煤矿变电所倒闸工作票工作票班前会的时间是在工作许可时间之后吗?

已解决问题
变电第一种工作票送达运行人员时间和方法是什么?
浏览次数:1784
用手机阿里扫一扫
最满意答案
第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真的工作票许可应待正式工作票到达后履行。临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok您现在的位置: >>
>> 浏览文章
山西省电力公司变电站(发电厂)第一种工作票填写说明
作者:大沙滩 &&&&文章来源:山西省电力公司&&&&更新时间:日 &&&&
一、工作票填写说明单位名称栏:应填写工作签发人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电 分公司(厂)& 检修公司& 工区、支公司(车间)1、工作负责人(监护人)栏:工作票负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。单班组工作时,填写班组的工作负责人,多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人,不同单位的多个班组工作时,总工作负责人由申请检修工作的单位指派人员担任。& 班组栏:填写参加本工作票上所列工作的所有班组的全称,不得使用简称。如:工作负责人(监护人) 张新平& 班组名称& 检修三班、保护二班、试验一班、低压班 2、工作班人员或班组负责人栏:(1)单班组工作,填写本班组参加此项工作的全体人员姓名,工作中使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。如:工作班人员或班组负责人&& 赵胜利&& 吴 杰&& 杨志山&& 临时工4人&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 共&& 8&& 人。(2)多班组工作,填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,如果总工作负责人兼任一个班组工作负责人时,此栏内仍填写该总工作负责人的姓名,当班组等于或超过4个时,工作负责人不能再兼任班组负责人。如:工作班人员或班组负责人&& 张万龙&& 马有和&& 赵喜平& 常世杰&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 共& 16& 人。3、工作地点、工作内容及工作范围栏:工作地点应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和电压等级,按照国家电网公司标准化要求变电站名称应先填写站名后写电压等级,并应填写全称,不得使用简称或代号,如:侯村500kV变电站、马军营220kV变电站。填写工作内容时应填写设备的电压等级和双重名称,如:110kV云甘线145-1隔离开关。具体工作内容应填写该设备检修、大修、小修、试验清扫、保护校验、设备更换、安装、拆除等项目,对照工作地点及工作设备来填写。单一工作应详细填写工作内容,非单一工作应填写主要工作内容。对消除重大缺陷或指定的反措项目,应填写清楚。如:工作地点、工作内容及工作范围:&& 马军营220kV变电站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 110KV马庆线118开关小修、保护校验传动、开关试验。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4、计划工作时间栏:系指工作班从开始工作至工作终结交付验收合格为止的时间,不包括停、送电操作时间,有效时间以批准的检修期为限。时和分使用24时制和双位数字。如:&&&& 计划工作时间:自 2007& 年&& 4& 月& 22&& 日& 08&& 时& 30& 分&&&&&&&&&&&&&&&&&& 至 2007& 年&& 4& 月& 22&& 日& 17&& 时& 30& 分5、安全措施(必要时可附页绘图说明)栏:是指需要工作许可人员完成的四个部分的安全措施内容。每项内容的左侧空格栏,由工作票签发人或工作负责人填写;右侧空格栏,是由工作许可人完成相应的安全措施后,在许可工作前工作许可人和工作负责人共同逐项检查无误后分别打“√”。(1)应拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸),包括控制、分合闸等电源栏:按工作需要应拉开的断路器(以下简称开关)、隔离开关(以下简称刀闸)和跌落式熔断器,包括填写时已拉开的开关和刀闸,只填开关和刀闸的编号,不必填写双重名称;在本栏内还填写应拉开的控制,合闸回路电源(熔断器)、PT二次小开关(熔断器)等。对于手车开关,必须按操作术语写明其准确位置或状态;对于三位置刀闸(合、分、地三位置联动刀闸),如果该刀闸已经接地,仍应在此栏填写。与检修设备间没有明显断开点且可能来电的设备应拆除连接引线。有可能反送电的二次开关、低压保险、其它电源等均应填写此栏内。新建、扩建工程或设备变更未定编号时,可使用设备名称,但必须要与现场实际设备名称相符,填写应具体明确。如:
(2)应装接地线、合接地刀闸、装设绝缘隔板(注明确实地点、名称及接地线编号)栏:应写明装设接地线的具体位置和确切地点,接地线的编号可以留出空格,待变电值班运行人员做好安全措施后,由工作许可人填写装设接地线编号。此栏还应注明各组接地刀闸的编号,接地刀闸只填写编号不填写地点。对于三位置刀闸需要接地时,应填写“将XXX(三位置刀闸编号)合于接地位置”。如:
(3)应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施栏:分类填写标示牌、遮栏(或围栏)所设的位置及防止二次回路误碰等措施。填写应装设遮栏、应挂标示牌的名称和地点。填写防止二次回路误碰的具体措施。填写要装设的绝缘挡板,必须注明现场实际装设处的位置。小面积停电检修工作时,遮栏应包围停电设备,并留有出入口,遮栏内设有“在此工作”的标示牌,在遮栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向遮栏里面。遮栏开口处设置“由此出入”标示牌。在开口式遮栏内不得有带电设备,出口朝向通道,只设置一个出入口。在大面积停电检修工作时,装设围栏应包围带电设备,不得留有出入口,即带电设备四周装设全封闭围栏,并在全封闭围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向全封闭围栏外面。室内一次设备上的工作,应悬挂“在此工作”标示牌,并设置遮栏,留有出入口。应在检修设备两侧、检修设备对面间隔的遮栏上,禁止通行的过道处悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并在检修屏两侧屏(盘)前后悬挂红布幔。对于一侧带电、另一侧不带电的设备,应视为带电设备,也应装设红布幔。红布幔应有“运行”标志。手车开关拉出柜外后,隔离带电部分的挡板封闭后禁止开启,手车开关柜门应闭锁,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌。标示牌属于提示性安全措施,主要是提醒工作人员在安全工作范围内工作,防止事故发生,根据不同的使用场所共有8种标示牌。详见《安规》(变电站和发电厂电气部分)4.5条。如:
