对称三相负载作△联结,每相有两组三相对称负载,均为电阻性R=6Ω,感抗XL=8Ω,接于线电压UL=380V的对称三相电源上

有一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如果将负载连成星型接于线电压U1=380V_百度知道
有一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如果将负载连成星型接于线电压U1=380V
有一三相对称负载,其每相的电阻R=8Ω,感抗XL=6Ω。如果将负载连成星型接于线电压U1=380V的三相电源上,试求相电压,相电流及线电流?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
R=8Ω,XL=6Ω,相负载Z=10Ω三相星形负载相电压为相电压等于线电压的1/√3,线电压380V,相电压220V,相电流I为相电压除以相负载I=220/10=22A星形连接相电流等于线电流,均为22A。解毕。
星型链接,相电流一定=线电流吗
那是必须的!
星型链接,相电流一定=线电流吗。。
单纯星形连接相电流一定等于线电流。
相负载为什么是10Ω,(8²)开方。为什么要这么做呢
根据阻抗定义;∵Z^2=R^2+XL^2∴Z=√(R^2+XL^2)=√(8^2+6^2)=√(64+36)=10Ω
电工技术好难啊,还是我没认真听课啊
我能再来一道题吗
问: 20 在线电压为380V的三相电源上,接两组电阻性对称负载,如图所示,试求电流IA?
星形负载相电流220/10=22A,线电流相等也是22A。三角形负载相电流380/38=10A,线电流等于根号3相电流,线电流为17.3A。题目不完整,我看到的给你解了,A线电流为以上两个线电流的相量和。对照看书画相量求解吧。电工是难学的,模电就更“魔”了。
模拟电子嘛
问: 在线电压为380V的三相电源上,接两组电阻性对称负载,如图所示,试求电流IA?
题目在这里啊
那个是图片
图片很清楚啊
我看到的给你解了,是求A线电流吧,告诉你了“星形负载相电流220/10=22A,线电流相等也是22A。三角形负载相电流380/38=10A,线电流等于根号3相电流,线电流为17.3A。”A线电流为以上两个线电流的相量和,要画相量图解得。你自己也要动点脑子吧,纯电阻电路呀。
A线电流为以上两个线电流的相量和,要画相量图解得。不用画什么相量图吧。直接17.3&#.3A。我看书后面的答案就是这个。我作业直接就写:IA=两个相电流相加=39.3可以不
天哪!什么书?和Ua的电压同相的电流能和同Uab电压同相的电流直接相加?知道Ua和Uab的相量关系吧?
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于线电压UL=380V的三相电源
2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于线电压UL=380V的三相电源上.试求电动机的相电流、线电流以及从电源输入的功率.
星型接法,线电压UL=380V,所以相电压U相=380/1.732=220V.相阻抗R相=根号(29^2+21.8^2)=36.28Ω,相电流I相=U相/R相=6A,线电流I线=相电流I相=6A,功率P=3*U相*I相=4kW
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《2、有一三相电动机,每相等效电阻R=29Ω,等效感抗XL=21.8Ω.绕组为星型联结,接于线电压UL=380V的三相电源》相关的作业问题
题目貌似还没有出完喱,还有三相电动机中的“相”是什么意思
有一对称三相负载,每相的等效电阻为30欧姆,等效感抗为40欧姆,绕组为星型连接,结于线电压为380伏的三相电源上,则:相电压 U = 380 / 根号3 = 220 V 每相阻抗 Z = (30*30+40*40)^0.5 = 50欧姆相电流 I = U / Z = 220 / 50 = 4.4 A线电流 I1 = 相
