洞口设置按梁的洞口加强钢筋设置要求求

砌体结构设计规范7.2 过梁

第7.2.1条 砖砌過梁的跨度不应超过下列规定:

钢筋砖过梁为1.5m;

对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋混凝土过梁 第7.2.2条 过梁的荷载,应按下列规定采用:

对砖和小型砌块砌体当梁、板下的墙体高度hw<ιn时(ιn为过梁的净跨),应计入梁、板传来的荷载当梁、板下嘚墙体高度hw≥ιn时,可不考虑梁、板荷载

1)对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/3时应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/3时应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用;

2)对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/2时应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/2时应按高度为ιn/2墙体的均布自重采用。

第7.2.3条 过梁的计算宜符合下列规定:

砖砌平拱受弯和受剪承载力,可按第5.4.1条和5.4.2条的公式并采用沿齿缝截面嘚弯曲抗拉强度或抗剪强度设计值进行计算;

1)受弯承载力可按下式计算:

M----按简支梁计算的跨中弯矩设计值;

fy----钢筋的抗拉强度设计值;

As----受拉鋼筋的截面面积;

as----受拉钢筋重心至截面下边缘的距离;

h----过梁的截面计算高度取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3;当考虑梁、板传來的荷载时则按梁、板下的高度采用。

2)受剪承载力可按第5.4.2条计算;

3)钢筋混凝土过梁应按钢筋混凝土受弯构件计算。验算过梁下砌体局蔀受压承载力时可不考虑上层荷载的影响。

第7.2.4条 砖砌过梁的构造要求应符合下列规定:

1 砖砌过梁截面计算高度内的砂浆不宜低于M5;

2 砖砌岼拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240mm;

3 钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋其直径不应小于5mm,间距不宜大于120mm钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于240mm,砂浆层的厚度不宜小于30mm

}

本文将钢筋工程中出现的各类问題从现象、图片、原因、防治各个维度进行解剖,是非常好的一篇技术文章请大家转发并收藏吧!

1、钢筋表面出现黄色浮锈,严重转為红色日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象图片

保管不良,受到雨雪侵蚀存放期长,仓库环境潮湿通风不良。

1、钢筋原料应存放在仓库或料棚内保持地面干燥,钢筋不得直接堆放在地上场地四周要有排水措施,堆放期尽量缩短淡黄色轻微浮锈不必处悝。

2、红褐色锈斑的清除可用手工钢刷清除尽可能采用机械方法,对于锈蚀严重发生锈皮剥落现象的应研究是否降级使用或不用。

2、鋼筋品种、等级混杂不表直径大小不同的钢筋堆放在一起,难以分辨影响使用。特别是二级钢和三级钢图片

原材料仓库管理不当,淛度不严;直径大小相近的用目测有时分清;技术证明资料未随钢筋实物同时交送仓库。

1、原材料堆放和加工后的半成品均应注明材質和规格。

2、下料加工前因认真核对材质和规格特别是2级刚和3级钢。

钢筋原材力、接头学实验不规范:钢筋材质单批号、数量和实验报告单上不符工程部位不详细。未能按规范要求中的数量批次进行力学实验

拉伸试验每组2根长约500mm。350mm同一厂别,同一炉号、同一规格、哃一交货状态每60t为一验收批,不足60t也按一批计(盘圆钢筋试件取自不同盘、直条钢筋在任选的两根或两根以上截取)。

2、闪光焊接接頭防治措施

同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批试件从成品中随机切取6个试件。其中3根做拉伸试验長约500mm冷弯试验2根长约350mm。

3、电弧焊接接头防治措施

工程焊接条件:同接头型试、同钢筋级别300个接头为一验收批在现场条件下:每一至两層楼同接头型试、同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm,

4、电渣压力焊接头防治措施

每一楼层或施工区段中同钢筋级别300个接头为一验收批不足300个接头也按一批计。试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长約500mm

5、气压焊接接头防治措施

每一楼层或施工区段中同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm,

6、接卸连接接头防治措施

钢筋机械连接对接头的现场检验按验收批进行同一施工条件下采用同一批材料的同等级、哃型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验预验收不足500个也作为一个验收批。对接头的每一验收批必须在工程中随机截取3个接頭试件作抗拉强度试验。

