关于欧姆龙PLC-CP1系列输入输出故障分析总结
前段时间我司使用的CP1E-N30S1DT-D的PLC的输出晶体管烧了,原因是PLC的输出100.04脚所接的抱闸模块内部一个二极管短路导致,而且由于检验没判断出问题,盲目换上第二PLC,导致烧了2个
PLC和一个抱闸模块的严重后果。在我对这个过程的分析中,在网上查到了许多人也遇到过类似的问题,在此我总结前人的经验。
CP1系列PLC信号端输入输出的正确使用
(1)输入点
① 确保输入电压在额定范围内。
②同时接入多个输入点时,同一个COM端,只能接入同一种极性。
(2)输出点
① 保证输出回路电流值在规定范围内。
② 根据不同的输出类型正确接线。
③输出连接感性负载时,请与负载并联连接浪涌抑制器或二极管。
(3)未正确使用I/O 点导致的常见故障
①输入点电压过高,导致I/O基板上输入回路电阻或光耦烧毁,如下图。
② 输出点负载过大,导致I/O 基板上输出回路晶体管烧毁,如下图。
(4)CP1 系列- DR(继电器输出)型PLC 单个输出点故障
1. 故障现象:
1)输出点灯亮,无输出信号。
2)输出点不亮,有输出信号。
3)输出灯亮,输出信号不稳定。
2. 故障原因:
1)继电器动作频率较高导致继电器触点氧化损坏。
2)继电器输出回路接入负载过重,导致触点氧化粘连或接触不良。
3)PLC 输出点连接感性负载使用时,产生的反向冲击导致触点烧毁。
4)PLC 长时间工作在高温下,加速了触点老化,如图所示,触点损坏。
3. 注意事项:
1)继电器开关动作频率确保低于1800 次/ 小时。
2)保证继电器输出负载电流在规定范围内。
最大开关能力:AC250V/2A(Cosφ=1),DC24V/2A(4A 公共)。
最小开关能力:DC5V/10mA。
3)继电器输出连接感性负载时,请与负载并联连接浪涌抑制器或二极管。
4)继电器输出类型PLC,继电器寿命与接点电流有关,如下图所示:
(5)CP1 系列PLC 输入点故障, 输入24V 电压信号时,输入灯不亮
故障现象:
1)输入24V 电压信号时,输入灯不亮,但PLC 输入通道内存值显示正常。
2)输入24V电压信号时,输入灯不亮,且PLC输入通道内存区无数值。
故障原因:
1)CPU 基板上对应输入点的发光二极管受外力损坏。
2)输入信号电压值过大导致输入回路电阻烧毁。
3)输入点接入感性负载时,产生的反向冲击导致输入回路电阻、光耦等烧毁,如图所示:
注意事项:
(1)确保输入电压在规定范围内:DC24V,+10%、-15%。
(2)现场避免强烈振动。
(3)输入接入感性负载时,请与负载并联连接浪涌抑制器或二极管。
二、CP1 系列PLC供电端的正确使用
(1)DC24V电源端误接AC220V电压导致电源基板严重烧坏,如图所示:
(2)输入电源电压过高或有浪涌冲击,导致电源输入回路元器件损坏,如保险丝、二极管等,如图所示:
为什么 CP1E电源经常损坏故障?
① PLC 没有接地,外部电源干扰有可能引起 PLC 电源损坏;
② PLC 与大功率设备如变频器共地,干扰通过地线引入,导致 PLC 电源损坏;
③ 电源进线端没有接 1:1 隔离变压器,外部电源波动有可能引起 PLC 电源损坏;
④ 电网电压过高,有可能引起 PLC 电源损坏。
① 现场有条件的情况下 PLC 应该良好接地,如果没有条件,为避免与大功率设备共地, 将 PLC 的地线悬空;
② 电源进线端接 1:1 隔离变压器;
③ 采取措施防止过电压进入 PLC,稳压器,过流保护。
没有更多推荐了,
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: "5865575",
container: s,
size: "300,250",
display: "inlay-fix"您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
OMRON_常见问题目录.pdf 78页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
OMRON_常见问题目录
你可能关注的文档:
··········
··········
全部文本常见问题目录
(更新时间:日)
FA自动化设备
CJ1W-V680C**上2个选择旋钮的作用?
FA自动化设备
CJ系列的PLC最多能带几块CJ1W-V680?
FA自动化设备
CS系列的PLC最多能带几块CS1W-V680?
FA自动化设备
RFID产品由那几部分组成?
FA自动化设备
RFID系统的基本构成?
FA自动化设备
RFID选型要素?
FA自动化设备
RFID有几种频段?
FA自动化设备
RFID有几种频段?
FA自动化设备
RFID载体有电池和没电池的区别?
FA自动化设备
RFID载体有电池型和无电池型的区别?
RFID中,所有的天线电缆是否都适合用于机械手臂
FA自动化设备
FA自动化设备
RFID主要通讯标准有几种?
FA自动化设备
RFID主要通讯标准有几种?
FA自动化设备
V600-CA5D01/ CA5D02停产替代?
FA自动化设备
V600-CA5D01-V2和V600-CA5D02-V2区别?
FA自动化设备
V600-CA5D01的替代型号是什么?
FA自动化设备
V600-CA5D01和CJ1W-V600的区别?
FA自动化设备
V600-CA5D01和V600-CA5D02区别?
FA自动化设备
V600-CA5D02的替代型号是什么?
V600-CA5D02控制器中1:1通讯,和1:N通讯有什么
FA自动化设备
FA自动化设备
V600-CA5D02面板介绍?
FA自动化设备
V600-CA5D系列响应命令中的结束代码列表?
FA自动化设备
V600的数据载体是否可以用在V700系列的系统中?
FA自动化设备
V600控制器232口管脚定义?
FA自动化设备
V600系列中哪些数据载体是电池型的?
V680-A-7527S-G3-EG和V680-A-7527S-G3-EG-S
FA自动化设备
FA自动化设备
V680-CA1D/2D的替代型号是什么?
FA自动化设备
V680-CA1D/CA2D 停产替代?
FA自动化设备
正在加载中,请稍后...娆у?榫橮LC鍋滅數鍚庡啀鏉ョ數锛孯UN鎸囩ず鐏?笉浜?紝浠}

我要回帖

更多关于 欧姆龙plc型号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信