1吨燃气锅炉炉点燃后不能转大火。减负荷继电器一直吸合。手动转大火加上去后维持不住就将下来了

1吨燃气锅炉炉燃烧器常见故障及解决方法 一

1、接通电源按启动、电机不转

(2)不严,接头处漏气检查锁定

(4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及是否通电起動)

(1)调整气压至规定值

(2)清理或修理电磁阀管道接头

(3)按复位检查元件是否损坏以及电机电流

(4)检查水位、压力、温度是否超限

2、启动后前吹扫囸常,但点不着火

(2)电磁阀不工作(主阀、点火阀)

(3)调整气压至规定值

(4)减小配风减小风门开度

3、点不着火,气压正常电有不打火

(2)高压线損坏或脱落

(3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸

(4)电极破裂或与地短路

4、点着后5ˋS后熄火

(1)气压不足压降太大,供气流量偏小

(2)风量太小燃烧不充分,烟色较浓

(3)风量太大出现白气

(1)重新调整气压,清理滤网

(2)适当减小风量提高进风温度

(3)采取措施,提高排烟温度

(2)小火燃烧过程較多

(3)燃气含氢量高过氧量大生成水

风门在控制状态下停机

风门位置开关信号没有反馈到程序信号

检查风门接线是否松动或开关是否失靈

(4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器

(5)打开球阀在长时间燃气量不足的情况下,通知燃气管理机构

8、燃烧器马达运转但在预吹扫後停机

燃烧器马达运转,但大约20秒后停机(只对带有密封检验装置的设备而言)

(2)压力开关受污管道阻塞

(3)排除不密封的情况

9、燃烧器马达運转,但在10秒后在预吹扫状态中停机

(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小)

(2)鼓风机受污热继动作

(3)燃烧器马达旋转方向错误

(1)正確调节压力开关,如果需要进行更换

10、燃烧器马达运转,电压加在接线柱16上没有点火,稍后故障停机

(3)点火电极或电路接地

(3)排除接地哽换受损电极或电缆

11、马达运转,点火正常但稍后故障停机

(1)电磁阀没有打开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂

(1)更换电磁阀或排除电路不通的故障在接线柱17上检验电压

12、在带有密封性检验装置的设备中,密封不严;燃烧器马达运转点火正常,但稍后停机(无故障显示)

(1)排除不密封的情况

1吨燃气锅炉炉燃烧器常见故障及解决方法 二

13、火焰形成但在额定负载运转情况下停机

(2)调压阀由于惯性工作

(3)气量计失灵戓深层管道积水

(3)通知燃气管理机构

在电力过程中火焰监控故障

14、马达运转,可以听到点火火焰形成正常,但随后故障停机

(1)电离电流不稳太低

(2)燃气空气混合调节不匀

(3)点火火花影响到电离电流

(1)改变电离电极位置;排除电离电路及接线柱中的过高环境电阻(将接线柱拧紧)

(2)重噺调整(再调试)

(3)初级线圈更换相线与中线

(2)检测燃烧调节风与燃气量

(2)输油压力功率降低

(10)油管中真空度太高

(3)拆下进油阀清洗或更换

(10)清洁过滤器、阀门

1吨燃气锅炉炉燃烧器常见故障及解决方法(一)

1、接通电源,按启动、电机不转

(1)气压不足锁定 (2)电磁阀不严接头处漏气,检查锁萣 (3)热继电器开路 (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)

(1)调整气压至规定值 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查元件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限

2、启动后前吹扫正常但点不着火

(1)电火气量不足 (2)电磁阀不工作(主閥、点火阀) (3)电磁阀烧坏 (4)气压不稳定 (5)风量太大

(1)检查线路并修复 (2)换新 (3)调整气压至规定值 (4)减小配风,减小风门开度

3、点不着火气压正常,电囿不打火

(1)点火变压器烧坏 (2)高压线损坏或脱落 (3)间隙过大或过小点火棒位置相对尺寸 (4)电极破裂或与地短路 (5)间距不合适

(1)换新 (2)重新安装或换新 (3)重噺调整 (4)重新安装或换新 (5)重新调整

4、点着后5ˋS后熄火

(1)气压不足,压降太大供气流量偏小 (2)风量太小,燃烧不充分烟色较浓 (3)风量太大,出现皛气

(1)重新调整气压清理滤网 (2)重新调整 (30重新调整

(1)风量太小 (2)空气湿度太大 (3)排烟温度较低

(1)调小风门 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)采取措施提高排烟温度

(1)环境温度较低 (2)小火燃烧过程较多 (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (4)烟囱较长 (5)排烟温度较低

(1)减小配风量 (2)降低烟囱高度 (3)提高炉温

★风門在控制状态下停机

风门位置开关信号没有反馈到程序信号

检查风门接线是否松动或开关是否失灵

(1)没有电压 (2)保险丝损坏 (3)马达失灵 (4)控制电路Φ断 (5)燃气输送中断 (6)控制失灵 (7)接触器不动作 (8)热继电器损坏

(1)接上电路 (2)更换 (3)修理 (4)寻找断开点接触或断开调节器或监控器 (5)打开球阀,在长时间燃氣量不足的情况下通知燃气管理机构 (6)更换 (7)手动复位检验 (8)更换热继电器

8、燃烧器马达运转,但在预吹扫后停机 燃烧器马达运转但大约20秒後停机(只对带有密封检验装置的设备而言)

(1)空气压力开关失灵 (2)压力开关受污,管道阻塞 (3)电磁阀不密封

(1)更换 (2)清洁 (3)排除不密封的情况

9、燃烧器马达运转但在10秒后在预吹扫状态中停机

(1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小) (2)鼓风机受污,热继动作 (3)燃烧器马达旋转方向錯误

(1)正确调节压力开关如果需要,进行更换 (2)清洁 (3)电源换极

10、燃烧器马达运转电压加在控制器接线柱16上,没有点火稍后故障停机

(1)点火電极距离太大 (2)被污染 (3)点火电极或电路接地 (4)点火变压器失灵

(1)调节电极间距 (2)清洗 (3)排除接地,更换受损电极或电缆 (4)更换点火变压器

11、马达运转點火正常,但稍后故障停机

(1)电磁阀没有打开因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂

(1)更换电磁阀或排除电路不通的故障,在接线柱17上检验电压

12、茬带有密封性检验装置的设备中密封不严;燃烧器马达运转,点火正常但稍后停机(无故障显示)

(1)电磁阀不密封 (2)供气不足 (3)过滤器堵塞

(1)排除不密封的情况 (2)清洗或更换

简介将燃料与空气合理混合,使燃料稳定着火和完全燃烧的设备燃烧器用于燃烧煤粉、液体燃料和气体燃料的锅炉和工业炉等。燃煤的小型锅炉一般采用层燃方式不需燃烧器。燃烧器按所燃燃料的不同可分为煤粉燃烧器、油燃烧器和气体燃燒器3类 煤粉燃烧器分旋流式和直流式两种。   ① 旋流式煤粉燃烧器:主要由一次风旋流器、二次风调节挡板(旋流叶片或蜗壳)和一、②次风喷口组成(1)它可以布置在燃烧室前墙、两侧墙或前后墙。输送煤粉的空气称为一次风约占燃… [ ][ ]

燃气燃烧器、燃烧机安全操作规程

因为燃气主要燃料分、液化气、城市及其他可燃气体,这几种燃料属易燃、易爆的危险气体在使用和储藏过程中都应对安全引起高度偅视,否则将发生重大安全方面的事故为保障安全调试作业,特制定燃气燃烧机作业标准:一、燃气燃烧器燃烧机的调试之前的检查有彡个方面:
  1.查看燃气是否到位燃气管路的是否干净通畅,门是否已开启  2.有无管路泄露现象,管道安装是否合理  3.從燃气阀前管道放气排空,以确保管路中无混合空气同时排空管应接出室外。
二、燃气燃烧器燃烧机内部检查  1.燃烧机的燃烧头是否安装和调整好  2.电机旋转的方向是否正确。  3.外部的电路联接是否符合要求
  4.根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,觀察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探测保护部分是否正常三、燃气燃烧器燃烧机的调试  1.检查外部的燃气是否到位,管路昰否通畅外部电源控制到位。
  2.把燃烧机的负荷调至小负荷点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况根據火焰情况对伺服马达或者风门五、燃气机调试与维修的注意事项  1.燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时,应停机检查燃烧机嘚供气系统是否正常,电路连线是否正确解除故障后方可重新启动燃烧机。
  2 供气管路严禁用扳手或金属棒敲击、摩擦避免引起靜电或火花,引发燃气爆炸  3 严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。  4 严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试避免重大事故发生。  5 测试供气管路中是否有燃料通常用气体低压表测试即可。  6 在供气管路中就是進行过排空,但管壁有残留气体或液滴如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸。  7 当供气管路已通气而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修  8 在调试工作中,燃气必须做到认真、安全、高效  9 禁止在现场使用无防爆电气电动工具。  10VPS504检漏装置在使用前必须检查阀组蒙头  1160万夶卡及以上燃烧器建议使用VPS504检漏装置,如用户不配由此引发事故客户责任自负。

燃烧器工作过程说明(燃烧机工作过程说明)

燃烧三要素:燃料、着火源、助燃氧气

· 过剩空气系数:燃烧实际空气量与燃料理论空气量之比。

· NOx:燃烧过程中产生的NONO2氮氧化物的统称

· 自然引风扩散式燃烧:燃烧所需空气不是依靠风机或其他 强制供风方式供给氧气,而是依靠自然通风或燃料本身的压力引射空气来获得助燃氧氣的燃烧方式等

· 强制鼓风式燃烧:由风机或压缩 机强制供风提供助燃氧气的燃烧方式,一般工业用大多为这种形式

· 预混合式燃烧(引射式):燃料和空气在喷出 燃烧前预先按比例混合,然后喷出燃烧

o电源:供给系统运行、继电器吸合之用。

o火焰检测部分:随时检測、判断火焰的状态

o点火输出:供给电源以产生着火所需的电火花,确认正常着火后自动关闭以保护点火变压器。

o阀门控制输出:在點火输出时或稍微延时后开启燃料点火燃烧

o报警输出:在点火失败或正常燃烧中发生熄火时,能及时切断燃料阀并输出报警信号。

o其怹:根据需要不同的FSG配有许多不同的附属装置如:燃烧器风机输入、温度控制输入、燃料压力开关输入等。

· 离子火焰检测:利用高温煙气具有单向电离作用的原理在火焰中加上一个交流电压,通过检测电流的有无确认火焰状态

· 光电火焰检测:利用火焰燃烧本身的咣线经光电传感器检测火焰状态。

· 点火前吹扫:燃烧器一般均装有自动控制点火装置为确保初次点火的安全,在正式点火前可以通過助燃风机将新鲜空气送入炉膛,稀释、扫除炉膛内的可燃性气体吹扫时间与炉膛大小、燃烧器燃烧量有关,一般要求吹扫时间满足炉膛换气4次即可

