消防重点调查中的重点单位是指工程留不留值班人员

消防安全重点单位对消防工程师的需求
消防安全重点单位对注册消防工程师的需求
2012年9月,人力资源和社会保障部、公安部联合下发了《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,并于今年1月1日正式施行,这是社会消防安全管理的一大创新,标志着我国社会消防专业技术职业资格的注册消防工程师制度正式建立。
制度的建立,有利于加强社会消防专业人才队伍建设,提高社会消防安全专业化管理水平,保证消防安全技术服务的质量,在推进消防工作社会化,增强全社会综合抗御火灾能力等许多方面将发挥重要的作用。
国家一级注册消防工程师完成首考;
第二次一级注册消防工程师考试;
将举办第三次一级注册消防工程师考试。
出台注册消防工程师制度的背景是什么?
近年来,消防工作取得了长足发展,保持了火灾形势持续平稳,但重特大火灾时有发生,造成严重的人员伤亡和财产损失,暴露出了我国消防工作社会化程度和管理水平不高、消防安全保障能力不足等问题,其中一个最突出的问题就是缺乏专业的社会化消防技术服务机构和消防专业技术服务人才、以及专业化的消防安全管理人才。
注册消防工程师要从事哪些方面的工作?
取得注册消防工程师资格必须注册之后才能执业,目前只能注册在消防技术服务机构和消防安全重点单位。消防技术服务机构就是通常所说的消防中介公司,这个公司必须依法成立的,在消防服务机构,注册消防工程师主要从事消防设施检测和维护、消防安全监测与检查、消防技术咨询与评估、火灾事故分析等,一级和二级的执业范围和要求也有所区别。在消防安全重点单位,注册消防工程师主要从事消防安全管理工作。
对于消防安全重点单位,配备拥有专业知识、技能和管理能力的注册消防工程师,必将大大提升本单位消防安全管理水平,有助于将消防安全事故扼杀在摇篮里。
2013年以来,各省份、直辖市、自治区相继出台《火灾高危单位消防安全管理规定》,均明确规定火灾高危单位的法定代表人或者主要负责人为本单位消防安全责任人,对本单位的消防安全承担全面领导责任;分管消防安全工作的负责人为本单位消防安全管理人,对本单位消防安全承担直接领导责任。同时要求,火灾高危单位应当明确消防安全管理部门,配备专职消防安全管理人员。
部分省份出台的《火灾高危单位消防安全管理规定》则明确规定人员密集场所、易燃易爆危险品企业等火灾高危单位的消防安全管理人、消防工作归口职能部门的负责人,应当按照国家规定取得注册消防工程师资格;专职消防安全管理人员应取得注册消防工程师职业资格;以及鼓励配备或聘用注册消防工程师,实施专业化消防安全管理等。
部分省份和直辖市《火灾高危单位消防安全管理规定》条款摘要
《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》
第三章 消防安全组织
第十五条 火灾高危单位的法定代表人或者主要负责人是本单位的消防安全责任人,对本单位消防工作全面负责。
火灾高危单位应当确定1名单位负责人作为消防安全管理人,协助消防安全责任人主管本单位消防安全管理工作。
第十九条 人员密集场所、易燃易爆危险品企业火灾高危单位的消防安全管理人、消防工作归口职能部门的负责人,应当按照国家规定取得注册消防工程师资格。
《江苏省火灾高危单位消防安全管理规定》
第三条 火灾高危单位除应当履行法定消防安全重点单位职责外,还应当履行下列消防安全职责:
(一)明确消防安全管理机构,确定专职消防安全管理人员,保障消防工作经费。消防安全管理机构每月召开消防安全例会,研究本单位消防安全工作,处理涉及消防安全的重大问题。
(二)消防安全责任人、管理人及电工等特殊工种人员须经消防安全培训合格。专职消防安全管理人员应取得注册消防工程师职业资格;自动消防设施操作人员应取得消防行业特有工种职业资格,且至少有2人取得中级职业资格证书;特殊工种人员应取得相关从业资格;普通员工应熟知本单位、本岗位火灾危险特性,掌握初起火灾扑救方法,具备组织引导疏散逃生的能力。
《北京市火灾高危单位消防安全管理规定》
第四条 火灾高危单位应当履行下列消防安全职责:
(一)明确消防安全责任人、消防安全管理人,确定消防工作归口管理职能部门,配备专职消防安全管理人员,并报属地公安机关消防机构备案。
(三)消防安全责任人、管理人、专职消防安全管理人员、自动消防设施操作人员以及电工等特殊工种人员应当经消防安全培训合格,或者取得相关从业资格。鼓励配备或聘用注册消防工程师,实施专业化消防安全管理。
《安徽省火灾高危单位消防安全管理规定 》
第十条 火灾高危单位的消防安全责任人、管理人应当经过消防安全技能培训;火灾高危单位的归口部门负责人、专职消防安全人员及从事建筑消防设施巡查、维修、保养及消防控制室操作人员,应当通过相应等级的消防行业特有工种职业技能鉴定;对设有控制中心报警系统的火灾高危单位,其消防安全管理人应当逐步取得注册消防工程师资格。
《天津市火灾高危单位消防安全管理办法》
第十七条 火灾高危单位应每季度至少进行1次全员性的消防安全教育培训。
单位消防安全责任人、消防安全管理人、防火巡查检查人员、易燃易爆危险品的作业人员和电焊、气焊操作人员应接受消防安全专业机构培训。鼓励专职消防安全管理人员取得注册消防工程师资格。消防控制室值班、操作人员和自动消防系统操作人员应持证上岗。
《海南省火灾高危单位消防安全管理办法》
第十条 火灾高危单位应当实施更加严格的消防安全管理,并履行下列消防安全职责:
(一)明确专门消防安全管理机构,负责组织实施日常消防安全管理工作,确定本单位消防安全重点部位,每月召开消防安全会议,为本单位的消防安全提供必要的经费保障。
(二)确定专职消防安全管理人,建立专职消防队或志愿消防队。消防安全管理人、防火检查巡查人员、自动消防系统操作人员、消防设施检测和维护人员应取得相应的注册消防工程师资格或通过职业技能鉴定。电工、电气焊工和专职消防队、志愿消防队的消防员应依照有关规定经过专业消防培训,持证上岗。
由此可见,近几年,全国范围内消防安全重点单位将逐步制度化规定配备注册消防工程师,消防安全管理人和专职消防安全管理人员则将要求具备注册消防工程师资格。
教材精讲班开课时间
开课时间:4月21、22日
课程设置:
1、技术实务:2天;
2、综合能力:2天;
3、案例分析:1天;
授课安排:网络视频 / 面授(面授只在北京开班)
授课特点:教材精讲班课程主要结合考试教材与考试大纲逐章节的讲解知识点、考试重点、难点,按照教材科目顺序教学。此班型适用于没有消防基础(非从事消防)与消防相关专业人员,习惯按教材章节顺序学习的人员。
1、拨打官方客服电话:400- 进行报名
2、在下方“留言”处,填写您的姓名、电话信息进行报名,我们将通过短信发送开班地址等相关信息到您的手机上!
易建教育 现开通易建注册消防工程师3群 ,我们有专业的教务老师在官方QQ群与您互动,您有什么疑问都可以得到快速解答。易建教育,因为专注,所以专业!
↓↓↓点击“原文链接”,更多消防知识!
