三菱变频器切换pu模式官网址:
二、 三菱变频器切换pu模式说明书
单次按MODE键将一次切换到监视模式、频率设定模式、参数设定模式、运行模式、帮助模式。
监视器显示运转中的指令
1)EXT亮表示外部操作
2)PU指示灯亮表示PU操作
3)EXT和PU灯同时亮表示PU和外部操作组合方式
注:1)按SET键超过1.5秒能把電流监视模式改为上电监视模式
2)在报警监视模式按SET键超过1.5秒能显示最近4次的错误指示
1、 更改参数P77(参数写入禁止选择)为2
2、 更妀参数P79(操作模式选择):按现场实际控制方式选择。(一般设定为3--外部和PU组合方式设定)
3、 设定参数P1(上限频率,一般为50hz)、参数P7(加速时间)、参數P8(减速时间)、参数P9(电子过电流保护—1.1倍电机额定电流)。升降段注意多段速频率设定根据端子接线情况设定是使用高P4、中P5、低P6哪两个参数設定。
4、 在参数写入时应按住SET键1.5秒写入设定值并更新
5、 如在设定时依旧有问题可查找说明书的出错对策。
三、 三菱变频器切换pu模式型号
2. 通用磁通矢量控制1Hz时150%转矩输出
3. 采用长寿命元器件
5. 内置制动晶体管
7. 带安全停止功能
2. 闭环时可进行高精喥的转矩/速度/位置控制
3. 无矢量控制可实现转矩/速度控制
5. 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器
FR-F740系列 变频调速器多功能型、一般负载適用
2. 简易磁通矢量控制方式实现3Hz时输出转矩达120%
3. 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
4. 内置PID变频器/工频切换和可以实現多泵循环运行功能
6. 使用长寿命元器件
8. 带有节能监控功能,节能效果一目了然
E500、A540为停产老产品
FR-F 节能通用型风机、水泵型
以上三菱变频器切换pu模式信息总有对你有用的,只要你认真阅读了