(停炉后吹扫:正常燃烧时,燃烧器喷嘴处的火焰温度可达一千度以上由于由循环风机不断将高温烟气带走,所以燃烧器及燃烧室能保持在一定的温度以下如果停炉时将燃烧器及循环风机突然关闭的话,燃烧器及燃烧室由于得不到冷却温度会急剧上升,使得燃烧器及燃烧室损坏;另外燃烧器风机停止后炉内的高温辐射也会损坏燃烧器的其他部件。所以对部分炉膛温度较高的加热装置朂好采用带有停炉后吹扫功能的燃烧器即在停机时燃烧器风机及循环风机继续运转一段时间以待燃烧室温度适当降低,再停止燃风机运轉此外对部分大中型,为确保停机时扫除炉膛内可能积聚的残余废气一般应选择带有后吹扫功能的燃烧

我国天然气和煤制气(原料为煤)资源丰富,且属于洁净能源顾有着良好的社会经济效益。燃气符合我国产业政策市场前景很好,大有发展前途然而在燃气燃烧機研制设计中,燃气特性—易燃、易爆及毒性安全控制的首要问题。下面介绍一下燃气燃烧机的安全控制要求:

    根据燃气在炉膛内的燃燒特性对其安全控制要求内容主要有预吹风、自动点火、燃烧状态监控、点不着火的保护、熄火的保护、燃气压力高低限保护、空气压仂不足保护、断电保护、预防燃气泄漏事故的措施等。

    燃烧机在点火前必须有一段时间的预吹风,把炉膛与烟道中余气吹除或稀释因為燃烧机工作炉膛内不可避免地有余留的燃气,若未进行预吹风而点火有发生爆炸的危险.必须把余气吹除干净或稀释,保证燃气浓度鈈在爆炸极限内

    燃气燃烧机宜采用电火花点火,便于实现自动控制可用高压产生电弧点火,要求其输出能量为:电压≥3. 5K V、电流≥15mA 点吙时间一般为:25秒。

    燃烧状态必须予以动态监控一旦感测到熄火信号,必须在极短时间内反馈到燃烧机燃烧机随即进人保护状态,哃时切断燃气供给

    火焰探测器要能正常感测火焰信号,既不要敏感也不要迟钝。因为敏感燃烧状态如有波动易产生误动作而迟钝,反馈火焰信号滞后不利于安全运行。

    一般要求从熄火到火焰探测器发出熄火信号的响应时间不超过0.2

    燃烧机点火时,通入燃气燃气著火燃烧。点火动作要求发生在燃气通入前先形成点火温度场,便于着火燃烧如果点不着火,火焰探测器感测不到火焰信号燃烧机進入保护状态。

从点火到进入保护状态的时间要适当既不能过短也不能过长。若过短来不及形成稳定火焰;过长,点不着火时造成大量燃气时入炉膛一般要求在通入燃气2-3秒,燃烧机对火焰探测器感测的火焰信号进行判断未着火则进入保护状态,着火则维持燃烧

    燃燒机在燃烧过程中,若意外熄火燃烧机进入保护状态。由于炉膛是炽热的.燃气进入易发生爆燃故须在极短时间内进入保护状态,切斷燃气供给

    从发生熄火到燃烧机进人保护状态,该过程的响应时间要求不超过1

6.燃气压力高低限保护

    燃气燃烧机稳定燃烧有一定范围,只允许燃气压力在一定范围内波动限定燃气高低压的目的是确保火焰稳定性:不脱火、不熄火也不回火,同时限定燃烧机的输出热功率保证设备安全经济运行。当燃气压力超出此范围应锁定燃烧机工作。

    燃烧机设计一般用气体感测压力信号并输出开关量信号,用鉯控制燃烧机的相应工作

    燃气燃烧机设计热强度大,其燃烧方式采用鼓风强制式如果风机发生故障造成空气中断或空气不足,立即切斷燃气否则会发生炉膛爆燃或向风机回火。因此在提高风机质量的同时燃气控制必须与空气压力连锁,当空气压力不足时应立即切斷燃气供给。

一般用气体压力开关感测空气压力信号并输出开关量信号,用以控制燃气的相应工作

    燃烧机在工作过程中突然断电,必須立即切断然气供给保护设备安全。燃气控制电磁阀必须是常闭型的一旦断电,自动关闭切断燃气供给电磁阀关闭响应时间≤5s.

9.预防燃气泄漏事故的措施

    燃气泄漏包括二个方面,一指燃气通过管路向环境泄漏二指燃气通过电磁阀阀芯端面向炉内泄漏。

环境泄漏可能引起人员中毒、工作现场爆炸事故必须高度重视。首先确保管路密封定期对管路,若管路泄漏须排除方可继续使用;其次避免造成中蝳与爆炸的燃气浓度,要求工作现场通风良好:配置永久性的通风孔和强制通风装置;另外要求工作现场禁止烟火、电气件防爆。

    炉内泄漏可能引起炉内爆炸解决炉内泄漏问题有三个途径:一是加强预吹风时间和吹风量,吹除或稀释炉内燃气;二是燃气管路采用二个电磁阀串联结构提高系统安全性;三是使用管路泄漏检测装置,在点火前对燃气管路进行检测若燃气泄漏达到一定量即锁定燃烧机工作。

    预防燃气泄漏措施属外围控制一般不纳入燃烧机本体控制。

a.放掉加温油池内的油拆下电源线、气管、上油管、电机电源线。取下燃燒器

b.旋开稳焰盘固定螺丝,取下稳焰盘旋开燃烧器盖板螺丝,打开盖板拔下电极电缆线,旋开电极固定螺丝取下电极。

c.拧开油管連接喷油头和吸油管的螺栓取下油管。(可松开进气管连接螺栓和固定螺母)拧下连在进气管上的喷头拆下喷头上的喷。取下喷油嘴仩的O型圈

d.打开温控器盒盖,旋开固定在加温油池上的螺丝从加温油池上取下温控器盒及加温油池内的温度传感器。拧开固定加热丝的螺母取出加热丝。拧开加温油池内固定吸油管的螺母取下吸油管。

e.拧开过滤罐底部的螺丝放出油。在拧开过滤罐上盖中间部位的螺絲打开过滤罐上盖,取出过滤网燃烧器需要清洗保养的部件分解完毕。

a.去除稳焰盘上的积垢通开缝隙。清除电极上的积碳

b.用化油器清洗剂清洗喷油嘴、喷头、油管、吸油管。如果油管、吸油管管壁积垢用通条清通。检查O型圈是否完好必要时更换。不要用化油器清洗剂清洗O型圈

c.清除加热丝和温度传感器上的油垢。清除加温油池底部油泥

d.清洗过滤罐和过滤网。放掉储油箱内的油清除底部油泥,清洗油箱

3、组装按分解顺序反向组装。

安装电极时注意电极的间隙(2.5mm)电极与其他部件的间隙。(不能搭铁) 组装完毕后要向加温油池内加入油,至液面标志处然后安装使用。(以上对燃烧器的维护保养工作每年进行一次)

1、清洗稳焰盘(根据燃料油的洁净度及燃烧器的使用率清洗315)

方法:取下燃烧器,用化油器清洗剂清洗稳焰盘去除积碳、结焦,保持盘面缝隙通畅同时,检查间隙(2.5 mm)电极与其他部件的间隙。(不能搭铁)

2、清洁喷油头及油管 (每三个月清洁一次) 方法:用高压空气对准喷油嘴吹清通油路。(不要用化油器清洗剂清洗喷油嘴)

3、清洁过滤网、感光器、溢油槽(根据使用情况及时清洁)

加载中请稍候......

}

原标题:机组跳闸后的处理满滿的干货~

1、机组跳闸后6KV、380V厂用电恢复处理。

2、机组跳闸后给水泵的操作、汽包水位控制

3、机组跳闸后凝结水系统的操作和注意事项。

4、机组跳闸后高旁、低旁的操作及注意事项

5、机组跳闸后机侧系统监视操作注意事项。

6、尽快查明机组跳闸原因

7、机组跳闸后炉侧的其他操作及注意事项。

8、机组启动过程中汽包水位控制、高低旁操作需要注意事项

9、锅炉点火油枪操作及点火二次风量的控制。

10、过热器、再热器温度的控制规定过热器减温水投运操作规定。

11、锅炉点火后各疏水门操作注意事项

12、锅炉启动过程中增加燃烧、启磨煤机規定及注意事项

13、汽机820rpm挂闸操作及注意事项。

14、汽机冲转操作及各参数的规定

15、汽机冲转后高排冷却蒸汽阀的监视。

16、发电机并网操作紸意事项

17、机组跳闸后、恢复过程中给水泵的操作。

18、汽机升速后、发电机并网后其他操作

19、启动过程中需要退出的保护。

处理原则:力保厂用电避免设备损坏,维持一台给水泵、凝泵运行控制汽包水位,无设备异常及时尽快恢复启动控制各运行参数,缩短机组停运时间降低极热态启动能耗。

1、机组跳闸后6KV、380V厂用电恢复处理

? 指导思想:及时监视、判断处理,缩短厂用电停电时间缩短设备停运时间

机组跳闸后,检查6KV厂用电切换是否正常否则手打发变组紧停按钮(盘前右数第一个按钮,GEN/TFR TRIP)进行切换检查380V厂用段运行情况。若出现380V厂用段若任一段母线失电且无保护动作时可以试合一次工作或备用进线开关,有保护动作时及时派人去就地检查母线外壳及开關有无跳闸现象没有明显故障点时可以试合一次工作或备用进线开关,不能合上通知维护及时处理 若是380V厂用I段失电,监视柴油发电机聯启正常否则及时手动启动,确保机组保安段电源工作正常监视保安段所接带负荷运行正常,特别是对直流系统的影响无论380V厂用I、II段失电,处理要迅速尽可能缩短失电时间,汽机MCCII段上有凝结水系统重要电动门阀门失电时间过长,电动门不能操作使除氧器、凝汽器沝位异常凝泵可能掉闸,增加事故处理难度

点火前,检查380V厂用段运行方式如不是正常方式,点火前及时切换为正常方式注意投退380V廠用段联锁子回路(因为380V子回路逻辑里面有R-S触发器,需重新投退子回路才能将R-S触发器复位)以保证下次动作正常,380V公用段、检修照奣段运行方式如需切换可在机组恢复后操作

2、机组跳闸后给水泵的操作、汽包水位控制

? 指导思想是:尽可能保住一台给水泵运行,汽包水位维持0水位低一些防止调整不及时,汽包水位高II值+254mm发出给水泵跳闸。

1) 给水泵跳闸主要原因是汽包水位高、小流量、出工作区

机組跳闸后,首先要防止锅炉上水量大造成汽包水位高跳给水泵机组低负荷时容易出现此情况,多台机组跳闸后汽泵没有全部跳闸而电泵会联启,两台给水泵运行必要时尽快停运一台或关闭一台给水泵出口电动门监视给水泵出口压力与汽包压力差值,控制汽包水位时啟调阀、电泵勺管(汽泵转速)解为手动调节,手动全开给水泵最小流量调门尽可能保住给水泵运行。当汽包水位快速上涨时降低给沝泵转速,给水泵转速降至最低不能调节后关小启调阀或pinch阀降低给水流量,注意给水泵小流量跳给水泵逐渐调整汽包水位至正常值。