1、钢筋端部直螺纹丝扣加工好以后没有对丝扣进行有效保护。图片

钢筋端部直螺纹丝扣加工好以后套上塑料帽对丝扣进行保护。

2、后浇带、施工缝等部位预留钢筋长时间搁置未进行防锈保护处理。图片

对后浇带、施工缝等部位预留钢筋长搁置時间超过3个月以上的必须对预留钢筋进行防锈保护处理(在钢筋表面涂刷水泥浆)。

1、箍筋弯钩长度不够图片

1、钢筋下料长度不够2、加工机械存在偏差。3、省力便于安装。

1、认真核对图纸和熟悉规范要求精确计算配料单。

2、实际放样核对料单无误后批量加工

3、检查施工机械,校正偏差

4、象S形拉钩,安装后进行手动回弯至1350(如图二)。

5、箍筋弯后平直部分长度:对一般结构不宜小于箍筋直径嘚5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍

2、箍筋弯钩角度小于135°。图片

箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于900;对於抗震要求的结构应为135°。

3、螺纹盘园钢筋调直,机械内合金顶块过紧致使钢筋肋有所损伤。图片

螺纹盘园钢筋调直机械内合金顶塊过紧,致使钢筋肋有所损伤

螺纹盘园钢筋调直,根据钢筋规格调整机械内合金顶块确保钢筋只要能调直即可,不得损伤钢筋肋更鈈可冷拔瘦身。

4、箍筋的弯曲半径过大图片

没有根据钢筋规格选择弯曲机械。

1、钢筋末端需做1350弯钩时HRB335、HRB400级钢筋的弯弧内直径D不应小于鋼筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求

2、箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于900;对于抗震要求的结构应为1350;

3、箍筋弯折后平直部分长度:对一般构件,不易小于箍筋直径的5倍对于有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍

1、梁底受力钢筋與箍筋绑扎点过少。图片

要求:梁角部四周钢筋交叉点应每点绑扎牢中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移

2、鋼筋绑扎不规范,少扎、漏扎现象较多防治措施

1、网片绑扎铁丝要交换方向,呈“八”型

2、绑扎接头应以三道双铁丝扎牢

3、网片在钢筋綁扎(如梁中穿过)范围内应弧弧扎

4、双向受力钢筋网片应弧弧扎

5、钢筋进支座部分应弧弧扎

注:每根钢筋在搭接长度内必须采用三点綁扎,用双丝绑扎搭接钢筋两端30mm处中间再绑扎一道。

1、墙柱外伸钢筋移位图片

1、模版固定不牢,在施工过程中有事碰撞致使钢筋发生錯位

2、箍筋制作有误差,及绑扎不牢固造成钢筋骨架发生变形

3、保护层垫块不均匀。

4、梁柱节点内钢筋密度大致使墙柱钢筋错位。

5、浇筑混凝土时触动钢筋没有及时恢复。

1、在外伸部分加一道临时箍筋按图样位置安好,然后用样板固定好浇捣混凝土前再重复一遍。如发生移位则应校正后再浇捣混凝土

2、注意浇捣操作,尽量不碰撞钢筋浇捣过程中由专人随时检查及时校正。

3、浇筑砼前在板面戓梁上用油漆标出柱、墙的插筋位置然后电焊定位箍或水平引筋(针对板墙插筋)固定。

4、若遇钢筋间距调整(或位移)需弯曲钢筋时应采用小于1:6角度缓慢弯曲到位。

1、结构或构件拆模时发现混凝土表面有钢筋露出图片

保护层垫块垫得太稀或脱落,钢筋成型尺寸不准確或钢筋骨架绑扎不当,造成骨架外形尺偏大局部抵触模板,振捣混凝土时振动器撞击钢筋,使钢筋移位或引起绑扣松散

垫块要墊得适量可靠,竖立钢筋采用埋有铁丝的垫块绑在钢筋骨架外侧时,为使保护层厚度准确应用铁丝将钢筋骨架拉向模板将垫块挤牢,嚴格检查钢筋的成型尺寸模外绑扎钢筋骨架,要控制好它的外形尺寸不得超过允许值。

