过光伏低频解列列每一轮的延时有配合吗

您当前的位置: &
& 低频低压解列装置
240){this.width=240;}" onmouseover="SAlbum(this.src);" onmouseout="HAlbum();" onclick="PAlbum(this);" id="DIMG"/>
点击图片查看大图
产品/服务:
浏览次数:126低频低压解列装置&
9690D低频低压解列装置&
1.00元/台&
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
更新日期:
&&有效期至:长期有效
联 系 人:
公司电话:
即时通讯:
&产品型号:
&9690D低频低压解列装置
&产品规格:
&产品品牌:
低频低压解列装置主要用于110KV以下电压,我公司是专业的低频低压解列装置厂家,买价格便宜,质量可靠的低频低压解列装置.找好的低频低压解列装置厂家,就上继保商务网.
9690主要用于110kV以下电压等级的负荷侧或小电源侧,具有低频解列、低压解列、PT断线告警、PT失压告警等保护功能,可集中组屏,也可分散安装于开关柜。如果需要高频解列、和过电压解列功能,可选用我公司。
& &低频解列
& &低压解列
& &PT断线告警(I母、II母)
& &PT失压告警(I母、II母)
& & 1.测量一次值 &
& & UA1 &UB1 &UC1 &f1 &UA2 &UB2 &UC2 & &f2
& & 2.测量二次值&
& & Ua1 &Ub1 &Uc1 &f1 &Ua2 &Ub2 &Uc2 &f2&
低频低压解列装置通讯:
& & 1).通讯接口:
& & 1路485口。
& & 2).通讯规约: MODBUS规约。也可根据要求配备其他通讯功能.。
低频低压解列装置保护动作原理
& & 1).“低频第1轮”、“低频第2轮”、“低频第3轮”都投上,或者根据需要投轮次。
& & 2). 开入量R2=1(低频保护硬投退)
& & 3).“I段TV自检”、“II段TV自检”都投,或者有一个投;
& &4).45≦f≦55HZ&
& &5).df/dt&低频滑差闭锁定值
& &6).f≦低频启动定值(时间持续0.1S以上)
& &7).所有线电压大于等于低压闭锁低频值 (0.6*Un,程序里设定为60V)
& &8).出口控制有信号,即开入量R7=1。
满足以上所有条件,低频保护启动。
& &若此时“低频第1轮”已投上,且f&低频第1轮定值,则延时(低频第1轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动3J、4J)和信号出口11J。
& &若此时“低频第2轮”已投上,且f&低频第2轮定值,则延时(低频第2轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动5J、6J)和信号出口11J。
& &若此时“低频第1轮”已投上,且f&低频第1轮定值,则延时(低频第1轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动3J、4J)和信号出口11J。
低频保护返回条件:频率大于低频启动定值。
& & 1)低频保护的电压取自I段母线和II段母线,两者是或的关系,在程序里会分别判I、II段母线的低频保护条件是否满足,只要有1段母线满足低频条件就能启动低频保护。
& & 2)当某一段的TV自检如果退掉的话,则不判该段电压,判另一段电压,当两端段母线TV自检都退的话则闭锁低频保护。
& &3).出口控制:当开入量7=0时,且满足其它低频保护条件,则可以动作,但不驱动出口。
低电压保护
& & 1)“低压第1轮”、“低压第2轮”、“低压第3轮”都投上,或者根据需要投轮次。
& & 2) 开入量R3=1(低压保护硬投退)
& & 3)“I段TV自检”、“II段TV自检”都投,或者有一个投;
& & 4) &PT不失压(所有线电压大于PT失压定值)
& & 5).du/dt&低压滑差闭锁定值
