教教大家怎么计算一平方的铜线能承受多大的电流导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 线径(大约值)(平方毫米)铜线温度(摄氏度)60oC75oC85oC90oC电流(A)2....250260? ?导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线

}

其实质量好的花线(双绞线)就行了,但考虑到日晒雨淋,经久耐用还是要买好一点的线.铜芯线(多股)1.5平方,铝芯线2.5平方.开关嘛,闸刀已经是垃圾产品啦,买空气开关,16A或20A都行,买一个单联装闸火线或是买双联装零线火线一起闸都行.空气开关即使是带电炉都四五年不坏,舒心省心,闸刀可是恶名昭彰啊.

20KW的电机 额定电流大约是40A 而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A即可,6平方毫米的铜线即可 断路器选用100A的电机用断路器就可以了 我建议你采用星三角降压启动

你这种提问法是不对的,导线没有2、3、8mm2规格的,而且你也没说明是什么材质的,是铜芯的?还是铝芯的?对于2003年之前的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀:“十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜芯升级算”.不知道这意思你明不明白,先说“十下五”意思是10mm2以下的铝芯线每平方毫米按5

如果是电机的话,一般可以按照1KW负荷2A的电流计算.总共为200A左右./1.732/0.8=189A应至少采用50平方毫米的电缆

380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用6平方MM的电线就够了,选用25A的空气开关.

假如导线直径用n表示,导线电流用x表示,n和x不是正比例关系,导线中单位平方毫米承载电流,随导线线径的增加而减少,例如1平方毫米铜导线载流量是11A.35平方铜导线载流量是105A,105A/35平方毫米=3A,(1平方毫米载流量是3A).70平方铜导线载流量是169A,169A/70平方毫米=2.4A(1平方毫米载流

电动机的配线,如果是三相四线供电的(指配电柜处),那么你可以按照电工的“经验算法”,也就是“每平方毫米铜线可以通过4.5----5A的额定电流”来估算,那么在单相电路中,每1KW约为4.5A,在三相平衡负载电路(比如电动机)中,每1KW约为2A,这样你就可以知道,60KW的三相电动机,可以使用约35平方毫米(因为考虑发

m=ρ×v也就密度乘以体积,铜的密度一般等于8.8.9g/cm?,圆柱的体积你肯定会算得~ 再问: 怎么算也不对啊,你给我算一下吧,就以4平方为例 再答: 还有外皮,你别忘了!再问: 就说铜芯的面积是4平方,我怎么算也不对 再答: 你要知道现在市场上4平的线实际根本没有4平,充其量也就3点几,所以跟实际偏差很

铜线电阻计算结果0.=0.0348欧导线电压降损失200*0.伏功率损耗200*200*0.瓦也就是每小时这一段电线损耗1.392度电,够明白了吧

唯独没说电线的长度,如果是50米左右,10平方铜线能通过80A电流,10平方铝线能通过60A电流.

}