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点海南省保亭黎族苗族自治县专栏
索&&引&&号:17-36217
主题分类:公安、安全、司法&
发文机构:保亭县公安消防大队
组配分类:概况介绍
名&&&&&&&&称:消防安全重点单位卷等档案(正式版)
文&&&&&&&&号:无
发文日期:
主&题&词:
&&&&&&&&&&字体大小[
海南省消防安全重点单位
单位名称海甸大酒店管理有限公司
建档日期年月
单位基本概况
单位消防安全重点部位
(每个重点部位填写一份)
地下配电房
岗位责任人
定编(容纳)人数
概貌照片:(张贴照片)
单位建筑物情况
(每幢建筑填写一份)
建筑物名称
海甸大酒店
海南华磊建筑设计咨询有限公司
海南合力达消防公司
海口市公安消防局
投入使用时间
消防设计审核情况及法律文书编号
、年月,进行消防设计审核,法律文书有《关于海甸大酒店建筑工程消防设计初步审核意见》海公消(建审)字第号。(附后)
、年月,进行酒店室内装修消防设计,法律文书有《关于海甸大酒店室内装修消防设计的审核意见》海公消(建修)字第号(附后)
情况及法律文书编号
年月,各消防系统安装结束,申请公安消防局进行消防验收,并通过。法律文书有《关于海甸大酒店消防验收合格意见书》海公消(建验)字第号(附后)
消防安全检查情况及法律文书编号
《消防法》实施后,年月,向公安消防局申请消防安全检查,经消防安全检查合格,继续使用,法律文书有《消防安全检查意见书》海公消第号。(附后)
图纸、资料
有关消防设计图纸、资料由公司档案室存档保管。
单位生产、储存、经营场所火灾危险性概述
酒店营业厅的火灾危险性:
、可燃物多。酒店的物品比较多,且大部分都是可燃物品,一旦发生火灾这些可燃物就象架在炉膛里的柴炭,燃烧猛烈蔓延迅速。
、营业面积大,烟雾蔓延快。酒店每层的营业面积有平方米,且为大空间布置,一旦发生火灾,烟雾会很快蔓延至整个楼层甚至是整个建筑,给扑救工作造成困难。
、疏散困难,易造成重大人员伤亡。酒店是人员比较集中的地方,人员流动性很大。他们对建筑内的环境、安全疏散设施不熟悉,混乱,给疏散和扑救工作带来很大困难,因此,往往造成重大伤亡。
、酒店的用电设备多,导致火灾的因素多。酒店的各种用电设备多,电器线路复杂,稍有不慎,就会引起电器火灾。
单位消防管理组织机构情况
单位各级消防安全责任人情况
单位消防安全管理制度
(各制度附本表后)
制 &度 &名 &称
建立修订记录
消防安全教育、培训制度
防火巡查、检查制度
安全疏散设施管理制度
消防(控制室)值班制度
消防设施、器材维护管理制度
火灾隐患整改制度
用火、用电安全管理制度
易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度
专职和义务消防队的组织管理制度
灭火和应急疏散预案演练制度
电气(燃气)设备检查管理制度
消防安全工作考评奖惩制度
各级各岗位消防安全责任制
火灾自动报警系统操作规程
消防水泵操作规程
防、排烟风机操作规程
室内消火栓、自动喷水灭火系统操作规程
二氧化碳气体灭火系统操作规程
水喷幕灭火系统操作规程
建&筑&消&防&设&施&情&况&表
建筑名称:海甸大酒店填表日期:年月日
电气防火防爆
可燃气体探测器型防爆标志∏
单位灭火器分布管理情况记录表
单位专职(义务)消防队人员
单位专职(义务)消防队消防装备配备情况
新增消防产品及防火材料合格证明登记表
(合格证明材料附本表后)
消防产品及防火材料名称
合格证明名称
证明出具单位
证明有效期
防火卷帘门
型式检验报告
都江堰消防检测中心
消防安全重点单位
灭火和应急疏散预案
二一年三月五日
海南省消防安全重点单位
单位名称&海甸大酒店管理有限公司
建档日期年月
消防安全管理情况
▲公安消防机构填发法律文书记录表
▲向政府及公安消防机构报送关于消防工作的请示报告
▲年度消防工作计划
公安消防机构填发法律文书记录表
(法律文书附本表后)
文 &书 &名 &称
单位负责人
《责令改正通知书》
海公消第号
物业部按照整改通知书的内容督促各相关部门及时整改隐患。
《消防监督检查记录》
海公消第号
物业部存档备查
消防安全管理情况
▲检测报告及维修保养记录
▲单位建筑消防设施故障维修记录本
检查记录表
检测报告及维修保养记录
(报告及维修保养单附本表后)
海南南盾消防公司
检测维修保养人员及其资格证编号
张三、李四、王五
海甸大酒店地下二至地上八层消防设施设备
□自动消防设施检测