& & 6).U≦低压启动定值(时间持续0.1S以上)
& & 7).负序电压U2小于等于5V&
& & 8)出口控制有信号,即开入量R7=1。
满足以上所有条件,低压保护启动。
& & 若此时“低压第1轮”已投上,且所有线电压&低压第1轮定值,则延时(低压第1轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动3J、4J)和信号出口11J。
& &若此时“低压第2轮”已投上,且所有线电压&低压第2轮定值,则延时(低压第2轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动5J、6J)和信号出口11J。
& & 若此时“低压第3轮”已投上,低频低压解列装置且所有线电压&低压第3轮定值,则延时(低压第3轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动7J、8J)和信号出口11J。
& &低压保护返回条件:电压大于低压启动定值。
& & 1)的电压取自I段母线和II段母线,两者是或的关系,在程序里会分别判I、II段母线的低压保护条件是否满足,只要有1段母线满足低压条件就能启动低压保护。
& & 2)当某一段的TV自检如果退掉的话,则不判该段电压,判另一段电压,当两端段母线TV自检都退的话则闭锁低压保护。
& & 3).出口控制:当开入量7=0时,且满足其它低压保护条件,则低压保护可以动作,但不驱动出口。
PT断线告警(I母、II母)
& & 1. PT断线-“投”;
& & 2.一相线电压采样值 ≧ PT断线电压定值,另一相线电压采样值 & PT断线电压定值;
& & 3.延时时间&PT断线定值&
& & 满足以上条件,保护即驱动告警信号继电器12J(C2/C3)和TV断线信号出口1J(C4/C6)(直到手动复归或者开入量1=1,继电器12J和1J才返回),面板告警灯亮,事件记录里有记录动作信息。
PT失压告警(I母、II母)
& & 1.PT失压-“投”;
& & 2.所有线电压都小于PT失压定值(Upt2)
& & 3.延时时间&PT失压延时定值&
& &满足以上条件,保护即驱动告警信号继电器12J(C2/C3)(直到手动复归或者开入量1=1,继电器才返回),面板告警灯亮,事件记录里有记录动作信息。
低频低压解列装置:http://www.weijizongbao.com/fuzhu/238.html
&免责声明:(1)以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,环球塑化网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您优先选择“塑企通”会员合作! (2)同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向环球塑化网举报。
* 举报信息:
* 联系方式:
请输入验证码湖北飞驰科技有限公司
当前位置:
&&南自SSE520U国电南自SSE520U型频率电压紧急控制装置
国电南自SSE520U型频率电压紧急控制装置
产品参考价:&15000
产品型号:
南自SSE520U
厂商性质:
更新时间:
浏览次数:
(联系我们,请说明是在 中国安防展览网 上看到的信息,谢谢!)
湖北飞驰科技有限公司
联 系 人 :
商铺网址:
联系我时,请告知
来自中国安防展览网
国电南自SSE520U型频率电压紧急控制装置 发电厂中,厂用电的安全可靠直接关系到发电机组、电厂乃至整个电力系统的安全运行。以往厂用电切换大都采用工作电源的辅助接点直接(或经低压继电器、延时继电器)起动备用电源投入
