配电柜数字配电柜上的电压电流表表

我们有好几个配电柜。。每个柜子的三相进线都套有一个互感器和电流表连接,现在想给每个柜子接个电表,怎么利用已有的互感器接电表啊不再套互感器了... 我们有好几个配电柜。。每个柜子的三相进线都套有一个互感器和电流表连接 , 现在想给每个柜子接个电表,怎么利用已有的互感器接电表啊 不再套互感器了

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

楼主的电表应该只是内部考核计量的,不用换什么互感器之类的;

只需将电流表的电流回路和现有的电流回路一一对应串联起来,再将电表的电压回路和主回路并联(记得在电压回路前加个熔断器做保护用);

再则电流表和电表的功率都很小,不用担心互感器的容量问题!

想法是好的,现实是残酷的。

每块互感器,对应的是一根主电缆上的大电流,(经互感器后)得到成倍率比例的小电流,然后这个小电流驱动电表指针转动得到精确的耗电量数值。

因为你每个柜子都有三根(电流不同的)火线,所以你每个柜子都必须有三个互感器。

}

电流表被短路设计专题简介

本专题为土木在线电流表被短路专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!

  • 最近参与一旧配电所改造,有一电机控制回路,原机旁箱和本地开关柜都是指针电流表,现在本地开关柜电流表改为数字电流表,改造完成后,数字电流表与机旁箱指针电流表电流值相差40A,机旁箱指针电流表读数不正确,是否是由于数字电流表与指针电流表内阻不同造成?解决办法只有换表?

  • 正常时,线路电流为400A,CT选400/5,那么选一个量程为5A的电流表刚好 过负荷时,假如线路电流为560A,二次电流就将是7A,电流表会烧坏吗? 短路时,假如线路电流为4000A,二次电流就将是50A,电流表会烧坏吗?

  • 一套互感器如何同时为电流表及电度表使用,串联还是并联?会影响两方的使用吗?

  • 一个配电箱总断路器的总值超过多少才需要配备电压表与电流表???

  • 请教各位高手:我们酒店装了河边抽水系统,控制柜在河边,但是启动按钮和电流表装在机房,试机的时候电流表不显示真实电流,两地距离是1500米。请教高手分析一下,并提供解决办法。谢谢!(控制元件和电路部分没有问题)

  • 请问:loveliness: 3个电流表和三相四线有功电度表共用一组互感器是,互感器上的S1先进电流表(或电度表)有没有什么区别啊

  • 有一个问题我一直想不通,就是在配电柜中,一般一个互感器就对应一个电流表是不?那在GGD,或GCS的馈线柜中,每一路有三个互感器,。如果有7路的话,互感器就是21个,那么电流表也是21个吗。那柜子怎么可以放得下,这个问题一直想不明白,请高手指点

  • 求教大家:现场电流表(指针式)和配电室电流表(数字式)指示不一样,现场距配电室不到30米,我更换过电流表、也试过用临时线,但都不行,请问还有什么原因会导致这个问题!期待中........

  • 请教:有一40KW电机自耦减压起动柜,原为100/5过载型电流表,损坏后用普通的100/5电流表换上后会有影响吗?

  • 数字式电流表和指针式电流表可以串联使用吗(用同一个电流互感器)?如果可以,电流互感器的选择应注意什么参数?

  • 各位同学: 现在新安装的中高压电器柜上面,数显电压表和电流表用得比较多。但是我怎么觉得没有传统的指针式电压表和电流表直观呢? 你们认为哪种表好呢?如果你选用新型设备,会用那种呢?

  • 一个化工厂,现场操作柱上的电流表测得的电流误差较大,用的是/5的电流表(听现场的人反应的情况,具体哪台设备不清楚),我和他说设备较远的话换成/1 的试试,他说换了以后误差还是比较大。第一次发帖求解,希望高人指点,有没有什么办法,小弟谢谢了!!!

  • 公司电柜的电流表想统计下用了多少电 请问我的计算方法对吗? 实际用电数:=3618416度 (电流表的量程为400A 互感器为5A)

  • 在现场看到的,请各位指点。 1、10KV热缩电缆头没有把应力管用上去,可能是因为安装距离太小的缘故,想请问这样会有什么隐患? 2、电流互感器有两只,但电流表只一个,查了一下号码管,两个互感器的二次线在端子排上并在了一起,然后引至电流表,这样做是可以的吗?

  • 各位大虾: 小妹做电气设计的,请教下:什么情况下配电柜内需要设置电流表?什么情况下配电柜内不需要设置电流表?规范哪里有规定?不胜感激!