□燃气(电气)设备检测
□防雷(防静电)检测
√消防设施设备维修保养
喷淋系统的湿式报警阀后管道严重生锈腐蚀
应及时更换。
工程部应马上作出整改计划方案,及时整改,确保消防系统完好。
已阅,同意任副总的意见。
单位建筑消防设施故障维修记录本
单位名称:      
填写时间:      
海南省公安消防总队监制
有关要求及填写说明
一、设置建筑消防设施的单位,应依法落实维修保养制度,并填写本表。
二、“故障情况”由值班、巡查、检查时的当事者如实填写。
三、“维修序号”由年度加顺序号编排,如“1”,也可根据实际编排;“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签“停用﹢姓名”或否;停用系统超过小时的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写,“维修时间”填写具体维修起始时间,如“年月日至年月日”;其他信息由维护人员(单位)如实填写。
四、“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字。
五、本记录每三年一本,存档时间不应少于年。
单位建筑消防设施故障维修记录表
故障维修情况
故障排除确认
发现人签名
故障情况描述
是否停用系统
是否报消防部门备案
安全保护措施
维修人员(单位)
消防安全管理情况
&&&&▲防火巡查记录
&&&&▲防火检查记录表
单位两小时(夜间)防火巡查记录本
单位名称:      
填写时间:      
海南省公安消防总队监制
有关要求及填写说明
一、社会单位除依法落实每月(季)消防安全检查、每日(周)防火巡查外,并填写相应记录表外,以下特殊场所还应落实每两小时(夜间)防火巡查,并如实填写本表。
二、商场(市场、超市)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。
三、医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当组织每日夜间防火巡查;其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。
四、营业期间防火巡查实行每两小时巡查制度,每班巡查人员不应少于人(含夜间防火巡查),并如实填写本表的相关内容。巡查时未发现问题在“巡查情况”栏中填写“正常”,“处置情况”栏不填写;发现存在问题或者故障的,在“巡查情况”栏中填写“什么部位,并描述故障情况”,并在“处置情况”栏中填写“当场处置或报修”。夜间巡查可参照实际执行。
五、发现的问题或者故障无法小时内处置的,由当日值班领导在“巡查发现存在的问题及处理情况”栏中填写“存在的问题,什么时间报什么部门,维修起始时间以及维修期间采取的措施”。
六、每次巡查结束后,所有巡查人员以及当日值班领导应在巡查记录上签名,对单位不涉及的巡查项目可在该栏中填写“不涉及”或划“/”。
七、本记录每月一本,存档时间不应少于年。
单位两小时(夜间)防火巡查记录表
  年  月  日
巡查人员签名
、用火用电有无违章情况;、安全出口、疏散通道是否畅通,有无锁闭;、安全疏散指示标志、应急照明是否完好;、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;、常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;、消防控制室是否双人值班,值班人员是否持证;、其他消防安全情况。
巡查发现存在的问题及处理情况
当日值班领导(签名):
单位每日(周)防火巡查记录本
单位名称:      
填写时间:      
海南省公安消防总队监制
有关要求及填写说明
一、社会单位应依法开展防火巡查工作,并如实填写该表。其中,消防安全重点单位应依法每日防火巡查一次,其他单位至少每周巡查一次。
二、每日防火巡查可结合实际安排多人(或分班次)分别对各部位进行巡查,每次巡查人员不应少于人,并如实填写《每日防火巡查记录》(也可按班次填写巡查记录)。巡查时未发现问题在巡查情况栏中填写正常,处置情况栏不填写;发现存在问题或者故障的,在“巡查情况”栏中填写“什么部位,描述故障情况”,并在“处置情况”栏中填写“当场处置或报修情况”。
四、每日巡查结束后,所有巡查人及其部门主管人员应在巡查记录上签名。对单位不涉及的巡查项目可在该栏中填写“不涉及”或划“/”。
