商场在高层建筑防火规范里面 为什么是3小时的防火墙和2小时的楼板

拒绝访问 | www.abbs.com.cn | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.abbs.com.cn) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(429cd3-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器AK消防 注册消防工程师 民用建筑防火间距和建筑平面布置
1、甲乙类厂房距离重要公共建筑不小于50米,明火不小于30米,一般民用25米2、单多层戊类的厂房,与民用建筑间距可以按照民用算,丙丁戊服务的民用建筑,所属厂房间距不小于63、厂房高侧防火墙,或者相同高度一侧防火墙且屋顶不低于1小时,防火间距可不限,甲类不低于4米,丙丁戊类不燃性墙体,没有外露的可燃屋檐,门窗洞口不超过5%,防火间距可减少25%,厂房低侧防火墙且屋顶不低于1小时,或者较高一侧防火门,甲乙类不低于6米,丙丁戊不低于4米4、厂区围墙和厂区内建筑,间距不能小于5,厂房外附设的易燃品设备,不大于15m?的储罐,直埋厂房的外墙外,面向储罐4米范围内防火墙,防火间距和不限5、防火间距不足的措施,降低厂房危险,提高耐火等级,调整工艺流程,限制物品数量,拆除耐火等级低旧建筑,设置独立防火墙,外墙改为防火墙6、锅炉房的布置,不在人员密集的场所,首层地下一层都可以,常负压还可以在地下二层,距离安全出口大于6米还可以布置在屋顶,丙类液体做燃料,相对密度大于0.75可燃气体做燃料,不能布置在地下半地下,隔墙2小时,楼板1.5小时,甲级防火门,储油间不大于1立方,隔墙采用3h,门应该是甲级防火门7、柴油发电布置在首层,地下一二层,不在人员密集上下和贴临,隔墙还是2小时,楼板也是1.5,储油不超过1立方8、消防控制室单独建筑不低于2级,首层或者地下,靠外墙,2小时隔墙,1.5小时楼板,乙级防火门9、消防水泵房不设置在地下三层和高差大于10米,空调通风机房和变配电间甲级防火门,电梯机房和普通电梯机房2小时隔墙分开,甲级防火门10、人员密集的场所,观众厅会议厅一个厅不大于400平,宜布置在首层23层,疏散门不少于2个,高层设置自喷和报警,不设置在地下三层及以下,宜布置在一层防火墙在施工图里怎么表示?_百度知道
防火墙在施工图里怎么表示?
我有更好的答案
文字说明吧,一般防火墙有耐火极限的要求,3个小时。防火墙上的门是甲级防火门。防火墙两边的窗有间距要求。7.1.1 防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。防火墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房(仓库)屋面板的耐火极限低于1.00h 时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m 以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m 以上。其它情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。7.1.2 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m 的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。7.1.4 建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。7.1.5 防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。防火墙内不应设置排气道。7.1.6 防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
采纳率:79%
图形加文字注明,主要以文字表述为准。
为您推荐:
其他类似问题
施工图的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。案例分析--3小时-抄一遍
我的图书馆
案例分析--3小时-抄一遍
年一级注册消防工程师考试《消防安全案例分析》真题答案及解析第一题(20分)&&& 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等全自动消防设施和灭火器,日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行全面检查测试,部分检查情况如下:(一)建筑灭火器检查情况(详见表1)表1 建筑灭火器检查情况&&灭火器型号&&出厂日期&&数量(具)&&上次维修时间&外观检查存在问题的灭火器(具)&压力表指针位于红区筒体锈蚀面积与筒体面积之比筒体严重变形≧1/3&MFZ/abc42010年1月82无25202010年7月82无3320&MT52003年1月182014年1月00022003年7月182014年7月0001(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况&&&& 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。(三)七氟丙烷灭火系统检查情况&&&& 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。&&&&& 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了却是组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。表2 七氟丙烷灭火系统设置情况&防护区&防护区溶容积(m3)&灭火设计浓度(%)&灭火剂用量(kg)&灭火剂钢瓶容积(L)灭火剂储存压力(MPa)灭火剂钢瓶数量(只)A600&8398&120&4.24B4502983C3001992【问题1】根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。