30只led路灯一般多少瓦900米长的路,7500瓦要多少平米线

路灯电缆如何安装?推荐回答:采用铠装电缆直埋!你应该找市政路灯工程的验收规范,以规范要求做。第二章各工序流程及主要施工方法一、工序流程施工中采用以下流程:定灯位 → 挖沟 → 埋管 → 浇注路灯基础 → 敷设电缆 → 绝缘测试 → 路灯安装 → 电气设备安装 → 实验、调试 → 自检 → 竣工验收二、施工方法1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。4、敷设电缆:应符合下列要求:(1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、 正确、清晰;(2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;(3)电缆接头良好,绝缘应符合规定;(4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物;(5)保护管的连接、防腐应符合规定。5、路灯安装规定同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。三、设备安装(路灯控制箱安装)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;箱内照明应齐全。配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。第三章电缆终端头的制作安装一、材料要求1、电缆终端头套、塑料帯、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。2、塑料帯应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。3、地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。二、主要机具1、制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。2、测试工具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。三、施工条件1、电气设备安装完毕,室内空气干燥。2、电缆敷设并整理完毕,核对无误。3、电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。4、现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。四、操作工艺1、工艺流程:测试电缆绝缘 → 剥电缆铠甲,打卡子 → 焊接地线 → 包缠电缆、套电缆终端头套 → 压电缆芯线接线鼻子,与设备连接2、遥测电缆绝缘:1)选用500V摇表,对电缆进行遥测,绝缘电阻应在10MΩ以上。2)电缆遥测完毕后,应将芯线分别对地放电。3、剥电缆铠甲,打卡子:1)根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸参见表:2)将地线的焊接部位用钢锉处理,已备焊接。3)在打钢帯卡子的同时,将10mm2多股铜线排列整齐后卡在卡子里。4)利用电缆本身钢帯宽的1/2做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢帯松开,两道卡子的间距为15mm。5)剥电缆铠甲:用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢帯厚度的2/3,不得锯透。6)用螺丝刀在锯痕尖角处将钢帯挑起,用钳子将钢帯撕掉,随后将钢帯锯口处用钢锉修理钢帯毛刺,使其光滑。4、焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢帯上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。5、包缠电缆、套电缆终端头套:1)剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。2)根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料帯采用半叠法包缠电缆。塑料帯包缠应紧密,形状呈枣核状。3)将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。6、压电缆芯线接线鼻子,与设备连接:1)从芯线锻端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力合脂。2)将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压线应在两道以上。3)根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料帯分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。4)将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。5)根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。五、质量标准1、主控项目:电缆终端头的制作安装应符合规范要求,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。2、一般项目:电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。六、成品保护1、加强保卫措施,防止电缆丢失或损失。2、电缆头制作完毕后,应立即与设备连接好,不得乱放,以防损伤成品。3、在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。4、电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。七、应注意的质量问题1、防止地线焊接不牢:解决方法是一定要将钢帯锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W,否则焊接不牢。2、防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固:线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压线数量不得少于二道。3、防止电缆芯线损伤:用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。4、电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短:电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短;电缆头卡固时,应注意找正、找直、不得歪斜。第四章电缆管及电缆的敷设一、电缆管的加工及敷设1、电缆管不应有穿孔裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀,硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所,在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时应采用足够强度的管材。2、电缆管的加工应符合下列要求1)管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。3)金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。3、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。4、每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。5、电缆管的连接应符合下列要求金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准,套接的短套管或帯螺纹的管,接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍,金属电缆管不宜直接对焊。硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊。6、引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。7、利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,并敷设电缆。二、电缆的敷设一般规定:1、电缆敷设前应按下列要求进行检查1)电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明,通风符合要求。2)电缆型号、电压、规格应符合设计。3)电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆应经试验合格。4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。5)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。6)在带电区域内敷设电缆,用有可靠的安全措施。2、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。3、三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。4、并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。5、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。6、电缆各支持点间的距离应符合设计规定,当设计无规定时不应大于表中所列数值电缆各支持点间的距离(mm)电缆种类 敷设方式水平 垂直电力电缆 全塑型 400 1000除全塑型以外的中低压电缆 800 1500控制电缆 800 1000注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点间的距离允许为800mm。7、电缆的最小弯曲半径应符合规定。8、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。9、用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合规定,充油电缆总拉力不应超过27KN。10、机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,在较复杂路径上敷设时其速度应适当放慢。11、在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向、校核牵引力核侧压力、配备敷设人员和机具。12、机械敷设时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。13、电缆敷设时转弯处的侧压力不应大于3kN/m。14、油浸纸绝缘电力电缆在切断后应将端头立即铅封,塑料绝缘电缆应有可能的防潮封端。充油电缆在切断后尚应符合下列要求1)在任何情况下,充油电缆的任一段都应有压力油箱保持油压。2)连接油管路时,应排除管内空气,并采用喷油连接。3)充油电缆的切断处必须高于邻近两侧的电缆。4)切断电缆时不应有金属屑及污物进入电缆。15、敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于规定,当温度低于规定值时,应采取措施。16、电力电缆接头的布置应符合下列要求1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。3)直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),位于冻土层的保护盒,盒内宜注以沥青。17、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。18、标志牌的装设应符合下列要求:1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。2)标志牌上应注明路线编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落。3)标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐,挂装应牢固。三、管道内电缆的敷设1、在下列地点电缆应一定机械强度的保护管或加装保护罩1)电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。2)从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段。3)其他可能受到机械损伤的地方,保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm。伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm保护罩根部不应高出地面。2、管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。3、电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。4、穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。第五节、灯具安装、灯杆整体吊装1、灯具组装将灯具内的整流器、触发器、电容器和灯头接好线,并将电源引线接出灯具备用,灯具内接头用电工胶布包扎绝缘,检查灯具内各元件安装正确牢固后,装上符合型号的钠灯泡。2、灯杆吊装预先将灯杆运至灯基位置,安装灯架、管内穿线、安装灯具,整体吊装,吊装时必须有安全监护。穿刺线夹安装、保险盒安装、后用经纬仪校正灯杆。灯具安装灯杆吊装工艺流程图太阳能路灯蓄电池配置和正确的安装方法推荐回答:钢丝软管由下向上经PVC管穿出地面。关于太阳能路灯蓄电池的安装。最后回填土方、太阳能板大小.蓄电池置于电池箱时须轻拿轻放.5倍,所以不用怕,最好2-3个人配合操作,轻放于蓄电池箱内:A,防止砸坏地埋盒.蓄电池输出线在任何情况下禁止短接.预埋穿线管(保护管)内径不得小于所穿钢丝软管外径的1.保护管不得有穿孔,避免损坏蓄电池,将施工场地清理干净,钢丝管)。除了地下以外。二、亮的时间长短吧。三,内无杂物,这个要看你当地具体的光照,然后盖好上盖。蓄电池箱放入坑里之后要进行适当的调整,因蓄电池较重并且受施工环境限制.蓄电池的输出线与电杆内的控制器相连接时必须通过PVC穿线管,使之处于水平状态、埋电池箱组装好蓄电池箱后,安装完毕后回填土方恢复路面原样。以前在那里装的灯。B。F。然后将导线穿过钢丝管,紧固件,调整好蓄电池箱的水平度。一.若安装地点冬季较长,考虑好防盗和坚固性就没什么大的问题,密封圈.工作坑挖好后开始埋蓄电池箱;D,取出蓄电池箱一套(含上,问一问。并将钢丝软管从之前埋的PVC穿线管穿到地面,将下半部分箱体水平放置于地面,将两根导线从上半部分箱体的穿线孔由内向外穿出来,内壁应光滑无毛刺,可一定程度上提高蓄电池使用效能、裂缝和凸凹不平的缺陷,并用胶布将导线线头分别包起来,用起来还不错,不得小于2倍。怎么安装太阳能路灯需要注意的地方、放置蓄电池,取出蓄电池。E:A,保护管有弯曲时,并将钢丝管套在电池箱的穿线孔上用卡箍收紧。B。需要注意的地方,做到防潮、安全性,用螺丝固定好上下箱体,避免死弯。C,太阳能路灯的蓄电池最好是安装在地下。C。然后放好密封圈。以上步骤潢川利民科技都有会专门的技术员指导你完成,使蓄电池放入后处于水平状态,应在蓄电池箱内放置保温棉,也有其他的安装方式,即可将其放入之前挖好的坑里、下箱体,恢复路面原样.蓄电池之间(如有两块蓄电池)的连接线必须接触良好,依次拆开捆绑蓄电池导线的线(或铁丝),防止正负极相碰造成短路!具体的你可以到潢川利民科技去问下关于太阳路灯蓄电池的配置,并用胶布裹严实路灯安装的方法推荐回答:长臂灯抱箍必须戴双母、特殊灯具应根据配光曲线来决定灯具仰角、长臂灯(大扛灯)横线和立线在同一瓶子上绑回头后.76毫米、伤痕等情况漆皮脱锈蚀者应除锈刷漆或镀锌。13,每条街道的仰角应一致,建议照度不低于500lux。2。17、镇流器各压线螺丝处.5-7、为贯彻国家经委颁发的“工业企业全面质量管理办法”全面提高路灯设计。14。12、平垫.5米2、弹簧垫) 2 15 电容器 1 16 灯罩胶圈 2 17 弹簧眼线 4 18 黑绑线 Ф16 8提高照度有可能降低出错率、立皮线接架空导线时应对称搭接在杆子两侧,应留过渡弓子。3、离高压引线近的变台杆立线,掉块不能使用、灯保险须装在灯头处.37毫米。(照度不宜低于500lux)工作人员需要夜间工作的区域。5:灯具安装高度(米) L,灯身须与马路成垂直。2、灯身应平直,歪邪现象、长臂灯灯身安装后、长臂灯横线应紧平。7,谢绝有松动。10,接头对缠两侧各绕5-7圈。3、立皮线应采用绝缘皮线,搭接处离杆中心400-600毫米。6,为了让工作人员感到舒适愉快。8、灯具仰角1。250瓦钠灯可用7,应用相间的绑线作为过渡接头弓子,铜芯谢绝小于1,破皮露裸线者应更换、灯具仰角街道宽度及灯具的配光曲线来决定,在执行中应不断总结经验并根据安全生产发展的需要,应将灯口固定点调整到与灯泡容量相同的位置、灯身抱箍要适合电杆,前端应往一挠约100M/,同一街道灯具安装高度必须一致(发光中心到地面高度)、特殊灯型根据设计要求安装,可以减少出错,杆子处10安培。14立线接电源弓子在施工。12.0M/,谢绝松动。2。9,管长谢绝小于200毫米、灯具反光镜面失效、公厕照明、灯具安装高度,采用不低于7/、安装。2 13 黑绑线 1。由于生产过程中高速运转而易发生错误的区域及其附近区域、立线凌空段最多可有一个接头。400瓦钠灯用10安培熔丝,装于火线上,并包胶布,不齐的要修换、灯身的透明罩和反光镜检修时应清扫擦拭干净,谢绝有接头。4。第三节 立皮线1,螺丝要齐全。3,应以上一级规程为准、灯头可调时。11,不同规范的不能对接,灯口是瓷的破碎露铜时、镇流器,整齐适宜、检修时,应使光源中心线落在路宽的L/,防止掉罩应用可靠挂勾;1。4,螺栓长度应能穿透灯坨法兰盘、路灯立线与接户线在最大摆动时。16.5M第五节 长臂灯1。5、灯身不能弯曲、灯具应牢固端正,安装过程中不应损坏或变形,电容器的灯具,建议采用较高的照度,H。第四节 飞保险与分支保险1,较低的照度容易使人情绪沮丧,灯头侧应比电杆侧仰起100毫米、白炽吊灯应装两个保险,使之逐步完善,铝芯谢绝小于1、铸铁灯头有裂纹、运行水平,良好的照度对比,需用钳子带紧,应采用耐热绝缘管保护(石棉管或瓷管)。3,各部分固定螺丝需加弹簧眼线紧好,没有胶皮峦氛撸、透明罩的扣环应完整好用、施工、250瓦及以下的汞灯。第二节 路灯灯具部分1: 材料表编 号 名 称 规 范 数 量 1 灯泡 汞灯或钠灯 1 2 灯盘 Ф400 1 3 铸铁灯头 900# 1 4 灯身 922# 923# 1 5 灯 920# 921# 1 6 瓶板(三眼) 200# 924# 2 7 3#立瓶 带Ф12弹垫 8 8 飞保险 带熔丝 1 9 皮线 BBX~1、干线和立线为不同金属时、路灯立线要绑紧、电容器、运行等各项工作中均应遵照执行,按局颁接户线标准执行、路灯立线的零线禁止与用户接户线的零线搭在一起、路灯均须安装熔丝保护;1、灯罩应完整无损,现场无法清扫的应更换,建议采用较高的照度和显色性光源.76 10 抱箍 视杆径定 2 11 川丁 Ф 镇流器 1 13 镇流器挂板 1 14 螺丝 M-5(代母,应予调换,进行修改和补充、灯具。小弯灯 一米灯 5-6米普通街道长臂灯和吊灯6、电容器。4。必须考虑工作面和环境亮度的对比。9,其与主干线连接处背扣后应另用绑线缠绕30~50毫米,得到最佳配光曲线,灯的高度在致相当于需要被照明马路的宽度。2。2.0绝缘绞线;2 其中,接局颁发标准中的单十字绑法,谢绝转动、对长臂灯(或支臂灯)灯身在安装后。长臂灯。3?8。只在一侧照明时 H≌L 在两侧照明时 H≌L/,应和电杆固定牢靠?,白炽灯用5安培熔丝。7、灯具反光镜在运输,需7/,相距谢绝低于50毫米,此弓子最长不超过100毫米。5、封闭灯具的灯头引线。13:路宽(米)二。15,建议采用较高照度和高色温的光源,要有过渡弓子、穿入铁管和杆孔内部的电源线、带镇流器、立皮线超过四米者,支线与灯身夹角不小于330,变形者应更换、本标准从颁发之日起试行、灯坨与灯管法兰盘必须配套有得有裂纹有伤痕,应更换。18。4。第二章 灯具及附件第一节 一般标准一,没有破碎、各种铁件均无严重锈蚀或裂缝,线头弯曲方向应按顺时针并用平垫压紧。2、长臂灯的横线与立线连接处、搪瓷灯伞锈蚀、本标准要求路灯设计、灯具防尘毡条要齐全,在有可能持续存在出错的区域,擦试明亮、立皮线应有黑绑线在绝缘支持物处做回头谢绝用本线缠绕、本标准与上一级规程有抵触时;2范围内。3。6、一个灯具适用不同规范的灯泡时。在没有窗户或自然光的工作区域内,灯罩应加胶圈、检修、电源线时出铁管或灰杆孔处应加塑料管,灯头处5安培、立线接电源侧作法4。10;M 1,最多能压两个线头.0绝缘绞线,其熔丝必须装于镇流器和电熔器的外侧。6;3-1/、灯高1,从用户表内反出电源,两侧要一致。4;M,防止零线弓子线人零线断开时,特制定本标准,装置服贴不应过长。15路灯质量标准(试行)第一章 总则1、立线谢绝从高压线间穿过,各部螺丝就拧紧。11.5米快车道弧型灯不低于8米慢车道弧型灯 不低于6,中间应加支持物固定.5安培熔丝新装太阳能路灯亮了证明安装正确吗推荐回答:太阳能路灯内部有个蓄电池,应该白天蓄电,晚上亮。路灯安装要求推荐回答:1电标及金属附件均应可靠接地。2不得用裸铝导线以及电缆金属护套层做接地线。接地线不得兼作他用。3采用接零保护时,单相开关应装在相线上,保护零线上严禁装设开关或熔断器。4采用法兰底座固定金属灯杆的螺栓数量不少于灯杆法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径与底座孔径相适配;螺栓采用双螺母锁固;一般项目:1在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺。2进入接线盒垂直管上上口穿缆后管口应密封处理良好。3保护接地线、中性线截面选用正确,线色符合规定,连接牢固紧密。4直线路段安装单、双挑路灯时,在无障碍等特殊情况下,灯间距与设计间距的偏差应小于2%。灯杆垂直偏差应小于半个杆梢,直线路段单、双挑灯排列成一直线时,灯杆横向位置偏移应小于半个杆根。钢灯杆安装时接线手孔朝向应一致,宜朝向人行道或慢车道侧。灯臂应固定牢靠,与道路纵向垂直偏差不应大于3。路灯安装的方法推荐回答:路灯安装方法程序:工序流程:绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→试验、试压→自检竣工验收电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。施工方法:1、绝缘测试:用摇表遥测线间及对地的绝缘电阻,检查电缆是否完好,有无漏电,各项测试值均应符合规范要求,遥测完毕,应将芯线对地放电。电缆端部应用橡皮包布密封后用胶布包好。2、路灯安装:(1)同位置的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。(2)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。(3)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合规定(4)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。3、电器设备安装:(1)材料到场后经开箱检验,检验合格后方可进行安装使用。(2)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密。(3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。(4)机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。(5)接地系统必须牢固可靠并符合图纸及规范要求。4、试验、试压:用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。(1)电气线路的绝缘试验必须合格,阻抗匹配适当,接线正确,标志清晰齐全。(2)仪表应反应灵敏,测量准确,零位正确,指示精度、变差、记录精度符合说明书的要求。(3)安装完成后进行检查,确认无误,方可进行分项调试。(4)各分项调试完成后,可进行系统调试,联动调试,试运行。太阳能路灯蓄电池的正确安装方法推荐回答:太阳能路灯太阳能庭院灯采用胶体电池高能阀控式铅酸蓄电池;太阳能草坪灯采用高能阀控式铅酸蓄电池或镍氢电池;电池舱采用埋式;太阳能路灯设计高度5~10米太阳能庭院灯高度2.5~4.5米太阳能草坪灯高度0.5—1.2米展开全部下一篇:灯是每一个家庭中最重要的一个装饰品,没了它家中就没有了光彩,所以很重要,那么,家庭装修灯具安装方式有几种?卷帘门安装方式有哪些?由于很多消费者对于太阳能路灯安装方面接触的不多,对于太阳能路灯安装步骤及注意事项就了解的更少了。在了解窗帘轨道价格是多少之前,我们还是先来了解一下窗帘轨道的安装方式,其实对于窗帘轨道的安装方法并不是这么的困难,下面我们就来一起了解一下吧襄阳装饰公司教您淋浴房安装方式。淋浴房优点详解及安装方式优点1、可以划分出独立的洗浴空间。我国居民住宅卫生间和盥洗间大都合在一起,安装浴房是比较合理的选择。由于燃气灶热是一种比较特殊的厨具,如果装不好很可能导致煤气泄漏,这个结果相信是每一位业主都不能承受的,因此一定要用做正确的方式安装嵌入式灶具现代家装怎么可以少了吊顶?尤其是在卫浴间的装修中,吊顶的好坏决定着一个卫浴间的格调。随着人们对地暖认知度的提高以及对家居舒适度的追求,不少家庭用户都会选择为家中安装地暖的方式进行家庭采暖,客厅、餐厅、卧室、书房等区域。一天的劳累之后,回到家冲个美美的热水澡,那是多么惬意的事情,所以,一个优质的花洒能为我们的舒适生活锦上添花。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签请选择项目分类家用7500瓦的电热水器单独供电用4平方铜芯线,走暗埋 . 有什么需要注意的吗?_百度知道
家用7500瓦的电热水器单独供电用4平方铜芯线,走暗埋 . 有什么需要注意的吗?
我有更好的答案
如果是明线,最大可通过电流40A。转换为负荷,电热类是8.8KW。如果是穿管或埋在墙里或是护套线,电流只有33A。转换为负荷,电热类是7.2KW,由此看出线还是稍细,建议用6平方的。
采纳率:35%
7500瓦电热水器用4方线太不保险了!起码用6方以上的才正确!--寂寞大山人
铜芯线的安全载流量为5-8A/mm²,以最大值估算4mm²的线材最大载流量32A。32*220≈7000W。所以最好选用6mm²的铜芯线。暗埋走线时应注意接头部位的绞合以及绝缘,火线零线的平方数都要够大,最好再敷设一条接地线,以防热水器漏电造成的意外。
4平方的也可以,但是最好选用6平方的。
4平米的线就够用
毕竟热水器有档位控制 7500瓦是它的最高功率 一般冬天5000瓦就够了
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电热水器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 太阳能路灯瓦数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信