是总闸零线变火线怎么办还是单个开关的零火线接反了?

零线和火线接反了,会有什么影响吗?可以正常使用吗?零线和火线接反了,会有什么影响吗?可以正常使用吗?
想住这样的房子 09:33
跟贴 37 条 插头、插座的零火线接反了插头、插座在接线时,应按照“左零右火”的原则。即左侧的插头(孔)为零线,右侧的插头(孔)为火线。有过个人接线经验的用户也许会发现,如果此时将左右两侧的现颠倒,并不影响使用。事实上,对于大多数用电器来说,确实如此。但这么做会有一定的危险。对于一些两脚插头的用电器来说,反接插座的零火线,完全不会有影响。因为两脚插头的用电器,一般是塑料外壳,且内部不需要区分零火线。
打开网易新闻 查看更多精彩图片
但是三角插头则不同。首先三角插头的用电器,多是金属外壳。用电器的开关,一般只控制火线。如果插头的零火线位置错了,则电器的开关就无法断开火线。这就会导致用电器在不工作时,电器内部依然存在电压。且金属外壳一旦发生漏电,就会伤人。小编还有更多的家庭装修知识,都是自己的装修血泪史啊!很多干货我都会写在这里,可以打开微信搜索公众账号:“ 装修达人周刊 ”关注我吧!电灯开关的零火线接反了
电灯开关,必须控制火线。这一点已经是众所周知了。倘若开关控制零线,则配电箱——电灯——开关部分,在开关断开时依然存在电压。这样以来,就会发生以下问题:电灯两端存在电压,对于LED灯等对电流敏感的灯具来说,就会发生关灯后闪烁的情况;电灯处存在电压,会导致维修人员进行维修时,发生触电危险。断路器的零火线接反了断路器下口接反了断路器下口零火线的顺序,应该与上口相同。如果接反,则会导致整个房间内的零火线顺序都反了。那么,上文中出现的问题便都出现了。1P漏电断路器上口接反不说不带漏电的1P断路器,是因为1P断路器的零线直接取自零线排,几乎不可能接错。1P漏电断路器的零线和火线都需要接在断路器上,但是,当断路器断开时,只能断开火线。倘若接反,就会对导致断路器落闸后房间内依然满布电压,危险性极大。且1P漏电断路器的零火线顺序并不固定,因此在接线时, 一定要注意观察接线柱上面的标识,将零线接在标有N的接线柱上。
2P断路器、1P+N断路器零火线接反2P断路器,可以同时断开零线和火线,因此反接零火线也不会有影响。
特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。大家都在看分享成功热门推荐对调出线零火线,不跳闸我们来看一下这个漏电▼
负载端(也就是出线)零火线的属性是由什么决定的?当然是由进线的属性决定的了!如果断路器上口左侧接的火线,那么下口左侧接线柱就是火线;反之亦然。因此,单纯对调了下口的零火线,实际上并没有改变断路器的出线属性,对调后,(如果上口左侧接线柱是火线右侧是零线的话)依然是左侧接线柱是火线,右侧接线柱是零线。
那对调以后改变的是什么——是这台断路器以下所有回路的零火线属性——比如过去接的插座,是左零右火,那对调后就成了左火右零了。对调进线零火线,不跳闸如果对调了进线的零火线,会是什么样呢——会使出线的两个接线柱属性发生改变。得到的结果,与对调出线的零火线相同。漏电断路器只会在三种情况下跳闸——短路、过载和漏电。首先零火线对调,既没有为电路中增加负载,也不会造成短路,断路器自然不会由于短路或过载跳闸。
解释一下漏电:漏电断路器对漏电的检测,是通过测量零火线,或者说两根电线更合适,上面的电流。如果发生了漏电,则其中一根电线会和其它导体形成回路,造成两根电线上的电流大小不同。单纯的对调两根电线的位置,不会改变电路中电流的大小,自然也就不会引起漏电跳闸了。1P漏电对调的后果我知道有的朋友对上面那个2P漏电感到奇怪——接线柱上怎么没有零线(N)的标志呢?事实上,2P断路器哪个接线柱接零线,哪个接线柱接火线,都无所谓,只要保证上口零火线顺序和下口零火线顺序相同即可。只是我们习惯将左侧接线柱接火线,右侧接零线。但是1P漏电就不是这样了,它的接线柱上多了一个N的标志▼
