天津电力技术
2008年第4期
起直流两点接地的查找方法
天津电力滨海供电公司(天津 300450)
吴玉龙 王 刚 杨惠林
【摘 要】 主要讲在某变电站发生一起两点直流接地故障
投及 35kV一4甲、35kV一5甲简易母差直流电源的
时,我们是如何查找出来的,如何解决的。
总的直流电源。我们按查找直流接地的方法我们就
【关键词】 直流;接地故障;两点;查找方法;解决
一 条线路一条线路的拉,先拉直流控制电源再拉直
流保护电源,经过我们拉路,我们发现,不管我们拉
那一路,直流还是接地,接地点还是没有找到。
2o07年8月28日,塘沽地区普降大雨,滨海供
2 过程分析
电公司所属的某 电站(22OkV)发生直流接地告警,
认真分析了查找过程,认为查找的方法没有问
经过我们的努力查找,发现这次直流接地是不同间
题,这只能说明有以下几种情况:1)从直流电源屏
隔的两点直流接地,这种故障在直流接地中是比较
到开关柜之间的总的直流电源的电缆有问题;2)从
少见的,查找难度很大。我们在这次查找过程中积
这个直流总的电源下来可能接有其它的不明设备;
累了一些经验,摸索了一些方法,总结出来供大家参
3)有多点接地。针对这三种可能,我们就挨个排
查,首先我们分析第一个,我们发现总的直流电缆是
1 故障查找
8平方的电缆,电缆绝缘强度很高,而且运行了4年
查找直流接地的操作步骤和注意事项是,根据
多,应该没有问题。对第二种情况,我们又仔细的查
运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的
看了图纸,和现场进行了对 比,发现没有去别的地方
处所,采取拉路寻找,分段处理的方法,以先信号和
的直流电源线 ,所以这种情况也不存在。最后我们
照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原
把矛盾的焦点定格在多点接地上,我们分析有多点
则,在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过
接地的可能,因为该站经过多次改造,一次二次变动
3S,不论回路接地与否均应合上,当发现某一专用直
很多,再加上这次大雨,增加了多点接地的可能。当
流回路接地时,应及时找出接地点,尽快消除。
时,35kV一4甲母线带有 3ll、308、313、301甲、3l5、
1.1 查找直流接地的注意事项
317、3l9出线,35kV一5甲母线带有 310、309、312、
1)查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法;2)用
3O2甲、314出线,345甲是母联,总计 13个 间隔。
仪表检查时,所用仪表的内阻不应低于2000欧/伏
其中有317、319、312当时没有运行,我们就先查了
;3)当发生直流接地时,禁止在二次回路上工作;4)
这几个间隔,用摇表挨个测,没有发现它们有接地
处理时不得造成直流短路和另一点接地;5)查找和
的。因为是多点接地,所以一次拉一路是查不出来
处理必须由两人同时进行;6)拉路前应采取必要的
的,需要同时停多路,才能查出来,但是按查直流接
措施,以防止直流失电可能引起保护及 自动装置的
地的原则,在查找时,停的时间不超过 3s,为了这个
原则,得需要8个人同时拉8跳线路(301甲、302甲
1.2 查找方法
控制电源取 自l号、2号变压器保护
正在加载中,请稍后...论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
变电站直流接地故障查找的方法和步骤探索
  【摘 要】 变电站的直流系统是通过蓄电池来储存能量的,并通过使用充电机进行能量的补充,进而实现向全站的各个系统输送电能,如监控系统、保护系统、通讯系统等,最终使变电站的各个系统能稳定安全的运行。由于直流系统是绝缘系统,在其正常工作时,正负极对地绝缘的电阻相等,正负极对地的电压平衡,但是在发生接地时,正负极对地的电压就会发生变化,在接地发生以及恢复的瞬间,会经过长距离、长电缆启动中间继电器的回路可能会由于其分布较大的电容造成继电器的误跳。本文结合实际经验,对直流系统在运行过程中发生接地的各种可能性进行分析,最后给出了直流接地故障的查找方法以及排除故障的步骤,旨在为相关工作人员提供参考。 中国论文网 /8/view-6777266.htm  【关键词】 变电站 直流接地 故障查找和排除   在变电站中,是通过蓄电池向直流系统提供能量的,充电机进行能量补充以供变电站内各个系统的运行使用。