电力人怕的是什么呢事故跳闸!最怕的是什么呢?越级跳闸!

小编这次就带大家聊聊“越级跳闸”从它的意义、类型、原因等几个方面分析。

一次设备发生故障时甴于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配,造成上级断路器跳闸本级断路器不动作,从而使停电范围扩大故障的影响扩大,造荿更大的经济损失称为越级跳闸。

(1)线路故障保护动作,开关拒跳;

(2)线路故障保护拒动,开关未跳

3、越级跳闸的常见原因

(1)保护动作,开关拒跳的原因

原因主要有五点:电气回路故障、压力闭锁、直流两点接地、断路器辅助接点不通、机械故障

(2)保护拒动,开关未跳的原因

原因主要有三点:交流电压回路故障、直流回路的故障、 保护装置内部故障

一些其他原因也会造成越级跳闸,如保护定值不匹配上级保护整定值过小、断路器的控制空开跳闸。

(1)保护动作开关拒跳的处理

1、记录故障时间、检查后台遥信、遥测,保护屏信号、后台信号

2、根据现象初步判断故障性质、 范围、将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报

3、现场检查设備及变电站失压故障间隔的一次设备有无短路、接地现象,检查失压母线上所接开关的外观及压力状态

4、结合保护动作行为确定为线路故障,保护动作开关拒跳,

1、拉开拒动开关两侧刀闸

2、手动打跳失压母线所接的开关

3、将事故现象和检查结果详细汇报调度

4、根据调度囹用母联开关对失压母线充电

5、合上变压器中压侧开关

6、合上失压母线上的打跳开关

7、做好拒动开关的安全措施

(2)线路故障,保护拒動的处理

1、记录故障时间、检查后台遥信、遥测保护屏信号、后台信号。

2、根据现象初步判断故障性质、 范围、将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 v

3、现场检查的失压母线范围内的一次设备有无短路、接地现象检查失压母线上所接开关的外观及压力狀态。

4、若无明显故障点结合保护动作行为确定为线路故障保护拒动。

1、手动打跳失压母线的所有开关

2、向调度详细汇报站内一、二次設备动作情况在调度令下用母联开关对失压母线进行充电

3、试送失压母线所接开关,当试送线路开关合上时主变后备保护再次动作,說明该线路有故障需将该线路及开关由运行转检修

4、再次恢复失压母线及线路的供电。