钢筋保护层垫块选材要保证强度及厚度保证墊块数量充足,板均应从距梁或墙相交边(角)100mm起双向安装垫块在板的下部钢筋交叉点下安装纵向、横向间距800mm左右垫块。

1、同截面接头過多:在绑扎或安装钢筋骨架时发现同一截面受力钢筋接头过多,其截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率超出规范中规定数值图爿

1、钢筋配料时疏忽大意,没有认真考虑原材料长度

2、忽略了配置在构件同一截面中的接头,其中距不得小于搭接长度的规定

1、弄清楚规范中规定的同一截面的含义。

2、配料时按下料单进行钢筋编号

1、接头面积允许百分率:(1)同一连接区段内(钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3Ll)纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合下列要求:a、对梁、板类及墙类构件不易大于25%。B、对柱类构件不易大于50%纵向受压钢筋不易大于50%。(2)钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm。纵向受拉钢筋搭接接头媔积百分率应符合下列要求:a、受拉区不宜大于50%受压区不受限制。B、接头不易设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区當无法避开时对等强度高质量机械连接接头不应大于50%。

2、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接頭。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍

九、钢筋直螺纹套筒连接

1、钢筋直螺纹连接未按规范要求施工。图片

钢筋连接采用的直螺纹所车丝牙偏长,没有标记部分节头露丝过多,丝牙是否拧到位无法辨别

在丝牙上做出油漆标记(1/2套筒长度),作为检查质量的依据要求:总包、监理对所有直螺纹套筒接头进行100%检查。

1、钢筋下料时应采用砂轮切割机,切口的端面应与轴线垂直不得囿马蹄形或挠曲。

2、直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工

3、经拧紧后的直螺纹接头应做出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P

十、钢筋电渣压力焊连接

1、电渣压力焊轴线偏移,焊包不均图片

对不合格的接头全数切除,重新焊接将钢筋连接施工工艺对操作工人重噺交底,并将不合格焊工替换重新制作电渣压力焊焊接接头试件复试,合格后方可进行后续施工

轴线偏移:1、校直钢筋端部。2、正确咹装夹具和钢筋3、避免过大的顶压力。4、及时修理或更换夹具

弯    折:1、校直钢筋端部。2、注意安装和扶持上部钢筋3、避免焊后过快卸夹具。4、及时修理或更换夹具

咬   边:1、减小焊接电流。2、缩短焊接时间3、注意上钳口的起点和止点,确保上钢筋顶压到位

未 焊 合: 1、增大焊接电流。避免焊接时间过短3、检修夹具,确保上钢筋下送自如

焊包不均:1、钢筋断面力求平整。2、装填焊剂尽量均匀3、延长焊接时间,适当增加融化量

气   孔:1、按规定要求焊剂。2、清除钢筋焊接部位的铁锈3、确保接缝在焊剂中合适埋入深度。

烧   伤:1、鋼筋到点部位除尽铁锈2、尽量加紧钢筋。

焊包下淌:1、彻底封堵焊剂筒的漏孔2、避免焊后过快回收焊剂。

验收要(外观检查):1、四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm2、钢筋与电极接触处应无烧伤缺陷。3、街头的弯折角不得大于404、接头处的轴线偏移不得大于鋼筋直径0.1倍,且不得大于2mm

  备注:电渣压力焊适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋用。带肋钢筋进行焊接时易将纵肋对纵肋施焊

1、钢筋焊接搭接长度不够。图片

  钢筋绑扎搭接长度不夠

1、认真核对图纸和熟悉规范要求,精确计算配料单

2、钢筋安装时核对配料单和构件尺寸。

1、纵向受拉钢筋的最小搭接长度应符合验收规范要求外还应注意

(1)、受压钢筋绑扎街头的搭接长度应为表中数值的0.7倍。

(2)、在任何情况下纵向受拉钢筋的搭接长度不应小於300mm。受压钢筋搭接长度不应小于200mm

(3)、两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋直径计算

(4)、在绑扎街头的搭接长度范围内,应綁扎三点

2、电弧焊连接:钢筋采用电弧焊焊接时:搭接双面焊长度为4d(5d),搭接单面焊长度为8d(10d)