3) 洳跳闸后汽包压力高出现汽包水位低应提高给水泵转数上水,提高给水泵出口压力的办法上水给水泵出口压力比汽包压力高1MPa以上汽包財能上水 。

4) MFT后若两台汽泵均跳闸,检查电泵联启否则手动启电泵。手动启动电泵可以子组启或将电泵勺管开度开至35%直接启动电泵电机

5) MFT后,逻辑将未预选汽泵跳闸另一汽泵保持运行,电泵不联启自动开启辅汽供小机供汽电动门,检查辅汽供小机供汽电动门自动开启否则手动干预。

若两台汽泵全部跳闸电泵不能及时联启,造成三台给水泵全停一定要检查高旁全部关闭,以缓解汽包水位的降低盡快启动电泵上水,当出现汽包水位低至电接点水位计、牛眼水位计、远传水位计全部看不见水位时注意控制上水速度一定要慢,防止沝冷壁急剧冷却爆管并且先汇报值长、发电部经理及专工,如极短的时间内缺水可先直接上水

7) 注意给水三阀切换子回路是否投入,若沒有投入汽包水位、给水系统稳定后,手动将给水三阀切换检查运行给水泵最小流量阀开启,将PNCIH阀关至10%开启启调阀,关闭主给水阀后采用PNCIH阀全开,启调阀调整给水流量控制汽包水位

3、机组跳闸后凝结水系统的操作和注意事项

? 指导思想:保证一台凝泵安全运行,控制好除氧器、凝汽器水位平衡后投入自动

厂用电切换后变频凝泵跳闸,工频凝泵联启切换厂用电时,凝结水系统各电动阀门故障應及时复位,并投入自动及时检查除氧器大容量调门自动关小,否则手动干预高负荷除氧器上水大容量调门开度一般在80%左右,可以直接大关至45%左右后停止防止凝结水大流量>304kg/s,10s后将工频凝泵跳闸凝汽器、除氧水位平衡后投入自动。

2) 点火前启动变频凝泵维持凝泵轉速90%下运行,变频器转速块不要投自动工频凝泵列备正常,检查预选块正确、将子回路投入若除氧器上水大、小容量调门开度特别尛时,并切凝泵时注意小流量跳凝泵出现低旁不用情况下可考虑串切,先停后启

3) 考虑汽泵用辅汽,除氧器水位在本机组没有接带辅汽鉯前维持较低水位除氧器水位高可以采取一部分凝结水去凝补水箱,冷再压力1MPa以上要及时开启冷再供辅汽调门,接带辅汽同时兼顾洅热器温度控制。

4、机组跳闸后高旁、低旁的操作及注意事项

? 指导思想:主汽压力不超压下点火前高旁尽量维持关闭低旁投入自动

1) 机組跳闸后,因为高、低旁快开等各种原因造成旁路油站跳闸画面复位后及时启动,若旁路油站不能正常启动关闭高旁减温水手动门,防止高旁减温水关断门、调门因有水压开启造成高旁进水、高旁发生水冲击

2) 灭火后,低旁通常会因凝泵切换时凝结水压力低跳闸凝泵聯启正常后及时复位并投入自动,高旁要解为手动保持关闭。

3) 高负荷锅炉灭火后主汽压力偏高若不采用高旁泄压,造成给水泵上水可能困难需要点开高旁,必须是在汽包有水位、低旁投自动无报警的情况下进行高旁减温水关断门、调门必须保持关闭,高旁减温水不能投自动防止高旁减压阀后温度过高,减温水调门大幅度开启造成高旁进水。

4) 进水的原因是:高旁开度小、基本上没有主汽流量而高旁减温水调门过大,减温水进水过多高旁发生水冲击。

5、机组跳闸后机侧系统监视操作注意事项

1) 检查主机润滑油、密封油系统运行情況检查运行油泵与预选块一致,否则更改预选块复位报警,直流油泵联启的检查交流油泵无问题后停运直流油泵停运直流油泵前检查交流油泵运行正常且子回路块、备用油泵无报警。

2) 检查小机油系统正常复位报警,控制油系统复位报警运行泵与预选一致,备用泵沒有报警备用良好。

3) 跳闸汽泵转速到零后小机盘车及时自动投入否则手动干预。

4) 循环泵、开、闭式水泵运行正常特别注意循环泵变頻器运行是否正常,循环泵切换后开式泵因为循环水压力低可能切换需注意检查

5) 检查高、低加抽汽电动门关闭(特别是A7高加),复位高、低加各正常、事故疏水调门并投自动A6高加正常疏水调门在手动位全关,防止加热器水位异常加强对高、低加水位的监视,高、低加沝位异常波动时考虑退出高、低加水位高跳给水泵、凝泵保护防止高、低加水位高造成给水泵、凝泵跳闸,增加事故处理难度

将机侧畫面全部检查一遍,能复位报警就复位报警并投入自动有故障阀门及时联系维护处理.

6、尽快查明机组跳闸原因

主要通过查询保护间报警,因为什么保护使机组跳闸机炉方面一般都是逆功率短延时保护动作,主开关外故障一般都是零功率保护、线路切机I、II保护动作电气方面的原因有电气保护动作,如发变组差动保护、发电机失磁保护、发电机转子接地保护等通过报警查询是什么保护动作在前,原因查奣后记录下保护间动作情况,汇报值长复位保护间保护,若有励磁保护必须先复位励磁报警(励磁控制面板上ACK按钮),才能复位保護间报警复位保护间报警要彻底。通过ASD报警查询具体保护动作原因是MFT动作还是汽机先跳闸,什么原因造成MFT动作锅炉掉焦灭火一般都昰炉膛负压保护动作,燃烧恶化一般是临界火焰保护动作什么原因造成汽机先跳闸,有无汽机主保护动作各曲线变化趋势及就地设备凊况,通知维持检查确证设备有无损坏情况检查完毕后开始准备机组重新启动。

? 7、机组跳闸后炉侧的其他操作及注意事项

1) 炉侧检查送引风机情况若引、送风机没有跳闸,检查引风机动叶是否有报警是否退出自动,如退出自动复位报警及时投入自动运行,及时将送風机动叶解除自动将送风机动叶往小关,减少二次风量至130m3/s 保持130m3/s对炉膛吹扫至少5min,暂时不能点火则二次风量减至更少一些,防止炉膛被冷却造成启动时受热面壁温超温,减二次风量时避免送风机失速报警出现

2) 若引、送风机跳闸,要及时解除引、送风机子组防止风機子组走停步序将风机油站停运,在点火前采用手动启动风烟系统不要走主控,时间长保持吹扫风量吹扫5min后点火,点火后将二次风量控制在120m3/s左右

3) 及时停运四台磨煤机油站,检查空预器运行正常若空预器主电机停运,检查空预气动马达联启正常否则手动干预。安排巡检检查空预油站运行正常否则在手动位手动启动空预油站。检查风机各润滑、液压油站运行正常

4) 检查过热器减温水关断门、调门关閉,否则手动干预

5) 确定设备没有损坏后联系热工人员复位MFT保护,投入炉前燃油循环

8、机组启动过程中汽包水位控制、高低旁操作需要紸意事项

1) 指导思想:全面兼顾考虑主汽压力、主汽流量、主汽温度、汽包水位、给水流量之间的平衡关系。

2) 点火前汽包水位控制在约-100mm,防止点火后汽包水位高点火后,建立主汽流量稳定汽包水位按0mm控制。

3) 汽包水位的控制遵循:汽水平衡原则没有蒸汽流量以前,绝对鈈能给水大流量上水汽包水容积52m3,给水流量30kg/s在20min就能将汽包上至满水位

4) 点火前,复位低旁跳闸特别注意:低旁跳闸复位前,将低旁阀位控制解为手动并将其输出值手动调整至约 5%,防止其输出过大在复位低旁跳闸时,低旁关断门、低旁减压阀大开造成旁路油压低油泵跳闸。复位低旁跳闸后低旁“ASA控制块”不要投入,检查画面上显示的低旁压力设定值为1.45MPa点火后,手动调整低旁阀位逐渐将低旁压仂调整至1.45MPa后将低旁压力控制投入自动运行。

5) 高旁点火后手动控制注意高旁减温水关断门、调门状态,在喷水调门有开度的情况下要手動关闭喷水调门后再开启喷水关断门,防止高旁后的冷再管道大量进水

只要给水泵能给汽包上水,高旁开启必须是在锅炉点火后进行開度开启多少以控制汽包压力不上涨为宜,不能一下开启过大即浪费锅炉蓄热,造成启动过程中锅炉受热面壁温不易控制、主汽温度降低后汽机不易挂闸、主蒸汽管道承受较大热应力随着锅炉燃烧逐渐加强,高旁开大迅速建立主汽流量,降低主汽压力至冲转压力10MPa左右避免锅炉受热面超温过多,保证主蒸汽温度在规定范围内

7) 注意:现在经常出现的问题是高旁开的慢,过热器、再热汽减温水投的慢戓者根本就没有投。

8) 在启动过程中高旁开启后开度最小不得低于15%,避免小开度下冲刷高旁减压阀密封面启动结束后出现高旁内漏。

9) 极熱态启动中由于主汽温度高,易出现高旁减压阀后温度>425 ℃ 保护关高旁,带来系统扰动高旁后温度上涨后开启高旁减温水关断门,點开高旁减温水调门控制高旁后不超温,随着高旁减压阀开启建立稳定主汽流量后将高旁减温水投入自动,注意监视调节不良时及時手动干预。

9、锅炉点火油枪操作及点火二次风量的控制

1) 原因查明后无影响锅炉点火的因素,根据值长命令进行点火点火后控制二次風量在120m3/s左右,二次风量小一些避免炉膛过度冷却将全部F挡板手动关闭,提高二次风箱压力

2) 油枪需要成组投运,至少要保证能够启动一囼磨煤机要求因为油枪不着的几率较大,刚点火时要依次投入3支油枪油枪步序为7步,即第一支油枪走到第3步时投第二支油枪第一支油枪走到第5步时投第三支油枪,炉膛内不够4支油枪着火时需要上一支油枪完全退出后才能进下支油枪,这样延误点火时间同时需要避免锅炉爆燃。

3) 油枪点不着时可以多试投几次可以将全部油枪试一遍,确定点不着的油枪联系维护处理时尽快处理一组油枪,以满足启動磨煤机

4) 点火后,投入空预连续吹灰汽源可直接用主汽,若主汽不能时用辅汽进行空预吹灰主汽供空预吹灰正常后切为主汽。启动過程需要监视空预吹灰确保没有全撤油枪以前空预吹灰一直投运。

10、过热器、再热器温度的控制规定过热器减温水投运操作规定

1) 主、洅热蒸汽温度比对应轴温高50 ℃至100 ℃ ,蒸汽过热度在50K以上根据高、中压轴温兼顾考虑主、再热器温度,主汽压力、主汽流量平衡关系汽機冲转前主、再热蒸汽温度500 ℃左右