(4)安全注意事项(补充措施)栏:由工作票签发人填写,提出对其它安全措施的补充要求或对工作负责人提醒的安全注意事项。注明工作地点上、下、左、右、前、后临近带电部分,施工设备的同一电气连接部分断开后的带电部分;安全距离不够,需要加装绝缘隔板等。工作地点的低压交直流电源也应注明和交待清楚。如:安全注意事项(补充措施)& 1、118-1、118-东、118-西刀闸闸口带电;2、相邻的110kV东母、110、102开关运行中,工作中应保护足够的安全距离(1.5m)。&&&&&&&&&&&&&&&&& 6“危险因素控制措施”的填写体现危险点告知和确认手续。该栏内容设在工作票的背面,由工作负责根据检修工作中可能造成人身伤害的因素组织分析研究,并制定具体可行的危险点控制措施。(1)单班组工作时应由工作负责人组织工作班成员,根据具体工作中存在的危险因素,分析、制定有针对性、可操作性强的控制措施,填写在工作票背后“危险因素控制措施”栏内,由工作票签发人在签发工作票时一并审核签发。(2)多班组工作时,由各专业班组负责人组织本专业成员,分析、制定出危险因素控制措施填写在“多班组工作开、竣工票”背后的“多班组危险因素控制措施”栏内,由总工作负责人在签发多班组工作开、竣工票时一并签发。继电保护专业“危险因素控制措施”执行二次工作安全措施票。(3)危险点控制措施应由检修工作人员在开始工作前完成,不含运行人员执行的危险因素控制措施。如:危险因素控制措施以下措施由工作负责人填写
作票签发人:& 赵宏伟&&&&&&&&&& 工作负责人: 张新平&&&&&&&&&&& 措施检查人:&&&&&&&&&&& 二、工作票的签发工作票签发人填好的工作票及危险点控制措施卡审查无误后,在一式两联工作票及危险点控制措施上签名,并记入“工作票签发登记簿”。签发人和工作负责人各持一联工作票,由签发人按照所填内容逐项向工作负责人进行详细交待。工作负责人认真核对,确认为无问题,在“工作票签发登记表”上签名。如:工作票签发人签名&& 赵宏伟&&&&& 签发日期:& 2007& 年& 4& 月& 21& 日三、工作票的送交与接收工作票应在开工前一天送到值班现场。若值班现场距工区、支公司较远,交通不便或有临时性工作,不能在开工前一天将工作票送到值班现场,可以根据填好的工作票,提前一天通过计算机网络、传真机或用电话全文传达给值班人员,但不能做为开工的凭证。变电站运行值班负责人收到工作票后,应对工作票的全部内容作仔细审查,特别是安全措施是否符合现场实际情况,确认无问题后,汇报调度当值值班员后,在一式两联工作票上填写收到工作票时间,并在运行值班负责人签名栏签名。如果对工作票签发人填写的工作票有疑问时,必须在收到工作票时询问清楚,如果工作票有错误或填写内容与现场措施不符时,运行值班负责人应告知错误原因,并通知工作票签发人重新签发。当运行值班负责人在工作票上填写收到工作票时间并签名后,表明该工作票已经被受理,送票人方可离去。值班员接受工作票后,在运行记录进行登记,并将工作票放在专用夹内。如:收到工作票时间: 2007 年 4 月& 21日 11 时 15 分& 运行值班负责人签名& 高 平& 四、工作票的执行1、布置安全措施运行值班员倒闸操作完,根据工作票上的要求,布置安全措施后,还必须完成下列工作:(1)将接地线和绝缘隔板的编号对应地填写在“应装接地线”栏内空格处;(2)在“工作地点保留带电部分和补充安全措施”栏,应注明靠近工作地点的带电部位及运行值班人员已完成的补充安全措施,是指工作许可人认为有必要补充的其他安全措施和要求,填写时必须注明检修设备间隔上、下、左、右、前、后保留带电部位的具体位置和具体设备的名称编号;该栏是运行值班人员向检修、试验工作人员交代补充工作地点保留带电部分和安全措施的书面依据,此栏不应当空白,工作地点的电气设备如果没有保留带电部分和安全措施,可以写“无”。(3)当工作票填写为合接地刀闸,但现场接地刀闸不能操作或因其它原因改为装设接地线时,工作许可人应在空余的右侧填写清楚相应的接地位置和已装设的接地线编号,在工作票工作许可人“补充措施”栏说明。例如:“2东10接地刀闸合不上,在同一位置变更为05#接地线”。如:&编号&&&编号&在245-东刀闸开关侧接地线一组&03#&√&&&在245-1刀闸开关侧接地线一组&04#&√&&&2东10&& 2东1开关侧接地线一组&05#&√&&&&&&&&工作地点保留带电部分或补充安全措施&& 相邻的左侧101、右侧116间隔运行中,特别是在使用机具时应与带电设备保持足够的安全距离。118-1、118-东、118-西刀闸闸口带电。2东10地刀合不上在2东1刀闸开关侧挂05#接地线一组。&&& 运行值班负责人签名& 高 平&& (4)运行值班员布置安全措施,确有困难时,可以请检修人员协助进行配合完成,值班运行人员负责监护。但应使用倒闸操作票,运行值班人员对此操作正确性负责。2、工作许可工作许可人应确认运行值班人员所作的安全措施与工作要求一致,工作地点相邻的带电或运行设备及提醒工作负责人工作期间有关安全注意事项等已经填写清楚,对具体的设备指明带电设备的位置和工作过程中的注意事项。工作许可人持上联工作票,工作负责人持下联工作票共同到工作现场,检查安全措施。许可人每指一项,双方共同检查一项,检查无误后,分别在该项右侧已执行栏内逐项打“√”。许可人应确切指明邻近的带电部位,并交待“补充工作地点保留带电部分和安全措施”栏中填写的内容。如:
工作负责人认为现场安全措施满足工作要求时,双方确认本工作票1―6项后,由工作许可人填上许可工作时间,双方在两联工作票上签名。工作班成员在未履行工作许可手续之
前,禁止进入检修施工现场。如:确认本工作票1至6项:许可开始工作时间: 2007 年& 4 月& 22 日 09 时 30 分工作负责人签名:&& 张新平&&&&&&& 工作许可人签名:&& 高& 平 3、工作开工(本条举例见电力线路第一种工作票)工作负责人接到工作许可命令后,将工作票下联随身携带作为许可开工的依据,并集合全体工作班成员,列队进入工作现场,由工作负责人向全体工作班成员逐项交待安全措施布置情况、带电部位、危险点控制措施及安全注意事项,并布置工作任务,明确专责监护人的监护对象、监护任务和范围。由工作负责人监督,由专人负责执行和检查“危险因素控制措施”栏的内容和要求,并在危险因素控制措施栏内逐项打“√”,在措施检查人处签名。工作负责人还应向全体工作班成员询问是否有疑问,如果工作班成员有疑问或没有听清楚,工作负责人有义务向其重申,直到清楚为止。(1)单班组工作时,全体工作班成员确认无疑问后,分别在《确认安全措施保证书》内签名,并标注时间。如有专责监护人时,由工作负责人填写“被监护对象、监护任务和范围”,专责监护人明确任务后在“专责监护人”栏内签名,然后由工作负责人下达开工命令。(2)多班组工作时,总工作负责人向班组负责人交待安全措施,班组负责人认为无问题后,在《确认安全措施保证书》内签名,并标注时间。总工作负责人、班组负责人分别在一式两联《多班组工作开、竣工票》上签名,签注开工时间,履行完开工手续后,上联交工作负责人。