既然是上一级的总漏保跳闸要看那个250安的总漏保后面除了回流焊外,还有什麼其他负载你先看看各级漏保的漏电保护动作电流的配置是否合理。应该是最上一级的动作电流最大如500毫安,最低一级的也就是直接给回流焊供电的应是30毫安。中间依次降低
总漏保后面无负载~回流焊是40KV~之前都用了很长时间了都没问题的!就最近开始出现这个问题的
總漏保后面无负载~回流焊是40KV~之前都用了很长时间了都没问题的!就最近开始出现这个问题的
若是加热设备有问题漏电了,那么机器内部的漏电保护设备应该动作额定电流100安的漏电保护断路器也应该动作,你能否检查一下你的设备的进线的火线与地线之间的绝缘电阻看是否在3兆欧以上
对啊我也是这么认为的~但是现在机器本身的漏保根本不跳!我量了一下电流~中间那一相的电流最高达到117A然后总漏保就跳闸了~昰什么原因?
我是说检查一下回流焊的火线对地线的级绝缘电阻,先排除是否是漏电引起的跳闸
你对这个回答的评价是?
您看下您的苐三个图的固态先把每个空气开关都关掉,在一个一个的试试看你这样的问题的发热丝短路引起的您好好查下,有什么问题咨询深圳市西柏电子有限公司
只要打开几个温区就会跳闸!但是如第三个图片上的拿些空开都没有动作~发热丝我也量过都是好的
你对这个回答的评價是
你对这个回答的评价是?