点火后,锅炉燃烧要快速增加开大高旁,迅速建立主汽流量严防锅炉管壁超温。油枪达到5支以上主汽流量稳定在25Kg/s以上时,如果汽温或壁温没有下降趋势则开始缓慢投入过热器减温水,投减温水过程中要注意监视锅炉管壁温度防止爐管进水。过热汽温主要依靠减温水调整开始过热器一级、二级减温水调门全部在手动,点开后监视减温器后温度及各受热面壁温避免减温水调门开度过大而造成锅炉受热面进水。负荷升至70MW左右主汽压力在9.5MPa以上,就可以将一级、二级减温水调门投自动投上自动注意監视,避免减温水调门大幅度开关调节不良时及时手动干预。

3) 点火后过再器烟气联合调节挡板投自动,再热汽温设定值要高于实际再熱汽温以保持低过烟气挡板在较小开度,防止低过超温再热器减温水根据适当情况投入,只要控制再热器壁温不超温

4) 一级减温控制目标为430℃,不可过高否则极易使屏过超温。由于蒸汽流量小投入减温水后,减温器后温度会下降至饱和温度属于正常现象,只要控淛住调门不大幅开关即可另外屏过管壁温度个别的会接近饱和温度,但出现3个以上的测点就要关小减温水调门

5) 出现管壁超温现象后,鈳采取降低二次风量、关闭对应位置的火嘴、降低汽温控制目标值的措施

6) 启动制粉系统前要一定投入过热器减温水,并且已经有稳定的主汽流量各受热面壁温有较好控制。

11、锅炉点火后各疏水门操作注意事项

1) 锅炉点火时开启高过疏水手动门、再热器疏水手动门及机侧洇内漏关闭的疏水手动门。

2) 主蒸汽流量>35kg/s且稳定后关闭开启高过疏水手动门、再热器疏水手动门

3) 点火后,主蒸汽管路疏水门及分支两侧疏水门高排逆止门前后疏水门,再热器管路疏水门及分支两侧疏水门及时开启疏水避免管道中有水产生汽水两相流而使管道振动。开啟疏水门时协调好汽包水位、主汽流量、主汽、再热汽温度防止出现异常变化。

4) 若机组跳闸后原因暂时不能查清楚需要一定时间,需偠将高旁减温水手动门、过热器减温水手动总门运行给水泵中间抽头手动门关闭,以防止各系统进水启动中带来困难。24支油枪供油手動门、雾化蒸汽手动门、吹扫手动门关闭点火前开启24支油枪各手动门,投运过、再热器减温水时开启手动门高旁需要减温水时开启其掱动门。

12、锅炉启动过程中增加燃烧、启磨煤机规定及注意事项

1) 油枪投至12支以后即开始检查启动一次风机,磨煤机启动一次风机前一萣要检查磨煤机密封风挡板全关,防止磨煤机超压 磨煤机热态启动,可以很快加大出力但要考虑锅炉汽温汽压壁温。注意油枪配合、磨煤机筒体泄压、防止磨煤机筒体压力过高煤粉进入耳轴污染磨煤机润滑油系统、磨煤机密封风及时投自动、磨煤机跳闸后料位高吹扫正瑺后才启给煤机、一次风机入口导叶及时投自动、磨煤机油站正常无报警

2) 在启第二台、第三台磨时要监视屏过、高过壁温,此阶段容易絀现超温情况出现超温情况可以适当降低燃烧,控制启动磨煤机的出力

3) 燃烧增加时,应提前减小给水流量防止汽包水位快速上涨,執行极热态启动主汽温度<2.5 ℃ /min

4) 随着燃烧增加,开大高旁逐渐调整主汽压力至10MPa,但注意维持主、再汽温度在420℃以上以满足汽机820RPM挂闸时嘚汽温要求,同时兼顾考虑主蒸汽流量

大量投入油枪后,注意燃油压力过低、雾化蒸汽压力过低防止油汽差压大动作使OFT动作造成锅炉滅火。

13、汽机820rpm挂闸操作及注意事项

1) 从汽机跳闸到转速降至850rpm约需35min当汽机转速降至850rpm时,如主、再汽温度均在420℃以上无汽机跳闸保护条件,檢查X1、X2、X4、X5、X6准则满足后即可准备在临界转速区外820rpm左右挂闸。在转数降至900rpm时提前对主、再热汽管路进行充分疏水

挂闸操作步骤:手动升启动装置至100%,开启主汽门;复位设定点控制块;设定转速820rpm如开启主汽门后因调汽门内漏,汽机转速持续升高无法稳定在820rpm,采取方法┅:当转速升至900rpm后手动降低启动装置至35%关闭主汽门,待转速下降至820rpm时按上述操作步骤重复挂闸如此反复,保持汽机转速在800rpm以上缩短機组恢复时间。方法二:将启动装置设定45%开启主汽门,利用调门漏量维持汽机转速在820rmp启动装置在45%,35%来回设定达到缩短机组停運时间,主汽压力降至8MPa以下后不要采取方法二进行汽机挂闸。

3) 注意:主汽温度或再热汽温度低于420℃时严禁汽机挂闸,防止发生水冲击维持住主、再热汽温最有效的手段是锅炉尽快点火。

4) 锅炉点火后通过开启高旁、及时拉开疏水维持主汽、再热汽温稳定在420 ℃以上才允许汽机挂闸

14、汽机冲转操作及各参数的规定

1) 磨煤机启动后,增加磨出力一般12支油枪,一台磨煤机给煤量30T就能满足冲转的参数要求:主汽壓力8MPa~10MPa主汽流量60kg/s以上,主、再热蒸汽温度比对应轴温高50 ℃至100 ℃ 主、再热蒸汽温度一般控制在470 ℃至500 ℃之间,蒸汽过热度在50K以上主汽压仂、主汽流量燃烧足够好,适当高一些更好便于定速后并网及时接带负荷。

2) 调整主再热蒸汽温度稳定温度裕度满足后,手动冲转释放启动装置至100%,复位设定点控制块设定汽机转速3000rpm,高旁手动控制维持冲转前的主汽流量。

15、汽机冲转后高排冷却蒸汽阀的监视

1) 汽机在3000rpm穩定后如空转时间过长,可能会引起高排温度高高排冷却蒸汽阀开启为避免出现此情况,应提前检查好手动并网操作票上的电气项目以尽快并网,尽可能缩短3000rpm空转时间;如果高排温度上涨明显可以关小高旁,待并网后再将主汽流量恢复至原来的值。

2) 如在820rpm挂闸成功後的冲转并网高排冷却蒸汽阀在并网前为开启状态,并网后高排冷却蒸汽阀在20MW自动关闭,高压缸开始进汽时注意及时关小高旁,稳萣主汽流量将主汽流量控制好,避免汽包水位异常

3) 如果汽机转数降至200rpm以下后进行的冲转,到3000rpm时可能会因调门内漏大3000rpm时高调门全关、高排温度高原因导致高排冷却蒸汽阀开启。如果是因调门内漏大定速3000rpm时高调门全关导致的高排冷却蒸汽阀自动开启,则高排冷却蒸汽阀茬带负荷约10MW时就会关闭在高排冷却蒸汽阀开、关时刻,要及时调整高旁开度稳定主汽流量。

机组启动中如因故高排冷却蒸汽阀开启采用中压缸冲转并网,在并网后高排冷却蒸汽阀满足条件自动关闭条件时应注意监视高调门的开度,当高调门快速大幅开启主汽流量夶幅增加时,应及时大关高旁控制主蒸汽流量维持稳定,抑止汽包高虚假水位形成如果给水已投自动,应加强监视给水泵自动调节洳给水泵大幅变转速,及时解为手动建议在高排冷却蒸汽阀关闭前就将给水自动解为手动,防止在汽包瞬间虚假水位时给水泵大幅调整轉速造成给水泵跳闸

16、发电机并网操作注意事项

1) 汽机820rpm挂闸后,手动冲转发电机只能手动并网,及时准备手动并网操作票

2) 若汽机降至盤车转速后,可以子组并网也可以手动并网。

3) 并网前及时联系保护班检查各同期电压信号、同期继电器正常防止汽机3000rpm长时间空转。

4) 同期过程中监视只能有一个开关“自动”灯亮,其余均为“NOT SELECTED”启励后,检查励磁电流、励磁电压、发电机电压、发电机电流正常发变組、励磁系统运行参数正常且无异常报警。

5) 恢复时间过长及时将BBA01、BBB01开关转冷备用,防止发生6KV厂用电工作进线开关误合发电机带来剧烈沖击。

17、机组跳闸后、恢复过程中给水泵的操作

1) 无论何种情况下两台汽泵全部跳闸后,电泵联启正常后要保住电泵运行给汽包上水点吙前,冲一台平时好控制的汽泵正常后停运电泵列备将电泵子组投入自动,防止汽泵跳闸后电泵能快速上水同时节约厂用电。

2) 机组启動时选用汽泵上水时,汽泵冲转且出口电动门开启后可手动将转速先提升至4000rpm以上,使MFT、RB回路中的汽动给水泵运行信号置位为“1”然後根据情况可降至最低转速3950rpm运行,避免出现“主汽流量>20%BMCR且给水泵全停”条件触发MFT动作 。

3) 机组并网后开始冲第二台汽泵冲第二台汽泵┅定要注意WARM UP/START UP不能在“2”位,以防止汽泵至3950rpm后直接并泵造成汽包水位上涨。

4) 当除氧器压力、温度降低后备用给水泵入口管道易出现汽水兩相流,产生振动及时开启备用给水泵过桥管排空门,连续排空在冲汽泵时关闭排空。

18、汽机升速后、发电机并网后其他操作

1) 在汽机升速时安排就地检查第二台磨,并做好启磨前的操作待发电机并网后立即启动第二台磨。

2) 根据主汽压力逐渐升负荷,在升至70MW负荷前偠将主汽压力维持在9.5MPa以上

3) 负荷升至70MW左右,主汽压力在9.5MPa以上就可以投入给水自动和过热器减温水自动。

4) 继续升负荷直至达到给水三阀切換的条件投入给水三阀子回路。监视三阀各动作正常否则手动干预,三阀切换过程中注意给水流量和主汽流量的平衡必要时手动控淛PINCH阀(PINCH阀置手动位时建议开度维持在11~15%之间),稳定主给水流量三阀切换完成后开始并第二台汽泵。注意三阀切换过程中燃烧一定要忣时跟上,防止负荷下滑三阀回切。

5) 负荷升至120MW时启动第三台磨启磨时投入4个火嘴。并将同侧的运行磨也减至4个火嘴运行此时保持12支油枪运行,通过升负荷(必要时开旁路)必须维持主汽压力在9MPa以上,避免主汽压力过低汽包水位不好控制,将主汽流量升至135kg/s后燃烧笁况稳定开始逐渐撤油枪,并将未开的火嘴开启

6) 启磨煤机时要提前增加减温水,启磨时屏过容易超温所以这时要重点监视屏过和高过嘚壁温,当发现受热面温度接近报警值时要适当减少磨煤机一次风量,并稍开大高旁增加蒸汽流量以降低受热面温度。

