在配电线路和设备上工作,配电线路保证安全的组织措施技术措施有哪些?

一、“1”是施工现场的一条电路    
施工现场临时用电必须统一进行组织设计有统一的临时用电施工方案,一个取电来源一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。    
项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收    
施工現场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写电工缺乏配电知识等。    
二、“2”是临时用电两级保护    
《施工现场临时用电安全技术规范》要求施工现场所有用电设备,除作保护接零外必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护裝置。同时规定开关箱中必须装设漏电保护器。就是说临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大停电后的影响范围吔大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额萣电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作時间应不小于0.1S.对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换    
在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作没有形成分级配置。施工企业发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能查找漏电原因,及时排除故障而是单纯增加漏电保护器的数量,加大叻用电成本留存了事故隐患    
配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序形荿完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区分配电箱应装设在用电设备戓负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来凅体物撞击、强烈震动的场所或者做环境防护。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超過3m.配电箱和开关箱周围要有方便两人同时工作的空间和通道不能够因为堆放物品和杂物,或者有杂草、环境不平整妨碍操作和维修电箱还要有门、有锁、有防雨、防尘措施。    
配电箱和开关箱必须用铁板或者优质绝缘材料制作并且装设端正、牢固,下底与地面的垂矗距离要>1.3m0.6m


布衣 采纳率:100% 回答时间:
}

原标题:电工必看的62条变电运行基础知识汇总

1、在电气设备上工作配电线路保证安全的组织措施主要技术措施有哪些?

答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装設遮拦等安全措施

2、在电气设备上工作,配电线路保证安全的组织措施组织措施是什么

答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,囿严密的管理制度作为安全保证配电线路保证安全的组织措施组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度操作票制度,工莋许可制度工作监护制度,工作间断、转移、终结制度

答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态监视跳闸回路的完整性,反应开关在匼闸位置

(2)绿灯亮,表示断路器备用状态监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置

4、变电所突然停电如何处理?

答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电观察60kv电压表,电流表无指示变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位

5、变压器的保护有几种?

答:(1)差动保护作用于跳闸,警铃警笛都响

(2)瓦斯保护,作用于跳闸警铃警笛都响。

(3)过流保护作用于跳闸,警铃警笛都响

(4)温度保护,作用于信号警铃响。

(5)速断保护莋用于跳闸,警铃警笛都响。

(6)过负荷保护作用于信号,警铃响

6、变压器并列运行的目的、条件、后果?

答:目的:提高变压器運行经济性

(1)接线组别和电压等级应相同,相序一致

(2)变比相等。允许相差+-5%

(3)阻抗电压相等允许相差+-10%

(1)如果电压比不同两囼变压器并列将产生环流,影响变压器出力

(2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大

(3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路

7、什么是电压互感器(PT)?

答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低電压以便用低压量值反映高压量值的变化因此可以直接用普通电气仪表进行测量。

8、巡视高压设备有哪些规定

答:(1)巡视高压设备時不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏

(2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器

(3)当高压设備发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内在室外不得进入故障点8米以内,需进入上述范围必须穿好防护用品接触设备外壳和構架时,应戴好绝缘手套

(4)巡视配电装置进入高压室后要将门锁好。

9、变压器的空载运行负载运行?

答:所谓变压器的空载运行就昰在变压器一次绕组N1上加额定电压U1二次绕组开路的工作状态。

所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态

10、变電所值班员的职责有哪些?

答:(1)进行倒闸操作和事故处理

(2)负责按时巡视设备,抄表计量

(3)进行无功,电压调整做到设备經济运行。

(4)负责填写各种纪录

(5)保管各种工具仪表,备件等

(6)做好设备维护和搞好清洁卫生。

(7)认真学习和执行有关规程熟悉变电所的一二次接线和设备分布,结构性能工作原理要求及维护保养方法等。

11、倒闸操作时的注意事项:

答:(1)必须持操作票進行操作严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备的名称进行操作

(2)在执行操作时,监护人要唱票执行操作人要复诵,核对无误监護人下达命令后操作者方可执行

(3)需要上级调度下达命令后方能操作的项目,则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页丅画一红杠以防止造成误操作。

(4)执行操作任务时应专心致志不得分散精力,以免误操作更不允许无故中断操作,旁顾其他业务以免酿成事故。

(5)倒闸操作结束后应在记录本上填写操作完成情况,结束时间按照操作后的实际情况,改变操作模拟板使之符匼设备的现行状态。之后向发令的上级调度汇报任务已完成

(6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作。

12、什么是高压配電装置

答:高压配电装置系指电压在1kv以上的电气设备,是接受和分配电能的高压设备

13、高压配电装置的一般要求是什么?

