断路器分合闸时间标准出现哪些异常时应停电处理?

造价与管理
&&&&&&&&&&&&断路器出现哪些异常时应停电处理?
断路器出现哪些异常时应停电处理?
&断路器出现哪些异常时应停电处理?& &&&&答:出现以下情况时:& 1.严重漏油,油标管中已经无油位。& 2.支持瓷瓶断裂或套管炸裂。& 3.连接处过热变红或烧红。& 4.绝缘子严重放电。& 5.SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。& 6.液压机构突然失压到零。& 7.少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响。& 8.真空断路器真空损坏。&
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[其他知识]热门知识(已结束)-工控擂台-断路器出现哪些异常时应停电处理?-专业自动化论坛-中国工控网
(已结束)-工控擂台-断路器出现哪些异常时应停电处理?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:29:45
&&&&&&& 断路器出现哪些异常时应停电处理?说说原因。
&&&&&&& 本周末结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
&&&&&&& MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
&&&&&&& MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:24:42 1楼
断路器出现以下异常应停电处理:
(1)严重漏油,油标管中已无油位。
(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
(3)连接处过热变红色或烧红。
(4)绝缘子严重放电。
(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
(6)液压机构突然失压到零。
(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。
(8)真空断路器真空损坏
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:34:51 2楼
一楼答的比较全了,支持一下吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:16:23 3楼
答:断路器出现以下异常应停电处理:
a、严重漏油,油标管中已无油位。&& 因为漏油会导致短路触电
b、支持瓷瓶断裂或套管炸裂。&&&&&
c、连接处过热变红色或烧红。 因为过流要断电,长时间工作会损坏
d、绝缘子严重放电。 放电产生电伏很危险
e、SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
f、液压机构突然失压到零。&&
g、少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。 估计内部出现短路,要断电。
h、真空断路器真空损坏。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:00:26 4楼
没有说明具体的断路器,通常通用的低压电路器一般自己会自动跳闸,都不需要停电处理了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:30:57 5楼
高压?低压?还是?&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:00:15 6楼
高压?低压?还是?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:13 7楼
&断路器出现以下异常应停电处理:
(1)严重漏油,油标管中已无油位。
(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
(3)连接处过热变红色或烧红。
(4)绝缘子严重放电。
(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
(6)液压机构突然失压到零。
(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。
(8)真空断路器真空损坏
处理方式:(高压类型断路器)
检修项目:真空断路器:回路电阻测试,交流耐压试验、低电压试验
SF6断路器:sf6微水测试,回路电阻测试,低电压动作特性试验。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:35:16 8楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:32:48 9楼
说得很详细,但是那个sf6是干什么的?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:37:09 10楼
楼主说的也不是很详细啊,高压的还是低压的。概况一下说:一自身故障;二控制以下方面的故障。主要这两方面。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:13:32 11楼
引用yanwen0227 的回复内容:楼主说的也不是很详细啊,高压的还是低压的。概况一下说:一自身故障;二控制以下方面的故障。主要这两方面。
说的好,我觉得就凭此帖也该给10楼的奖励。我们的工控擂台有时候问题不明确,需要有朋友指出来或者补充问题、从大方向上把握和引导大家攻擂
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:21:35 12楼
自身质量问题:
(1)严重漏油,油标管内已无油位;
(2)支持绝缘子断裂或套管炸裂或绝缘子严重放电;
(3)连接处因过热变色或烧红
(4)断路器气体压力、液压机构的压力、气动机构的气压等低于闭锁值,弹簧机构的弹簧闭锁信号不能复归等。
&选的过大起不到保护作用,过小易跳闸,需停电更换断路器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:37:42 13楼
引用jingtao 的回复内容:断路器出现以下异常应停电处理:
(1)严重漏油,油标管中已无油位。
(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
(3)连接处过热变红色或烧红。
(4)绝缘子严重放电。
(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
(6)液压机构突然失压到零。
(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。
(8)真空断路器真空损坏
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:37:07 14楼
20MP获得者:lyc&&&&&&&&&&&& &smile&
10MP获得者:yanwen0227&&&&&&&&&&&&& yanwen0227&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& zyw3166&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &zyw3166
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 惊涛骇浪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& jingtao
20积分获得者:qicuie310&&&&&&&&&&&&&&&& 壮壮
周点击排行
周回复排行> 问题详情
断路器出现哪些异常时应停电处理?
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
断路器出现哪些异常时应停电处理?请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1断路器越级跳闸如何检查处理?2中央信号工作后为什么要自保持?3什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?4在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项是什么?
我有更好的答案
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
每天只需0.4元
选择支付方式
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜你被选中为
扫一扫-免费查看答案!
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
提示:请截图保存您的账号信息,以方便日后登录使用。
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:本页链接:
第1个回答:
舞动之神丶qa
断路器出现以下异常应停电处理:(1)严重漏油,油标管中已无油位。(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。(3)连接处过热变红色或烧红。(4)绝缘子严重放电。(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。(6)液压机构突然失压到零。(7)少油断路器灭弧室冒烟或**有异常声音。(8)真空断路器真空损坏。
猜你感兴趣您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 断路器出现哪些异常时应停电处理?
断路器出现哪些异常时应停电处理?