汽轮机阀门严密性试验验和强度试验到底怎么弄的

当前位置: >>
>> 阀门安装之前,应做强度和严密性试验
单项选择题 阀门安装之前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查( ),且不少于一个。
正确答案:B
责编:chenzhu
上一篇:下一篇:
Copyright &
All rights reserved.中华考试网 版权所有.湘ICP备号-1阀门安装前根据规范要进行强度和严密性试验,但是我在工地就没见到此项工作。请问谁知道试验是如何进行的_百度知道
阀门安装前根据规范要进行强度和严密性试验,但是我在工地就没见到此项工作。请问谁知道试验是如何进行的
我有更好的答案
我们是这样的:1、按要求加工两件阀门试验装置:丝接阀门试验装置和法兰接阀门试验装置;每台装置上分别设计了DN15-DN50阀门管座各三件,用以满足批量阀门的试验;2、口径较大的阀门,只能是单件试验,两端加盲板就可以了。
是直接充气体,还是充水进行试验??
管径比较大的比如DN150的采用什么器具加压??
两片法兰盲板,其中一片接试压泵。大口径阀门按比例,单件试验,准备不同规格的法兰盲板。
采纳率:53%
中华人民共和国国家标准工业金属管道工程施工及验收规范3 管道组成件及管道支承件的检验 3.0.1
管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。3.0.2
管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。3.0.3
合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并应做标记。合金钢阀门的内件材质应进行抽查,每批(同制造厂、同规格、同型号、同时到货,下同)抽查数量不得少于1个。3.0.4
防腐衬里管道的衬里质量应符合国家现行标准《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》的规定。3.0.5
下列管道的阀门,应逐个进行壳体压力试验和密和密封试验。不合格者,不得使用。3.0.5.1
输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体管道的阀门;3.0.5.2
输送设计压力大于1MPa或设计压力小于等于1MPa且设计温度小于-29℃或大于186℃的非可燃流体、无毒流体管道的阀门。3.0.6
输送设计压力小于等于lMPa且设计温度为-29~186℃的非可燃流体,无毒流体管道的阀门,应从每批中抽查10%,且不得少于1个,进行壳体压力试验和密封试验。当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用。3.0.7
阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行.以阀瓣密封面不漏为合格。3.0.8
试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,并吹干。除需要脱脂的阀门外,密封面上应涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,做出明显的标记,并应按本规范附录A第A.0.1条规定的格式填写“阀门试验记录”。3.0.9
公称压力小于1MPa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀,可不单独进行壳体压力试验和闸板密封试验。壳体压力试验宜在系统试压时按管道系统的试验压力进行试验,闸板密封试验可采用色印等方法进行检验,接合面上的色印应连续。3.0.10
安全阀应按设计文件规定的开启压力进行试调。调压时压力应稳定,每个安全阀启闭试验不得少于3次。调试后应按本规范附录A第A.o.2条规定的格式填写“安全阀最初调试记录”。3.0.11
带有蒸汽夹套的阀门,夹套部分应以1.5倍的蒸汽工作压力进行压力试验。3.0.12
设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料,供货方应提供低温冲击韧性试验结果的文件,其指标不得低于设计文件的规定。3.0.13
设计文件要求进行晶间腐蚀试验的不锈钢管子及管件,供货方应提供晶间腐蚀试验结果的文件,其指标不得低于设计文件的规定。3.0.14
管道组成件及管道支承件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件及管道支承件,在储存期间不得与碳素钢接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。
你说的工地应该是阀门实际应用管线现场吧,其实,阀门从制造厂家发货前,已经做过强压和气密性实验了。到使用现场,只需直接连到管线上。
为您推荐:
其他类似问题
阀门的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。补充一点,现在也就是走个形式。
不过质检站说要阀门严密性、强度实验报告。
主要是采暖、上下水、消防。都是低压水。
麻烦大家了
阀门严密性、强度实验报告
阀门厂商应该有提供吧
或者是拿到有检验资质的单位检验
我再补充一点
阀门合格证,厂家的阀门严密性、强度检验报告我都有。
现在需要的是阀门严密性、强度进场检验报告(验收时质检站提出的)
[ 本帖最后由 gszengfu 于
15:21 编辑 ]
严密强度是要进场以后做的,
抽取10%数量的阀门做,就和做喷淋、给水试压一样,稳压持续时间和稳压压力规范有要求的
我看按你最后一句话,你是准备直接在电脑上做进场试验了
自己做啊!口径大于400以上的全部都要做。
随便找个表格填上数据照监理签字就可以过关了。我经常这样干。
施工单位没几个真正会做这些实验的。
3.2.4 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。
表3.2.5阀门试验持续时间
公称直径DN (mm) 最短试验持续时间(s)
严密性试验 强度试验
金属密封 非金属密封
≤50 15 15 15
65~200 30 15 60
250~450 60 30 180
补充一点:阀门进场检验强度及严密性试验由工班进行,打壳体为强度,打阀芯为严密性。
补充的好啊,经典!!!
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'用手机做贸易
扫一扫关注
阀门如何进行强度试验和严密性试验?
自己去查阅:网上有很多免费下载。
工业阀门 压力试验
本标准规定了工业用金属阀门的压力试验的术语、压力试验相关情形、压力试验要求、试验方法和步骤以及试验结果要求。
本标准适用于工业用金属阀门。本标准应与阀门的产品标准配套使用。
本标准经供需双方同意后也可适用于其他类型的阀门。
本标准是对GB/T 《通用阀门 压力试验》的修订。本标准与GB/T 相比,主要变化如下:
———标准名称修改为《工业阀门 压力试验》(按国际标准的名称);
———增加“允许工作压差、双关双断阀门”等术语解释;
———增加“试验相关规定”章节,规定买方的权限;
———修改“试验要求”章节中的“试验项目、试验持续时间”等要求;
———修改“试验方法和步骤”章节中的“泄漏率要求”等内容,增加了泄漏量等级;
———修改附录的内容。
3 压力试验相关情形2
3.1 买方的检查2
3.2 密封试验的选择项目2
4 压力试验要求2
4.1 安全提示2
4.2 试验地点2
4.3 试验设备2
4.4 压力测量装置2
4.5 阀门壳体表面2
4.6 试验介质2
4.7 试验压力2
4.8 压力试验项目3
4.9 试验持续时间3
5 试验方法和步骤4
5.1 壳体试验4
5.2 上密封试验4
5.3 密封试验方法4
6 试验结果要求5
6.1 壳体试验5
6.2 上密封试验5
6.3 密封试验5
6.4 合格证明书5
附录A(规范性附录)等同的规格6
附录B(资料性附录)本标准章条编号与ISO/DIS章条编号对照7
Copyright(C) 大禹网 DY88.CN. All Rights Reserved别说眼前,预测十年以后的或五年以后的准备改行。。眼前的不等学明白又成夕阳产业了.
高考第二天,考完了紧接着要考虑填报志愿了,假如你再有一次选择的机会,你的志愿会选
查看: 23301|回复: 14
强度试验,严密性试验,泄漏试验
阅读权限30
积分帖子主题
一键微信注册,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我想问的是这三个试验有什么本质的区别,我个人认为这三个试验只做一个强度试验就好了,
因为强度试验的时候压力是最大的,其他严密性试验和泄漏试验压力都比较小
GB50235规定在强度试验后必须做泄漏试验,我觉得没有必要,因为如果强度试验通过了,那肯定就是没有泄漏了,为什么还要对此一举呢
想听听大家的意见
问题被你问了!
阅读权限55
积分帖子主题
强度试验大多用液压,你能保证不漏水就一定不漏气么???????
阅读权限60
积分帖子主题
气密性试验需要在工作压力下密封24小时或者更长,观察压力是否下降,或者下降指标是否符合试验要求,强度试验是短时间吧
阅读权限30
积分帖子主题
那如果我用水压保24H小时,是不是就可以不用做气压了
阅读权限70
积分帖子主题
一般情况是这样的,强度试验介质的不同可分为水压(液压)和气压试验,液体不具有膨胀性所以较安全,一般都是选用水做强度试验,但低压情况(压力很低时,又不希望管道和水接触)时可选用气体做强度试验。
阅读权限40
积分帖子主题
严密性试验就是泄漏试验。
强度试验的试验压力高,但时间短,它是为了保证在压力急升等突发情况下管道的承受能力;
严密性试验的试验压力低,但时间长。因为有些细小的泄漏是需要长时间才能发现的。它是为了保证在长时间工作状态下管道不泄露。
积极参加讨论
阅读权限60
积分帖子主题
嗯!明白了点,有没有什么规范介绍或规定这3个实验没?
阅读权限30
积分帖子主题
强度试验一般是在高于设计压力1.5倍的试验,一般采用水作为试验介质,其保压时间较短,目的是测试容器及焊缝的强度是否满足要求,而严密性试验和泄漏试验一般也叫做气密试验,试验压力为设计压力1.1倍(记为太清了),一般采用氮气,保压时间较长,目的是测试焊缝、法兰等部位是否有漏泄,可采用肥皂水检测或根据压力变化来判断。这两种试验是不相互代替的。
阅读权限30
积分帖子主题
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&}

我要回帖

更多关于 阀门严密性试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。