断路器压力闭锁异常有哪些表现?如何处理?

断路器压力异常有哪些表现?如何处理?_百度知道
断路器压力异常有哪些表现?如何处理?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
获赞数:22
擅长:暂未定制
压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵频繁启动或油泵启动压力建立不起来等。 压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造成压力下降或压力异常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断路器机构卡死,然后拉开直流电源及脱离保护压板,再用旁路带出
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
sf6断路器sf6气体压力过低或过高的危害有哪些?是什么?请生意经的朋友帮忙解答
浏览次数:1814
用手机阿里扫一扫
最满意答案
气压过低,将使断路器的灭弧能力降低。气压过高,将使断路器的机械寿命缩短,还可能造成sf6气体液化。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is okSF6断路器中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?_百度知道
SF6断路器中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
获赞数:11
SF6断路器 压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭弧能力就不能保证了,不及时处理,就会出现事故。
alexlau305
alexlau305
采纳数:992
获赞数:1909
SF6断路器 压力过低,有两个点,一个是压力报警点,这个时候断路器还具有一定的开断能力,但如果不及时调整,会影响将来的开关,另一个是压力闭锁点,这个时候断路器已经失去分断能力,通过闭锁防止断路器分断,因为这个时候如果发生短路,断路器将切不断短路电流举个例子,某品牌断路器标准额定SF6压力位2.5Bar, 压力报警为2Bar, 压力闭锁为1.5Bar. 这个压力等级是逐渐减少的。。。
鑫华福电力
鑫华福电力
采纳数:330
获赞数:2337
SF6断路器中SF6气体压力过低时,断路器将会BAOJING
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。断路器验收细则,这个要知道的。
我的图书馆
断路器验收细则,这个要知道的。
1 验收分类断路器验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工(预)验收、启动验收五个关键环节。2 可研初设审查序号验收项目验收标准1结构形式合理选用罐式、柱式断路器,以满足工程需要。2额定电流、电压断路器额定电流选择应满足规划要求,额定电压满足工程需求。3额定短路开断电流额定短路开断电流选择应能满足安装地点最大短路电流要求,并考虑电网发展规划,留有足够裕度。4额定短路持续时间额定短路持续时间选择满足设备运行电压等级要求。5容性电流开断用于电容器投切的断路器必须选用C2级断路器。6外绝缘配置断路器极柱、瓷套管外绝缘配置应满足污秽等级和海拔高度修正后要求。户内设备外绝缘与户外设备外绝缘的防污闪配置级差不宜大于一级;中性点不接地系统的绝缘子外绝缘配置至少应比中性点接地系统配置高一级,直至达到e级污秽等级的配置要求。7操动机构应优先选用弹簧机构、液压机构(包括弹簧储能液压机构)。8储能电机电源选择储能电机电源类型的选择(交流、直流)。9电流互感器&断路器电流互感器变比选择应能满足规划要求,绕组配置个数、精度满足二次设备需求,二次绕组输出容量应能满足二次回路负载要求。&序号验收项目验收标准10合闸电阻对是否选用合闸电阻进行系统过电压校核计算,并合理确定合闸电阻值。11密度继电器、加热带、SF6气体对于严寒地区的断路器设备,其密度继电器、加热带、SF6气体选用应满足设备安装地域环境要求。3 厂内验收序号验收项目验收标准1灭弧室①各组件与技术规范书或技术协议中厂家、型号、规格一致;②各组件具备出厂质量证书、合格证、试验报告;③各组件进厂验收、检验、见证记录齐全。