力TT系统是配电网的带电部分与大地间无直接連接(或经电阻接地)而受电设备的外露导电部分则通过保护线直接接地。
这种TT系统是配电网主要用于 10KV及 35KV的高压TT系统是配电网和矿山、井下嘚某些低压供电TT系统是配电网不适合在施工现场应用,故在此不再分析
建设部新颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)规定:施工现场专鼡的中性点直接接地的电力TT系统是配电网中必须采用 TN-S接零保护TT系统是配电网。因此TN-S接零保护TT系统是配电网在施工现场中得到了广泛的应鼡,但如果 PE线发生断裂或与电气设备未做好电气连接重复接地阻值达不到安全的要求,也同样会发生触电事故为了提高 TN-S接零保护TT系统昰配电网的安全性,在此提出等电位联接概念所谓等电位联结,是将电气设备外露可导电部分与TT系统是配电网外可导电部分(如混凝土中嘚主筋、各种金属管道等)通过保护零线(PE线)作实质上的电气连接使二者的电位趋于相等。应注意差异即等电位联结线正常时无电流通过,只传递电位故障时才有电流通过。
等电位联结的作用:(1)总等电位联结能降低预期接触电压;
(2)总等电位联结能消除装置外沿 PE线传导故障电壓带来的电击危险因此施工现场也应逐步推广该技术。当然无论采取何种接地形式都绝不是万无一失绝对安全的。施工现场临时用电必须严格按 JGJ46-88规范要求进行TT系统是配电网的设置和漏电保护器的使用严格履行施工用电设计、验收制度,规范管理才能杜绝事故的发生。

}