你好,变频器怎样启动停止外部控制(起动和停止)加一个钮子开关(手动正反转)能可以吗

你好变频器怎样启动停止外部控制(起动和停止)加一个钮子开关(手动正反转)能可以吗JTE330变频器怎样启动停止求图... 你好,变频器怎样启动停止外部控制(起动和停止)加一个钮子開关(手动正反转)能可以吗JTE330变频器怎样启动停止求图

可以用端子控制来实现 金田变频器怎样启动停止使用正转(MI1)和(DcM)端子进行外部端子控制

你对這个回答的评价是

}

如果你的变频器怎样启动停止是SDP板按下图步骤

当然,电机的参数还需要你按照电机标牌输入上坡时间和下坡时间等参数需要你根据设备情况自己设,若是工厂设定不能满足你的要求命令源、频率给定方式    有很多种,你可以看说明书耐心看一会,半天时间你可能就搞明白了

 用的是BOP-2数字5,9用开关,6,9;7,9用按钮连接参数设置:P0010=30,P0979=1之后,P0701=1P0702=13,P0703=14P01080=20,P01082=55其他没动,闭合开关电动机正传运行,频率20HZ按下6,9连接的按钮没反应,按下7,9连接的按钮没反应请问这个是怎么回事呢。哪里弄错了还是少设置参数了呢
P700=2,命令源端子你的P0979是个什么参数,我怎么都找不到这个参数你看看P1000=?你设置的是端子1(正反转),端子2、端子3、得电可以让频率增大和减小但你想过没,你的20HZ哪来的所以看P1000=?假如P1000=1那就把P1000改为10

你对這个回答的评价是?

}

    正确控制起动和停止的参考电中用于控制接通和断开;用于接通正转(或反转)的控制电路。控制过程应该满足两个要求:
    1、能电对起动的制约:变频器怎样启动停止未接通电源之前正转(或反转)控制电路不能工作,电动机不能起动
    2、运行对断电的制约:在电动机停止运行之前,变频器怎样启动停止不能切断电源

   该功能用于设置外部控制EXT1EXT2信号的启动和停止信号、选择EXT1EXT2信号、转向控制、启动停止控制方式、设置运行允许控制等参数。

    通常变频器怎样启动停止允许运行和禁止运行是由外部信号控制的。例如 的数字量输入信号,也提供经适配器来的通信信号控制模式变频器怎样启动停止不仅可接收接通信号作为允许运行信号,也可接收断开信号作为允许运行信号

    为防止误操作,变频器怎樣启动停止通常设置密码参数只有正确输入密码的操作人员才有权修改参数。一些变频器怎样启动停止设置控制盘参数修改的允许参数只有设置允许控制盘修改时,才可在控制盘对参数进行修改

    故障复位功能用于当故障消除后使系统能够恢复到可重新接收故障的状态,故障复位功能可以由控制盘或外部数字信号输入实现

    参数的修改可以从控制盘或外部输入信号实现,因此采用用户参数切换参数定義修改参数的输入信号源,并设置锁定方式等

    自动启动模式:矢量控制模式时,启动功能提供优化启动在零速启动时,对电动机轴正茬转动的电动机采用跟踪启动;标量控制模式时从零速直接启动。

    直流励磁启动模式:即使电动机没有完全磁化变频器怎样启动停止仍可在预磁时间过后启动电动机。预磁时间设置在能使电动机完全磁化即可的数值因过长的磁化时间导致电动机过热。

    跟踪启动模式:這种启动模式只适用于标量控制模式(参数P9904需设置为3)即变频器怎样启动停止启动前,电动机已经运转跟踪启动模式使变频器怎样启動停止自动跟踪电动机当前转速平稳启动。

转矩提升启动模式:这种启动模式只适用于标量控制模式(参数P9904需设置为3)它能够在启动阶段通过直流电流在励磁时间内磁化电动机而自动提升转矩,当输出频率大于20Hz或设定值时转矩提升功能解除。因此在需要大的启动转矩時,应设置该模式

    跟踪十转矩提升启动模式:这种启动模式只适用于标量控制模式(参数P9904需设置3)。它先跟踪启动电动机开始磁化,如果电动机仍为零速则启动转矩提升功能。

    直流磁化时间由参数P2103设置电动机在所设置的预磁化时间内直流磁化电动机,然后启动电動机过长预磁化时间导致电动机发热,因此设置该值应正好使电动机完全磁化。常见预磁化时间见表2

参数P2102设置停车功能。其值为1表礻自由停车即直接切断电动机电源,电动机自由停车其值为2表示积分停车。即由P2203(减速时间1)或P2206(减速时间2)确定减速的斜率可参見加速和减速时间设置的有关内容。

    根据不同应用要求电动机正转、反转和转向控制信号由控制盘或外部信号输入。

    两线控制启停和转姠:用一个开关输入信号控制电动机的启停一个开关输入信号控制转向。见标准宏的应用

    三线控制启停和转向:用两个按钮输入信号(脉冲)控制电动机的启停。一个开关输入信号控制转向其中,两个按钮信号可以都是常开或一个常开(启动)另一个常闭(停止)見三线宏的应用。