2瓷套管、复合套管3绝缘拉杆4盆式绝缘子(罐式)5传动件(连板、杆)6罐体7均压电容器8合闸电阻9密度继电器10电流互感器11操动机构12灭弧室装配①绝缘拉杆表面清洁,无变形、无磕碰、划伤,绝缘拉杆装配前应完成局放测试,局放量不大于3pC,断路器绝缘拉杆不应采用“螺旋式”连接结构”;②灭弧室零部件清洗干净,表面光滑无磕碰划伤;③各零部件连接部位螺栓压接牢固,满足力矩要求;④静、动触头清洁无金属毛刺,圆角过渡圆滑,镀银面无氧化、起泡等缺陷;⑤各装配单元电阻测量值应在产品技术要求规定范围内;⑥触头开距等机械行程尺寸应满足产品设计要求;⑦真空灭弧室应使用陶瓷外壳;⑧真空断路器上应设有易于观察真空开关触头磨损程度的标记;⑨SF6灭弧室吸附剂固定牢固。13触头磨合①断路器出厂试验时应进行不少于200次的机械操作试验,以保证主、辅触头充分磨合;②200次操作试验后断路器应进行内部彻底清洁,确认无异常再进行其它试验;③连续200次操作前后应分别测量开关装置的回路电阻,应无明显偏差。14合闸电阻(如配置)电阻片无裂痕、破损,电阻值符合制造厂规定,辅助触头应进行不少于200次的机械操作试验,以保证充分磨合。15均压电容器(如配置)①电容器完好、干净,无裂纹破损;②断路器断口均压电容器组装前应按规程完成电容值、高压介损测量及耐压试验。16电流互感器内置式电流互感器,罐体内部支撑筒密封槽及内壁清洗干净,无尖角、毛刺、棱台、磕碰划伤。外置式电流互感器支持筒外壁清洗干净,无尖角、毛刺、棱台、磕碰划伤。线圈外观无磕碰、无漏线,引线无破损,线号标记准确无误,二次引线端子压接牢靠。17电缆机构箱内二次电缆应采用阻燃电缆,截面积应符合产品设计要求。互感器回路:≥4mm2;控制回路:≥2.5mm2。18总体装配断路器内部的盆式绝缘子、支撑绝缘子在装配前应逐个进行局部放电试验,其在试验电压下单个绝缘子局部放电量不大于3pC。极柱及瓷套无明显倾斜,中心距离误差≤5mm。各传动轴销及有相对运动的构件,应涂适量润滑剂。SF6气体管路布置合理,连接紧固,密封垫(圈)安装到位。各部位安装牢靠,连接部位螺栓压接牢固,满足力矩要求,平垫、弹簧垫齐全、螺栓外露长度符合要求。SF6&密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求;密度继电器应装设在与断路器本体同一运行环境温度的位置;断路器SF6气体补气口位置尽量满足带电补气要求。断路器二次回路不应采用RC加速设计。序号验收项目验收标准1预装所有组部件装配完整。2本体①断路器外观清洁无污损,油漆完整,无色差;②瓷套表面清洁,无裂纹、无损伤,均压环无变形;③一次端子接线板无开裂、无变形,表面镀层无破损;④金属法兰与瓷件胶装部位粘合牢固,防水胶完好;⑤防爆膜检查应无异常,泄压通道通畅;⑥接地块(件)安装美观、整齐;⑦电流互感器接线牢固。3铭牌设备出厂铭牌齐全、参数正确、美观。4位置指示器位置指示器的颜色和标示应符合相关标准要求,分、合闸指示牌应有两个及以上定位螺栓固定以保证不发生位移。5机构箱①外观完整、无损伤、接地良好,箱门与箱体之间的接地连接软铜线(多股)截面不小于4mm2;②各空气开关、熔断器、接触器等元器件标示齐全正确;③机构箱开合顺畅,密封胶条安装到位,应有效防止尘、雨、雪、小虫和动物的侵入,防护等级不低于IP44,顶部应设防雨檐,顶盖采用双层隔热布置;④机构箱清洁无杂物;⑤机构中金属元件无锈蚀;⑥机构箱内交、直流电源应有绝缘隔离措施;⑦机构箱内二次回路的接地应符合规范,并设置专用的接地排;⑧机构箱内若配有通风设备,则应功能正常,若有通气孔,应确保形成对流。6螺栓紧固全部外露紧固螺栓均应采用热镀锌螺栓,紧固后螺纹一般应露出螺母2-3圈,各螺栓、螺纹连接件应按要求涂胶并紧固划标志线。7密封各密封面密封胶涂抹均匀、密封良好,满足户内(外)使用要求。8密封试验(SF6)泄漏值的测量应在断路器充气24h后进行。采用灵敏度不低于1×10-6(&体积比)&的检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行检测时,检漏仪不应报警;必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量。以24h的漏气量换算,每一个气室年漏气率不应大于0.5%(750kV断路器设备相对年漏气率不应大于0.5μL/L,Q/GDW kV电力设备交接试验规程)。