【答案】综合能力灭火器型号出厂日期数量(具)上次维修时间&外观检查存在问题的灭火器(具)压力表指针位于红区筒体锈蚀面积与筒体面积之比筒体严重变形≧1/3&MFZ/abc42010年1月82无2维修5维修2报废02010年7月82无3维修3维修2报废0&MT52003年1月182014年1月全部报废00022003年7月182014年7月0001报废&种类首修后出厂后报废水基(s)136干粉(F )2510泡沫(P)洁净气体CO2 (T)12每次送修( )个计算单元&&&&&&&1/4筒体锈蚀>(&& )报废&&&&&&&&&&&1/3【问题2】根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。【答案】水力警铃未达到规定声强标准值,应为70dB。65dB自动喷水给水泵未启动的原因:1.设备本身机械,2.动(电)力故障,3.线路,管路连接故障4.控制系统故障&&&&&&&& 口诀:机、电、连、控湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试方法:答:按照GB5.7规定:启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵应及时动作并发出相应的信号。检查数量:全部检查方法:打开阀门放水,使用流量计观察压力表核定流量检查动作情况。【问题3】七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶?【答案】缺少的组件为瓶头阀最大保护区对应的装置为3号驱动瓶。GB 4.3.7【问题4】简述维修单位对储瓶间气体灭火系统设备维修存在的问题。【答案】劲道解析:&(1)安保部不能作为委托维修的主体,应为该单位。 (1分)&(2)维修人员必须具备国家法定的作业资格。(1分)&(3)应用专业仪器进行补压,并测试。 (1分)&(4)焊接不应在现场储瓶间进行,应场外焊接场内安装& (1分)&(5)应查明储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表过低故障原因并解对故障予以排除。 故障未排除,严禁补压。 (1分)第二题(20分)&&& 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。&&& 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场联通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不燃型楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。&&& 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米—390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。每层疏散照明的地面水平照度为1.0Lx,备用电源连续供电时间0.6h。购物中心外墙保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m—0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。购物中心按规范设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。根据以上材料,回答问题:【问题1】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。【答案】一、地下二层存在问题:1)不应经营油漆、香蕉水等甲类危险物品。2)消防泵房室内地面与室外出入口地坪高差不应>10米。二、地上四层存在问题:1)游艺厅有一个厅室,建筑面积不应大于200㎡.2)游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断应采用到顶的防火墙进行分隔。3)儿童游乐厅不应设在一、二、三层以外的其他楼层上。【问题2】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。【答案】1)问题:采用耐火极限不应低于1.5h的楼板分隔&&&&&整改:更换成不应低于2h的原因:依规范 总建筑面积>20000㎡楼板耐火极限应不低于2h。 100>& 20000(㎡)(5.3.5)&& &2)问题:游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。整改:依规范应用耐火极限不低于2h的防火隔断和甲级防火门与其他防火分区进行分隔。【问题3】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小净宽度,地下一层安全出口最小净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)【答案】建材商场安全出口最小净宽度= [A层面积×B人员密度]×C折算系数×D百人疏散宽度(1)&&&&&&&&&&&&& ㎡ × 人/㎡& × 30%& ×& m/100人& =&& m30%建材商店,家具,灯饰展示建筑,人员密度小(1)1/100为& 每100人1m&& 的疏散宽度指标& (表4)(1)表3 商店营业厅内的人员密度(人/㎡)楼层位置地下第二层&地下第一层地上第一、二层地上第三层地上第四层及以上各层人员密度0.560.600.43~0.600.39~0.540.30~0.42表4 疏散楼梯、疏散出口和疏散走道的每百人净宽度(m)&建筑层数&&&&&&&&&&&& &耐火等级一、二级三级四级&地上楼层1—2层0.650.751.003层0.751.00-≧4层1.001.25-地下楼层与地面出入口地面的高差≦10m0.75--与地面出入口地面的高差>10m1.00--&[A层面积×B人员密度]×C折算系数×D百人疏散宽度B2 设计人数:×0.3=977.76≈978(人)B2 安全出口最小总净宽度:978×1/100=9.8(米)B1 设计人数:1×0.3=2736(人)B1 安全出口的最小净宽度:=27.4(米)B1 层的最小净宽度取最大值为27.4米。