但是直流系统在接地时,由于接地极对地电压降低,非接地极对地电压升高,在接地以及恢复的瞬间,会造成中间继电器的误跳,虽然误跳并不会对全站的所有系统的正常运行产生影响,且可以通过采用功率较大的中间继电器避免,但是存在接地的直流系统的供电可靠性会降低,所以应该立马查找接地点,并且进行故障的排查,做到尽早隔离故障。   1 直流接地的形式表现   根据接地发生的原因的不同,可以将直流接地的表现形式总结为以下几点:   1.1 阴雨天气造成的接地   在下雨天气,由于风力作用,雨水会飘入密封并不严实的户外二次接线盒,使得接线桩头和外壳导通,进而引起接地。在实际的生活中,瓦斯继电器并不安装防雨罩,雨水就会渗入接线盒,一旦积水淹没接线柱,就会发生跳闸。另外持续的阴雨天气中潮湿的空气也可以使户外电缆芯的破损处或者绝缘胶布的包扎处的绝缘性降低,最终导致接地的发生。   1.2 外力破坏导致的接地   外力破坏导致的接地主要分为两个具体的情况,一是由于挤压磨损引起的,当二次线与转动部件靠在一起时,前者会受到后者的磨损,一旦磨破,就会造成直流接地;第二种情况是小动物的破坏,小动物会顺着密封不好的接线箱进入,如蜜蜂等,在里面筑巢,一旦蜂巢将接线端子与外壳连接,就会引发接地,除了蜜蜂之外,老鼠咬破电缆外皮也会造成接地。   1.3 接线操作失误造成的接地   首先是误接线引起的,在进行二次接线时,电缆芯的一头接在端子上运行,另一端会被误认为是备用芯或者被误认为是不带电,进而被裸露在铁件上,进而引起接地,在拆除时,会误认为电缆芯从端子排上接下来就不带电,就不做包扎,一旦解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆芯接触铁件时就会发生接地。另外在连接断路器结构箱的二次线的时候,如果螺丝未紧固,就会使接线头容易滑脱,导致接地。另外插件内与按键发生损坏也可能会引起接地。   2 直流接地故障的查找方法   由于直流回路的数量多,加之分布面积较广,所以很难进行接地点的查找,相对来说,效果较好的查找方法为拉路试探法。该方法具体操作为分别对每路空气开关拉闸停电,如果停电后接地现象消失了,则说明接地点就位于本空气开关控制的下级回路。如果拉闸后接地现象仍然存在,则说明下级回路并无接地现象。然后通过拉路寻找,将接地点限定在某个直流回路中,然后再解开电缆芯,区别出接地点是在室内或者室外。再通过插件的拔出,将接地点限定在插件内或者插件外。这样经过层层分解和排除,直至将接地点限定在一段小回路中,最后使用摇表分别遥测绝缘,将接地点锁定在几个端子上,最后直至确定接地点。   3 查找故障的具体步骤   由于直流系统中的空气开关或者熔断器都是分层分级配置的,一般来说,由总路空开、分路空开串联而成,这两级空开将直流回路一共分为三段。因此在查找故障时,一定要熟悉这段回路的构成和作用,熟悉线路,这样才能顺利进行操作。   3.1 定位到总路开关   目前的直流屏上都安装有微机直流绝缘监测仪,所以,一旦发生接地,绝缘监测仪就会自动报出是哪一极发生了接地,而且会报出接地的电阻、接地支路号,根据接地支路号就可以确定接地点的总路空开。   3.2 定位到分路空开   在进行这一步的查找时,使用内阻不低于2000Ω/V的万用表在直流屏监视接地极母线对地电压,之后退出绝缘监测仪。根据现场标示找出总路空气开关下级串联的所有空开,按照先信号后控制的顺序,遵守先室外后室内的原则排出拉路顺序。由于遥信开关、通讯电源开关等这些不会影响故障跳闸的开关,可以先拉,如果接地点就在这些空气开关控制的回路,则避免了对重要回路的停电。如果在拉某一路的空开时,接地母线对地电压立刻升至110V左右,则说明接地点就位于该空气开关控制的下级回路。   3.3 确切接地点的确定   一旦将接地点定位在分路的空气开关后,此时应该立即向调度申请断开该路的空气开关,这样进行操作就会使其余的回路恢复至正常的状态,这一步完成之后,应该将监视直流母线对地电压的万用表或者电压表进行拆除,并于此同时投入绝缘监测仪,由于此时空气开关已经处于断开状态,下级回路并不带电,这时候使用万用表监视回路对地电压的方法已经不能发挥作用了,因此再使用摇表对下级回路接地点的具体位置进行定位。在进行定位查找时,防止使用不正确的查找方法造成的直流系统的两点接地,如使用灯泡查找法等,此外使用内阻低于2000Ω/V的万用表也是不行的。