9SF6气体水分含量35kV-500kV设备:SF6气体含水量的测定应在断路器充气24小时后进行(750kV设备在充气至额定压力120h后进行),且测量时环境相对湿度不大于80%。SF6气体含水量(20℃的体积分数)应符合下列规定:与灭弧室相通的气室,应小于150μL/L、其他气室小于250μL/L。10交流耐压试验在断路器SF6气体额定压力下进行,试验电压按国家标准GB/T 执行或按订货合同执行。罐式断路器可在耐压过程中进行局部放电检测工作。1.2倍额定相电压下局放量应满足设备厂家技术要求,但不大于5pC。(DL/T 617-2010)雷电冲击耐受试验:220kV及以上罐式断路器应进行正负极性各3次的雷电冲击耐受试验。真空灭弧室断口间耐压试验电压按产品技术条件的规定执行,试验中不应发生贯穿性击穿。真空灭弧室真空度满足产品技术要求。11均压电容器(如配置)各断口均压电容器其绝缘电阻值、电容值、介损符合产品技术规范。12电流互感器①电流互感器二次引出线应接线正确、紧固;②二次绕组绝缘电阻、直流电阻、组别和极性、误差测量、励磁曲线测量等应符合产品技术条件。13分、合闸线圈直流电阻试验试验结果应符合设备技术文件要求。14分、合闸线圈绝缘性能使用1000V兆欧表进行测试,应符合产品技术条件且不低于10MΩ。15合闸电阻测量(如配置)各断口合闸电阻值符合产品设计要求。16主回路电阻测量宜采用电流不小于100A的直流压降法进行测量,测试结果应符合产品技术条件规定值。17辅助和控制回路试验①工频耐压试验:试验电压为2000V持续时间1min,应合格。②绝缘电阻测试:用1000V兆欧表进行绝缘试验,绝缘电阻应符合产品技术规定。18断路器机械特性测试机械特性:①机构速度特性、分合闸时间、分合闸同期性均应符合产品技术条件要求;②出厂试验时应记录设备的机械特性行程曲线,并与参考的机械特性行程曲线进行对比,应一致;(GB .2.102.2.6)③真空断路器合闸弹跳40.5kV以下不应大于2ms,40.5kV及以上不应大于3ms;分闸反弹幅度不应超过额定开距的20%;④对断路器主断口及合闸电阻断口的配合关系进行测试。合闸电阻的提前接入时间可参照制造厂规定执行,一般为8ms~11ms。操作电压校核:①合闸装置在额定电源电压的85%~110%范围内,应可靠动作;②分闸装置在额定电源电压的65%~110%(直流)或85%~110%(交流)范围内,应可靠动作;③当电源电压低于额定电压的30%时,分闸装置不应脱扣。19操动机构通用验收要求①操动机构的零部件应齐全,各转动部位应涂以适合当地气候条件的润滑脂;②电动机固定应牢固,转向应正确;③各种接触器、继电器、微动开关、压力开关、压力表、加热驱潮装置和辅助开关的动作应准确、可靠,接点应接触良好、无烧损或锈蚀;④分、合闸线圈的铁心应动作灵活、无卡阻;⑤压力表应经出厂检验合格,并有检验报告,压力表的电接点动作正确可靠;⑥操动机构的缓冲器应经过调整,采用油缓冲器时,油位应正常,所采用的液压油应适应当地气候条件,且无渗漏。20弹簧机构验收储能机构检查:①弹簧储能指示正确,弹簧机构储能接点能根据储能情况及断路器动作情况,可靠接通、断开;②储能电机应配有储能超时、过流、热偶等保护元件,整定值应符合产品技术要求;③储能电机应运行无异常、无异声;断开储能电机电源,手动储能可正常执行,手动储能与电动储能之间闭锁可靠;④合闸弹簧储能时间应满足制造厂要求,合闸操作后应在20s内完成储能,在85%~110%的额定电压下应能正常储能。弹簧机构检查:①弹簧机构应能可靠防止发生空合操作;②合闸弹簧储能时,牵引杆的位置应符合产品技术文件;③合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切除,合闸完毕,行程开关应将电动机电源接通,储能电机电源的接通与断开应通过行程开关切换直接控制,不应通过扩展中间继电器接点来实现;④合闸弹簧储能后,牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠的联锁;⑤分、合闸闭锁装置动作应灵活,复位应准确而迅速,并应开合可靠。弹簧机构其他验收项目:①传动链条无锈蚀、机构各转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂;②缓冲器缓冲行程符合制造厂规定;③弹簧机构内轴销、卡簧等应齐全,螺栓应紧固,并画划线标记。