国电南自SSE520U型频率电压紧急控制装置国电南自SSE520U型频率电压紧急控制装置国电南自SSE520U型频率电压紧急控制装置国电南自SSE520U型频率电压紧急控制装置&1.装置简介 1.1主要用途&SSE 520U频率电压紧急控制装置主要用于变电站实现低周低压减载控制;也可以用于电厂联络线低频低压解列控制、用于水电厂实现低频自启动高频切机控制、用于火电厂实现高周切机控制。&SSE 520U 是新一代全面支持数字化变电站的频率电压紧急控制装置。装置集成了最XIN的变电站通信标准IEC 61850,适用于数字化变电站,同时支持电力行业通信标准DL/T 667-1999(IEC )。 1.2 基本功能及技术特点&l 减载功能:就地低频、低压减载;&l 解列功能:就地低频、低压、过频、过压解列等;&l 测量功能:可同时测量两段母线或两条联络线的电压、频率,作为判别的依据;&l 出口矩阵:自由选择的出口可达30路;电压及频率出口独立,每一出口可自由整定于任一功能 的任一轮级;若加配本公司生产的专用重动继电器模块,还可扩展出口以切除更多线路。 l 滑差加速功能:当有功或无功缺额较大时,频率或电压会快速变化,本装置具有df/dt及du/dt 元件,可加速切除基本轮的负荷线路,使频率、电压尽快恢复,防止频率或电压崩溃事故发生; l 闭锁功能:本装置设有频率滑差闭锁及电压变化率闭锁元件,以防止短路故障、负荷反馈、频率 或电压异常等情况下的误动作;&l 数字化变电站接口功能:装置集成IEC61850通信规约,可接入光电互感器信号,支持GOOSE跳 闸。&l 本装置不可用于故障解列场合。 除了实现以上功能,该装置还有如下特点: l 人性化设计& 装置采用320*240 TFT液晶显示器、触摸屏和类Windows 操作界面,使装置拥有可与PC 机媲美的人机界面。装置还同时开发了PC 机调试软件,在完成基本的人机交互功能的同时,还提供保护高级分析功能。&事件和定值全部采用汉字显示或打印,摒弃了字符表述方式;&可独立整定多套定值,供改变运行方式时切换使用,定值以表格方式输出。 l 大资源设计&本装置采用可伸缩的软硬件架构、大资源高速32 位CPU 系统器,配以大容量的RAM和Flash RAM,使得本装置具有极强的数据处理能力和存储能力,可记录的录波报告为8至50个,可记录的事件不少于1000条。数据存入FLASH RAM中,装置掉电后可保持; 采用高性能的并行16位A/D,使本装置具有极高的测量精度;&强大的故障录波功能,256MB的快速闪存可以保存最多500次事件、256次的故障录波报告(实际可存储的事件录波数量需根据录波文件大小而定)。录波数据可以保存为COMTRADE格式; 提供波特率大于2Mbps 的HDLC 通信接口与监控模件交换数据。 l 透明化设计& 采用透明化设计思想,装置内部元件在启动及动作过程可以全息再现,便于分析动作过程。 l 高可靠性设计& 装置采用背插式机箱结构和特殊的屏蔽措施,能通过Ⅳ级瞬变干扰、Ⅳ级静电放电干扰试验,装置整体具备高可靠性; 组屏可不加抗干扰模件。 l 开放性设计& 灵活的通信接口方式,最多可同时配置两个RS-485和三个以太网通信接口。通信规约支持IEC、 IEC61850标准。 一个RS 232 通信口,兼作打印机接口。&配置GPS对时功能,对时输入接口可提供空接点、有源24V及RS485三种模式的选择。其都支持IRIG-B 格式时间码对时。&面板模块还提供一个USB HOST 接口和10BASE-T 以太网接口,USB 接口可插U 盘实现数据存取功能,以太网接口用于PC 机通信,提供更高级的调试和分析功能。&
其他推荐产品
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国安防展览网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
登录找回密码注册
收藏该商铺
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
添加(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)
*留言内容:
您的采购意向或是对我们的意见和建议,我们将在第一时间回复您...