除此之外,为了防止某些保护装置在拉合支路时误发出口动作信号,所以在拉合之前应申请退出保护出口压板。   4 结语   综上所述,虽然直流系统接地引起的跳闸并不会影响全站的其他系统的正常运行,但是存在接地的直流系统的供电可靠性会降低,因此对接地点的查找和排除是很重要的。本文结合实际工作,对产生接地点的原因进行了总结,并说明了使用何种方法进行接地点的查找,并在最后说明了接地点查找的详细步骤,希望可以为广大同行工作者提供参考和帮助。   参考文献:   [1]刘志勇,阚金辉,陈青松,等.基于绝缘设备数据库的变电站直流系统非金属性接地故障的查找[J].电力科学与技术学报,2014(1).   [2]梁永欣,田志瑞,范艳芳.变电站直流系统接地故障查找与处理方法思考[J].科学之友,2011(24).
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。直流系统接地时的查找步骤_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
直流系统接地时的查找步骤
&&直流系统接地时的查找步骤
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢205、直流接地点查找步骤是什么_中华文本库
中华文本库
205、直流接地点查找步骤是什么
16.取下#1(#2)主变差动保护跳#1主变35KV开关出口压板24XB
17.取下#1(#2)主变差动保护跳#1主变10KV开关出口压板28XB
18.放上#1(#2)主变10KV差动CT变流器侧短路端子,取下连接端子
19.测量#1(#2)主变差动保护跳#1主变35KV开关出口压板24XB两端确无电压,并放上
20.测量#1(#2)主变差动保护跳北海1146开关出口压板17XB两端确无电压,并放上
21.测量#1(#2)主变差动保护跳110KV母分开关出口压板21XB两端确无电压,并放上
10、操作任务:林海变 110KV母分开关由冷备用改为运行(配合1#主变复役)
1.测量#1主变非电量保护跳110KV母分开关压板23XB两端确无电压,并放上
2.测量#1主变高后备保护跳110KV母分开关压板22XB两端确无电压,并放上
3.测量#1主变差动保护跳110KV母分开关压板21XB两端确无电压,并放上
4.测量#2主变非电量保护跳110KV母分开关压板23XB两端确无电压,并放上
5.测量#2主变高后备保护跳110KV母分开关压板22XB两端确无电压,并放上
6.测量#2主变差动保护跳110KV母分开关压板21XB两端确无电压,并放上
7.合上110KV母分Ⅱ号闸刀,并检查
8.合上110KV母分Ⅰ号闸刀,并检查
9.检查1#主变110KV中性点接地闸刀确已合上
10.检查1#2#主变分接头确在可并列位置
11.合上110KV母分开关
12.检查110KV母分开关确已合上
13.拉开1#主变110KV中性点接地闸刀
14.检查1#主变110KV中性点接地闸刀确已断开
205、直流接地点查找步骤是什么?
答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:
(1)区分是控制系统还是信号系统接地
(2)信号和照明回路
(3)控制和保护回路
(4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)
第3页/共3页
寻找更多 ""
Chinadmd.Com , All Rights Reserved[公告]&还没有公告
电工技术 讨论区
|&&&& &&&&
直流接地点查找步骤是什么?
发现直流接地在分析.判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:(1).区分是控制系统还是信号系统接地。 (2).信号和照明回路。 (3).控制和保护回路。 (4).取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(315).
步骤很清晰
以前查直流接地很麻烦,现在有了直流接地监视仪要方便多了。
只支持 .jpg、.gif、.png为结尾的URL地址
性质:公开,自由加入
成员:125&&&&&管理员:
话题:1603&&&&&回复:}

我要回帖

更多关于 直流接地 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信