班组负责人持下联“多班组工作开、竣工票”,向本班组工作人员逐项交待安全措施布置情况、带电部位、危险点控制措施及安全注意事项。本班组工作人员确认无问题后,在本班组“多班组工作开、竣工票”上签名,并标注时间。措施检查人在“多班组危险因素控制措施”栏填写措施执行情况并签名,班组负责人下达开工命令。如有专责监护人时,专责监护人可在多班组工作开、竣工票的备注栏内履行签名手续。工作班成员必须是本人亲自签名,在签名时字迹要工整且一律写全名,不允许代签,未签名的人员不得进入工作现场。4、变更工作负责人(1)工作票签发人在作业现场时:工作票签发人通知许可人,并收回上、下联工作票,向工作负责人说明原因,工作票签发人将工作票交给新的工作负责人,并详细交待工作内容及安全措施。由新、旧工作负责人正式办理交接手续,双方认为无问题后,在工作票上分别签名,工作票签发人填写变动时间并签名。(2)签发人不在作业现场时:签发人将变动情况分别通知原工作负责人、新工作负责人和许可人,同时停止工作,人员撤离工作现场,由新、旧工作负责人认真进行交接,双方认为无问题后,在工作票上分别签名。许可人代替签发人填写变动时间及签名,并将变更情况在备注栏内注明,经许可后开始工作。(3)新工作负责人不在工作现场且工作内容和安全措施不变时,新工作负责人持签发人通知单,去现场按照上述规定办理变动手续。如:工作负责人变动情况:原工作负责人 张新平 离去,变更 孙国胜 为工作负责人工作票签发人& 赵宏伟&& 工作许可人& 高 平& 2007 年& 4 月& 22 日& 13& 时 05 分(4)多班组工作票中的班组负责人需变更时,应征得总工作负责人的同意,在工作票背面《确认安全措施保证书》“收工后”栏内签名,并标注离去时间,新工作负责人在“开工前”栏内签名,并标注开始工作时间。双方在本班组的“多班组工作开、竣工票”“工作负责人变动情况”栏内办理变更手续,并分别签名。如:工作负责人(小组)变动情况:原工作负责人:__刘新华__离去,变更_张子胜为工作负责人;总工作负责人:__张新平_&&&&&& 2007_年__4__月_22__日_11__时_05__分。5、变更工作班成员班组成员提前离去,应在工作负责人确认后,由要离去的工作班成员在“收工后”栏内签名,并注名离去时间,新工作班成员参加工作时,必须由工作负责人履行开工手续,交代工作任务和危险因素,由新工作班成员在“开工栏”签名并标注时间后,方可参加工作。多班组工作时此手续在“多班组开竣工票”上履行。如:
6、工作间断与转移:当日内工作,工作间断时,工作班组所有成员必须从工作现场撤出。所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,工作间断后继续工作,无需通过许可人。多日工作,每日收工时,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回许可人,次日复工时应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施符合工作票的要求后方可工作。在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施应由工作许可人在开工前一次做完,不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待带电范围,安全措施和注意事项。7、工作延期由于某些原因,工作负责人对所担任的工作任务确认不能按批准期限完成时,当日工作应在批准期限前两小时由工作负责人向值班负责人申明理由办理延期手续。多日工作应在批准期限前一日办理申请延期手续。延期手续必须经过批准工作任务的部门批准后才能生效,不经批准延期或不办理延期手续,强行工作,视为无票作业。批准后,工作许可人填上许可延期的期限,经双方签名,下联交工作负责人。延期手续只能办理一次。如需要再次办理延期时,须将原票结束,重新填写工作票。如:工作票延期:&&& 有效期延长到 2007 年& 4& 月& 22& 日 20 时 30 分&工作负责人签名: 张新平&&& 工作许可人签名:& 高 平&&&& 4 月 22日 14 时 00 分8、工作终结全部工作完毕后,工作负责人根据下联工作票背面《确认安全措施保证书》“收工后”的项目要求,安排工作班成员清扫、整理现场,并周密检查。单班组工作时,工作负责人进行全面自检,无问题后,带领工作班人员撤离工作地点,提出验收申请。工作许可人会同工作负责人到工作现场检查验收。如发现问题,进行处理。无问题后,工作班成员在《确认安全措施保证书》收工栏内分别签名,并标注时间。多班组工作时,班组负责人进行全面自检,无问题后,带领工作班人员撤离工作地点,汇报总工作负责人,由总工作负责人向工作许可人提出验收申请。工作许可人会同工作总负责人、班组负责人到工作现场检查验收。如发现问题,进行处理。无问题后,工作班成员在“多班组工作开、竣工票”收工栏内分别签名,班组负责人与工作总负责人在“多班组工作开、竣工票”内填写“班组收工时间”,并分别在工作票背面的《确认安全措施保证书》收工栏内签名,标注时间后。验收无问题后,工作负责人或班组负责人将检修、试验等情况记录在专用记录簿内,并签名。工作许可人在一式两联工作票上填写工作终结时间,双方签名。工作许可人在工作负责人所持下联工作票右上角加盖“已执行”章,并交工作负责人收存。如:工作终结:全部工作于 2007 年& 4 月& 22& 日 16& 时 45& 分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名: 张新平&&&&&&& 工作许可人签名: 高& 平 9、工作票结束工作票上联的结束,工作结束后工作许可人向调度值班员汇报工作已结束,等候拆除(拉开)接地线(接地刀闸)命令。按照调度命令执行后填写工作票中已拆除(拉开)的接地线(接地刀闸)编号、组数、标示牌、遮栏。许可人签字后,在上联工作票上加盖“已执行”章,工作票方告结束,按规定进行登记并收存工作票。同时汇报调度等候操作命令。如:&工作票终结:临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。接地线(地刀或&隔板)编号&&&&&&& 118-西0& 118-10&&&&&&&&&&&&&&&&& 等共& 2& 组已拆除。工作许可人签名:& 高& 平&&&&&& 2007 年 4 月 22 日 17 时 20 分因线路或其它工作未结束而保留的接地线(接地刀闸或隔板),编号及组数由工作许可人(值班人员)填写在第12项,待线路或其它工作结束填写第13项后,在工作票右上角加盖“已执行”章并签名,工作票方告结束。如:
工作票下联的结束是工作负责人持下联工作票向签发人汇报检修工作完成情况,并交回工作票。签发人认为无问题时,在“工作票签发登记表”上进行登记,并按规定收存工作票。“已执行”“未执行”“作废”印章的大小及加盖位置见“第四节 电力线路第一种工作票”。10、备注栏的填写:填写工作票签发人、工作负责人、工作许可人在办理工作票过程中需要双方交代的工作及注意事项,例如:“①工作前,工作人员必须认真核对设备名称、运行编号和实际位置。②工作人员工作时必须在围栏内或工作区域内,严禁跨越遮栏 。③出入××kV高压室内应随手将高压室门关好,严禁拆除高压室门防鼠挡板。④××kV高压室内应有充足的照明”。⑤工作票“未执行”“作废”的原因以及工作中遗留其它问题等。11、附各类样票(1)110kV设备上的检修,多班组配合工作。(2)110kV设备上的检修,多班组配合工作。(3)35kV变电站检修、单班组工作。