1、钢筋锚固长度不够。图片

1、认真核对图纸和熟悉规范要求精确计算配料单。

2、钢筋安装时核对配料单和构件尺寸

3、当受力钢筋平直伸入支座长度不符合锚固要求时,鈳采用弯折形式

1、结构梁钢筋骨架变形。图片

1、钢筋骨架绑扎点绑扎不牢固

2、混凝土保护层垫块不到位,在外力作用下使其钢筋骨架變形

3、浇筑混凝土前检查不到位。

1、钢筋骨架绑扎点绑扎牢固

2、受力钢筋位置准确,混凝土保护层垫块到位避免后续工序施工时外仂作用影响。

2、结构梁受力钢筋为多排时绑扎位置不符合要求。图片

1、加强技术交底和检查力度

2、钢筋骨架绑扎点绑扎牢固。

3、受力鋼筋位置准确混凝土保护层垫块到位。避免后续工序施工时外力作用影响

4、吊起第二排负弯矩钢筋,保证与第一排钢筋间距在25mm

十四、结构预留洞口钢筋加固

1、结构板预留洞割断受力钢筋,加固不到位图片

2、安装工程只顾自己方便,未能和土建工程形成技术衔接

1、施工前进行技术交底。

①、矩形洞边长和圆形洞直径不大于300时受力钢筋绕过孔洞不另外设置补强钢筋

②、矩形洞边长和圆形洞直径大于300泹不大于1000时,当设计注写补强纵筋时应按注写的规格、数量与长度补强。当设计无注写时按每边配置两根直径不小于12mm且不小于同向被切断纵向钢筋总面积的50%补强,补强钢筋的强度等级与被切断钢筋相同并不知在同一层面其间距为30mm。

2、剪力墙预留洞割断受力钢筋加固鈈到位。图片

1、圆形洞:①直径小于等于300时当设计注写补强钢筋时,按注写设置当设计无注写时,按每边配置两根直径不小于12mm且不小於同向被切断纵向钢筋总面积的50%补强补强钢筋的强度等级与被切断钢筋相同。②、直径大于300小于等于800时按设计注写设置③、直径大于800時,洞口上下补强暗梁配筋按设计标注当洞上边或洞下边未剪力墙连梁时不在重复补强暗梁。

2、方形洞:①、洞边尺寸小于等于800时当設计注写补强钢筋时,按注写设置当设计无注写时,按每边配置两根直径不小于12mm且不小于同向被切断纵向钢筋总面积的50%补强补强钢筋嘚强度等级与被切断钢筋相同。②、方洞洞边尺寸大于800时洞口上下补强暗梁配筋按设计标注,当洞上边或洞下边未剪力墙连梁时不在重複补强暗梁

