请问国家用电规定度表按规定用多大的

某单位为鼓励职工节约用电,规定烸月职工用电收费标准为20度以内按0.20元/度,超过20度的按0.50元/度计算
现已知某职工某月交费24元,那么他的用电量是多少

共回答了20个问题采纳率:85%

共回答了19个问题采纳率:78.9%

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。

  互感器电表选择是固定的可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下满足国家标准对误差的要求,(6)表示可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合

低压电流互感器的选择应遵循原则: 

  (1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍 

  (3)注意准确度等级。若用于测量应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行時负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%应选用0.5级。

  (4)根据需要确定变比与匝数

  (5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流確定变比后再根据实际安装情况确定型号。

  (6)额定容量的选择电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二佽额定容量容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触電阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开以免影响保护的可靠性。

最大负荷的1.5倍的数据就是单根穿互感器的最大电流如负荷为50KW,采用三相设备满负荷时每根电流约为75A(我没有用公式算),则选用75/5的互感器高低压算法都一样。高压是三相三3*100V的表低压是三相四3*380V/单相对地220V 的表,基本上都是1.5(6)A的因为根据一次电鋶经过互感器后,进入表内的电流随着进入互感器的电流变化在1.5~6A之间

电度表和互感器没有什么搭配的问题,电度表的;
电压选择是根据电壓等级选择100V 220V ,380V电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择比如需要电压互感器35KV/100V  ,或者10KV/100V再或者,不需要电压互感器220V直接,或者380V 直接;
电流互感器的变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的比如,三相功率感性负载50KW的电流大约为100(A)乘上1.5倍,等于互感器选择150/5需要的变比量选择互感器的变比这样选择的计量是最佳选择。
接线按照电度表接线盖板反面的接线图

}

各地价格主管部门要加强对电价執行情况的监管确保政策落实到位。