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站500人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
WWW.52data.CN All Rights Reserved.陕ICP备号工作票,操作票之规定-专业自动化论坛-中国工控网
工作票,操作票之规定
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:07:00
1&&电气倒闸操作&1.1&&倒闸操作应根据设备分管权限,分别由值班调度员或值班负责人(值长或电气班长)发布命令,受令人复诵无误后执行。发令人和受令人双方都要录音并作好记录(命令记录簿格式见附录一)。发布命令应准确、清晰、使用规范操作术语(见附录二)和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。操作人员(包括监护人)必须了解操作目的和操作顺序。对命令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。&1.2&&使用微机开票系统必须具备以下条件:&1.2.1&&变电站微机防误系统功能达到规定要求,并经过验收后投入正常使用。&1.2.2&&微机开票系统内驻一、二次设备操作规则库中的操作规则经本单位的总工程师(或分管生产领导)审批。&1.2.3&&微机开票宜采用“图文”开票方式,不得使用只输入操作任务就自动生成操作票的方式。&1.2.4&&微机开票系统软件经过测试,并通过专项验收。&1.3&&使用微机开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其正确性负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。&1.4&&根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程称为一个操作任务(操作票格式见附录三,举例见附录四)。根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,对几条线路依次进行的停、送电的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作,均可采用一张操作票。为了同一个操作目的,但根据调度命令中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度正式命令后再进行”(即“待令”)或分别填用操作票。对某些专一性的操作如开、停发电机、调相机等应单独填写操作票。&1.5&&接班后一小时内所进行的复杂操作,操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对操作票进行审核和签名,并对操作票的正确性负全部责任。&1.6&&在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该操作票作为已执行的操作票统计。&1.7&&无人值守变电站操作刀闸前,应检查相应断路器确已断开,并把控制方式转换开关切换在“就地控制”位置上(没有转换开关的应取下断路器控制电源熔丝)后方可操作(防止在操作刀闸时,远方合开关)。“控制方式”转换开关的操作应作为操作项目写入操作票。&1.8&&对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,可通过设备机械指示位置、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上不同原理的指示或信号已同时发生对应变化,才能确认设备已操作到位。&对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,但至少应有两个及以上不同原理的指示或信号已同时发生对应变化;若进行遥控操作,则必须同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。&330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。&1.9&在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级及有关部门。&1.10&同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票必须在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票保存一年。&1.11检修人员操作:220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,各单位应根据生产实际情况的需要,制定实施办法,由本单位总工程师(技术负责人)审定,并报省公司批准后方可执行。&1.12实行遥控操作、程序操作的设备以及单人操作的设备、项目及运行人员,需经发供电单位批准,并在运行规程中明确,单人操作人员应通过专项考核。2.1&&操作票应统一格式(见附录三),并事先统一编号(或微机自动连续编号),采用A4纸单面印制;标题字体用宋体2号字,其他字体用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。&2.2&&填写操作票要求操作术语规范,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。设备名称、编号、动词不得涂改。&2.3&&一个操作任务需续页填写时,续页的前一页备注栏应注明下页的操作票编号:“接下页×××××”,续页上操作任务栏应写出所承接上页的操作票编号:“承上页×××××”。所有各页上操作人、监护人、值班负责人都应签名。&2.4&&操作票中应记录操作开始和终了时间。&操作开始时间为操作第一项开始时间,操作终了时间为操作末项的时间。对于涉及到系统的转电操作或并、解列(包括机组)、待令等操作,还应将有关操作时间记录在完成时间栏内。&2.5&“操作任务”栏的填写。&应指明电压等级、设备双重名称(即设备名称和编号),如#1主变35&kV侧&301开关由运行转检修;无人值班变电站还应加上站名,如×××变35&kV金福Ⅰ路314开关由检修转冷备用。&凡是符合运行、热备用、冷备用、检修四种状态的,应以其状态变化来表示。设备(开关、线路、主变、母线等)的四种状态应执行各级调度规程的规定,并应同时遵守2·5·1~2·5·5条规定的原则要求。&对于部分设备无法按“四态”表述的,可按照“四态”命名原则,按现场设备实际状态表述。&2.5.1&&运行状态:设备的开关及其两侧的刀闸各有一组在合闸位置(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入)。