21液压机构液压机构验收:①液压油标号选择正确,适合设备运行地域环境要求,油位满足设备厂家要求,并应设置明显的油位观察窗,方便在运行状态检查油位情况;②液压机构连接管路应清洁、无渗漏,压力表计指示正常且其安装位置应便于观察;③油泵运转正常,无异常,欠压时能可靠启动,压力建立时间符合要求;若配有过流、热偶等保护元件,整定值应符合产品技术要求;④液压系统油压不足时,机械、电气防止慢分装置应可靠工作;⑤具备慢分、慢合操作条件的机构,在进行慢分、慢合操作时,工作缸活塞杆的运动应无卡阻现象,其行程应符合产品技术文件;⑥液压机构电动机或油泵应能满足60s内从重合闸闭锁油压打压到额定油压和5min内从零压充到额定压力的要求;机构打压超时应报警,整定时间应符合产品技术要求;⑦微动开关、接触器的动作应准确可靠、接触良好;电接点压力表、安全阀、压力释放器应经检验合格,动作可靠,关闭应严密;⑧联动闭锁压力值应按产品技术文件要求予以整定,液压回路压力不足时能按设定值可靠报警或闭锁断路器操作,并上传信号;⑨液压机构24h内保压试验无异常,24h压力泄漏量满足产品技术文件要求。液压机构储能装置验收:①预充氮气压力应符合制造厂规定;②储压筒应有足够的容量,在降压至闭锁压力前应能进行“分—0.3s—合分”或“合分— 3min —合分”的操作。对于设有漏氮报警装置的储压器,需检查漏氮报警装置功能可靠。22断路器操作及位置指示断路器及其操动机构操作正常、无卡涩,分、合闸标志及动作指示正确。23就地、远方功能切换断路器远方、就地操作功能切换正常。24防跳回路传动就地操作时,防跳回路应可靠工作。25非全相装置三相非联动断路器缺相运行时,非全相装置能可靠动作,时间继电器经校验可靠动作;带有试验按钮的非全相保护继电器应有警示标志。26辅助开关①应对断路器合-分时间及操动机构辅助开关的转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合进行试验检查;对220kV及以上断路器,合分时间应符合产品技术条件中的要求,且满足电力系统安全稳定要求;②辅助开关应安装牢固,应能防止因多次操作松动变位;③辅助开关应转换灵活、切换可靠、性能稳定;④辅助开关与机构间的连接应松紧适当、转换灵活,并应能满足通电时间的要求;连接锁紧螺帽应拧紧,并应采取放松措施。27加热驱潮、照明装置①机构箱、汇控柜内所有的加热元件应是非暴露型的;加热器、驱潮装置及控制元件的绝缘应良好,加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm,温湿度控制器等二次元件应采用阻燃材料,取得3C认证项目检测报告;②加热驱潮装置能按照设定温湿度自动投入;③照明装置应工作正常。28各类表计及指示器安装位置断路器设备各类表计(密度继电器、压力表等)及指示器(位置指示器、储能指示器等)安装位置应方便巡视人员或智能机器人巡视观察。29动作计数器断路器应装设不可复归的动作计数器,其位置应便于读数,分相操作的断路器应分相装设。4 到货验收序号验收项目验收标准1外观检查①断路器及构架、机构箱等连接部位螺栓压接牢固,平垫、弹簧垫齐全、螺栓外露长度符合要求;②一次接线端子无开裂、无变形,表面镀层无破损;③金属法兰与瓷件胶装部位粘合牢固,防水胶完好;④设备防水、防潮措施完好,设备无受潮现象;⑤断路器外观清洁无污损,油漆完整;⑥其他根据运输协议应检查项目,如预充气体压力值检查。2铭牌设备出厂铭牌齐全、参数正确。3套管瓷套表面无裂纹,清洁,无损伤,均压环无变形。4机构箱机构箱无磕碰划伤。5地脚螺栓规格、数量应符合技术协议和安装图纸要求。6气体应提供足够断路器安装一次预充的气体量。7组部件、备件①组部件、备件应齐全,规格应符合设计要求,包装及密封应完好;②备品备件、专用工具和仪表应随断路器同时装运,但必须单独包装,并明显标记,以便与提供的其它设备相区别;③备品备件验收可参照本细则中断路器相关组件验收要求执行;④依照装箱清单清点发货物品,避免遗漏。序号验收项目验收标准8图纸①外形图;②设备安装图;③二次原理图及接线图。9技术资料制造厂应免费随设备提供给买方下述资料:①断路器出厂试验报告及合格证;②断路器型式试验和特殊试验报告;③主要材料检验报告、套管、密度继电器、绝缘拉杆、电流互感器、温湿度加热器等组件的检验报告;④安装使用说明书。