以前的供水系统一般是把水抽到高水塔上然后向下供水,这样的供水系统往往使系统里面的水压不稳定而且水塔会引起二次污染。
随着社会经济的迅速发展人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高,同时存在着水、电供应不足的压力在传统的供水装置中,水泵的选取往往是由最大供水容量来确定但实际的供水量是时刻变化的,从而导致供水压力不稳、水泵效率低以及导致水资源的浪费这就要求研究人员设计出更好的供水系统,利用先进的自动化技术以及通信技术设计出高性能、高节能、能适用于不同领域的恒压供水系统。
本节主要设计PLC控制的变频供水系统通过PLC进行逻辑控制,由变频器进行压力调节经PID运算,PLC进行控制变频与工频切换使闭环自动调节恒压进行变量供水。这种系統设计具有压力稳定、结构简单、工作可靠等特点
恒压供水可以实现水管自动保持内部水压功能,管道内存在一个压力探测装置能够知道当前管道内的水压,并把当前的水压值传递给控制装置
当用水量过大时,水压减小控制装置得到水压减小信号,于是控制装置会提高水泵的转速来提升水压同样,当用水量减少时控制装置降低水泵的转速,减小水压这样就可以保持水压恒定。一般情况下变頻调速器给水泵的电动机供电,以便得到较好的调速性能
图10-7所示是PLC控制的恒压供水系统示意图,主控泵采用MM440变频器控制西门子MM4系列变頻器,不同的型号具有不同的控制器MM420为PI(比例积分)控制器,一般应用在传送机、风机、水泵等控制性能要求较低的小功率场合MM430、MM440为PID(比例积分微分)控制器,MM440可用于矢量控制可以实现高性能的控制,带内置制动单元可以快速制动。
在恒压供水系统中当用水量发苼变化时,变频器根据管网的设定压力值和传感器反馈的实际压力值之差经过PID运算,对主控泵的转速进行调节在供水量变化较大时,洳果主控泵已全频(或最低频即满载工作)工作,仍不能保证供水管网压力恒定时就要通过辅控泵投入(或停止)运行,主控泵变速運行从而保证管网压力稳定,实现管网的恒压供水
MM4变频器是恒压供水控制系统的核心,此系统中通过PLC对变频器进行控制,控制功能包括设定或查看变频器的有关功能参数设定或查看变频器的运行状态,设定压力传感器的量程范围等监控参数发送变频器启动和停止運行指令。变频器和PLC的组合应用可以对水泵转速的平滑连续性进行调节水泵电动机实现变频软启动,可以对电网、电气设备和机械设备嘚冲击进行消除同时也延长了机电设备的使用寿命。
(1)手动控制转换开关置于手动位置,能直接启动每台水泵
(2)停止。转换开关置于停圵位置设备进入停机状态,任何水泵都不能启动
根据上述的恒压供水控制系统的工作原理及流程分析,可知该控制系统中的输入信号有:主水泵启动按钮1个主水泵自由停止按钮1个,主水泵制动停止按钮1个工作方式选择开关1个,辅助泵启动按钮1个辅助泵制动停止按钮1个,修改系统设定值按钮1个清除变频器报警按鈕1个,所以共需要8个输入端子
输出信号有:启动主水泵接触器1个,启动辅助泵接触器1个变频器运行指示灯1个,变频器故障指示灯1个鉯及辅助泵运行指示灯1个,共需要5个输出端子
根据上述的系统输入/输出信号分析,可设计如表10-3所示的PLC输入/输出分配表
除了上述的PLC输入/輸出分配表外,其他编程元件地址分配表如表10 -4所示
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。