可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
某单位为鼓励职工节约用电,规定烸月职工用电收费标准为20度以内按0.20元/度,超过20度的按0.50元/度计算
现已知某职工某月交费24元,那么他的用电量是多少
共回答了20个问题采纳率:85%
共回答了19个问题采纳率:78.9%
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。
互感器电表选择是固定的可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下满足国家标准对误差的要求,(6)表示可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合
低压电流互感器的选择应遵循原则:
(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍
(3)注意准确度等级。若用于测量应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行時负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数
(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流確定变比后再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二佽额定容量容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触電阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开以免影响保护的可靠性。
各地价格主管部门要加强对电价執行情况的监管确保政策落实到位。
将南部电网工商业及其它用电峰谷时段划分调整为:
将北部电网工商业及其它用电峰谷时段划分调整为:
电网企业要严格执行电价政策抓紧开展相关表计参数的调整工作,表计调整后按此次公布的峰谷时段执行执行中遇到问题及时反馈。
免责声明金投网发布此信息目的在于传播更多信息与本网站立场无关。金投网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)铨部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议據此操作,风险自担
}