单轴是指一个放大器驱动一个电动机 屏蔽放大器的方法: 如果一个驱动器有故障或不使用,可以将其FSSB光缆拔下参效1023的值改为一128,其余轴参数前移(參数1023可设定各轴的轴号),
单轴是指一个放大器驱动 一个电动机
屏蔽放大器的方法: 如果一个驱动器有故障或不使用,可以将其FSSB光缆拔下參效1023的值改为一128,其余轴参数前移(参数1023可设定各轴的轴号),如图1-2 所示
1.2 多轴伺服放大器单轴的屏蔽
多轴是指一个放大器驱动两个或两个以上伺服电动机的情况。
屏蔽其中一个放大器的方法:图1-3中屏蔽Y轴放大器2轴保留使用。FSSB 光缆不动将Y轴参数1023的值设为-128,拔下Y轴电动机编码器反饋电缆空出的放大器的反馈线接口JFx插人终端接头,接头内部需要将11、12引脚短接因为系统需要反馈信号。
1)因为还要使用z轴驱动器所以咣缆保持连接,需要将Y轴电动机反馈线拆掉将放大器反馈口JF插人终端接头,接头内部需要将11、12引脚短接
2)如果不插终端接头,同一放大器的另一轴会产生报警401
控制伺服轴使用A06B-6124-H***的高压放大器。在加工过程偶尔出现刀库轴414 报警该报警的出现无固定规律即在刀库旋转、
ATC换刀、正常加工、机床开机不 运行状时都出现过。
报警解释:414报警:发生了 DC (逆变器直流电源)电压不足报警
故障分析:产生I/O LINK轴414报警原因如下:
LINK接口信号的*ESP都被解除起到接触器接通c超过 了
处理结果:根据故障点检查:放大器200V三相输入电压、I/O轴模块、连接电缆、接触器均 正常;将I/O
CX30拔下或短接,拔下电机动力线插头或脱开电 机故障依舊。后经检查为I/O LINK轴放大器200V三相进线插头接线不良导致该
刀库轴出现414报警Z轴偶然出现410或411报警
案例描述:0i-MC系统,机床正常工作约2小时后Z轴耦然出现410或411报警。 报警解释:410报警:
n轴停止中的位置偏差量超过了参数NO.1829设定的值
411报警:n轴移动中的位置偏差量大于设定值。
故障分析:對于伺服410、411报警系统侧的故障点:电机动力线、电机、伺服放大器;如 果报警轴为重力轴的话,
还应当考虑制动器机械部分故障点:聯轴节、丝杠、导 轨。
处理结果:对上述故障点的硬件进行检查均正常。由于Z轴为重力轴对制动器的控制电压 24V用示波器监测发现有瞬間拉低现象,
后经查为供给控制制动器的24V电压回路 的印刷板已烧炭化致使24V电压时有时无,供电不正常更换后机床恢复正常。
案例描述:180i-MB系统Z轴频繁发生364、453报警。
报警解释:364报警:数字伺服软件检测到内置脉冲编码器的无效数据
453报警:a脉冲编码器软件断线报警。
故障汾析:对于364、453报警系统侧的故障点:脉冲编码器、反馈线、伺服放大器、
伺服 轴卡等。外围的故障点:干扰、机床的震动等
处理结果:此故障按常规处理手段检查后故障依然无法排除,后来经检查为变频器中电机动力 线U、V、W与G线电阻显示偶尔一次为0,
在主轴电机侧拆下电纜插头分别测量 电缆头及电机插座显示阻值又变成无穷大,重新插上电缆后再也无报警发生
判断 该故障为变频电机的动力线在变频器處对地有偶尔短路现象,导致Z轴出现364、 453报警