五、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填写《建筑消防设施故障维修记录表》。
六、本记录每月一本,存档时间不应少于年。
单位每日(周)防火巡查记录表
用火、用电有无违章情况
工作结束有无遗留火种,是否切断非必要电源
安全出口是否锁闭
疏散通道上是否堆放杂物
消防车道、安全出口、疏散通道是否堵塞
安全疏散指示标志、应急照明是否完好有效
消防供配电设施
消防电源、自备发电设备是否处于待工作状态
消防配电房、发电机房环境
火灾自动报警系统
火灾报警探测器、手动报警按钮组件是否完好、标识是否明确
应急广播系统
扬声器组件是否完好,扩音机是否处于待工作状态
消防专用电话
消防电话组件是否完好、标识是否明确
消防供水设施
消防水池、消防水箱水位是否位于标示线以上
消防水泵及控制柜是否处于自动状态
稳压泵、增压泵、气压水罐是否处于工作状态
水泵接合器组件是否完好、标识是否明确
管网控制阀门是否处于开启状态
泵房工作环境
消火栓灭火系统
室内消火栓、消防卷盘,室外消火栓、启泵按钮组件是否完好、标识是否明确
屋顶试验栓的压力值情况(标注具体值)
自动喷水灭火系统
喷头、报警阀组组件是否完好、标识是否明确
各报警阀组控制最不利点末端试水装置压力值是否正常(不应小于)
气体灭火系统
气体瓶组或储罐外观、选择阀、驱动装置等组件是否完好、标识是否明确
紧急启、停按钮、放气指示灯及警报器、喷嘴等组件是否完好、标识是否明确,防护区状况
储瓶间环境
泡沫灭火系统
泡沫喷头、泡沫消火栓、泡沫炮、泡沫产生器等组件是否完好、标识是否明确
泡沫液贮罐间环境
泡沫液贮罐、比例混合器等组件是否完好、标识是否明确
泡沫泵是否处于待工作状态
防烟排烟系统
挡烟垂壁、送风阀、排烟防火阀、电动排烟窗、自然排烟窗等组件是否完好、标识是否明确
送风机、排烟机是否处于待工作状态
送风、排烟机房环境
防火分隔设施
防火门等组件是否完好、标识是否明确和启闭状况
防火卷帘等组件是否完好、标识是否明确、是否处于待工作状态
卷帘下是否堆放物品影响使用
细水雾灭火系统
灭火控制器工作状态,储气瓶和储水瓶外观
紧急启停按钮、指示灯、报警器是否完好
干粉灭火系统
设备储存间环境、驱动气瓶和灭火剂储存装置外观,选择阀、驱动装置等组件是否完好
紧急启停按钮、指示灯、报警器是否完好
紧急按钮、轿厢内电话等组件是否完好、标识是否明确、消防电梯是否处于工作状态
灭火器设置数量、位置、压力值是否正常(指针是否处于绿色区域)
“四个能力”建设消防
安全标识使用情况
其他消防安全情况
巡查人(签名)
消防安全责任人或消防安全管理人(签名)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&年月日
单位每月(季)防火检查记录本
单位名称:      
填写时间:      
海南省公安消防总队监制
有关要求及填写说明
一、所有社会单位应依法定期组织消防安全检查,并如实填写该表格。机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。
二、每月(季)防火检查应由单位消防安全责任人或消防安全管理人组织专兼职消防管理人员等有关人员进行。每次检查人员不应少于人,且必须有一名检查人员通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
三、对记录表第项至第项的相应内容,检查时未发现问题,在“正常”栏中打“√”;存在问题或故障的,在“故障及处理”栏中填写相应内容。对单位不涉及的检查项目可在该栏中填写“不涉及”或划“/”。可在“备注”一栏粘贴此次防火检查火灾报警控制器器动作的打印纸。
四、对记录表第项的相应内容,检查时未发现问题,在检查情况栏中填写正常,处置情况栏不填写;发现问题应将实际情况分别填写在检查情况和处置情况栏中。检查结束后,消防安全责任人(管理人)及检查人员应在检查记录上签名确认。
五、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》。在火灾隐患未消除前,单位应落实防范措施,保障消防安全。火灾隐患整改完毕后相关检查部门应进行复查,并将整改情况记录报送消防安全责任人或管理人签字确认。
六、本记录每三年一本,存档时间不应少于年。
单位每月(季)防火检查记录
故障及处理
.消防供配电设施
试验主、备电源切换功能
自备发电机组
试验启动发电机组
核对储油量
火灾自动报警系统
火灾报警探测器