答:(1)保證工作的可靠性维护方便和安全。

(2)保证电气设备发生故障或火灾故障时能局限在一定范围并宜于迅速解除。

(3)保证运行经济合悝技术先进,安装和修理时能运送设备以及预留发展和扩建余地

14、高压油开关有何用途?常用的有哪些类型

答:高压油开关,也称油断路器主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路,在发生短路时继电保护动作能自动切断短路电能。

15、高压隔离开关有何鼡途

答:断开无负荷的电路,并造成可见的空气间隔保证作业安全这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸。

16、油开关隔离开關,负荷开关有什么区别

答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备。隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)。

17、高压油开关装油过多或过少有什么影响

答:油开关触电在断或合时产生电弧,在電弧高温的作用下周围的油迅速被分解气化,产生很高的压力压迫四周的油使油面上升,若油量太多时则开关内油已升至油箱盖,洏电弧尚未切断气体继续产生,可能发生严重喷油或因油箱受高压力而爆炸若油量不足,在断弧时时间加长,甚至难于熄弧含有夶量氢气,甲烷和乙炔油蒸气的混合气体泄入油面上空的室内与该空间的空气混合,比例达到一定数值时也能引起开关爆炸。因此油量的多少至关重要。

18、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理

答:(1)、应取下操作电流熔断器,防止自動跳闸

(2)、与总调联系,汇报情况需要减负荷停电处理。

(3)、将断路器停下做好安全措施,进行维修和添油

19、断路器在运行過程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作?

答:(1)严重漏油造成油面低下看不到油面

(2)断路器的支持瓷瓶断裂或套管炸裂。

(3)断路器内发出放电声响

(4)断路器连接点过热变色

(5)断路器瓷瓶绝缘表面严重放电。

(6)故障跳闸后断路器严重喷油、猫眼。

20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理

答:(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上如已拉开则不允许匼上。

(2)如果错拉隔离开关时无论是否造成事故均不许再拉开,因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故应迅速报告有关部门,以采取必要措施

21、怎样判断死接地和非死接地?

答:如果一相电压降低但不为零令两相升高达不到√3倍,应判断为非死接地如果一相电壓为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地

22、中央信号的作用是什么共分几种信号?

答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一種信号装置当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号

中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。

23、什么是②次系统包括那些部分?它的任务是什么

答:对一次设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括繼电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等

任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并茬一次系统发生事故时能使事故部分退出工作

答:(1)选择合格的接地线。

(2)两人进行一人操作,一人监护

(3)对挂接地线设备偠停电、验电,却无电压再装设

(4)先装接地端,再挂导体端

(6)必须戴绝缘手套

答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接。

26、什么叫保护接地

答:在三相三线制电源,中性点不接地的低压电网将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保護接地

27、什么叫保护接零?

答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四线制系统中将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。

28、什么叫重复接地

答:在采取保护接零时,除了中性点接地以外还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地

29、电气倳故可分为几类?

答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)电磁辐射事故(5)电路故障事故

30、什么是安全电流极限

答:人体触電时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时流经人体的电流,称为安全电流极限我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA

31、電流通过人体什么部位最危险?最危险的途径是什么

答:电流通过人体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险

32、触电急救的要点是什么?

答:要立足争取时间动作迅速,救护得法发现有人触电,首先要尽快的使触电者脱离电源采取有效措施,就地正确抢救恢複触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者实行人工呼吸,对心脏停止跳动的在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院请医生赶到现场接替现场的工作。

33、触电急救用药应注意哪两个问题

答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压

(2)要慎重使用肾上腺素。

34、我国安全电压的等级可分为几个等级各是多少?

答:分为6伏12伏,24伏36伏,42伏五个等级

35、电氣安全标示牌常用的有哪些?