5 竣工(预)验收序号验收项目验收标准1外观检查①断路器及构架、机构箱安装应牢靠,连接部位螺栓压接牢固,满足力矩要求,平垫、弹簧垫齐全、螺栓外露长度符合要求,用于法兰连接紧固的螺栓,紧固后螺纹一般应露出螺母2-3圈,各螺栓、螺纹连接件应按要求涂胶并紧固划标志线;②采用垫片(厂家调节垫片除外)调节断路器水平的,支架或底架与基础的垫片不宜超过3片,总厚度不应大于10mm,且各垫片间应焊接牢固;③一次接线端子无松动、无开裂、无变形,表面镀层无破损;④金属法兰与瓷件胶装部位粘合牢固,防水胶完好;⑤均压环无变形,安装方向正确,排水孔无堵塞;⑥断路器外观清洁无污损,油漆完整;⑦电流互感器接线盒箱盖密封良好;⑧设备基础无沉降、开裂、损坏。2铭牌设备出厂铭牌齐全、参数正确。3相色相色标志清晰正确。4封堵所有电缆管(洞)口应封堵良好。5机构箱①机构箱开合顺畅,密封胶条安装到位,应有效防止尘、雨、雪、小虫和动物的侵入;②机构箱内无异物,无遗留工具和备件;③机构箱内备用电缆芯应加有保护帽,二次线芯号头、电缆走向标示牌无缺失现象。④各空气开关、熔断器、接触器等元器件标示齐全正确,可操作的二次元器件应有中文标志并齐全正确;⑤机构箱内若配有通风设备,则应功能正常,若有通气孔,应确保形成对流。6防爆膜(如配置)防爆膜检查应无异常,泄压通道通畅且不应朝向巡视通道。7外观检查①瓷套管、复合套管表面清洁,无裂纹、无损伤;②增爬伞裙完好,无塌陷变形,粘接界面牢固;③防污闪涂料涂层完好,不应存在剥离、破损。8相间距极柱相间中心距离误差≤5mm。9SF6密度继电器①户外安装的密度继电器应设置防雨罩,其应能将表、控制电缆接线端子一起放入,安装位置应方便巡视人员或智能机器人巡视观察;②SF6密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求;密度继电器应装设在与断路器本体同一运行环境温度的位置;断路器SF6气体补气口位置尽量满足带电补气要求;③充油型密度继电器无渗漏;④具有远传功能的密度继电器,就地指示压力值应与监控后台一致;⑤密度继电器报警、闭锁压力值应按制造厂规定整定,并能可靠上传信号及闭锁断路器操作。10SF6气体压力充入SF6气体气压值满足制造厂规定。11SF6气体管路阀系统截止阀、逆止阀能可靠工作,投运前均已处于正确位置,截止阀应有清晰的关闭、开启方向及位置标示。12操动机构通用验收要求①操动机构固定牢靠;②操动机构的零部件齐全,各转动部位应涂以适合当地气候条件的润滑脂;③电动机固定应牢固,转向应正确;④各种接触器、继电器、微动开关、压力开关、压力表、加热驱潮装置和辅助开关的动作应准确、可靠,接点应接触良好、无烧损或锈蚀;⑤分、合闸线圈的铁心应动作灵活、无卡阻;⑥压力表应经出厂检验合格,并有检验报告,压力表的电接点动作正确可靠;⑦操动机构的缓冲器应经过调整;采用油缓冲器时,油位应正常,所采用的液压油应适应当地气候条件,且无渗漏。13弹簧机构储能机构检查:①弹簧储能指示正确,弹簧机构储能接点能根据储能情况及断路器动作情况,可靠接通、断开;②储能电机具有储能超时、过流、热偶等保护元件,并能可靠动作,打压超时整定时间应符合产品技术要求;③储能电机应运行无异常、无异声。断开储能电机电源,手动储能能正常执行,手动储能与电动储能之间闭锁可靠;④合闸弹簧储能时间应满足制造厂要求,合闸操作后一般应在20s(参考值)内完成储能,在85%~110%的额定电压下应能正常储能。弹簧机构检查:①弹簧机构应能可靠防止发生空合操作;②合闸弹簧储能时,牵引杆的位置应符合产品技术文件;③合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切除,合闸完毕,行程开关应将电动机电源接通,机构储能超时应上传报警信号;④合闸弹簧储能后,牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠的联锁;⑤分、合闸闭锁装置动作应灵活,复位应准确而迅速,并应开合可靠。弹簧机构其他验收项目:①传动链条无锈蚀、机构各转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂;②缓冲器缓冲行程符合制造厂规定。③弹簧机构内轴销、卡簧等应齐全,螺栓应紧固,并画划线标记。