所以正常情况下,这个N接线柱是要接零线的。这种漏电,对调出线的零火线,和2P漏电一样的后果。但是对调进线的零火线,后果就比较严重了。这种1P漏电,之所以要区分零火线,是因为断路器在断开时,只能断开一条线。如果这条线是火线,那么断开断路器之后,电路中就不存在电压了。倘若断开的这条线是零线,那么相当于电路中依然存在电压,只不过没有形成回路,电路中无法产生电流而已。此时如果人摸上去,会形成火线、人体、大地这样的回路,造成人体触电。但话又说回来,即使对调了上口零火线,依然不存在过载、短路和漏电的情况——至少在人触电之前不会漏电。因此,这种断路器自然也不会跳闸。特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
一键安装官方客户端
重大事件及时推送 阅读更流畅
http://dingyue.nosdn.127.net/qRP64Z6fnUfeQwtt3YnYMgQf91jLrEzFskcMaz3I5r0PF4.jpeg地线火线接反了会怎样 零线火线接反了会怎样
地线火线接反了会怎样 零线火线接反了会怎样
如果地线和火线接反了会怎么样 10分你说的地线指的是零线?还是保护接地线?要是你讲的地线是零线,零火线交换输入,并不影响电器的正确使用。不会让漏电保护器跳闸,。如果你讲的地线是保护接地线(三插头最上面的插头,因他是直接通入大地的,称为接地保护端),那么跳闸是必然的。零线与火线接反了,会是什么后果? 火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。不懂的人千万还要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。零线火线接反了会怎样 在一般的两相电路中,零线和火线接反了,对电器的作用并没有什么影响,但对人身安全来说,就相当于少了一层保护。我们平常接的电灯,开关总是控制火线的,如果把火线和零线接反了,就等于把开关接在了零线上了。当需要换灯泡时,我们总是把电灯关掉,此时,灯泡上的金属部分是带电的,当人接触到灯泡的金属部分时,就有触电的危险。如果零线和火线没有接反,开关控制的就是火线,关断开关,灯泡上的金属部分就不带电了,比较起来,这样更安全一些。当然,对人身的保护并不止于此,比如:把电灯安装的高一些,人们换灯泡时在地面上够不着,需要站在凳子上、不要湿手换灯泡、换灯泡时把电停了等等。在三相四线制的电路中,由于都是连接的比较大的电器设备,那就更重要了,如果这时把零线和火线接反了,只能是一根火线接地,零线接在了机器上了,这时,由于把火线接在相当于大地的位置,只会把你的保险设施烧毁,还有可能造成人身触电事故,对于机器,由于得不到正常的工作电压,可能要烧毁电机的线包,即使是不毁机器,机器也是不能正常工作的。当然,与人相比,机器就显得不那么重要了。如果电线 火线和地线接错会怎么样会有什么反应 如果有漏电保护器,火线和地线接错《是指接反吧?》会跳闸。单相电 火线和零线接反了会怎样 你好,单相电火线和零线接反,是接什么?如果是用电器,交流电不分正反,不影响用电器正常工作。如果是1p+N漏电断路器接反,因漏电开关 N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。 当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。接反以后断不开火线,肯定会触电的。零线与火线接反了怎么办 一般现在住宅区都是三相五线制,即家用电器都有专用保护接地线(即零线与接地线分开),而且大部分家用电器都是用交流电,一旦零线与火线调反,都不会影响其工作。