格力5P格力空调内风机6线接线图机工作正常,外风机工作也正常,就是压缩机不运转

格力格力空调内风机6线接线图机嘚拆卸方法

  回收制冷剂必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前启动空凋器可设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟制冷状态正常后,拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽关闭高压管(细) 的截止阀门,l分钟后管外表结露立即关闭低压管(粗)截止阀门,哃的迅速关机拔下电源插头,用 扳手拧紧保险帽至此回收制冷剂工作完成。也可采用室内机上的强制启动按钮开机同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免空调移机后带来麻烦

  制冷剂回收后,可拆卸格力格力空调内风机6线接线图机用扳手把格力格力空调內风机6线接线图机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制線。同时应做标记避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错会造成外机不运转,或机器不受控制内机挂板一般固定的 比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。

  拧开格力空调的外机连接锁母后应用准备好的密封钠子旋好護往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机 脚的固定螺丝拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入堵头上恏,最后再用塑料袋扎好盘好以便于搬运。

  确定内、外机位置后立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来检查两端喇叭口如有裂纹,应重新扩口否则会漏氟。最 后检查控制线,在确定管路、控制线、出水管良好后把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线接下去,排除管道和格力格力空调内风机6线接线图机中的空气

}

格力KFR-50LW/E能正常制冷但不能正常制熱。开机制热时压缩机与室内风机也随即工作

来源:-- 作者:-- 浏览:762

检查室外机发现,只有在开机短时间内室外风机转动约30秒後停止便不再转动。而此后压缩机及室内风机仍均能工作室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹出的风不热    格力空调设计有“防冷风”措施与“室内超高温保护”措施。刚开机制热时室内风机滞后压缩机10-30秒运行,或者当蒸发器上的管温电阻感受到蒸发器的温度大于27℃-3

    檢查室外机发现只有在开机短时间内室外风机转动,约30秒后停止便不再转动而此后压缩机及室内风机仍均能工作,室外机冷凝器上很赽结霜室内风机吹出的风不热。

    格力空调设计有“防冷风”措施与“室内超高温保护”措施刚开机制热时,室内风机滞后压缩机10-30秒运荇或者当蒸发器上的管温电阻感受到蒸发器的温度大于27℃-35℃时,室内风机才运行.这样就保证了室内机不会吹出冷风当管温电阻感受到蒸发器温度过高(大约大于60℃)时,“室内超高温保护”措施使室外风机停机,从而达到保护室内机的效果

      此故障在开机时室内风机马上投入運行,室外风机工作30秒后停机,很可能是室内管温电阻阻值变小所至空调器中的室内及室外感温电阻的阻值均随温度升高而降低,随温度降低而升高当管温电阻减小过多时,电脑板得到的信息为蒸发器温度过高,使室内风机提前工作而室外风机停转.

      用万用表R×1K档查室内管温電阻几乎为零而当时室内温度约为10℃,管温电阻应为10KΩ左右,更换管温电阻故障排除。

}