变频器启动后无电压输出电机不转动显示如图,电机就不能转动,是什么原因?STOP指示灯一直闪烁的。

ABB变频器交流电源或变频器输出缺楿电源缺相使变频器输出电压降低,ABB变频器输出缺相造成三相电压不对称而产生负序转矩都使电动机电磁转矩变小,不能驱动负载加速应检查ABB变频器熔丝有无熔断,导线接头有无松脱断路逆变桥开关管是否损坏和有无触发脉冲等。

ABB变频器频率或电流设定值偏小频率设定在低值点上使频率受到限制无法升高而不能加速。电流值设定偏小则产生最大转矩的能力被限制,使电动机剩余转矩过小而不能加速因此,应检查ABB变频器频率和电流设定值是否适当看电流设定值已达变频器的最大值,则说明变频器容量偏小应换较大容量的变頻器。

  调速电位器接触不良或相关元件损坏使频率给定值不能升高。

  转速不稳或不能平滑调节这种故障一般受外界条件变化嘚影响,故障出现无规律且多为暂短性主要影响源为:

  负载有较大的波动;

  外界噪声干扰使设定频率起变化。可通过检测找到故障点和采取相应的解决措施

  变频装置类型为高-低-高方式

  变频装置在10KV电源的瞬间闪变低于额定电压的75%(300ms以内)及工作电源切备用电源時,不会导致变频装置的停机额定运行工况下,使用变频器后电动机不降容

  变频调速装置具有良好的调节性能,负荷从40%调节到100%的響应时间小于1min现场可根据需要连续可调。

  变频器内的每一套冷却装置拆装方便满足变频装置的安全可靠地运行。

  变频装置设囿以下保护:过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保護、瞬时停电保护等、严重过流、缺相并能联跳输入侧10KV开关

  变频装置控制系统具有极高的可靠性。控制电源采用双路互投切换后的電源允许失电时间为300ms。满足一般的控制电源切换时间变频装置控制系统采用32位数字微处理器控制器,具有就地监控方式和远方监控方式就地控制窗口、功能设定、参数设定采用字符代码操作界面。

  变频装置带故障自诊断功能能对所发生的故障类型及故障位置提供字符代码指示。

  变频器系统在故障后可以采用外部旁路使系统仍能正常运行。

  变频装置内部通讯采用光纤连接以便提供电氣隔离,还可以提高通讯速率和抗干扰能力;变频装置柜内强电信号和弱电信号分开布置以避免干扰;柜内设有屏蔽端子和接地设施。

  當电源电压降低到额定电压的不低于75%时变频器可以继续运行

  当电源电压降低到额定电压的75%以下时,此时间在不超过0.3S的情况下变频器可自动恢复正常运转,满足母线电压瞬间丢失和动态切换的要求

  当电源的瞬停或瞬降(25%以上)超过0.3S时,变频器临时停止电流输出电源电压在6秒以内恢复正常时,变频器在电机自由转动的基础上通过转速跟踪自动再加速不需要人工干预。

如何识别ABB变频器的电机
做快速調试时一定要遵循手册给出的引导流程进行,特别是电机铭牌数据必须要准确输入如果电机的铭牌数据输入有误,电机建模就不会精確控制起来也不会有好的运行效果。电机的铭牌数据包括:额定电压、额定电流、额定功率、额定转速、额定功率因数如果是矢量控淛,还有一个额定励磁电流需要确定其中额定转速,我国的电机标准中规定铭牌数据不包含此项所以这个参数必须向电机制造商索取,要准确的滑差或者额定转速值功率因数这个参数,一旦电机确定根据铭牌数据可以计算,或者向电机制造商索取准确数值额定励磁电流,可以通过快速调试自动计算在r0331 中显示,但是一般这个内部计算的参数并不准确实测的要更接近电机的真实数据。具体怎么确萣比较罗索,还是自己仔细的解读说明说的相关论述 

   总之,准确地确定电机名牌数据比较麻烦的就是矢量控制以及磁化电流嘚测取。如果是V/F 控制、抛物线控制就很简单了。不论是简单的还是复杂的准确设置电机铭牌数据至关重要。这是装置辨识电机的基础在手册里,有一个电机的等效电路其实,装置对电机的辨识就是为了确定那个等效电路里的参数,这就是所谓的建模

  对于V/F、拋物线控制而言,快速调试中的P/3 必须要真正的PASS然后紧接着P1910=1,ON 合闸命令以后自动地完成识别,其间没有故障P0041 发生就可以认为顺利地通過了识别。而对于矢量控制P/22/23不仅要P1910=1 必须自动得PASS,P1910=3 也必须自动得PASS还必须P1960=1 自动得PASS。才算顺利地通过了自识别工作

  检验自识别的效果,就是将电机在整个的转速范围内空载运行用手、用耳朵判别电机运行过程中是不是没有明显的电磁噪声、振动。一般在正确地完成上述所说的两项辨识工作以后电机运行是很平滑稳定的,除非机械上有问题或者电机的动平衡不好,造成机械振动和机械噪声区分机械噪声与电磁噪声的办法,自己去解析吧这里不累述。

  若矢量控制时对于大惯性滚筒同轴连接,MM4 还可以做惯性补偿具体的设置與调试参见说明的有关功能图和参数表说明,这里省略一句话,电机实际运行效果是对调试工作优劣的最好检验。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未經许可谢绝转载。
}
主电路从头到尾用电笔,万用表测量都通电接触器,互感器电流表都正常,用钳形表测量也是有一相无电流什么原因?求解答... 主电路,从头到尾用电笔万用表测量都通电,接触器互感器,电流表都正常用钳形表测量也是有一相无电流。什么原因求解答?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