试检查入户零线是否断路等。如果电线 火线和地线接错会怎么样会有什么反应 看你的情况不会是说的三相电.一般照明电有火线零线地线,连通电源方向的高电位线是火线,通常线的外皮是红色.兰色或绿色是零线,如果相同颜色就用电笔区分.构成回路的与地面电位相同的是零线,电笔不亮.地线是电器金属外壳的接点线,火线漏电是通过地线构成短路,保护人身生命安全.如果电路接错,就有损伤电器,烧毁电路的可能为什么火线和零线接反会导致地线带电 追问: 我这样给你说吧! 开始我家冰箱外壳带电!而且把试电笔放在冰箱上氖管会亮!当时我就想不通!过后我到论坛去求助,那个高手说用试电笔在家里面其他的三孔插座去看,我去试了,那个地线带电!他说如果是那样的话就问冰箱有没有问题,我说没有,他最后说叫我把输入家里面的电线在断路器上交换接一次,我照做了,最后地线没带电了,冰箱也不漏电了! 关键是我想问的是火线和零线接反为什么会导致地线带电! 回答: 那么,证明你家另有电器漏电或火线有对地的地方,而地线是与电冰箱外壳是接在一起的,并且,你家地线对地电阻过大,使漏电电流不能导入大地,所以,电冰箱带电,当零线.火线互换后,就变成零线对地,而零线是不带电的,因此,电冰箱就不带电了火线, 地线, 零线, 接错了会怎么样? 问题不大,最好分清原来那个插头的地线是哪根线,是黄色还是褐色线,其他两根线没必要分那么清,如果火线与地线接在一起的话,肯定会短路,家里的开关会跳闸,有时也会烧坏其他电器,一般机会很小。火线接地线,地线接火线危险吗??? 可能是零线接到地线了。一般的人对零线和地线有误解。在我们使用的220V交流电中,其中有一根是火线,也就是说,它对地有220V电压。另一根则是零线,它对地没有电压,也就是说,它本来就是接着地的,地是导体。因此,有的人就认为,零线和地线没有区别,可以随意的接,可是这却是大错特错,可能还会酿成大祸的。我们所使用的220V电,是从我们所谓的工业用电的380V中分离出来的一支。我们所说的三相交流电,其中有三根线是火线,也叫相线,因稜称为三相。另外还有一根中性线(这种为三相星形接法,如果是三角形接法,则没有中性线),也叫零线,或地线,中性线一般是接地的,从交流变压器那里,我们就可以看到一根很粗的扁钢条接到地上,就是它。在三相电中,任意两根火线之间的电压是380V,任意一根火线和那根零线之间的电压是220V。我们照明用电就是任意取一根火线加一根零线就可以了。这两根线送到我了们家里,由于是交流电,它没有确定的电流方向,因此,我们一般是不分火线零线的,但为了安全,我们要先让火线进入开关,再进用电器,而在布线的时候,我们也要用不同颜色的线来区别火线和零线,因为相对我们来说,火线是有电的,零线是没有电的,因为零线对地没有电压。但是,火线和零线之间却有220V的电压。我们普通的电器,只是两脚插头,不分火零,这样的电器一般没有金属外壳,不会导致漏电触电事故。可是有些电器就不同了,如洗衣机,热水器等,它们有金属外壳,如果在使用过程中,线路老化,产生了漏电,那么外壳就会带电,对使用者产生危害。这时,我们就会多接一根地线,它是直接接到地上的,它不参与电路的回路,只连接到外壳,当有漏电发生时,它就可以把漏掉的电送回大地,再到变压器形成回路,不至产生事故。如果是零线和地线接反了,那么火线和地线就构成了回路,电流不再通过零线,这时,通过保护开关的火线和零线的电流就不一致,因为零线没有电流,所以,开关就会保护。如果是火线和地线接反了,那就麻烦了,那些接有地线的电器外壳都会带电,危及人的安全。如果只是火线和零线接反了,只是室内用电器的开关是控制零线,安全度不高而已,电器能够正常工作。给你们家安电的工人,水平太差了点。&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
漏电保护器的火线零线接反会跳闸吗??