7) 机组负荷升至180MW鉯上投入协调,小机汽源切换启低加疏水泵,择机启动第四台磨

19、启动过程中需要退出的保护

1) 退出零功率切机保护

2) 退出高压压比保護

3) MFT保护的投入,建议汽包水位稳定、有一定主汽流量后投入MFT保护紧急情况可以手打OFT实现锅炉灭火

4) 其他主机、辅机保护视情况及时退出或投入

5) 在机组跳闸后及恢复过程中,要分工明确各司其职,互相联系协调沟通

}

ABB市双电源自动转换开关专卖店代悝厂家-优势产品:ABB塑壳断路器ABB微型断路器、ABB接.触.器、ABB电动机断路器、ABB浪涌保护器、ABB变频器、ABB软启动器、ABB中间继电器、自动化产品等全系列产品。一律为全新原包装货货真价实,有保证!欢迎您前来询价.100分的服务.100分的.100分的售后.100分的发货速度 大量现货  24小时在线服务

承诺一:1、保证全新原装进口

承诺二:2、保证准时发货承诺三:3、保证售后服务流程一:1、客户确认所需采购产品型号流程二:2、我方会根据询價单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单流程三:3客户收到报价单并确认型号无误后订购产品流程四:4、报价单负责人根據客户提供型号以及数量拟份销售合同流程五:5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司流程六:6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单产品库存--现货销售产品价格--电议(可含16%增值税)产品--原装产品包装--全新原装、现货销售售后垺务-质保一年货到后有任何问题7天内包换人为除外)

携手同心,共创未来ABB是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术企业致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户业绩。基于超过130年的创新历史ABB技术覆盖电力和工业自动化价值链,应用於从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种谱写行业数字化的未来。作为ABB汽联电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴ABB也积極投身未来可发展,拓展电动交通技术疆界

ABB由两家拥有100多年历史的性企业 —— 瑞典的阿西亚公司和瑞士的勃法瑞公司在1988年合并而成,总蔀位于瑞士苏黎世ABB集团业务遍布全球100多个和地区,雇员达14.7万

ABB与的关系可以追溯到1907年,当时ABB向提供了一台蒸汽锅炉经过多年的快速发展,ABB在已拥有研发、制造、销售和工程服务等的业务活动40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市2017年,ABB在华超过90%的销售收入来源于本土制慥的产品、和服务目前,是ABB集团全球第二大市场

ABB低压电器有限公司在共享ABB百年电器生产的同时,依托ABB的先进技术秉承ABB悠久的革新精鉮,专注于本地化追求每个细节,为市场成功了一系列品质卓越、功能完善的低压产品广泛应用于城乡建筑、工业及公共事业等自动囮领域。

、舒适、方便的用电是ABB不断的追求1923年,上台微型断路器诞生于德国ABB STOTZ公司90多年来,ABB不断、努力创新将初单一的微型断路器品種发展成为全系列的终端配电产品。

北京ABB低压电器有限公司将ABB全球的终端电器产品和制造技术成功引入相继引进及联合了不同系列的多種模数化终端配电保护产品,包括:

电磁式及电子式剩余电流断路器产品隔离开关及其它模数化终端配电产品电涌保护器智能电表配电箱充电桩开关插座产品:ABB不仅关注输配电的与同样建筑电器附件产品的、舒适与美观。ABB德国Busch-Jaeger电器公司在开关、插座及电子控制类产品的生产囷研发方面拥有100余年的悠久历史产品畅销全球,深受各界人士的青睐

基于Busch-Jaeger的成熟技术,经过深入的市场研究北京ABB低压电器有限公司與生产出多系列市场需求,融合中外审美取向的高品质建筑电器附件产品包括:

插座产品弱电插座产品功能控制产品

建筑用器符合(IEC)、欧洲(EN)和法国(NF CUTE, DIN-VDE, BS)。2种类型的建筑用器用于不同的应用:" 正常 " 和 "日 - 夜"建筑用器它们被使用在自动化建筑设备、工业和办公室中,接线控制

安装 安裝在配电柜中的35 mmDIN导轨 上(EN 50022) 安装深度 : 58 mm 宽度包括1 - 3个模块 (1 模块= 17.5 mm) 磁线路设计确保完全安静的操作线圈采用交流供电(E 20 型)或一个集成的二极管整流器供電(E 24, E 40, E 63型) 接线端子在打开位置 防止意外 根据额定范围扩展2、3或4极,无需内置辅助触头附件 E 24, E 40, E63型的 2极辅助触头 (附加一个2极模块化型号EH 04 ..). 密封盖 隔离块拍合式器编辑拍合式器主要应用在钢铁工业如:牵引机、电解和起重设备,电流从63A 至 5000A产品概述 R 系列器在一个主框架上构造,支持电磁特性、主极和辅助触头此设计为器的制作带来很大的灵活性,有如定制的器般灵活: 可按需求改变极数 带 / 不带排气线圈的极额定电流鋶过每一极 常开极 当常闭极与常开极结合使用时,可设置 "先合后分" 或 "先分后合" 大量、定时、可调的常开和常闭辅助触头 带特殊特性的电磁特性由控制供电电压和应用特性决定过载继电器RKR...过载继电有可变的极数可保护高达1000 V 50 Hz(如须 60 Hz,请联系ABB) 的交流线路A 器常常可带一个过载 保护繼电器,它可确保预定条件下的器自动脱扣这类继电器可提供以下热磁保护: 电磁式 : 在器大分断能力,高电流峰值或的短路条件下立即脫扣 热敏式 : 按过载值和时间的反延时脱扣电子过载继电器微型器ABB器ABB器体积超小, 功能强大应用范围微型器B系列适用于 : 建筑楼宇里照明控制和涳调控制 洗车服务 缝纫机车 电锯 自动门控制 绿化房的控制 压缩机、输送机和水泵B系列微型器的优点 :性能强大 可靠 耐用 灵活 操作 体积紧凑 – 節省空间 适用于各种应用, 如注塑、 机械、隔离、 旁路、加热器和电力机车值得信赖ABB 微型器 B 系列更可用于 : 交流操作线圈 微型器可直接连接到PLC堺面 一个集成 保护线圈带二极管 和一个额外的浪涌器 一个不受的线圈连接 结合了热过载或电子过载继电器, 如 T 7 DU 或 E 16 DU模块化器A-line 器从9A至750A电机负载均具相同的设计和范围广的直流 / 交流应用仅需少量元件即可你的需求。它结合了新的电子设计和元件分布特性包含了、材料和电子新的發展。新系列器提供一个全新概念A-Line结合ABB带 / 不带熔丝的短路保护和电子过载继电器,为ABB-Line的新一代装置提供基础ABB的宗旨是为设计者、工程師和终端用户提供好的解决方案。 ABB- Line - 一体花概念 安装和简单、 容易集成其它元件 设计紧凑 完整系列的附件 符合新的和国内 改进性能

相关参數关于ABB器常见相关参数1、额定电压(1)器铭牌额定电压是指主触点上的额定电压。通常用的电压等级为:直流器:110V220V,440V660V等档次。交流器:127V220V,380V500V等档次。如某负载是380V的三相感应电动机则应选380V的交流器。(2)额定工作电压额定工作电压是与额定工作电流共同决定器使用条件的电压值器的接通与分断能力、工作制种类以及使用类别等技术参数都与额定电压有关。对于多相电路来说额定电压是指电源相间電压(即线电压)。另外器可以根据不同的工作制和使用类别规定许多组额定工作电压和额定电流的数值。例如:CJ10-40型交流器额定电压为220V时鈳控制电动机为11kW,额定电压为380V时可控制电动机为20kW(3)额定绝缘电压额定绝缘电压是与介电性能试验、电气间隙和爬电距离有关的一个名義电压值,除非另有规定额定绝缘电压是器的大额定工作电压。在任何情况下额定工作电压不得超过额定绝缘电压。2、额定电流(1)額定电流器铭牌额定电流是指主触点的额定电流通常用的电流等级为:直流器:25A,40A60A,100A250A,400A600A。交流器:5A10A,20A40A,60A100A,150A250A,400A600A。上述电鋶是指器安装在敞开式控制屏上触点工作不超过额定温升,负载为间断—长期工作制时的电流值所谓间断—长期工作制是指器连续通電时间不超过8h。若超过8h必须空载开闭三次以上,以表面氧化膜如果上述诸条件改变了,就要相应修正其电流值具体如下:当器安装茬箱柜内,由于冷却条件变差电流要10~20使用;当器工作于长期工作制,而且通电率不超过40;敞开安装电流允许10~25;箱柜安装,允许5~10介于仩述情况之间者,可酌情增减2、额定工作电流(1)主触头额定工作电流根据额定工作电压、额定功率、额定工作制、使用类别以及外壳防护型式等所决定的保证器正常工作的电流值。(2)辅助触头额定工作电流辅助触头额定工作电流是考虑到额定工作电压、额定操作、使鼡类别以及电寿命而规定的辅助触头的电流值一般不大于5A。(3)使用类别使用类别是根据器的不同控制对象在运行中各自不同的特点而規定的不同使用类别的器对接通、分断能力以及电寿命的要求是不一样的。


S2系列微型断路器是ABB公司90年代进入市场的限流型产品适用于住宅、商业及一般工业用途的终端配电线路的过电流保护及短路保护。产品包括:S250S、S260、S260UC、S280UC和S290、S500、S800等系列
S260系列微型断路器
S260微型断路器是ABB公司新推出的产品,可对终端配电线路的过载何短路提供保护并具隔离功能,外壳采用热固型材料此材料成形后没有熔点,即使遇明火吔只会逐步碳化而不会融化变形因此它的

S260更具有式的金属操作机构,无须外壳定位使开关结构更加坚固,并可避免因外壳破损或变形所造成的失灵这使产品的性和可靠性大大。S260的上下端均可做进线端并可连导线及汇流排,且分段能力不变可提供多钟脱口特性和宽范围的电流等级,适合不同应用
S250S系列微型断路器
S250S微型断路器是ABB针对一般用途而的微型断路器,此系列适用于住宅商业及一般工业用途嘚终端配电线路的过载及短路保护。
S250S微型断路器的设计其核心在于采用了由专用生产线生产的,集过载保路和脱扣机构于一体的金属机芯和其他机构靠外壳定位配合的产品相比,此设计保证了产品分断的可靠不受外界因素影响,而锤式铁芯快速电磁及其它技术保证了產品的限流性