14液压机构液压机构验收:①液压油标号选择正确,适合设备运行地域环境要求,油位满足设备厂家要求,并应设置明显的油位观察窗,方便在运行状态检查油位情况;②液压机构连接管路应清洁、无渗漏,压力表计指示正常且其安装位置应便于观察;③油泵运转正常,无异常,欠压时能可靠启动,压力建立时间符合要求;若配有过流保护元件,整定值应符合产品技术要求;④液压系统油压不足时,机械、电气防止慢分装置应可靠工作;⑤具备慢分、慢合操作条件的机构,在进行慢分、慢合操作时,工作缸活塞杆的运动应无卡阻现象,其行程应符合产品技术文件;⑥液压机构电动机或油泵应能满足60s内从重合闸闭锁油压打压到额定油压和5min内从零压充到额定压力的要求;机构打压超时应报警,时间应符合产品技术要求;⑦微动开关、接触器的动作应准确可靠、接触良好;电接点压力表、安全阀、压力释放器应经检验合格,动作可靠,关闭应严密;⑧联动闭锁压力值应按产品技术文件要求予以整定,液压回路压力不足时能按设定值可靠报警或闭锁断路器操作,并上传信号;⑨液压机构24h内保压试验无异常,24h压力泄漏量满足产品技术文件要求,频繁打压时能可靠上传报警信号。液压机构储能装置验收:①采用氮气储能的机构,储压筒的预充氮气压力,应符合产品技术文件要求,测量时应记录环境温度;补充的氮气应采用微水含量小于5μL/L的高纯氮气作为气源;②储压筒应有足够的容量,在降压至闭锁压力前应能进行“分-0.3s-合分”或“合分-&3min-合分”的操作;③对于设有漏氮报警装置的储压器,需检查漏氮报警装置功能可靠;15断路器操作及位置指示断路器及其操动机构操作正常、无卡涩,储能标志、分、合闸标志及动作指示正确,便于观察。16就地/远方切换断路器远方、就地操作功能切换正常。17辅助开关①断路器辅助开关切换时间与断路器主触头动作时间配合良好,接触良好,接点无电弧烧损;②辅助开关应安装牢固,应能防止因多次操作松动变位;③辅助开关应转换灵活、切换可靠、性能稳定;④辅助开关与机构间的连接应松紧适当、转换灵活,并应能满足通电时间的要求;连接锁紧螺帽应拧紧,并应采取放松措施。18防跳回路就地、远方操作时,防跳回路均能可靠工作,在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象。19非全相装置三相非联动断路器缺相运行时,所配置非全相装置能可靠动作,时间继电器经校验合格且动作时间满足整定值要求;带有试验按钮的非全相保护继电器应有警示标志。20动作计数器断路器应装设不可复归的动作计数器,其位置应便于读数,分相操作的断路器应分相装设。21断路器设备断路器接地采用双引下线接地,接地铜排、镀锌扁钢截面积满足设计要求。接地引下线应有专用的色标;紧固螺钉或螺栓应使用热镀锌工艺,其直径应不小于12mm,接地引下线无锈蚀、损伤、变形。与接地网连接部位其搭接长度及焊接处理符合要求:扁钢(截面不小于100mm2)为其宽度的2倍且至少3个棱边焊接;圆钢(直径不小于8mm)为其直径的6倍,详见GB50169;焊接处应做防腐处理。22机构箱机构箱接地良好,有专用的色标,螺栓压接紧固;箱门与箱体之间的接地连接铜线截面不小于4mm2。23控制电缆①由断路器本体机构箱至就地端子箱之间的二次电缆的屏蔽层应在就地端子箱处可靠连接至等电位接地网的铜排上,在本体机构箱内不接地;②二次电缆绝缘层无变色、老化、损坏。24加热、驱潮装置断路器机构箱、汇控柜中应有完善的加热、驱潮装置,并根据温湿度自动控制,必要时也能进行手动投切,其设定值满足安装地点环境要求。机构箱、汇控柜内所有的加热元件应是非暴露型的;加热驱潮装置及控制元件的绝缘应良好,加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm;加热驱潮装置电源与电机电源要分开。寒冷地域装设的加热带能正常工作。25照明装置断路器机构箱、汇控柜应装设照明装置,且工作正常。26一次引线①引线无散股、扭曲、断股现象。引线对地和相间符合电气安全距离要求,引线松紧适当,无明显过松过紧现象,导线的弧垂须满足设计规范;②铝设备线夹,在可能出现冰冻的地区朝上30度-90度安装时,应设置滴水孔;③设备线夹连接宜采用热镀锌螺栓;④设备线夹与压线板是不同材质时,应采用面间过渡安装方式而不应使用铜铝对接过渡线夹。&序号验收项目验收标准1SF6气体SF6气体必须经SF6气体质量监督管理中心抽检合格,并出具检测报告后方可使用。对气瓶抽检率参照GB/T,其他每瓶只测定含水量。纯度(质量分数)/10-2&≥ 99.8 %。