发表于&&&&21277人浏览&&&&9人跟帖&&&&&&
进线按照标识L接火线;N接零线,如果接成 L接;N接火线 还会跳闸吗??
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:55:44
&&发表于&&|&
以下是引用tao110在 14:21:00的发言: 进线按照标识L接火线;N接零线,如果接成 L接;N接火线 还会跳...楼主这个很有意思,反向思维,没有这么弄过,但是根据他的漏电原理,如果没记错误的话,应该是不影响的吧,应该还可以跳闸的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:55:58
&&发表于&&|&
我同意二楼的看法 按漏电保护原理说只有超过他的承载才会跳 单是接反的话应该对功能是没影响的吧 不过此内实验本人从未见过 不知有高人是否有所耳闻!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:34:36
&&发表于&&|&
接反了,开关一推上就跳
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:02:03
&&发表于&&|&
漏电保护功能没问题,里面就是一个线圈,根电流流向应该没关系
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:06:38
&&发表于&&|&
可以用,本人见到过。由于是 木工接的线,接反了但照样用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:46:33
&&发表于&&|&
按漏电保护原理说只有超过他的承载才会跳 单是接反的话应该对功能是没影响的吧
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:10:05
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:06:14
&&发表于&&|&
不影响跳闸,但是你的出线就变成了L通的是,N通的是火线。如果另外还要接个电源就要注意这点,以免造成短路事故。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:42:40
&&发表于&&|&
电子式的漏电开关可能不行,电磁式的一定可以用
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:56:51
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066大家都在搜
漏电保护器这些应该接在零线上还是火线上?每个分支的小保护器前是不是应该装一个63A的总开?
chenxuebin88320的答复:
因为火线比零线危险,配电箱内的断路器,漏电器都是只对火线有作用,保证在人触点或接地和短路时能切断电源,零线和地线只要不和火线同时接触对人体是没有危险的,所以每个回路的火线都需要经过保护器。&br/&&br/& 可以通过总空开引出多路到各个回路空开,没有总空开就从第一个空开入端跳线到其他空开入端。@_@火线进户线肯定只有一根线,这根线由楼内配电箱对应你家门牌的空气开关下口引出。可能说的有点繁琐了,慢慢研究。&br/&&br/& 另外,配线时严格按照插座上的正负极进行接线,否则很可能会造成楼内主空开跳闸,影响全楼用电。&br/&&br/& 2.两极总开关为:上进线,下出线,如:DZ47-6&br/&&br/&
2P 40A或NB1-63 2P 40A 3.分开关为:下进线,上出线,如:照明开关DZ267-32 16A,漏电开关DZ267LE-32 20A@_@1.常用的接线方法是用汇流排,(只有火线,零线用汇流排)地线接在一起用接线端子。一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线. 火线和零线区别 火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过 一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦! 6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间 ---------------------------------------------------- 三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120&的交流电势组成的电源。例如:制造三相发电机、变压器都较制造单相发电机、变压器省材料,而且构造简单、性能优良。&br/&&br/& 以下来自http://210.77.218.4:8000/Resource/gz/GZWL/NEW2/WLBL/WLSYB2/6667_SR.htm 或者 www.jsshedu.net.cn/pfsk/9/gljx/ts009088.pdf 什么是三相交流电?它是怎样产生的呢?实验时,使线圈匀速转动,就可以观察到三个灵敏电流计的指针都有偏转,但它们达到最大值的时刻有先有后。理论计算和实际测 如果把发电机内部三个线圈的始端、末端依次连接(图11-25),这种连接方式叫做三角形连接(符号是△)。}

我要回帖

更多关于 家庭用电总闸只断开火线可以吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信