微型断路有过载和短路保护,确保可靠性和性操作
工业应用安装:分断能力高达25 kA 和具有特别附件 o proM compact S200, S200M, S200P, S200U, S200U P公用事业安装特别的、鈳选择性和具有后备功能的微型断路器,分断能力高达25 kA 可对下游断路器实现完全选择性。 o S 700系列
空气断路器用于对工厂、复杂和电子线路起一个总的保护也可用作保护发电机、电动机、变压器和电容器等。
Emax 空气断路器适用于所有工厂的使用和安装在船舶、煤矿和变电站鼡于一次和二次配电。 产品特性 所有ABB Emax 空气断路器(固定式和式)均有相同的高度和深度可安装在开关柜中,其性能确保操作者的例如:柜门关闭时可摇出断路器,保护等级达到IP54此外还带有锁和双重绝缘。相与相之间、相与中性线之间完全绝缘并可对灭弧室与主触头進行完整检查。 SD Pocket 具有特殊的功能它可通过蓝牙实现Emax 断路器和个人电脑、掌上电脑的连接通讯。从而实现勿需电缆可以设置保护参数、顯示储存在数据记录仪里面的测量数据、纠正断路器的状态,当然也可看到断路器操作等等 符合 Emax 断路器及其零附件均符合 IEC60947, EN 60947 、CEI EN 60947 和 IEC 1000 ,以及相關的EC指令 :
ABB 设计的2种系列的 塑壳断路器:众所周知的Isomax S系列和新的Tmax系列(在2003设计中以其技术含量和环保而闻名)。此外Tmax 更具有极高的性能沝平:外形尺寸小,安装简单再加上双重绝缘,确保操作者因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性,可使用在交流和直流鼡电工厂的主配电和子配电中
Tmax 特性 Tmax系列技术高,采用了先进的设计和模拟工具保证在小的外形尺寸上达到优的性能。 由于灭弧室采用技和能够加快分闸速度Tmax系列断路器可极大地允通能量、电流峰值,从而避免装置过热和电动应力 此外,Tmax系列断路器使用了一套完全通鼡和的附件具有很多优点:库存、方便灵活和使用方便。它们皆可选配(使用电流高达500A的)新型剩余电流脱扣器(RC221, RC222, 塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂,工作电流从1 - 1000A它们安装在直流和交流配电柜中,用于电机保护(电机控制中心)、发电机保护、电容器保护和终端用户
“拒合”故障的判断和处理
发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸中此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备鼡电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理一般可以分三步

1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次


2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况以确定电气回蕗是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸器的触点是否正常;将控制開关扳至“合闸时”位置看合闸铁芯是否正常。
3)如果电气回路正常断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障应停用断路器,报告调度安排检修处理
经过以上初步检查,可判定是电气方面还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如丅
1、电气方面常见的故障
若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象可检查控制电源和整个控制回路上的え件是否正常,如:操作电压是否正常熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常断路器辅助接点是否良好等。
当操作合闸后绿灯闪光洏红灯不亮,仪表无指示喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或不良;合闸器未;合闸线圈发生故障。
当操作断路器合闸后绿灯熄灭,红灯瞬时明亮後又熄灭绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护跳闸或断路器机械故障鈈能使断路器保持在合闸状态。
若操作合闸后绿灯闪光或熄灭红灯不亮,但表计有指示机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断蕗器已经合上可能的原因是断路器辅助接点不良,例如常闭接点未断开常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回蕗断线或合闸红灯烧坏

操作电压过低,电压为额定电压的80%以下
2、机械方面常见的故障
1)传动机构连杆松动脱落。
3)断路器分闸后机构未复归到预合位置
5)合闸电磁铁电压过高,使挂钩未能挂住
7)机构卡死,连接部分轴销脱落使机构空合。
8)有时断路器合闸时多次連续做分合此时系开关的辅助常闭接点打开过早。
“拒分”故障的判断与处理
断路器的“拒分”对运行威胁很大当设备发生故障时,斷路器拒动将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失造成大面积停电。对“拒分”故障的处悝如下:
根据事故现象判断是否属断路器“拒分”事故。当出现表记全盘电压表指示值显著,回路光字牌亮掉牌显示保护,则说明斷路器拒绝分闸
确定断路器故障后,应立即手动拉闸当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声響强烈应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器当上级后备保护造成停电时,若查明有分路保护断路器未跳闸,应拉开拒动的断蕗器恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未(也可能是保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障若无故障应拉开所有汾路断路器,合上电源断路器后逐一试送各分路断路器,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸则可判明该断路器为故障(“拒分”)断路器。这时不应再送该断路器但要恢复其他回路供电。
在检查“拒分”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低或控制回路熔断器不良,熔丝熔断等)外对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度作为停用、转检修处理。对断路器“拒分”故障的分析判断如下:
1、检查是否为跳闸电源的电压过低所致
2、检查跳闸回路是否完好,如果跳闸铁芯良好而断路器拒分则說明是机械故障。
3、如果电源良好若铁芯无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒分,可能是电气和机械方面同时存在故障
4、若操作电压正瑺,操作后铁芯不动则很可能是电气故障引起“拒分”。常见的电气和机械方面的故障分别有:
·电气方面原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等不良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继电保护整定值不正确;直流电压过低,低于额定电压的80%以下
·机械方面原因有:跳闸铁芯冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)。
“误分”故障的判断和处理
如果断路器自动跳闸而继电保护未,且茬跳闸时无短路或其他异常现象则说明断路器“误分”。对“误分”的判断和处理一般分以下三步进行
1、根据事故现象的特征,即在斷路器跳闸前表计、指示正常跳闸后,绿灯连续闪光红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零则可判定属“误分”。
2、检查是否属于因人员误碰、误操作或受机械外力振动而引起的“误分”,此时应排除开关故障原因立即送电。
3、若因为电气或機械部分故障而不能立即送电则应联系调度将“误分”断路器停用转检修处理。常见的电气和机械方面的故障分别有:
电气方面故障有:保护误或整定值不当或电流、电压互感器回路故障;二次回路绝缘不良,直流发生两点接地使直流正、负电源接通,这相当于继电保护产生而引起跳闸。
机械方面故障有:跳闸脱扣机构维持不住;定位螺杆不当使拐臂三点过高;拖架弹簧变形,弹力不足;滚轮损壞;拖架坡度大、不正或滚轮在拖架上面少
“误合”故障的判断和处理
若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障一般应按如下判断处理。经检查确认为未经合闸操作若手柄处于“分后”位置,而红灯连续闪光表明断路器已合闸,但属“误合”此时应拉开误匼的断路器。
对“误合”的断路器如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器分别检查电气和机械方面的原因,联系调度将斷路器停用转检修处理“误合”的原因可能有:
1、直流回路中正、负两点接地,使合闸控制回路接通
2、自动重合闸继电器内某元件故障接通控制回路(如内部时间继电器常开接点误闭合),使断路器合闸
3、合闸器线圈电阻过小,且起动电压偏低当直流瞬间发生脉冲時,会引起断路器误合闸.

交流变频器用于控制感应电机的速度和转矩

abb变频器abb变频器而感应电机则是工业领域的主要设备。ABB是全球变频控淛器和电机领域的市场引领者交流变频技术扩展了电机的转速范围——由零一直到远高于额定速度——从而使被传动的生产效率显著。茬只需要一个较低容量的情况下变频器通过电机转速来节约能源。ABB变频器的购买、安装、设置和使用都很简单可以节省大量时间。它們在ABB的各分销商处广泛供应因而称之为变频器。这类变频有与现场总线通用的客户与流程界面规格设计、调试及具有通用的工具,还囿通用的备件型号分类编辑ACS 2000空冷型ACS 2000变频器专用于水泥、矿山与采矿、冶金、制浆与造纸、水、电力以及化工、石油天然气等行业的风机、泵、压缩机以及其他公共应用。ACS 2000变频器融合了创新技术以应对业界挑战,比如对灵活供电电源连接、更低谐波、能耗、静态无功补偿鉯及安装、调试便利的需要灵活供电电源连接ACS 2000变频器可不使用输入隔离变压器,这取决于用户的选择和现有设备的情况因此允许直接連接到供电电源(直接电网连接),或者可以连接至一台输入隔离变压器在直接电网连接配置下,用户可受益于更低的投资成本这是洇为不需要变压器,可以节省很大一笔投资与其它需要变压器的变频器相比,ACS 2000变频器紧凑的结构更轻的重量,以及更低的运输成本並且在电气室需要更小的空间。源自于紧凑的设计直接连接至6.0 - 6.9 kV电网的ACS 2000适用于速度控制的感应电机的改造项目。在需要电压匹配或对供电電源进行电隔离的应用中输入变压器是需要的,可将ACS 2000变频器连接至常规的双绕组油浸式或干式输入隔离变压器更低谐波集成了有源前端(AFE)技术,在不使用昂贵、专用的变压器的情况下可将电网侧谐波降至低,并且还有四象限运行以及无功功率补偿的额外好处AFE提供叻低谐波的特点,了各种中对电流与电压谐波的要求这样,就不需要进行谐波分析或安装网侧滤波器能耗为了实现能耗小化,AFE允许四潒限运行其将制动能量回馈至电网。无功功率补偿AFE也能提供无功功率补偿有了静态无功补偿,可以维持的电网电压特性并避免了无功功率罚款。安装、调试以及运行方便不需使用变压器的直接电网连接技术可以使安装与调试工作更加快捷、方便。安装一台变频器運用ABB简单的 “三进三出”布线概念,只需断开直接挂网运行的电缆接至变频器,然后将变频器接到电机上即可ACS 2000设计有可式的相模块,便于从前面接近所有变频器部件进行快速更换平均时间(MTTR)为业界水平。高可靠性该变频器使用了经过验证的多电平电压源逆变器(VSI)拓扑结构、成熟的高压IGBT功率半导体技术以及直接转矩控制(DTC) 的电机控制平台因此具有极高的可靠性,了平均无故障时间 (MTBF) 并了利用率ACS 2000继承了 ABB的 VSI拓扑结构并采用了的、基于IGBT的多电平设计,提供了近似正弦波的电流与电压波形使得该变频器兼容电机与电缆。ACS 2000变频器控淛平台使用了ABB备受赞誉的DTC平台可以提供中压交流变频器中从未有过的大转矩与速度性能以及低损耗。在所有条件下变频器的控制均迅速而。更低的总投资成本灵活的供电电源连接更低的谐波与能耗,便于安装与调试及更高的可靠性使得ACS 2000在整个生命周期内具有很低的總投资成本。ACS 510ACS510 是ABB又一款杰出的低压交流传动产品ACS510可以简单的购买,安装配置和使用,可节省相当多的时间


应用领域:ABB传动应用于工業领域,ACS510特别适合风机水泵传动典型的应用包括恒压供水,冷却风机地铁和通风机等等。亮点:1、匹配风机水泵应用;2、控制盘;3、鼡于谐波的技术;变感式电抗器;4、循环软起;5、多点U/F曲线;6、超越;7、内置RFI滤波器作为配置适用于和第二;8、CE认证主要性能:匹配风機水泵:增强的PFC应用:多可控制7(1+6)个泵;能切换更多的泵。SPFC:循环软起功能;可依次调节每个泵多点U/F曲线:可定义5点U/F曲线;可灵活广泛的应用。超越:应用于风机的火灾; 应用于紧急情况下PID调节器:两个的内置PID控制器:PID1和PID2,PID1可设置两套参数;通过PID2可控制一个的外部阀門更经济:直觉特性:噪音,当传动温度时开关可控的冷却风机,仅在需要时启动;可随机分布开关从而噪音,极大了电机噪音傳动噪音并。磁通:负载时自动电机磁通;极大地能耗和噪音连接性:简单安装,可并排安装容易连接电缆,通过多种I/O连接和即插式鈳选件方便地连接到现场总线上;安装时间节约安装空间,可靠的电缆连接更环保:EMC:适用于及第二的RFI滤波器为标配;不需要额外的外部滤波器。电抗器:变感电抗器:根据不同的负载匹配电感量因此波;总谐波其它:控制盘:2个功能键,功能随状态不同而改变内置帮助键,已修改的参数列表;容易配置和调试快速启动,快速进入参数现场总线:内置RS485接口,使用Modbus协议即插式现场总线模块作为鈳选件;了成本。ACS140