(SF6气体注入设备后进行)水含量(质量分数)/10-6& &≤ 5。(20℃)湿度露点(101325Pa)≤-49.7℃。(20℃)酸度(以HF计)(质量分数)/10-6&&≤ 0.2。四氟化碳(质量分数)/10-6&≤ 100。空气(质量分数)/10-6& &≤ 300。可水解氟化物(以HF计)(质量分数)/10-6&&≤ 1。矿物油(质量分数)/10-6& &≤ 4。生物试验无毒。35kV-500kV设备:SF6气体含水量的测定应在断路器充气24h后进行。750kV设备在充气至额定压力120h后进行,且测量时环境相对湿度不大于80%。SF6气体含水量(20℃的体积分数)应符合下列规定:与灭弧室相通的气室,应小于150μL/L、其他气室小于250μL/L。2密封试验(SF6)采用灵敏度不低于&1×10-6(&体积比)&的检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行检测时,检漏仪不应报警;必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量。以24h的漏气量换算,每一个气室年漏气率不应大于0.5%(750kV断路器设备相对年漏气率不应大于0.5μL/L,Q/GDW kV电力设备交接试验规程);泄漏值的测量应在断路器充气24h后进行。3SF6密度继电器及压力表校验①SF6气体密度继电器安装前应进行校验并合格,动作值应符合产品技术条件;②各类压力表(液压、空气)指示值的误差及其变差均应在产品相应等级的允许误差范围内。4绝缘电阻测量断路器整体绝缘电阻值测量,应参照制造厂规定。5主回路电阻测量采用电流不小于100A的直流压降法,测试结果应符合产品技术条件规定值;与出厂值进行对比,不得超过120%出厂值。6瓷套管、复合套管使用2500V绝缘电阻表测量,绝缘电阻不应低于1000MΩ。复合套管应进行憎水性测试。交流耐压试验可随断路器设备一起进行。7交流耐压试验真空断路器(35kV):①应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验;②当在合闸状态下进行时,试验电压应符合厂家出厂试验电压的80%;③当在分闸状态下进行时,真空灭弧室断口间的试验电压应按产品技术条件的规定执行,试验中不应发生贯穿性放电。35kV-500kVSF6断路器:①在SF6气压为额定值时进行,试验电压按出厂试验电压的80%,试验时间为60s;②110kV以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验;③罐式断路器应进行合闸对地和断口间耐压试验;④500kV定开距瓷柱式断路器只进行断口耐压试验。750kVSF6断路器:①主回路交流耐压试验a.试验前应用5000V绝缘电阻表测量每相导体对地绝缘电阻;b.在充入额定压力的SF6气体,其他各项交接试验项目完成并合格后进行,断路器应在合闸状态;c.试验电压值为出厂试验电压值的90%,试验电压频率在10Hz~300Hz范围内;d.试验前可进行低电压下的老炼试验,施加试验电压值和时间可与厂家协商确定。(推荐方案见:Q/GDW 1157)②断口交流耐压试验a.主回路交流耐压试验完成后应进行断口交流耐压试验;b.试验电压值为出厂试验电压值的90%,试验电压频率在10Hz~300Hz范围内;c.试验时断路器断开,断口一端施加试验电压,另一端接地。8罐式断路器局放量检测罐式断路器可在耐压过程中进行局部放电检测工作。1.2倍额定相电压下局放量应满足设备厂家技术要求。9断路器均压电容器的试验(如配置)断路器均压电容器试验(绝缘电阻、电容量、介损)应符合有关规定。①断路器均压电容器的极间绝缘电阻不应低于5000 MΩ;②断路器均压电容器的介质损耗角正切值应符合产品技术条件的规定;③20摄氏度时,电容值的偏差应在额定电容值的±5%范围内;④罐式断路器的均压电容器试验可按制造厂的规定进行。10断路器机械特性测试①应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行;②测量断路器主、辅触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,实测数值应符合产品技术条件的规定;③交接试验时应记录设备的机械特性行程曲线,并与出厂时的机械特性行程曲线进行对比,应在参考机械行程特性包络线范围内;(DL/T &615-2013)④真空断路器合闸弹跳40.5kV以下不应大于2ms,40.5kV及以上不应大于3ms;分闸反弹幅度不应超过额定开距的20%。