求相电压,380╱根号3=220V相电流,220/根号(6²+8²)=22A线电流380/根号(6²+8²)=38A
R=24Ω, XL=32Ω Z=(R*R+X*X)^0.5=40Ω 相电压U=380/√3=220 V 相电流I=U/Z=220/40=5.5A
负载的阻抗为Z=√(R^+XL^)=10欧 负载的功率因数为cosφ = 1/√1+(Z/R)^ = 0.6三相对称负载的功率为p =√3UIcosφ (U为线电压,I为线电流)星形时i = 220/10 =22A且线电流 = 相电流p =√3UIcosφ =√3*380*22*0.6=W三角形时i =
每相负载阻抗模√[R²+(ωL)²]=√[6²+8²]=10Ω,相电压220V线电流=相电流=220V/10Ω=22A,相电流比相电压滞后φ=arctg(8/6)=53.13º.功率因数cosφ=6/10=0.6视在功率S=3UI=3x220X22=14520VA有功功
Y形连接时;相电压Ux=380/√3=Ix√8²+6²线电流IL=相电流Ix=380/√3×(√8²+6²)=21.94A有功功率P=3×I²×R=3×21.94²×8=11.55KW △形连接时;相电压Ux=380V相电流Ix=380/√8²+6&
阻抗模|Z|=√(12²+16²)=20Ω相电压Up=U ℓ/√3=380V/1.732=220V相电流Ip=220V/20Ω=11A线电流I ℓ=√3Ip=1.732×11A=19A功率因数cosφ=R/|Z|=12/20=0.6三相总功率P=√3U ℓI&#8
Z = √(40^2+30^2) = 50 Ωcosθ = 40 / 50 = 0.8 Ix = 380 / 50 = 7.6 AIL = √3 * Ix = 13.16 AS = 3 * Ux * Ix = 3 * 380 * 7.6 = 8664 VAP = S * cosθ = 8664 * 0.8 = 6931
电动机不是纯电阻.所以不能用欧姆定律来计算他的功率.你测量的是直流电阻.
从理论上讲,选C实际应用中,选A 真的还没见过星形接法的电动机,星点还有另外接一条中线的这种接法.电机外壳要求接地这是必须的.在三相四线制供电系统中,中性线、零线有一个共同的公共接点.从安全的角度考虑,星形连接的电动机不应该接中线.所以选A更正确一些.
就是采用星型接法,不接中线.这里就是线电压和相电压的关系,你接三相电源就是380V.当采用星型连接的时候,每相绕组就是220V.根据三相矢量和为零(就是说,任一节点流入的电流和流出的电流是相等的.)所以认为星点就是一个0电位.这样的话每项绕组的电压就是220V.有一个前提就是三相绕组要平衡,就是说电阻偏差不能大于5%,
每相绕组都是8欧姆只是线圈导线电阻,没有给出线圈的感抗,无法计算. 再问: 谢谢回答,请问感抗怎么测量啊? 再答: 要专门仪表才能测量。再问: 谢谢,那么电动机上的额定电流5A,是指电动机运行时的一相的电流吗? 再答: 指电动机运行时的一相的电流5A,再问: 再问: 老师,今天上班测得茶厂里地线和零线是通的,为什么啊?
1、 阻抗Z=√R²+X²=√30²+40²=50Ω 电流I=Uφ/Z=220/50=4.4A 功率P=1.732UnIncosφ=.4*0.6=1.74KW2、线电流Ix=P/1.732/Un/cosφ=10/1.732/0.38/0.8=19A 相电流Iφ
这是一台电动机,所以电动机的相电流=380/√﹙40²+30²﹚=7.6A线电流=√3×7.6=13.1632A电源功率=380×7.6×3=8664VA功率因数=40/√﹙40²+30²﹚=0.8 再问: 你这是以 星形接法做的吧 三角形怎么做啊 再答: 上面是三角形接法,这是
根据电阻并联公式:R=R1R2/(R2+R1)=1.3欧姆,其中R1=2R2,带入公式2/3R=1.3,R=1.95≈2欧姆.所以得到2欧姆是正确的.
