大金变频压缩机空调压缩机变频板L1故障是变频板哪个零件坏了

北京中兴嘉创科技有限公司是一家专业性的制冷公司,是代理国内外知名空调品牌、经销制冷配件、安装材料及设备安装调试和技术报务的综合性、专业性的公司。

1. 公司是大金空调及售后的一级经销商。

谷轮压缩机北京一级代理商。

大金压缩机、开利、特灵、麦克维尔、三菱、海尔、美的、丹佛斯、艾默生等品牌的长期供货商;

上海大金、日本三菱重工、三菱电机、松下空调机特约经销商;

先力家用中央空调华北地区代理商;

 特灵、麦克维尔的签约代理公司;

 格力空调、海尔空调、春兰空调的经销商;

日本三菱重工、三菱电机特约维修站;

美国特灵公司北区特约技术服务中心

2. 公司集多年代理经验,为广大客户提供优质的售前咨询、售后服务。

公司具有一批专业的设计及技术服务、设备安装人员,承接大、中型采暖、通风工程的设计、安装、技术服务,承接各档次的商业设施、办公场所、别墅、公寓及家庭的冷暖设备安装、调试、售后维修服务。

公司宗旨是:用我们的智慧和实力,用优质的产品,为您创造理想的工作、生活环境。

}

大金变频空调器室外机故障代码及故障排除

(1)检测方法:根据DC、CT的电流值来检测输出过电流,当输出过电流检测电路,将输出过电流检测信号传送给芯片时,10次异常发生,空调停机之前,异常计数清零的条件:①AVS低电压,风扇堵转,(AVS输出过电流)输出过电流等情况未发生。压缩机连续运转8min;

压缩机连续8min运转。"无输出过电流,!

(2)产生的原因:功率晶体管不良造成过电流;机内

配线不良造成过电流;P板不良造成过电流;P板不良造成误检出;截止阀“关”造成过电流;压缩机不良造成过电流;现场安装不良造成过电流。

(3)排除方法:请按图7所示的方法进行诊断和排除。

切断电源,再次通电运转后确认是否故障再现

需长期注意电源电压,吐出、吸入压力可能原因:

瞬间电源电压低于规定值,压缩机电动机负荷过大接触原因造成电气回路短路

更换室外机P板检查电源打开截止阀

MRMION给电容充电25A

连线1或3的电流是否如右图所示?

检查电容电压是否为DC(293±33)V?

切断电源确认反应器导通情况是否导通?

是否再现?检查功率晶体管

检查功率晶体管输出各相是否输出平衡?

检查电源电压是否为额定电压?

是否为压缩机机械性堵转,线圈相间短路,断线?

整流器端子间测定整流器的输入电压

检查吐出压力检查安装情况

图7过电流而造成停机排除方法

J9、H9,室内机的LEDA闪烁,室外机LED1点亮、LED2点亮、LED3熄灭、LED4熄灭。其中,P3为翅片热敏电阻;P4为翅片热敏电阻;J3为吐出管热敏电阻;J4为低压饱和温度热敏电阻;J5为吸入管温度热敏电阻;J6为室外机热交换器温度热敏电阻;J9气体管道温度热敏电阻;H9为室外机温度热敏电阻。

(1)检测方法:通过检测送往芯片的热敏电阻电压来判定(根据各热敏电阻的检测温度来检测热敏电阻的故障);压缩机运转中热敏电阻输入在4.96V以上或0.04V以下。

(2)产生的原因:接插件接触不良,热敏电阻本身参数改变,P板工作性能不良。

检测整流器是否为正常时的电阻

压,确认接插件连接情况

更换压缩机更换室外机P板更换反应器更换室外机P板

图8CT异常检出造成压缩机停机的排除方法

九、热敏电阻异常检出造成停机

检查遥控器液晶屏显示故障代码P3、P4、J3、J5、J6、

8.CT异常检出造成压缩机停机

检查遥控器液晶屏显示故障代码HB,室内机LEDA闪烁。室外机的LED1、LED2点亮,LED3、LED4熄灭。(1)检测方法:根据压缩机运转频率及CT的输入电流来判断CT异常;压缩机运转频率在56Hz或62Hz以上的CT输入小于0.14V,当输入电流为0.5A;CT异常达4次时空调便会自动停机。

(2)产生的原因:功率晶体管不良;机内配线断线,连接不良;反应器不良;室外机P板1不良。

(3)排除方法:请按图8所示的方法进行诊断和排

}
开利空调;大金空调;大金空调维修保养;开...
中国 上海市黄浦区 上海黄浦区陆家浜路1011号1107室

免责声明:"供应大金变频空调压缩机JT100FBVD"由上海天威制冷设备有限公司自行提供,真实合法性由发布企业负责,环球贸易网对此不承担任何保证责任。

}

我要回帖

更多关于 大金变频压缩机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信