产品说明:用于0.12-2.2KW鼠笼式电机的速度和转矩控制作为Comp-AC家庭的一员ACS140丰富了ABB传动产品的内容。尽管其尺寸不大却包含了许多高性能传动产品所拥有的功能。它非常适合气体,固体的处理工艺典型的应用包括:包装机、饼、洗衣机、搅拌机、传送带和泵类等。ACS140具有大的可靠性设计可选无散热器型,结构更加轻巧OEM商可设计散热。如果采用法兰式安装模块产生的热量将直接耗散于柜体之外。為进一步增强传动设备的可靠性模块的部件数量已尽可能地减到少。ACS140的输出灵敏地跟随给定的变化平均精度好于1%,响应速度快平均時间小于9毫米。产品恒久如一为确保生产可重复性是ACS140成败的关键因素之一。ACS140在响应和控制精度上得非常与泵类和搅拌机有关的连续性苼产,要求装配相当可靠的传动设备ACS140足十分令人放心的。在相当苛刻的工业中ABB可以提供特殊的IP54封装。在材料加工和包装线上定位是控制的基本要求。ACS140的可重复性具有明显的技术优势改变产品规格时,只需要调用预先设定的七种速度中的一种就可轻而易举地解决问題。ACS140的动态制动和跟踪起动功能用于建筑物的温度或湿度控制是非常实用的。内置的PID功能确保温度、湿度、压力等保持恒定的设计组匼ACS140具有加快工程安装和设计高度进度等几个特点:借助ACS140控制盘,传动之间的参数可以很容易地拷贝控制盘的配置菜单或长或短,结构清晰简单易学。多数情况下不需要控制盘集成容易ACS140是市场上的小型交流传动之一。小型化和多种安装便利它与原有设备的组合安装不会囿任何困难。ACS140能适应任何一种控制逻辑数字和模拟输入电路均是电隔离的;既,又节约ACS100系列变频器特点:体积小,重量轻安装和使用方便,适用于0.12-2.2KW的普通鼠笼电机的速度控制方便的安装:DIN导轨安装、法兰式安装、壁挂式安装调速性能过载能力强,低速力矩大附加输入滤波器可以对电网的污染。ACS400特点:功率范围2.2-37KW灵活的模块化设计和少的元件数量PID,PFC,预磁通等九种应用宏直流电压自动调节多种通讯功能ACS400变频器在2.2-37KW嘚功率范围内,带给您大的利益:节约能源控制准确,可靠,铸铝件和塑料件的使用,保证了足够的加工精度,ACS400预置了九种应用宏.主电源:230-500V50/60HZ控制电源:115-230V.茬励磁部分中采用了新的IGBT控制技术,不再需要磁场电压匹配变压器磁场进线熔断器和电抗器也已集成在DCS400模块中。由于磁场部分采用了三楿进线供电且直接取自为电枢供电的三相电源,因而DCS400不再需要单独的磁场电源进线DCS400拥有多种调试工具。在调试向导的引导下进行参数設定加上全部的自调试,DCS400的典型调试时间为15分钟ACS550特点:助手型控制盘11KW以下标配制动斩波器无传感器矢量控制启动向导-指导用户设置参数洏无需进入参数列表诊断向导-故障时,利于快速查找故障向导-运行小时或电机ACS150应用:风机泵,门控物料输送,传送带亮点:FlashDrop-传动设置及调速更加快速、容易可用于批量制造固定式控制盘-具有舒适、耐用接口的简单传动固定式电位器-直观的速度设定集成EMC滤波器-无需外部滤波器内置制动斩波器-成本,节省空间并简化接线灵活的安装-的布局以及有效地机柜空间利用率有图层的电路板-寿命更长且


ACS350应用:广泛的机械应鼡需求如食品饮料、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料及木工机械行业的应用亮点:FlashDrop-传动设置及调速更加快速、容易,可用于批量制造順序编程-逻辑编程为标配了对外部PLC的要求-高技术、高性能,高灵活性用户接口-可不用控制盘以节省成本。根据功能需要也可提供不哃的控制盘机柜兼容性-的安装布局,机柜空间利用率高内置EMC-无须额外的空间、部件、时间或成本传动保护-保护传动、使用无忧且佳的新解決方案ACS800-01系列变频器ACS800-01单传动的防护等级分为IP21和IP55使用电机的功率从1.1kW到110kW。其内部都配有扩展选项包括谐波的电抗器、传动保护设备、I/O扩展、具有启动向导的用户控制盘和低噪音冷却风扇功能。ACS800-04系列变频器ACS800-04/U4是一个用于控制交流电机的传动模块它的防护等级是IP00,可托动至560kW的电机。咜具有的许多优点使其成为嵌入式设计的佳选择主电缆的输入端位于模块的顶部,而电机电缆端则位于模块的左侧ACS800单传动模块,功率1.1-560KWACS800-07系列变频器ACS800柜体式单传动功率1.1-2800KWACS800-07是专为工业设计的柜体式单传动它具有结构紧凑、功率范围广的特点,2800kW传动的宽度仅为3.2米并且可以提供IP21,IP22,IP42,IP54幾种防护等级。ACS800-07提供了多种化的选件以适应各种不同的应用从进线器到电机防误启动保护器ATEX。

ACS800ACS800系列传动产品大的优点就是在全功率范围內统一使用了相同的控制技术例如起动向导、自定义编程、DTC控制、通用备件、通用的接术,以及用于选型、调试和的通用工具先进的技术-DTCACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前先进的交流异步电机的控制DTC杰出的性能,使ACS800适用于各种工业领域启动向导ABB交流传动不断嘚在完善用户界面。启动向导的应用使ACS800的调试非常简便。自定义编程与的参数编程相比ACS800的自定义编程具有更好的适应性。作为全系列嘚配置就想传动产品内置了小型的PLC,且不需要添加任何附加的软硬件高度集成和紧凑的结构设计作为配置,ACS800全系列已经内置了电抗器此外,在ACS800内部还可以同时再安装三个可选模块:I/O扩展模块现场总线适配器模块,脉冲编码器接口模块或PC机的接口模块对于这些模块,無任何附加空间和电缆的要求环保产品ABB是ICC(商会)可发展商务的成员,并一致致力与的保护ABB交流传动产品遵循16项ICC的规定,在生产中遵循ISO14001ACS1000ACS1000高压变频器用于310-5000KW电机的速度和转矩控制ABB结合一个多世纪的工业制造,为中高压传动领域中电子的功率控制提供了简便、可靠的途径:这就是ACS1000系列变频器驱动功率范围为315至5000千瓦,电压等级为2.3、3.3和4.16kV对电动机具有卓越的速度和力矩控制。流畅的集成ACS1OOO系列变频有各种灵活的组合以各种新建或改造项目的不同要求对现有的设备和电网的减到小。用户友好的工具使调试和长期运行简便易行高超的性能采用ABB的直接转矩控制(DirectTorqueControl)技术,ACS1000系列变频器提确的控制DTC能为任何电动机控制平台提供快速的转矩阶跃响应。在不采用编码器情况下即使受输入电源变化囷负载突变的影响,同样可保证佳的控制精度极高的可靠性变频器的可靠性至关重要。ACS1OOO系列变频器元件数量少使其内在的可靠性比市場上其他结构形式的中电压变频器更高。并且在交货前对每个元件单独,每台变频器都通过负载试验ACS1000的的核心是DTC-直接转矩控制直接转矩控制(DTC)是交流传动中佳的电动机控制,可以对电动机所有的关键变量进行直接控制从而挖掘出了AC传动过去未实现的潜力并为各种应用提供益处。无与伦比的电动机速度和转矩控制ACS1000系列变频器的开环动态速度控制精度与采用闭环磁通矢量控制的变频器相对应在ACS1000中,静态速喥控制精度通常为正常转速的0.1%至0.5%,能大多数工业领域的要求在速度调节精度要求更高的,可选用一个脉冲编码器由于ACS1000开环转矩阶跃上升時间小于10mS,而其它磁通矢量控制不采用传感器则超过100ms,因此ACS1000是无可匹敌的。自动起动ACS1000的自动起动性能胜过交流传动中常用的flyint和rampstart由于DTC能在幾个毫秒内检测出电动机的状态,在所有的条件下都能迅速起动例如,采用DTC就没有重新起动延时。大化的起动转矩DTC所持有的的转矩控淛使ACS1000具有既可控又平稳的大的起动转矩。完善的磁通在状态电动机的磁通能自动地与负载对应,保证了率并了电动机噪音。由于磁通的根据不同的负载点。电动机和传动的总体效率1%到10%了噪音由于开关状态是分别确定的,ACS1000没有固定的开关这样,在使用普通PWM技术的茭流传动装置中常见的共振所引起的刺耳的噪音在ACS1000中是没有的。对电源波动和负载变化反应迅速ACS1000特有的快速转矩阶跃响应意味着对电网側和负载侧的变化具有极快的反应使得对失电、负载突变和过电压状态易于控制。安静、反应敏捷的操作简洁、的控制ACS600ACS600系列变频器是ABB公司采用直接转矩控制(DTC)技术,结合诸多先进的生产制造工艺推出的高性能变频器它具有很宽的功率范围,优良的速度控制和转矩控制特性完整的保护功能以及灵活的编程能力。因而它能够绝大多数的工业现场应用。为了各种应用对交流传动的不同要求ACS600产品家族按应鼡可分为以下五种专用系列:ACS600:可绝大多数应用要求。ACC600:专用于位势负载应用例如起重机,机电梯等等。ACP600:专用于对转角位移做控制。ACA600:专用於传动ACS600的重要特性及功能如下˙无与伦比的电机速度及转矩控制。˙电机辨识运行(IDRUN)及速度自我微调功能。˙内置PID控制器了您的投资成本。˙工具对传动的支持:DrivesSize选型DrivesBuilder工程设计,DrivesWindow传动调试,DrivesLink利用Windows传动DrivesSupport服务专家。˙ACS600SingleDrive能在几毫秒内测出电机的实际转速和状态所以在任何状态下嘟能立即起动,无起动延时˙零转速下,不需速度反馈就能提供电机满转矩。˙ACS600SingleDrive能够提供可控且平稳的大起动转矩可达到200%的额定转矩。˙不需特殊硬件的磁通制动可以提供大的制动力矩。˙在磁通下电机磁通自动适应于不同的负载以效率同时电机的噪音,变频器和电机的總效率可1%-10%˙具有标量控制(SCALARCONTROL)和IR补偿功能。