因为B1=27.4 > B2=9.8&地下一层安全出口最小宽度取27.4m【问题4】判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。【答案】1、地面水平照度为1.0Lx 不正确理由:购物中心是人员密集场所,疏散照明的地面水平照度最低为3.0Lx。(10.3.2-2)口诀:一叔三层手术时,楼梯难道无前室2、备用电源连续供电时间0.6h 不正确,理由:S总>20000㎡的地下半地下建筑备用电源的连续供电时间不应低于1h。(10.1.5)1.5h H>100m&1h& 医疗、老年建筑,公共建筑S总>10万㎡地下半地下 S总>2万㎡口诀:一老公彩票中10万&& 地下埋2万&【问题5】指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。【答案】存在问题如下:1)采用模塑聚苯板(属于B1材料)做外墙保温 不正确理由:设置在人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。&& 《建规》6.7.42)在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。不正确理由:依规范应为每层封堵。 《建规》6.7.9第三题(20分)&&& 某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全责任人,建立了消防安全管理制度,成立了志愿消防组织;明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中,约定了产权人、承租人的消防安全管理职责,明确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域、未销售区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施,各方面按照相关合同出资。&&& 某天营业期间,商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾。起火后,装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶,火势迅速扩大;在寻找灭火器无果后,悉数逃离火场。消防控制室(共2名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶到现场灭火;此时,火灾向相邻商铺蔓延,值班人员这才向公安消防队报警。公安消防队到场时,火灾已蔓延至相邻防火分区,有多部楼梯因防火门未关闭,大量进烟。&&& 灾后调查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆以及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载,保安在营业期间每3小时防火巡查一次。防火巡查记录均为“正常”;火灾前52天组织的最近一次防火检查,载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水”等3项隐患。根据以上材料,回答问题:【问题1】1.该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因。【答案】不合理。原因:大型商业综合体属于消防安全重点单位,综合体全部单体(包含酒店)依规均应纳入建设单位下属的物业公司统一管理。【问题2】简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。【答案】&1. 接到火灾警报后,值班人员未立即进行确认。&2. 火灾确认后值班人员未在第一时间确认消防报警联动装置处于自动控制状态,同时拨打119报警。&3. 应立即启动应急疏散预案,启动消防应急广播并迅速通知指挥人员疏散,扑救初期火灾&4. 最后报告安全责任人。【问题3】装修工人初起火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全培训的主要内【答案】1)施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火器使用,应急疏散预案的主要内容。2)施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法。3)扑救初期火灾及自救逃生的知识和技能。4)报火警、接警的程序和方法。【问题4】起火点装修现场存在的火灾隐患。【答案】1)现场采用木质胶合板与相邻区域隔离(应用不燃材料)2)现场无序堆放木质装修材料、油漆以及有机溶剂(应整齐有序分类存放)3)火灾探测器因频繁误报而屏蔽(及时查明误报原因,排除后及时解除屏蔽)4)二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭(及时维修恢复)5)动火现场安全监护人员脱岗。【问题5】物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。【答案】1)保安在营业期间每3小时防火巡查一次。(应为至少每2小时一次)2)防火巡查记录均为“正常”(应如实反应巡查结果)3)火灾前52天组织的最近一次防火检查(应该为30天防火检查一次)4)楼梯间防火门未常闭(须常闭)5)有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施(应依规配备)6)现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水(应及时排除故障,保证系统正常工作)。第四题(20分)&&& 某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防措施。火灾自动报警控制器每个回路最大的负载能力为256个报警点,每层70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路。每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响。