试验报警功能
手动报警按钮
试验报警功能
声光报警功能测试
应急广播功能测试
报警控制器
试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和显示器的显示功能
消防联动控制器
试验联动控制和显示功能远程操作水泵、风机、卷帘等
电气火灾监控系统
报警探测器
试验报警功能
报警主机运行试验
可燃气体探测器报警系统
报警探测器
试验报警功能
报警主机运行试验
消防供水设施
核对储水量,检查进出水功能
核对储水量,检查进出水功能
稳(增)压泵及气压水罐
试验启泵、停泵时的压力工况
试验启泵和主、备泵切换功能,信号反馈
试验管道阀门启闭功能
.消火栓、消防炮灭火系统
室内消火栓
试验屋顶消火栓出水及静压
室外消火栓
试验室外消火栓出水及静压
试验消防炮出水
试验启泵按钮控制启泵功能
.自动喷水系统
试验排放阀排水功能,压力开关、水力警力报警功能
末端试水装置
试验末端放水,测试工作压力、水流指示器、压力开关动作信号、楼层末端试验阀功能
水流指示器
核对反馈信号
联动控制功能
随机选择末端放水,试验系统联动功能及水压、流量情况,并核对控制室反馈信号
.泡沫灭火系统
泡沫液储罐
核对泡沫液有效期和储存量
泡沫栓、泡沫喷头、泡沫产生器
试验泡沫栓出水或出泡沫
试验启泵和主、备泵切换功能,信号反馈
.气体灭火系统
瓶组与储罐
核对灭火剂储存量
试验称重、检漏报警功能
紧急启停功能
试验紧急启动、停止按钮的紧急功能
启动装置、选择阀
试验启动装置、选择阀手动启动功能
通风换气设备
试验通风换气功能
试验主、备瓶组切换功能
联动控制功能
模拟自动启动查看相关联动设备动作是否正常
.机械加压送风系统
试验手动、自动启动风机,停止功能
送风量、风速、风压
试验最大负荷状态下,系统送风量、风速、风压
联动控制功能
通过报警联动,检查防火阀、送风自动开启和启动功能
.机械排烟
试验手动、自动启动风机,停止功能
自然排烟设施
检查自然排烟窗的开启面积、开启方式
排烟风量、风速
试验最大负荷状态下,系统排烟风量、风速
联动控制功能
通过报警联动,检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能以及排烟风机性能
应急广播系统
联动控制功能
通过报警联动,检查合用广播系统应急强制切换功能、扬声器播音质量及音量,分配盘分区及选层广播功能
试验非电动防火门的启闭及密封性能,试验电动防火门自动、现场释放功能及信号反馈功能,通过报警联动,检查电动防火门释放功能、喷水冷却装置的联动启动功能
试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能、信号反馈功能、封闭性能,通过报警联动,检查防火卷帘自动释放功能及喷水冷却装置的联动启动功能,试验有延时功能的防火卷帘的延时时间、声光指示
电动防火阀
通过报警联动,检查电动防火阀的关闭功能及密闭性
细水雾灭火系统
试验启动装置的启动性能、减压装置、减压性能、喷头喷雾性能
试验手自动启、停泵功能,主、备泵切换功能、喷头喷雾功能
试验分区控制阀的手自动控制功能,具有火灾探测控制系统的,应模拟自动控制功能
通过报警联动,检验开式细水雾灭火系统联动功能,进行模拟喷放细水雾试验
通过末端放水,试验闭式细水雾灭火系统联动功能,试验水流指示器报警功能,压力开关报警功能
.应急照明和疏散指示标志
切断正常供电,试验照度、电源切换、充电、放电功能。
消防专用电话
试验消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量;电话主机录音功能;拨打“”功能
试验首层按钮控制电梯回首层功能、消防电梯应急操作功能、电梯轿厢内消防电话通话质量、电梯井排水设备排水功能,通过报警联动,检查电梯自动迫降功能
干粉灭火系统
试验驱动气瓶压力和干粉储存量;通过报警联动,模拟干粉喷放试验,检验系统功能
核对数量、选型、压力、有效期和设置位置,对同批次的灭火器随机抽取一定数量进行灭火、喷射等性能试验
其他检查内容
火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况
消控室值班人员持证上岗以及员工消防知识的掌握情况
易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况
消防控制室值班情况和设施运行、记录情况,每日防火巡查情况