&2.5.2&&热备用状态:设备的开关在断开位置,两侧的刀闸各有一组在合闸位置。&2.5.3&&冷备用状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,包括变压器的中性点刀闸应在断开位置。&2.5.3.1&&开关冷备用状态:开关及开关两侧刀闸均在断开位置。&2.5.3.2&&线路冷备用状态:线路开关及开关两侧刀闸、旁路刀闸、线路PT刀闸均在断开位置(线路PT无刀闸的,则应取下线路PT低压侧熔丝或断开低压侧开关)。&2.5.4&&手车开关冷备用状态:手车开关在试验位置。&2.5.5&&检修状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,并已装设接地线(或合上接地刀闸),开关和刀闸的操作电源已断开,必要时解除相关继电保护的压板。&2.5.5.1&&开关检修状态是指开关与两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作、合闸电源熔丝(或空开)断开。在开关与两侧刀闸间分别装设接地线或合上接地刀闸,检修的开关与刀闸间接有电压互感器时,该互感器的刀闸应断开并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。若开关柜线路侧仍带电,则该柜出线的第一组线路刀闸也应断开,否则该线路应转检修。&手车开关检修状态是指手车开关拉出开关柜,锁上网门并挂“止步,高压危险!”的标示牌。&2.5.5.2&&线路检修状态是指该线路的开关及其两侧刀闸均断开,开关与两侧刀闸的操作电源熔丝(或空开)均断开,在线路侧装设接地线或合上接地刀闸,并在线路侧刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。手车式开关的线路检修状态是指手车开关在试验位置,并在开关柜上挂“禁止合闸、线路有人工作”的标示牌,在线路侧装设接地线或合上线路侧接地刀闸;如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下低压侧熔丝或断开低压侧开关。&2.5.5.3&&母线检修状态是指接在母线上的所有开关、刀闸均断开,开关、刀闸操作电源断开,根据母线长度和有无感应电压等实际情况确定装设足够的接地线(或合上接地刀闸),应取下母线电压互感器低压侧熔丝或断
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:11:00 1楼
2.6.2&&为了同一操作目的,且根据调度命令中间必须进行间断操作时,应在操作项目中专项注明“待令”,并列入操作项目和顺序。&&&&&2.6.3&&每个操作项目均应专项填写(包括规定需要分项填写的检查项目和“待令”、查带电显示装置是否正常,以及原已断开的刀闸,在设备转检修时需检查该刀闸确在断开位置等)。&2.6.4&合上和断开刀闸的操作,应先检查相应开关确在断开位置并专项填写。&&&&&2.6.5&&在接地前应检查相应刀闸确在断开位置;在检修后合闸送电前应检查相应的接地刀闸(接地线)确已断开(拆除)。跨班操作时应专项填写确认设备状态。&2.6.6&&在进行倒换母线操作前,应填写“检查母联开关及两侧刀闸确在合闸位置”、“取下母联开关操作熔丝”等项目。&2.6.7在进行倒负荷或解、并列操作前后,应填写检查相关电源运行及负荷分配情况。&2.6.8&&凡就地操作的,检查开关或刀闸位置可与该开关或刀闸的操作合填一项;远方操作的,“检查”应专项填写;连续断开或合上几个开关时,允许几个开关操作完毕后再分项填写“检查”各开关位置。&2.6.9&在操作过程中,如连续断开几个开关和相应的刀闸时,允许先断开几个开关后再分别断开刀闸,但断开刀闸前必须检查相应开关位置。&&&&&2.6.10&&一套继电保护的几个压板,其投入或解除应逐个逐项填写。&2.6.11&&继电保护电源的投退、微机保护已固化的定值切换(含压板的投退、定值的切换、保护定值的核对),应逐项填写操作票。&2.6.12&&倒闸操作过程中,取下开关直流操作熔丝、断开开关合闸电源、断开电动隔离开关电动机电源的操作由运行人员执行,并作为操作项目填入操作票。&2.6.13&&监护操作时,应分别在操作人和监护人栏填入人员姓名,单人操作,监护人一栏空出不填。&2.6.14&&操作票未填完的空格,应在第一空行盖“以下空白”印章。已执行或作废(包括因某种原因未执行)的操作票,应分别盖上“已执行”或“作废”印章,并妥善保存保存1年(从次月算起)。&3&&电气工作票&3.1下列工作应填用第一种工作票(见附录五):&3.1.1&高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。&3.1.2&继电保护、控制回路、自动化装置或通信(通道)、二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。&其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者;&3.2&下列工作应填用第二种工作票(见附录六):&3.2.1&控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;&3.2.2&继电保护、控制回路、自动化装置或通信(通道)、二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者或做安全措施者;&3.2.3&转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;&3.2.4&非运行值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流;&3.2.5&大于国家电网公司安规(变电)表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。&3.3带电作业或与邻近带电设备距离小于国家电网公司安规(变电)表2-1规定的工作,应填用变电站带电作业工作票(见附录七)。&3.4事故抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷,有扩大故障范围、危及人身安全、造成设备严重损坏的可能,必须立即进行隔离处理的工作。事故抢修可不使用工作票,但应使用事故应急抢修单(见附录八)。&上述情况应记入值班记录簿。如抢修时间超过二十四小时的,则应办理工作票。工作票的计划工作时间和许可开始工作时间从抢修开始时起算。&3.5&&各变电站(巡检站)应建立工作票登记簿(见附录九),登记内容包括工作票号码、工作负责人、工作任务、许可工作时间及完工时间。&工作票的签发&3.6工作票应由设备管理单位签发,也可经设备管理的发供电单位审核合格且经省公司批准的修、试及基建单位签发。修、试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送发供电单位审核、备案。&3.7&非省公司系统单位在系统内发电厂或变电所进行工作时,工作票必须由管辖该设备的单位(发电厂和变电所或工区)签发,并履行工作许可手续。