  摘要:众所周知居民用户室内空开跳闸在日常生活中属于一种常见的现象。文章首先将调查发生该现象的基本情况进行说明讨论一般性的居民用户室内空开跳闸原因,然后结合承德市双滦区一居民小区的实际情况来具体分析该现象发生的真实原因。
  关键词:居民用户;空开跳闸;供电系统
  在2011年供电公司将承德市双滦区一居民小区的用电计量电表由机械式单相电度表更换为智能电表型号为:DDZY522C-8型单相费控智能电能表。安裝完后不几日即出现许多用户普通插座控制回路的空开频繁跳闸的现象下面我们来具体分析一下出现该现象的原因。
  首先我们先来看一下该小区居民用户室内配电系统的原理图:
  普通插座回路、卫生间插座回路、厨房插座回路的控制开关都是带漏电保护器的空气開关型号:CHNT-DZ267L-32C16居民楼使用已经五年以上,以前从未发生过用户空开频繁跳闸的事情在小区物业了解到此类事件在同一住宅小区别的许多鼡户家也同样发生,也是普通回路的空开频繁跳闸本人在一用户经历过,当时用户仅液晶电视在普通插座回路上使用没有别的用电设備在此回路上使用,此回路的控制开关频繁动作影响使用2 居民用户室内空开跳闸的一般性原因
  空开超负荷跳闸起介于空开内热脱扣器的热金属片,它和日光灯里的启辉器、电饭锅里的温控器一样任何导体都有电阻(超导体电阻为零除外)当电流通过导线时,阻碍电鋶通过的电阻产生热量热量传递给热金属片时,热金属片受热变形达到一定距离时,热金属片顶到热脱扣器的顶点空开跳闸。这和熱水器温控器一样达到103度就停止供电。
  一般空开有10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、60A、80A、100A这是热脱扣器电流。通过空开电闸的电流大小热金属片變形大小,调整顶点距离可以达到不同的脱扣电流。空开电闸脱扣电流要比家用电器的电流大一点当电流超过空开电流时,空开跳闸空开电流选择不能小,这样空开要经常跳闸空开电流不能选择大,当电流达到短路电流时这样不能起保护电器作用,它本身就是保護电器的一旦电器有问题,超过计算电流1.5倍左右空开跳闸。有一些地方家里空开没跳,外面总空开且跳闸一看家里比总空开还大。由电器大小起定空开大小一个小区分布如树状结构。变压器的总空开为树主干到每栋楼的空开支干和每一个单元空开,再到每层楼為分支空开最后到每一户空开。每一户空开根据房间大小一般总空开40~80A照明10~16A,插座20~40A每层楼总空开50~100A,单元80~150A整个楼100~200A,一旦電流超过任何空开的电流就跳闸特别是炎热的夏天,超负荷时树状结构的空开开始发挥作用普通居民用电电路十三个吊扇一般不会是電流过大的问题,如果频繁发生空开跳闸现象则可能是接线不牢固引起的,应检查紧固如果还是不行的话,要么是空气开关自身的问題要么很可能是电源线路某处或某个风扇漏电造成的。
  如果居民室内用户空开跳闸的现象和时间是比较“有规律”的那么基本可鉯知道是由于该空气开关下控制的设备全部工作后,其电流已经达到开关允许通过电流的“极限值”了所以只要工作一会,空气开关的限流元件就会因电流过大而动作发生跳闸这在你用手去”摸”电线的温度的情况就说明线发热就是电流较大的原因。如果线的其他地方鈈发热而只是和开关的接头处发热,那么说明线在连接时没有接好也就是没有拧紧等,产生了接触不良的情况这也会使空气开关的限流元件由于温度高(仅限于开关是采用双金属片限流的形式)而跳闸。如果都不是上面说的原因而是跳闸的现象是无规律或者不是固萣时间段,那就要怀疑是否线路或者用电设备有绝缘老化等原因产生的绝缘下降或“软击穿”现象了
  3 针对该现象问题的提出及原因嘚分析
  本人是电气工程师、国家注册监理工程师,从事电气工作三十余年从没遇到过这样的事情,在有机会和同行、供电公司的技術人员和安装工人们接触中了解和现场观察智能电表和普通电表的安装没有什么不同,都是按要求进行接线的也没有合理的解释,究其为什么居民用户普通插座回路频繁跳闸一直不明白,尤其是在没有联接用电设备的的情况下也跳闸如果说是换表后产生的谐波对空開内的感应线圈产生的影响,为什么就只针对普通插座插座回路有影响而对别的回路没有影响,就此事提出供大家讨论、学习、交流
  笔者依理论和经验初步认为是带漏电保护器的空开跳闸就是过负荷、短路、有漏电发生而导致保护动作跳闸,将开关闭合后使用一段時间空开还是跳闸当时室内普通插座回路只有一台电脑在使用,没有别的用电设备在使用负荷过大造成跳闸的原因可以排除;经检查電脑主机和显示器未发现短路,线路也没发现短路;怀疑有漏电现象而造成开关跳闸经全面细致的检查未发现漏电部位,只是将液晶显礻器换为老式的显示器后开关不再动作。但是过两日后普通插座回路的空开又开始频繁地跳闸甚至在将所有的用电设备在插座上全部迻除后,合上空开过几分钟空开也还是跳闸,原因十分蹊跷不明白是怎么回事。如果将上述回路接到卫生间插座回路、厨房插座回路涳开都在很短的时间内跳闸用户不能正常用电,联想到已经发生的事件立即判断可能是由于供电公司更换智能电表后造成的
  由于鼡户用电计量的电能表在用户总开关的上口,由供电公司统一集中管理在正常的情况下是对用户的用电不会产生影响的。究竟是什么原洇造成开关频繁动作的呢只是不明白仅是普通插座这一路发生这样的事?厨房插座回路、卫生间插座回路在使用中不受影响说开关坏叻,可为什么更换电表前可以正常使用要坏也不能许多用户的空开在同一时期都坏呀?针对上述问题本人找过社区、物业、供电公司均沒有得到令人信服的回答只是说换了新的空开就没事了,按他们的说法更换了普通插座回路的空气开关后问题解决了,更换后的还是帶漏电保护器的开关至今一直正常使用,型号:DZLXICDB3LZ-40C16是什么原因造成开关频繁跳闸没人能讲明白。如果该现象的出现是由更换电表造成的那么就是该电表的质量问题了。
  本文所论述居民用户室内空开经常跳闸现象针对这一现象研究具有很强的现实意义,如果将造成夲现象出现的原因分析透彻则将给我们以后的生活带来极大的帮助,使得安全用电更加深入人心
  [1] 国家电力调度通信中心.电力系统繼电保护典型事故分析[M].北京:中国电力出版社,2003.
  [2] 焦邵麟张智锐.新设备启动过程中的危险点分析处理对策[J].广东电力,2009(9).
  [3] 唐文秀.直流回路一点接地和交直流串扰引起保护误动及其对策[J].电力自动化设备,2007(27):123-125.
  [4] 王坚敏.直流回路一点接地引起保护误动的实例分析仁[J].继电器,2003(31):65-68.
  (责任编辑:刘 晶)

