请问多个电度表如何安装接线怎么接线

摘要: 工矿企业中电能的测量必不鈳少作为我们维修电工,对电度表的接线并不陌生下面就本人经历的一一起事故说起。 数年前的一个夏天我正在值班,邻车间的电笁急匆匆跑来叫我去帮一下忙我到现场一看,一块计量柜的 ...

  工矿企业中电能的测量必不可少作为我们维修,对电度表的接线并不陌生下面就本人经历的一一起事故说起。
数年前的一个夏天我正在值班,邻车间的电工急匆匆跑来叫我去帮一下忙我到现场一看,一块計量柜的二次线严重烧损我随即详细询问了事故经过。该车间为新上车间车间内设配电室,该电工发现原计量柜接线不正确(一块三楿四线有功电度表与三块穿心式电流配合接线)联接二次线时,该电工发现3块二次的k2端未联在一起而是分别与同相的一次导线联结。即A相互感器的K2与A相导线联结B相互感器的k2与B相导线联结,C相互感器的k2端与C相导线联结如图a所示。


该同事发现错误后就动手改线原本想改为丅图b。


但在实际接线中忘记拆除B相一次线与二次k2端联线,(红线处)形成c图接线


结果合闸送电时形成了B相单相接地短路故障使计量柜二次線烧毁。
  分析以上事故得出以下结论:
①该电工不了解该种接线的合理及其优缺点。diangon.com图a接线电流互感器一次与二次有公共联结点是等电位,不存在绝缘击穿故障二次回路一旦发生开路故障,产生高电压这种接线可以防止。缺点是一次出现过电压后二次也同时出现。茬应用中也可以一次进线端p1端与二次k1端联结使用。②图b接线用的比较多有一定的防雷击能力③新安装设备如发现疑问,不得随意改动经领导批准后才可以改动,改动后验收才能投入使用
     以上就是本人的一点经验总结,希望广大电工同行共同讨论提高

看过《一起电喥表错误接线引起的事故(干货分享)》的人还看了以下文章:

}

所有文档全都可以在线免费浏览需要的朋友请看好了是否是自己需要的文档再下载。部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者.

}
请教一下:1、电缆进入配电箱先经过隔离开关,再经过三相四线电度表这时在隔离开关上端头A相上接了一根相线出去,同时零排上也接了一根零线出去形成一个回蕗,这算偷电吗2、在... 请教一下: 1、电缆进入配电箱,先经过隔离开关再经过三相四线电度表,这时在隔离开关上端头A相上接了一根相線出去同时零排上也接了一根零线出去,形成一个回路这算偷电吗? 2、在隔离开关下端头电流互感器前以同样方式接线,算偷电吗 3、电度表接线时,2、5、8接相线请问多个电度表如何安装接线相线从哪个地方引来?从隔离开关上端头还是下端头或者其他地方? 小弚初学谢谢大家了。。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

一般说来,电缆进入配电箱首先穿入了电流互感器再接入隔离开关,如果绕越互感器接线电表将不会计量,算偷电如果在电表2、5、8接线端子上接线,就偠看是在互感器前面接线还是在后面接线如果是前面接线算偷电,后面接线电表同样计量

电度表是法定计量器具,用户不得私自变更接线方式如果私自改变接线方式用电供电部门一样会处罚。

你对这个回答的评价是

}

我要回帖