已经是会员?点击这里
直接获取联系方式
*联系电话:
常用邮箱:
请选择省份
提交留言取消
扫一扫访问手机商铺频率电压紧急控制装置运行技术标准 (1)_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
频率电压紧急控制装置运行技术标准 (1)
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢低频低压解列装置
热门搜索:
         
&nbsp&nbsp综保技术
&nbsp&nbsp综保销售
&nbsp&nbsp综保售后
微机保护装置产品系列
当前位置: >
9690低频低压解列装置
责任编辑:admin &发表时间: 22:21文章出处:未知&&&人气:
9690低频低压解列装置又叫作频率电压控制保护装置,主要用于110kV以下电压等级的负荷侧或小电源侧,具有低频解列、低压解列、高频解列、和过电压解列、PT断线告警、PT失压告警等保护功能,可集中组屏,也可分散安装于开关柜。
9690低频低压解列装置功能
&& 低频解列
&& 低压解列
&& PT断线告警(I母、II母)
&& PT失压告警(I母、II母)
9690低频低压解列装置测量监视
&&& 1.测量一次值&
&&& UA1& UB1& UC1& f1& UA2& UB2& UC2&&& f2
&&& 2.测量二次值
&&& Ua1& Ub1& Uc1& f1& Ua2& Ub2& Uc2& f2&
9690低频低压解列装置通讯:
&&& 1).通讯接口:
&&& 1路485口。
&&& 2).通讯规约: MODBUS规约。也可根据要求配备其他通讯功能.。
保护动作原理
&&& 1).&低频第1轮&、&低频第2轮&、&低频第3轮&都投上,或者根据需要投轮次。
&&& 2). 开入量R2=1(低频保护硬投退)
&&& 3).&I段TV自检&、&II段TV自检&都投,或者有一个投;
&& 4).45≦f≦55HZ
&& 5).df/dt&低频滑差闭锁定值
&& 6).f≦低频启动定值(时间持续0.1S以上)
&& 7).所有线电压大于等于低压闭锁低频值 (0.6*Un,程序里设定为60V)
&& 8).出口控制有信号,即开入量R7=1。
满足以上所有条件,低频保护启动。
&& 若此时&低频第1轮&已投上,且f&低频第1轮定值,则延时(低频第1轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动3J、4J)和信号出口11J。
&& 若此时&低频第2轮&已投上,且f&低频第2轮定值,则延时(低频第2轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动5J、6J)和信号出口11J。
&& 若此时&低频第1轮&已投上,且f&低频第1轮定值,则延时(低频第1轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动3J、4J)和信号出口11J。
低频保护返回条件:频率大于低频启动定值。
&& &1)低频保护的电压取自I段母线和II段母线,两者是或的关系,在程序里会分别判I、II段母线的低频保护条件是否满足,只要有1段母线满足低频条件就能启动低频保护。
&& &2)当某一段的TV自检如果退掉的话,则不判该段电压,判另一段电压,当两端段母线TV自检都退的话则闭锁低频保护。
&& 3).出口控制:当开入量7=0时,且满足其它低频保护条件,则低频保护可以动作,但不驱动出口。
低电压保护
&& &1)&低压第1轮&、&低压第2轮&、&低压第3轮&都投上,或者根据需要投轮次。
&&& 2) 开入量R3=1(低压保护硬投退)
&&& 3)&I段TV自检&、&II段TV自检&都投,或者有一个投;
&&& 4)& PT不失压(所有线电压大于PT失压定值)
&&& 5).du/dt&低压滑差闭锁定值
&&& 6).U≦低压启动定值(时间持续0.1S以上)
&&& 7).负序电压U2小于等于5V&
&&& 8)出口控制有信号,即开入量R7=1。
满足以上所有条件,低压保护启动。