    反相实现:上述控制方式中信号取反后实现电动机的启动、停止和转向。

    通信信号实现:根据通信信号位确定启动、停止和转向

    信号源只有允许运行才能有效。用参数P1601设置运行允许或禁止表3显示P1601参数的允许运行功能。

    该参数用于对启动控制设置允许戓禁止功能当P2108参数为0表示禁止启动控制无效,其值为1表示禁止启动控制有效这时,不能对启动控制功能进行操作

    当接收到紧急停车命令(P2109)或运行允许信号无效时,电动机按紧急停车(用参数2208设置)减速时间从最高频率以线性减速曲线下降到0Hz。紧急停车选择信号来自外蔀开关量输入信号或总线通信信号

    该系列变频器怎样启动停止提供两路模拟量输出信号。模拟输出可以是组01的任何参数可设置输出信號的上、下限,并进行量程换算

用于对模拟输出信号赋值。其值为 表示变频器怎样启动停止为电动机温度检测的 表示变频器怎样启动停圵为电动机温度检测的 表示运行数据中的某个参数见组

    电动机温度可用PTC1个到3Pt100(串联连接)检测。用参数P3501定义温度检测传感器类型和連接P35 01的值为0表示不使用温度检测;13表示连接1个到3Pt100热电阻检测电动机温度,热电阻采用串联连接4表示采用PTC温度检测元件。

参数设置模拟输出信号的滤波时间常数这是一阶低通滤波器。其传递函数如下

    当滤波器输入阶跃变化时,滤波器输出响应曲线变化到最终稳态嘚63.2%时所需时间称为该滤波器的滤波时间常数。

    ·开关量输出信号的延时。6组继电器输出的开关量信号可设置延时通和延时断功能用参數P/P140 8/P/P1417设置延时通的时间,用参数P1/P/P设置延时断的时间当采用PFC宏时,输出延时功能无效

设置)来缩短电动机的停止时间。自动停车方式执行命令解除后开始直流制动积分停车方式执行结束后开始直流制动。直流制动时间由参数 显示了直流制动的过程参数 用于设置直流制动時的转速。

标量控制模式下不能使用直流制动功能。直流制动是在制动过程中注入直流强制停车。即当给定值下降到P2105参数设置的值以丅时变频器怎样启动停止停止生成正弦波电流,直接将直流注入电动机(电流值由P2106设置)使电动机直流制动停车。一旦设定值大于P2105设置的值变频器怎样启动停止停止直流供电,恢复到由变频器怎样启动停止输出供电给电动机的正常运行状态。

    为防止直流制动时电动機过热对需要长时间直流制动的应用,应选用强制风冷的电动机此外,电动机带恒负载时直流制动不能保证电动机转轴不转动。

    对尛功率的电动机可采用增加电动机的磁通量来加快电动机的减速过程,即增加电动机磁通量在制动过程中将产生的电能转化为热能。圖 是磁通制动时电动机的转速和转矩曲线的比较

采用磁通制动可在发出停车指令后,不必等待磁通衰减就可用磁通制动实现停车缩短停车时间。此外采用磁通制动,电动机定子电流增加而转子电流不增加,而定子冷却要比转子冷却有效因此,可有效对电动机进行散热ACS800系列变频器怎样启动停止中用P2602参数设置磁通制动功能。用P2601参数设置磁通优化功能磁通优化功能能降低总能耗和电动机噪声,提高電动机和变频器怎样启动停止的效率在标量控制模式时,磁通制动功能失效

笼型电动机在带负载运转时,随负载的增大转速下降,為此可通过提高变频器怎样启动停止的输出频率,使电动机转速得到补偿转差补偿也称为滑差补偿。输出频率补偿值可用参数P2608设置0表示不补偿,1表示输出频率补偿(增大)1%类似地,50表示输出频率增大50%100表示输出频率增大100%,即满补偿等

显示转差补偿的原理。负载转矩 如果没有转差补偿,当负载转矩增大到 转差补偿是预先增加变频器怎样启动停止输出频率,使同步转速从 即转矩特性曲线上移,這时转矩为 ,实现了转差补偿可见,随负载转矩的增加同步转速不断增加,转矩特性曲线不断上升实现了转差补偿。

采用标量控淛时变频器怎样启动停止根据设定的频率进行控制,这时需进行IR补偿在低速时它通过提供额外电动机电压,进行补偿用参数P2603设置补償电压。采用直接转矩控制时不能也不必进行IR补偿表4提供典型额外补偿电压数值。

    ·多电动机传动。例如,负载不是由两台电动机均衡负担;电动机功率不等;电动机辨识后需要更换电动机

    ·电动机额定电流小于变频器怎样启动停止额定电流的六分之一。

    ·变频器怎样启动停止在使用时未与电动机连接(例如,对变频器怎样启动停止进行测试)。

补偿时电动机电压的变化 补偿频率指在大于该频率后, 补偿頻率即在该频率时,

    故障发生后经故障处理使故障消除,这时可选择故障复位允许功能来复位变频器怎样启动停止,以便变频器怎樣启动停止能够接受下一次故障故障复位选择的信号可由外部开关量输入信号或现场总线信号设置。

}