原标题:煤矿供电整定计算公式彙总

一、掘进头等带电机起动开关的整定计算:

①、整定原则:按电机额定电流整定,当计算出整定结果保护器无相应档位时,可适當提高至高档位

例:当一台设备额定功率为90kw时,具体整定结果如下:

如开关保护器无103.5A档位时可适当提高,将其整定结果整定为105A

二、變电所内分开关整定计算:

整定原则:①、速断:满足正常最大负荷时的运行:

Idz≥1.15×最大设备功率×6(设备启动时最大电流倍数)+1.15×其他设备总功率

对于开拓工作面,按同一数值整定确定整定Ie稳定,不至于经常调整对速断按两相短路进行效验:

例如:变电所内某台分开所带设备负荷分别为:30kw20kw10kw,其整定计算方法如下:

速断用两相短路进行校验需计算出两相短路电流:

已知我矿5#变电所最小运行方式下短路电流为2560A

所以本台开关速断可整定为245A。

具体数值查《煤矿三大保护》

②、过流:满足可能的最大负荷运行,不跳闸,延时按2档即可具体查开关说明书。

③、漏电:调至为功率型延时可调至50V/0ms,确定负荷侧出现漏电时迅速跳闸,不越级

三、变电所内变压器低压侧總开关计算整定

①、速断:按变压器低压侧最大设备启动电流:

6Ie+其他设备额定电流

该整定计算后必须小于控制变压器高爆开关的速断整定徝,且大于负荷侧分开关的速断整定值必须用分开关负荷侧短路电流校验其可靠性。

例如:变电所内某台变压器低压侧总开关下所带设備负荷统计分别为:100kw80kw60kw50kw30kw其整定计算方法如下:

②、过流:按变压器额定容量计算出二次侧允许的额定电流,取整定即可延时取2~4檔。其计算方法如下:

例如:变压器容量为500KVA电压等级为660V

故过流可取437A延时取2~4档即可。

③、漏电:延时取较大值以实现选择性

四、变電所内高爆分开关的整定计算:

变电所内高爆分开关一般情况下带有6KV电机或6KV/0.66KV变压器。

①、速断:Idz6Ie(最大设备启动电流)+(其他设备同时運行时的额定电流)/8.7

取较大整定电流需用短路电流校验。

例:变电所内某台高爆所带6KV/0.66KV变压器容量为500KVA,其变压器所带最大负荷为150KW其余負荷为80KW50KW35KW,其速断计算方法如下:

故此台高爆开关速断值可整定为125A

用短路电流进行校验是否满足。

②、过负荷:取电机或变压器一次電流额定值或稍大值

③、延时:根据负荷性质取2~4档。

漏电:3A延时考虑

⑤、失压:对保安负荷设65V6S

对生产负荷设65V1S

五、变电所内高爆總开关的整定计算:

①、速断:根据整个变电所所带全部负荷

Idz≥6Ie(最大设备启动电流)+(其他全部负荷同时运行时的额定电流)

取稍大整萣数值,用短路电流进行校验

②、过流:变电所全部负荷的额定电流,取稍大值延时可取5~15S

④、零序电压:20V3S

④、失压保护:65V6S