你好,我这里有一台电接点真空压力表压力表控制水泵,总是出现问题,频繁起动,老是烧电机,是什么原因呢

水泵自动上水电接点压力表控制接线图
水泵自动上水电接点压力表控制接线图
水泵自动上水电接点压力表控制接线图
水泵自动上水电接点压力表控制接线图
水泵自动上水电接点压力表控制接线图知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关水泵自动上水电接点压力表控制接线图最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
水泵自动上水电接点压力表控制接线图相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-电接点压力表 低于设定压力 停止电机_百度知道
电接点压力表 低于设定压力 停止电机
小区恒压供水系统,被二把刀电工改的乱七八糟,现在是变频器通过接收远传压力表设定压力0.44MP直接控制电动机,也就是达不到0.44就一直工作,一直到达到压力后保持0.44.现在的问题是原来有...
小区恒压供水系统,被二把刀电工改的乱七八糟,现在是变频器通过接收远传压力表设定压力0.44MP直接控制电动机,也就是达不到0.44就一直工作,一直到达到压力后保持0.44.现在的问题是原来有两块表,一块远传压力表,一块电接点压力表.现在被改的电接点压力表已经作废了,电接点原来的功能是接在市政供水水罐上,看压力一直显示0.1MP,远传压力表接在二次加压水泵后面,检测高层供水压力.保持0.44MP的供水压力.我的目的是恢复电接点压力表的功能.因为市政供水可能以为种种原因而停水,但是二次加压泵因为来水源的停水而一直工作.会造成电机一直高速运转空转.我的目的能否只用电接点压力表,只要市政供水水压低于0.1MP,就停止变频器工作,这样也就保护电机空转.电接点压力表因为有上下限功能,我只想使用低于压力0.1MP就停止,请问如何连接.电接点压力表可以直接接220V,这样我通过一个接触器就可以控制变频器电源.
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
jhd_autoon
jhd_autoon
擅长:暂未定制
恒压供水一般都用的是恒压供水控制器,柜子上会有一个手动/自动切换旋钮接在这个控制器上,把电接点的信号串在手动/自动切换旋钮上就行了,不用加接触器
已经被改乱套了,现在都是直接连的.原来柜子里的线路已经都作废了.
采纳数:131
获赞数:420
算上车身及载重共约250kg,选用电机350W 48V能带动吗 行驶速度1m每秒且速度可调能正反转,电机选
南京V万达仪表
南京V万达仪表
采纳数:13
获赞数:11
擅长:暂未定制
南京万达仪表厂生产各种型号|热电偶|热电阻|压力表|隔膜压力表|双金属温度计|流量计|变送器
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。有电工高手吗?能用压力罐 电接点压力表,自动控制降压起动22千瓦水泵电机吗?_百度知道
有电工高手吗?能用压力罐 电接点压力表,自动控制降压起动22千瓦水泵电机吗?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
金水河畔的记忆
来自科学教育类芝麻团
金水河畔的记忆
采纳数:1006
获赞数:1360
参与团队:
用电接点压力表和压力开关都可以!水泵一般都是直启,降压启动的不多。
电机功率大,怕对居民生活电器有影响。降压柜买回来了,想改一下,我感到难改。
这没什么好作难的,把接触器控制线和电接点压力表或者压力开关串起来就行了!
这个线路是你看怎么改
不是那么简单,一办电路难不到我。不过我以经改好了。你实际改一下电路原理图就感到难改了
采纳数:461
获赞数:1570
你好,能发个原理图吗
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我有一台设备需要改造,控制要求是:2.2kw电机、双电电磁阀一个、电接点压力表一个、两个220伏中_百度知道
我有一台设备需要改造,控制要求是:2.2kw电机、双电电磁阀一个、电接点压力表一个、两个220伏中
我有一台设备需要改造,控制要求是:2.2kw电机、双电电磁阀一个、电接点压力表一个、两个220伏中间继电器、两个220伏时间继电器、一个220伏交流接触器、一个热继电器、5a保险一个,急...
我有一台设备需要改造,控制要求是:2.2kw电机、双电电磁阀一个、电接点压力表一个、两个220伏中间继电器、两个220伏时间继电器、一个220伏交流接触器、一个热继电器、5a保险一个,急停按妞sb1一个、启动按妞sb2一个、点动sb3按妞、回来sb4按妞一个.要求:按下sb3按妞油缸伸出,伸出后压力表接通并保压后回来,按下sb4按妞油缸回来,怎么画主电路图和控制图。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:16064
获赞数:82814
按所述工作流程,时间继电器似乎是多余的,派不上用场。
因为有延时所以用时间继电器
那应该怎麽画图呢?
应用3个继电器。
我想问一下,不用行程开关可以吗?它只需点动保压,您好像启动按妞没用上
行程开关是卸压回程的限位,不用行程开关,在回程时就不能自动停止,要手动停止那么繁锁不成?启动按钮就图中的升压和卸压按钮,图中应用了一个选择开关(SA)作为自动和手动选择,手动时,升压和卸压按钮均为点动,自动时,升压和卸压按钮均为联动。
麻烦您一下,您可以给我解释一下您画得图,我有点看不懂
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。250 压力机系统压力只有12 MPA,阀门只能调小不能调大,电机加压时自动停机,油泵高温,是啥原因?急盼!_百度知道
250 压力机系统压力只有12 MPA,阀门只能调小不能调大,电机加压时自动停机,油泵高温,是啥原因?急盼!
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
如果压力系统有电接点压力表的话,那就是电接点压力表坏了,到设定安全压力后电机不泄荷。一般的压力系统有两个电接点压力表,一个用于起荷和卸荷,只控制电磁阀,不停电机;还有一个是压力超低和超高保护,防止用于起荷和卸荷的电接点压力表故障不动作,超高后直接停电机保护,防止烧坏电机和压力过高损坏压力管路系统
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}