1,启动按钮(常开)与接触器付常开触点并联后再与停止按钮(常闭)串联;然后把它串入线圈两根电源线的其中一根中间,通上电源就行了。如果需要,可以用接触器的其他闲余副触点去控制指示灯或报警器之类。
答案创立者
以企业身份回答&
主触头一般接到主回路上,至于先后顺序到时没有特别要求,辅助触头接到控制回路上,一般要选择是常开触点还是常闭触点.这个选择是根据控制回路的要求而定,一般一个交流接触器如果常开常闭触点不够用,以施耐德为例,可以在最上方加上一个机构.类似于常开常闭触点可供使用。交流接触器的判断是常开常闭可以使用万能表的通断量程,当万能表测量是响证明是常闭触点,当万能表不响证明是常开触点,用手按一下辅助出头的按钮常开就会响,常闭就不响。
无论什么接触器,它的触点是由主触点和辅助触点构成,主触点都是常开点,有三对,是接一次线的,也就是主线。主触点边上有辅助触点,有常开和常闭两种,是具体几对和型号有关,是为了达到某种控制目的设的。具体怎么接要和你的控制目的有关的。不是死的,一般和接触器线圈串联来达到控制。总的来说,辅助触点是给接控制线路准备的。
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok欲使2个以上的按钮都能分别控制接触器KM断电,则这些按钮的动断点应并联在KM的线圈电路中._百度知道
欲使2个以上的按钮都能分别控制接触器KM断电,则这些按钮的动断点应并联在KM的线圈电路中.
错还是对?
开关导线加长就可以了。\r\n
采纳率:83%
错,二个动断按钮并联在线路中,任何一个按钮动作都不能使电路中断,只有同时动作才能有效切断电路,只有两开关串联后串在电路中,这二个开关才能独自切断电路,二个开关以上时情况一样。
错,应该是串联在KM线圈电路中。
启动才是并联的,停止是串联在电路中。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。2个按钮加2个cjx2-253(380v)交流接触器点控接线图_百度知道
2个按钮加2个cjx2-253(380v)交流接触器点控接线图
我有更好的答案
你要用来干嘛的?两个按钮用来控制两个电机?还是正反转,还是其他的,请把要求说明说清楚,我们才能给你个正确的原理图
交流接触器线圈的两个端子上标有A1和A2。把接触器线圈的一端直接接到380V电上,另一端和按钮的常开串联后在接到380V的另一根线上。这样就可实现点动,两个按钮都同样接线 。再把暗中两个接触器并联到380V电源中,输出端也并联后接到电机上。只不过要把输出的三跟线中有两根线需要交换一下。这样就可以实现正反转的点动
请问这个实物图是用会选软件绘的
不好意思原理图我看不懂我要接线图
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
交流接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
一个交流接触器一个空开控制一个电机一个启动按钮一个停止按钮,怎么接线
提问时间: 19:50:23
还有一指示灯,最好有实物图啊,谢谢。
浏览次数:3647
你是想自动启动还是自动停止啊?一个电接点压力表只能接一种控制回路,除非再使用两个中间继电器来做中转。&br/&&br/& 如果是控制自动启动,把电接点压力表的低限位指针定值调到你需要的最低压力,然后把热过载继电器常闭接点与停止按钮常闭串联然后与启动按钮的常开接点串联。可以的呀,用启动、停止按钮和中间继电器的线圈做一个启、停与自锁,中间继电器的主触点接控制变频器的启动线,启动和停止按钮的灯可以接在中间继电器上,也可以接变频器的辅助触点上。一般不需要的。接线时先找到接触器上的主触头(在上方,一般有三组)将其中两组分别串联在220V火线,零线上。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题四个按钮都能控制同一个接触器通电能否将它们的动合触电串联接到接触器的线圈电路?_百度知道
四个按钮都能控制同一个接触器通电能否将它们的动合触电串联接到接触器的线圈电路?
详细的问题说明,有助于回答者给出准确的答案
我有更好的答案
很显然应该并联四个按钮,组成一个或电路,你说的如果串联那就是与电路了,与电路必须所有控制量都满足才能输出。
采纳率:27%
触点和线圈当然是串联的,但是4个按钮要并联,才能每一个按钮都可以控制线圈
动合触电并联。才能同时控制一个接触器。