防火间距是否被占用,防火分区是否改变,人员密集场所室内装修、装饰是否违章使用易燃可燃材料,防火墙、楼板上孔洞及电缆井、管道井与房间、走道等相通的孔洞防火封堵情况
逃生自救设施配置及完好情况
检查人员(签名)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月日
消防安全责任人或消防安全管理人(签名)
&&&&&&&&&&&&&&月日
消防安全管理情况
&&&&▲单位火灾隐患及其整改情况记录表
&&&&▲当场整改火灾隐患情况记录表
&&&&▲火灾隐患整改通知书
&&&&▲火灾隐患整改审批表
&&&&▲火灾隐患整改复查表
单位火灾隐患及其整改情况记录表
当场整改火灾隐患情况记录表
史海、李立
严格执行酒店消防安全规定,同意整改意见。
火灾隐患整改通知书
编号:第号
我&物业部&防火检查人员于年月日对你&部消防工作,进行了消防检查,发现存在以下火灾隐患:
、&酒店北侧的消火栓系统水泵接合器损坏;
、&配电房的应急照明灯损坏。
、第三层扶梯有防火卷帘门变形,不能下降。
依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十二条规定,请你部在年月日前整改完毕。在此期间,你部门应采取措施,防止火灾发生。
(此表一式两联)
检查部门(人员)
许金明、陈斌
酒店北侧消火栓系统水泵接合器损坏;
配电房的应急照明灯已损坏。
第三层扶梯有防火卷帘门变形,不能下降。
消防安全管 理 人意 &&&见
责任部门应作整改计划,落实人和整改资金,严格在规定期限内整改完毕。
消防安全责 任 人意 &&&见
同意任副总的处理意见。
火&灾&隐&患&整&改&审&批&表
火&灾&隐&患&整&改&复&查&表
检查部门(人员)
许金明、陈斌
酒店北侧消火栓系统水泵接合器损坏;
配电房的应急照明灯已损坏。
第三层扶梯有樘防火卷帘门变形,不能下降。
酒店北侧消火栓系统水泵接合器已修复;
配电房的应急照明灯已更新完好。
第三层扶梯樘变形防火卷帘门,已修复。
消防安全管 理 人意 &&&见
同意复查意见
消防安全责 任 人意 &&见
消防安全管理情况
&&&&▲单位消防安全培训情况记录表
&&&&▲单位消防安全宣传情况
&&&&▲单位消防安全教育情况
单位消防安全培训情况记录表
关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的实行宣贯落实培训。
消防安全管理人
关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的实行宣贯落实培训。
消防档案管理人及消防讲解员
、关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的实行宣贯落实培训;
、本部门、本岗位的火灾危险性的认识及防火措施;
、有关酒店消防设施的性能、灭火器材的使用方法。
保安员及营业员
消防安全管理情况
&▲单位灭火和应急疏散预案演练记录表
&&&&▲单位火灾处理情况记录表
&&&&▲单位消防奖惩情况记录表
▲临时动火(燃放焰火)作业审批表
单位灭火和应急疏散预案演练记录表
(演练总结附本表后)
保安部、营销部、物业部
、发现火情如何报警;
、如何扑救初起火灾;
、如何组织人员疏散;
、如何组织抢救受伤人员及贵重物品财物;
、火场调度通讯情况。
任江总指挥讲评:
、本次灭火和应急疏散消防演练,比较成功,大家配合积极,明确任务分工,动作较快,;
、但在演习过程中,通讯联络不畅通,各组组织较混乱;
、拨打消防局电话太慢,会延误灭火战机;
、计划下半年再组织一次演练,演练方案要认真修改完善,克服这次演练的不足。
单位火灾处理情况记录表
酒店五楼号房
年月日时分至日时分
柜台荧光灯的镇流器过热烧起四周的木板等可燃物引起火灾。
当事人受教育情况
当事人周洁是刚招员工,末经酒店进行岗前消防培训,对岗位火灾危险性不清楚。
有关责任人处理情况
对当事人周洁进行罚款元,
、对本岗位负责人王涛进行警告
单位消防奖惩情况记录表
奖(惩)时 &间
受奖(惩)单位、部门或人员
奖(惩)事由
奖(惩)单位或部门
因操作不慎过失引起火灾
因责任区管理不到位发生火灾
因年度消防工作出色,被市政府评为年先进消防工作者
发证书并奖元
年月日下午
酒店四楼西侧
动火负责人
需焊接一铁架
动火前应落实事项:
□已排除可燃气(液)体、可燃物√应置警示牌
□保证良好通风√已置灭火器
√隔离措施√现场保护人员
□应选择安全位置□其他安全保护措施