工作票签发人对工作票上所填工作任务的必要性和安全措施是否正确完备负责,工作单位对工作班人员情况、精神状态以及施工作业中的安全负责。&3.8到用户变电站内工作时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、修、试及基建单位或用户单位签发。对没有公布工作票签发人的用户变电站内工作,应先进行现场勘察后,由供电单位、修、试及基建单位有权签发的人员进行签发。3.9&&一个工作负责人只能发给一张工作票,一份工作票上所列的工作地点以一个电气连接部分为限。一个电气连接部分是指变配电装置的一个电气单元中用刀闸与其他电气部分截然分开的部分。该部分无论引伸到发电厂或变电所的其他什么地方,均视为一个电气连接部分。&在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。&3.10如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票,开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。&3.11若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电以及满足3.10条款的工作,允许所有不同地点的工作,发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内,只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。&若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。&3.12根据生产实际情况的需要,对涉及多个不同单位工作的一张停电工作票,允许采用总工作票、分工作票形式,但应制定具体实施办法,由本单位总工程师(技术负责人)审定,并报省公司批准后方可执行。&3.13在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类的工作,可以使用一张第二种工作票。&3.14在同一变电站内依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。&同类型工作是指工作目的、内容、要求和方法完全相同的工作。其中部分相同,不能称为同类型工作。&3.15&在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。&在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回(无人值守变电站,可通过电话联系的方式),禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:14:00 2楼
3.16在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作任务,可由工作负责人通过工作许可人,并在工作票备注栏的“其他事项”内填入扩大的工作任务。若须变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。&3.17使用电气第二种工作票在无人值守变电站工作,无需布置现场安全措施的,由工作票签发人根据工作内容和安全要求,决定是否派专人现场许可,在备注栏内注明。电话许可,可由工作负责人代为签名,并在备注栏写明“电话许可”及许可人和许可时间。巡检站值班员应将工作票号码、工作负责人、工作任务、许可工作时间及完工时间记入值班记录薄(运行日志)和工作票登记簿中。&3.18高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者[如测量母线和电缆的绝缘电阻,测量线路参数,检查断路器(开关)触头是否同时接触],如:&(1)&拆除一相接地线;&(2)&拆除接地线,保留短路线;&(3)&将接地线全部拆除或拉开接地刀闸。&上述工作必须征得运行值班人员的许可(根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。&3.19禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),手车开关必须拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。对于有些设备无法观察到明显断开点的,检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,但至少应有两个及以上不同原理的指示或信号已同时发生对应变化。&工作的监护&3.20工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员,临时负责人应穿红马甲。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。&3.21工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,在工作票内增设专责监护人和确定被监护的人员。&专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,必须通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。&3.22对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,监护人应督促工作人员使用个人保安接地线并监督个人保安接地线由工作人员自装自拆。工作的间断&3.23工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回许可人员。次日复工时,应得到许可人员许可,取回工作票,工作负责人必须重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并重新召开现场班前会后,方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点。&3.24对于无人值守变电站每日收工,工作票仍由工作负责人执存,次日复工时,应得到许可人员现场许可,工作负责人必须重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并重新召开现场班前会后,方可工作。对现场安全措施及设备运行方式不变的情况,许可人员可通过电话许可。&工作票的结束&3.25&&电气第一种工作票中的工作任务全部完成,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作现场已清理完毕,工作班人员已全部撤离现场后,经工作许可人验收,由工作许可人(值班负责人)盖“工作结束”章;工作票所列临时遮拦、标示牌已拆除,恢复常设遮拦,未拆除(断开)的接地线(接地刀闸)已汇报调度后,由工作许可人(值班负责人)盖“工作票终结”印章。&电气第二种工作票办理工作终结手续后盖“工作票终结”章。&作废的工作票盖“作废”章。&印章盖在工作票第一页右上角。