11辅助开关与主触头时间配合试验对断路器合-分时间及操动机构辅助开关的转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合试验检查,对220kV及以上断路器,合分时间应符合产品技术条件中的要求,且满足电力系统安全稳定要求。12SF6断路器的分、合闸速度应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行,实测数值应符合产品技术条件的规定。(现场无条件安装采样装置的断路器,可不进行本试验。)13断路器合闸电阻试验(如配置)在断路器产品交接试验中,应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试,有条件时应测量合闸电阻的阻值。合闸电阻的提前接入时间可参照制造厂规定执行,一般为8ms~11ms(参考值)。合闸电阻值与初值(出厂值)差应不超±5%。14断路器分合闸线圈电阻值测量合闸线圈、分闸线圈直流电阻应合格,与出厂试验值的偏差不超过±5%。15断路器分、合闸线圈的绝缘性能使用1000V兆欧表进行测试,不应低于10MΩ。16断路器机构操作电压试验合闸操作:弹簧、液压操动机构合闸装置在额定电源电压的85%~110%范围内,应可靠动作。分闸操作:①分闸装置在额定电源电压的65%~110%(直流)或85%~110%(交流)范围内,应可靠动作,当此电压小于额定值的30%时,不应分闸;(Q/GDW 1168-2013)②附装失压脱扣器的,其动作特性应符合其出厂特性的规定;③附装过流脱扣器的,其额定电流规定不小于2.5A,脱扣电流的等级范围及其准确度应符合相关标准。17辅助和控制回路试验采用2500V兆欧表进行绝缘试验,绝缘电阻大于10M?。(国网电科[2014]315号国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异化统一条款意见的通知)18电流互感器试验二次绕组绝缘电阻、直流电阻、变比、极性、误差测量、励磁曲线测量等应符合产品技术条件。二次绕组绝缘电阻测量时使用2500V绝缘电阻表,与出厂值对比无明显变化。19开、合空载架空线路、空载变压器和并联电抗器的试验开、合空载架空线路、空载变压器和并联电抗器的试验,是否开展可根据招标文件、技术规范书执行。操作顺序亦按技术规范书执行。20试验数据的分析试验数据应通过显著性差异分析法和横纵比分析法进行分析,并提出意见。序号验收项目验收标准1订货合同、技术协议资料齐全。2安装使用说明书,装箱清单、图纸、维护手册等技术文件资料齐全。3重要材料和附件的工厂检验报告和出厂试验报告齐全、数据合格。4出厂试验报告资料齐全,数据合格。5安装检查及安装过程记录记录齐全,数据合格。6安装过程中设备缺陷通知单、设备缺陷处理记录记录齐全。7交接试验报告项目齐全,数据合格。8安装质量检验及评定报告项目齐全、质量合格。9备品、备件、专用工具及测试仪器清单资料齐全。&6 启动验收断路器设备启动验收标准序号验收项目验收标准1瓷套管、复合套管运行正常,无电晕和放电声。2密度继电器密度继电器按厂家规定值,指示在正常范围。3储能机构液压机构、弹簧机构储能正常。4位置指示断路器运行位置指示正常。5本体各部分无放电现象。6声音无异常。7设备本体及接头设备本体及接头无过热现象。&弹簧机构检查:①弹簧机构应能可靠防止发生空合操作;②合闸弹簧储能时,牵引杆的位置应符合产品技术文件;③合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切除,合闸完毕,行程开关应将电动机电源接通,储能电机电源的接通与断开应通过行程开关切换直接控制,不应通过扩展中间继电器接点来实现;④合闸弹簧储能后,牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠的联锁;⑤分、合闸闭锁装置动作应灵活,复位应准确而迅速,并应开合可靠。来源:国家电网公司变电验收通用管理规定。
喜欢该文的人也喜欢}

我要回帖

更多关于 sf6断路器压力范围 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信