&&& 二层一个设备间布置28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电烟感探测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接收管路吸气式感烟探测器的报警及故障信号。&&& 四层主控制室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2Mpa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置时差为4秒,经检查确认,气体灭火控制器功能正常。&&& 使用单位拟定一层重新装修改进,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。根据以上材料,回答问题:【问题1】对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。【答案】1)每个回路最大负载能力256个报警点大于200个设置不合理理由:系统中每一回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。改进:每层70个报警点,分为3个总线回路,1-2层为第一回路,3-4层为第二回路,5-6层为第三回路。2)每层1只短路隔离器保护70个报警点设置不合理。理由:系统总线上应设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按纽和模块等消防设备总数不应超过32点。改进:每层70个报警点所以安装3只总线短路隔离器。《火灾自动报警系统设计规范》GB 3.15【问题2】简述主控制室气体灭火系统充压压力和启动时间的存在问题。【答案】1.保护区域内预制灭火系统充压压力不得大于2.5MPa所以充压压力为2.5MPa;,2.同一防护区域内预制灭火系统装置多于一台时,必须同时启动,其动作响应时差不得大于2s。【问题3】简述主控制室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。【答案】原因及解决措施:(1)驱动瓶连接错误(重新连接驱动瓶)(2)储存器内压力不足(返回厂家进行维修)(3)灭火剂输送管道有损伤或堵塞。(更换灭火剂输送管道。)(4)未设置手动与自动控制的转换装置,或虽设置但均处于手动状态。&&& (调整为自动状态)【问题4】按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。【答案】探测器的设置和安装应符合下列要求(《火灾自动报警系统施工及验收规范》)(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,应不小于0.5m(2)探测器周围水平距离0.5m内,不因有遮挡物(3)探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m(4)在宽度小于3m的走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温探测器的安装间距不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至墙端的距离,不应大于安装间距的一半;探测器宜水平安装,当却需要倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。第五题(20分)&&& 某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137m,总面积,设有相应的消防设施。地下二层设有消防水泵房和540m3的室内消防水池,屋顶设置有效容积为40m3的高位消防水箱,其最低有效水为141.000m,屋顶水箱内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。&&& 消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统分别为高、中、低三个分区,中低区由减压阀减压供水。&&& 地下二层自动喷水灭火系统报警阀集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组前安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。&&&& 2015年6月,维保单位对该建筑物内消火栓系统和自动喷水灭火系统进行了检测,情况如下:(1)检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓口压力为0.65MPa。(2)检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。(3)检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警;消防控制室未收到压力开关动作信号,5min内未接收到自动喷水给水泵启动信号。根据以上材料回答问题:【问题1】简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。【答案】不符合依规范150m>H>100m时,消防水箱的有效容积不应小于50m3,题中建筑高度137m。40m3水箱不合规【问题2】屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决?【答案】1.不符合2.H>100m 高层建筑最不利点静水压力≥0.15Mp(0.1Mp不合规,应当增加稳压装置)3.消火栓出口水压≤0.5Mp(0.65Mp超压,应增设减压装置)【问题3】简述针对该消火栓系统的检测方案。【答案】室内消火栓检测应符合下列规定:(P126,书中第四条为旧规)(1)室内消火栓的选型、规格应符合设计要求(2)统一建筑内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件(3)实验用的消火栓栓口处应设置压力表(4)室内消火栓出宜设置启动消防泵的按钮,并设按钮保护设施,与按钮相连接的控制线应穿管保护(画蛇添足)(5)当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置是否符合设计要求,室内消火栓应设置明显的永久性固体标志【问题4】简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方案。