&&& 若此时&低压第1轮&已投上,且所有线电压&低压第1轮定值,则延时(低压第1轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动3J、4J)和信号出口11J。
&& 若此时&低压第2轮&已投上,且所有线电压&低压第2轮定值,则延时(低压第2轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动5J、6J)和信号出口11J。
&& &若此时&低压第3轮&已投上,且所有线电压&低压第3轮定值,则延时(低压第3轮延时)驱动相应的出口(出厂设置为驱动7J、8J)和信号出口11J。
&& 低压保护返回条件:电压大于低压启动定值。
&&& 1)低压保护的电压取自I段母线和II段母线,两者是或的关系,在程序里会分别判I、II段母线的低压保护条件是否满足,只要有1段母线满足低压条件就能启动低压保护。
&&& 2)当某一段的TV自检如果退掉的话,则不判该段电压,判另一段电压,当两端段母线TV自检都退的话则闭锁低压保护。
&&& 3).出口控制:当开入量7=0时,且满足其它低压保护条件,则低压保护可以动作,但不驱动出口。
PT断线告警(I母、II母)
&&& 1. PT断线-&投&;
&&& 2.一相线电压采样值 ≧ PT断线电压定值,另一相线电压采样值 & PT断线电压定值;
&&& 3.延时时间&PT断线定值
&&& 满足以上条件,保护即驱动告警信号继电器12J(C2/C3)和TV断线信号出口1J(C4/C6)(直到手动复归或者开入量1=1,继电器12J和1J才返回),面板告警灯亮,事件记录里有记录动作信息。
PT失压告警(I母、II母)
&&& 1.PT失压-&投&;
& & 2.所有线电压都小于PT失压定值(Upt2)
&&& 3.延时时间&PT失压延时定值&
&&&满足以上条件,保护即驱动告警信号继电器12J(C2/C3)(直到手动复归或者开入量1=1,继电器才返回),面板告警灯亮,事件记录里有记录动作信息。
产品描述:…
产品描述:900主变保护测控屏应用于35KV及以下电压等…
产品描述:991主要用于110KV及以下电压等级的主变压器…
相关阅读:文档分类:
失步解列CPU模件说明(V).doc
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
该用户其他文档
下载所得到的文件列表失步解列CPU模件说明(V).doc
文档介绍:
SSC510系列安全稳定控制装置用
失步解列CPU模件
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司
随着电力系统的发展,电网规模越来越大,单机容量及网压水平也逐步提高,这些进展使电力系统安全稳定问题日趋严重。电力系统在故障切除慢、静稳极限不够、失去或投入大容量负荷、非同期重合闸等情形下均可能导致失步振荡。为保证电厂及电网的安全稳定运行,在电厂与电网之间发生振荡时,一般需要将失步的电厂与电网解列,从而迅速平息振荡。同时,对于一个中小型并网电厂来说,不仅要具有失步解列的功能,还需要根据整个电网的安全稳定情况在必要时切机等安全稳定控制功能,因此需要配置安全稳定控制装置。该失步解列模件可以作为一个独立的模件,放置在电厂安全稳定控制装置内,独立完整地实施失步振荡解列和高周切机等就地功能,这样可以为装设安全稳定控制设备的中小规模的电厂节省一些设备投资费用,同时还能保证电厂的安全稳定运行。
该模件具有如下功能:
低频解列功能:具有一轮低频解列功能,在系统低频时解列联络线。
低压解列功能:具有一轮低压解列功能,在系统低压时解列联络线。
失步解列功能:在系统失步时解列联络线。
高周切机功能:在电厂高周时切除机组。
其中失步解列功能为最主要的功能,因此称该模件为失步解列模件,下同。
额定电气参数
表2.1额定电气参数
额定电气参数
V(切换后电压)
1A或5A(订货注明)
交流电压回路
1.2倍额定电压连续工作。
1.4倍额定电压10秒。
交流电压回路
不大于0.5VA/相。
跳闸回路接点载流容量
直流220V,5A
信号回路接点载流容量
直流220V,0.3A
跳闸回路接点断弧容量
直流220V,5A
信号回路接点断弧容量