会不转或者转的时候嗡嗡响 缺相时由于动力不足,长时间开会造成电机烧掉预防措施就只能是检修完或者长时间不开的电机 开之前断电开盖检查一下,然后压接的时候最好有弹簧垫
接高速时运行一会就终止,仪器提示缺相,低速时无法正常启动,接线柱接了好几次都是这个情况,不好解决啊回答:这个情况有很多处接触不好,都会引起的.首先确定电源,有些时候电源(例如开关、接触器、接线柱、电线接头等)接触不好,会形成一个虚电,用万能表电压档测,电压正常,一带负荷,电压立即下降或消失.如果电源无问题,就需要检查电
电机缺相后电机会缺相运行,会烧毁电机的.电机如果是星接那只能二相通电,如果是角接只有一相通电,旋转磁场出现了问题,电机转矩下降,电流会急剧上升,直至过流保护跳闸为止.扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
已知三相对称负载每相负载的电阻R=6,感抗Xl=8电源的线电压为380V求负载做三角形连接和星型连接时的功率是两种不同情况接法时的的功率,要有具体的公式步骤,
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
R=6Ω X=8Ω Z=(R^2+X^2)^0.5=(36+64)^0.5=10Ω 三角形连接时:相电压等于线电压 U1=U=380V 相电流 I1=U1 / Z = 380 / 10 = 38A三相总视在功率P = 3 * U1 *I1=3 *380 *38 = 43320 VA有功功率P1 = 3 * I1 * I1 * R = 3 * 38 * 38 * 6 = 25992 W无功功率P2 = 3 * I1 * I1 * X = 3 * 38 * 38 * 8 = 34656 ar星形连接时:相电压等于线电压 /√3 U1=U / √3 = 380 / √3 = 220V 相电流 I1=U1 / Z = 220 / 10 = 22A三相总视在功率P = 3 * U1 *I1=3 *220 *22 = 14520 VA有功功率P1 = 3 * I1 * I1 * R = 3 * 22 * 22 * 6 = 8712 W有功功率P2 = 3 * I1 * I1 * X = 3 * 22 * 22 * 8 = 11616 ar
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
三相对称负载每相电阻R=6Ω,电感抗XL=8Ω,接入380V三相三线制电源,求星形和三角形连接时消耗的功率认真学习了两位仁兄的高见,但还是有一点疑问,就是为什么二位都没有提到功率因数星形连接时功率:P=3UIcosφ=3*220*22*0.6=8712
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
负载的阻抗为Z=√(R^+XL^)=10欧 负载的功率因数为cosφ = 1/√1+(Z/R)^ = 0.6三相对称负载的功率为p =√3UIcosφ (U为线电压,I为线电流)星形时i = 220/10 =22A且线电流 = 相电流p =√3UIcosφ =√3*380*22*0.6=W三角形时i = 380 /10 =38A且线电流 = 相电流的√3倍I = 1.732*38 = 65.816Ap =√3UIcosφ =√3*380*65.816*0.6=25990.48W其实“ spx8655 ”也是正确的,因为他的功率是通过电流的平方*电阻得出的,电阻中不包含无功分量,所以无须用到功率因数,至于答案有小误差,是计算中的根号3只用了三位小数1.732而存在误差.根号3真正是1..“飞虎09 ”的概念有些错p 是表示有功,如果是他说的总功率的话,那应该是视在功率S表示,单位也不是瓦,是伏安.用另外一种方法,多此一举给你回答,只是给你提供另一种思路,
为您推荐:
其他类似问题
每相的阻抗为:Z=√(R^2+XL^2)=10欧星形连接时的功率:P=3*U*U/Z=3*220*220/10=14520瓦三角形连接时的功率:P=3*U*U/Z=3*380*380/10=43320瓦。另外一楼的答案是对的但他说的一相的有功功率为:4840W是不对的,这应该为一相的总功率。你计算的功率是有功功率.而题目问的是消耗的功率即总功率.所以不乘功率...
思路:求出一相的功率,再乘以3就行了。负载星形连接:这时每一相得到的电压是220V,而这一相的阻抗Z=根号下( R^+XL^)=10欧姆,所以这一相中的电流I=220/10=22A,那么,这一相消耗的有功功率P=I^2×R=22^2×6=2904W,三相总功率P总=2W;负载三角形连接:每一相电压都是380V,每相阻抗仍为10欧姆,所以一相电流为3...
扫描下载二维码一个对称负载星形连接的三相电路,每相阻抗为R=6Ω,XL=8Ω,电源电压UL=380V,求相电压Uph、相电流Iph_百度知道
一个对称负载星形连接的三相电路,每相阻抗为R=6Ω,XL=8Ω,电源电压UL=380V,求相电压Uph、相电流Iph
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
不论任何对称负载阻抗星形连接的三相电路,其相电压均为:U相=U线/1.732=380/1.732≈220(V)每相线圈阻抗为R=6Ω,XL=8Ω,总阻抗:Z=根号(R×R+XL×XL)=根号(6×6+8×8)=10(Ω)相电流:I=U/Z=220/10=22(A)
采纳率:59%
相电压为220v相电流为220/10为22
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 一组对称三相负载联结成三角形 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信