消防安全管&理&人意见
同意营销部在三楼西侧动火焊接,应告知物业部,现场经物业部派人检查合格后,方可动工。
签名:任江
消防安全责&任&人意见
同意任副总经理的意见。
签名:郝子明
临时动火(燃放焰火)作业审批表
填表日期:年月日编号:
消防安全管理情况
&&&&▲消防控制室值班记录本
消防控制室值班记录本
单位名称:      
填写时间:      
海南省公安消防总队监制
有关要求及填写说明
一、所有按国家消防技术规范规定设置消防控制室的社会单位,应依法落实专人值班制度,并如实填写该表格。消防控制室实行每日小时专人值班制度,每班工作时间应不大于小时,每班不应少于人。值班人员在交接班、值班时应如实填写本表的相关内容。
二、值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
三、正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。在确认发生火灾后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打火警电话报警。
四、交接班时,交接班时双方应对火灾报警控制器自检、消音、复位功能及主备电源工作情况和切换功能进行检查,如实填写交接班检查情况栏中有关内容。如实在正常或故障栏打,存在问题或故障的,在交接事项栏中填写详细信息。检查后,交接班双方应签名确认。
五、值班期间按规定时限、异常情况出现时间如实填写运行情况栏内相应内容,填写时,在对应项目栏中打。存在问题或故障的,在记录时间、报警、故障部位、原因及处理情况栏中填写详细信息。接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。
六、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,将维修序号填入处理情况。同时,将故障维修情况填入不能当场处理的故障采取的解决方案、措施等情况,并签名确认。
七、如果当日记录较多,应在下页继续填写。
八、本记录每月一本,存档时间不应少于年。
消防控制室值班记录表
  年  月  日
交接班检查情况记录
火灾报警控制器
检查情况记录
□正常&□故障
□正常&□故障
□正常&□故障
□正常&□故障
□正常&□故障
火灾报警控制器运行情况
报警、故障部位、原因
及处理情况
记录人签名
控制室内其他消防系统运行情况
报警、故障部位、原因及处理情况
记录人签名
不能当场处理的故障采取的解决方案、措施等情况
值班人员(签名):年月日
消防安全责任人或消防安全管理人(签字):
消防安全重点单位卷质量评查标准(10分)
被考评单位: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&案卷名称和编号:
电子档案和纸质档案同步建设4分
电子档案和纸质档案保持一致。
①纸质案卷材料与消防监督管理系统网上登记的时间、内容、程序等相关信息存在不一致的,直接扣4分。
②案卷法律文书遗漏签名的,每处扣1分。
消防部门落实
1.及时确定、调整消防安全重点单位
①未及时确定、调整消防安全重点单位,扣1分。
①确定、调整后未及时备案的,扣1分。
消防部门落实
2. 告知程序符合规定。
①程序不规范的,每处扣0.5分。
消防部门落实
3.送达规范,时限符合规定。
①送达不规范的,扣0.2分。
②时限不符合规定的,扣0.2分。
消防部门落实
4.备案程序符合规定。
①未备案的,扣0.5分。
②备案程序不符合法律规定的,扣0.2分
社会单位落实
单位消防安全基本情况材料齐全。
①消防安全重点单位档案未及时建立的,每单位扣1分。
②单位消防安全基本情况材料不符合规定的,每少一项扣0.5分。
社会单位落实
1.案卷、文书完整,装订顺序符合档案管理规定。
①案卷归档内容不完整的,扣0.2分。
②案卷内容装订顺序不符合档案管理规定的,扣0.2分。
社会单位落实
2.案卷封面、卷内文书格式正确,填写规范,无错、漏字现象。
①案卷封面、卷内文书格式与规定要求不一致的,扣0.2分。
②填写有错、漏字现象或字迹潦草不易辩认的,扣0.2分。
社会单位落实
3.按照规定时限立卷归档,立卷、装订规范。
①未按照规定时限立卷归档的,扣0.2分。
②立卷、装订不规范的,扣0.2分。
社会单位落实
评查人: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&评查时间: