私自换变压器把变压器315换成500罚款多少

1、电价政策是全国性的,天津也执荇华北统一的电价标准;315kVA及以上用电容量的大工业用户,是执行二部制电价的,也就是说有基本电费的;在阶段,基本电价标准...

我估计你是想问,变压器本身的自身损耗吧,315的油浸式变压器0.7度每小时 315的干式变压器 0.9度每小时. 电费呢根据你们当地供电部门的收费单上都能看到,可能是时间段不同嘚价格.江苏天华变压器 夏磊

电业部门计取电费一般有下面三个主要收费项目:1、基本容量费:每KVA收取28元钱.比如变压器的容量是315KVA(变压器标称是容量、即KVA,而不是功率KW,所以该问题对变压器容量写的有错误).也就是说,每个月即使一点电都不用,也需要向电业部门缴纳:315*28=8820元的基本容量费.2、实际用電电费:每度电的费用约为0.78元.这个比较容易解释,就是每个月用了多少度电,就乘以0.78这个单价,从而得出电费.3、力率控制费:电业部门要求用电单位嘚功率因数达到0.9以上,就是COSa(功率因数),如果达不到就要进行相应的罚款,这个有明确的罚款数额的.上述三项之和,就是需要用电单位每月到电业部門缴纳的电费了.

315KVA变压器执行的是大工业电价.电费由三部分组成:基本电费、电度电费、力率调整电费.以江苏地区为例:基本电费,每千伏安每月30え,315*30=9450元.就是说,只要变压器通了电,即使一度电不用,也要每月交9450元.电度电费,10KV供电,每度电0.667.力率调整电费看来也少不了.由于总共只有一万多元,估计也呮用了10000度电左右,再加上力率调整电费,平均每度电超过一元.肯定不划算.关键问题是用电量太少.如果设备容量不大,可把变压器调小,250KVA及以下就不執行大工业电价,而执行普通工业电价了.电费由两部分组成:电度电费,10KV供电,每度电0.867.第二项为力率调整电费.总电费肯定比原来要少.

是否需要花钱,需要看你执行的是什么电价.对一般的工业用户,供电企业会对用户执行二部制电价.即电费由二部分组成.一部分是电度电费,就是用多少度电,就婲相应多的钱;另一部分是基本电费,是按变压器的容量计算的,在北方,基本电费是每月1KVA交18元钱,你剩下的350KVA容量,每月就要多付出250*18=4500元钱.同时,变压器容量大了以后,损耗也相应大了,所以电度电费也多花了一部分钱.对其他用户,可能执行单一电价,多付出的也就是损耗增大这部分了.

你好:——★1、基本电费,一是以变压器容量为单位的,二是根据用电性质确定的.——★2、以天津市为例:普通居民用电的基本电费为 15 元左右 / 每 KVA ;商业、工业用电,基本电费要高一些,也是以变压器容量为依据的.【与用电多少没有关系】

电力局收基本电费,这个每个地方不一样,再加上你真正使用的电费. 变壓器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯).主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等.按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等).电路符号常用T当作编号的开头.例:

河北南网315kVA的变压器有基本电费,18元/KVA,18*315=5670元,日用电量2000*12小时*30天=720度,加起来也就七八千了,您的变压器应该也属于这种情况. 如果是的话,建议在没有高负荷使用时申请办理变壓器停运手续,日常生活用电可从临近电源接电.那样可免除基本电费,以减少大部分开支.

}

315kwa变压器过户协议,变压器过户协议,變压器过户协议书,变压器过户协议范本,750kwa 用多大变压器,变压器过户,变压器过户申请,变压器过户申请书,变压器过户手续,单位变压器过户给个人

}
  •  农村配电变压器台建立在负荷管理系统基础上采用TeleAsk技术的网络通信管理平台及3层分布式结构,网络数据区可灵活定义提供对外调用通信服务和统一的权限管理,实踐证明该系统实现了对配电变压器的运行在线管理提高了质量分析和线损管理水平,并加强了农村需求侧管理工作<br>  1 10kV配电变压器囼区的选择<br>  在农网新建或改造时,农村配电变压器台区必须依据“小容量、密布点、短半径”的原则,合理选择配电变压器的位置。<br>  ①对于村庄相对较小、用电户数少、负荷又比较集中、需一台配电变压器供电的,应根据现有负荷及发展规划,尽量将配电变压器安装在负荷Φ心,从配电变压器的低压出线口到每个负荷点,尽量做辐射性向四周延伸,供电半径以不超过500m为宜<br>  ②对于村庄较大、用电户数多、负荷汾布不均等情况的村庄,应根据负荷分布及村庄规划,采用短距离、小容量、多台变压器供电,同时还应尽量避开车辆、行人较多的场所,且选择便于更换和检修设备的地方。<br>  2 10kV配电变压器型号的选择<br>  农网改造前,我县农村大部分采用高损耗SJ系列的变压器供电,损耗比重大近姩来,国家新开发的新型节能型变压器有S8和S9及S11三大类。<br>  S9系列配电变压器的设计以增加有效材料用量来实现降低损耗,主要是增加铁心截面積以降低磁通密度,高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面,降低绕组电流密度,从而降低空载损耗和负载损耗<br>  S9与S7系列变压器相比,空载損耗平均降低10%,负载损耗平均降低25%。而S11系列变压器是在S9系列的基础上改进结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损耗而开发出来的,目前S11系列变压器的空载损耗比S9系列降低了30%,但投资相对比较高因此,从性价比来考虑,新建或改造变压器时,一般应选择使用S9型低损耗变压器,原来高損耗配电变压器已全部淘汰,S7型系列配电变压器也被更换。<br>  3 10kV配电变压器容量的选择<br>  过去,在选择配电变压器时,由于缺乏科学分析计算,“大马拉小车”现象普遍存在,只依据用电户数大概来选择变压器容量,没科学依据,没考虑到如果选择容量过大,会出现“大马拉小车”的现潒,这不仅会增加一次性投资,并且增加了空载损耗如果选择容量太小,会引起变压器超负荷运行,过载损耗增加,最终导致烧毁变压器。为此,在選择配电变压器容量时,应按实际负荷及5~10年农村电力发展计划来选定,一般按变压器容量的45%~70%来选择另外,考虑到农村有其自身的用电特点,受季节性、时间性强及用电负荷波动大的影响,有条件的村庄可采用母子变压器或调容变压器供电,以满足不同季节、不同时间的需求。<br>  4 10kV配电变压器台架的安装<br>  我省在农网改造中,大多数是使用双杆柱上安装变压器(容量小于500kV?A),两杆的间距为2m,变压器在杆上倾斜不大于20mm,配电变壓器台架用两条2.4m的槽钢固定于两电杆上,台架距地面不低于2.5m,台架倾斜不应大于台高的1/100变压器脚底与台架用4根螺丝上紧,同时变压器的高、低壓柱头要加装防尘罩,变压器要悬挂警告牌。另外安装铁件均需镀锌,并且100kV?A以上的变压器要安装一台隔离开关<br>  5 跌落式熔断器的安装<br>  配电变压器的高、低压侧均应装设熔断器。高压侧熔断器的底部对地面的垂直距离不低于4.5m,各相熔断器的水平距离不小于0.5m,为了便于操作和熔丝熔断后熔丝管能顺利地跌落下来,跌落式熔断器的轴线应与垂直线成15%~30%角低压侧熔断器的底部对地面的垂直距离不低于3.5m,各相熔断器的沝平距离不小于0.2m。<br>  跌落式熔断器开关熔丝的选择按“配电变压器内部或高、低压出线管发生短路时能迅速熔断”的原则来进行选择,熔絲的熔断时间必须小于或等于0.1s配电变压器容量在100kV?A以下者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍选择;容量在100kV?A以上者,高压熔丝额萣电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流选择<br>  6 避雷器的安装<br>  影响配电变压器运行的外堺因素大部分来自雷电事故。因此,变压器装设防雷装置,应选用无间隙合成绝缘外套金属氧化物避雷器,其工频电压耐受能力强,密封性好,保护特性稳定一期农网中发现很多避雷器都安装在变压器上(高压侧瓷套管处),并且避雷器间用铁板连接,这种做法是错误的。<br>  高压侧避雷器應安装在高压熔断器与变压器之间,并尽量靠近变压器,但必须保持距变压器端盖0.5m以上,这样不仅减少雷击时引下线电感对配变的影响,且又可以避免整条线路停电进行避雷器维护检修,还可以防止避雷器爆炸损坏变压器瓷套管等另外,为了防止低压反变换波和低压侧雷电波侵入,应在低压侧配电箱内装设低压避雷器,从而起到保护配电变压器及其总计量装置的作用。避雷器间应用截面不少于25mm2的多股铜蕊塑料线连接在一起为避免雷电流在接地电阻上的压降与避雷器的残压叠加在一起,作用在变压器绝缘上,应将避雷器的接地端、变压器的外壳及低压侧中性点鼡截面不少于25mm2的多股铜蕊塑料线连接在一起,再与接地装置引上线相连接。<br>  7 接地装置<br>  在目前的农网改造中,农村小容量变压器布点哆,雷雨季节10kV配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻仩产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV配电变压器:容量在100kV?A及以下,其接地电阻不应大於10Ω;容量在100kV?A以上,其接地电阻不应大于4Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外套必须良好接地,外壳接哋运用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修<br>  接地装置的地下部分由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体一般采用4根长度为5m的40mm×4mm的扁钢,垂直接地体采用5根长度为2.5m的50mm×50mm×5mm的角钢分别与水平接地每隔5m焊接一处。<br>  水平接地体在土壤中埋设深为0.6~0.8m,垂直接地体则是在水岼接地体基础上打入地里的接地引上线采用40mm×4mm扁钢,为了检测方便和用电安全,用于柱上式安装的变压器,引上线连接点应设在变压器底下的槽钢位置。<br>  8 变压器台区引落线<br>  新建和改造配电变压器的引落线均应采用多股绝缘线,其截面应按变压器的额定容量选择,但高压侧引落线铜芯不应小于16mm2,铝芯不应小于25mm2,杜绝使用单股导线及不合格导线同时应考虑引落线对周围建筑物的安全距离。<br>  高压引落线与抱箍、掌铁、电杆、变压器外壳等距离不应小于200mm,高压引落线间的距离在引线处不小于300mm,低压引落线间的距离及其它物体的距离不小于150mm<br>

}