【答案】存在的问题与解决方案:(1)减压阀无过滤器(在延迟器前加装过滤器)(2)不定期超压是原因是报警阀组前1个比例式减压阀组不够(依规应设置不少于2组减压阀,每组减压阀宜设置备用减压阀)《消防给水及消火栓系统技术规范》6.2.4【问题5】指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃,压力开关未动作的原因。【答案】水力警铃未动作原因:(1)水力警铃损坏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (2)水力警铃水管堵塞(3)水力警铃管路前阀门关闭压力开关未动作原因:(1)压力开关损坏&&&&&&&& (2)报警线路故障(3)压力开关未复位&&&&& (4)高压球阀故障第六题(20分)&&& 某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火等级为0.5H,柱子采用不然性构件,耐火极限为2.50H。木器厂房建筑面积为4500m2,其总平面布局和平面布置如图2所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500m2的办公,休息区,采用耐火极限2.50H的防火墙与车间分隔,防火墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m2的油漆工段(采用封闭式喷漆工艺)和50m2的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆,稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。&根据以上材料回答问题:【问题1】检查防火间距,消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。【答案】防火间距不符合消防安全规定厂房防火间距经验公式:厂房的防火间距(《建筑设计防火规范》 GB 中表3.4.1中内容及注解现用经验公式代替)&& L=10+(L1+L2)&&&&&&&& L1、L2取值:耐火等级一、二级取0;三级取2;四级取4&&&&&&&& 两座厂房其中有一座及以上为高层厂房时,计算结果+3&&&&&&&& 两座厂房有一座及以上为甲级危险性厂房时,计算结果+2&&&&&&&& 甲类厂房和高层厂房同时出现时,计算结果+3(注:该公式不适用于建规表3.4.1中室外变、配电站与厂房之间的防火间距、高层民用建筑与厂房之间的防火间距、裙房,单、多层与甲、乙类厂房的防火间距)本例中:木器厂屋顶承重架构为难燃故耐火等级为三级&&&&&&&&&& 金属抛光厂房高25m 属于二类高层& 计算结果+3&&&&&&&&&木器厂房&&&&&&&&&&& (三级)& 2&&&&&&木器厂与之的防火间距&&&&&&&&&&&金属抛光厂&&&&&&&& &(二级)& 0&&&&&& L=10+(2+0)=12 高层+3=15>12花生油精炼车间& &&&&(二级)& 0&&&&&&L=10+(2+0)=12蜡库&&&&&&&&&&&&&&& (一级)& 0&&&&&&L=10+(2+0)=12锅炉房&&&&&&&&&&&&& (三级)& 2&&&&&&L=10+(2+2)=14>12结论:故金属抛光厂房与锅炉房对于木器厂房而言防火间距不能满足规范要求。消防车道符合消防安全规定,消防车道的净宽度和净高度均不小于4.0m。防火间距不足采取的措施:1.减少库房所储存物品的数量&口诀:简单调处改强拆2.单独砌防火墙3.调整建筑物的生产使用性质,减少建筑物的火灾危险性4.对临帖面及屋顶进行防护处理5.改变房屋的部分结构的耐火性能和燃烧性能。7.将建筑物的普通外墙改为防火墙。8.拆除部分耐火等级低,适用性不强的原有陈旧建筑物。【问题2】简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。【答案】存在的问题:(1)办公、休息区与厂房的防火隔离墙上设置的双扇弹簧门(2)油漆工段通往厂房的防火墙上设置的双扇弹簧门。整改意见:(1)办公、休息区与厂房的防火隔离墙上设置乙级防火门(2)油漆工段通往厂房的防火墙上设置甲级防火门(《建筑设计防火规范GB》3.3.5)【问题3】计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可能性。【答案】长径比:长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。油漆工段长径比:15×2×(15+10)/4×5×10=2.25<3(可不进行分段计算)泄压面积;A=10CV2/3&&&&&&& 式中:A--泄压面积(m3)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&V--厂房的容积(m3)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&C--泄压比(m2/m3)(《建筑设计防火规范GB》3.6.4)泄压面积:A=10CV2/3 =10×0.11×.8m2外墙面积:15×5=75m2,75m2<90m2利用外窗泄压面积不够,可利用外窗、屋面共同泄压。【问题4】中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施?【答案】中间仓库存储了3昼夜喷漆生产需用的油漆等爆炸性物质,应改为1昼夜储存量。采取的措施:(1)中间仓库应靠外墙布置(2)设置防止液体流散的设施(3)采用防爆电器(4)采用不产生火花的地面(5)控制可燃物,用不燃物取代可燃物,加强通风。【问题5】该厂房内还应该配置哪些建筑消防措施?【答案】(1)室外消火栓系统(2)自动喷水灭火系统(3)火灾自动报警系统(4)厂房与办公室应用3小时防火墙进行分隔。&