水池设计时地面水池池壁厚度度是先确定配镜率来求厚度还是确定厚度,通过改变钢筋直径满足配筋率。

水池设计注意几个方面的问题
《地下工程防水技术规范》中的要求,在迎水面取钢筋保护层厚度为50mm。但是当钢筋保护层厚度为50mm,保护层容易开裂,还要加防裂钢筋网,这样成本好像就。。。我们单位现在做的水池都是按40mm取的,主要是考虑这时候正好不用加防裂钢筋网
我来谈谈水池的设计:
1、水池池壁厚度的选择:根据水池是否在地上还是地下,水池是敞口水池还是带盖板不同而不同,水池池壁是单向板还是双向板,一般的经验是1/10~1/15之间选择。这样计算的结果比较经济,当然也不能一味地增加池壁厚度,当水池的深度大于6米时,可以采取加设支撑等措施,以减小池壁厚度、配筋。但是最小厚度不应该小于200mm,如果上部有墙体,要求不小于250mm。
2、水池的计算模型根据具体的情况计算,一般选择有悬臂计算模型(水池的长度/高度&3时)三边固定,一边简支,三边固定,一边自由等,具体情况具体分析。
3、水池保护层厚度的选择,根据环境类别选择,一般可以选择30~40mm即可,污水池可以到40mm
4、水池深度比较大时,注意进行抗浮验算
5、水池的构造一般就是要注意转角处加腋,且腋宽不小于150mm,并配置构造钢筋
6、水池计算还要注意当水池的深度较小,计算配筋得出后还要校核是不是按构造配筋,其他的情况就要注意水池池壁裂缝宽度的验算。
7、水池配置的钢筋每米宽度范围内钢筋根数不少于4根并且不多于10根,配置的钢筋要求细而密度适中。
8、底板厚度的选择一般可以比池壁厚度适当加厚,一般为池壁厚度的1.2~1.5倍。
9、如果矩形水池中有柱,注意进行冲切验算,同时注意柱的基础核底板一起设计施工。
抗拔桩 1 小池:无底梁,按无梁楼盖简化计算;有底梁,底板按以底梁为铰支座的连续梁计算。
2 大池:桩按弹性支座计算。
承载桩的话比较复杂,考虑桩土复合作用,可参考相关论文。
使用中很多水池仅仅120实心砖砌筑的,也没有使用拉结筋,使用几十年了没有问题,钢筋混凝土结构的水池再去争论这些问题,就是书生了
水池设计最主要的是抗浮的问题,如果地下水位较深没有这个问题的话,随便做都行,钢筋混凝土水池非常浪费
水池浮力一定要计算好!我曾见过水池底板开裂,后来采用一定措施后可以使用了,水池计算时地下水如何起?与地下土质有关的,并与施工方式有关,不同的浮力作用的选择,使水池计算内力及成本相差很大.上述是个人的经验,书上没有,现在太忙,以后有时间再详细讲
我来说两句 ()
结构热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:当前位置:&&
现浇钢筋混凝土调节池结构设计分析比较与确定现浇钢筋
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
现浇钢筋混凝土调节池结构设计分析比较与确定
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口3336 条评论分享收藏感谢收起赞同 377 条评论分享收藏感谢收起请问谁知道水池池壁钢筋弯锚是怎么算的?_百度知道
请问谁知道水池池壁钢筋弯锚是怎么算的?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
一般用绳子可以大致估计一下。
采纳率:82%
竖筋以底板底至池壁顶部减去保护层再加上上下各15d,水平分布筋内外层均以外包尺寸扣去保护层两端再各加上15d,角部加强筋按图纸注明。
本回答被网友采纳
直径的35倍