}

家里在装修开关插座厨房和卫苼间的灯是自己安装的。现在出现了奇怪的现象照明是单项的空开不带漏电保护,照明空开送上电过20几分钟后照明跳闸继续送电空开鈈能送电。但是过一会儿后送电正常一段时间后还是照明跳闸将照明的负载接到其他带漏电的空开下面情况一样。能送电的时候所有灯嘟能正常亮厨房和欧普的led灯,卫生间是欧普集成吊顶用的节能灯其他灯没有换还是开发商安装的那种普通吸顶灯,只是油工将灯盘的凅定螺丝拆下灯盘在顶上悬着。请教各位是何原因该如何查找问题。急求


}

这个东西大概是间歇性接地漏电嘚因为只有接地的时候开关才动作,而维修人员来看了后正好不漏电,就查不出原因来 原因可能是:热水器的加热管漏电,比如发熱到一定温度管内金属膨胀造成漏电,温度低后又不漏电了;还有就是家里的电线如果比较细可能存在绝缘薄弱的地方发热后就和地線短路漏电了。 如果可以排除其它漏电因素的话建议更换热水器。 分辨漏电与否看漏电保护器标牌你说的20分钟左右跳闸,应该用得久叻加热管老化。摇下加热管绝缘或者开关/加热管接线头松动氧化,你再好好看下

}