你应当查记录确认一下报警信息的来源。
例如有些联动点的接线不好,容易不断产生反馈之后又自动恢复这种情况查看记录就可以定位啊,然后该屏蔽就屏蔽修複或重新布线后再解除屏蔽。
你对这个回答的评价是
马上注册结交更多好友,享用哽多功能让你轻松玩转社区。您需要 才可以下载或查看没有帐号? 16D中,消防控制室内的消防联动控制器坏了有什么现象 上面选用CJK22-22P能安装吗? |
消防工程师综合能力知识点:消防联动控制器坏了有什么现象的调试要求?
来源:消防工程师考试网 2019年01月16日 【
注 册消防工程师专业网站2018一级消防工程师考试已经结束这也說明了2019年消防工程师预习阶段备考已经开始,目前2019一级消防工程师报名时间预计为八月左右但是为了以后的学习更加轻松,大家也应该茬预习阶段抓紧时间备考消防考试网整理了消防安全综合能力知识点:消防联动控制器坏了有什么现象的调试要求,供各位考生备考
消防联动控制器坏了有什么现象的调试要求
消防联动控制器坏了有什么现象调试时,在接通电源前应按以下顺序做准备工作:
1)将消防联动控制器坏了有什么现象与火灾报警控制器坏了有什么现象相连
2)将消防联动控制器坏了有什么现象与任一备调回路的输A/输出模块相连。
3)将備调回路模块与其控制的消防电气控制装置相连
4)切断水泵、风机等各受控现场设备的控制连线。
1)使消防联动控制器坏了有什么现象分别處于自动工作和手动工作状态检查其状态显示,并按现行国家标准《消防联动控制系统》(GB 16806—2006)的有关要求采用观察、仪表测量等方法逐個对控制器坏了有什么现象进行下列功能检查并记录:
①自检功能和操作级别。
②当消防联动控制器坏了有什么现象与各模块之间的连线斷路和短路时消防联动控制器坏了有什么现象应能在100s内发出故障信号。
③当消防联动控制器坏了有什么现象与备用电源之间的连线断路囷短路时消防联动控制器坏了有什么现象应能在100s内发出故障信号。
④检查消音、复位功能
⑥使总线隔离器保护范围内的任一点短路,檢查总线隔离器的隔离保护功能
⑦使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于50个时,使所有模块动作)检查消防联动控制器壞了有什么现象的最大负载功能。
⑧检查主、备电源的自动转换功能并在备电工作状态下重复第⑦项检查。
2)接通所有启动后可以恢复的受控现场设备
3)使消防联动控制器坏了有什么现象处于自动状态,按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB501 16—1998)要求设计的联动逻辑關系进行下列功能检查:
①按设计的联动逻辑关系使相应的火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器坏了有什么现象接收火災报警信号的情况、发出联动控制信号的情况、模块动作的情况、消防电气控制装置动作的情况、受控现场设备动作的情况、接收联动反饋信号(对于启动后不能恢复的受控现场设备可模拟现场设备联动反馈信号)及各种显示情况。
②检查手动插入优先功能
4)使消防联动控制器坏了有什么现象处于手动状态,按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB
50116—1998)要求设计的联动逻辑关系依次手动启动相应的消防电氣控制装置检查消防联动控制器坏了有什么现象发出联动控制信号的情况、模块动作的情况、消防电气控制装置动作的情况、受控现场設备动作的情况、接收联动反馈信号(对于启动后不能恢复的受控现场设备,可模拟现场设备启动反馈信号)及各种显示情况
5)对于直接用火災探测器作为触发器件的自动灭火系统除符合本节有关规定外,还应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—1998)的规定进行功能检查
6)依次将其他备调回路的输入/输出模块及该回路模块控制的消防电气控制装置相连接,切断所有受控现场设备的控制连线接通电源,偅复1)~4)项检查
你应当查记录确认一下报警信息的来源。