  • 如题,现场操作柱为什么没有显示。

  • 电流互感器为400-800/1 请问指针电流表的变比应该如何选择那。请求帮助。。

  • 我现在有一台6回路的电容柜 装30KVAR的电容 共补180KVAR 一台电容的电流是28.9 6台大概170几个电流 请问下大家 门板上要装多大的电流表?

  • 如上图一个有三个电流表,一个有一个电流表,是不是有综保的就不用接电流表了

  • 改造旧的低压柜,新建的柜子的开关大小,是否可以直接参照原有柜子的低压柜电流表的量程。

  • 请问配电屏上电流表的大小怎么选,一般选计算电流的多少啊?这个在什么规范上有呢?

  • 目前指针式电流表是不是该逐渐退出了?感觉新一代的数字式多功能电流表是不是越来越普遍了?大家谈谈看法吧

  • 书上说:在380V及以下电路中,负荷电流在电流表的量程之内,可将电流表直接接入电路,反之则要加电流互感器,而我看到的图集中只有几安培的电路测量电流表都用到了电流互感器,请问负荷电流为多大是要加电流互感器????

  • 请问下一般配电柜内每台泵回路都配一个电流是用来干什么的?是不是每个泵回路都得配的呀

  • 有三个问题,希望哪位大侠解答一下: 1A,3A分别测A,C相电流,那2A呢,放在接地端,是测不平衡电流吗? 2,有的设计是不用1A,3A的,为什么呢? 3,电流表应该接在综保前还是后,这样综保的测量数据有影响吗?

  • 这个电流表测什么? 有三个问题,希望哪位大侠解答一下: 1A,3A分别测A,C相电流,那2A呢,放在接地端,是测不平衡电流吗? 2,有的设计是不用1A,3A的,为什么呢? 3,电流表应该接在综保前还是后,这样综保的测量数据有影响吗?

  • 我们公司的供电是靠箱变供电。在一次检查中发现,出线柜的电流表全部损坏,可经过计算该线路的电流没有超过出线柜的额定电流,也没有发现偷电现象。请问各位专家,这个问题是怎样造成的?

  • 请问两组互感器的电流可以并到一块电流表上吗?它反应的是两组互感器上电流地叠加吗?

  • 请问两组互感器的电流可以并到一块电流表上吗?它反应的是两组互感器上电流地叠加吗?我把两组互感器的线并到一起后还是只反应一组的电流,为什么? [ 本帖最后由 zhclxy760 于 10:16 编辑 ]

  • 请教电气高人一个问题 在10 KV的配电中 装了两个电流互感器——A和C 但门板上有三个电流表 请问三个电表的数值一样吗 为什么啊 谢谢

  • 我厂的劢磁电流表是750A的,表盘标明是外附分流器75mV,因我是新手未校验过,请问各位用毫伏表如何校验?

  • 请高手指教一下 为什么10KV系统母线电流测量回路上接电流表都接在B相 我知道是原理是根据零线的夹角转换 但我想知道的是,为什么都接到B相,如果接在A C的话,不是一样也能测出来吗? 请大虾们指教一下

  • 有点貌似缺相的样子,有块板子有一路灯不亮!大概是什么问题?

  • 最近安装了一个配电柜,安装了7路空气开关,两路为三相开关,其余为220V的空气开关,其中一路带了1000W的负载,在三相电的进线处装了一个电流负感器,并接了一个75A的电流表,奇怪的是,运行后,电流表有的时候指针会指到5A处,然后自己又莫名其妙的降到0,请教各位高手,是什么原因啊?被这个问题缠住了,一直没办法解决。救命啊!!!!

  • 公司以前一直是这样接的 现在猛的想到有点不对 说出来大家看看是怎么会事 是这样的 一般如果一台柜子里有两个CT 我们都会装3个表 ABC 3相。CT装AC两相 ,然后B相的线是AC两相并过来后 接入B相电流表 现在的问题是 这个值是一个什么值?为什么要这样装。 我理解的是他实际测得是 AC相电流之和 并不是B相电流。但是也有同事解释说是矢量之和 ,是B相电流

  • 电流表这样短接有用么????

}
配电柜上的有变比的电流表如何读数?刻度起点带点的是什么意思?
150/5A电流表配变比为150/5A的电流互感器,(注意一点,CT一次侧穿过的匝数一定要符合CT铭牌要求,因为有些CT要求一次侧穿过2匝、或5匝、或者10匝)当电流表的指示值为90A时,通过一次侧的电流肯定也是90A,通过电流表的电流是90/30=3A.
电流表的带点的初始起点读数是多少
}

我要回帖

更多关于 配电柜上的电压电流表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信