大金变频空调器室外机故障代码及故障排除
(1)检测方法:根据DC、CT的电流值来检测输出过电流,当输出过电流检测电路,将输出过电流检测信号传送给芯片时,10次异常发生,空调停机之前,异常计数清零的条件:①AVS低电压,风扇堵转,(AVS输出过电流)输出过电流等情况未发生。压缩机连续运转8min;
压缩机连续8min运转。"无输出过电流,!
(2)产生的原因:功率晶体管不良造成过电流;机内
配线不良造成过电流;P板不良造成过电流;P板不良造成误检出;截止阀“关”造成过电流;压缩机不良造成过电流;现场安装不良造成过电流。
(3)排除方法:请按图7所示的方法进行诊断和排除。
切断电源,再次通电运转后确认是否故障再现
需长期注意电源电压,吐出、吸入压力可能原因:
瞬间电源电压低于规定值,压缩机电动机负荷过大接触原因造成电气回路短路
更换室外机P板检查电源打开截止阀
MRMION给电容充电25A
连线1或3的电流是否如右图所示?
检查电容电压是否为DC(293±33)V?
切断电源确认反应器导通情况是否导通?
是否再现?检查功率晶体管
检查功率晶体管输出各相是否输出平衡?
检查电源电压是否为额定电压?
是否为压缩机机械性堵转,线圈相间短路,断线?
整流器端子间测定整流器的输入电压
检查吐出压力检查安装情况
图7过电流而造成停机排除方法
J9、H9,室内机的LEDA闪烁,室外机LED1点亮、LED2点亮、LED3熄灭、LED4熄灭。其中,P3为翅片热敏电阻;P4为翅片热敏电阻;J3为吐出管热敏电阻;J4为低压饱和温度热敏电阻;J5为吸入管温度热敏电阻;J6为室外机热交换器温度热敏电阻;J9气体管道温度热敏电阻;H9为室外机温度热敏电阻。
(1)检测方法:通过检测送往芯片的热敏电阻电压来判定(根据各热敏电阻的检测温度来检测热敏电阻的故障);压缩机运转中热敏电阻输入在4.96V以上或0.04V以下。
(2)产生的原因:接插件接触不良,热敏电阻本身参数改变,P板工作性能不良。
检测整流器是否为正常时的电阻
压,确认接插件连接情况
更换压缩机更换室外机P板更换反应器更换室外机P板
图8CT异常检出造成压缩机停机的排除方法
九、热敏电阻异常检出造成停机
检查遥控器液晶屏显示故障代码P3、P4、J3、J5、J6、
8.CT异常检出造成压缩机停机
检查遥控器液晶屏显示故障代码HB,室内机LEDA闪烁。室外机的LED1、LED2点亮,LED3、LED4熄灭。(1)检测方法:根据压缩机运转频率及CT的输入电流来判断CT异常;压缩机运转频率在56Hz或62Hz以上的CT输入小于0.14V,当输入电流为0.5A;CT异常达4次时空调便会自动停机。
(2)产生的原因:功率晶体管不良;机内配线断线,连接不良;反应器不良;室外机P板1不良。
(3)排除方法:请按图8所示的方法进行诊断和排
|
免责声明:"供应大金变频空调压缩机JT100FBVD"由上海天威制冷设备有限公司自行提供,真实合法性由发布企业负责,环球贸易网对此不承担任何保证责任。