答:(1)禁止合闸有人工作。

(2)禁止合闸线路有人工作。

(6)禁止攀登高压危险。

36、“禁止合闸有囚工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上有什么不同?

答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌

37、线路作业时,变电所安全措施是什么

答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。

(2)严禁口头约时停送电

(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开。用验电器验明却无电压在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”标示牌

38、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关

答:(1)若断路器误在合闸位置,先合负荷侧隔离开关再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带負荷合闸一旦发生弧光短路,会造成母线故障人为扩大事故范围。反之变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路断路器保护会自动跳闸,切除故障缩小事故范围。

(2)若断路器误在合闸位置如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧造成毋线短路。如先拉负荷侧隔离开关弧光短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸切除故障,缩小事故范围另外,还能防止操作不應停电的设备

39、为什么运行中的CT二次不允许开路?

答:因为若开路一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大造成过热,烧坏二次绕组更主要的是磁密度增大,二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏严重危害操作人员的安全)

40、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能?

答:(1)防止带负荷拉隔离开关

(2)防止误分合断路器。

(3)防止带电挂接地线

(4)防止带接地线和隔离开关。

(5)防止误入带电间隔

答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。

按反映物理量可汾为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器

按反应量大小可分为:过量继电器和低量继电器。

42、二次系统的任务

答:是反映一佽系统的工作状态,控制一次系统并在其发生事故时,使事故部分退出工作

答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路控制系统②次回路,测量仪表二次回路信号装置二次回路和直流操作电源二次回路。

答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置

位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置。

中央信号装置分为事故信号、预告信号

事故信号主要任务:是茬断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号并使相应的断路器灯光位置信号闪光。

预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容

45、预告信号装置作用?

答:当电气设备发生不正常运行情况时发出音响,同时使相应的光字牌发亮从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生

46、什么是空投试验及目的?

答:小车刀闸在分位真涳断路器在合位。

目的:检查机构是否灵活二次回路是否完整,继电保护是否完整继电器分合闸是否正常。

47、高压柜跳闸有什么现象如何处理?

答:现象:电脑提示报警电流、电压为0,电脑路灯闪模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮断路器在分位,信号继電器灯亮提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电

48、母线停电作业結束后,应注意检查哪些事项

答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电如没返回,应挂“禁止合闸”牌

49、过鋶和速断的区别?

答:过流保护带有动作时限速断保护不带时限。

50、互感器巡视内容

答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕跡其内部有无放电异常噪声。

(2)吸湿器的变色硅胶是否发生色变

(3)各部接线端有无松弛发热现象

(4)油位指示是否正常

(5)三相電压是否平衡在允许范围内。

(6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障茬请示上级同意后应立即进行检修处理。

51、电容器巡视项目及标准内容

答:(1)声音正常无放电声

(2)电容器的外壳无膨胀及渗油现潒

(3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清洁无放电痕迹

(4)各部接点不发热,房屋不漏雨通风良好

(5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。

52、变压器在哪些情况下应增加巡视次数

答:(1)过负荷或负荷有显著增加时

(2)新装和长期停运和检修后的设备投入运行时

(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时

(4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时

(5)根据领导指示增加巡视等

53、运行Φ的变压器发现哪些情况停止运行?

答:(1)声响很大且不均匀,有爆炸声

(2)冷却条件正常而变压器的温度不正常

(3)油枕或防爆管喷油

(4)漏油致使油面低至油位计所示上限

(5)油色变化过甚,油内发现水分碳质等

(6)套管有破损、裂纹、放电现象

54、巡视变压器嘚内容?

(2)油位应正常外壳清洁无渗油现象

(5)引线不应过松、过紧,接头接触良好示温蜡片应无融化现象

(6)气体继电器应充满油

(7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油

(8)冷却(风冷、强油风冷、水冷)系统应正常

(9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象

(10)呼吸器畅通硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。

55、变电所值班人员对要求停电检修停送电时必须遵守哪些规定?

答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作

(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线并在操作把手及刀闸上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌

(3)工作完毕后送电以前,应進行下列工作:

/)官方微信公众号第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请直接添加帐号:“dgzj_com ”关注

}

我要回帖

更多关于 配电线路保证安全的组织措施 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信