直流220V,0.15A
状态量电平
CPU的输入状态量电平
24V(18V~30V)
CPU输出状态量
24V(18V~30V)
主要技术指标
表2.2主要技术指标
主要技术指标
交流电压允许工作范围
(0~140%)Un
交流电流允许工作范围
电压采样回路精确范围
(0.1~1.2)Un
电压采样回路精确范围
(0.04~4)In
模拟量测量精度
电压、电流:0.2级
频率:0.01Hz
整组动作时间
频率功能:不大于60ms
其他功能:不大于40ms
失步振荡判定时间一般为一个振荡周期,解列出口的延时决定于振荡周期及振荡次数。
失步解列功能模件构成
失步解列功能模件主要由一个交流模件,一个CPU模件和一个出口模件构成。其它功能模件与所在装置共用。
各模件逻辑关系如图3-1所示。
线路/母线电压
交流输入变换模件
联络线电流
失步解列CPU
图3-1: 失步解列功能模件简图
3.1 交流输入模件(AC)
装有电流变换器和电压变换器,将提供给装置的电压及电流变换成A/D转换能够接受的电平。一般接两条线路的三相
电压及三相电流。交流输入回路设有限幅回路,防止过压、过流或大的干扰对交流输入回路的不良影响。交流输入回路还设有低通滤波回路,可以滤掉至少5次以上的谐波成分。
3.2 失步解列CPU模件
失步解列CPU模件用于转换并处理来自于AC模件的交流输入量,计算出功率(有功及无功)、相角的变化规律,满足一定的振荡次数后,向出口模件发出口跳闸命令。
主处理模件(CPU)由A/D转换、状态量输入、状态量输出(用于跳合闸脉冲输出、告警信号输出、闭锁继电器的开放及其它信号输出)、微处理器CPU、辅助处理器、RAM、ROM、FLASH RAM、EEPROM等构成。高性能的微处理器CPU(32位),大容量的ROM(256K字节)、RAM(256K字节)及FLASH RAM(1M字节),使得该CPU模件具有极强的数据处理及记录能力,可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。C语言编制的程序,可使程序具有很强的可靠性、可移植性和可维护性。
各种与CPU有关的器件集中于一块插件上,各输入、输出状态量皆经光耦隔离。当本模件有器件出现异常,主处理器驱动闭锁继电器,切断状态量输出光耦输出侧的工作电源。当主处理器工作异常,辅助处理器驱动上述闭锁继电器。闭锁继电器需掉电方能复归。双处理器相互监视,确保了装置工作的可靠性。
图3-2:CPU模件原理示意图
信号、告警输出
模拟量输入
A/D转换CPU
CPU模件的端子主要用于接入该CPU所需的压板及专用输入、输出信号、位置信号等。
模/数转换(A/D)采用14位高精度、高稳定性、高速度、多通道并行转换器件,精确工作电流可达0.04In,精确工作电压达0.2V,提高测量精度及速度。各模拟量经低通滤波,可有效滤除高次谐波,而对基波量的衰减不到1%,且各通道模拟量的衰减率及相移皆能达到很好的一致性。
3.3出口模件(OUT)
本模件可提供6组、每组2对接点输出继电器,可用于解列或跳机组。
4.各模件接线端子说明
4.1 交流模件(AC)
交流模件一般可接两回线的三相电压和三相电流。电压接切换后的三相线路电压,电流接联络线或旁路TA的三相电流。
4.2失步解列CPU模件
其中,“失步投入”、“高周投入”“低频投入”、“电压投入”是功能投退压板,该压板合上表示投上相应功能,若不接或压板打开,退出相应的功能。
4.3出口模件(OUT)
出口11表示第一个继电器的第一对接点,出口12表示第一个继电器的第二对接点,其它依此类推,共十二对接点,可以接至跳闸回路,实施解列或切机动作。
失步解列基本原理
Q= Mvar,N一般为20
Φ的计算通过公式Φ=arctg 算出。
U、I幅值采用付氏算法求得。
当系统发生失步振荡时,可以测出的最小阻抗值代表振荡中心至安装处的距离。
失步振荡解列
5.2.1失步振荡判据
失步振荡过程中相位角的变化规律:
图5-1: 两机等值系统图
5.2.2分析两机系统,可以得知失步振荡过程中相位角的变化规律:
(1)振荡中心在安装处的正方向(即:MB之间),当M点处于送端时,在失步过程中相位角Φ从0°增加到180°,即在一、二象限内周期变