三级配电箱接地要多深怎么做符合要求?

除最后一级开关箱须和设备会移动,重复接地不太方便外,其他不移动的配电箱有条件做重复接地的,都应重复接地。这也是偶们这边做法及要求。
这本规范比较老,一些内容过时了。
TN-S系统只要保证上级断路器可靠动作,末端配电箱可不做重复接地。当然做了更好。
TT系统必须在末端配电箱做重复接地,没有商量余地。
北方郎 发表于
这本规范比较老,一些内容过时了。
TN-S系统只要保证上级断路器可靠动作,末端配电箱可不做重复接地。当然 ...
现在工地上甲方工程师要求是机械设备的三级箱必须重复接地,二级箱必须接地,移动式三级箱有条件的就做,没条件的就算了
我的理解是固定式三级箱距离比较远的
三级箱属于负荷侧供电箱,相当于入户总箱。由于是施工临时用电,有条件(固定)的尽可能作重复接地,无条件(移动、变化)的只能作罢。
这些问题通常只能双方沟通,但有时遇到固执的人你也无法,只能照办。
个人认为有条件的话,都要做重复接地,包括机械设备,至少多一份保障
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'查看: 2527|回复: 2
配电箱如何接地
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
微信用户求助:如何接地
  现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。
  一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
  二级配电箱:
  适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
签到天数: 417 天[LV.9]以坛为家II
了解一下,谢谢分享
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
来学习来了,,,,,,,,,,,
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 8223|回复: 3
施工现场临时用电三级箱(开关箱)是否需做接地?
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
& & TN系统中的保护零线除必须在配电室或总处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 我总配电箱,分配电箱都做重复接地了,开关箱需要么?末端应该是用电设备吧?那小型用电设备怎么做重复接地?比如说蛙式打夯机,砂轮机都是从开关箱接出来的!
& &首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接零而不是接地。 简单地说:除了PE线主干线要有3点接地之外,用电设备的金属外壳只需用PE线(支线)与PE线的主干线相连即可,不需直接与大地(接地极)相连。请注意JGJ46规范里TN-S系统图的表述。
签到天数: 457 天[LV.9]以坛为家II
签到天数: 417 天[LV.9]以坛为家II
了解了,谢谢分享。
该用户从未签到
箱体接了保护线后是不是不能带电更换箱内空开或其它零件了,换句话说对带电更换维修作业更危险了,因为箱体已经接入地电位或零电位了
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:施工现场临时用电三级箱(开关箱)是否需做接地?_百度知道
施工现场临时用电三级箱(开关箱)是否需做接地?
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
我总配电箱,分配电箱都做重复接地了,开关箱需要么?末端应该是用电设备吧?那小型用电设备怎么做重复接地?比如说蛙式打夯机,砂轮机...
我有更好的答案
首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。所有外露会引起间接触电的配电箱、电动机等用电设备的金属外壳必须接地
有具体规范规定么?
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
像蛙式打夯机,砂轮机是无法做重复接地!规范的哪条啊?具体点吧,没找到!
重复接地一般是在你干线或支线的始端和末端做,而不是在设备上,当然在设备上做效果更好
大哥了,这些我都知道,我就是想知道三级开关箱做不做重复接地!规范的具体哪条,是否强制要求,我当然知道做了安全,但是三级箱移动性大,一个接地要砸2米多深,我到不嫌麻烦了,砸一地管子算怎么回事!
没有强制要求必须在三级开关箱处做重复接地,一般你能保证在配电系统的始端、中间处和末端处做做重复接地就可以了
1、施工临时用电只允许采用三相五线制电源系统(TN-S),TN-C-S其实是已经将TN-C转换成了TN-S,详见(JGJ46-.3(强条)。2、TN-S电源系统只允许采用保护接地,不允许保护接零。在(JGJ46-2005)规范中接地保护、接零保护、保护接地、保护接零的概念没有完全分清楚。(JGJ46-2005)规范本来应该强调的保护接地(或接地保护)但是规范中用了大量篇幅在写保护接零,让人晕头转向。3、TN-S系统(除了TN-C-S转接点之外)只允许PE线重复接地、不允许N重复接地。详见(JGJ46-.2(强条)、(JGJ46-.3(非强条)。4、“5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地”。TN-S系统PE线已经单独敷设,N线就是专用的工作零线,(JGJ46-.3(非强条)规定:严禁将单独敷设的工作零线再重复接地。只有TN-C-S系统在配电室和转接点(末端)及中间必须做重复接地。5、TN-S配电系统如何重复接地?详见(JGJ46-.1(强条)和5.1.2条(强条),这两条中说的保护零线其实是保护接地线PE,其5.1.1、5.1.2图中很明确要求PE线必须重复接地,重复接地点:配电室、配电系统的中间和末端。配电室好理解,配电系统的中间并不是要求把1级和2级配电箱之间的1/2段处电缆剖开去把PE芯重复接地,这里说的中间有两种情况,一是输送距离较远的架空线路,中间PE线要求重复接地,二是一级配电箱PE线要重复接地,三是并接(链式配电)的一级配电箱、并接(链式配电)的二级配电箱要重复接地。6、3级箱是否必须重复接地?3级箱其实已经叫开关箱了或叫控制箱(详见JGJ46-.24条),前面提到临时用电规范5.3.2 条中关于TN系统中的保护接地线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,这里说的配电系统是指末端配电箱及末端配电箱之前(详见JGJ46-2..5中2.1.23条),开关箱在配电箱之后,因此3级箱可以不再做重复接地。7、3级箱和3级箱控制的设备重复接地的优缺点是什么?三级箱可以不做重复接地,并不是说3级箱不能做重复接地。如果3级箱和3级箱控制的设备做了重复接地其缺点是:移动式3级箱做了重复接地不方便移动使用。如果3级箱和3级箱控制的设备做了重复接地其优点是:更加安全。有的专用设备如塔吊和一些大型机械临时用电规范中还专门要求必须重复接地,打夯机外壳虽然无法重复接地,但是对PE线的连接在规范中也有专门的要求,如打夯机端PE线的连接点必须是两个点(详见打夯机规范)。更加安全的原因:1)假如PE线在漏电时已经意外断开,通过用电设备外壳的重复接地触发3级箱的漏电保护动作,而不需要通过人体触及外壳来触发漏电保护动作。2)如果用的设备的PE线在设备漏电时已经意外断开,2级漏电保护都失灵不跳闸的极端情况下,重复接地后的设备外壳带电时的电流通过重复接地进入大地,设备外壳的危险电压已经大为降低。