&已终结的工作票、事故应急抢修单应保存一年。&工作票所列人员的要求:&3.26&电气工作票有关责任人(签发人、许可人、负责人)的聘任。电气工作票有关责任人,首先由班组推荐,部门对推荐对象负责专业技术和有关业务考试、考核,合格后用书面申报厂(局)安监部门审查;厂(局)安监部门负责对工作票有关责任人资格审查,并负责《安规》等有关安全生产规程制度的考试、考核,合格后报主管生产的厂(局)长或总工程师批准,并发文公布聘任。&3.&26.1&&工作票签发人的任职条件:工作票签发人应由本单位熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉电业《安规》的生产部门领导、技术人员、班长担任。&正副班长或班组技术员担任工作票签发人的,只能签发本班组专业且同其他班组工作无关的工作票。&3.&26.2&&工作许可人任职条件:电气工作许可人从变电站主值班工中挑选。&3.&26.3&&工作负责人的任职条件:工作负责人由班长或工作班中熟悉现场设备情况,熟悉施工技术,熟悉工作人员技术水平的人员担任。学徒工、实习生不能担任工作负责人。&无相应资质的外单位的人员不能担任变电站工作的工作负责人,确需进入变电站工作,应由管辖设备单位派有资格的人员担任工作负责人。具备相应资质的外单位承包相关工作,签订了安全协议的,其符合工作负责人条件的人员可以担任工作负责人,但需经厂(局)安监部门审查确认,书面通知有关工作票签发人和工作许可人,同时管辖设备的单位要派熟悉现场的人员监督安全措施的实施。&3.&26.4专责监护人:具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程的人员担任。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:19:00 3楼
检修过程中的试分合操作&3.27&&变电站(包括开闭所、开关站、配电站等)开关、刀闸安装调试、检修过程中的试分合操作,应遵循如下原则。&一侧带电的设备需要进行开关、刀闸试分合操作,应得到值班调度员的许可命令后,方可进行,并应由运行值班员进行操作,不得由检修人员进行试分合操作。运行值班员应遵守倒闸操作规定进行。在开关、刀闸试分合前,应认真检查有关接地线和临时遮拦、标示牌确已拆除,恢复常设遮拦。&工作范围内两侧均不带电的设备的开关、刀闸试分合操作,可由工作票签发人或工作负责人提出,经值班负责人同意后方可由检修人员操作。试分合操作应严格执行监护制度,由工作负责人指定操作人和监护人,操作时认真核对设备名称、编号。&需要解锁的操作,由值班人员按有关防误装置运行管理规定进行解锁,解锁钥匙不得交由检修工作班人员使用。值班人员对解锁的正确性负责,工作班人员对操作的正确性负责。&4&&电气工作票填写说明&工作票由工作票签发人或工作负责人填写,一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。&4.1&&电气工作票票面要求&4.1.1&&工作票应事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制(事先印制的第一种工作票,采用A3纸双面印制);标题用宋体2号字,其他用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。&4.1.2&&填写中若出现个别错、漏字需要修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作&“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错漏处盖上工作票签发人或工作负责人或工作许可人扁形红色印章,以示负责。但对设备名称、编号、动词不得涂改。&4.1.3&&手工填写的工作票,工作票上安全责任人员签名必须采用手签形式,不得盖章。&4.1.4&&计算机网络办理工作票的方式,工作票在现场办理许可前的签名(如签发、收到工作票),可以采用计算机输入,但应具备身份识别(加密码)的功能。其他各项和现场办理许可等的签名,均应采用手签形式。&4.2&“工作班人员”栏的填写&工作班成员的姓名以横格填满为止,若不够填时,应把各小组的负责人(监护人)姓名全部填入,并填明总人数(不含工作负责人)。工作班成员包括临时工、辅助工,辅助工姓名不必全部填入,各单位可根据实际情况采用辅助工(民工)交待卡。&4.3&“工作任务”栏的填写&工作地点应填明变(配)电站名称、设备电压等级和双重名称,具体工作地点。工作内容应对工作的范围和基本内容进行限定。&4.4&“计划工作时间”&栏的填写&工作票计划工作时间,不包括停、送电操作及布置安全措施的时间。工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据。&4.5&“安全措施”栏的填写&4.5.1&&第一种工作票由工作许可人填写的部分,在已执行栏内打勾。&4.5.2&&应解除的继电保护压板是指检修时可能引起运行设备联跳的电量或非电量保护(如瓦斯保护等)压板。&4.5.3&“应装接地线”栏包括接地刀闸,由工作许可人负责填入接地线的编号。&4.5.4&“应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”栏的填写,工作票填写人应根据《安规》的规定和工作的需要提出要求,包括为防止触电而需加放的绝缘挡板的填写,以及根据省公司保安规定实施细则的要求在保护屏柜上采取的防止二次回路误碰的安全措施填写。&4.5.5&“工作地点保留带电部分(或注意事项)”栏的填写&由工作票填写人根据施工现场的有电设备布置情况填写,必要时应先到现场查勘清楚后再填写。&4.5.6&“补充工作地点保留带电部分和安全措施”栏的填写&由工作许可人填写。应根据现场实际情况,对工作票签发人填写的工作地点保留带电部分进行补充,对工作票填写人事先未考虑的安全措施进行补充。补充安全措施应具体可操作。&4.5.7&“安全措施栏”内容较多填写不下时,可加附页,附页的剪贴应牢固,附页上应有工作票签发人或工作许可人骑缝盖章或骑缝签名。&4.6&“工作人员和工作负责人变动”&栏的填写&工作票签发后,开工前发生工作班人员变更,工作负责人可在工作班人员栏内补充填写新增加的班员姓名。当出现个别人员缺勤或不能上岗时,工作负责人应在工作票备注栏内说明。如因人员缺勤将影响到施工安全或可能造成检修延期时,工作负责人应及时向工作票签发人汇报。&开工后工作班人员变动,须经工作负责人同意,由工作负责人将班员变动情况填写在工作人员变动栏内,并通知工作许可人。新增添的人员必须由工作负责人重新交待安全措施后才能参与工作。&非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,若工作票签发人不在现场,可以电话变更,由值班负责人代为签字。工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。&4.7&“工作票延期”栏的填写&工作票的有效期以批准的检修期为限,工作票因故(如在检修中发现重要缺陷、天气突变等特殊情况)需延期时,工作负责人应在工作尚未结束以前向工作许可人提出申请,经工作许可人同意(经调度批准的检修设备,还应经当值调度员批准)。&4.8&“备注”栏的填写&4.8.1&“检修工作中允许试分合的设备”栏&解锁设备由工作票签发人或工作负责人填写,应明确需要试分合操作的开关、刀闸名称和编号,提出申请。解锁执行人由值班负责人指定值班人员,在解锁完毕后签名并填写执行时间。工作班在对解锁设备操作前,工作负责人应指明监护人、操作人并填入本栏。&4.8.2&“工作负责人指定专职监护人”栏是指需要进行分组工作时,工作负责人应指定各小组监护人,并填明小组监护人姓名和具体工作地点、内容。&4.8.3&“其他补充安全措施”栏的填写。工作负责人在开工前,根据工作任务和现场工作条件,认真组织工作班成员进行危险点分析,提出相应的预控措施(如:防止触电、高处坠落、机械伤害等具体的措施)填入“其他补充安全措施”栏,可不另开危险点分析预控票。复杂的施工作业有安全施工作业票时,在此栏注明详见×××施工作业票,具体内容可不填。&4.8.4&“其他事项”栏由工作票签发人、工作负责人、值班负责人、工作许可人填写补充安全措施或其他需要交代的事项,并由填写人签名。如,开关检修时工作票签发人应将释放开关操作能量的措施填入该栏内,由工作班执行&4.9&“交任务、交安全措施确认”&栏的填写&开工前,工作负责人向工作班成员详细交待工作任务和安全措施后,工作班成员在此栏确认签名。变动后新工作班成员也应在该栏签名。工作班成员可以只在工作负责人所持有的票上签名。&4.10&电气第二种工作票中“工作条件(停电或不停电,或邻近带电及保留带电设备名称)”栏的填写&该栏是指在检修设备上工作应具备的条件。即检修设备需要停电时写停电,不需要停电时则写不停电。如站用电低压屏检修、主变冷却系统维护,开关操作机构清扫、直流系统维护等需断开低压电源时,工作票中“工作条件”栏需填“停电”,并注明需断开的电源名称。同时该栏还应填写邻近带电及保留带电设备名称。&4.11&电气第二种工作票中“注意事项(安全措施)”&栏的填写&该栏应写具体安全措施,应考虑防止触电、机械伤害、高处坠落等人身安全要求以及设备安全的措施,如应退出的保护(重合闸)压板;应断开低压电源开关;应挂地线、标示牌及应设的遮拦、绝缘挡板、红布帘等等;安全距离要用数字表示。&&&&5&&电气操作票、工作票合格标准及合格率统计办法&&&&&5.1&&凡违反《安规》(发电厂和变电所电气部分)关于倒闸操作和保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本实施细则的“两票”,均统计为不合格票。&5.2&&操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票。&5.2.1&&操作票无统一编号或丢失,以及承上页、接下页不符合规定要求。&&&&&5.2.2&&操作任务填写不明确、错误或无电压等级、无双重名称。&&&&&5.2.3&&操作项目未按规定使用双重名称或操作术语不规范。&&&&&5.2.4&&操作漏项、操作顺序错误(包括顺序号颠倒或涂改)。&&&&&5.2.5&&不是操作一项做一个记号“√”(含一个项目打二个“√”或打“√”涂改)。&&&&&5.2.6&&操作项目不符合操作任务要求。&&&&&5.2.7&&字迹模糊或漏、错字修改不符合规定。&&&&&5.2.8&&系统转电操作和并、解列操作、待令等没有填写完成时间。&&&&&5.2.9&&人员签名不符合《安规》及本实施细则规定或漏签。&&&&&5.2.10&&操作前未经模拟预演,操作监护不到位、不唱票、不复诵。&&&&&5.2.11&&没有填写操作开始时间和终了时间。已执行票、作废票未盖“已执行”、“作废”印章。已执行票、未执行票、作废票未保留。&5.2.12&&未经批准解锁操作。&&&&&5.2.13&&接地线无编号,接地位置不明确。&&&&&5.2.14&&装设接地线(合接地刀闸)前没有验电或验电方法不正确,验电步骤没有填写。&5.2.15&&操作票留下的空白栏未盖“以下空白”印章。&&&&&5.3&&工作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票。&&&&&5.3.1&&工作票无统一编号或丢失。&&&&&5.3.2&&工作班成员与实际不符;人员签名不符合《安规》及本实施细则规定要求或漏签。&&&&&5.3.3&&工作内容和工作地点不符或填写不明确。&5.3.4&&工作负责人变动,工作班成员变动、工作票延期等手续不符合规定。&5.3.5&&字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定。&&&&&5.3.6&&工作许可人和工作负责人未按规定办理许可手续,许可手续还未办妥检修人员已开始工作;转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安全事项;工作现场没有工作票、没有监护人或随意变动安全措施;当日收工未办理工作间断手续等。&&&&&5.3.7&&安全措施不正确、不具体、不完善。如:已装接地线无编号、接地位置不明确;没有按规定装设遮栏和挂标示牌;没有指明工作地点保留带电部分等。&&&&&5.3.8&&已结束的工作票接地线(包括接地刀闸)拆除(断开)未填写。&5.3.9&&工作票未按规定盖章。&5.4&&操作票、工作票合格率统计方法:&部门每月第五个工作日前应将上月的操作票、工作票收回评价,评价分为“合格”与“不合格”两种,不合格操作票应注明原因,并向有关责任人指出,同时在评价情况栏内记录。统计全厂(局)操作票以完成一个操作任务为一份票统计,工作票合格率应将两份作为一张来统计。&&&&&&&&&&&&&&该月(年)已执行合格的票数&月(年)合格率=–––––––––––––––––––––––––––×100%&&&&&&&&&&&&&&&&&该月(年)应执行的总票数&&&&&式中:该月应执行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行的不合格票数+该月已执行没有收回的票数+该月已执行应开而未开的票数。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:24:00 4楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:18:00 5楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:18:00 6楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:18:00 7楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:43:00 8楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:58:00 9楼
领教了,值得收藏.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:46:00 10楼
高压操作必须掌握。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:00 11楼
安全知识很重要。