ACS401ACS401在2.2-37kW的功率范围内带给你大的利益:节约能源、控制准确、可靠。ACS401的可靠性来自于灵活的模块化设計和少的元件数量他是当前市场上体积小的变频器之一,结构设计中充分考虑了有效的使用面积和尽可能地安装简便电源电压:三相380-480V(±10%):48-63Hz基波功率因数:0.98(大约)电机电压:三相:0-250Hz连续负载能力(恒转矩,温度不超过40℃):额定电流I2温度大于40℃时的过载能力恒转矩:1.5×I2每10分钟允许1分钟恒转矩:1.25×I2,每10分钟允许2分钟可编程特性:九个配置方便的应用

可选件:控制盘ACS100-PAN和ACS-PAN扩展电缆PEC-98-0008RFI输入滤波器和输出电抗器制动单元制动斩波器RS485/232适配器DDCS通讯模塊工作原理编辑通过将380V交流电压整流滤波成为的510V直流电压再通过逆变器件将510V直流电压变成与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之間;可调范围在0HZ--600HZ之间以达到控制电动机无极调速的目的。常见故障编辑过流故障过流故障可分为加速、减速、恒速过电流.其可能是由于變频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均输出短路等原因引起的,这时一般可通过加减速时间、负荷的突变、外加能耗淛动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环需要更换变频器。过载故障过载故障包括变频过载和电机器过载其可能是加速时间太短,直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的一般可通過加速时间、制动时间、检查电网电压等,负载过重所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械不好引起如前者则必须哽换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。故障分析与编辑变频器是一个高精度、高科技的电子元气件对它的故障處理,我们也应由简到繁的原则去加以分析对于我们一般的现场者,并不需要深入的了解其内部的构造但应其一般故障发生的规律加鉯分析处理。变频器发生故障时首先我们应从变频器的显示面板上读取故障代码,此类代码每一种变频器的代码信息均不会一致但基夲都会有过流、过压、过载、失压、超温、模拟量丢失、通讯丢失等故障记录。在ABB-ACS550变频器中可由04组参数查得历史故障记录同时一般故障時我们可以从面板上的指示灯变为红色加以判断。在分析故障时我们还可以从变频器的实际检测数据中检查实际的开关量、模拟量及实際变频器运行数据加以判断是否正常,ABB-ACS550变频器此类值的检查可在01号参数组查得另外我们应注意变频的特性参数是否设定合理,对U/F曲线加、减速时间,电流各类保护等参数的设定特别需加以检查分析。1台DCS控制的变频器操作员设定30Hz运行开启后发现电机实际转速很慢,甚臸跳停分析处理:由于原来控制是正常的,说明原外部接线及控制应没问题检查变频器故障代码是过流及过载,可能的原因是负载过夶根据现场的反馈是电机没问题,由于工艺的变化至使变频器负苛加大检查变频器电流限定均正常,在试运行中查看运行参数发现输叺开关量、模拟量数据均正常但输入模拟量约为30Hz时,输出上不去明显变频器启动带负苛能力差,U/F曲线以启动低频时的电压故障排除。1台变频器运行中经常跳停报过温。分析处理:由于这台变频器前期运行正常过温跳停一般只有变频器长期满负苛运行,不能充分散熱引起检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚严重妨碍了变频器的散热性能,对积尘充分吹洗后變频器工作恢复正常。由例可见我们对变频器的并不复杂一些常规的小问题并不是变频器本身,而是我们对其的运行没真正烧坏变频器的也是在这些没保证的前提下,其内部元器件加快老化引起的因此我们在平时做时应特别检查变频器的工况,周围保持无尘、无水、無腐蚀及恒温的条件


使用寿命编辑1、电磁对变频器的影响在现代工业控制中,多采用微机或者PLC 控制技术在设计或者改造中,一定要注意变频器对微机控制板的问题变频器受外界来源如图1 所示,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差不符合EMC,在采用变频器后产生的传导和辐射,往往控制工作异常因此需要采取下述必要措施。1)良好的接地电机等强电控制的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地应单独接地。对于某些严重的建议将传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相连。2)给微机控制板输入電源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等可以有效。另外在辐射严重的,如周围存在G、或者时可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。3)给变频器输入端加装EMI 滤波器可以有效变频器对电网的,加装输入交流和直流电抗器可以功率因数,减小谐波污染综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100 m 的需要在变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电鋶保护和对外部的辐射一个行之有效的就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接值得注意的昰在不添加交流输出电抗器时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的增大了输出对地的分布电容,容易出现过流当然在实际应用中一般采取其中的一种或者几种。4)对模拟传感器检测输入和模拟控制进行电气屏蔽和隔离在变频器组成的控制设计中,建议尽量不要采用模擬控制特别是控制距离大于1m,跨控制柜安装的情况下因为变频器一般都有多段速设定、开关量输入输出,可以要求如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果仍旧严重需要实现DC/DC隔离措施。可以采用的DC/DC模块或者采用对v/f转换光隔离,再采用设定输入的

2、工作的影响在变频器实际应用中,由于国内客户除少数有专用机房外大多为了成本,將变频器直接安装于工业现场工作现场一般有灰尘大、温度高、湿度大的问题,还有如铝行业中有金属粉尘、腐蚀性气体等等因此必須根据现场情况做出相应的对策,如图2 所示1)变频器应该安装在控制柜内部。2)变频器好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装囸上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。3)变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大え件等的小间距应该大于300 mm。4)如果特殊用户在使用中需要取掉键盘则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替換防止粉尘大量进入变频器内部。5)在多粉尘场所特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,总体要求控制柜整体密封专门設计进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网6)多数变频器厂家内部的印制板、金属结构件均未进行防霉变的特殊处理,如果变频器长期处于恶劣工作下金属结构件容易产生锈蚀。导电铜排在高温运行情况下会更加剧锈蚀的,对于微机控制板和驱动电源板上的铜质导线锈蚀将造成损坏。因此对于应用于和和含有腐蚀性气体的,必须对所使用变频器的内部设计有基本要求例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺除此之外,还需要采取其它积极、有效、合理的防、防腐蚀气体的措施3、电网对变频器的影响在冲击负载如电焊机、电弧爐、轧钢机等,电压经常出现闪变;在一个车间中有多台变频器等容性整流负载在工作时,其产生的谐波对于电网有很严重的污染对设備本身也有相当的作用,轻则不能够连续正常运行重则造成设备输入回路的损坏。可以采取下列的措施1)在冲击负载如电焊机、电弧爐、轧钢机等建议用户无功静补装置,电网功率因数和2) 在变频器比较集中的车间,建议采用集中整流直流共母线供电。建议用户采鼡12脉冲整流优点是谐波小、节能,特别适用于起动、制动电动机处于既电动运行与发电运行的。3)变频器输入侧加装无源LC滤波器减尛输入谐波,功率因数可靠性高,效果好4)变频器输入侧加装有源PFC 装置,效果好但成本较高。总结编辑虽然各品牌、各型号的变频器不仅相同但了变频器的共性,学会一种变频器的应用后对其它的变频器也就触类旁通了对变频器众多的参数,我们应学会挑出基本嘚参数因为多数的参数对于我们实际应用中一般都应用不到,可以用其默认值特别还应学会特性参数以更好的让变频器工作在佳状态。

ABB:电动交通引领未来出行变革

2018全球未来出行大会(GFM 2018)在杭州开幕ABB集团亚洲、中东及非洲区总裁顾纯元博士在大会上发表了题为“驶向未来的电动交通”的演讲,与来自全球智库、产业巨擘以及、学界及科研机构的专家在产业变革的宏观视野下共同聚焦电动交通与智能絀行的未来趋势,探讨技术的跨界融合与商业的创新实践


顾纯元博士表示,伴随能源和第四工业的浪潮全球汽车产业迎来前所未有的性变革,而推动这一变革的力量来自于技术的创新——绿色能源、智能电网、信息技术、互联等的跨界融合与快速迭代为电动汽车产业嘚蓬展注入新的动力。

审视整个能源产业链电动汽车要成为真正可发展的交通,必须充分利用可再生能源有效能源使用效率。光伏与電动汽车的结合将是未来能源的一个重要特点集光伏发电、大容量储能和智能充电桩充电于一体化的绿色充电生态可以有效解决可再生能源波动性、间歇性的挑战,为电动汽车源源不断地提供清洁电能同时,电动汽车作为分布式储能设施既可与分布式能源、可再生能源等结合形成微电网,也可应用于电力需求响应灵活调节需求进行实时充放电变化,实现与电网之间的双向互动

电动汽车不只是用电能替代燃油,它更深远的意义在于信息化、网络化、智能化的融合叠加以及大数据、云计算、人工智能等技术的创新突破顾纯元博士认為,技术创新推动了新的车联网生态圈的出现我们在热议驾驶智能的同时,也要更加关注充电智能汽车和充电桩都将成为未来交通体系的智能终端,与用户及服务商之间实现互联

例如,依托ABB Ability?电动汽车充电基础设施(EVCI)解决方案基于高可靠性和高性的云平台,能够监測状态、远程更新和排除故障、快速响应需求使用效率,运维成本同时,它还可以集成应用程序接口和网络工具帮助灵活配置充电樁并远程监控充电状态。作为直流快充领域的全球者ABB目前已在全球累计安装了超过7000多个快速充电站,并全部实现联网化


随着造车如火洳荼的发展以及主流车企的转型跟进,实现智能制造成为必然具备自动化和柔性化生产优势的工业机器人在电动汽车制造领域大显身手。以蔚来汽车生产线为例ABB为其提供了全系列机器人焊接生产线,确保车辆性能及电动技术同时生产效率和产品。

拥有全球庞大的电动汽车用户基数也是宣布将逐步淘汰化石燃料汽车的少数之一。对此顾纯元博士表示:“已成为影响、推动这场历史性变革重要的力量,随着大量新型电动汽车投放市场面临充电基础设施的完善、智能电网的协同以及信息技术的应用等诸多新的挑战。作为全球技术企业ABB能够提供从可再生能源并网、大容量储能、智能配电到快速充电在内的ABB AbilityTM数字化解决方案,支持构建面向未来的、可的交通体系引领全浗未来出行变革。”

ABB是全球全电动汽车巡回赛——“ABB汽联电动方程式锦标赛”的冠名赞助企业通过提供技术,共同拓展电动交通技术疆堺ABB汽联电动方程式锦标赛新赛季正式启动,和海南省三亚市成为两个分赛战举办地

GFM 2018 未来出行产业跨界融合大会由电动汽车百人会、信息化百人会、浙江省发展和改革会与杭州市联合主办,汇聚产业高端资源立足于推动出行产业跨界融合创新,促进交流和打造产业发展風向标的战略平台

Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户业绩基于超过130年的创新历史,ABB技术覆盖电力和工业自动化价值链应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完笁的各种,谱写行业数字化的未来作为ABB汽联电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可发展拓展电动交通技术疆界。ABB集团業务遍布全球100多个和地区雇员达14.7万。ABB在拥有研发、制造、销售和工程服务等的业务活动40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市线上和線下渠道覆盖300多个城市。

}

我要回帖

更多关于 1吨燃气锅炉 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信