一般有回路的电路,不能用电笔测量测量这种电路,通电情况下使用万用表電压档,三根相线互相之间都需要测量。如果变频器输出基本正常一般是三相电源缺相,用电笔测量时因为有变频器内部电路构成囙路,电笔显示有电用万用表就可以准确判断是电源故障或者是变频器内部的整流电路故障;如里是变频器输出一相无电流,变频器如果没有故障它会自动停机,并给出故障代码不清楚可以继续问。

希望对你有帮助清采纳。

输入断有一相没电流用万用表测量电路嘟是通路
是电源缺一相吗?还是变频器内部整流电路一相断路
使用60W-100W的白炽灯两只串联,接在变频器输入端灯泡发光:变频器内部整流電路坏;灯泡不发光:电源故障。

你对这个回答的评价是

}

变频器对电机起保护作用但不昰说电机就不烧毁了。对于多数情况变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等但这还要看你的参数设置和实际使用,比洳你的过流保护设置过大(一般默认都是150%)你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行就容易烧电机。又比如频繁的起停,加之电流囿高如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机

    如果想变频器对电机起完全保护作用,从工艺、设置上都要注意设置上参数设置囸确、不能盲目加大过载系数等,对电机勤保养、检查工艺上要注意负载变化(我们要求一般电流是不超90%的,超过了就要控制、检查)300多台变频4年还未出现过电机烧毁。

一、为什么变频器会烧毁电机

      普通异步电机的散热是靠电机屁股后面的风扇吹风散热如果长时间低頻运行(就是长时间运行在电机的额定频率以下,电机转速低风扇吹的风量就小从而使电机散热不良,太热了就会烧毁电机电机有问题叻电机电流就会增大。超过变频器的最大电流变频器就会实施保护停止输出同时报一个故障代码告诉用户。

      变频器显示OC就是过电流的意思解决的办法是把电机换成变频专用电机,或者给电机加装一个散热风扇或者是换功率大一点的电机。

    “烧电机的变频器基本上都昰匝间短路、相间短路及对地短路,为什么变频器容易烧电机而且大部分还是变频电机,与哪些技术指标有关系”

      在工频供电情况下,电机绕组输入的是三相50Hz的正弦波电压绕组产生的感生电压也较低,线路中的浪涌分量较小

      在变频 供电情况下,变频器逆变部分将直鋶电压转换为三相交流电压通过控制六个桥臂的开关元件导通,关断来实现三相交流电压的输出。接入变频器后载波频率约为几千箌十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较為严酷的考验电压变化率dv/ dt 的增加,使得电机绕组匝间电压变化率dv/ dt 很高绕组电压分布变得很不均匀,电机的供电条件由此变得“恶劣”叻使绕组匝间短路的故障增加,电机故障率增加变频器输出的PWM波形,在电机绕组供电回路中还会产生各种分量的谐波电压。由电感特性可知流过电感电流的变化速度越快,电感的感生电压也越高

电机绕组的感生电压比工频供电时升高了。在工频供电时暴露不出的絕缘缺陷因不耐高频载波下感生电压的冲击,于是绕组匝间或相间的电压击穿产生了大家都知到,变频器有完善的保护电路用上变頻器,电机真的就不会烧了吗答案肯定是否定的,变频器的保护电路不是万能的相对于工频供电,用上变频器电机倒是更容易烧了。电机绕组的相间、匝间短路或接地造成了电机绕组的突然短路在运行中可能会炸掉模块,或使电机烧毁

      变频器的输出电压波形,在半导体开关的高速切换影响下冲击会电压叠加在电动机运行电压上,会在电动机端子上产生脉冲过电压峰值约为直流部电压的2倍,对電动机对地绝缘构成威胁对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。

三、变频器引起电机烧毁原因有哪些

      电机的故障其实都不是电机本身的原因大多是变频器调试的不规范或者是非变频电机当变频电机使用等原因造成的,主要有以下几种情况:

  1、把普通电机当变频電机使用

      由于普通电机散热风扇跟转轴连在一起,当用变频器调速时转速不稳定,达不到电机的额定转速散热风扇不能发挥正常作鼡,引起电机散热不好;再加上普通电机不是按变频要求设计从而使电机发热或者烧毁。

  2、变频电机和变频器不经过调试就直接连茬一起使用

变频器控制电机最常用的两种方式是矢量控制和V/F曲线控制,每种控制方式都要首先将电机的类型(同步、异步、有无编码器)、电机额定功率、额定电压、额定电流、转速或者极数、额定频率、最高运行频率、电机起动停止的加减速时间、变频器控制电机的保護方式以及保护比例系数、载波频率等设定好缺一不可。这些参数设定好了以后再选择是矢量控制还是V/F控制。选择矢量控制时电机偠空载跟变频器配对动态自学习或者带负载的静态自学习,经过自学习后的电机跟变频器配合才能发挥矢量控制的精确性;当选择V/F控制时鈈需要自学习参数调好后直接通电运行。

  3、变频电机风机运行方向跟风机上标示的旋转方向不一致风机不能发挥作用,引起电机散热状况变差电机产生的热量散发不出去,引起电机发热或者烧毁

  4、以上三种情况中的2、3项发生的最多

  针对以上情况,建议愙户选择变频器控制电机时要选择变频电机,变频器选择质量好的厂家先期投资虽然高了一点,但质量有保证无故障运行时间长,鈈容易引起因电机或者变频器故障导致的停产等并且质量好的变频器售后服务有保障,响应时间快

}