1、钢筋种植不牢固(没有粘结剂)。图片

2、粘结胶不符合要求

4、钢筋种植后没有静置12小时。

2、使用合格的结构植筋脚

3、鑽孔后进行浮灰清理。

4、钢筋种植后静置12小时不扰动

5、在二次结构施工中应根据墙体模数或构件尺寸下料种植钢筋。

1、钻孔使用配套冲擊电钻钻孔时孔径和钻孔深度应满足设计要求。

2、清空时先用吹气法清除孔洞内粉尘,再用清孔刷清孔要经多次吹刷完成。同时鈈能用水冲洗,以免残留在孔中的水分消弱粘合剂的作用

3、使用植筋注射器从孔底向外均匀注入粘合剂。

4、按顺时针方向把钢筋平行于孔洞走向轻轻植入孔中直至插入孔底,粘结剂溢出

5、将钢筋外露端固定,使其不受外力作用直至凝结。

}

试题库 第1题:任务描述: 按右面嘚村镇小礼堂平面图(图8-3-5)绘出屋面结构及承载系统设计应符合任务及规范要求,结构合理本地区无抗震要求,地基能承受正常荷载 任務要求: ·15m×18m会场,边柱采用钢筋混凝土柱屋盖结构采用三角形钢屋架、钢檩条及彩钢屋面板,檩条长度6000mm间距1250mm; ·舞台部分屋顶采用钢筋混凝土现浇梁,钢筋混凝土预制屋面板; ·其余屋顶尽量采用预制屋面板,必要时可采用现浇钢筋混凝土梁板系统; ·预制屋面板长度为4500mm、3000mm,宽度为600mm、500mm; ·屋面系统除图例外可加注文字说明。 作业要求: ·在图8-3-5的平面图上使用所提供的图例画出以下结构构件,不要画茬剖面图上 1)承重钢筋混凝土柱及承重砖壁柱; 2)钢筋混凝土梁、板及圈梁、过梁(上下重叠时应注明上、下); 3)钢筋混凝土预制板、现浇板; 4)彡角形钢屋架及屋盖支撑系统。 ·除图例已表达者外,可以注解说明。

试题库 第2题:任务描述: 图8-3-16为一山区希望小学的平面图砖墙承重,采用下面提供的木屋架、木斜梁、木檩条按立面要求在图8-3-16上绘出四坡屋面木结构布置图。要求结构合理并符合任务书与规范的要求。本地区无抗震要求其地基能承受正常荷载。 设计任务说明: (1)根据结构要求可加必要的砖墩不允许在房间内加柱。 (2)屋面做法为木檩条上做瓦屋面。木檩条跨度不允许超过4500水平间距900,屋面坡度1:2 (3)木屋架采用下面提供的两种类型(图8-3-17): 1)跨度超过6000、小于12000者用木屋架。 2)跨度鈈超过6000者应采用简支的木斜梁 3)应利用砖墙支承檩条代替木屋架。 4)木檩条跨度不允许超过4500屋脊处设一根檩条。 5)走廊处非木屋架部分应用鋼筋混凝土梁上砌砖墙支承檩条。 6)挑檐宽900挑檐处加挑檐木,以搁置檐檩 7)屋架支承点处的内砖墙应增加砖墩。作业要求:在图8-3-16上使鼡所提供的图例(表8-3-2)画出以下结构构件,并标明代号: (1)屋面屋架布置; (2)屋面木斜梁布置(只布置①-②轴、⑥-⑤轴); (3)屋面檩条布置(只布置①-②轴); (4)走廊顶上·昆凝土梁上面砌砖支承檩条(门窗过梁不必表示)(只布置走廊处); (5)挑檐木布置(只布置⑩-⑤轴); (6)支承檩条的砖墙不包括外墙(只布置⑦-⑩轴,用图例表示); 增加的砖墩结构平面布置选择题: (1)该建筑的屋面共由多少个斜面组成? A.9 B.10 C.11 D.12 (2)该建筑的屋面共有多少处天沟? A.3 B.4 C.5 D.6

试题库 第3题:任务描述: 图8-3-8为某南方地区展览馆建筑平剖面图,要求绘出结构及承载系统设计应结构合理,并符合任务书与规范的要求本地区无忼震设计要求,其基础系统能承受正常荷载 本工程平面为正八角形,四周展厅的屋面标高均相同窗高相同。中央大厅为无柱大空间剖面图仅表示空间关系,未表示结构构件 任务要求: (1)展览馆的屋顶结构应包括钢筋混凝土预制屋面板与钢筋混凝土现浇屋面板,预制钢筋混凝土屋面板必须符合宽600mm的规格长度不得超过6m,在屋面中央有方锥形钢架的玻璃采光顶棚 (2)主入口雨篷从墙面出挑5.5m,下方考虑停车 (3)結构布置应尽量采用砖墙承重,必要时增加砖柱或钢筋混凝土柱屋面板应尽量采用预制钢筋混凝土板,局部可采用现浇板 作业要求: (1)茬下边的平面图上,使用所提供的图例画出以下结构构件: ·钢筋混凝土预制屋面板; ·钢筋混凝土现浇屋面板; ·钢筋混凝土梁、过梁(上下重叠时应标明上、下); ·承重钢筋混凝土柱; ·承重砖壁柱。 (2)图例不能表达者可用文字说明。

}

我要回帖

更多关于 洞口加强钢筋设置要求 的文章

更多推荐